附合或闭合导线测量方法的要点与数据检验数据标准有哪些?附测量数据与计算成果

中华人民共和国行业标准 建筑施笁测量标准 Standard for construction survey JGJ/T 408-2017 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2017年11月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1554号 住房城乡建设部關于发布行业标准《建筑施工测量标准》的公告 现批准《建筑施工测量标准》为行业标准编号为JGJ/T 408-2017,自2017年11月1日起实施 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2017年5月18日 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[号文)的要求规范编制组经广 泛调查研究,认真总结实践经验参考有关国际标准和国外先进標准,并在广泛征求意见的基础上编制了本规范。 本标准的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、施工测量准备工作、平面控制测量、高程控制测量、土方施工和基础施工测 量、基坑施工监测、民用建筑主体施工测量、工业建筑施工测量、建筑装饰与设备安装施工测量、建筑小区市政工程施工测量、建筑主体施 工变形监测、竣工测量与竣工图编绘以及有关的附录 本标准由住房和城乡建设部负責管理,由北京测绘学会负责具体技术内容的解释执行过程中如有意见或建议,请寄送北京测绘学会 (地址:北京市海淀区羊坊店路15号;郵政编码:100038) 本标准主编单位:北京测绘学会 中国建筑股份有限公司 本标准参编单位:北京市测绘设计研究院 中建一局集团建设发展有限公司 建设综合勘察研究设计院有限公司 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 中建三局集团有限公司 北京建工集团有限责任公司 武汉市测繪研究院 重庆市勘测院 广州市城市规划勘测设计研究院 北京中建华海测绘科技有限公司 中建城市建设发展有限公司 上海市测绘院 中国新兴建设开发总公司 陕西建工集团有限公司 南京市测绘勘察研究院有限公司 哈尔滨市勘察测绘研究院 湖南省建筑工程集团总公司 本标准主要起艹人员:杨伯钢 彭明祥 张胜良 贾光军 周予启 陆静文 杨小军 焦俊娟 袁梅 黄建生 徐伟 马全明 李栋 王明权 刘业光 刘建祥 许焱 张开坤 胡亚明 岳国辉 郭明田 李志远 郭荣寰 孔令彦 赵静 陈浩 王连峰 刘忠卿 全明玉 张劲松 本标准主要审查人员:过静珺 王暖堂 于晖 严荣华 史华林 宋宏 曾庆兵 周奎 杜奣义 石俊成 郭润志 1 总 则 1.0.1 为规范我国建筑工程施工测量的技术要求,及时、准确地为建筑工程施工提供测绘成果和服务制定本规范。 1.0.2 本标准适用于工业与民用建筑工程、建筑小区内市政工程等施工、竣工阶段的施工测量 1.0.3 建筑施工测量除应符合本标准外,尚应苻合国家现行有关标准的规定 想获取更多免费高清规范,请关注微信

本专题为筑龙学社论坛附合导线測量计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与附合导线测量计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多附合导线测量计算相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

(来源:测量,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

地铁工程地面控制网包括三个部分:GPS首级控制网精密导线网和二等高程控制网。精密导线网起算于GPS首级控制网土建施工方根据精密导线点进行加密,由地面加密控制点来直接指导施工放样

地铁工程平面控制网的二等网,其测量技术要求与国家和城市现行规范中的四等导线基本一致主要是缩短了导线总长度與导线边长,提高了点位精度精密导线网应地铁线路方向布设,并应布设成附合导线、闭合导线或结点导线网的形式附合导线的边数宜少于12个,相邻边的短边不宜小于长边的1/2个别短边的边长不应小于100米。相邻导线点间以及导线点与其相连的GPS卫星定位点的之间的垂直角鈈应大于30度视线离障碍物的距离不应小于1.5米,避免旁遮光的影响

平面控制网的坐标系统应与所在城市现有坐标系统一致。投影面高程應与城市现有坐标系统投影面高程一致若地铁工程线路轨道的平均高程与城市投影面高程的高差影响每千米大于5mm时,应采用其线路轨道岼均高程作为投影面高程

上图:地铁一个精密导线点

精密导线网测量的主要技术要求应满足下面的规定:

闭合环或附合导线总长度:3-4km

每邊测距中误差:±4mm

测角中误差:±2.5秒

水平角测回数:I级全站仪4测回,II级全站仪6测回

边长测回数:往返测距各2测回

方位角闭合差:±5(n为导線的角度个数一般不超过12)

全长相对闭合差:1/35000

相邻点的相对点位中误差:±8mm

导线点上只有两个方向时,其水平角观测应符合以下要求:

1、应采用左、右角观测左、右角平均值之和与360度的较差应小于4秒;

2、前后视边长相差较大,观测需调焦时宜采用同一方向正倒镜同时觀测法,此时一个测回中不同方向可不考虑2C较差的限差;

3、水平角观测一测回内2C较差I级全站仪为9秒,II级全站仪为13秒同一方向值各测回較差,I级全站仪为6秒II级全站仪为9秒。

在精密导线网结点或卫星定位控制点上观测水平角时应符合以下要求:

在附合导线两端的卫星定位控制点上观测时宜联测两个卫星定位控制点方向,夹角的平均观测值与卫星定位控制点坐标反算夹角之差应小于6秒;方向数超过3个时宜采用方向观测法方向数不多于3个时可不归零。

2 外业观测记录与内业计算成果

5 导线点坐标及其精度评定成果表

地铁测量培训实战教程(仪器操作/内业计算/隧道测量/测量员培训)

隧道测量全过程实训培训(快速胜任隧道测量工作)

零基础工程测量技术培训(测量员培训/桥梁测量/道路测量/隧道测量)

一、坐标计算的基本公式 二、闭合导线的坐标计算 三、附合导线坐标计算 四、支导线的坐标计算

导线测量内业计算嘚目的就是计算各导线点的平面坐标x、y

  一、坐标计算的基本公式

  根据直线起点的坐标、直线长度及其坐标方位角计算直线终点嘚坐标,称为坐标正算

  根据直线起点和终点的坐标,计算直线的边长和坐标方位角称为坐标反算。

坐标计算的基本公式 闭合导线嘚坐标计算 附合导线坐标计算 支导线的坐标计算

导线测量内业计算的目的就是计算各导线点的平面坐标x、y

  根据直线起点的坐标、直線长度及其坐标方位角计算直线终点的坐标,称为坐标正算

  根据直线起点和终点的坐标,计算直线的边长和坐标方位角称为坐标反算。

  根据起始边的已知坐标方位角及改正后的水平角推算其它各导线边的坐标方位角。

  最后推算出起始边坐标方位角它应與原有的起始边已知坐标方位角相等,否则应重新检查计算……

  根据已推算出的导线各边的坐标方位角和相应边的边长计算各边的唑标增量。

  不同等级的导线其导线全长相对闭合差的容许值WKP不同,图根导线的WKP为1/2 000

  如果WK > WKP ,说明成果不合格此时应对导线的內业计算和外业工作进行检查,必要时须重测


导线测量概述 导线测量的外业工作 导线测量的内业计算

导线——测区内相邻控制点连成直線而构成的连续折线(导线边)。

  导线测量——在地面上按一定要求选定一系列的点依相邻次序连成折线并测量各线段的边长和转折角,

  主要用于带状地区、隐蔽地区、城建区、地下工程、公路、铁路等控制点的测量

  导线的布设形式:附合导线、闭合导线、支導线,导线网

  1.踏勘选点及建立标志

  光电测距(测距仪、全站仪)、钢尺量距

  当导线跨越河流或其它障碍时, 可采用作辅助點间接求距离法

  一般采用 经纬仪、全站仪用测回法测量,两个以上方向组成的角也可用方向法

  导线转折角有左角和右角之分。当与高级控制点连测时需进行连接测量。

  注:计算出的 αAB 应根据ΔX 、 ΔY的正负,判断其所在的象限

  对所得角值的处理原則是:

  若显示值>0,则该值即为所求的αAB

地铁工程地面控制网包括三个部分:GPS首级控制网,精密导线网和二等高程控制网精密导线網起算于GPS首级控制网,土建施工方根据精密导线点进行加密由地面加密控制点来直接指导施工放样。

地铁工程平面控制网的二等网其測量技术要求与国家和城市现行规范中的四等导线基本一致,主要是缩短了导线总长度与导线边长提高了点位精度。精密导线网应地铁線路方向布设并应布设成附合导线、闭合导线或结点导线网的形式。附合导线的边数宜少于12个相邻边的短边不宜小于长边的1/2,个别短邊的边长不应小于100米相邻导线点间以及导线点与其相连的GPS卫星定位点的之间的垂直角不应大于30度,视线离障碍物的距离不应小于1.5米避免旁遮光的影响。

平面控制网的坐标系统应与所在城市现有坐标系统一致投影面高程应与城市现有坐标系统投影面高程一致,若地铁工程线路轨道的平均高程与城市投影面高程的高差影响每千米大于5mm时应采用其线路轨道平均高程作为投影面高程。

上图:青岛地铁3号线一個精密导线点

精密导线网测量的主要技术要求应满足下面的规定:

闭合环或附合导线总长度:3-4km

每边测距中误差:±4mm

测角中误差:±2.5秒

水平角测回数:I级全站仪4测回II级全站仪6测回

边长测回数:往返测距各2测回

方位角闭合差:±5(n为导线的角度个数,一般不超过12)

全长相对闭匼差:1/35000

相邻点的相对点位中误差:±8mm

导线点上只有两个方向时其水平角观测应符合以下要求:

1、应采用左、右角观测,左、右角平均值の和与360度的较差应小于4秒;

2、前后视边长相差较大观测需调焦时,宜采用同一方向正倒镜同时观测法此时一个测回中不同方向可不考慮2C较差的限差;

3、水平角观测一测回内2C较差,I级全站仪为9秒II级全站仪为13秒,同一方向值各测回较差I级全站仪为6秒,II级全站仪为9秒

在精密导线网结点或卫星定位控制点上观测水平角时应符合以下要求:

在附合导线两端的卫星定位控制点上观测时,宜联测两个卫星定位控淛点方向夹角的平均观测值与卫星定位控制点坐标反算夹角之差应小于6秒;方向数超过3个时宜采用方向观测法,方向数不多于3个时可不歸零

附合精密导线或精密导线环的方位角闭合差(),不应大于下式计算的值:


——测角中误差(单位:秒)

n——附合导线或导线环的角度个数

精密导线网测角中误差(Mo)按下式计算:

——附合导线或闭合导线环的方位角闭合差;

n——附合导线或导线环的角度个数;

N——附合导线或闭合导线环的个数

精密导线网测距是应符合下列要求:

1、距离测量应附合下列规定(表中单位:mm):

说明:(a+bd)为仪器标称精喥a为固定误差,b为比例误差系数d为距离测量值(以千米计);一测回指照准目标一次读数4次。

2、测距时应读取温度和气压测前、测後各读取一次,取平均值作为测站的气象数据温度读至0.2°C,气压读至50Pa

精密导线网边长应按下列要求进行改正:

1、气象改正,根据仪器提供的公式进行改正;也可以将气象数据输入全站仪内自动改正

2、仪器加、乘常数改正值S,应按下式计算:

式中: So——改正前的距离

3、利用垂直角计算水平距离D时应按下式计算:

S——经气象及加、乘常数改正后的斜距(m)

R——地球平均曲率半径(m)

f——地球曲率和大气折咣对垂直角的修正量(″)

——弧与度的换算常数=206265(″)

精密导线网测距边的高程归化和投影改化,应附合下列规定:

1、归化到城市轨噵交通线路测区平均高程面上的测距边长度D应按下式计算:

——测距两端点平均高程面上的水平距离(m)

——参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径(m)

——现有城市坐标系统投影面高程或城市轨道交通工程线路的平均高程(m)

——测距边两端点的平均高程(m)

2、测距边在高斯投影面上的长度Dz,按下式计算:

式中:——测距边两端点横坐标平均值(m)

——测距边中点的平均曲率半径(m)

——测距边两端点近似横坐标的增量(m)

精密导线网计算应采用严密平差方法测量、计算结束后,应提交下列资料:

2 外业观测记录与内业计算成果

5 导線点坐标及其精度评定成果表

    2、闭合导线:起止于同一已知点的导线称为闭合导线。
    3、支导线:由某一已知点A开始既不附和到另一已知点,也不闭合导原来的起始点而是形成自由延伸的折线。
二、导线测量的外业工作
    导线测量的外业工作包括:踏勘选点、边长测量、角度测量和导线定向
    选点之前,应尽可能收集测区以及附近已有的高级控制点的数据和旧地形图然后结合测图的具体要求,在旧图上規划导线的走向和点位定出初步方案;再到实地踏勘,选定导线点位置
    在确定导线点的实际位置时,应综合考虑以下几个方面:
    1、选茬视野开阔土质坚实的地方,以便于安置仪器和施测
    2、相邻导线点之间应通视,边长大致相等间距不要过大。
    用钢尺或者测距仪测萣导线的边长通常要往返测;如果测量的是斜距,要改正为平距
    角度测量按照测回法实施。附和导线和支导线一律测导线前进方向的哃一侧角度通常测量左侧角度。闭合导线一般测内角
    导线连接角的测量叫做导线定向,目的是使导线点的坐标纳入国家坐标系统或该哋区的统一的坐标系统中
    现以闭合导线为例,介绍导线测量的外业工作的方法和步骤
    闭合差:观测值与重复观测值之差,或与已知数據的不符值通常称为闭合差。

概述 导线测量 交会定点 小三角测量

导线测量的一般知识、导线测量的外业工作、导线测量的内业计算、检查导线测量错误的方法、导线测量的精度

  介绍交会法和小三角测量

  (一)按照测量边长的方法不同,导线通常分为以下几种形式:

  3.电磁波测距导线

  (二)按导线的布设形式分为以下几种:

  一个角度测错的查找方法

   方法:分别从导线两端的已知點及已知坐标方位角出发按支导线计算导线各点的坐标,则所得的同一个点的两套坐标值非常接近的点最有可能为 角度测错的点。对於闭合导线则是沿顺时针和逆时针方向,按支导线计算两套坐标值去寻找两套坐标值接近的点。


公路工程测量用表包含:导线点测量报表、施工增加导线点测量报表、水准点测量报表、施工增加水准点测量报表、路线主点桩测量报表、附合导线测量计算表、施工放线測量记录表、水准测量记录表、三角高程测量记录表

资料为测量学的培训课件,测量的方法主要是现代测量学的内容资料详细介绍了测量的施工方法内容,资料附有详细的方法内容以及计算内容参考价值大,推荐参考

  2.平面控制网的定位和定向

  3.导线测量与导线計算

  4.交会定点的计算

  1.双定向附合导线的计算

  2.单定向附合导线的计算

  3.无定向附合导线的计算

  PPT格式,共计121页编制于2015年。

浏览数:403 回复数:1

中线放样主要有导线点坐标复测主要中桩放样,中桩穿线栓等过程,下面就一一做一介绍 

目前路桥设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢复主要控淛桩,对导线点进行复核联测测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束接下来进行导线點坐标复测计算。一般来说以前两个导线点和最后两个导线点为已知边进行方位角闭合计算,以规范要求的允许闭合差衡量其是否闭合根据坐标和导线长度计算导线精度,看其是否满足其导线要求的精度如果满足精度要求,说明导线测量准确同时整理出导线点成果表。 

中桩放样是以某相距最近的导线点为测站后视相邻导线点,拨角测距放出该中桩点观测角和距离是以这三点的坐标计算得出的,茬放样中桩时应注意两项:(1)放完一个中桩点后必须进行仪器归零校核,归零误差应在限差之内否则所放点位应重新放样;(2)测站导线点箌所放中桩点距离小于到后视导线点距离。第一条是放样的常识而第二条则是根据导线放样中桩总结出来的经验,可以减少误差的一种辦法放样中桩的数量以能达到相邻两中桩能够通视为下限,并写出中桩放样的详细记录 

中桩穿线的过程与导线点复核测量方法相同,洏衡量其是否合格则是路线的各种技术参数即直线点是否在一条直线上,曲线点是否在一条曲线上中桩穿线如有不符合的情况,应以該直线或曲线相距最远点调整中间点线型结点应先定曲线后定直线。而事实上误差仍然难免应详细记录穿线过程的各种数据,进行认嫃分析查找原因,根据全线测量结果进行计算寻找如何调整中桩位置,使线型能够达到最小误差的最佳方案 

在导线点复测记录栓桩。其它骑马桩、三角网等也可进行栓桩但无论哪种办法,都应考虑施工由于高填或深挖以后是否还能由其恢复中桩 

二、中线放样总结 

1.導线点丢失后,恢复其原来点十分困难那么我们就因该重新布设,一般来说重新布设的测量精度和原来的结果是一样的按照相邻点通視的要求重新布设速度快,提前选点布设完毕随导线点测量一次完成导线点坐标取值我们一般是用我们施工单位自己复核计算的平差结果,这是因为虽然使用的相同的导线点而由于测量时取导线长度不一,虽说其导线点坐标是从某种意义来说是一个定值但取某一段或取全线测量其结果就不一样,此外人的视觉误差和仪器精密程度不同,复测的导线点坐标即使精度很高也不会与设计值相同从道理上講,应该取精度高的导线点坐标而一般设计文件中并不讲明其导线精度。从笔者多年的施工总结我们都是取复核后的坐标,虽然有时監理工程师要求我们取设计单位给的坐标但多数情况下我们施工单位取复测后的坐标。与复测导线精度相比取精度高的一方值,以便於提高中桩放样的精确性减少中桩穿线的误差。

2.路桥施工放样不是单单依靠中桩其最终是由一些主要桩连结成线确定的。表面上看是┅些中桩点其实是线。该线是测量时用来控制整个路线方向和确定中线位置的中桩是施工中应用来放样的,中桩放样完毕还必须要進行穿线。在穿线时必须用导线放样所有中桩特别是在桥梁放样中,仅有一个中桩是不够的它必须有中线才能确定其位置。在穿线过程中导线是手段中线是结果,确定路线是一条线而不是几个中桩。要求只用导线点放样即不可能也不现实如确定结构物的交角,后視后是中桩而不是导线点测量上土的边界,不可能每层土都计算出其边界的坐标中桩的利用率远远高于导线点,以穿线复核后的中桩放样导线点放样复核检查相结合的方法适合于当今的施工放样,当二者偏差不大应以中桩放样为准,差别较大应查找原因,而后确萣导线点和中桩穿线后的精度到底哪一个高

水准测量过程是由布设施工临时水准点,测量计算组成的,下面就各个过程简要介绍

 1.布設施工临时水准点

 设计单位所给的水准点相距较远,一般都在1000m以上施工时使用很不方便。考虑到以后路基桥涵以及构造物等开工后的方便施工根据实地地形地貌,兼顾结构物工程可以沿路线方向间隔200m左右补置一个施工用临时水准点,特别是桥涵以及构造物密集的地方增加临时水准点的设置水准点可设在比较坚固的地方,如不动的房屋铁路,电线杆等地方或自己埋设,并对每个加密水准点位置做詳细记录

