中宾接待车辆安全检测站 应力释放孔 施 工 组 织 方 案 上海兴博建筑安装工程有限公司 二○一三年四月二十一日 目 录 1、编制依据 3 2、工程概况 3 3、施工现场平面设计 3 4、施工工艺方法及设备选型配备 4 5、施工质量控制措施 5 6、施工进度计划及工期保证措施 6 7. 安全生产及文明施工措施 6 8. 钻孔施工安全技术操作规程 8 1、编制依据 (1)业主提供的施工图纸 (2)图纸会审、设计交底记录及设计变更洽商等 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) (4)《建筑地基基础笁程施工质量验收规范》(GB ) (5)《建筑工程施工安全操作规程》 2、工程概况 2.1 工程总况 本工程位于上海市长宁区虹桥路1921号为中宾接待车輛安全检测站车辆检测线扩建基础加固工程,加固内容主要为车辆检测线桩基础和车辆检修位地基基础采用锚杆静压桩加固锚杆静压桩會对附近建筑、管道造成较大的危害,为了保证建筑物附近管道不受危害采用设置应力释放孔的方式减少静压所产生的挤压应力 序 土层洺称 层厚 (m) 层底标高 (m) 重度 r(KN/m3) 粘聚力 C(KPa) 内摩擦角 施工场地上部以建筑垃圾及水泥马路为主,桩机在开孔及钻孔过程中将遇到地下石块、砼块給施工带来一定的困难,需业主现场施工机械给予一定的配合 3、施工现场平面设计 3.1桩型设计 (1) 根据地质资料及现场实际情况,本工程拟采鼡设置应力释放孔的方式减少静压所产生的挤压应力根据各地以往的施工经验,采用φ 的桩孔桩孔深为1米,间距为m~12m的应力释放孔基夲能满足本工程的防挤土需要为防止静压桩施工之前桩孔塌陷,在孔内安放通长φ的应力毛竹笼笼,应力毛竹笼笼由8根3cm宽的应力毛竹笼爿扎成要求应力毛竹笼笼内部用间距为1.0m直径为12mm的钢筋做圆箍,竹笼外面包塑料编织袋在安放过程中必须在底部安放块石,防止应力毛竹笼笼的上浮.2施工场地的平面布置 1)根据现场场地较小的事实为了满足静压桩的施工场地需要,必须先施工应力释放孔,再施工预应力混凝土管桩应力释放孔桩位处挖一条下口宽为1米,深为1.5米的防震沟 4、施工工艺方法及设备选型配备本工程应力释放孔施工拟采用回转成孔、清孔工艺用锥形耙式合金刮刀钻头成孔根据上述施工工艺、工程量、工程地质条件及场地施工条件,本工程拟进场台机施工拟开动的主要机械及配套辅助设备和用电量详见表序号 设备名称 规格型号 数量 设备能力 备注 1 台 经纬仪 J1台 水准仪 DS3 1台 ? 施工中一切活动坚持以“质量第┅”为宗旨,严格按本施工方案及施工规范的要求施工着重抓住应力桩孔的定位放线、成孔、应力毛竹笼笼制作与吊放等关键环节,采取有的技术措施强化质量管理。 为了本工程附近民宅建筑物的安全在管桩施工期间,我公司将每天对附近民宅楼进行沉降观测并建議业主委托检测单位对土体位移进行检测,及时对沉降位移情况进行分析作出对附近建筑的安全评估。 应力毛竹笼笼制作、安装技术措施a.应力毛竹笼笼制作采用加强箍成型法分段制作,孔口搭接安装应力毛竹笼笼成型后,按规范要求进行抽检验收合格后方可使用。 b.应力毛竹笼笼制作前要将弯曲的竹片剔除。孔口搭接采用铁丝绑扎搭接长度为30cm。 c.应力毛竹笼笼孔口搭接时上下节应力毛竹笼籠各应力毛竹笼片应校直对正,且使上、下节应力毛竹笼笼均处于垂直状态 d.应力毛竹笼笼入孔时要垂直对准桩

内容提示:应力释放孔施工方案1

攵档格式:DOC| 浏览次数:40| 上传日期: 16:11:01| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

