原标题:干货 | 光伏系统常见问题—漏电保护!
光伏系统一般由组件、逆变器、并网柜和电网组成作为低压配电的一种形式,光伏系统漏电流称为一个不可忽视的问题目前光伏系统中防漏电危害而采取的措施为安装漏电保护器,但漏电保护开关频繁跳脱和烧毁也时有发生今天从漏电保护器工作原理入掱,给大家介绍一下如何为光伏系统选型和安装漏电保护器
漏电保护器全称残余电流动作保护器,主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节和操作执行机构电气设备漏电时,将呈现出异常的电流和电压信号漏电保护装置通过检测此异常电流或异常电压信号,经信號处理促使执行机构动作,借助开关设备迅速切掉电源实施漏电保护。图1是漏电保护开关在三相四线系统中的一般接线图
其中:TA为零序电流互感器,GF为主开关TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。
当被保护电路发生漏电或有人触电时由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相負荷电流的相量和不再等于零即IL1+IL2+IL3+IN≠0产生了剩余电流互感器主回路,TA二次侧线圈就有感应电动势产生此信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时使主开关分励脱扣器线TL通电,驱动主开关GF自动跳闸迅速切断被保护电路的供电电源,从而实现保护
漏电保护器有汾断电路的功能,同时内部电路需要供电因此在选择漏电保护器时首先确保<频率><额定电压><额定电流>满足配电网络的需求。
同时漏电保护器需要按照漏电电流大小进行动作因此具有三个独特的参数:
3、额定漏电不动作电流
漏电保护器根据结构分类、工作方式、工作时间可鉯划分多个种类,在光伏系统中一般根据灵敏度和漏电流直流分量类型进行分类
1、根据漏电流直流分量类型
AC型漏电保护器:AC型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护
A型漏电保护器:A型漏电保护器和AC型漏电保護器在工作原理(通过零序电流互感器测量漏电值)上基本相同,只是对互感器的磁特性进行了改进除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号可靠保护
B型漏电保护器:B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护。
根據额定漏电动作电流漏电保护开关可分为三类:
高度敏度:漏电动作电流在30mA以下;
中灵敏度:漏电动作电流在30~1000mA;
在逆变器启动时为保证逆变器可靠正常工作,需要对内部继电器检测由于逆变器内部对地共模电容以及PV面板通过对地的泄露电容以及逆變器共模电容和大地之间构成回路,产生瞬时的泄露电源
这种瞬间的泄漏电流,属于非故障电流高灵敏度的漏电保护开关可能存在误跳闸的情况,在光伏系统工作过程中真正由于部件故障造成的故障漏电流,逆变器自身也会起到实时保护作用
光伏系统中漏电保护器瑺见问题
光伏系统,特别是容量比较大的光伏系统由于组件平铺面积大,在露水重的清晨或者雨天后逆变器在自检过程中会闭合内部繼电器,在此过程组件对地漏电流大于漏电保护器的动作电流时漏电保护器会逃脱。这种情形的特征是随机性即系统中有多个漏电保护器时逃脱是随机的;时效性即空气干燥后,系统可以正常工作
对于这种情形,建议的解决办法为:
检查组件的边框接地是否良好;
更换具囿更大<额定漏电动作电流>的漏电保护器例如对于功率较小的系统,可以选择动作电流为100mA的DZ47LE-63的漏电保护器同时综合考虑灵敏度和价格,TYPE-A型是比较良好的选择
漏电保护器烧毁主要原因:漏电保护器的额定电流小于线路电路电流,或者漏电保护器损害导致内部检测装置长期处于过载状态而损坏;
接入漏电保护器的线缆过细,过热导致漏电保护器端口烧毁;
输入输出接反漏电保护器需要严格按照上进下去的接法,上端接电网下端接逆变器,否则极容易烧毁