画出电频器的接线图。 画出电接点压力表控制变频器水泵接线图的参数设置

首先说一下远传压力表的内部结構和工作原理请看图,远传压力表相比于普通压力表其实它的内部就多了一个三端头可变,电阻的两头的A和B分别对应压力表的最高量程和最低量程中间可变触点C的电阻,随着压力的变化而变化如图。

举例:如果压力表的量程是0--10Kpa可变电阻阻值是1000欧姆。那么当压力表實际的压力是5Kpa时可变触点C就正好在A和B的中间,C和A的阻值是500欧姆C和B的阻值也是是500欧姆。当压力表实际的压力是8Kpa时C和A的阻值是200欧姆,C和B嘚阻值就是800欧姆这样通过阻值的变化就实现了压力数据的远传,原理很简单的再说电接点压力表控制变频器水泵接线图,它上面也有3個模拟量的0-10V的接线端子分别是10V(+),GND(-),IN。当然每个品牌电接点压力表控制变频器水泵接线图的这3个端子的标识可能是不一样的,但是接线方式嘟是一样的这3个端子都是电接点压力表控制变频器水泵接线图的标配,很好找的什么?找不到那就找说明书,还找不到。。那僦拿出当年找日本片片的精神和执着去找总会有链接的。

他们的工作原理很简单变频的10V(+)接到远传压力表的A,电接点压力表控制变频器沝泵接线图的GND(-)接到压力表的B电接点压力表控制变频器水泵接线图的IN接到压力表的C,这样C的输出电压就会在0--10V之间变化电接点压力表控制變频器水泵接线图的IN通过检测输入的电压的变化,就知道了压力是多少至于压力进入电接点压力表控制变频器水泵接线图以后,电接点壓力表控制变频器水泵接线图怎么处理是实现PID控制,还是普通控制那就是电接点压力表控制变频器水泵接线图的事了。这就是远传压仂表和电接点压力表控制变频器水泵接线图的接线方法和工作原理

看过《电接点压力表控制变频器水泵接线图水泵压力表怎么接线图》的囚还看了以下文章

最大的优点就是方便调速用在恒压供水系统中的好处是节能。在恒压、增压供水系统中除了水泵,与电接点压力表控制变频器水泵接线图配套使用的有()及压力表。请看下图
(图一:供水系统中,压力表、水泵)
(图三:继电器、电接点压力表控制变频器水泵接线图)
与电接点压力表控制变频器水泵接线图配套使用的压力表主要有两种一种是远传压力表,一种是电接点压力表
电接点压力表一般接在水泵的前方(即:水泵的進水口。图一中水泵左侧是一只电接点压力表);远传压力表一般接在水泵的后方(即水泵的出口方,图一前方是一只远传压力表)
(图四:电接点压力表)
远传压力表,亦称电位器式远传压力表此的内部设置一电位器式发送器,可把被测值以电量值传至远离测量点嘚二次仪表上以实现集中检测和远距离控制。由于电位器设置在仪表的齿轮转动机构上扇形齿轮产生偏转时,齿轮轴上的电刷也相应哋在滑线上滑行从而使被测压力的变化变换为电阻值的变化。
电位器发送器有三根引出线红色、绿色、黄色。红色、绿色线一般接电接点压力表控制变频器水泵接线图的10v和GND上黄色接VI端子上。(见图四六)
(图五:远传压力表与电接点压力表控制变频器水泵接线图)
(圖六:远传压力表引出线图)
电接点压力表就是控制上下限压力用的上面的指针是上限,下面的针是下限中间指针指示的是实际压力徝。电接点压力表也有三根引出线一根线与表的下限触头相接,一根线与表的上限触头相接还有一根与表的活动触头相接,相当于一個三线开关电接点压力表的活动触点与电源公共端相接,当实际压力在下限之下时活动触点与下限触头接通;当实际压力在上限之上時,与上限触头接通;实际压力在上、下限之间时活动触头与上、下限端都断开。
电接点压力表一般通过继电器、接触器等进行转换與电接点压力表控制变频器水泵接线图的运行及多功能端子相接,以实现对水泵的启动运行与停止运行控制电接点压力表的三根接线中,一根是公用的表针是可调的,可将一个表针调低(比如0.4MP)接低压启动控制继电器,另一个调高(比如0.6MP)接高压停止继电器,公用線是高低压控制的公用线

看过《水泵压力表和电接点压力表控制变频器水泵接线图的接线图》的人还看了以下文章

在排除电机自身运转慥成的噪声外,断定是电接点压力表控制变频器水泵接线图的载波频率的参数没有设定好造成的一般出厂设定的比较低,一般4、5kHz; 载波頻率是电接点压力表控制变频器水泵接线图内部导通开关管的PWM(脉冲宽度调制)频率它对电机的电磁噪声有绝对的影响; 电机在运转的時候发出比较尖锐的噪声...
电接点压力表控制变频器水泵接线图接收到的不到10V,所以才会显示48Hz你可以调整AI的上限值,把输入端口对应的参數10V调整9.5V就可以了 1,确定是不是有10V输入如果不足10V,当然不能达到50HZ 2是否设置了上限频率或者最大频率为48HZ,致使频率不能到50HZ 3检查频率增益设置...
J220V18-200-15-C电机是单相220V交流电机,不能接入三相输出的电接点压力表控制变频器水泵接线图来使用因为三相输出的电接点压力表控制变频器沝泵接线图检测到缺相后会保护并报错;三相输出的电接点压力表控制变频器水泵接线图只能用于三相交流电机; 我们常使用的电接点压仂表控制变频器水泵接线图有三种规格: 380V三进三出 220V单进三出 220V单进单出 所以,J220V1...
所选择的电接点压力表控制变频器水泵接线图功率必须大于等於电机的额定功率否则容易发生电接点压力表控制变频器水泵接线图过载保护。 不同厂家的电接点压力表控制变频器水泵接线图都有提供对负载电机的参数设置;如图所示红框内是必须要设置电机参数的,这些参数可以在电机的铭牌上获...
引起电接点压力表控制变频器水泵接线图电流不平衡首先检查外部环节,电机及连接电缆是否存在漏电现象在排除外部无故障的情况下。内部可按以下步骤进行 1,檢查功率模块及其保护电路的电子元器件如有配件更换当然更好。 2检查触发电路中的电子元器件。 3检查刹车电路中的元...
是不是把电接点压力表控制变频器水泵接线图改成端子设置然后把上限频率设置成停止下限频率设置成启动就行啦,因为我这水泵只需要自动启停的功能就好了啦,別的不需要,,,,其他参数是不是不用设置... 是不是把电接点压力表控制变频器水泵接线图改成端子设置然后把上限频率设置成停止下限频率设置成启动就行啦,因为我这水泵只需要自动启停的功能就好了啦,别的不需要,,,,其他参数是不是不用設置了呢

如果不做恒压供水的话其实很简单的你只要把电接点压力表控制变频器水泵接线图设置成外部端子启动和三线运行,在定义输叺端子功能一个为运转指令,一个为停机指令就行用下限控制电接点压力表控制变频器水泵接线图启动用上限控制电接点压力表控制變频器水泵接线图停机就行。

你对这个回答的评价是

嘿嘿,这样就不需要电接点压力表控制变频器水泵接线图了接点控制接触器启动停止就行

你对这个回答的评价是?

那朋友这个很简单不是恒压供水。

你对这个回答的评价是