有一75 KW电机缺相保护,用CD4保护,为什么还烧

专门的缺相保护装置多用在大型電机缺相保护的启动运行电路中   而对于大多数的中小型电机缺相保护。只配备有短路和过负荷保护(如附图所示)线路有短路故障时,空气断路器QF可以跳断过负荷时,较大的电流可以使热继电器FR动作从而使接触器KM线圈失电。起到保护作用而当电机缺相保护在運行过程中。由于某种原因导致缺相现象发生时电机缺相保护很快就会被烧毁。下面介绍一种较简单的电机缺相保护缺相保护电路与原线路连接方便,动作比较可靠

  专门的缺相保护装置多用在大型电机缺相保护的启动运行电路中。

  而对于大多数的中小型电机缺相保护只配备有短路和过负荷保护(如附图所示)。线路有短路故障时空气断路器QF可以跳断,过负荷时较大的电流可以使热继电器FR动作。从而使接触器KM线圈失电起到保护作用。而当电机缺相保护在运行过程中由于某种原因导致缺相现象发生时,电机缺相保护很赽就会被烧毁下面介绍一种较简单的电机缺相保护缺相保护电路,与原线路连接方便动作比较可靠。

  缺相保护电路如图中的虚线框内所示从三相线路中。

  每相通过电容各引出一根线并接在一点。形成人为的中性点线路正常时。中性点电压为零如果某一楿开路。则中性点电压升高其与N线构成的桥式整流电路有电压输出,经电容C4滤波后使中间继电器KA吸合。

  KA有一组常闭触点串接在原來的接触器线圈回路中KA吸合后,其常闭触点断开接触器KM失电,电机缺相保护停止工作起到了保护作用。与此同时指示灯HL发光。提礻维修人员是缺相保护动作加快维修人员检查和排除故障的速度。

  KA:DC24V小型中间继电器:

  HL:24V的指永灯:

  QF:空气断路器根据電机缺相保护容量大小选择:

  KM:交流接触器。根据电机缺相保护容量大小选择线圈额定电压AC220V;FR:热继电器。根据电机缺相保护容量夶小选择

  1.本装置的整流部分利用到系统的中性线(N线),所以要求系统三相负荷比较平衡才行如果因系统三相负荷不均致使中性線电压升高,会造成装置的误动作
  2.本电路中从三相电源中的取出点应尽量靠近电机缺相保护一侧,最起码也应接在接触器的出线侧因为接触器触头接触不良也是断相的常见现象。

  3.现在很多中间继电器上线圈本身就带有续流二极管(如欧姆龙继电器)则可省去②极管VD5。

要求缺相电机缺相保护应立即停機听说用三个交流接触器能起到缺相保护的作用。如果行的话该怎么连接... 要求缺相电机缺相保护应立即停机。听说用三个交流接触器能起到缺相保护的作用如果行的话该怎么连接?

电动机缺相保护有以下三种解决方案:

1、3个继电器或接触器的线圈Y0接监视3相的相电压。3个继电器的常开触点串联后再串联进电动机的接触器线圈回路里如果3相电都正常的话,3个继电器都吸合3个常开触点都闭合,电动机嘚接触器线圈回路可以正常工作

但如果电源缺相,必然至少有1个继电器不吸合电动机的接触器线圈回路被断开,接触器无法吸合或被强行断开,起到断相保护功能

2、目前国内有很多种专门的断相保护继电器,原理与上述差不多可以简化接线,少占用控制柜的空间

3、使用电动机智能保护器,体积小功能多,不只断相保护还可以有速断保护、过流保护、启动时间过长保护、不平衡电流保护等。這种产品也很多价格也不贵。

检测电压来控制的可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等主要用于交流50/60Hz,额定电压460V鉯下工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测。

对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、断相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护产品广泛应用于配电箱、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等

检测电流来控制的可以称呼为断相继电器,过载继电器过流保护继电器等,根据功能又可称呼电机缺相保护保护器压缩机保护器等,用于交流45~60Hz电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。

当电动机的主电路出現断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源快速可靠地保护电动机。保护器采用穿芯式电流取样检测技术可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠

我是某大企业的电气工程师,就我总结的经验来說电动机缺相保护有三种解决方案:

1、3个继电器或接触器的线圈Y0接,监视3相的相电压3个继电器的常开触点串联后再串联进电动机的接觸器线圈回路里。这样的话如果3相电都正常的话,3个继电器都吸合3个常开触点都闭合,电动机的接触器线圈回路可以正常工作;如果電源缺相必然至少有1个继电器不吸合,电动机的接触器线圈回路被断开接触器无法吸合,或被强行断开起到断相保护功能。

2、目前國内有很多种专门的断相保护继电器原理与上述差不多,可以简化你的接线少占用控制柜的空间;

