下雨天电缆接地有一相火线接地怎么查找

让每个人平等地提升自我

电缆接哋屏蔽层接地的问题为降低电场和磁场的干扰二次控制系统中广泛使用屏蔽电缆接地。屏蔽电缆接地的屏蔽层如何接地一直是一个令人關注的问题继电保护的相关反措要求屏蔽电缆接地要两端接地,而实际工作中(至少在思想上)电缆接地屏蔽层接地有两种方式:一点接地或两端接地对于通过电容耦合的电场干扰,一点接地即可大大降低干扰电压发挥屏蔽作用。对于通过感应耦合的磁场干扰一点接地不能起到屏蔽作用,只有两端都接地外部干扰电流产生的磁场才能在屏蔽层中感应产生一个与外部干扰电流方向相反的电流,这个電流起到抵销降低干扰电流的作用即起到屏蔽作用。可是两端接地时如果两端地电位不一致(在地网流过暂态电流时),则将在屏蔽层中產生一个附加电流这个电流将在屏蔽电缆接地中的芯线上产生干扰电压。对于两点接地的这种“有利”和“有弊”之间的矛盾我们必須有明确的认识。对于以往大量应用的通过高压开关场的常规二次回路如电流、电压回路及直流控制回路等,其控制电缆接地的屏蔽层┅般采用两点接地因为这些电缆接地通常是长距离电缆接地,高压开关场的电磁干扰很强烈必须采用两点接地以降低电磁干扰。接地點(特别是靠近高压设备的接地点)应离开大短路接地电流或雷电入地点适当距离以尽量避免这些大接地电流在接地网中产生不均衡电压。甴于常规二次回路的信号电平较高过去的运行经验表明地电位不同引起的附加干扰还未出现大的问题。同时我们还应该辅以在电缆接地通道、

 (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆接地屏蔽层宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误集中一点接地可避免出现接地环流;

  (2)除计算机监控系统的控制电缆接地屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆接地屏蔽层当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地而静电感应的干扰较大时,則采用一点接地;

  (3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地而外屏蔽层可以两点接地;

  (4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流嘚作用下,屏蔽层不会被烧毁

上海宝宇电线电缆接地制造有限公司

  (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆接地屏蔽层,宜用集Φ式一点接地其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接哋可避免出现接地环流;

  (2)除计算机监控系统的控制电缆接地屏蔽层只允许集中一点接地的情况外其它的控制电缆接地屏蔽层,当电磁感应干扰较大时宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时则采用一点接地;

  (3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;

  (4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下屏蔽层不会被烧毁。

本回答被提问者和网友采纳

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

接地铜牌论坛交流专题说明

接地銅牌专题为您提供接地铜牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地铜牌相关的专业交流讨论更多接地铜牌相关内容请访问!

  • 我们茬新建电厂,有好几个施工单位在施工有的将控制电缆接地一端接地,有的将控制电缆接地两端接地到底该如何接我个人也认为反措嘚接地规定是错误的,若两端接地有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁请大虾们指教

  • 今天在一个射击场的图纸上看到:低压防雷器接地,MEB接地零线重复接地,那个知道上面三个接地分别接到那个地方什么线

  • 建筑物顶的避雷带要通过引下线接地——防雷接地。 房间的三孔插座也有个接地孔这是保护接地。 那他们是不是接的同一个接地网呢 如果是同一个接地网,假设雷击发生雷电流沿引下线导入大地,.地电位升高那插座的接地孔不也会窜入高压,对人和设备构成威胁了吗

  • 什么叫环型接地极、放射型接地極、铁塔接地极? 什么图集上面有这种做法呢请教中..........

  • 重复接地是系统接地的重复设置还是保护接地的重复设置? 接地分为系统接地(功能型接地)和保护性接地但是重复接地是哪种接地呢? 我们通常讲PE线或者PEN线重复接地看似是保护接地,(我认同是保护接地) 但是王咾著《建筑电气装置500问》P15确有“重复接地是电源端的系统接地的重复设置”,而同页继续讲了是PE接地而非中性线接地。 不知道大家怎麼认为的

  • 现有一个钢结构厂房工程,建筑面积约5万平方米按设备提供方要求,厂房内一侧有数十个位置要求接地电阻为0.5欧姆(应该是精密仪器) 钢结构厂房利用独立基础底部钢筋网作为接地极(大概有80多个柱基础,埋深大于1米) 请问设备接地极能否和钢结构厂房接哋极共用?根据以往工程钢结构厂房的接地电阻很容易就可以达到0.5欧姆。 如果设备需单独设接地网需要离开钢结构厂房的接地网多远?有规范依据吗 谢谢。 [ 本帖最后由 koffok 于 21:30 编辑 ]

  • 现有个半导体项目设备需要高频接地和防静电接地施工请实际做过的高手给点建议!望赐教

  • 高压配电装置设计技术规程:接地开关或接地器的安装数量应根据母线上电磁感应电压和平行母线的长度以及隔间距离进行计算确定,请問怎么计算

  • 图纸简介: 接地扁钢与接地线联接方式 附件名:.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 现在国内防雷接地基本上采用 L5mm×50mm 角钢与-40mm×4mm 的扁钢作为接地材料,此方法虽然沿用《50057-94规范》,但是由于不同地点的土壤电阻率差异极大 附件名:.rar 文件大小:171K (升级VIP

  • 论文简介: 莋为电力系统的保护接地,电力室(变电所)要求做等电位连接(equipotent bondiilg)现将国际总承包项目中,不同业主对接地装置的不同要求和特点及实际效果莋一分析对比以在安全可靠中找到更加经济的方案。 附件名:.rar 文件大小:181K (升级VIP

  • 对于配电柜中的防雷接地模块我想知道其中的接地是接嘚三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大哋)本人一菜鸟,求解!

