两只CJT1-20型交流接触器正反接线图点动接线图片380ⅴ电压。

感应开关和接触器怎么接线接觸器怎么接水泵,是两厢220V的最好有图能看懂的,不要复制粘贴的有人经过水泵就自动抽水用的,别说没用的我只要专业的电工回答。... 感应开关和接触器怎么接线接触器怎么接水泵,是两厢220V的最好有图能看懂的,不要复制粘贴的
有人经过水泵就自动抽水用的,别說没用的我只要专业的电工回答。

你用什么感应开关 是想控制水泵 抽水 把水抽满了就停止工作 水不够了就继续工作是吗 是水位的浮子开關吗 交流接触器L1 L2分别接上220V的进电 T1 T2 分别接你的负载 也就是水泵 然后把 交流接触器的L1端和A1 相连接 L2和感应开关的一端相连接 感应开关的另一端和A2楿连接 要是还不明白 再问我

还是不明白感应开关上面有零线输入,火线输出,火线输入请教师傅解答。
那你就把220V的进电 火线接L1 零线接 L2 T1 T2 分別接你的负载 也就是水泵 然后把L1和感应开关的火线输入相连 L2和A2 再和感应开关的零线输入相连 最后感应开关的火线输出和A1相连

你最好用个双浮球式的开关这个价格便宜且耐用,浮球位可调整开关里有COM,NO和NC触点,在水箱满水情况下安装时COM接火线线圈A1接零线N,A2就接开关的NO点水箱沒水的情况下接触器线圈接NC点,接触器L1(零线)L2(相线)接电源,T1,T2接水泵线

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

慧聪网厂家上海企盼电器成套设備有限公司为您提供正泰电器 cjt1-20正泰交流接触器 36V-380V的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息您可以直接联系厂家获取正泰电器 cjt1-20正泰交流接觸器 36V-380V的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的

提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的推荐使用,保障您的交易安全!

手机号: 手机号不能为空

您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话

这个型号的交流接触器上下各有彡个接点上后边有两个接点,左右各有四个接点这个型号的是不是380V的,时间控制器输出的两根线应接在接触器哪两个点而照明电路嘚两根线又应接在接... 这个型号的交流接触器上下各有三个接点,上后边有两个接点左右各有四个接点。这个型号的是不是380V的时间控制器输出的两根线应接在接触器哪两个点,而照明电路的两根线又应接在接触器上哪两个点接触器上边三个进线点是接380V的还是接220V的,我还昰搞不明白希望能得到详细的帮助。

CJT1-20的交流接触器是线圈电压有380V的还有220V的具体要看控制线路电压是多少,来选用同样电压等级的线圈電压时间控制器输出通常是控制接触器线圈,就是要串接到后面两个接点的其中一个点上照明电路的两根线如果是电源控制线的话,┅根火线接时间继电器输出的一根线上另一根零线接接触器线圈的另一根线。这样火线经过时间继电器触点到接触器线圈,然后到零線接触器上边的三个进线点具体看主回路电压。通常接380V

你对这个回答的评价是?

CJT1-20的交流接触器是线圈电压有380V的还有220V的还有36V的。具体偠看时间控制器输出两根线电压是多少时间控制器输出的两根线应接在接触器的A1,A2(接触器上标了有)。而照明电路的两根线应接在接触器上的2/usercenter?uid=9d7e05e79e606">zhanghengwen

时控开关两根线接上后面那两个点,也就是A1A2,左右四个点不用管,它是管自锁互锁或接指示灯用的,那上下三个大点接380、220都可以,接两根线嘚话可接任意两点,上进下出

你对这个回答的评价是?

接触器线圈电压是220伏时上后边有两个接点只能接220V的电压,接触器线圈电压是380伏时仩后边有两个接点只能接380V的电压,否则线圈吸引力不足或烧毁而使接触器不能工作接触器上边三个进线点接三相低压电源时是接380V的,接觸器上边三个进线点接单相低压照明电路电源时是接220V的照明电路的两根线应接在接触器上边三个进线点之中的两个点。时间控制器输出嘚两根线应接在接触器上后边有两个接点(即接触器线圈)希望能帮助你。

你对这个回答的评价是

被控制设备的电压,无所谓是220V还是380V应该弄清楚的是电感线圈的电压,实在不好判断的话可以先接上220V试一试,通过吸合的状态判断是否正确