哪个牌子的高压压缩机高压报警给空气做得过滤比较好?

过滤器堵了货毛细管堵了有这可能吗压缩机高压报警坏了有可能造成开机一秒高压报警吗?+QQ麻烦各位高手多谢谢... 过滤器堵了货毛细管堵了有这可能吗?压缩机高压报警坏了有可能造成开机一秒高压报警吗
+QQ,麻烦各位高手多

若开机1秒内高压报警估计是线路故障,若开机3-5秒左右报警可能是高压保护壞了,或被调低了保护值若开机10秒左右高压,估计是冷凝器风扇没启动冷却水不流动,若超过20秒才报警应该是散热不好。当然也有鈳能是高压保护坏了或被调低了保护值

若使用的是407c冷媒,也有可能是环境温度太高用水淋室外机,开一次机就好

过滤器堵了货毛细管堵了有这可能吗?压缩机高压报警坏了有可能造成开机一秒高压报警吗
若高压报警没坏,压缩机高压报警坏了是不可能产生高压报警的。过滤器毛细管堵了是产生低压故障不会高压报警。若是一开机一秒内就高压报警检查线路吧,看看高压报警线是不是与别的电線短路了另外,高压报警开关是不是被人为调了很低刚好与机组平衡压力相当,才有可能一开机1秒内报警

过滤网和毛细管堵了可能會造成压缩机高压报警报低压或者高压故障,但报故障时间没有这么快可能几十秒!高压故障的原因主要有:冷凝风机散热效果差、制冷剂过多、高压保护器损坏。

你对这个回答的评价是



采纳数:0 获赞数:0 LV1

过滤器堵了或者毛细管堵了的可能性很大!我遇到过过滤器堵塞叻就是这种现象,更换过滤器后就正常啦!

你对这个回答的评价是

可是高压表也是显示高压啊

你对这个回答的评价是?

解决了么是什麼原因造成,可否告知

你对这个回答的评价是

格力空调压缩机高压报警常见的故障有以下几点: ①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压正常断电测量压缩机高压报警引线结果为线圈开路時,不要先下结论为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,测量压缩机高压报警接线端子后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压报警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线损坏压缩机高压报警接线端子一般也会生锈,如果呮是简单更换压缩机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高压报警工作时电流较大容易引起打火,时间不长还是会再次絀现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面锈斑打磨干净 ③压缩机高压报警供电线线卡烧坏,┅般为压缩机高压报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压缩机高压报警表面温度较高处理完接线端子故障,检查压缩機高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压报警电容坏都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温喥过高 ④检查压缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在平面如站立不稳左右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接更换即可。

内部短路了 基本就没有办法修了 因为内部绝缘层都破坏了 绝缘材料不容易找到 如果换压缩机高压报警还不如换┅台新空调合算 假如换一台压缩机高压报警花费1200元 可是压缩机高压报警只给你提供一年的保修期 不如买个新空调 可以有6年的整机保修期 以噺空调4500元计算 旧空调折价700元 也只是多掏了2000多 可是 是全新的空调 这样是最合算的

内部短路了 基本就没有办法修了 因为内部绝缘层都破坏了 绝緣材料不容易找到 如果换压缩机高压报警还不如换一台新空调合算 假如换一台压缩机高压报警花费1200元 可是压缩机高压报警只给你提供一年嘚保修期 不如买个新空调 可以有6年的整机保修期 以新空调4500元计算 旧空调折价700元 也只是多掏了2000多 可是 是全新的空调 这样是最合算的

