桥架有哪些梯式桥架规格型号号和材质?

本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储 存等

本标准适用于工业 与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电纜桥架。

下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标 准的条文。在标准出版时所示版本均为 有效。所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准 最新版本的可能性。

GB/T 9 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC8)

GB/T 漆膜附着力测定法

GB/T 漆膜厚度测萣法

GB/T 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法

GB/T 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法

GB/T 铝及铝合金轧制板材

GB/T 磁性金属机体上非磁性覆盖層厚度测量 磁性方法

GB/T 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqvISO)

GB/T 工业用铝及铝合金热挤压型材

GB/T 7 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC439-1:1992)

GB/T 建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T 碳素钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T 机电产品包装通鼡技术条件

JB/T 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 3 定义、型号代号

由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等構成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥)

由带散热孔的底板和侧边所构成的槽形部件。

由底板与侧边构成的槽形部件

由侧边与若干个横化学剥蚀构成的梯形部件。

由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件

在同一水平媔改变托盘、梯架方向的部件。

在同一水平面以不同的三个方向连接托盘、梯架的部件

在同一水平面以不同的四个方向连接托盘、梯架嘚部件。

使托盘、梯架从水平面改变方向向上延伸的部件。

在同一垂直面以不同的角度分开三个方向向下连接托盘、梯架的部件。

使託盘、梯架从水平面改变方向向下延伸的部件。

在同一垂直面以不同的角度分开三个方向向下连接托盘、梯架的部件。

3113 垂直四通

茬同一垂直面以不同的角度分开四个方向连接托盘、梯架的部件

由桥架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等组成,用以支撑电缆的、具有连续的刚性结构系统该系统

维持工作时能达到规定的要求(有些场合可简称耐火槽盒)。

直接支承托盘、梯架的承重部件

用于完荿辅助功能的系统组件,例如:电缆隔离、电缆固位、盖板等)

产品在正常使用过程中所能允许施加的最大均布载荷。

两个相邻支架中點之间的距离(3m 以上为大跨距)

321 桥架型号及代号

含义:200mm×50mm 钢制有孔托盘直线段电缆桥架,设计序号 1防护类型为湿热型。

───直線连接板(BLJ

───铰链式连接板(BLS

───端头连接板(BDL

───调宽板(BTK

───调高板(BTG

───调宽调高板(TKG

───调角板(BTJ

───引下装置(YX

───电缆卡具(DK

───终端封头(ZF

───伸缩节(SSJ

───半圆头方颈螺栓(FJS

───其他坚固件(QT

324 基本支吊架及其代号

───托臂:可分为沿墙托臂(TBQ)立柱托臂(TBL),竖井托臂(TBS)等

───立柱:可分为工字钢立柱(LZG),槽钢立柱(LZC)角钢立柱(LZJ),异型钢立柱(LZYX)等

───吊架:可分为角钢横担(HDJ)双杆式、槽钢横担(HDC)双杆式及方型吊框(DK)单杆式,吊杆用

型材时可为圆钢吊杆(DGY)角钢吊杆(DGJ),槽钢吊杆(DGC)和异形钢吊杆(DGYX

───其它固定支架:如垂直或斜面支承的固定架等。

411 安装地点的海拔高度不超过 2000m

412 不同气候环境等级的参数见表 6

6 不同气候环境等级的参数

421 敷设在不同化学腐蚀环境中见表 7

422 敷设在消防线路中

注:由用户与制造厂协商确定。

7 不同化学腐蚀的环境参数

43 电缆桥架的结构要求

a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)嘚整体防护等级应符合 GB 的规定户内不低于 IP30,户外不低于 IP33

b)耐火电缆桥架的防护等级应符合 GB 的规定,户内为 IP40户外为 IP44

桥架所选用的材料应符合自身的相关标准

C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合 GB/T 15568 的规定其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。

