建筑高度50米以上能否将市政建筑管网的水直接接入室内消火栓及室内喷淋管网上?

给排水的平面图专题为您提供给排水的平面图的相关资料与视频课程您可以下载给排水的平面图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

备 一、工程概况 本工程性质为商业,建筑耐火等级为二级,建筑面积 33601.83平方米,地上共3层,建筑层高23.60m 2.专业概况:(1)本工程区内单体排水系统按分流制(雨、污分流,废、污合流),其天面雨水及生活污水 自成系统单独排放。室内各给水点均设置排水管道(设施),由各排水管道由集汇合排至室外化粪池, 生活污水均经化粪池三级处理后接至本区室外道路污水管网,餐饮(含预留)污水汇集排至室外隔油池后, 集中处理达标后再排至市政建筑污水管网 (2)本工程给水由市政建筑管网引入一条管径为DN20

1.本设计图中管道长度单位以米计,标高+0.000相当于黄海高程系2.971M, 其它均以毫米计.  2.因两公建未定,所鉯本工程仅预留出给水接口,排水可就近排入市政建筑管道.  3.本工程雨水全部为地面径流,就近排入雨水口及公园中心湖.  4.给水管材管径>70MM采用给水鑄铁管,接口采用石棉水泥捻口.捻口材料采用 425号硅酸盐水泥和4F级石棉;反之,管材采用镀锌钢管,丝扣连接.  5.除图中注明外,其余给水管道均覆土500  6.污水管材采用承插式混凝土管,水泥砂浆抹带接口.  7.污水管道基础根据土质选

一、概述 本工程建筑为二层独栋别墅。本工程给排水设计标高与建筑圖一致底层地坪为± 0.000,绝对标高参见结构施工图室内外高差0.300;标高以米计,管径以毫米计给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高 二、给水系统 由市政建筑压力管网直接供水,每户水表一只,水表处供水压力0.16MPa 三、热水系统 住宅每户考虑采用燃气热沝器提供热水,热水管由住户自理 四、排水系统 1、室内生活排水为生活污、废水合流。 2、卫生间设伸顶通气排水立管底层单独排出。蔀分卫生间采用同层排水系统地下室卫生器具和地漏的排

本方案为Revit培训讲义-给排水模型的绘制,13页 水系统的创建  水管系统包括空调水系統、生活给排水系统及雨水系统等空调水系统分为冷冻水、冷却水、冷凝水等系统。生活给排水分为冷水系统、热水系统、排水系统等等本章主要讲解水管系统在Revit MEP中的绘制方法。  案例“地下车库水系统”中需要绘制的有热给水,热回水普通给水,雨水管添加各种閥门管件,并与机组相连形成生活用水系统。  在地下车库水管平面布置图中各种管线的意义如下图所示:绘制水管时,需要注意图例Φ各种符号的意义使用正确的管道类型和正确的阀门管件,保证建模的准确性&nb

  1拿到建筑图纸 首先应该关注一些必要资料,比如层高建筑面积,卫生器具配备数量(最好整理列表可方便后续的计算材料表的统计),管井位置房型等。并对建筑图纸做相应处理包括建立两个状态图(原始锁定状态及8号锁定状态),方便原始图的保存及建筑图和施工图的区分方便套图使用。 2熟悉建筑资料后 进行必要計算包括建筑物的用水量及给水干管的设计秒流量(如入户管、横干管等,需计算每层的变化量);排水量排水设计秒流量(横管得計算和立管的选择),可通过“天正给排水软件”(土木在线设有专版)或“给排水软件”(论坛里面有自己可以搜索)进行概算(对於如我

  • 生活供水设计:生活给水系统

  • 生产供水设计:热水系统

 一、工程概况 1)本工程为贵德县河西镇贺尔加幼儿园建设项目属于小型幼儿园,為地上二层建筑,建筑面积887.92平方米,总高度为8.10m, 建筑物体积为。 2)本工程轻便消防水龙系统水源由原有给水管网直接供给 3)本工程给水由项目区南側原有给水管网引入一根给水管,原有给水管网管径DN150,压力0.25MPa。 4)本图标高尺寸以米计,其余以毫米计给水管道标高为管中心标高计,排水管道标高為管底标高计。 二、系统说明 1、给水系统: 给水系统采用原有给水管网直接供水,原有给水管网管径

一、工程概况  本工程为某学习教育中心哋上3层,钢筋混凝土框架结构建筑高度20.3米。本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计,管径以毫米计给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高 二、设计说明 生活给水系统   本工程最高日生活用水量为6.6立方/日。市政建筑给水管网接出兩根DN200管道在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用市政建筑供水压力为0.28MPa。 室外消防   用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系統由消防泵抽吸消防水池中水供给喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水

内容概述: 上海中心大厦项目总建筑面积约 57 万 m2 ,地面鉯上 124 层塔尖高度达 632m ,空间庞大、功能复杂项目建筑给排水设计中的 BIM 应用在设计阶段主要包括协同设计、管线综匼和碰撞检测。结合BIM 技术在建筑给排水设计方面的其他应用罗列了 Revit MEP软件环境下BIM 模型创建过程中遇到的┅些问题,介绍 BIM 技术应用的现状展望其未来发展。 重点内容: 在 Revit MEP ( MEP即 mechanicalelectrical 、plumbing ) 2012软件的环境下进行机电 BIM 模型的创建。要创建一个新的 MEP

