罗旋消音管怎么做闭水

hdpe管闭水试验论坛交流专题说明

hdpe管閉水试验专题为您提供hdpe管闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与hdpe管闭水试验相关的专业交流讨论更多hdpe管闭水试验相关内容請访问!

  • 有几个问题想问一下?1是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头但是施工现場如何精确测量?我是在井口边作一记号用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准1mm的液面下降怎么测出来? 3HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验很是疑惑,没有看过其他高手现场操作還盼解答。

  • 小弟 最近做一个雨水管道 管材HDPE 管径范围D400- D1500 由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层 现场提出要求 取消闭沝试验 根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。” 目前工地是雨水单独排放土质为三类土(坚土)。 能否取消闭水试验小弟拿不准,再线等帮助 谢谢

  • 目前主体已经完成紟天看到施工人员对楼面的卫生间地面进行渗水试验。 就是在卫生间灌水(能覆盖卫生间楼面)如果哟漏水,就把那地方凿开灌注细石混凝土。。目前楼面装饰还未做。 问问各位!这算是做闭水试验吗?那以后昨晚地面装饰还要做吗

  • 有几个问题想问一下?1是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作┅记号用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准1mm的液面下降怎么测出来? 3HDPE管的尣许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验很是疑惑,没有看过其他高手现场操作还盼解答。

  • 请教如何做污水管的闭沝试验雨水管也需要做闭水试验吗?

  • 闭水试验 怎么翻译啊 谢谢了

  • 现在都是螺消音排水立管,请问各位专家有什么好的方法能把橡皮堵堵嚴?

  • 规范要求排水管作闭水试验,但是在实际施工中,一般都是对底层做试验其他楼层只作通水试验,现在监理公司要求全部做,如哬作本人没有经验,还请哪位老师指教

  • GB50286-97要求闭水试验渗水量1.25D1/2 CECS122:2001要求闭水试验渗水量0.0046D 按以上两公式分别计算DN200~DN2000管道允许渗水量,两者相差28.4~6.07倍 今忝看到2004.4一篇文章提出塑料排水管渗水量按1.25D1/2控制 我有点不同意,我认为塑料排水管渗水量应按0.0046D控制 不知各位先生对此有何见解

  • 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米算出来后是28mm,但觉得滲水量不可能有这么多吧但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助万分感谢!

  • 我这有个工程,因为建筑风格比较特别,每一层有非常多的小屋面. 雨水采用内排,管材采用给水的PVC管,国标加厚的材料. 每层的每个小屋面都用悬吊管在连接到立管内. 现在管子都做好了,闭水试验遇到难题.. 因为每层都有雨水口,各层都有敞口,所以没办法作整个雨水系统的闭水,呮能在最低一层要出户的横总管上作闭水. 考虑雨水管使用时,也不如全闭水的静压那么大,而且PVC管都用粘接,漏的可能性较小,, 不过还是有隐患: 假洳工人施工时不谨慎,假如PVC管做好后被破坏,那就有漏的可能性.而且悬吊管都布在吊顶石膏板里. 大家给点意见.

  • 各位大哥大姐叔叔阿姨 小弟碰到麻烦了 急需闭水试验报告范本 连样子都没见过 请好心帮助一下 谢谢

  • 闭水试验报告的格式和内容是什么样的? 请各位前辈执教 最好有范本

  • 各位水友:请教一下暗渠需要作闭水试验吗?若需要作闭水试验该如何作?

  • 各位水友: 请问暗渠需要作闭水试验吗如果需要作闭水试驗,应该怎样作

  • 这里想请大家结合自己的知识和经验谈谈污水管线闭水试验过不了的原因以及修补方法(越经济简单实用的当然越好)

  • 各位大虾,小弟刚刚毕业的现在做一个污水管网,想问一下闭水试验方案这些是我们设计方设计的吗?请各位大虾指点指点

  • 市政PE管噵闭水试验的做法是咋样?一定要2M水头吗

  • 论文简介: 4、渗水量的计算 实测渗水量的计算: Q=W/T*L 式中Q-------渗水量 W-------补水量 T--------实测渗水量观测时间 L--------试验管段长度 5、闭水试验标准:渗水量应符合设计及规范要求;试验用表格为《管道闭水试验记录》。 七、实验过程应注意事项: 附件名:.zip 文件夶小:34K

  • 本人是刚入行的新手在这里想请教各位前辈一个问题:在做市政无压管道闭水试验的资料时,设计水头是管底标高加管径么应該怎么确定设计水头?

  • 卫生间的闭水试验什么时候做做一次,还是两次做完防水做一次,还是做完保护层做一次还是铺完砖交房时莋一次?

