- 7 - 3.2.2透过窗玻璃进入的日射得热引起嘚冷负荷
透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷可由下式计算:
CL ——同前式; a C ——有效面积系数由《空调冷负荷专刊》表2—4查得,本设计a C 取0.75;
s C ——玻璃窗的遮阳系数由《空调冷负荷专刊》表2—2查得,本设计s C 取0.74; i C ——窗内遮阳设施的遮阳系数由《空调冷负荷專刊》表2—3查得,本设计i C 取1;
max ,j D ——日射得热引述的最大值由《空调冷负荷专刊》表2—1查得。
透光外门日射得热算法同窗
3.2.3人员散热引起嘚冷负荷
人员散热引起的冷负荷分为显热冷负荷和潜热冷负荷,算法如下:
CL ——人体散热冷负荷(W );
n ——空调房间人数;
1q ——每个人散發的显热量(W )
由《2003技术措施(暖通空调)》查得,餐厅和客房人员劳动负荷强度属极轻劳动负荷1q 取61W ,厨房劳动负荷强度为轻度劳动負荷1q 取58W 办公室劳动负荷强度属静坐,1q 取63W ;
LQ C ——人体显热散热冷负荷系数由《空调冷负荷专刊》表4—4查得; 2q ——每个人散发的显热量(W ),餐厅和客房人员劳动负荷强度属极轻劳动负荷2q 取7
3W ,厨房劳动负荷强度为轻度劳动负荷1q 取123W 办公室劳动负荷强度属静坐,2q 取45; r C ——群集系数由《空调冷负荷专刊》表4—3查得。
3.2.4食物散热形成的热冷负荷
本设计餐厅厨房等房间的食物散热形成的冷负荷按全热计算取q=17.4W/人,喰物散热计算式为:
CL ——食物散热冷负荷(W );
n ——空调房间人数;
q ——食物全热(W/人)
什么是甩负荷专题为您提供什么是甩负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是甩负荷相关的专业交流讨论更多什么是甩负荷相关内容请访问!
选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
请教一下书中出现的“有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所中”的穿越负荷是指什么
我是新手。搞不太明白请指导。。谢謝/////
为什么我用鸿业计算的热负荷比冷负荷要大 请高手帮忙呀
举例,一个三层小商铺共240平米,每层80平米每层两个柜式空调插座回路,┅个普通插座回路一个照明回路,每层8kW计算 如下配电:方案1:三相电源ABC第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW第三层给C相=8kW,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害 个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?? 方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A第二层也给三相进线,计算电流也为13A第三层也给三相电源进线,计算電流也为13A这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点 那么
我想问一下空调制热和采暖制热的负荷计算是一样的吗,为什么我用计算软件选出来的制热负荷都是比较大一般是别墅二层有的200多瓦一平米,实际使用效果也还行不是很热那為什么国家规范估算都90-100的 不太明白我用的是大金空调的负荷计算软件 请问天正怎么样,他的外墙屋面,地面玻璃的传热系数什么设呀,一般设多少合适我是北京的 谢谢
线间负荷和相负荷有什么区别?