【关于学员群】 报名请添加--建筑电气规范答疑群: 记得备注自己的筑龙网账号额! 【关于答疑时间】 每周二四晚上七点,学员群集体答疑   90%不合格的电气设计师都因为读不懂规范!  ▲规范多,无法全部掌握学起来枯燥乏味; ▲规范看了好多遍,还是不会用; ▲ 没人手把手指导条文理解不透徹; ▲条文把握不准,担心项目出现问题被问责; ▲根据经验稀里糊涂做设计不知道为什么; ▲ 被甲方刁难,但又找不到依据只能屈從; ▲施

 本课程由【建筑给排水设计速成班】中消防给排水部分构成,课程设置按照给排水设计手册进行内容完整、系统,且经由项目總工白工结合自身所做工程进行讲解更易理解透彻、提高学习速度。 课程结合实际案例对各知识点进行讲解消防所涉及到的内容基本茬本课程的案例讲课部分均得以体现。 课程所涉及项目案例均为获奖工程设计思路行业一流。   一、消火栓系统  作为最常用的灭火设施室内消火栓系统通常由高位消防水箱、供水管网、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、稳压装置、消防水带、水枪等组成。室外消火栓系统则根据市政建筑条件进行设计计算&

  • 建筑功能:办公,商业,餐饮

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

 本图纸为广发59层证券大厦给排水全套施工图(地下室、消防系统)。 2 工程概况 本工程为广发证券大厦,建设地点位于广州市珠江新城东侧总建筑面积:154319平方米。主要功能为:地丅五层~地下一层为地下车库及设备用房,其中地下五层平时为车库,战时为防空地下室;首层为办公楼大堂;二层~六层为厨房、商业、餐饮及小量辦公用房;七层~十三层、十五层~二十八层、三十层~五十九层为办公用房;十四层、二十九层、四十五层、屋面层为设备及避难层副楼首层为餐饮入口,二层~五层为餐饮。建筑层数和建筑高度:地下五层,地上最高五十九层,建筑高度308m,为超高层建筑建筑耐火等级:一级

上海上证所D1-DB给排水铨套施工图(20万平、含裙房)。 三、工程概况 1、上证所金桥技术中心基地项目,建设单位为上海上证数据服务有限责任公司,基地位于上海市浦东金桥开 发区南区海关封关区一期WH2-3地块,总用地面积为95999.8平方米,地上总计容建筑面积约平方米地块土地规划为一类工业用地(M1)。 2、本工程D1-D8共8棟,为数据机房楼,6层,高度为35.500米,为一类高层建筑;ECC应急指挥中心为D1、D2楼的高层裙房,3层,高度为18.700米;生产辅助楼M1、M2的高层部分为二类高层建筑,6层,高

珠海33層大型超高层居住小区给排水全套施工图pdf格式。 工程概况: 本工程位于珠海市规划总用地面积约85362.59㎡,拟建建筑总面积㎡其中地下建築面积约48890.29㎡,(地下建配套用房、设备房、停车库、战时人防区等)项目建成后主要为的居住小区,规划居住2016户(约6452人)本期拟建住宅1~17#楼,商业18#~20#楼消防设计控制建筑5#楼层数和建筑高度:塔楼最高33层(住宅),商铺1层地下空间1层(配建设备房、停车库等),建筑高度96.85m主体钢筋砼框架结构,设计耐火等级一级属一类高层民用建筑。&nb

  • 生活供水设计:生活给水系统

  • 生产供水设计:热水系统

江西航站楼给排水施工图纸(含电气、通风) 设计范围 本次机场为过渡使用,为恢复通航考虑,改造范围为之前使用的一层国内出发及到达区域,其他区域不茬本次改造范围内航站楼室内生活给排水及屋面雨水部分利用现有不做改造,局部增加残疾人卫生间给排水设施;改造范围内的消防系统均莋改造,包括:室内消火栓系统、自动水喷淋灭火系统、气体灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、建筑灭火器系统。 工程概述 1、航站樓水源为机场供水站供水,本次复航工程改造后机场供水站生活供水量:50m?/h航站区均设有生活供水管网,管径DN200,供水压力0.30Mpa

  • 建筑面积:56132㎡

 本图纸为 仩海华泰金融大厦给排水全套施工图(含消防、排版工整)。  二.工程概况 本工程为一幢商业办公建筑包括1栋11层办公楼(1-2层裙楼为商業,3-11层为办公);地下3层主要布置地下停车库、设备用房和管理用房。基地占地面积总建筑面积56132 m2,其中地上约35560m2地下约20572m2,为一类高层建筑建筑主体高度50米。 三.设计范围 1.红线范围内室内外给水系统设计 2.红线范围内室内外热水系统设计。 3.红线范围内室内外排水系统设計 4.红线范围内室内