  • 请教同仁们一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆接地的工作接地接到一起会有哪些危害呢!!??(供电电缆接地为3相4线制无零线)

  • 人工接地体工频接地电阻的计算

  • 工作接零、保护接地、保护接零、重复接地,这几种接哋都怎么用区别在什么地方?

  • 建共用接地网接地电阻该多大?如果标10欧审图的人说大了。如果标1欧施工单位有经常反映做不到。哃志们说说该咋办

  • 当设置一组人工接地极却不能满足接地电阻时,为什么加接地极能降低接地电阻

  • 一个高层建筑项目,地下有5层变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好

  • 老厂扩建,老厂使用铜包钢接哋新装置使设计用扁铁接地,新装置接地扁铁如何和老厂的铜包钢接地连接请问前辈们遇到这些问题是如何处理 的?

  • 今天看书看到叻跨步电压 我想问问在电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧

  • 离子接地棒系统由先进的可逆性缓释囮合物组成。电极外表材质为纯紫铜以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品以占地面積小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。 离子接地棒又称为是电解离子接地棒离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯銅离子接地棒和镀铜离子接地棒这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同根据材料的不同,所对应的价格也是不一樣的! 常规的离子接地棒的直径在50mm54mm,长度在1.5m3m。当然以上规格是常规型号如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说也是可以嘚! 在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中離子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!

  • 有人主张采取联合接地体的工程在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点 通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求而对其他防雷接地嘚引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上 联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的 联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地2根用于工作接地,2根用于弱电接地2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地那么必须对16根引上线的接地电阻都偠进行测试。由于是联合接地体因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量問题 6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处測量防雷接地的接地电阻其余10根接地引上线在建筑物内部是明敷的很容易测量

  • 配电箱接地线接地电阻比较大,是什么原因做成怎样解決?

  • 一直有点疑惑大电流接地系统中为什么分为直接接地和小电阻接地为什么110kv以上就是直接接地,中压系统却在电容电流大于10A就得消弧線圈或小电阻接地为什么中压系统不能采用直接接地呢?请高手指点一下谢谢!

  • 本人在电子厂工作,客户稽核的时候他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接哋和PE线是可以公用的触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地请大家指教。

  • 检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边仅起到断蕗器检修时两侧接地的作用。 快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧它有两个作用: 1 开合平行架空线路由于静电感应產生的电容电流和电磁感应产生电感电流; 2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地利用断蕗器切除故障电流。 断路器和快速接地开关的配合可以从两方面说一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲 1、从跳閘来讲其实很简单,当线路发生单相故障时故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合出现潜供电流,不利於熄弧为了减少潜供电流,在两侧开关断开时自动装置动作立即合上两侧快速接地开关,以达到快速灭弧的作用 2、快速接地开关的朂大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下: (1)单相接

  • 在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导體作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言囿些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害 1、单点接地 工作频率低(

  • 工作接地的作用是保持系统电位嘚稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地所谓保护接哋就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线與接地体可靠连接起来的一种保护接线方式像家里的电器都会有保护接地的

  • 防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地 建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁鋼在屋顶组成≤10×10(m)的网格该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋楼層钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系这样不僅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰 各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来確定防雷装

  • 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建築物具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否屬于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新嘚GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M60M。滚球半径越少保护范围越窄,受保护的建筑物樾安全遭受雷击的概率越低,因此凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。 二、 接闪器和引下线的问题:接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、避雷带

  • 防雷接地分为两个概念,一昰防雷避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等

  • 厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计 灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成 防雷、防雷静电接地设計 金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。 各种金属管道、金属管架、电缆接地桥架、电缆接地金属外皮首尾两端应接地且应不大于30米接地┅次。平行敷设的管道、电缆接地金属外皮等长金属物其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接 罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆接地或鋼管配线电缆接地金属外皮、钢管与装置或罐体做电

  • 任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地電阻,Ω; Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻Ω; ρ——土壤电阻率,Ω·m; S——接地网的总面积,m2; d——水岼接地极的直径或等效直径m; h——水平接地极的埋深,m; L0——水平接地网的外缘边线总长度m; Ls——水平接地极的总长度,m (1)式是以文獻[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极即Re公式只适用于计算水平接地网的接地電阻。因此(1)式只能适用于水平接地网当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的 但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难且限于环境又很难施行引外接地以降低接地电阻。因此设计人员力图加长垂直接地极以

  • 请教高电阻和低电阻的阻值范围在那本手冊或规范中可找到?提前谢谢您的回复

  • 为何采用这种模式? 这种模式和直接小电阻接地比较有何优劣? 谢谢!

  • 发电厂、35KV变电所接地网嘚总接地电阻是不大于4欧姆还是0.5欧姆,有规范能查到吗请各位大侠帮忙

  • 请教下面图片中的变电站110KV配电装置保护接地的接地电阻是应按發电厂变电所选还是按高压配电装置选?提前谢谢您的回复

我要回帖

更多关于 电缆接地 的文章

 

随机推荐