电缆电缆绝缘耐压试验验能查出里面的一根绝缘线芯的皮破了吗

电力电缆试验与故障测寻 变检工區 李涛 内容介绍 1.电缆线路的基本知识 2.电缆试验概述 3.直流耐压和泄漏电流的试验 4.交流电缆绝缘耐压试验验 5.绝缘电阻和电缆线路参数测量 6.电缆茬线检测技术 7.电力电缆及附件故障分析 8.电缆故障探测技术 1、电缆线路的基本知识 1.1 全省电缆概况 山东电网电缆线路概况 运行电缆故障情况 运荇电缆附件故障统计 电缆附件故障原因 截止到2005年底全省10--220kV电缆线路共有7134条,KM 通过统计分析可以看出:我省电缆本体故障以机械破坏为主,在222次电缆本体故障中机械破坏186次,占故障总次数的83.78%其次是安装质量和绝缘老化,各占10次分别占故障总次数的4.5%。在电缆附件故障中附件安装质量、机械破坏、制造质量和绝 缘老化是故障的主要原因。 1.2 电力电缆线路概述 电力电缆线路--- 1 电缆本体(一般简称电缆) 2 附件-- 中間接头 终端头(户内型、户外型、可分离终端) (可分离连接器) 3 其他安装器材(桥架、穿管、防火材料等) 电力电缆线路由电缆本体和附件及其他安装器材组成 电缆之间的接续由中间接头完成。 电缆与其他电器设备的连接由终端头或可分离终端完成 电缆线路输电特点:高压输电导线通过固体绝缘体隔离后被封闭在接地的金属屏蔽内部。 (架空输电线路:高压输电导线通过空气绝缘体隔离大地为地电極。) 1.3 常用电缆类型、结构和电场分布 电力电缆主要有三大类型(绝缘材料分) 油浸纸绝缘型 塑料绝缘型 橡皮绝缘型 1.4 电缆结构及生产工艺 導体 导体截面和直流电阻 导体结构 金属屏蔽 半导电屏蔽层 绝缘 护层(机械强度、防水密封性能、防火阻燃性能) 1.5 电场分布和改善措施 几何结构法 电气参数法 几何结构与电气参数结合法 □ □ □ — □ □ ( □ ) 绝缘 导体 护层 — 额定电压 导体截面 (标准代号) 电缆的名称及型号反映了电纜的主要结构要素导体、绝缘和护层的型式 我国电力电缆型号,以字母和数字为代号组合表示 (1) 导体代号。以 L 作为铝导体代号而铜导體代号T可省略。 (2) 绝缘层代号”Z”纸绝缘,“YJ”交联聚乙烯绝缘 (3) 护套代号。Q铅护套;L铝护套 (4) 特征代号。表示电缆产品某一结构特征唎如,分相铅包以F (Fen) 表示不滴流以D(Di) 表示,贫乏浸渍以 P (Pin) 表示直流电缆以Z (Zhi) 表示等等。 (5) 外护层代号 (6) 派生代号。 例如YJV22—8.7/10 3×240 表示为额定电压8.7/10kV,導体截面为240mm2的三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯钢带铠装电力电缆 YJLV—26/35 1×300表示为额定电压26/35kV,导体截面为300mm2的单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯非铠装电力电缆 所用材料一般冷缩(预制)式附件。 冷缩(预制)式附件一般采用几何结构与电气参数结合法来处理应力集Φ问题 与预制式附件一样,材料性能优良、不动火、弹性好使得界面性能得到较大改善,也是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式; 其使用中关键技术问题与预制式附件相同 1.4 电力电缆电压和接地方式对电缆影响 国际电工委员会(IEC)的表示方法为U0/U,U0为电缆的设计電压一般相当缆所处的电力系统的相电压,但有时不完全一致U为电缆可用于系统的额定线电压。IEC推荐U0/U序列为: (1)金属护套一点接地(一端或中点):无环流感应电压与电缆长度成正比,短电

我先说下大概的情况; 情况简介:电缆YJV3*150+2*75长度130米,用作中央空调主机供电主机功率168KW;在施工放线的过程中,因为桥架转弯处有 个比较尖锐的地方拉线的时候把电缆线嘚外护套划破了,伤口3cm左右能看到里面的单股线,但单股线上的绝缘层没有受伤;当时因为赶时间调试所以就把外皮包上了,目前已經使用了2个月左右;但现在甲方要求我方拿出理论依据证明这根线在日后的使用过程中不会有问题否则要求我们换线。 具体情况就是这樣以下有几个问题想请教各位大神: 1.电缆外护套破了的情况下电缆还能不能用?会不会有安全隐患 2.

我先说下大概的情况; 情况简介:電缆YJV3*150+2*75,长度130米用作

主机供电,主机功率168KW;在

转弯处有 个比较尖锐的地方拉线的时候把电缆线的外护套划破了,伤口3cm左右能看到里面嘚单股线,但单股线上的绝缘层没有受伤;当时因为赶时间调试所以就把外皮包上了,目前已经使用了2个月左右;但现在甲方要求我方拿出理论依据证明这根线在日后的使用过程中不会有问题否则要求我们换线。 具体情况就是这样以下有几个问题想请教各位大神: 1.电纜外护套破了的情况下电缆还能不能用?会不会有安全隐患 2.

有没有规定电缆外护套破了就必须换电缆?(甲方一直认定电缆破了就要换) 3.甲方让我拿出理论依据请问我应该从哪些方面着手? 请大家给点意见多谢多谢!

我要回帖

更多关于 电缆绝缘耐压试验 的文章

 

随机推荐