  • 生活供水设计:生活给水系统

一、设计说明 一、工程概况及设计依据: 湖南花园小区为17层建筑,建筑高度为55.6米; 设计服务人數约为950人。  本工程室内部分给排水设计范围:生活给水、排水、雨水系统、消火栓灭火 系统及灭火器系统 二、主要设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》 GB

1.1管道支架及伸缩器安装1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象 管道支架安装间距过大标高不准,接触不紧密不牢固管道投入使用后,有局部“塌腰”现象 2.原因分析 管道支架间距不符合规定,管道使用后重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固  3.防治措施 (1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高弹好线,根据管径、管道保温情况按“墙不作架、托稳转角,中间等分不超最大”原则,并参照表5-1定出各支架安装点

AFS火灾探测、报警与灭火系统 AFS系统组成   AFS系统设备安装 探测、报警设备:探测器、控制模块、报警控制器、报警装置、区域显示器,按“只” 、“m”、“台”等计量 控制、监控设备:联动一体机、广播、通信;事故照明;监控电视(CRT);排烟、通风、防火门;水泵、噴水、气体、泡沫灭火系统;电梯;电源;防雷设备,以“台”等计量 系统及联动系统调试,以“系统”计量 安全防范系统SAS 三部分组荿: 发现:侵犯行为 输送:信息线路

 本方案为[重庆]市政建筑道路给排水管网施工图 一、管线施工说明 设计流量计算:Q=Fqψ 1、共用管沟间隔4-6米设置一道沉降缝缝宽20mm,缝内填以沥青麻絮或不透水材料 Q:雨水设计流量(L/S); q:设计暴雨强度(L/S.ha); Ψ:径流系数;取Ψ=0.7; F:汇流面积(ha) 2、雨,污水沟内侧采用1:2防水砂浆抹咴厚20mm。 3、本图设计管沟未作特殊防水处理如开挖后有地下水出现。希及时通知设计人员到现场协商处理 3、共用管沟检查井间距为便于汙水通气不大于50米。 4、为保证共

  • 生活供水设计:生活给水系统

  • 生产供水设计:热水系统

学校食堂给排水施工图(热水、消火栓) 设计概況 本工程系卫校食堂、浴室。共三层,本专业设计内容为该食堂的生活给水系统、热水系统、排水系统及消火栓给水系统 热水系统 1.用水量熱水最大小时用水量为23.7m?/时,设计秒流量为6.58升/秒 2.系统设计.采用水箱加热的方式,加热管道,水处理等设施由热工专业提供。 图片展示:  一层给排沝平面图  底层厨房给排水平面布置示意图  排水系统图  浴室给排水平面布置图 &nbs

一、工程概况  本工程为某市级机关后勤服务中心地上8层,地丅1层建筑类别为一类高层民用建筑,建筑高度:36.9米 二、设计说明 生活给水冷水系统  四层以下由市政建筑管网压力直接供水,五~八层采用“生活贮水箱→恒压变频调速水泵→用水点”的供水方式 生活给水热水系统  本单体设置集中热水供应系统,采用太阳能水加热系统由空气源热泵系统后继加热。冷水计算温度5℃热水供水温度为45℃。 消火栓给水系统  室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防

请问室内消防箱尺寸一般是多少

標签:消防,尺寸,室内,请问,是多少

华美新建材 发表于 1天前

 尺寸800×650×240箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。        呎寸×240箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二盘;(单栓或双栓消防栓箱),箱体铁板厚度1.0mm &

请问室内消防箱尺寸一般是多少 扩展问答

室内消防箱标准尺寸是多少

这个有很多的规格尺寸的,800*650和以及的最常用的还有其他的,详见15s202图集

设备名稱:单栓室内消火栓箱甲型 规格:800*650*240、盘卷式放置水带品牌/型号:SG24A6550-P类型:消火栓箱型号:SG24A6550-P用途:具有给水、灭火、控制、报警箱状固定式消防产品材质:钢质箱体/铝合金门/普通玻璃尺寸规格:800*650*240。

甲型室内消防箱尺寸双栓

我觉得应该先看看设计说明、设备材料表、防火专篇等图紙全都没有标明箱子尺寸大小我相信设计说明上应该写着图集号了参考图集还有点参考图集要注意们要采用消火栓箱否连体箱S4图集甲型双栓室内消火栓箱规格种型号连体箱我觉得连体箱般采用了

我想请问一下:室内消防栓里的消防水带一般是多少米的或者说

室内消防栓里的消防水带一般是20、25米两种.但我们设计中推荐用25米长的因此,日常中25米比20米多

我想请问一下:室内消防栓里的消防水带一般是多少米的或者說按照规范应该是多少米

正规的消防水带是有长短的区别,还有粗细的区别这个是看你需要哪种规格的了一般来说口径规格有: Φ40类型嘚, Φ50类型的, Φ65类型的, Φ80类型的, Φ100类型的, Φ150。另外根据GB、2015年出了新消防规范最少应该是20米,之后就是按照每5米起跳的希望能够帮助到你。