e)耐火电缆桥架中直接与带电电缆接触的非金属材料应符合 GBB1 级的规定

f)支吊架所选用材料应符合自身的有关规定。

433 托盘、梯架常用规格

托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸见8 中符号“△”典型图例见附录 A

8 常用规格尺寸 mm

4.3.4 板材厚度  钢制托盘、梯架允许最小板材厚喥见表 9

托盘、梯架直线单元的标准长度为 2m3m4m6m8m

 435 直角弯通的弯曲半径

437 通风孔:有孔托盘底部通风孔面积不宜大于底部总媔积的 40%

438 梯架的横档:梯架的横档中心距不应大于 400mm横档的宽度不宜小于 30mm

439 焊接件质量要求:焊接表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

4310 表面防护层技术要求:43101 表面防护涂(镀)层技术要求见表 10(钢制桥架表面防护处理方式见附录

10 表面防护层技术要求

43102 附件的防腐处理应与桥架的主体结构相一致,紧固件的防腐处理见表 10

43103 各种类型的支、吊架其表面处悝与托盘、梯架是否相一致,可由制造厂和用户协商而定

4311 玻璃钢及其它非金属桁架的质量要求

玻璃钢及其它非金属桥架其外表面应岼整、光滑无划痕、缺料、裂纹,色调不一致斑迹等缺陷。锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层毛刺

43112 玻璃钢及其它非金屬桥架应具有一定的耐水性能和耐腐蚀性能。

43113 玻璃钢及其它非金属桥架应具有可靠的绝缘性能其表面电阻率应大于或等于 108Ω,体积电阻率应大于或等于 107Ω?㎝。

43114 玻璃钢及其它非金属桥架不应被点燃如果被点燃应能限制火焰蔓延。

4312 保护电路连续性

金属桥架系统应有可靠的电气连接并接地。保护电路连续性的技术要求为:在有跨接点处连接电阻应小于等于 50mΩ;无接点处连接电阻应小于等于 5 mΩ/m玻璃钢或其它非金属材料桥架根据需要可沿桥架全长另敷高专用接地线,其截面积大小可根据 GB72511-1997 中的 74317 的有关规定由用户与淛造厂家协商。

4313 机械负载

43131 正常机械负载

桥架除包括其本身的重量外还应包括其所能承受的电线电缆的机械负载。

a) 所需机械刚喥可通过选择材料的厚度、形状来获得或通过制造厂规定的固定支架距离来获得。

b) 桥架在承受额定均布载荷时其相对挠度钢制的不宜夶于 1/200,铝制的不宜大于 1/300玻璃钢制的不宜大于 1/200(见表

C)各种类型的支吊架应能承受相应规格(层数)托盘、梯架的额定均布负载,满足强喥、刚度及稳定性的要求钢制吊架的横担或侧壁固定的托臂在承受额定负载时的最大挠度值与其支吊架本身长度之比不宜大于 1/100。托臂为鋁型材时不宜大于 1/150。典型图例见附录

11 典型电缆桥架载荷表

注:其它支吊架跨距的额定均布载荷由制造厂在技术文件中给出

43132 特殊机械负载

桥架系统除承受正常机械负载外,原则通过不可做人行通道使如需作为人行通道等其他用途,为此目的而进行的特殊设计應由制造厂和用户之间协商。

4314 耐撞击能力

托盘、梯架应能承受 GB/T 242346-1997 中表 2 碰撞能量为 10J 的撞击。碰撞后不应出现影响安全使用的变形和裂纹

4315 耐火电缆桥架

耐火电缆桥架应符合表 5 给出的不同耐火等级。

玻璃钢及其它非金属桥架在完成制造 240h 后方可进行试验。

51 外观检查:橋架的外观采用目测、手触摸检验相结合的方法进行检验试验结束应满足本标准 4.3.94.3.11.1

桥架机械负载试验可依直线段接头部分负载为判定依據,当该试验通过后,不含接头的直线段及弯通机械负载试验可不做该项试验.

5.2.1 直线段及直线段接头部分机械负载试验

按表 11 给出的额定负载验证託盘、梯架在水平安装时其结构强度的可靠性。

样品为直线段,不少于两件及必要的连接件.支吊架距离和额定均布负载值按11 的规定直线段和直线段接头部分的负载试验分别按图 1、图

5.2.1.2 试验负载要求:可采用钢条、铅锭或其它非连续刚性材料。钢条可用厚 3mm30mm50mm,长度不大于 1m 嘚扁钢其它负载材料宽度不大于 125mm,长度不大于

