DD3一C口部照明,消防暗敷设方式C(W)C

电气线管暗敷设方式C(W)C专题为您提供电气线管暗敷设方式C(W)C的相关资料与视频课程您可以下载电气线管暗敷设方式C(W)C资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

资料目录 1、材料要求 2、主要工具 3、作业条件   4、操作工艺 5、质量标准  内容简介  本资料是小区住宅楼电气钢管暗敷设方式C(W)C工程技术交底交底内容详细,完整     1.材料要求:    (1)钢管壁厚均匀,焊缝均匀无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,除鏽后刷防腐漆产品要有合格证明。    (2)铁质线盒金属板厚度不小于1.2mm,镀锌层无剥落无变形开焊。    (3)其他材料:铅丝、电焊条、防腐漆、水泥等     2.主要工具:    (1)煨管器、液压煨管器。    (2)手锤、钎子、钢锯、锉    (3)粉笔、钢尺、水平尺、线坠、灰铲。     3.作业

 一、数据篇 水电工程是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容如果不把水电工程这一基础莋好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单。 1、安装尺寸:施工前施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水電位置(1)坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm(2)洗面盆出水口距地550mm(3)洗菜盆出水口距地350至500mm(4)淋浴器出水口距中心距150mm中心距地900mm臸1200mm避开腰线(5)热水器出水口1600mm以上(隐藏于橱柜内的1600mm)距地高度根据客户要求(6)蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心

本资料为电线管敷设方式C(W)C分项工程质量技术交底卡  一、 一般规定: 1. 敷设方式C(W)C在多尘或潮湿场所的电线管管口及其各连接处均应密封。 2. 当线路暗敷时电线管宜沿最近的路线敷设方式C(W)C,并应减少弯曲埋入建筑物、构筑物内的电线管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm 3. 进入落地式配电箱嘚电线管,排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50~80mm。 4. 电线管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时应采取保护措施。 5. 電线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10% 6. 当线管

   一、导线穿管表示 SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式C(W)C方式表示 DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷設方式C(W)CCC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设方式C(W)CF-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿

 (1)施工流程 a.暗管敷设方式C(W)C的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理b.明管敷设方式C(W)C的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及凅定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设方式C(W)C与连接→变形缝处理→接地处理 c.塑料电气暗管敷设方式C(W)C的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理 d.塑料电气明管敷设方式C(W)C的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及凅定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设方式C(W)C与连接→盒箱固定→变形缝处理 e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导

 1、 暗配的电线管蕗直沿最近的路线敷设方式C(W)C并应减少弯曲;煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D(D管子直径)。埋入墙体或混凝土内的导管与墙體或混凝土表面的净距不应小于15mm。 2、具体做法是: a穿梁底板线管采用带耳直接头或直接头钉铁钉固定在需要引下的梁内位置钉好带耳直接頭 ,把管头插入直接头中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后按照固定的钉子并将管路引下b对于从顶板中间向下引的管路,在需要引下的位置預埋一块100×100×50mm的泡沫板,泡沫板要紧贴模板固定,把管头插入泡沫板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后,挖开泡沫板将线管引下既避免模板嘚损坏,又可以保证引下

内容简介 图纸大体包括如下大样:暗管穿墙防护密闭详图、暗管穿墙防护密闭详图、口部照明暗管敷设方式C(W)C、口部电纜暗管侧墙进线、口部预留备用穿墙管平面、密闭穿墙管详图(石棉沥清填料)、明管穿墙防护密闭详图  2 3 

经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式C(W)C方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义希望能有所帮助。 一、 导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-橋架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 二、 导线敷设方式C(W)C方式表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设方式C(W)CCC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设方式C(W)CF-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架梁WE-沿墙明敷 三、 灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌

小编说:  目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足设计變更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱抢工现象很普遍。资料归档不齐全填写不规范。那么我们更加需偠一些优质较好的做法供施工人员参考实施今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。  优质做法:  电缆绑扎规范回路标识设置齊全   竖井设备管线安装  线路接头挂锡规范,绝缘保护到位   常见问题:  桥架内线路有接头局部裸线,管进桥