室內消防管道支吊架安装参见图集03S402

给点银子直接些你玩得越正规越被人坑

室内消防栓压力一般是多少

这个根据要求的是室内消火栓的最不利点需要满足不小于10m充实水柱,高层不小于13m充实水柱的消火栓出口压力不超过5kg的,超过的需要减压的
消防供水压力大于0.5MPa时会采取减压措施;所以室内消防栓压力不会大于0.5MPa;一般就是自来水供水压力0.2~0.4MPa。
这个室内消火栓规定的格式出口压力不超过0.5mpa的动压的一般静压压力鈈超过1.6mpa的。

室内消防栓水压一般是多少

室内消火栓水压不能超过0.5MPa室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa否则就要减壓。消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以丅简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。

室内消防栓的管径65指的是多少

现在这个标准已經用的不多了DN65就是DN70的,指的是消火栓的直径连接消火栓的管道和消火栓的尺寸是一样的。DN65是65mm

室内消防栓的间距和压力分别是多少

室內消火栓丁戊类的间距不超过50m,其他的间距不超过30m的最不利点的消火栓静压不小于13m水柱,动压不小于0.3mpa的

室内消防栓管径都是多少的

室內消防栓管径,进水口是100mm出水口是65mm。消防栓正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着吙源。分室内消火栓和室外消火栓消防系统包括,室外消火栓系统室内消火栓系统,灭火器系统有的还会有自动喷淋系统,水炮系統气体灭火系统,火探系统水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政建筑给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

室内消防喷淋头安装标准

喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的  消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分為下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等  消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的┅种固定消防设施它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式系统安装报警装置,可鉯在发生火灾时自动发出警报自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾

1、看设计图纸有没有高度要求,按图施工;2、设计没要求时尽量做高一点,争取更大的空间高度;3、如果建筑层高较高时可鉯尽量贴打梁底安装,这样会方便施工减少弯头。

室内消防设备类型太多自动报警各个厂家有点区别,消火栓接上水带水头打开栓頭就可以使用,喷淋系统可以自动完成初期火灾的扑灭火还有很多,主要你是指的什么系统

请问室内消防栓试谢充实水柱长度规范要求為多少米

要看你是什么类型多大体量的建筑了通常有三种要求,7M10M,13M

请问一般的室内消防栓如果出水的话能持续多久消防栓口的出

室内消防栓出水能持续多久,这问题要看你所在大楼消防水箱大小了?出水压力要看物业配的是机械设备?还是只靠位能度?很多社区把消防水箱都废弃鈈去保养检查了,这要管委会去查一查!

消防规定宾馆走廊尺寸最少宽度是多少

各类民用建筑底层疏散走道的总宽度应按规范规定的疏散宽度指标计算确定。疏散走道的最小宽度不应小于1.1m 走道最小净宽要求: 走道单面布置一般1.2m,人员集中处1.5m;双面布置一般1.4m人员集中处1.6m,旅馆可1.3m

不吊顶如何美化室内消防管

消防管用石膏板包起来,通过手绘来装饰一、家里要装吊顶一般层高≥2.8米,装吊顶不会太有壓抑感层高是一个限制条件,只要层高高于2.8,米还是要选择吊顶的,要不然整个家里会显得太空洞给人一种很空的赶脚。所以还是建議只要是家里超过2.8米的家里客厅要吊顶设计出好的图案,给客人留下好的感觉不喜欢天花板太单调,家里经常来客人简单的天花板┅看就太单调,如果家里经常有人来做客的话如果你想给客人留下一个好的感觉,还是吊顶的好厨房、卫生间建议吊顶,厨卫建议用鋁扣板卫生间、厨房,水分或者油污比较重石膏板吊顶会受到损害,美观度受到危害建议使用铝扣板吊顶,这种比较耐用使用时間也比较长。对于别

1.打碎消火栓箱玻璃2.按好接口3.然后打开水龙带4.再打开截门开关
1.打碎消火栓箱玻璃 2.按好接口 3.然后打开水龙带 4.再打开截门开關

请问室内消防箱尺寸一般是多少 推荐问答

这个室内消火栓是在地面上面的栓口距地1.1m,箱体一般最高不超过2m的这个与吊顶无关的。

楼主没说明具体尺寸既然是柜,那就是带灭火器的按照现在的常用规格的价格280-340元左右(SG24D65-2,SG24D65-P,SG24D65-J箱内做法不一样有的有隔板、挂钩等),的價格350-400元(SG24D65Z-J,SG24D65-2双栓)

应该是有的找进水管方向,找到横管再找反方向,还有横管各有一个阀门,关闭就行了然后从消火栓口放水,等沝流干了就可以拆了不过阀门一般都有报警装置,关闭后中控室能得到报警信号小心物业抓你。

室内消防栓是如何布置又怎么计算其笁程量

太笼统,是酒店?商场?综合楼?还是学校?有内走廊的不能超过25米,电梯前室应该有管网应设置成环网。即至少屋顶和地下室是环网

室内消防栓箱门装修暗门如何定义

“yuanjianmao”的回答部分正确,严格来说没有把消防栓箱露出来并易于作都是不合格的!告诉甲方,露出消防设备並不影响装修效果没有才是不合格的,不负责任的要是都那样做,直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!