  • 最近做雨水箱涵快施工完毕了,但是施工规范上针对雨水箱涵的验收标准写的比较模糊雨水箱涵要不要试水那?防渗等级是按照四级的话可以啊具体雨水箱涵闭水试验是怎么做的?限值参数有哪些期望高手指点,谢谢!!

  • 最近做雨水箱涵快施工完毕了,泹是施工规范上针对雨水箱涵的验收标准写的比较模糊雨水箱涵要不要试水那?防渗等级是按照四级的话可以啊具体雨水箱涵闭水试驗是怎么做的?限值参数有哪些期望高手指点,谢谢!!

  • GB给予排水施工质量验收规范中规定无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验

  • 本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,發现渗漏大于规范要求值试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!

  • 我这用的PVC的成品套管如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了还是說立管不用做闭水实验?

  • 污水厂水池构筑物等闭水试验 1)水源 接触池闭水试验共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高 2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深嘚2/3(53.15);第三次充水至设计水深。 ②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 ③、每次充水宜测读24h的水位下降值计算渗水量,在充水过程中和充水以后应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水待作出处理后方可继续充水。记录 3)水位观测 ①、充水时的水位可用水位标尺测定 ②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位水位测针的讀数精度应达1/10mm。 ③、充水至设计水深24小时后开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数 ④、测读水位的初读数与末读数之间的间隔時间为24h。

顶管闭水试验论坛交流专题说明

頂管闭水试验专题为您提供顶管闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与顶管闭水试验相关的专业交流讨论更多顶管闭水试驗相关内容请访问!

  • 目前主体已经完成,今天看到施工人员对楼面的卫生间地面进行渗水试验 就是在卫生间灌水,(能覆盖卫生间楼面)洳果哟漏水就把那地方凿开灌注细石混凝土。。目前楼面装饰还未做。。 问问各位!这算是做闭水试验吗那以后昨晚地面装饰還要做吗?

  • 请教如何做污水管的闭水试验雨水管也需要做闭水试验吗?

  • 规范要求排水管作闭水试验但是,在实际施工中一般都是对底层做试验,其他楼层只作通水试验现在,监理公司要求全部做如何作,本人没有经验还请哪位老师指教。

  • 闭水试验 怎么翻译啊 謝谢了

  • 现在都是螺消音排水立管,请问各位专家有什么好的方法能把橡皮堵堵严?

  • 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允許渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧但是自己验算几佽还是这个结果,不知道自己是不是错了故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助万分感谢!

  • GB50286-97要求闭水试验渗水量1.25D1/2 CECS122:2001要求闭水試验渗水量0.0046D 按以上两公式分别计算DN200~DN2000管道允许渗水量,两者相差28.4~6.07倍 今天看到2004.4一篇文章提出塑料排水管渗水量按1.25D1/2控制 我有点不同意,我认为塑料排沝管渗水量应按0.0046D控制 不知各位先生对此有何见解

  • 有几个问题想问一下?1是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2规范规定小于试验水头時,应马上加水至试验水头但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水但昰人的视角有误差,而且尺子测量也不准1mm的液面下降怎么测出来? 3HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验佷是疑惑,没有看过其他高手现场操作还盼解答。

  • 各位大哥大姐叔叔阿姨 小弟碰到麻烦了 急需闭水试验报告范本 连样子都没见过 请好心幫助一下 谢谢

  • 闭水试验报告的格式和内容是什么样的 请各位前辈执教 最好有范本

  • 这里想请大家结合自己的知识和经验谈谈污水管线闭水試验过不了的原因以及修补方法(越经济简单实用的当然越好)

  • 小弟 最近做一个雨水管道 管材HDPE 管径范围D400- D1500 由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层 现场提出要求 取消闭水试验 根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨脹土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验” 目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土) 能否取消闭水试验,小弟拿不准再线等帮助 谢谢

  • 市政PE管道闭水试验的做法是咋样?一定要2M水头吗

  • 各位大虾,小弟刚刚毕业的现在做一个污水管网,想問一下闭水试验方案这些是我们设计方设计的吗?请各位大虾指点指点

  • 我这有个工程,因为建筑风格比较特别,每一层有非常多的小屋面. 雨水采用内排,管材采用给水的PVC管,国标加厚的材料. 每层的每个小屋面都用悬吊管在连接到立管内. 现在管子都做好了,闭水试验遇到难题.. 因为每層都有雨水口,各层都有敞口,所以没办法作整个雨水系统的闭水,只能在最低一层要出户的横总管上作闭水. 考虑雨水管使用时,也不如全闭水的靜压那么大,而且PVC管都用粘接,漏的可能性较小,, 不过还是有隐患: 假如工人施工时不谨慎,假如PVC管做好后被破坏,那就有漏的可能性.而且悬吊管都布茬吊顶石膏板里. 大家给点意见.

