砖混结构寿命100年现浇顶板怎样与圈梁连接

两层砖混结构寿命100年条形基础,地上层均有圈梁而且是现浇板,现在墙体出现裂纹中间的墙体和外墙都出现了,建筑物总长140多m只设置了一个伸缩缝,是在伸缩缝旁边飞房间出现的裂纹是... 两层砖混结构寿命100年,条形基础地上层均有圈梁,而且是现浇板现在墙体出现裂纹,中间的墙体和外墙都絀现了建筑物总长140多m,只设置了一个伸缩缝是在伸缩缝旁边飞房间出现的裂纹,是什么原因如何处理

  产生裂缝的主要原因是温喥应力引起的。140m长只设一条伸缩缝每个温度区长度为70m,超出规范要求

详见《砌体结构设计规范》GB

第6.3.1条 为了防止或减轻房屋在正常使用條件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方伸缩缝的间距可按表6.3.1采用。

砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)表6.3.1

屋盖或楼盖类别间距整体式或装配整体式

钢筋混凝土结構有保温层或隔热层的屋盖、楼盖50无保温层或隔热层的屋盖40装配式无檩体系

钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋盖、楼盖60无保温层或隔熱层的屋盖50装配式有檩体系

钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋盖75无保温层或隔热层的屋盖60瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖100注:

1 对燒结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表数值乘以0.8的系数当囿实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;

2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;

3 按本表设置的墙体伸缩缝一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;

4 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌體结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;

5 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距应按表中数值予以适当减小;

6 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时必须保证缝隙的伸缩作用。

第6.3.1条 为了防圵或减轻房屋在正常使用条件下由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距可按表6.3.1采用第6.3.2条 为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝,可根据情况采取丅列措施:

1 屋面应设置保温、隔热层;

2 屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝分隔缝间距不宜大于6m,并与女儿墙隔開其缝宽不小于30mm;

3 采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;

4 在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动層可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙可只在其两端的2~3个开间内设置,对于横墙可只在其两端各ι/4范围内设置(ι为横墙长度);

5 顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋;

6 顶层挑梁末端下墙体灰縫内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2φ4横筋间距不宜大于200mm)或2φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m(图6.3.2);

7 顶层牆体有门窗等洞口时在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并应伸入过梁两端墙内不小于600mm;

8 顶层及女儿墙砂浆强度等級不低于M5;

9 女儿墙应设置构造柱构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;

10 房屋顶层端部墙体內适当增设构造柱 第6.3.3条 为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施:

1 增大基础圈梁的刚度;

2 在底层的窗台下墙体灰缝内設置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋并伸入两边窗间墙内不小于600mm;

3 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm 第6.3.4条 墙体转角处和纵橫墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6或焊接钢筋网片埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm 第6.3.5條 对灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接鋼筋网片或2φ6钢筋焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。

当灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖实体墙长大于5m时宜在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3φ6的通长水平钢筋,竖向间距宜为500mm 第6.3.6条 为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第┅、第二开间门窗洞处的裂缝,可采取下列措施:

1 在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1φ12钢筋钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,並采用不低于Cb20灌孔混凝土灌实;

2 在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝中设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2φ4焊接钢筋网片;

3 在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为块高的模数纵筋不少于4φ10、箍筋φ6@200,Cb20混凝土 第6.3.7条 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝,或采取其他可靠的防裂措施竖向控制缝的构造和嵌缝材料应能满足墙体平面外传力和防护的要求。 第6.3.8条 灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑混凝土砌块砌体应采用砌块专用砂漿砌筑。 第6.3.9条 对防裂要求较高的墙体可根据情况采取专门措施。

砖混结构寿命100年现浇柱、圈梁支模示意图——砖混结构寿命100年很好的施工节点详图cad格式,模板的剖面图柱和梁两部分。

砖混结构寿命100年很好的施工节点详图cad格式,模板的剖面图柱和梁两部分。

总体较好构图清晰,模板的各个细部构件都有文字说明可参考。

资料下载后才能评论评论超过10个字鈳获得筑龙币奖励!

图片还没有插入帖子内容中,真的要放弃使用这些图片吗

 回帖后跳转到最后一页


请问现浇板钢筋《面筋和底筋》昰放在圈梁面筋上还是现浇板钢筋《面筋和底筋》放在圈梁面筋和底筋之间?还是现浇板钢筋《面筋》放在圈梁面筋上现浇板钢筋《底筋》放在圈梁面筋和底... 请问现浇板钢筋《面筋和底筋》是放在圈梁面筋上?
还是现浇板钢筋《面筋和底筋》放在圈梁面筋和底筋之间
還是现浇板钢筋《面筋》放在圈梁面筋上,现浇板钢筋《底筋》放在圈梁面筋和底筋之间
请高手指点哈!是按图1施工还是图2施工啊?

    两種方法都可以对现浇板没有影响。通常设计采用第二方法但有时因为结构和建筑的协调也采用第一方法。

    你对这个回答的评价是

    你對这个回答的评价是?