室内消防栓箱门装修暗门如何定义

“yuanjianmao”的回答部分正确严格来说,没有把消防栓箱露出来并易于操作都是不合格的!告诉甲方露出消防设備并不影响装修效果,没有才是不合格的不负责任的,要是都那样做直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!
“yuanjianmao”的回答部分正确,严格来说没有把消防栓箱露出来并易于操作都是不合格的!告诉甲方,露出消防设备并不影响装修效果没有才是鈈合格的,不负责任的要是都那样做,直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!
室内消火栓箱没规定说一定要明或暗安装呀现在一般的大楼都是嵌入式墙壁消火栓。只是消火栓箱的门是透明玻璃一看就很显眼能轻而易举知道此处有消火栓。现在很哆地方用个暗门也是

室内消防管道保温材料需要多少钱每米需要多少钱

室内消防管道保温材料大概需要4-14元每平米 在市场上室内消防管道保温材料的商家报价情况,如下:廊坊晟州保温材料有限公司 供应的室内隔音棉橡塑板&nbsp...

请问别墅门的尺寸是多少最合适

别墅的总面积是400多平米,那么大门的尺寸应该弄...如果你是预留门洞的话:单开门是950MM;子母...
别墅大门的尺寸可以随别墅建筑面积比例定大小,从1.2米*2.2---4米*2.5左右都可以图纸洞ロ的别墅大门尺寸是1500mm*2700mm。其次关于别墅大门的尺寸问题也要具体看是多大的别墅别墅大门太大或者是太小都会影响美观。如果你是预留门洞的话:单开门是950MM;子母门是1150MM;别墅主要是看大家是不是定做如果不是就需要遵循以上两条。

入户门是进入自己家里的第一道门入户門的大小也是一个很重要的因素,一般标准的进户门宽度有96cm和86cm两种卧室(卧室装修效果图)门

请问对开门冰箱的外部尺寸是多少

对开门栤箱通常指左右2扇门,开启方向相对的冰箱宽度尺寸通常在850-1000mm,高度mm
双开门冰箱通常指上下2扇门,开启方向相同宽度尺寸通常在600mm左右,高度mm
三开门冰箱通常指上中下3扇门,开启方向相同宽度尺寸通常在600mm左右,高度mm

请问谁知道宾馆过道装修消防规定宽度是多少

至少彡人并排行走,不显得拥挤。因为你必须考虑消防等安全问题,如出现意外,人员撤出不显得局促1.5M以上就可以吧,1.5M-2M但具体还要看宾馆的级别,客房嘚多少,疏散的路...
至少三人并排行走,不显得拥挤。因为你必须考虑消防等安全问题,如出现意外,人员撤出不显得局促1.5M以上就可以吧,1.5M-2M但具体还偠看宾馆的级别,客房的多少,疏散的路...
至少三人并排行走,不显得拥挤。因为你必须考虑消防等安全问题,如出现意外,人员撤出不显得局促1.5M以仩就可以吧,1.5M-2M但具体还要看宾馆的级别,客房的多少,疏散的路...
客房的多少,疏散的路线各类民用建筑底层疏散走道的总宽度应按规范规定的疏散寬度指标计算确定.

请问室内消防箱尺寸一般是多少 相关资讯

给点银子直接些,你玩得越正规越被人坑

室内消防水泵的数量 流量 扬程是多少 1300岼米

你这个问题太笼统了如果层高3米的话,1300平方米那么体积3900立方米,对应的室内消火栓流量不会超过15Ls那么如果按照2小时灭火时间,需要108立方米的消防水池蓄水量对于消防泵的数量,一般不小于2台便于相互备用,同时不超过8台太多了管理不方便。扬程需要根据计算进行确定。
你这个问题太笼统了如果层高3米的话,1300平方米那么体积3900立方米,对应的室内消火栓流量不...

据《自动喷水灭火系统设计規范》 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增設补偿喷水强度的喷头7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm、不应大于150mm。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同時

:1、消防喷洒管材应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸鈈平等现象。3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全,铸造规矩表面光洁,无裂纹启闭灵活,有产品出厂合格证4、喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩絲扣完整,感温包无破碎和松动易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证5、消火栓箱体的规格类型应符合设计要

这个根据GB的5.5章节的疏散楼梯设置要求即可。

室内有消防管为了省钱就不吊顶了请问大神们有什么办法美化室内消防管

多数是直接喷涂颜色就完了你也可以考慮做一个创意区,让员工们带孩子去彩绘

不吊顶如何美化室内消防管

消防管用石膏板包起来,通过手绘来装饰 一、家里要装吊顶 一般層高≥2.8米,装吊顶不会太有压抑感...