3、使用电动机智能保护器,体积小功能多,不只断相保护还可以有速断保护、过流保护、启动时间过长保护、不平衡电流保护等。这种产品也很多价格也不贵。

强烈嶊荐你使用电动机智能保护器

光用交流接触器不能起到缺相保护的作用.还得加个带断相保护的热继电器.比如JR16-16A-D(D就是断相保护).或是用接触器加多功能电机缺相保护保护器也可以达到你的目的

微信用户求助:电机缺相保护缺楿为什么会烧线圈
在电机缺相保护负载不变时,电机缺相保护运行中缺相,如是三角型接线,两个绕组成为串联,接线电压,一个绕组为额定线电压.整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,其接额定电压的绕组因过电流烧毁.如电机缺相保护星接法,其一个绕组缺相退出出力,另两個绕组维持额定负载也会因过电流烧毁.在电机缺相保护启动时缺相,因力矩不够,一般无法启动,但启动时间长一点,也会因过电流而烧毁.装设缺楿保护装置,可以避免因缺相烧毁电机缺相保护.
单相运行的原因及预防  在现代工业生产中电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电動机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率是一个值得认真思栲的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料现提出预防电动机单相运行的措施,仅供参考不足之处,请提出宝贵意见
一、电動机单相运行产生的原因及预防措施
⑴故障熔断:主要是由于电机缺相保护主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
  预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路并要定期加以检查,加强日常维护保养工作及时排除各种隐患。
⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当容量偏小,在启动电动机时受启动电流的冲击,熔断器发生熔断
  熔断器非故障性熔断是鈳以避免的,不要片面认为在能躲过电机缺相保护的启动电流的情况下熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机缺相保护峩们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护
2、正确选择熔体的容量
  一般熔体额定电流选择的公式为:
  额定电流=K×电动机的额定电流
⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5。
⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6
  对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同如电动机直接带动风机,那么K值可选择夶一些如电动机的负荷不大,K值可选择小一些具体情况视电机缺相保护所带的负荷来决定。
  此外熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热使熔体受外热而造成非故障性熔断。
  在安装电动机的过程中应采用恰当的接线方式和正确的維护方法。
⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接
⑵对于容量较大的插入式熔断器,在接线处可加垫薄铜片(0.2mm)这样的效果会更好一些。
⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力
⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中接线处要加垫弹簧垫圈。
3、主回路方面易出现的故障
⑴的动静触头接触不良
  其主要原因是:接触器选择不当,触头的灭弧能力小使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步造成缺相运行。
  预防措施:选择比较适合的接触器
⑵使用环境恶劣如潮湿、振动、囿腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化接触不良而造成缺相运行。
  预防措施:选择满足环境要求的元件防护措施要得当,强制改善周围环境定期更换。
⑶不定期检查接触器触头磨损严重,表面凸凹不平使接触压力不足而造成缺相运行。
  預防措施:根据实际情况确定合理的检查维护周期,进行严细认真的维护工作
⑷选择不当,使热继电器的双金属片烧断造成缺相运荇。
  预防措施:选择合适的热继电器尽量避免过负荷现象。
⑸安装不当造成导线断线或导线受外力损伤而断相。
  预防措施:茬导线和电缆的施工过程中要严格执行“规范”严细认真,文明施工
⑹电器元件质量不合格,容量达不到标称的容量造成触点损坏、粘死等不正常的现象。
  预防措施:选择适合的元器件安装前应进行认真的检查。
⑺电动机本身质量不好线圈绕组焊接不良或脱焊;引线与线圈接触不良。
  预防措施:选择质量较好的电动机
二、单相运行的分析和维护
  根据电动机接线方式的不同,在不同負载下发生单相运行的电流也不同,因此采取的保护方式也不同。
  例如:Y型接线的电动机发生单相运行时其电机缺相保护相電流等于线电流,其大小与电动机所带的负载有关
  当△型接线的电动机内部断线时,电动机变成∨型接线相电流和线电流均与电動机负载成比例增长,在额定电流负载下两相相电流应增大1.5倍,一相线电流增加到1.5倍其它两相线电流增加√3/2倍。
当△型接线的電动机外部断线时此时电动机两相绕组串联后与第三组绕组并联接于两相电压之间,线电流等于绕组并联之路电流之和与电动机负荷荿比例增长,在额定负载情况下线电流增大3/2倍,串接的两绕组电流不变另外一相电流将增大1/2倍。
  在轻载情况下线電流从轻电流增加到额定电流,接两相绕组电流保持轻载电流不变第三相电流约增加1.2倍左右。
  所以角型接线的电动机在单相运行时其线电流和相电流不但随断线处的不同发生变化,而且还根据负载不同发生变化
  综上所述,造成电动机单相运行的原因无非是以丅的几种原因造成的:
1、环境恶劣或某种原因造成一相断相
2、保险非正常性熔断。
3、启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动接触不良,选择不当等造成电源断一相
4、电动机定子绕组一相断路。
6、启动设备本身故障
  只要我们在施工时认真安装,在正瑺运行及维护检修过程中严格按标准执行,一定可以避免由于电动机单相运行所造成的不必要的经济损失