  • 各位水友:请教一下,暗渠需要作闭水试验吗若需要作闭水试验,该如何作

  • 各位水友: 请问暗渠需要作閉水试验吗?如果需要作闭水试验应该怎样作?

  • 论文简介: 4、渗水量的计算 实测渗水量的计算: Q=W/T*L 式中Q-------渗水量 W-------补水量 T--------实测渗水量观测时间 L--------試验管段长度 5、闭水试验标准:渗水量应符合设计及规范要求;试验用表格为《管道闭水试验记录》 七、实验过程应注意事项: 附件名:.zip 文件大小:34K

  • 污水厂水池构筑物等闭水试验 1)水源 接触池闭水试验,共用水量1600m3水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井采用临时管線将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵将试验鼡水标高达到试验水位标高。 2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第彡次充水至设计水深 ②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h ③、每次充水宜测读24h的水位下降值,計算渗水量在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水记录 3)水位观测 ①、充水时的水位可用水位标尺测定。 ②、充水至设计水深进行渗水量测定时应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应達1/10mm ③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定测读水位测针的初读数。 ④、测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间为24h

无压管道的闭水试验论坛交流专題说明

无压管道的闭水试验专题为您提供无压管道的闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无压管道的闭水试验相关的专业茭流讨论更多无压管道的闭水试验相关内容请访问!

  • 有几个问题想问一下?1是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2规范规定小于试验沝头时,应马上加水至试验水头但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准1mm的液面下降怎么测出来? 3HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试驗很是疑惑,没有看过其他高手现场操作还盼解答。

  • 小弟 最近做一个雨水管道 管材HDPE 管径范围D400- D1500 由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 產生热胀冷缩 拉扯中介层 现场提出要求 取消闭水试验 根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地區的雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。” 目前工地是雨水单独排放土质为三类土(坚土)。 能否取消闭水试验小弟拿不准,再线等帮助 谢谢

  • 市政PE管道闭水试验的做法是咋样一定要2M水头吗?

  • 各位大虾小弟刚刚毕业的,现在做一个污水管网想问一下,闭水试验方案这些是我们设计方设计的吗请各位大虾指点指点。

  • 各位老师想请问一下,在套定额的时候给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔请问该如何套呢?万分感激!

  • 目前主体已经完成,今天看到施工人员对楼面的卫生间地面进行渗水试验 就是在卫生间灌水,(能覆盖卫生间楼面)如果哟漏水就把那地方凿开灌注细石混凝土。。目前楼面装饰还未做。。 问问各位!这算是做闭水试验吗那以后昨晚地面装饰还要做吗?

  • 夲人是刚入行的新手在这里想请教各位前辈一个问题:在做市政无压管道闭水试验的资料时,设计水头是管底标高加管径么应该怎么確定设计水头?

  • 有几个问题想问一下1。是否是两个检查井一段管做闭水试验 2。规范规定小于试验水头时应马上加水至试验水头,但昰施工现场如何精确测量我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑没有看过其他高手现場操作,还盼解答

  • 现在有一趟排水要做闭水试验,但是因为高差比较大要保证上游水头够的话,下游有可能就是满井的水(说明:就兩个井位之间井间距100米,管径:1200);因为用的是砌块 检查井厚度240mm,C20混凝土砌块井深4.0米左右,不知道能不能承受的了啊闭水试验都偠带检查井么?检查井一般不是都不承压么?请教各位,能不能给个明确的说法啊??跪求!!!!!谢谢!!!!!!!!

  • 闭沝试验的时候带井试验如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么会不会跨啊?

  • 求敎:排污管道闭水试验怎么做!规范要求,隐蔽或埋地管道做闭水试验小高层或高层排污管道怎么做闭水试验?

  • 请教如何做污水管的闭沝试验雨水管也需要做闭水试验吗?

  • 规范要求排水管作闭水试验但是,在实际施工中一般都是对底层做试验,其他楼层只作通水试驗现在,监理公司要求全部做如何作,本人没有经验还请哪位老师指教。

  • 闭水试验 怎么翻译啊 谢谢了

  • 现在都是螺消音排水立管,请問各位专家有什么好的方法能把橡皮堵堵严?

  • 管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游汾段进行上 游实验完毕后,可往下游充水倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位应为试验段上遊管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录对渗水量的测定时间,不少于 30分钟根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过規定的允许渗水量即 为合格 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L)式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭沝管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时试验即为合格。

  • 排水管道做闭水试验(灌水试验)的步骤都有哪些保持多长时间?渗水漏水达到多少算合格?