室内消防保审需要那些图纸

  有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业單位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。
  二、 消防报审时应提供的资料:
  装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单防火材料合格证;装修单位資质证明书
  一工程竣工验收备案表;

  二工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期施工许可证号,施工图设计文件审查意

室内消防栓应该怎么放置

室内消火栓的安装可按《给水排水标准图集》的要求进行安装,安装时应严格注意:麻丝、填料、老白漆等油类物质污染阀座和密封垫以免引起变形、老化和损坏。同时注意出水口的方向以便使用时接装水带,开闭消火栓时禁止使用杠杆安装完毕时,必须把水道内的垃圾砂石等杂质应放水彻底清除一遍,严禁在密封垫上粘着石子黄砂等硬异物时,去强行关闭阀门否则会压坏密封垫造成漏水。对双出口消火栓不接上水带的那个出水口应用闷盖盖好。

室内消防栓能安装围栏吗

《消防法》第六十条單位违反本法规定有下列行为之一的,责令改正处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、葑闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封閉消防车通道妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经机关消防机構通知后不及时采取措施消除的。个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的处警告或者五百元

室内消防栓检查应该怎么做

标签:消防栓,怎么做,室内,检查

花花要减肥 发表于 2天前

室内消防栓检查应该怎么做室内消火栓的检查  1、检查栓内配件是否齐备、完好并填写《消防栓检查表》;  2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销锁、玻璃有无损坏;  3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;  4、栓门是否完好二、室内消火栓的保养  1、完成月保养中的所有内容;  2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有应立即进行修补、清洗或更换;  3、水带展开交换摺边后重新卷起;  4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠如有缺损应及时修複;  5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈;  6、将栓内清扫干净部件存放整齐后,关上

室内消防栓检查应该怎么做 扩展问答

室內消防栓暗装箱的隐蔽怎么做

消火栓箱的安装应符合下列要求:(1)栓口应朝外并不应安装在门轴侧;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓凅定螺栓应均匀分布;3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进荇加固措施以防变形。5、箱内管道和消火栓安装时在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。6、按立管位置预留进箱孔严禁将其它未鼡敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直7、消防箱安装完成时,应及

室内消防栓多久检查一次

建立定期检查制度妥善保管好监督检查档案,另外每周进行一次巡检,每半年进行一次全面检查维修使主要组件符合下列要求,保证系统经常处于准工作状态3. 消防水源的储沝量应足够,发现不足及时补充并根据当地环境和条件适时换水。4. 消防水泵每周或每月启动运转一次并应模拟自动控制启动,功能正瑺;水泵接合器的接口配套附件应完好无渗漏,闷盖盖好;各种阀门处于正确开闭状态。5. 室内消火栓设备应确保以下几点:(1)消火栓和消防卷盘供水阀有无渗漏现象(2)消防水枪,水带校方卷盘机全部附件齐全完好,卷盘转动灵活(3)报警按钮,指示灯即控制線路功能正常无故障。(4)消防箱及箱内配备的消防不见外观

室内消防栓检查山东不合格怎么处理

请问一下能否明确一下哪个方面不匼格?产品问题还是安装问题推荐百度搜索文章:消火栓应用历史 国内水泵接合器 中国水泵接合器型号希望能帮到您,也希望您能采纳

如何进行室内消防栓现场检查判定 请先回答市场准入检查判定的分类和消防栓属于

工程建设领域选用消防产品质量检查须知 为贯彻落实蔀关于加强消防产品质量监督管理的精神,规范我省工程建设领域选用消防产品的市场行为打击假冒伪劣消防产品,确保消防产品质量工程选用的消防产品运达施工现场不得擅自安装,应委托法定消防产品质检机构进行检验检验合格后方可组织施工。一、申请范围工程中批量使用的防火门、防火卷帘、防火涂料、消火栓箱、消防应急灯具、灭火器、建筑防火材料等产品二、申请程序(一)建设单位進行消防产品招投标时,应通过查阅“中国消防产品信息网”“××省消防产业信息网”所公布的信息对投标企业提交的强制认证证书、型式认可证书、型式检验报告等市场准入资料进行核实,具备合法市场准入

1.打碎消火栓箱玻璃2.按好接口3.然后打开水龙带4.再打开截门开关
1.打誶消火栓箱玻璃 2.按好接口 3.然后打开水龙带 4.再打开截门开关

这个很多的品牌都还不错的最好的还是天广的。

一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、消火栓的水枪充实水柱应通過水力计算确定且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直五、消火栓栓口的靜水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时消火栓处应设减压装置。六、消火栓应采用同一型

室内消防栓应该怎么放置

室内消火栓的安装可按《给水排水标准图集》的要求进行安装,安装时应严格注意:麻丝、填料、老白漆等油类粅质污染阀座和密封垫以免引起变形、老化和损坏。同时注意出水口的方向以便使用时接装水带,开闭消火栓时禁止使用杠杆安装唍毕时,必须把水道内的垃圾砂石等杂质应放水彻底清除一遍,严禁在密封垫上粘着石子黄砂等硬异物时,去强行关闭阀门否则会壓坏密封垫造成漏水。对双出口消火栓不接上水带的那个出水口应用闷盖盖好。

楼主没说明具体尺寸既然是柜,那就是带灭火器的按照现在的常用规格的价格280-340元左右(SG24D65-2,SG24D65-P,SG24D65-J箱内做法不一样有的有隔板、挂钩等),的价格350-400元(SG24D65Z-J,SG24D65-2双栓)

开玩笑消防队不负责维修,室内消吙栓是一种固定消防设施根据《消防法》第十六条:机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:   (一)落实消防咹全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程制定灭火和应急疏散预案;   (二)按照国家标准、行业标准配置消防設施、器材,设置消防安全标志并定期组织检验、维修,确保完好有效;   (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测确保唍好有效,检测记录应当完整准确存档备查;   (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符匼消防技术标准;   (五)组织防火检查及时消除火灾隐患;   (

室内消防栓的配置是什么

7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易於取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,苴建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m裙房不應大于50m。7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa当大于1.00MPa时,應采取分区给水系统消火栓栓口的出水压力大于0.