 测量严格按照水准测量操作规程进行,使用的仪器一定要经过有关部门校核每相邻两个水准点进行闭合测量。加密的水准点嘟要进行闭合和复核作好详细的记录。

 首先应该从数据上检查是否满足水准测量的要求;而后,每两个水准点闭合计算复核设计单位的所给的水准点闭合计算,复核设计单位的所给的水准点是否闭合计算临时布设的水准点高程,整理出包含原始和自设水准点高程成果表

四、水准放样总结 

多年的实践发现,当有两个点高程不闭合时一般有3种处理方法:(1)在两个水准点之间设临时水准点将闭合差均布下去,等于设几个台阶消除闭合差;(2)假设BM1BM2,BM3BM4连续4个水准点,BM2与BM3不闭合可以采用BM1和BM3闭合计算,改正BM2的高程或者BM2与BM4闭合计算妀正BM3的高程;(3)BM1与BM4进行闭合计算,改正BM2和BM3的高程第一种方案是强制闭合,后两种要视具体情况确定当然有条件可以用高精度水准点檢查。

 在水准测量中怎样与其它标段联接是比较关键的问题一般在标段接头处指出两个导线点作为两个标段的共同点,作为前一标段的附合导线已知终边和后一个标段的起始边其余依次类推。我们就会按照指示的附合异线的已知始边和终边进行导线测量和计算其坐标鈈再改正。

浏览数:864 回复数:1

中线放样主要有导线点坐标复测主要中桩放样,中桩穿线栓等过程,下面就一一做一介绍 

目前路桥设計单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢複主要控制桩,对导线点进行复核联测测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束接下来進行导线点坐标复测计算。一般来说以前两个导线点和最后两个导线点为已知边进行方位角闭合计算,以规范要求的允许闭合差衡量其昰否闭合根据坐标和导线长度计算导线精度,看其是否满足其导线要求的精度如果满足精度要求,说明导线测量准确同时整理出导線点成果表。 

中桩放样是以某相距最近的导线点为测站后视相邻导线点,拨角测距放出该中桩点观测角和距离是以这三点的坐标计算嘚出的,在放样中桩时应注意两项:(1)放完一个中桩点后必须进行仪器归零校核,归零误差应在限差之内否则所放点位应重新放样;(2)测站导线点到所放中桩点距离小于到后视导线点距离。第一条是放样的常识而第二条则是根据导线放样中桩总结出来的经验,可以减少误差的一种办法放样中桩的数量以能达到相邻两中桩能够通视为下限,并写出中桩放样的详细记录 

中桩穿线的过程与导线点复核测量方法相同,而衡量其是否合格则是路线的各种技术参数即直线点是否在一条直线上,曲线点是否在一条曲线上中桩穿线如有不符合的情況,应以该直线或曲线相距最远点调整中间点线型结点应先定曲线后定直线。而事实上误差仍然难免应详细记录穿线过程的各种数据,进行认真分析查找原因,根据全线测量结果进行计算寻找如何调整中桩位置,使线型能够达到最小误差的最佳方案 

在导线点复测記录栓桩。其它骑马桩、三角网等也可进行栓桩但无论哪种办法,都应考虑施工由于高填或深挖以后是否还能由其恢复中桩 

二、中线放样总结 

1.导线点丢失后,恢复其原来点十分困难那么我们就因该重新布设,一般来说重新布设的测量精度和原来的结果是一样的按照楿邻点通视的要求重新布设速度快,提前选点布设完毕随导线点测量一次完成导线点坐标取值我们一般是用我们施工单位自己复核计算嘚平差结果,这是因为虽然使用的相同的导线点而由于测量时取导线长度不一,虽说其导线点坐标是从某种意义来说是一个定值但取某一段或取全线测量其结果就不一样,此外人的视觉误差和仪器精密程度不同,复测的导线点坐标即使精度很高也不会与设计值相同從道理上讲,应该取精度高的导线点坐标而一般设计文件中并不讲明其导线精度。从笔者多年的施工总结我们都是取复核后的坐标,雖然有时监理工程师要求我们取设计单位给的坐标但多数情况下我们施工单位取复测后的坐标。与复测导线精度相比取精度高的一方徝,以便于提高中桩放样的精确性减少中桩穿线的误差。

2.路桥施工放样不是单单依靠中桩其最终是由一些主要桩连结成线确定的。表媔上看是一些中桩点其实是线。该线是测量时用来控制整个路线方向和确定中线位置的中桩是施工中应用来放样的,中桩放样完毕還必须要进行穿线。在穿线时必须用导线放样所有中桩特别是在桥梁放样中,仅有一个中桩是不够的它必须有中线才能确定其位置。茬穿线过程中导线是手段中线是结果,确定路线是一条线而不是几个中桩。要求只用导线点放样即不可能也不现实如确定结构物的茭角,后视后是中桩而不是导线点测量上土的边界,不可能每层土都计算出其边界的坐标中桩的利用率远远高于导线点,以穿线复核後的中桩放样导线点放样复核检查相结合的方法适合于当今的施工放样,当二者偏差不大应以中桩放样为准,差别较大应查找原因,而后确定导线点和中桩穿线后的精度到底哪一个高

水准测量过程是由布设施工临时水准点,测量计算组成的,下面就各个过程简要介绍

 1.布设施工临时水准点

 设计单位所给的水准点相距较远,一般都在1000m以上施工时使用很不方便。考虑到以后路基桥涵以及构造物等开笁后的方便施工根据实地地形地貌,兼顾结构物工程可以沿路线方向间隔200m左右补置一个施工用临时水准点,特别是桥涵以及构造物密集的地方增加临时水准点的设置水准点可设在比较坚固的地方,如不动的房屋铁路,电线杆等地方或自己埋设,并对每个加密水准點位置做详细记录

 测量严格按照水准测量操作规程进行,使用的仪器一定要经过有关部门校核每相邻两个水准点进行闭合测量。加密嘚水准点都要进行闭合和复核作好详细的记录。

 首先应该从数据上检查是否满足水准测量的要求;而后,每两个水准点闭合计算复核设计单位的所给的水准点闭合计算,复核设计单位的所给的水准点是否闭合计算临时布设的水准点高程,整理出包含原始和自设水准點高程成果表

四、水准放样总结 

多年的实践发现,当有两个点高程不闭合时一般有3种处理方法:(1)在两个水准点之间设临时水准点將闭合差均布下去,等于设几个台阶消除闭合差;(2)假设BM1BM2,BM3BM4连续4个水准点,BM2与BM3不闭合可以采用BM1和BM3闭合计算,改正BM2的高程或者BM2与BM4閉合计算改正BM3的高程;(3)BM1与BM4进行闭合计算,改正BM2和BM3的高程第一种方案是强制闭合,后两种要视具体情况确定当然有条件可以用高精喥水准点检查。

 在水准测量中怎样与其它标段联接是比较关键的问题一般在标段接头处指出两个导线点作为两个标段的共同点,作为前┅标段的附合导线已知终边和后一个标段的起始边其余依次类推。我们就会按照指示的附合异线的已知始边和终边进行导线测量和计算其坐标不再改正。

内容包括精密水准仪的用法四等水准测量,变形观测工程定位和校测方法,地形图测绘普通水准仪和经纬仪的┅般维修,场地方格网和控制网的测设工程测量与测量误差的基本理论,施工管理和全面质量管理知识等此外还介绍了施工测量的新技术与新设备。

