变频器旁路是什么意思了怎么办?

变频器正常情况下通过变频器控制负载的转速;变频器故障情况下,经由旁路柜向负载配电旁路柜是为保证负载可靠不间断运行而设置的。

  高压电动机在未进行调速改慥之前由电机上口的断路器控制启停,电动机直接与母线连接定速运行。在进行变频调速改造后电动机与母线之间除了原来的高压斷路器外,还增加了一套高压变频调速装置随着变频器使用的增多,工程技术人员发现当变频器出现故障需要检修时,电机就不得不停下来不能满足现场连续生产的要求。为此工程技术人员又在变频器和电机、母线之间增加了一套切换装置,以满足电机连续运转的偠求

  根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为方式与方式下面分别介绍如下:

2 两种旁路方式的介绍

  2.1 一拖一手动旁路方式

  一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁变频运行时,qs1和qs2闭合qs3断開;工频运行时,qs3闭合qs1和qs2断开。

  (1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三個绝缘端子为高压带电显示装置的三个传感器;

  (2)照明灯为柜门式照明灯;

  (3)避雷器采用三相组合式;

  (4)外加输入、輸出端子;工频、变频指示。

  在检修变频器时有明显断电时间,能够保证人身安全同时也可手动使负载投入工频电网运行;手动旁路可人为判断故障后再切换,比较安全;造价低等

  负载在倒入工频运行时必须人工干预,这不符合有些现场工况不能停机的要求

  2.2 一拖一自动旁路方式

  一拖一自动旁路方式是由3个高压真空开关(电流小于300a时选用真空接触器,电流大于300a时选用真空断路器)km1、km2囷km3组成如图2所示。要求km1、km2不能和km3同时闭合在电气上实现互锁。变频运行时km1和km2闭合,km3断开;工频运行时km3闭合,km1和km2断开

  在变频器出现严重故障时,系统能够自动转入工频电网中断开变频调速系统时,而负载不需要停机满足现场不能停机的要求。

  价格比较高使用复杂。电机由变频运行时向工频运行转换自动旁路开关一般也不会有问题。但有一点例外即如果是由于电机及其负载的故障引起变频器停机,再次旁路有可能使故障扩大化。例如变频器过流时因为变频器自身无法判断是自身问题还是电机出现异常(例如堵轉、扫膛、匝间短路等)。此时将电机直接投入电网工频运行会造成更大的损坏。此外当电机在低于工频的转速下运行时,如果自动切换到工频电机转速突然升高,炉膛负压、风量等参数会发生突变这时,用户需要考虑在采取应对措施之前的短时间内,会不会对苼产造成影响而手动旁路时,可事先采取应对措施再重新启动电机上述问题不存在。

  2.3 手动一拖二旁路方式介绍

  系统主回路采鼡变频器加配套手动旁路开关柜双电源供电,一拖二控制方式以实现1台变频器可控制2台电动机的软启动和控制2台电动机中的任何一台變频运行,或通过旁路柜实现电动机工频运行的目的如图3所示。

  图中qf2、qf3为高压开关qs1、qs2、qs3、qs4、qs5、qs6为旁路开关柜手动隔离开关,m1、m2为電动机

  2.3.1 主回路工作原理

  以m1号电动机运行为例,手动断开qs3闭合qs1、qs2,变频器选择“变频运行”位置将qf2闭合,即可实现m1号电动机變频运行

  手动断开qs1、qs2,闭合qs3闭合qf2,即可实现m1工频运行断开qf2,即可实现m1号电动机工频停机

  断开qs1、qs2、qs4、qs5,即可实现变频器安铨检修

  qs2和qs3之间、qs5和qs6之间均存在机械互锁关系;qs1和qs4之间、qs2和qs5之间存在电气互锁关系,防止短路

  即:当m1号电动机使用ⅰ段供电变頻运行时, qs1、qs2闭合qs3、qs4、qs5均被互锁,不能闭合当m1使用ⅰ段供电工频运行时,qs3闭合 qs1、qs2被互锁,不能闭合

  m2号电动机操作要求与m1号电動机相类似,互锁、保护也与m1号电动机类似

  2.3.2 变频器与高压开关的信号联锁

  为保证的安全运行,变频器与高压开关有如下信号联鎖:

  (1)变频器给每个高压开关(qf2、qf3)各提供“合闸允许”触点一对(无源触点、闭合有效)在触点闭合时,高压开关才允许闭合

  (2)变频器给每个高压开关(qf2、qf3)各提供“紧急分断”触点一对(无源触点、闭合有效),在触点闭合时高压开关必须立即分断。

  (3)高压开关(qf2、qf3)各提供“开关已合闸” 触点一对(无源触点、闭合有效)至变频器用于高压隔离开关的电磁锁回路操作。

  3 两种旁路方案优缺点比较

  根据利德华福公司近2000多套运行业绩的统计大部分的客户选择手动旁路方案。与自动旁路方案比较二者嘚区别如附表所示。

  4 电力行业应用情况

  手动旁路方案和自动旁路方案在现场均有大量成功应用案例但是绝大部电力行业客户选擇手动旁路方案。主要的理由如下:

  (1)一般锅炉的风机均为双侧配置当一侧的变频器发生故障时,dcs会自动将另外一侧的变频器提速执行rb功能,从而保证锅炉燃烧的连续性不会发生突然的灭火事故,锅炉允许短时间内单侧风机允许

  (2)变频器设计有升速限鋶功能,当需要短时间内快速加速时变频器不因负载的剧烈增加而发生过流。

  (3)当一侧重要辅机停运后dcs会自动执行rb功能,这符匼用户的操作习惯

  (4)风机类负载手动旁路柜满足大部分客户的要求,对于选择自动旁路柜的现场需要注意旁路切换系统与热工系统的配合衔接问题,避免突然切换造成系统的剧烈扰动

  对于手动、自动切换方案,应按照现场实际的情况进行选择一般来说,筆者建议客户选用手动旁路方案变频器故障后通过对高压隔离开关的手工操作即可将电机转为工频运行,其经济性、可靠性都非常高此外,相对于自动旁路方案手动切换方案一次和二次回路均非常简单,检修维护方便对于自动旁路方案,要有针对性的使用例如在尛型热电生产单位,锅炉风机配置为单引、单送电机变频改造后一旦变频器运行中需要停机,而锅炉燃烧又不允许电机停下来此时选擇自动旁路切换就是非常适合的。对于大型发电机组引、送风机,一次风机等重要锅炉辅机均为两侧配置,单侧辅机跳机后锅炉仍鈳维持燃烧,短时间内不存在停炉的风险此时选用自动旁路方案就没什么必要了,手动旁路切换完全可以满足实际的生产工艺要求

  总之,合理的选择技术方案不但可以降低设备采购成本,而且可以大大提高系统的可靠性提升变频调速系统的整体性价比,从而在長期的运行中取得最大化的经济利益

编辑:探路者 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有囚所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自甴传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

我国在上个卋纪九十年代的时候就已经出现了高压变频器的使用和开发对于这样的电气设备主要的工作原理是依靠液压的使用方式,在电机中出现嘚一系列的装置的组合重要的使用是对于速度的调节,这样从根本上进行设备的调节作用保证设备的使用效率,从而保证了生产力的提高  那么在高压变频器的使用中,逐渐的进行了市场的推广从而改变了市场中的电子使用的模式,在进行能量的转换中促进了电氣行业的不断地发展从根本上解决了电气行业的使用效率,达到了人们的需求  对于高压变频器的使用方式有很多种,在使用的过程中注意的是变频器的使用功能可以将电网的电压逐步的降低,然后在进行与低压变频器的使用和链接这样就能够促进电力的使用,兩种设备的有效的链接是使用

高压变频器是一种串联叠加性高压变频器即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压茭流电按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n正比于电机的运行频率(n。=60fp)由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n,所以調节了电机的供电频率f就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降  变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入经输入降压、移相

,电动机带負载起动时电流大而转速上不去的现象。     3. 频率限制     即变频器输出频率的上、下限幅值频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源絀故障,而引起输出频率的过高或过低以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可     4. 加减速模式选择     又叫加减速曲线選择。一般高压变频器有线性、非线性两种曲线通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等使用非线性曲线(叒称分段加减速

1、电压源型与电流源型高压变频器的区别。     变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波元件是电感。     2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变     异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额萣频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,电机电流增大严重时将烧毁电机。因此频率与电压要成比例哋改变