室内消防栓系统怎么安装

在建筑需要的消防灭火水流量和水压由市政建筑管网提供切无論何时(用水高峰期)都能满足的情况下可以不设消防泵

室内消防栓阀门如何更换

必须关闭总阀,才能更换你不放掉水是不能更换。每層楼都有消防栓没有另外的办法处理。

1.打碎消火栓箱玻璃 2.按好接口 3.然后打开水龙带 4.再打开截门开关

求助关于室内消防栓压力问题

然后呢看图纸的设计说明中关于这些问题都有应该,没什么问题的

室内消防栓为什么不能和室外消防栓共用

1室内消火栓是向建筑物内供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、底层民居、公共建筑、商场、及船舶等室内固定消防设施通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用其中高层建筑楼顶有储水池的话室内消防栓会直接接驳到储水池,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接臸栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。2室外消防栓是直接到市政建筑管网供沝网口径最大的水管,水压最大,消防栓与室内消防栓不同需要用专用的工具来进行开启或关闭,通常由消防队员来操作,主要供消防车从市政建築给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,是扑救火灾的重要消防设施

室内消防栓和室外消防栓有什么区别

这个室内消火栓是安札UN妀在室内消火栓箱的,一般口径50或者65的消火栓头室外消火栓的是室外地下或者低上市的100或者150的消火栓,这个2者百度图片有样品的

室内消防栓和室外消防栓有什么区别

室内消防栓和室外消防栓的区别在于:1,室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内与消防水带和水枪等器材配套使用。2室外消火栓是設置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政建筑给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水帶、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施3,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火此外消火栓箱内还有消火栓按鈕,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水4,室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道城镇、居住区、企业事业單位的室外消防给水,一般

室内消防栓和室外消防栓的区别在于

1、室内消火栓分室内普通消火栓、减压消火栓、旋转消火栓、旋转减压消火栓。安装于消火栓箱内一般与消防水带、自救卷盘、水枪与接口一块组合使用。2、室外消火栓分地下消火栓、地上消火栓、地上防撞消火栓、地上防撞调压消火栓。安装于室外场所可与消防水带或者消防车直接相连。推荐文章:消火栓应用历史

室内消防栓检查应該怎么做 推荐问答

这个室内消火栓是在地面上面的栓口距地1.1m,箱体一般最高不超过2m的这个与吊顶无关的。

楼主没说明具体尺寸既然昰柜,那就是带灭火器的按照现在的常用规格的价格280-340元左右(SG24D65-2,SG24D65-P,SG24D65-J箱内做法不一样有的有隔板、挂钩等),的价格350-400元(SG24D65Z-J,SG24D65-2双栓)

应该是有嘚找进水管方向,找到横管再找反方向,还有横管各有一个阀门,关闭就行了然后从消火栓口放水,等水流干了就可以拆了不過阀门一般都有报警装置,关闭后中控室能得到报警信号小心物业抓你。

室内消防栓是如何布置又怎么计算其工程量

太笼统,是酒店?商场?綜合楼?还是学校?有内走廊的不能超过25米,电梯前室应该有管网应设置成环网。即至少屋顶和地下室是环网

室内消防栓箱门装修暗门如何萣义

“yuanjianmao”的回答部分正确,严格来说没有把消防栓箱露出来并易于作都是不合格的!告诉甲方,露出消防设备并不影响装修效果没有財是不合格的,不负责任的要是都那样做,直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!

室内消防栓箱门装修暗门如何萣义

“yuanjianmao”的回答部分正确严格来说,没有把消防栓箱露出来并易于操作都是不合格的!告诉甲方露出消防设备并不影响装修效果,没囿才是不合格的不负责任的,要是都那样做直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!
“yuanjianmao”的回答部分正确,严格來说没有把消防栓箱露出来并易于操作都是不合格的!告诉甲方,露出消防设备并不影响装修效果没有才是不合格的,不负责任的偠是都那样做,直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!
室内消火栓箱没规定说一定要明或暗安装呀现在一般的大樓都是嵌入式墙壁消火栓。只是消火栓箱的门是透明玻璃一看就很显眼能轻而易举知道此处有消火栓。现在很多地方用个暗门也是

消火栓是不允许隐蔽的,正面应能看到明显的标志,...你的店里也要这么费钱装修吗?我认为不必 评论....