1、总则 1.1 定义 1.2 监理服务的范围 1.3 目的 1.4 编制依据 1.5 监理工作的原则 1.6 监理工作的指导思想 1.7 监理工作依据 1.8 监理工作目标 1.9 质量保证体系 1.10 关於施工监理对象 1.11 本手册适用范围 2. 施工准备阶段的监理 2.1施工监理工作准备 2.2承包人质量保证体系 2.3施工准备阶段的主要监理工作 3. 工程质量监理 3.1工程质量监理 3.2建立监理工程师质量控制的组织体系 3.3现场质量控制 3.4工程质量缺陷及事故处理 3.5质量控制中应注意事项 4. 工程进度监理 4.1工程进度监理嘚依据 4.2工程进度监理的程序和内容 4.3工程进度计划 4.4工程进度监理的方法 5. 工程费用监理 5.1工程计量 5.2工程费用支付 6. 合同管理 6.1工程变更程序 6.2工程延期 6.3費用索赔 6.4工程分包 7. 信息管理 7.1信息管理的任务 7.2监理信息的分类收集 7.3信息处理方法 8. 安全管理和环境保护 8.1安全管理 8.2环境保护监理 9. 组织协调 9.1工地会議制度 9.2报告、文件往来 9.3工程监理月报 10. 缺陷责任期工程监理 10.1缺陷责任期工程监理内容 10.2《工程缺陷责任终止证书》的签发程序 11.土石方路基工程監理 11.1路基工程 11.2挖方路基 11.3石方路堤 11.4软土路基 11.5结构物回填 12.路面工程监理 12.1级配碎石底基层 12.2水泥稳定碎石基层 12.3水泥砼面层 13.涵洞工程监理 13.l圆管涵 13.2盖板涵 14.桥梁工程监理 14.l下部构造 14.2上部构造 15.防护工程监理 15.1锥、护坡 15.2砌石挡土墙 16.隧道工程 16.1一般规定 16.2洞口开挖 16.3洞身衬砌 16.4明洞工程 16.5隧道总体与洞口 16.6防排水笁程 16.7隧道路面 16.8机电工程 17.监理、计量支付程序框图 导线水准点交接 路线放样 原材料质量监理 路面基层监理 混合料配合比监理工作流程 沥青面層质量监理 水泥混凝土面层滑模摊铺质量监理 质量控制程序框图 砂砾垫层——监理程序图 水泥稳定碎石——监理程序图 水泥混凝土路面——监理程序 热拌沥青混凝土——监理程序图 洞口、明洞、浅埋段施工监理程序图 衬砌监理流程图 隧道施工监理总程序图 锚杆监理流程图 防沝层监理流程图 开挖监理流程图 喷混凝土监理流程图 18.施工监理表格汇编 18.1监理单位用表 监表1 项目(或单位工程)开工申请报告 监表2 工程分项開工申请报告 监表3 中间交工证书 监表4 工程交工证书 监表5 工程缺陷责任期终止证书 监表6 工地会议纪要 监表7 分包申请报告单 监表8 分包申请审批表 监表9 索 赔 申 请 单 监表10 索赔时间/金额审批表 监表11 监 理 指 令 单 监表12 监理工作指令执行情况报告单 监表13 工程质量事故处理报告单 监表14 工程暂时停工指令 监表15 复 工 申 请 监表16 复工指令 监表17 施工技术方案报审表 监表18 施工放样报验单 监表19 检验申请批复单 监表20 巡 视 记 录 监表21 旁 站 记 录 监表22 监 悝 日 志 监表23 施工日志 原材料报验单 标准试验报验单 18.2检验用表 检验表1 施工放线测量记录表 检验表2 路线导线网、点测量(复测)报表 附合导线計算表 检验表3 施工增加水准点测量记录表 检验表4 平整度(直尺法)检测记录表 检验表5 平整度(连续式平整度仪)检测记录表 检验表6 平整度(车载式颠簸累积仪)检测记录表 检验表7 横坡度检测记录表 检验表8 高程测量记录表 检验表9 宽度检测记录表 检验表10 厚度检测记录表 检验表11 轴線偏位检查记录表 检验表12 路面随机取样位置计算表 检验表13 水泥砼路面相邻板高差检测记录表 检验表14 水泥砼路面钢筋检测记录表 检验表15 现浇混凝土模板安装检查记录 检验表16 水泥砼路面纵、横缝顺直度检测记录表 检验表17 混凝土施工检查记录检验表 检验表18 砌石施工原始记录表 检验表19 现场检测记录表 检验表20 路面错台测试记录表 检验表21 沥青路面渗水系数检测记录表 检验表22 钻芯法混凝土路面劈裂强度检测记录表 检验表23 半鋼性基层透层油渗透深度检测记录表 检验表24 沥青喷洒用量检测记录表 检验表25 集料撒布量检测记录表 检验表26 路面摩擦系数(摆式仪)检测记錄表 检验表27 水泥混凝土基层现场检验报告单 检验表28 水泥稳定粒料底基层现场检验报告单 检验表29 水泥稳定粒料基层现场检验报告单 检验表30 水苨混凝土面层现场检验报告单 检验表31 沥青混凝土面层现场检验报告单 检验表32 路槽现场质量检验报告单 检验表33 钢筋网现场质量检验报告单 检驗表34 钢筋安装现场质量检验报告单 检验表35 小型预制件现场质量检验报告单 检验表36 路缘石铺设现场质量检验报告单 检验表37 路肩现场质量检验報告单 检验表38 浆砌排水沟现场质量检验报告单 检验表39 盲(渗)沟现场质量检验报告单 检验表40 中央分隔带现场质量检验报告单 检验表41 土方路基现场质量检验报告单 检验表42 石方路基现场质量检验报告单 检验表43 路基边坡现场质量检验报告单 检验表44 碎石(砂)桩处理软土地基 检验表45 袋装砂井、塑料排水板处理软基现场质量检验报告单 检验表46 管道基础及管节安装现场质量检验报告单 检验表47 检查(雨水)井砌筑现场质量檢验报告单 检验表48 排水泵站现场质量检验报告单 检验表49 浆砌砌体和混凝土挡土墙现场质量检验报告单 检验表50 干砌片石挡土墙现场质量检验報告单 检验表51 加筋土挡土墙面板安装现场质量检验报告单 检验表52 加筋土挡土墙总体现场质量检验报告单 检验表53 锥、护坡现场质量检验报告單 检验表54 浆砌砌体现场质量检验报告单 检验表55 干砌片石现场质量检验报告单 检验表56 导流工程现场质量检验报告单 检验表57 石笼防护现场质量檢验报告单 检验表58 桥梁总体现场质量检验报告单 检验表59 钻孔灌注桩现场质量检验报告单 检验表60 钻孔桩桩孔现场质量检验报告单 检验表61 钻孔樁钢筋现场质量检验报告单 检验表62 挖孔桩现场质量检验报告单 检验表63 沉桩现场质量检验报告单 检验表64 管柱现场质量检验报告单 检验表65 沉井現场质量检验报告单 检验表66 桥涵基坑现场质量检验报告单 检验表67 浆砌片石基础现场质量检验报告单 检验表68 墩台身砌体现场质量检验报告单 檢验表69 拱圈砌体现场质量检验报告单 检验表70 侧墙砌体现场质量检验报告单 检验表71 拱桥组合桥台现场质量检验报告单 检验表72 混凝土基础质量檢验报告单 检验表73 预制桩现场质量检验报告单 检验表74 承台现场质量检验报告单 检验表75 墩、台身现场质量检验报告单 检验表75 墩、台身现场质量检验报告单 检验表76 柱或薄壁墩现场质量检验报告单 检验表77 墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单 检验表78 预制梁(板)现场质量检验报告单 檢验表79 就地浇筑梁(板)现场质量检验报告单 检验表80 预制拱圈现场质量检验报告单 检验表81 就地浇筑拱圈现场质量检验报告单 检验表82 桁架梁、拱杆件现场质量检验报告单 检验表83 预制加筋土板现场质量检验报告单 检验表84 钢丝、钢绞线先张法现场质量检验报告单 检验表85 粗钢筋先张法现场质量检验报告单 检验表86 后张法现场质量检验报告单 检验表87 墩、台安装现场质量检验报告单 检验表88 梁、板安装现场质量检验报告单 检驗表89 大梁安装现场质量检验报告单 检验表90 梁的顶推现场质量检验报告单 检验表91 悬臂浇注现场质量检验报告单 检验表92 悬臂拼装现场质量检验報告单 检验表93 主拱圈安装现场质量检验报告单 检验表94 腹拱安装现场质量检验报告单 检验表95 桁架拱、桁架梁的悬臂拼装现场质量检验报告单 檢验表96 转体施工现场质量检验报告单 检验表97 半刚性骨架加工与安装现场质量检验报告单 检验表98 半刚性骨架拱混凝土浇注现场质量检验报告單 检验表99 钢管拱肋制作现场质量检验报告单 检验表100 钢管拱肋安装现场质量检验报告单 检验表101 钢管拱肋混凝土浇注现场质量检验报告单 检验表102 吊杆的制作与安装现场质量检验报告单 检验表103 钢梁安装现场质量检验报告单 检验表104 桥面铺装现场质量检验报告单 检验表105 护栏现场质量检驗报告单 检验表106 涵洞总体现场质量检验报告单 检验表107 管座及涵管安装现场质量检验报告单 检验表108 箱涵浇筑现场质量检验报告单 检验表109 拱涵澆筑现场质量检验报告单 检验表110 倒虹吸竖井砌筑现场质量检验报告单 检验表111 顶入法施工的桥、涵现场质量检验报告单 检验表112 支座垫石现场質量检验报告单 检验表113 挡块现场质量检验报告单 检验表114 支座安装现场质量检验报告单 检验表115 桥头搭板现场质量检验报告单 检验表116 涵台现场質量检验报告单 检验表117 盖板制作现场质量检验报告单 检验表118 盖板安装现场质量检验报告单 检验表119 一字墙和八字墙现场质量检验报告单 检验表120 旋喷桩现场质量检验报告单 检验表121 土工布铺设现场质量检验报告单 检验表122 桥梁伸缩缝安装现场质量检验报告单 检验表123 桥面防水层铺设现場质量检验报告单 检验表124 碎石桩(砂桩)现场质量检验报告单 检验表125 隧道总体现场质量检验报告单 检验表126 明洞浇筑现场质量检验报告单 检驗表127 防水层现场质量检验报告单 检验表128 明洞回填现场质量检验报告单 检验表129 洞身开挖现场质量检验报告单 检验表130 喷射混凝土支护现场质量檢验报告单 检验表131 锚杆支护现场质量检验报告单 检验表132 钢筋网支护现场质量检验报告单 检验表133 仰拱现场质量检验报告单 检验表134 混凝土衬砌現场质量检验报告单 检验表135 钢支撑支护现场质量检验报告单 检验表136 衬砌钢筋现场质量检验报告单 检验表137 防水层现场质量检验报告单 检验表138 圵水带现场质量检验报告单 检验表139 超前锚杆(钢管)现场质量检验报告单 检验表140 ___________分项工程质量检验报告单 18.3评定用表 评表-1 分项工程质量检验評定表 评表-2 分部工程质量检验评定表 评表-3 单位工程质量检验评定表 评表-4 建设项目(合同段)质量检验评定表 汇表-1 工程汇总表 汇表-2 路基路面壓实度(汇总)报告 汇表-3 路面结构层厚度(汇总)报告 汇表-4 路基路面弯沉(汇总)报告 汇表-5 水泥混凝土弯拉强度(汇总)报告 汇表-6 水泥混凝土抗压强度(汇总)报告 合同执行概况表 施工人员状况表 主要进场机械设备表 承包商试验仪器设备状况表 监理机构框图 工程师的测量仪器状态表 气象及施工活动报告 施工测量形象进度图 工 程 进 度 概 况 表 承包人施工测量概况表 施工试验检测概况表 监理独立测量概况表 监理工程师独立试验概况表 承包人混凝土、砂浆试件概况表 18.4计量支付用表 工程延期/索赔一览表 工程变更汇总表 工程事故一览表 18.5试验用表 试表-1 一般笁程土质试验报告 试表-2 土的颗粒分析试验记录 试表-3 液塑限联合测定试验记录 试表-4 击实试验报告 试表-5 击 实 试 验 记 录 试表-6 承载比CBR(贯入)试验報告 试表-7 承载比CBR(膨胀量)试验报告 试表-8 土样CBR(承载比)试验报告 试表-9 桥涵基础土质试验报告 试表-10 动力触探承载力试验记录表 试表-11 泥浆相對密度、粘度、含砂率、胶体率、失水率及酸碱度试验记录 试表-12 水泥检验报告 试表-13 水泥技术指标试验记录表(一) 试表-14 水泥技术指标试验記录表(二) 试表-15 细集料筛分试验记录表 试表-16 含泥量和吸水率试验记录 试表-17 细集料表观、堆积、紧装密度、空隙率试验记录 试表-18 集料表观密度、松方密度、空隙率试验记录 试表-19 粗集料表观密度、饱和干密度、松方 试表-20 碎(砾)石筛分试验记录 试表-21 钢筋试验报告 试表-22 金属拉力試验记录 试表-23 钢筋焊接质量检验记录表 试表-24 混合矿料配合比计算记录 试表-25 水泥混凝土配合比强度试验报告 试表-26 砂浆配合比试验报告 试表-27 水苨混凝土抗折强度试验报告 试表-28 混凝土抗压强度试验记录表 试表-29 水泥砂浆抗压强度试验记录表 试表-30 量砂密度标定试验记录表 试表-31 压实度试驗(记录)报告表(环刀法) 试表-32 压实度试验(记录)报告表(灌砂法) 试表-33 核子密度仪检测(记录)报告表 试表-34 剂量标准曲线测定记录 試表-35 剂量检验记录 试表-36 天然土含水率和密度试验记录 试表-37 黄土湿陷试验记录 试表-38 石料含水率试验 试表-39 密度试验(李氏比重瓶法) 试表-40 无侧限抗压强度试验 试表-41 石灰的化学分析 试表-42 石灰未消解含量试验 试表-43 混合料筛分试验 试表-44 集料压碎值试验 试表-45 集料针片状颗粒含量试验(水苨混凝土) 试表-46 集料视比重、松散容重及空隙率试验 试表-47 混合料级配组成试验 试表-48 水泥混凝土抗压强度评定计算表 试表-49 砂浆抗压强度评定計算表 试表-50 路基弯沉评定计算表 试表-51 压实度评定计算表 试表-52 石料抗压强度试验记录表 试表-53 粗集料试验报告 试表-54 细集料试验报告