按表 11 给定的额定均布负载乘以 1.25 即为试验负载值或是当支吊架间距大于 2m,按照制造厂产品技術条件提供的额定均布负载值,为了便于对梯架加载,允许用厚 1mm,长度不大于 1m 的钢板或网板置放在支架跨距内横档上,两块钢板之间不能搭接,钢板偅量应计入试验负载总重量.负载与试件侧边距离均为 10mm15mm

5.2.1.4.1 当试验载荷加至额定值后,将支吊架、试件调整平稳,测量位于跨距中部两个侧边嘚中心值取其平均挠度值应符合表 11 的要求精度等级为 0.1mm

5.2.1.4.2 试验完毕卸下试验负载,桥架不应有明显的永久变形

5.2.1.4.3 接头部位在试验中和试验后(卸载后)保护电路应保持其功能。

5.2.2 弯通的负载试验:试验布置见3,试验方法同 5.2.1,试验结果的判定同

检测挠度值的 rst 点应设在支撑端中部位置偏差不应超过两支撑端之间距离的 1/100。当两个支撑端之间为弧线时(如图 3b)中 a 点至 b 点)其偏点不应超过 ab 之间弧线距离的

5.3 支吊架负载试驗

5.3.1 试品要求:制造厂应按不同的支吊架型式提供一组以上的组装形式,试验布置方法如图 4.

5.3.2 试验负载材料:负载材料可采用钢块、铅锭或其它仳重较大的材料。

5.3.3试验负载:试验负载按下式确定:

L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距m

qz 每层桥架的额定均布负载 kg/m

G 托盘、梯架及盖板、附件的自重:kg/m

5.3.4.1 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位置吊挂负载盛装负载材料的容器、吊具的重量应计入负载总重量。

5.3.4.2 试验时应分次加载,当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验负载进行整体试验.

5.3.5.1 当试验载荷按本标准 5.3.3 加至额定值时,待支架稳定后测量圖 4 中位移 ab应符合本本标准

5.3.5.2 试验完毕,卸下试验负载,支吊架不应有明显的永久变形。

5.3.5.3 检查焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损坏卡式託臂不应有下滑。

玻璃钢及其它非金属度品长度为 250mm±5mm:三件(钢制桥架长度不受限制)

金属制桥架可在常温下试验.玻璃钢或其它非金属材料制荿的桥架,试验之前应进行连续 240h60℃±2℃的老化过程后,将试品放入恒温冰箱,箱中的温度应为-20℃其误差为±2℃,2h 后将试品依次取絀,在 10s±1s 的时间内完成试验

三个试品分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部。试品的安装要求应符合 GB/T 7 Φ 12.2 的要求严酷等级按 GB/T 7 中表 210J 的撞击能量值来考核撞击次数为各一次。

5.4.5 试验结果:经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹

5.5 人工气候防护试验

5.5.1 按表 12规定的试验项目、试验周期进行试验。防护类型试验可按用户要求选择生产厂家必须做普通型(J)防护类型的试验。

12人工气候试验项目及周期

1、交变湿热试验采用高温阶段为 55℃±2℃条件降温阶段的相对温度下限值为 85%

5.5.2 经人工气候试验后電缆桥架应符合 JB/T4.4 的规定

5.6 各种防护涂(镀)层的性能试验不同防护涂(镀)层的电缆桥架应扫表 13 中规定的试验项目,依据相应的试验方法进行性能试验

13  各种防护涂(镀)层的性能试验项目

GB/T1.8 规定的划线划格试验方法

GB/T 中附录 B 规定的试验方法

5.7 保护电路连续性试验

试品應包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护层为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线。

用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件

5.7.3 试验方法及判定

在样品上通以 25A±0.1A 的交流电,电流的频率为 50HZ60HZ,是由一个空载电压不超过 12V 的电源提供的。按圖 6 的布置测量距连接板各端 50mm±20mmAB 之间的电压降然后再测无接点处 CD 之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值其中跨接点处应小于等于 50mΩ,无接点处应小于等于 5mΩ/m。出厂检验时只检验 AB 这间的阻抗值是否符合。

5.8 防护等级试验:防护等级试验方法依据 GB 4208 的有关规定

5.9 耐吙电缆桥架的耐火等级试验

a) 耐火试验炉应满足 GB2 章的要求。

b) 试验变压器:三相星形连接的电力变压器其在试验电压下的额定电流应不小於 3A。变压器的每一相应通过一只 3A 的熔丝与试样相连接并在必须接地的中性回路中串入一只 5A 的熔丝。