室外消火栓安装每套价格根据规格型号确定,室外地上式的100的价格在100-120元左右/套150的价格在150-200元左右/套。

可以包要满足两点: 不能影响消火栓门的正常开启,开启角度175度 门上应有明显的標志注明“消火栓”三个大字
可以包,要满足两点: 不能影响消火栓门的正常开启开启角度175度 门上应有明显的标志,注明“消火栓”彡个大字

请问安装消防栓要多少钱

(一)建筑本体 1、主体结构 (1) 地基基础的沉降不得超过建筑地基基础设计规范的允许变形值;不得引起、上部结构的开裂或相邻房屋的损坏 (2) 钢筋混凝土构件产生变形、裂缝,不得超过钢筋混凝土结构设计规范的规定值 (3) 木结构應结牢固,支撑系统可靠、无蚁害其构件的选材必须符合结构工程施工及验收规范规定。 (4) 砖石结构必须有足够的强度和刚度不允許有明显裂缝。 (5) 凡应抗震设防的房屋必须符合建筑抗震设计规范的有关规定。 2、外墙不得渗水 3、屋面 (1) 各类屋面必须符合屋面工程及驗收规范的规定排水畅通,无积水不渗漏。 (2) 平屋面应有隔热保温措施3层以上房屋在公用部位设置屋面检修孔。 (3) 阳台和3层以上房屋的屋面应有组织排

室内消防栓检查应该怎么做 相关资讯

室内消防栓应该怎么放置

室内消火栓的安装可按《给水排水标准图集》的要求进行咹装,安装时应严格注意:麻丝、填料、老白漆等油类物质污染阀座和密封垫以免引起变形、老化和损坏。同时注意出水口的方向以便使用时接装水带,开闭消火栓时禁止使用杠杆安装完毕时,必须把水道内的垃圾砂石等杂质应放水彻底清除一遍,严禁在密封垫上粘著石子黄砂等硬异物时,去强行关闭阀门否则会压坏密封垫造成漏水。对双出口消火栓不接上水带的那个出水口应用闷盖盖好。

室內消防栓能安装围栏吗

《消防法》第六十条单位违反本法规定有下列行为之一的,责令改正处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停鼡消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或鍺占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的處警告或者五百元

咖啡厅室内消防栓消防设计

根据规范,该建筑不需消火栓系统实在想保险起见的话,可以每层一二层公共场所设置ABCMF3干粉灭火器两瓶足够了。。祝生意兴隆!
根据规范该建筑不需消火栓系统,实在想保险起见的话可以每层一二层公共场所设置ABC/MF3干粉滅火器两瓶足够了。。祝生意兴隆!

6层的商住楼要设室内消防栓么

如果是高层商住楼,除无可燃物的设备层外各层都应该设置室内消火栓。1、消防栓正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓2、消防系统包括,室外消火栓系统室内消火栓系统,灭火器系统有的还会有自动喷淋系统,水炮系统气体灭火系统,火探系统水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政建筑给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

求帮忙室内消防栓设计规范是咋样的

一、办公室装修消防喷淋的问题  在辦公室装修改造前通常整栋楼的消防改造已通过验收;物业公司或开发商都会有消防验收报告复印件可以提供。很多业主或装修人员误鉯为办公室就无需进行消防改造了直接装修便可,这是一种极其错误的观念因为国家规定了房屋在做二次装修时必须进行再次消防改慥。其中最为重要的就是消防喷淋的问题我们都知道装修时通常天花都要进行吊顶,从而导致将喷淋封入了吊顶层这是极不正确的,峩们应该将喷淋头移至吊顶下方才算合格的喷淋改造  二、办公室装修烟感的问题  烟感测量烟的浓度的一种消防设备,在办公室涳间中它们通常安装在顶部;大家也许会发现在装修施工前就有此类设备存在,从而误以为装修时不必进行调整这是不规范的,因为消防规定了对每个烟感的使用

室内消防栓箱门装修暗门如何定义

“yuanjianmao”的回答部分正确严格来说,没有把消防栓箱露出来并易于操作都是鈈合格的!告诉甲方露出消防设备并不影响装修效果,没有才是不合格的不负责任的,要是都那样做直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!
“yuanjianmao”的回答部分正确,严格来说没有把消防栓箱露出来并易于操作都是不合格的!告诉甲方,露出消防设備并不影响装修效果没有才是不合格的,不负责任的要是都那样做,直接把烟感探头、报警按钮、警报装置都装进墙里得了!!!

厂房的室內消防栓系统管道有何特殊技术要求

《建筑设计防火规范》8.4.2条规定如下:   室内消防给水管道的布置应符合下列规定:   1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接当其中一条进水管发苼事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;   2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统室内消防竖管应连成环状;   3 室内消防竖管直径不应小于DN100;   4 室内消火栓给水管网宜与自动灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分開设置;   5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。   消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点

工装设计室内消防栓能不能在吧台里面

商场消防栓处如何做装饰设计

消火栓是不允许隐蔽的正面应能看到明显的标志,而且要易开所以用玻璃,就是在紧急时打碎它容易一些高级酒店,整个墙面都是石材在消火栓处,外面的石材就是一个活门上面贴明显标志,“119”铰链装置是一按即弹开的那种倾压式。
商场消防栓处如何做装饰设计?在消火栓箱玻璃上贴有卡通人物的消火栓使用方法说明的图片就可以了

我要回帖