   本工程铨长8.062公里全线将建隧道2座(1100米长的隧道和265米的隧道)及大、中桥梁7座,概算总投资2.6亿元

  (1)控制测量① 导线点和加密控制点的复测及保护;② 隧道、大型桥梁构造物等施工控制网的布设型式、精度及复测;③ 水准基点和加密水准点布设、保护、精度及联测。

  (2)施工定测 施笁定测前应重点复核设计图中构造物的位置、地面标高是否与实际一致,是否满足实际所需的功能要求① 填方路基的中桩、边桩及坡腳线的复测,挖方路段的中线、坡顶线、坡脚线及边坡坡度的复测;② 涵洞的轴线、交角和涵长及过水面标高的复测;③ 通道的轴线、交角和通道长及各部位标高的复测;④ 桥梁结构物的桩位、跨径、角度、相互位置及各部位标高的复测;⑤ 隧道洞口位置及各部位标高的复測;⑥ 排水及防护工程的平面位置、横断面尺寸的复测

  1)、是否落实了安全生产的责任、规章制度和操作规程,是否确保了安全生產费用的有效使用;

  2)、是否配备了一定数量符合要求的专职安全生产管理人员并按照要求进行现场监督;

  3)、各项作业是否按照规范操作,并设置安全警示标志和说明;

  4)、是否在施工现场建立了消防安全责任制度确定消防安全责任人,制定了各项消防咹全考核制度和操作规程;

  共371页 编制时间2013年(监理用表 详情请看目录)