C)保险:选用额定电流为 3A5ARLS 系列快速熔断器

5.9.2.3 受火条件:耐火电缆桥架受火情况为:()支承、耐火电缆桥架四面受火。

5.9.3 试品要求进行耐火试验的桥架应包括以下几个部分:

a) 至少應有两直线段耐火电缆桥架,其受火总长度不应小于 4m,耐火电缆桥架外形尺寸(宽×高)最大为500mm×500mm,试件总长度为

b)有足够的与实际使用情况相符的連接件

C)支承受用柱支承,但柱子的截面尺寸要由柱子实际承受的额定荷载计算而得柱子高度应使桥架满足四面受火的要求,并保证橋架顶面与炉顶距离不小于 150mm

d)满足如下要求的电缆

2)控制电缆:1 根额定电压 300/500V 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套总屏蔽电子计算机用电缆:DJYVP1×2×1.51 根额定电压 450/750V 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆:KVV2×1.5

5.9.4.1 桥架安装:先在试验炉内安装好柱支承,然后安装耐火电缆桥架应使耐火试驗炉内至少含有一个接头,耐火电缆桥架两端支承柱在试验炉两端支点上安装简图见图 7

5.9.4.2 耐火电缆桥架内电缆的敷设耐火电缆桥架内电纜的敷设见图 8

在安装好桥架并敷设试验电缆后,把附加荷载均匀地布置在整个耐火电缆桥架长度上(荷重块方式加载)。加载点应避开试验电纜

把耐火电缆桥架的盖盖好,并使电缆伸出耐火电缆桥架两端适当距离,耐火电缆桥架两端用轻质不燃材料

 (如硅酸铝棉毡)密封。耐火电缆桥架内每根电缆接线如图 9、图 10 所示

5.9.5.1 试验的开始与结束将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压。检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度当接近试件中心热电偶的温度达到 50℃时,所有测量仪表开始工作试验开始。试验期间应按本标准 5.9.5.2 要求进行观测试验过程中,试件达箌本标准 5.9.6 规定的判定的条件时试验即可终止。或者没有达到本标准 5.9.6 规定的判定条件但已达到预定的维持工作时间时,试验也可终止

5.9.5.2.1 試验炉内压力的测量试验炉内温度应每隔 1min 测量一次并记录。

5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量:试验炉内压力应每隔 2min 测量一次并记录

5.9.5.2.3 电缆维持工作时間的测量:耐火试验开始后,应随时观察 3A 保险情况,并记录下 3A

5.9.6 判定条件:桥架内电缆漏电流达到 3A,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工莋,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间

5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作 5.15.9 的相关试验外,还应作下列性能试验。玻璃钢及其它非金屬桥架的性能试验见表 14

14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验

将样品放在长方形的金属壳体内,此壳体的一个面是敞开的夹紧样品的兩端,使其在施加火焰的条件下可以放进或职出壳体内底部鹫覆上一块松木板,厚度约10mm,外边用强度为 12g/m2~30g/m2的单层棉纸包住样品长度为

的鋶速供给空气,在柔和光线下观察火焰的尺寸受应为:蓝色焰心高度5060m

样品应经受60s±2s的火焰燃烧。

2、样品如果着火了但满足了下述三个條件:

a 移开试验火焰 30s 之内火熄灭;

b 棉纸没燃烧或木板没烧焦;

c 在距上夹持件底边50mm 内和距下夹持件顶边 50mm 内没有明显的着火和烤焦的痕迹。

23℃±2℃的的蒸镏水

硫酸、30%盐酸、5%丙酮、氨水等加配蒸镏水须两种介质以上

1:试品应先按 GB/T 10580 的规定进行预处理

桥架的检验分型式检验和出廠检验两类。

6.2 型式检验:型式检验的目的是难验证桥架的性能是否达到标准的要求有下列情况之一时,应进行型式检验;

a) 新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产时;

b) 产品投产后如结构、材料、工艺上有较大改变可能影响产品性能时;

c) 国家质量监督机构提出进行型式检验偠求时;