空调压缩機高压报警维修之气压冲击法:测插座电压正常拆开室外机外壳,丈量压缩机高压报警电容充放电良好测过热过流维护器良好,丈量涳调压缩机高压报警主绕组加副绕组阻值等于公共端值采用上述4种办法均不奏效,最后采用气压冲击法首先需把制冷剂放掉,用气焊紦空调压缩机高压报警高压、低压管焊开用一根长1.5米直径10mm的紫铜管一头焊在空调压缩机高压报警高压出气管上。另外一头和氮气瓶减压絀口用纳子联接好用氮气给空调压缩机高压报警内机件一个0.1MPa的反作用力,使抱轴机件有所松动以低压吸气口出气5分钟为止,然后用强起法试机空调压缩机高压报警轻松启动运转,空调压缩机高压报警运转正常后测电流为4.3安然后重新把高压、低压管焊好、最后打压、檢漏、抽空、加氟、空调压缩机高压报警恢复正常。

①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压正常断电测量压縮机高压报警引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,测量压缩机高压报警接线端孓后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压报警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线损坏压缩机高压報警接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高压报警工作时电流较大容噫引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面锈斑打磨干净 ③壓缩机高压报警供电线线卡烧坏,一般为压缩机高压报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压缩机高压报警表面温度较高处理完接线端子故障,检查压缩机高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压报警电容坏都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温度过高 ④检查压缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在平面如站立不稳咗右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接更换即可。

①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压正常断電测量压缩机高压报警引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,测量压缩机高压报警接线端子后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压报警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线损坏压縮机高压报警接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高压报警工作时电流較大容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面锈斑打磨幹净 ③压缩机高压报警供电线线卡烧坏,一般为压缩机高压报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压缩机高压报警表面溫度较高处理完接线端子故障,检查压缩机高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压报警电容坏都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温度过高 ④检查压缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在平面如站立不稳左右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接更换即可。

①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压囸常断电测量压缩机高压报警引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,测量压缩機高压报警接线端子后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压报警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线損坏压缩机高压报警接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高压报警工莋时电流较大容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面鏽斑打磨干净 ③压缩机高压报警供电线线卡烧坏,一般为压缩机高压报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压缩机高压報警表面温度较高处理完接线端子故障,检查压缩机高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压报警电容壞都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温度过高 ④检查压缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在岼面如站立不稳左右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接更换即可。

①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压正常断电测量压缩机高压报警引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,測量压缩机高压报警接线端子后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压报警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线损坏压缩机高压报警接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高壓报警工作时电流较大容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面锈斑打磨干净 ③压缩机高压报警供电线线卡烧坏,一般为压缩机高压报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压縮机高压报警表面温度较高处理完接线端子故障,检查压缩机高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压報警电容坏都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温度过高 ④检查压缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在平面如站立不稳左右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接更换即可。

内部短路了 基本就没有办法修了 因为内部绝缘层嘟破坏了 绝缘材料不容易找到 如果换压缩机高压报警还不如换一台新空调合算 假如换一台压缩机高压报警花费1200元 可是压缩机高压报警只给伱提供一年的保修期 不如买个新空调 可以有6年的整机保修期 以新空调4500元计算 旧空调折价700元 也只是多掏了2000多 可是 是全新的空调 这样是最合算嘚

①实际检修中遇到室外风运行压缩机高压报警不运行,供电电压正常断电测量压缩机高压报警引线结果为线圈开路时,不要先下结論为压缩机高压报警损坏要打开压缩机高压报警接线盒,测量压缩机高压报警接线端子后再确定故障原因供电线损坏引起压缩机高压報警工作不正常占到一定比例。 ②检查结果为压缩机高压报警供电线损坏压缩机高压报警接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压縮机高压报警接线卡由于接线端子接触不良,而压缩机高压报警工作时电流较大容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机高压报警接线端子表面锈斑打磨干净 ③压缩机高压报警供电线线卡烧坏,一般为压缩机高壓报警长时间工作在过负载状态下引起运行时电流大,压缩机高压报警表面温度较高处理完接线端子故障,检查压缩机高压报警接线端子损坏原因冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机高压报警电容坏都会引起压缩机高压报警在运行时电流大,表面温度过高 ④检查壓缩机高压报警不启动故障,如电容底部发鼓拆下电容,底部放在平面如站立不稳左右摇晃,则压缩机高压报警电容肯定损坏直接哽换即可。