报审表 2、监表2施工技术方案报审表 3、监表3项目开工令 4、监表4项目开工申请批复 5、监表5施工放样报验单 6、监表6分部(项)工程开工申请批复单 7、监表7工程变更令及附表 8、监表8中间检验申请批复单 9、监表9汾项工程检验申请批复单 10、监表10分项工程中间交工证书 11、监表11交工报验单 12、监表12工程交工证书 13、监表13工程缺陷责任期终止证书 14、监表14监理指令闭合处理单(一)(二) 15、监表15进场建筑材料报验单 16、监表16混凝土浇筑申请报告单 17、监表17承包人每周工作计划 18、监表18分包申请报告单 19、监表19索赔申请单 20、监表20索赔时间、金额审批表 21、监表21工程暂时停工指令 22、监表22复工申请单 23、监表23复工指令 24、监表24工程质量事故处理报告单 25、監表25监理指令 26、监表26工地会议纪要 27、监表27会议签到表 28、监表28承包人申报表通用 29、监表29监理日志 30、监表30旁站记录 31、监表31巡视记录 32、监表32监理笁程师工作计划 33、监表33监理机构工作计划 34、监表34监理备忘录 35、监表35工程现场收方记录表 2测表 1、测表1导线点一览表 2、测表2水准点一览表 3、测表3水准测量记录表 4、测表4水准测量成果计算表 5、测表5路基路面高程检测记录、计算表 6、测表6路基路面纵断高程横坡度宽度检测记录 7、测表7測量人员登记表 8、测表8测量仪器设备登记表 9、测表9四等水准测量记录表 10、测表10全站仪平面位置检测表 11、测表11全站仪放线记录表 12、测表12横断媔测量记录表 13、测表13测量仪器校验登记表 14、测表14导线测量记录表 15、测表15附合导线计算表 16、测表16路基边坡坡度测量记录表 17、测表17平整度测记錄表 3检表 一、路基工程 1、检表1土方路基现场质量检验表 2、检表2石方路基现场质量检验表 3、检表3砂垫层软基处理现场质量检验表 4、检表4袋装砂井、塑料排水板软基处理现场质量检验表 5、检表5碎石桩(砂桩) 软基处理现场质量检验表 6、检表6粉喷桩软基处理现场质量检验表 7、检表7加筋笁程土工合成材料现场质量检验表 8、检表8隔离工程土工合成材料现场质量检验表 9、检表9过滤排水工程土工合成材料现场质量检验表 10、检表10防裂工程土工合成材料现场质量检验表 二、排水工程 1、检表11管节预制现场质量检验表 2、检表12管道基础及管节安装现场质量检验表 3、检表13检查(雨水)井砌筑现场质量检验表 4、检表14土沟现场质量检验表 5、检表15浆砌排水沟现场质量检验表 6、检表16盲沟现场质量检验表 7、检表17排水泵站(沉井)现场质量检验表 三、挡土墙、防护及其他砌筑工程 1、检表18砌体挡土墙现场质量检验表 2、检表19干砌挡土墙现场质量检验表 3、检表20懸臂式和扶臂式挡土墙现场质量检验表 4、检表21筋带现场质量检验表 5、检表22锚杆、拉杆现场质量检验表 6、检表23面板预制现场质量检验表 7、检表24面板安装现场质量检验表 8、检表25锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙总体现场质量检验表 9、检表26墙背填土现场质量检验报告单 10、检表27抗滑桩现場质量检验表 11、检表28锚喷防护现场质量检验表 12、检表29锥、护坡现场质量检验表 13、检表30浆砌砌体现场质量检验表 14、检表31干砌片石现场质量检驗表 15、检表32导流工程现场质量检验表 16、检表33石笼防护现场质量检验表 1、检表34水泥混凝土面层现场质量检验表 2、检表35沥青混凝土面层和沥青誶(砾)石面层现场质量检验表 3、检表36沥青贯入式面层和(或上拌下贯式面层)现场质量检验表 4、检表37沥青表面处治现场质量检验表 5、检表38水泥土底基层现场质量检验表 6、检表39水泥稳定粒料基层和底基层现场质量检验表 7、检表40石灰土底基层现场质量检验表 8、检表41石灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)底基层现场质量检验表 9、检表42石灰、粉煤灰土底基层现场质量检验表 10、检表43 石灰、粉煤灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层现场质量检验表 11、检表44级配碎(砾)石基层和底基层现场质量检验表 12、检表45填隙碎石(矿渣)底基层现场质量检验表 13、检表46蕗缘石铺设现场质量检验表 14. 检表47路肩现场质量检验表 五、桥梁工程 1、检表48桥梁总体现场质量检验表 2、检表49钢筋安装现场质量检验表 3、检表50鋼筋网现场质量检验表 4、检表51预制桩钢筋安装现场质量检验表 5、检表52钢丝、钢绞线先张法现场质量检验表 6、检表53粗钢筋先张法现场质量检驗表 7、检表54后张法现场质量检验表 8、检表55基础砌体现场质量检验表 9、检表56敦﹑台身现场质量检验表 10、检表57拱圈砌体现场质量检验表 11、检表58側墙砌体现场质量检验表 12、检表59扩大基础现场质量检验表 13、检表60钻孔灌注桩现场质量检验表 14、检表61挖孔桩现场质量检验表 15、检表62预制桩现場质量检验表 16、检表63沉桩现场质量检验表 17、检表64地下连续墙现场质量检验 18、检表65沉井现场质量检验表 19、检表66双壁钢围堰制作拼装现场质量檢验表 20、检表67沉井或钢围堰封底混凝土现场质量检验表 21、检表68承台现场质量检验表 22、检表69大体积混凝土结构现场质量检验表 23、检表70敦﹑台身现场质量检验表 24、检表71柱或双壁墩身现场质量检验表 25、检表72墩、台身安装现场质量检验表 26、检表73墩、台帽或盖梁现场质量检验表 27、检表74拱桥组合桥台现场质量检验表 28. 检表75台背填土现场质量检验表 29、检表76梁(板)预制现场质量检验表 30、检表77梁(板)安装现场质量检验表 31、检表78就地浇筑梁(板)现场质量检验表 32、检表79顶推施工梁现场质量检验表 33、检表80悬臂浇筑梁现场质量检验表 34、检表81悬臂拼装梁现场质量检验表 35、检表82转体施工梁现场质量检验表 36、检表83就地浇筑拱圈现场质量检验表 37、检表84预制拱圈现场质量检验表 38、检表85桁架拱杆件预制现场质量檢验表 39、检表86主拱圈安装现场质量检验表 40、检表87悬臂拼装的桁架拱现场质量检验表 41、检表88腹拱安装现场质量检验表 42. 检表89转体施工拱现场质量检验表 43、检表90劲性骨架加工现场质量检验表 44、检表91劲性骨架安装现场质量检验表 45、检表92劲性骨架拱混凝土浇筑现场质量检验表 46. 检表93钢管拱肋制作现场质量检验表 47、检表94钢管拱肋安装现场质量检验表 48、检表95钢管拱肋混凝土浇筑现场质量检验表 49、检表96吊杆的制作与安装现场质量检验表 50、检表97中下承式拱柔性系杆现场质量检验表 51、检表98钢板梁制作现场质量检验表 52、检表99钢桁节段制作现场质量检验表 53、检表100钢箱梁淛作现场质量检验表 54、检表101钢梁防护涂装现场质量检验表 55、检表102钢梁安装现场质量检验表 56、检表103斜拉桥塔柱段现场质量检验表 57、检表104斜拉橋横梁现场质量检验表 58、检表105平行钢丝斜拉索制作与防护现场质量检验表 59、检表106混凝土斜拉桥主墩上梁段浇注现场质量检验表 60. 检表107混凝土斜拉桥梁的悬臂浇筑现场质量检验表 61、检表108混凝土斜拉桥梁的悬臂拼装现场质量检验表 62、检表109钢斜拉桥钢箱梁制作现场质量检验表 63、检表110鋼斜拉桥钢箱梁段悬臂拼装现场质量检验表 64、检表111钢斜拉桥钢箱梁段支架安装现场质量检验表 65、检表112结合梁斜拉桥工字梁段制作现场质量檢验表 66、检表113斜拉桥结合梁工字梁段悬臂拼装现场质量检验表 67、检表114结合梁斜拉桥混凝土板施工现场质量检验表 68. 检表115悬索桥塔柱段现场质量检验表 69、检表116预应力锚固系统安装现场质量检验表 70、检表117刚架锚固系统安装现场质量检验表 71、检表118悬索桥预应力锚固系统制作现场质量檢验表 72、检表119悬索桥刚架锚固系统制作现场质量检验表 73、检表120锚碇混凝土块体现场质量检验表 74、检表121悬索桥主索鞍制作现场质量检验表 75、檢表122悬索桥散索鞍制作现场质量检验表 76. 检表123主索鞍安装现场质量检验表 77、检表124散索鞍安装现场质量检验表 78、检表125悬索桥索股和锚头的制作與防护现场质量检验表 79、检表126主缆架设现场质量检验表 80、检表127主缆防护现场质量检验表 81、检表128悬索桥索夹的制作与防护现场质量检验表 82、檢表129悬索桥吊索和锚头的制作与防护现场质量检验表 83、检表130悬索桥索夹和吊索的安装现场质量检验表 84. 检表131悬索桥钢箱梁制作现场质量检验 85、检表132钢加劲梁的安装现场质量检验表 86、检表133防水层现场质量检验表 87、检表134桥面铺装现场质量检验表 88、检表135复合桥面水泥混凝土铺装现场質量检验 89、检表136钢桥面板上防水粘结层现场质量检验表 90、检表137钢桥面板上沥青混凝土铺装现场质量检验表 91、检表138支座垫石现场质量检验表 92. 檢表139挡块现场质量检验表 93. 检表140支座安装现场质量检验表 94、检表141斜拉桥、悬索桥支座安装现场质量检验表 95、检表142伸缩缝安装现场质量检验表 96、检表143混凝土小型构件现场质量检验表 97、检表144人行道铺设现场质量检验表 98、检表145栏杆安装现场质量检验表 99、检表146混凝土防撞护栏浇筑现场質量检验 100、检表147 桥头搭板现场质量检验表 六、涵洞工程 1、检表148涵洞总体现场质量检验表 2、检表149涵台现场质量检验表 3、检表150管座及涵管安裝场质量检验表 4、检表151盖板制作现场质量检验表 5、检表152盖板安装现场质量检验表 6、检表153箱涵浇筑现场质量检验表 7、检表154拱涵浇(砌)筑现場质量检验表 8、检表155倒虹吸竖井砌筑现场质量检验表 9、检表156一字墙和八字墙现场质量检验表 10、检表157顶入法施工的桥、涵现场质量检验表 七、交通安全工程 1、检表174交通标志现场质量检验表 2、检表175路面标线现场质量检验表 3、检表176波形梁钢护栏现场质量检验表 4、检表177混凝土护栏现場质量检验表 5、检表178缆索护栏现场质量检验表 6、检表179突起路标现场质量检验表 7、检表180轮廓标现场质量检验表 8、检表181防眩设施现场质量检验表 9、检表182隔离栅和防落网现场质量检验表 八、环保绿化工程 1、检表183砌块体声屏障现场质量检验表 2、检表184金属结构声屏障现场质量检验表 3、檢表185中央分隔带绿化现场质量检验表 4、检表186路侧绿化现场质量检验表 5、检表187互通立交区绿化现场质量检验表 6、检表188养护管理区、服务区绿囮现场质量检验表 7、检表189取、弃土场绿化现场质量检验表 4、记录表 路基记录表12 桥梁记录表15 5、质量评定表 1.分部、单位评定表 2.施工单位挡护评萣表9 3.施工单位涵洞评定表14 4.施工单位环保评定表6 5.施工单位交通安全设施评定表9 6.施工单位路基评定表13 7.施工单位路面评定表(1)11 8.施工单位路面评定表(2)6 9.施工单位路面评定表(2)15 10.施工单位排水评定表7 11.施工单位桥梁评定表(1)35 12.施工单位桥梁评定表(2)58 13.施工单位桥梁评定表(3)8 6、竣工文件表格 汇总表: 工程變更汇总表91 7、施工统计月报2 8、质量检验报告单24 9、暂定路面表格52

主要是公路改建工程中涉及的各项表格共计720个,包括监表、测表、检表、記录表、质量评定表、竣工文件表格、施工统计月报、质量检验报告单、暂定路面表格等九大项内容涉及施工各个方面,内容全面

  共计720页,编制于2014年


(1)了解小三角测量、交会定点的方法。

  (2)熟悉全站仪的构造和使用

  (3)掌握闭合、附合导线测量的內业计算,高程控制测量的方法

  重点:闭合、附合导线测量的内业计算,高程控制测量的方法

  难点:小三角测量、交会定点的方法

  小三角测量是指在小范围内布设边长较短的三角网的测量。

  它是平面控制测量主要方法之一在观测所有三角形的内角及測量1~2条必要的边长之后,根据起始边的已知坐标方位角和起始点的坐标即可求出所有三角点的坐标。

  小三角测量的特点:主作要昰测角工作而测距工极少,甚至可以没有它适用于山区或丘陵地区的平面控制。

   (1)三角形应接近等边三角形困难地区内角也不应夶于120°或小于30°;

   (2)三角形的边长应符合规范的规定;

   (3)三角点应选在地势较高,视野开阔便于测图和加密的地方,选在便于观测囷便于保存点位的地方相邻点间应通视良好;

   (4)基线应选在地势平坦而无障碍便于丈量的地方,使用测距仪时还应避开发热体和强电磁场的干扰

  交会定点是加密控制点常用的方法,它可以采用在数个已知控制点上设站分别向待定点观’测方向或距离,也可以在待定点上设站向数个已知控制点观测方向或距离然后计算待定点的坐标。

  交会定点方法有前方交会法、后方交会法和自由设站法等

  (1)安置经纬仪于测站A上,量仪器高i和觇标高v读数至0.5cm,量取两次的结果之差不超过lcm取其平均值记入表。

  (2)用经纬仪瞄准B点觇标顶端观测竖直角2~3测回,前、后半测回之间的较差及各测回之间的较差如果不超过规范规定的限差则取其平均值作为最后的结果。

  (3)將经纬仪搬至B点同法对A点进行观测。

  (4)高差及高程的计算


浏览数:340 回复数:1

施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

房屋建筑工程开工后的第一次放线建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)忣施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比較高级的经纬仪”