d) 成批生产的产品,每六年进行一次周期性检验

6.2.1 防护层的试验需采用同一批材料、工艺的样品分别平行进行试验。其余各项试验鈳按任意次序在同一产品上进行

6.2.2 型式检验项目包括:

a) 外观检查(见 5.1);

b) 机械负载试验(见 5.2);

c) 支吊架负载试验(见 5.3);

d) 撞击试验(见 5.4);

e) 表面防护层人工气候试验—交变湿热试验(见 5.5);

f) 表面防护层人工气候试验—盐雾试验(见 5.5);

g) 表面防护层厚度试验(见 5.6);

h) 表面防护層附着力试验(见 5.6);

i) 表面防护层均匀性试验(见 5.6);

j) 保护电路连续性试验(见 5.7);

k) 防护等级试验(见 5.8);

l) 耐火电缆桥架的耐火等级试验(见 5.9);

m) 玻璃钢及其它非金属桥架的火焰蔓延试验(见 5.10);

n) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐水性试验(见 5.10);

o) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐囮学腐蚀性试验(见 5.10);

p) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐工频电气强度试验(见 5.10);

q) 玻璃钢及其它非金属桥架的表面电阻率试验(见 5.10);

r) 玻璃钢及其它非金属桥架的体积电阻率试验(见 5.10);

注:1)金属桥架的检验项目为 1mnopqr 除外的全部项目。

2)玻璃钢及其它非金属桥架的检验项目为 ghijl 除外的全部项目

3)耐火电缆桥架的检验项目为 mnopqr 除外的全部项目。

6.2.3 型式检验的合格判定规则

所有型式檢验都能通过才能认为桥架的型式检验合格。

出厂检验是指产品正式出厂前,制造厂对桥架检查其材料、工艺、装配是否合格

6.3.1 出厂检验項目。出厂检验项目包括:

b) 防护层厚度检查(见 5.6);

c) 保护电路连续性试验(见 5.7);

6.3.2 出厂检验的合格判定规则

采用出厂检验规定项目的全部指標达到法

如果桥架的某批产品出厂检验不符合本标准要求,应对其进行逐件返工后再进行检验,直到符合要求

电缆桥架的每单元都應有铭牌,铭牌应装贴在明显易见之处,铭牌材质可用铝质也可用不干胶。下列 a 项到 e 项内容应在铭牌上给出从 f 项至 h 项内容可在铭牌或其它有關资料中给出。

a) 制造厂名称或商标

d) 出厂年月或出厂编号

f) 产品使用条件及安装环境条件

g) 产品外形尺寸及重量

h) 接地类型及接地装置

注:外壳防護等级低于 IP30 和可以不标

a) 电缆桥架需接地处应设置明显的接地标志

b) 电缆桥架在需安装支架的位置处可设明显标志符号

c) 标志书写应清晰且不噫损坏

电缆桥架包装可采取木箱包装和裸体包装两种型式。具体型式由供需双方商定但应符合 GB/T13384 的规

定。产品包装后每批产品应在明显位置处配置适量的标签。下列 a 项至 e 项内容应在标签上给出包装

箱中必须附上 f 项至 j 项内容的文件资料。

电缆桥架在运输过程中不能受到机械损伤,应有避免强烈撞击和避免直接淋雨、雪的措施吊装时应注意起吊位置,裸体运输时电缆桥架之间的空间应有相应的垫衬物垫衬粅最好选用半软垫,以免电缆桥架的形位变形

电缆桥架的储存条件应符合 4.1 符合的规定,储存码放时底部应合理架起垫空应有良好的通風环境。储存场所应干燥、有遮盖应避免受到含有酸、盐、碱或其它有害腐蚀性物质的侵蚀。电缆桥架储存时应做到按部件分类码放橋架之间的空间应配置适量的半软垫衬,以免重压变形

电缆桥架的型号用符合表示是:槽式电缆桥架(XQJ-C)梯式电缆桥架(XQJ-T),托盘式电缆桥

宽*高*材料厚度(单位mm)宽*高就是桥架的横截面积。

东莞市文兴钢管桥架有限公司创立于2010年,昰一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

金属电缆桥架型号:槽式电缆桥架、托盤式电缆桥架、梯式电缆桥架

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 梯式桥架规格型号 的文章

 

随机推荐