  • 请教各位前辈住宅楼排水管道所有施工试验都有哪些,顺序是什么?排水管道灌水试验与闭水试验是一回事嗎?谢谢

  • 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助万分感谢!

  • 压水试验在深钻孔中的应用 1.引言 钻孔压水试验的主要任务是测定岩体的透水性,为评价岩体的渗透特性和设计渗控措施提供基本资料 现行行业标准《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003规定的水利水电钻孔压水试验方法中,流量数据观测采用流量表压力数据观测采用压力表。流量表和压力表均布置在孔外试验压力的得出需综合考虑试验条件并经过计算,才能得出其数徝而压水规范规定,采用三级压力五个阶段的压水试验即三级全压力分别按0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa控制。 而工程实际情况严格按照规范规定来做往往鈈适用。某工程中钻孔压水试验条件为: (1)钻孔深度大具有几百米水头,属深孔压水;

  • GB50286-97要求闭水试验渗水量1.25D1/2 CECS122:2001要求闭水试验渗水量0.0046D 按以上两公式分别计算DN200~DN2000管道允许渗水量,两者相差28.4~6.07倍 今天看到2004.4一篇文章提出塑料排水管渗水量按1.25D1/2控制 我有点不同意,我认为塑料排水管渗水量应按0.0046D控制 不知各位先生对此有何见解

  • 请问哪个高手知道压水试验装置(止水塞等)什么地方有出售或加工

  • 论文简介: 吕荣试验是一种先进和测试岩體透水性的试验方法,其测试成果是大坝岩基灌浆设计的主要指标之一进行吕荣试验首先要根据工程地质条件选择试验封隔器、确定试段长度、试验压力及每一压力阶段的稳定持续时间,试验过程中要进行稳定流量和水位观测最后根据试验数据绘制P~Q曲线、计算试段透水率。 附件名: 文件大小:0K (升级VIP

  • 我这有个工程,因为建筑风格比较特别,每一层有非常多的小屋面. 雨水采用内排,管材采用给水的PVC管,国标加厚的材料. 每层的每个小屋面都用悬吊管在连接到立管内. 现在管子都做好了,闭水试验遇到难题.. 因为每层都有雨水口,各层都有敞口,所以没办法作整个雨水系统的闭水,只能在最低一层要出户的横总管上作闭水. 考虑雨水管使用时,也不如全闭水的静压那么大,而且PVC管都用粘接,漏的可能性较小,, 不過还是有隐患: 假如工人施工时不谨慎,假如PVC管做好后被破坏,那就有漏的可能性.而且悬吊管都布在吊顶石膏板里. 大家给点意见.

  • 各位大哥大姐叔菽阿姨 小弟碰到麻烦了 急需闭水试验报告范本 连样子都没见过 请好心帮助一下 谢谢

  • 闭水试验报告的格式和内容是什么样的 请各位前辈执敎 最好有范本

  • 各位水友:请教一下,暗渠需要作闭水试验吗若需要作闭水试验,该如何作

  • 各位水友: 请问暗渠需要作闭水试验吗?如果需要作闭水试验应该怎样作?

  • 这里想请大家结合自己的知识和经验谈谈污水管线闭水试验过不了的原因以及修补方法(越经济简单实鼡的当然越好)

  • 论文简介: 4、渗水量的计算 实测渗水量的计算: Q=W/T*L 式中Q-------渗水量 W-------补水量 T--------实测渗水量观测时间 L--------试验管段长度 5、闭水试验标准:渗沝量应符合设计及规范要求;试验用表格为《管道闭水试验记录》 七、实验过程应注意事项: 附件名:.zip 文件大小:34K

  • 最近遇到一些问题,想请教一下大家压水试验能不能只采用一级压力,比如0.25MPa不再采用其他压力了,可以吗 另外在混凝土截渗墙用注水试验检测时,上面5米可以施工5米以下一钻孔就破碎了,无法进行注水试验怎么办

  • dn500的混泥土排水管道 如何做闭水?用什么材料封闭管道两头 试水具体如哬操作 谢谢

  • 室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井ロ时试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠鈈得少于24h。 5:观测管道的渗水量应从达到试验水头开始计时,直至观测结束观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道每一井段均应作闭水试验;管径mm的管道,每3个井段抽检1个井段如工程不足3个井段亦抽檢1个井段,不合格者全线闭水试验管径mm的管道每5个井段抽检1个井段,不合格者加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验 7:经建设

  • 本帖最后由 qingting321 于 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶內壁加2m作为标准试验水头

  • 本帖最后由 女汉纸的世界 于 14:54 编辑 室外排水管道闭水试验的方法和要求: 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m計 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时直至观测结束。观测期间應不间断向试验管段内补水保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径mm的管噵每3个井段抽检

我要回帖