请教一下:要承重30吨左右跨度7米的承重梁如何做6米面积约50平米左右离地3米高的一个场坝需要多大的抬梁呢?在线急等

首先第一 :7米跨度 梁高 = .3 梁是50一個模数 所以梁高应该≥600mm 梁宽度既然楼主说要做大梁 梁宽建议 ≥250mm 确定梁大小为 250X600的梁。 第二 :梁配筋必须提供梁端的弯矩和剪力通过计算我財可以给你算出配筋。如果你不知道可以提供给我图纸 为什么不能直接计算那? 原因:第一 :你需要告诉我你的地区 属于抗震几级因為地震作用会产生水平剪力,所以会影响梁的剪力计算 第二 梁上面有填充墙吗?如果需要折算线荷载计算到梁内这个影响梁的弯矩。 苐三 这根框架梁两端的柱子大小因为地震作用柱子端部会产生剪力,弯矩 第四 这根框架梁是属于几级传力,如果它上面搭了很多次梁次梁所受的力最终会传递给主梁的。 第五 板厚是多少因为单向板是向短边传力最终是短边的梁受力大。等等 第六 很多综合原因都会影响梁计算。 你只需提供图纸即可我可以用软件帮你算。

你对这个回答的评价是

更多关于 跨度7米的承重梁如何做 的文章

 

随机推荐