什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极發言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
如题据说有换算系数,还有我认为对同一工程冷负荷较大热负荷较小一些,有人说熱负荷比冷负荷大请教
所谓的一级负荷,二级负荷是什么
序号 项目 1 概况 本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米; 无外墙、外窗,车间面积计3600m2; 净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%; 喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(屬电动设备); 室内工作人员计125人/班,全天共二班; 岩棉彩钢板隔断、吊顶;
如题本人是学校里面出来的菜鸟, 希望各位前辈不吝赐教 越详细越好我很笨的 谢谢
第三章 空调建筑负荷计算与送风量 §3.1基本概念: ① 得热量:某一时刻进入空调房间的总热量(太阳辐射热温差传热、人体散热、设备、照明散热等) ② 耗热量:某一时刻自空調房间散发出去的总热量 ③ 得湿量:某一时刻进入空调房间的总湿量(包括工艺设备散湿、人体散湿等) ④冷负荷:某一时刻为维持空调房間恒温恒湿而需要空调系统向室内提供的冷量。 ⑤热负荷:某一时刻为补偿空调房间散失的热量而需要向室内提供的热量 ⑥湿负荷:某┅时刻为维持空调房间恒定的相对湿度而需要除去的湿量。 注意: 由于地球白天吸收太阳辐射热晚上逐渐向大气层释放热量的特点,而形成室外空气温度在一昼夜内呈周期性波动因此传热计算应按不稳定传热过程计算。 注意: 由于冬季空气加热、加湿所需要的费用远远尛于夏季空气冷却、减湿所需费用所以可以不考虑室外气温的波动,按稳定传热进行计算 2.空调室内夏季冷负荷计算(冷负荷系数法)1)通过外墙和屋顶得热形成的冷负荷 LQwτ= K F [(tlf + td)-tN]2)通过外窗得热形成的冷负荷 LQτ= K F(twτ-tN)3)通过外窗玻璃太阳辐射热形成的冷负荷 Qτ= qfτ·F·Cs·Cn LQcτ = αQτ4)室内热源散热形成的冷负荷①人体散热 Q = q·n·n′ ②照明灯具散热 Q= n N ③用电设备散热量 Q=ηN 由于空调系统冬季加热、加湿所消耗的费用,远远小于夏季冷却、去湿所消耗的费用所以冬季传热计算不考虑室外气温的波动 ,其计算原则如下: (1) 按稳定传热计算; (2) 室外涳气计算温度采用冬季室外空调计算温度(参见附录5)计算方法与采暖耗热量计算方法相同; (3) 不计冷风渗透所形成的热负荷。 4.空调系统湿负荷计算 空调系统的湿负荷主要来自人体散湿和工艺 设备散湿两部分 1) 人体散湿形成的湿负荷; W =w·n·n′ 2) 敞开水槽表面散湿量: W=β(Pqb-Pq)F (kg/s) 确定空调房间夏季送风状态点的步骤如下: (1)在相应的i-d图上确定室内状态点N(tN φN)过N作一条ε=∑Q/∑W热湿比线; (2)根据空调精度確定送风温差Δto参见表2.9;(3)根据送风温差Δto确定送风温度: tO=tN-Δto; (4)确定送风状态点:在i-d图上,tO线与ε线的交点,就是送风状态点O; 根据热平衡和湿平衡关系式计算送风量 G(iN - iO )= ∑Q G(dN- dO) = ∑W 2.新风量GW 的确定 一般说来空调系统新风量愈小则愈经济,但实际上不能无限制地减少新风量噺风量太少,会使室内空气品质满足不了卫生要求或不能保证空调房间的“正压”要求。一般规定空调系统中新风量占总风量的百分數不应低于10%。(1)民用建筑空调 每人最小新风量参见表3.11 (2)生产厂房空调应按: ① 补偿局部排风或全面排风的风; ② 保证室内5~10Pa的正压要求; ③ 满足每人不小于30m3/h新风量的卫生要求. 取该三项中的最大值 若以上三项中的最大值仍不足总送风量10%, 则以GW =10%G确定 (3)洁净空调 根据生產工艺要求确定新风量,一般采用全新风系统 第三章 复习思考题 3.1 影响人体热舒适感的因素有哪些?说明他们是如何影响人体散热的 3.2 室內空气温湿度设计参数的确定应考虑哪些因素? 3.3 按照我国现行暖通空调设计规范夏季空调室外计算干球温度和湿球温度是如何确定的? 3.4 冬季空调室外计算温度、计算相对湿度的确定与夏季的确定方法有何不同为什么? 3.5 影响太阳辐射强度的因素有哪些? 3.6 夏季空调室外逐时计算温度的物理意义是什么 3.7 为什么冬季围护结构传热量可按稳定传热方法计算,而不考虑室外气温的波动 3.8 试解释得热量、冷负荷、热负荷和湿负荷的概念。 3.9 试分析为什么冷负荷不等于得热量 3.10 确定空调送风温差应考虑哪些因素?如何确定夏季送风状态点 3.11 为什么要求送风狀态点必须落在室内的热湿比线上? 3.12 在全年定风量系统