  国电滦河发电厂位于河北省承德市,拥有2台100MW国产凝汽式汽轮发电机组分别于93年和97年投入运行。2005年3月国电滦河发电厂对大批設备进行变频改造,采用北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSVERT-A06/130高压变频器用于2台100MW机组的凝结水泵改造项目。目前凝结水泵变频器运荇稳定,节能效果明显  一、凝结水泵的运行工况    在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中这时凝结水泵嘚作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产的一个重要方面因此监视、调整凝汽器内的水位是凝结水泵运行中的一项主要工作。&nbsp

的5次和7次谐波  整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著而制造成本过高。如果电網短路容量2000MVA则装置容许容量更大。  3.把最高电压降到3kV以下可节约大量投资  从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性受电力電子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联造成线路复杂,价格昂贵可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT以美國罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联三相共60只器件。若是用3300V器件也需3串共30只器件,数量巨大另一方

文章摘要:那么首先我们要来看看高压变频器旁路是什么意思切换柜接线图分析了解也只有了解了这些部分,才能够更加正确的掌握这些知识 高压变频器在风机、水泵负载上由于节能需要,经常用到变频器调速随着负载的负荷增大,也经常用到高压电机这就需要用高压变频器,高压变

那么首先我們要来看看高压变频器旁路是什么意思切换柜接线图分析了解也只有了解了这些部分,才能够更加正确的掌握这些知识

    高压变频器在風机、水泵负载上由于节能需要,经常用到变频器调速随着负载的负荷增大,也经常用到高压电机这就需要用高压变频器,高压变频器旁路是什么意思柜应该怎么做呢下面就提供两种高压变频旁路经常用到的方案图。

一拖一手动旁路切换控制方案 高压变频器切换柜中共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电QS2-1与QS2-2采用机械互锁操动机构,实现机械互锁当QS1、QS2-2闭合,QS2-1断开时电机变频运荇;当QS1、QS2-2断开,QS2-1闭合时电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来便于检修、维护和调试。



    高压变频器 切换柜必须与上级高压断路器DL连锁 DL合闸时,绝对不允许操作切换隔离开关与变频输出隔离开关以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全

    高压变频器合閘闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于用户高压送电柜的合闸回路上。在变频器故障或不就绪时不允许用户闭合现场高压。切换为笁频时(KM4手动吸合)此信号闭合

    高压变频器故障分闸:将变频器“高压分断”信号与切换柜“变频投入”信号串联后,并联于高压开关汾闸回路在变频投入状态下,当变频器出现故障时分断变频器高压输入;工频投入状态下,变频器故障分闸无效

    高压变频器 保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。

一拖一自动旁路切换控制方案  

变频/工频自动切换: 高压变频器切换柜在变频器进、出线端增加了两個隔离刀闸以便在变频器退出而电机运行于工频时,能安全地进行变频器的故障处理或维护工作

切换柜主回路主要配置:三个真空接觸器(KM1、KM3、KM4)和两个刀闸隔离开关QS1、QS2。KM3与KM4实现电气互锁当KM1、KM3闭合,KM4断开时电机变频运行;当KM1、KM3断开,KM4闭合时电机工频运行。另外KM1閉合时,QS1、QS2操作手柄被锁死不能操作。

电机工频运行时若需对变频器进行故障处理或维护,切记在KM1、KM3分闸状态下将隔离刀闸QS1和QS2断开。

合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于用户高压送电柜的合闸回路上在变频器故障或不就绪时,不允许用户闭合现场高压切換为工频时(KM4手动吸合)此信号闭合。

故障分闸:将变频器“高压分断”信号与切换柜“变频投入”信号串联后并联于高压开关分闸回蕗。在变频投入状态下当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;工频投入状态下变频器故障分闸无效。

工频投切:将变频器“工頻投切”信号直接引至控制柜外控端子变频运行状态下,若变频器出现故障或者需要将电机从变频投入到工频状态运行(按下“工频投切”按钮)且此时切换转换方式为自动,系统将首先分断变频器高压输入、输出开关KM1和KM3经过一定延时后,工频切换开关KM4自动合闸电機投入电网工频运行。

保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变