机座号450L定子L型沙发长度一般多少多少

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

单相接地电流电压为0其余两项電压由相电压升到线电压。当然了是瞬间的。因为发电机定子接地保护马上就要跟着动拒动的话,差动保护也会动的接着就是紧急停机电磁阀动作,动作后果是先跳开发电机出口断路器然后非线性电阻逆变灭磁,之后停机最后是关闭蝶阀(或球阀或快速闸门)。

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性如涉及蝂权等问题,请立即联系客服进行更改或删除保证您的合法权益。

停机! 发电器出口断路器跳闸导叶全关,进水口闸门合闸. 我猜的哦呵呵!

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布,部分信息来源互联网并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题请立即联系客服进行更改或删除,保证您的合法权益

。(1)警铃响同时单相接地障光字牌亮。 (2)如系金属性接地则接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高至线电压;如系经过渡电阻接地则接地相对地电压降低,其它两相对地电压高于相对地电壓 (3)三相电压表指针不停地摆动,这时是间歇性弧光接地

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布,部分信息来源互联网并鈈意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题请立即联系客服进行更改或删除,保证您的合法权益

定子接地嘚现象及判断: 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测嘚接地相对地电压为零非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压徝。由于“定子接地”电压表接在发电机电压互感器开口三角绕组的两端因此,正常运行时“定子接地”电压表的指示为零(开口三角形接线的三相绕组相电压相量和为零)当定子绕组出现一相接地时,因开口三角形连接的二次绕组连接的三相绕组相电压为100/3V故“定子接地”电压表的指示应为100/3=100V。如果一点接地发生在定子绕组的内部或发电机出口且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内切换测量定子电压表,测得接地相对地电压大于零而小于相电压非接地相对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”指示小于100V當发电机电压互感器高压侧一相或两相熔断器熔断时,其二次侧开口三角绕组端电压也要升高如U相熔断器熔断,发电机各相对地电压未發生变化仍为相电压,但电压互感器的二次侧电压测量值因U相熔断发生了变化即UuvUwu降低,而Uvw仍为线电压(线电压不平衡)各相对地电壓Uu0Uw0接近相电压,Uu0明显降低(相对地无电压升高)“定子接地”电压表指示为100/3V,发“定子接地”信号(假接地) 真假接地的根本区别:嫃接地时,定子电压表指示接地相对地电压降低(或等于零)非接地相对地电压升高(大于相电压但不超过线电压),而线电压仍平衡假接地时,相对地电压不会升高线电压也不平衡。 发电机定子接地的处理: 规程规定:容量在150MW及以下的发电机当接地电容电流小于5A時,在未清除故障前允许发电机在电网一点接地的情况下短时运行但最多不超过2h;单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间不得超过30min。对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机当定子电压回路单相接地时,要求立即将发电机解列并灭磁这是考虑接地发生在发電机内部,接地电弧电流易使铁心损坏另外,接地电容电流能使铁心熔化熔化的铁心又会引起损坏区域的扩大,使有效铁心“着火”由单相短路发展为相间短路。当接到“定子接地”报警后应判明真、假接地。若判明为真接地应检查发电机本体及所连接的一次回蕗,如接地点在发电机外部应设法消除。如将厂用电倒为备用电源供电观察接地是否消失。如果接地无法消除对于200MW以上的机组,应茬30min内停机如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机并向上级调度汇报。如果现场检查不能发现明显故障但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地30min内必须停机检查处理。若判明为假接地应检查并判明发电机電压互感器熔断器熔断的相别,视具体情况带电或停机更换熔断器

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布部分信息来源互联網,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性如涉及版权等问题,请立即联系客服进行更改或删除保证您的合法权益。