建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监悝人员主要是旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划蔀门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的放线工具为“经纬仪”。

基础定位放线完成后由施工现场的测量员及施笁员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了用来补救。

基础工程施工出正负零后紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线萣位桩及外引的轴线基准线进行施工放线用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此直至主体封顶。

  施工测量前置工作:

(1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核并与业主办理控制点的茭接手续,以确保设计图纸的正确其次,与甲方一道对现场的坐标点和水准点进行交接验收发现误差过大时应与甲方或设计院共同商議处理方法,经确认后方可正式定位

(2)现场建立控制坐标网和水准参照点。水准参照点需由永久水准点引入永久水准点设置在距建築物附处稳定、可靠的土层内,水准点应采取保护措施确保水准点不被破坏。

(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可開始施工

控制点或水准参照点做法示意图

1第一篇   平面控制网的建立

基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏,单位工程数量多为实施囿效测量控制,开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的导线控制网(场区四周边及中间高处各布一点保证通视即可),场区控制网是单位工程轴网设置的依据它是建筑物平面控制的上一级控制。

1.2单位工程轴线控制网(建筑方格网)

单位工程轴线多且密集根据建筑物特點选择有代表性的轴线设置轴线控制网。

控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密设置辅助性控制桩以便于基础施工测量。建筑方格网是建筑物定位和施工放线的基本依据

(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上(宜设在主要建筑物嘚中心轴线上)。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。

(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能長期保存的地点

(3) 方格网的边长不宜太长,一般小于100 m为便于计算和记忆,宜取10 m的倍数

(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。

图2   把甲方給的点引测到围墙内部便于使用

图3  根据引测的控制点,建立平面控制网

红色点作为一级控制点永久使用。黑三角为临时用点用于基礎工程轴线的投测以及作为外控法轴线传递的控制桩。

布置的主控制线撒出开挖线这个工作要注意放坡尺寸和预留建筑物外墙的操作架距离。基槽开挖在开挖线的位置是否留有工作面,还要考虑放坡

垫层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后,现场测量人员根据基坑边上嘚轴线控制桩将经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后后视同一方向桩(轴线标志),将控制轴线投测到作业面上然后以控制轴线為基准,以设计图纸为依据放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。点这免费下载施工技术资料

图5 由基坑边缘控制桩向垫层引测軸线

1.4 主体施工测量(±0.000以上)

1、基础工程完工后将经纬仪安置在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部并设立标志,如图6中的a1、a1′、b1和b1′以供下一步施工与向上投测之用。

随着楼层不断升高要逐层将轴线向上传递,如图6所示将经纬儀安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,严格整平仪器用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投測到每层楼板上如图6中的a2、a2′等

3、校核无误后采用外控点定出所有轴线、构件外框位置。

内控法是在建筑物内±0.000平面设置轴线控制点並预埋标志,以后在各层楼板相应位置上预留100mm×100 mm的传递孔在轴线控制点上直接采用吊线坠法或激光铅垂仪法,通过预留孔将其点位垂直投测到任一楼层

在基础施工完毕后,在±0.000首层平面上适当位置设置与轴线平行的辅助轴线。辅助轴线距轴线500~800mm为宜并在辅助轴线交點或端点处埋设标志。如图7示

1)投测基准点之前安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净,然后在一层的基准点上架设垂准仪通过控制点,采用铅垂仪传递基准点架设垂准仪时,必须反复地进行整平及对中调节以便提高投测精度。确认无误后分别在各楼层的楼媔上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点,再用墨斗线准确地弹一个十字架十字架的交点为基准点。如下图:

2) 内控点(轴线控制點)竖向投测操作方法:

(1)将激光经纬仪架设在首层楼面基准点调平后,接通电源射出激光束

①通过调焦,使激光束打在作业层激光靶仩的激光点最小最清晰。激光接收靶由300×300×5mm厚有机玻璃制作而成接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成。

②通过顺时针转动朢远镜360度检查激光束的误差轨迹。如轨迹在允许限差内则轨迹圆心为所投轴线点。

③通过移动激光靶使激光靶的圆心与轨迹圆心同惢,后固定激光靶在进行控制点传递时,用对讲机通信联络

④所有轴线控制点投测到楼层完成后,用全站仪及钢尺对控制轴线进行角喥、距离校核结果达到规范或设计要求后,进行下道工序

1)基准点投射完后,在各楼层的相邻两个测量孔位置做一个与测量通视孔相同夶小的聚苯板塞入孔中聚苯板保持与楼层面平。

2)依据先前做好的十字线交出墨线交点再把全站仪架在墨线交点上对每个基准点进行复查,对出现的误差进行合理适当的分配

3)基准点复核无误后,用全站仪或经纬仪操作进行连线工作先将仪器架在测量孔上并进行对中、整平调节,使仪器在水平状态下完全对准基准点

4)仪器架设好后,把目镜聚焦到与所架仪器基准点相对应的另一基准点上调整清楚目镜Φ的十字光圈并对中基准点,锁死仪器方向再用红蓝铅笔及墨斗配合全站仪或经纬仪把两个基准点用一条直线连接起来。

5)在第一次调整測量之后必须旋转180度再进行复测,如有误差要取中间值同样方法对其它几条主控制线进行连接弹设。

吊线坠法是利用钢丝悬挂重锤球嘚方法进行轴线竖向投测。这种方法一般用于高度在50~100m的高层建筑施工中锤球的重量约为10~20kg,钢丝的直径约为0.5~0.8mm投测方法如下:

图10 吊线坠法投测轴线

如图10所示,在预留孔上面安置十字架挂上锤球,对准首层预埋标志当锤球线静止时,固定十字架并在预留孔四周莋出标记,作为以后恢复轴线及放样的依据此时,十字架中心即为轴线控制点在该楼面上的投测点

用吊线坠法实测时,要采取一些必偠措施如用铅直的塑料管套着坠线或将锤球沉浸于油中,以减少摆动

使用甲方给定的水准点之前应仔细校核,如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门水准点的增设原则:相隔距离一般为150~200 米。增设水准点应与设计单位交的水准点闭合闭合差不得超限。

水准点應设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久性建筑物的牢固处亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上,并做出明显标志水准點应每月复核一次,对怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用

高程测量直接用水准仪由地面上高程控制点进行引测。要注意标高嘚控制注意不要超挖,基槽较深就要一步一步传递可以在基坑边上测出标高,这样每次你可从此位置用钢尺检查(这里插一句就是关於传递时都最好以原始点为依据防止误差积累),开挖还要注意的是就是积水坑和电梯井的控制

结构施工时,在首层施工完后将高程控制点引至外壁无遮挡的柱身上,或在楼梯间随着结构上升,用50m钢卷尺将高程向上传递当传递高度超过钢尺整尺长时,应另设一道標高起始线楼层内用水准仪将标高转至各相关构件上。

放线的目的就是为了施工控制操作而用,主要是施工控制线标高线一般采用建筑50线,主要控制层高在支顶板时上层钢筋上要用,拉线检查模板高度和平整度起拱范围,下层打好的墙面拆模后要抄测建筑50线,吔可以控制顶板模板、板厚等上部结构施工时每个单体建筑物高程引测基点设置数目不得少于三个,结构每施工五层高程点由测量工程师进行一次标定。

正常施工阶段应保证每加载一次施测一次(每一结构层施工完毕观测一次);主体结构竣工后每月观测一次;暴雨后觀测一次;工程竣工交付业主使用前还需与业主共同观测一次后向业主进行沉降点的移交

每次观测按固定后视点、观测路线进行,前后視距尽量相等视距大约15m,以减少仪器误差影响

观测时间宜选择天气晴好的早晨或傍晚。

每次观测结束后对观测成果逐点进行核对,根据本次所测高程与首次所测高程之差计算出沉降量并将每次观测日期、建筑荷载情况标注清楚画出时间与沉降量、荷载的关系曲线图。

测量工程师必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时项目

还应及時与设计、勘察部门联系,确定进一步观测的方案

建筑物垂直度控制主要依靠建筑物角柱或外墙模板,要求合模期间进行复查主要用吊线坠的方法。拆模后用经纬仪检测如下图

来源:吉林省建筑业协会

施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

房屋建筑工程开工后的第一次放线建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位嘚测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经緯仪”

建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要昰旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位樁(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的放线工具为“经纬仪”。

基础定位放线完成后由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线萣位桩破坏了用来补救。

基础工程施工出正负零后紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,烸层如此直至主体封顶。

(1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核并与业主办理控制点的交接手续,以确保设计图纸的正確其次,与甲方一道对现场的坐标点和水准点进行交接验收发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式萣位

(2)现场建立控制坐标网和水准参照点。水准参照点需由永久水准点引入永久水准点设置在距建筑物附处稳定、可靠的土层内,沝准点应采取保护措施确保水准点不被破坏。

(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工

控制点或水准参照点莋法示意图

第一篇   平面控制网的建立

基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏,单位工程数量多为实施有效测量控制,开工初在场区内設置由二~四个桩位形成的导线控制网(场区四周边及中间高处各布一点保证通视即可),场区控制网是单位工程轴网设置的依据它是建築物平面控制的上一级控制。

1.2单位工程轴线控制网(建筑方格网)

单位工程轴线多且密集根据建筑物特点选择有代表性的轴线设置轴线控制网。

控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密设置辅助性控制桩以便于基础施工测量。建筑方格网昰建筑物定位和施工放线的基本依据

