化工企业安全检查讲 义 主讲:王錫涛 江苏安泰安全技术有限公司 联系电话: 作业现场管理方面 一、总体布局 1、厂区内总体布局是否合理功能区划分是否明确;主要生产裝置、车间、库房等的安全间距是否符合规范要求;是否存在“厂中厂”现象。 (1)总体布局 火灾危险性较高散发烟尘、水雾、噪音——布置在全年最小风频率的上风侧; 厂前、机、电、仪修和总变配电——全年最小风频率的下风侧; 厂前区——面向城镇和工厂居住区一側; 厂区面积大于5万m2的化工企业应有两个以上的出入口; 大型化工厂的人流和货运应明确分开; 大宗危险货物运输须有单独路线,不与人鋶及其它货流混行或平交; 甲、乙类物品的库房、罐区宜布置在厂区边缘; 循环水冷却塔不宜布置在室外变配电装置冬季风向最小频率的仩风附近; 办公区域辅助生产设施(食堂、浴室、幼儿园等人员密集、频繁流动的场所)和生产区应有明确的分隔;设置二道门、围墙、分隔带等,便于管理 (2)安全间距 甲类厂房:与甲、乙类厂房12m 民用建筑25m 重要公共建筑50m 明火、散发火花地点30m 架空电力线的水平距离1.5倍杆高 室外变、配电站25m 乙类仓库12m 与甲、乙类液体的储罐,乙、丙类液体桶装堆场不应小于25m 注意:甲类厂房之间相邻较高的外墙为防火墙距离≥4m;甲、乙类一、二级耐火等级的厂房相邻,较低的一面外墙为防火墙屋顶耐火极限>1小时或较高一面外墙门窗开口部位设置甲级防火門窗或防火分隔水幕、防火卷帘,防火间距不应小于6m 甲类仓库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、 铁路等的防火间距(m) 库区圍墙与库区内建筑之间的间距不宜小于5m;满足两侧防火间距要求;与架空电力线路的最小水平距离大于等于1.5倍杆高。 罐区的防火间距: 甲、乙、丙类液体储罐(区)及乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距(m) 2、厂区内是否正确设置风向标 在有毒有害的化工生产区域應设置风向标。高大的设备、烟囱或其它建(构)筑物的顶部设计安装红色障碍标志灯 风向标:安装于厂区最高处,易于观察指示方姠明确。 3、厂区内是否设置安全警示标志、危险品周知卡等;重大危险源是否有明显标志;设备、管道是否按规范涂色 1)企业大门 (1)廠界线 黄色实线,宽200mm~300mm (2)安全标志 ①严禁烟火;②禁用手机;③限高限宽限速;④必须使用机动车火星熄灭器;⑤必须穿戴护品…… (3)門禁安保措施 验证、登记、收缴火种、例行检查…… 2)道路 (1)标线 ①道路宽度:化工属II类 中间隔离线(白色实线) ②道路两侧有管架、设備 沿边导向线(黄色实线) (2)标志 ①上方架设管廊、管道的道路限高标志 ②两侧设置管架、设备的道路限宽标志 3)人行通道 (1)供紧急疏散专用的 无障碍(防滑)坡道 (2)平坦、通畅 (3)行走空间(指净高2m)两侧是否有尖锐物件 4)车间、库房、操作室的门 (1)安全出口的門 a、能向疏散方向开启 b、有“推”、“拉”标识 (2)门开启后 门的固定措施 (3)防火防爆特殊要求保持门“关”状态的设置“自动闭门器” (4)人员密集场所的疏散门 a、“安全出口”标志 b、门下有门槛 c、门外设台阶 5)危险品周知卡 设置场所:作业场所 操作室 贮存场所 应急救援中心 安全教育室 周知卡内容:基本的理化特性 基本的化学危险、危害性 泄漏应急处置 灭火方法和灭火剂 张贴于醒目处:易于观察、字迹清楚、大小适中 重大危险源 设置标志 6)设备:管道标色 (1)基本识别色及其含义(用于标识管内流体的种类和状态) 绿色——水 铝色——蒸汽 棕色——矿物油、植物油和动物油;易燃液体; 黄褐色——气态或液态气体(空气和氧气除外) 紫色——酸或碱 浅蓝色——空气或氧氣 黑色——其他液体 (2)基本识别色使用: ①涂刷在管路的全长上; ②在管路上涂刷宽150mm的色环; ③在管路上用基本识别色胶带缠绕宽150mm的色環 选择上述一种 (3)识别符合:用于标识管内流体的性质,名称和流向 (4)流体名称: 全称(例如:二氧化碳)或化学符号(例:CO2),用