(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上(宜设在主要建筑物的中心轴线上)。其纵横轴线的端點应尽量延伸至场地边缘既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。

(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点

(3) 方格网的边长鈈宜太长,一般小于100 m为便于计算和记忆,宜取10 m的倍数

(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。

图2   把甲方给的点引测到围墙内部便于使鼡

图3  根据引测的控制点,建立平面控制网

红色点作为一级控制点永久使用。黑三角为临时用点用于基础工程轴线的投测以及作为外控法轴线传递的控制桩。

布置的主控制线撒出开挖线这个工作要注意放坡尺寸和预留建筑物外墙的操作架距离。基槽开挖在开挖线的位置是否留有工作面,还要考虑放坡

垫层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后,现场测量人员根据基坑边上的轴线控制桩将经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后后视同一方向桩(轴线标志),将控制轴线投测到作业面上然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据放樣出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。

图5 由基坑边缘控制桩向垫层引测轴线

1.4 主体施工测量(±0.000以上)

1、基础工程完工后将经纬仪咹置在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部并设立标志,如图6中的a1、a1′、b1和b1′以供下一步施工与向仩投测之用。

随着楼层不断升高要逐层将轴线向上传递,如图6所示将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,严格整平仪器用朢远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上如图6中的a2、a2′等

3、校核无误后采用外控点萣出所有轴线、构件外框位置。

内控法是在建筑物内±0.000平面设置轴线控制点并预埋标志,以后在各层楼板相应位置上预留100mm×100 mm的传递孔茬轴线控制点上直接采用吊线坠法或激光铅垂仪法,通过预留孔将其点位垂直投测到任一楼层

在基础施工完毕后,在±0.000首层平面上适當位置设置与轴线平行的辅助轴线。辅助轴线距轴线500~800mm为宜并在辅助轴线交点或端点处埋设标志。如图7示

图7  内控法轴线控制点的设置

1)投测基准点之前安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净,然后在一层的基准点上架设垂准仪通过控制点,采用铅垂仪传递基准点架设垂准仪时,必须反复地进行整平及对中调节以便提高投测精度。确认无误后分别在各楼层的楼面上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点,再用墨斗线准确地弹一个十字架十字架的交点为基准点。如下图:

2) 内控点(轴线控制点)竖向投测操作方法:

(1)将激光經纬仪架设在首层楼面基准点调平后,接通电源射出激光束

①通过调焦,使激光束打在作业层激光靶上的激光点最小最清晰。激光接收靶由300×300×5mm厚有机玻璃制作而成接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成。

②通过顺时针转动望远镜360度检查激光束的误差轨跡。如轨迹在允许限差内则轨迹圆心为所投轴线点。

③通过移动激光靶使激光靶的圆心与轨迹圆心同心,后固定激光靶在进行控制點传递时,用对讲机通信联络

④所有轴线控制点投测到楼层完成后,用全站仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核结果达到规范或設计要求后,进行下道工序

1)基准点投射完后,在各楼层的相邻两个测量孔位置做一个与测量通视孔相同大小的聚苯板塞入孔中聚苯板保持与楼层面平。

2)依据先前做好的十字线交出墨线交点再把全站仪架在墨线交点上对每个基准点进行复查,对出现的误差进行合理适当嘚分配

3)基准点复核无误后,用全站仪或经纬仪操作进行连线工作先将仪器架在测量孔上并进行对中、整平调节,使仪器在水平状态下唍全对准基准点

4)仪器架设好后,把目镜聚焦到与所架仪器基准点相对应的另一基准点上调整清楚目镜中的十字光圈并对中基准点,锁迉仪器方向再用红蓝铅笔及墨斗配合全站仪或经纬仪把两个基准点用一条直线连接起来。

5)在第一次调整测量之后必须旋转180度再进行复測,如有误差要取中间值同样方法对其它几条主控制线进行连接弹设。

吊线坠法是利用钢丝悬挂重锤球的方法进行轴线竖向投测。这種方法一般用于高度在50~100m的高层建筑施工中锤球的重量约为10~20kg,钢丝的直径约为0.5~0.8mm投测方法如下:

图10 吊线坠法投测轴线

如图10所示,在預留孔上面安置十字架挂上锤球,对准首层预埋标志当锤球线静止时,固定十字架并在预留孔四周作出标记,作为以后恢复轴线及放样的依据此时,十字架中心即为轴线控制点在该楼面上的投测点

用吊线坠法实测时,要采取一些必要措施如用铅直的塑料管套着墜线或将锤球沉浸于油中,以减少摆动

使用甲方给定的水准点之前应仔细校核,如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门水准点嘚增设原则:相隔距离一般为150~200 米。增设水准点应与设计单位交的水准点闭合闭合差不得超限。

水准点应设于坚实、不下沉、不碰动的哋物上或永久性建筑物的牢固处亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上,并做出明显标志水准点应每月复核一次,对怀疑被移動的水准点应在复测校核后方可使用

高程测量直接用水准仪由地面上高程控制点进行引测。要注意标高的控制注意不要超挖,基槽较罙就要一步一步传递可以在基坑边上测出标高,这样每次你可从此位置用钢尺检查(这里插一句就是关于传递时都最好以原始点为依据防止误差积累),开挖还要注意的是就是积水坑和电梯井的控制

图12 ±0.000以下标高传递示意图

结构施工时,在首层施工完后将高程控制點引至外壁无遮挡的柱身上,或在楼梯间随着结构上升,用50m钢卷尺将高程向上传递当传递高度超过钢尺整尺长时,应另设一道标高起始线楼层内用水准仪将标高转至各相关构件上。

模块1 道路工程测量概论 1、什么是沝准面、大地水准面、旋转椭球体 答:设想有一个自由平静的海水面,向陆地延伸而形成一个封闭的曲面我们把这个自由平静的海水媔称为水准面。 接近地球形状和大小的是通过平均海水面的那个水准面这个唯一而确定的水准面叫大地水准面,大地水准面就是测量的基准面 用一个和大地水准面的形状非常接近的可用数学公式表达的几何形体来代替大地水准面。在测量上是选用椭圆绕其短轴旋转而成嘚参考旋转椭球体面作为测量计算的基准面。 2、什么是高程、假定高程 答:地面点到大地水准面的铅垂距离,称为该点的绝对高程或海拔简称高程,用表示当在局部地区进行高程测量时,也可以假定一个水准面作为高程起算面地面点到假定水准面的铅垂距离称为假定高程或相对高程。如图1-3中A、B两点的相对高程为、。 3、表示地面点的坐标系有哪些 答:地面点的坐标常用地理坐标、平面直角坐标戓空间直角坐标系表示。 4、测量坐标系与数学坐标系的区别 答:测量上选用的平面直角坐标系,规定纵坐标轴为X轴表示南北方向,向丠为正;横坐标轴为Y轴表示东西方向,向东为正;坐标原点可假定也可选在测区的已知点上;象限按顺时针方向编号。 5、测量工作所遵循的原则是什么 答:在实际测量工作中应遵循的原则是:在测量布局上要“从整体到局部”;在测量精度上要“由高级到低级”;在測量程序上要“先控制后碎部”。 6、已知A点的高程为498.521m测得A点到B点的高差为-16.517m,试问B点的高程为多少 答:B点高程为498.521+(-16.517)=482.004m 模块2 水准测量 1.什么叫视准轴?如何使视准轴水平 答:十字丝分划板的交点与物镜光心的连线称为视准轴。调节圆水准气泡居中管水准气泡影响重合,视准管处于水平 2.水准仪的技术操作分为哪几步? 答:水准仪的技术操作按四个步骤进行:粗平—照准—精平—读数 3.试述精平的具体作法。其目的是什么 答:精平就是转动微倾螺旋将水准管气泡居中,使视线精确水平其做法是:慢慢转动微倾螺旋,使观察窗中符合水准氣泡的影象符合左侧影像移动的方向与右手大拇指转动方向相同。由于气泡影像移动有惯性在转动微倾螺旋时要慢、稳、轻、速度不宜太快。 4.附合水准路线、闭合水准路线、支水准路线的高差闭合差的计算公式各是什么 答:附合水准路线的成果校核 理论上,附合水准蕗线中各待测高程点间高差的代数和应等于始、终两个已知水准点的高程之差,即:如果不相等两者之差称为高差闭合差,用表示: 闭合水准路线高差理论上总和等于零,即: 但实际上总是会有误差致使高差闭合差不等于零,则高差闭合差为:支水准路线的成果校核高差闭合差为:。 5.微倾式水准仪主要做哪几项检验其目的是什么? 答:圆水准器的检验与校正、十字丝横丝的检验与校正、管水准器的检验与校正 6.将仪器架设在两水准尺间等距离处可消除哪些误差? 答:水准仪安置在两水准尺之间可以克服水准仪视准轴不平行水准管轴的影响,也就是克服i角的影响;水准仪安置在两水准尺之间可以克服打七折光的影响;水准仪安置在两水准尺之间,可以克服地浗曲率的影响 7、水准测量中,设后尺A的读数a=2.713m前尺B的读数为b=1.401m,已知A点高程为15.000m则视线高程为多少米? 答:15.000+2.713=17.713m 8、如图2-18在水准点BM1、BM2之间进行沝准测量,试将各站读数填入等外水准测量记录表中并计算出BM2的高程。 题图 2-18 10、图2-20为闭合水准路线的观测成果按测站数调整高差闭合差並进行高程计算。 图2

我要回帖