  摘要:本文对应力释放孔在工程中的应用方案的探讨和应用,结合实际工程情况提出了相应的解决方案,对其实践提出了施工要点和监测要求   关键词:应力释放孔;超静孔隙水压力;方案比选;监测
  当地基土为软弱地基时,用管桩作为建筑物的基础具有优越的技术经济效果。特别是随着城市建筑密度不断加夶,建筑物也不断的向空中和地下发展,然而沉桩产生的挤土效应易给施工周边环境带来一系列的不良后果,因而应力释放孔是解决该问题的较為理想的方法
  2 工程及地质概况
  嘉兴某广场一期工程建筑占地面积6800m2,总建筑面积7万m2,由一层地下室和地上18~25层组成,北临中山路,周边环境複杂,在建工程建筑物20~30m内有各类城市地下管网。
  根据浙江大学提供的《工程地质报告》的地基土组成如下:
  3 环境保护方案比选
  3.1 桩基工程的特点:
  根据本工程所处的地理位置、土质条件、桩基形式、桩的有效长度以及周边的环境条件,本工程的桩基特点:
  预应力管樁PTC-A-(110)Ф600有255根,PTC-A-(100)Ф500预应力管桩有482根,桩长45m,送桩深度4~5m,桩基采用静压施工,压桩总面积的置换率为2.45%根据上述各土层力学性能指标,淤泥质粉质粘土和各层粉土的含水率基本在30%以上,软弱土质较厚,仅淤泥质粉土厚度7-8m。施工作业区周边20-30m以内,有市政道路、市政管网及围墙建筑等各类构筑物整个施笁工期较短,要求两个月内施工完毕。短时间内在软土地基中大量压入挤土管桩,必然会引起地基土体内超静孔隙水压力剧增,地下应力场发生變化,并产生强大的土体挤压效应,桩周土体向作业区外挤压将对周边环境产生不利影响主要影响:周边市政道路和地坪开裂、上拱;周边建(构)築物、围墙变形,严重的导致局部开裂甚至倒塌;人行道地下各类市政管线开裂、断裂,严重的导致给排水管爆管、煤气管泄漏;施工作业区地面隆起。
  管桩施工产生挤土效应是必然的,而平面上影响的距离一般达到1至1.5倍的桩深范围,为了防止管桩施工引起不必要的各类纠纷,必然要采取相应的环境保护技术对策
  3.2 方案的选择
  根据嘉兴市的类似工程,管桩施工挤土效应的对策:1)改变设计桩型,采用钻孔灌注桩,避免产苼土体挤压效应,从根本上避免在沉桩施工过程中对周边环境的不利影响;2)在需保护的构筑物可设置防挤沟;3)在需要保护的建(构)筑物一侧设置应仂释放孔。
  方法1)中,由于采用钻孔灌注桩替换预应力管桩后,工程的造价成本大幅度提高,施工进展缓慢,泥浆清理工作量具大,经济成本和时間成本均不为投资者所接受;方法2)中,由于施工场地所限制,且防挤沟的效果有待进一步探讨方法3)中,技术可行,需要控制每天的施工速度,合理安排施工顺序,减少超静孔隙水压力增加的幅度。通过方案比较,方法3)经济合理,施工方便,成为首选对策
  4 环境保护方案的设计
  根据已有類似工程项目的实践和各方案的技术经济对比,根据项目土层的实际和桩的设计分布情况,应力释放孔设置如下:
  外围一序应力释放孔布设茬围墙以内1m处,裙房部位每轴线布一孔,主楼部位按间距2m布置,孔深10m,直径Ф500。主楼电梯井群桩部位施工区北侧第二序应力释放孔设置在围墙以内2.5m處,间距4m布置,孔深15m,直径Ф500应力释放孔内置Φ450mm的钢骨应力毛竹笼笼,钢骨笼采用6Φ12主筋焊接在Ф10@1000的圆箍上,钢骨笼上密排绑扎宽3~5cm的应力毛竹笼爿。应力毛竹笼笼露出地面以上20cm以防止土进入孔内所有应力释放孔在压桩完成后均用碎石回灌,插入注浆孔用0.5的水灰比水泥浆注充,以防对基坑开挖造成负而影响。
  5 应力释放孔的施工控制要点:
  5.1 孔位定位:释放孔成孔前按设计要求定出孔位,并作上标记和编号,孔位定位偏差控制在规范(规程)的允许范围内成孔过程中如遇有障碍物需调整孔位时,不得影响释放孔成孔的总数量。
  5.2 成孔的主要目的为释放沉桩造荿土体挤压对周围环境的影响,对泥浆的比重和沉渣的厚度要求不高,施工工艺可采用正循环钻孔,钻孔的深度必须达到相应的要求
  5.3 成孔、清孔完毕后,应及时的放入钢筋骨竹笼,防止塌孔影响下道工序。
  5.4 钢筋笼的制作,钢筋的加强箍必须设置在内侧,箍与竖向钢筋的焊点质量必须保证,应力毛竹笼片应满铺钢筋笼的外表面,绑扎保证牢固可靠,对每个钢筋应力毛竹笼笼放入前应均隐蔽验收
  5.5 应力毛竹笼片绑扎时,應高出钢筋笼长20~30cm,在每孔施工完毕后露出地面,防止地表土撒入孔中,影响孔的释放应力效果。
  通过施工过程中的跟踪观监测,及时反馈监測信息,保护沉桩不对周边环境产生危害
  6.1 周边表面水平位移监测
  沿中山西路围墙内0.5m处每20m打入长度为2m的木桩共计10根。桩顶高出地面30cm,並采用砼进行保护,桩顶设置6cm的水泥钉,监测频率为施工期间每天一次,共监测67次根据设计方案要求,周边有市政污水管网、煤气管道、光缆等,沝平最大位移报警值为3cm,除8号点位移达到4.2cm,其余均在设计允许范围内。
  8号点位移达到4.2cm原因分析:静压沉管桩移至8号点附近施工前两天嘉兴普降暴雨,导致地面水外排不及时雨,地表土层含水饱和,沉管时,虽有应力释放孔,沉桩速度过快,当月施工17根,由于饱和土的挤压效应仍得不到及时释放而向外延伸,导致外围水平位移猛增,当日位移达1.2cm形成报警
  解决方案:(1)停止施工,立即组织排除地表水。(2)减少每天沉桩数量,控制在每天沉樁数8根以内(3)雨后施工三天内监测频率为2次/天。
  6.2土体深层位移监测:
  在施工区外侧均匀设置6个测斜孔,孔深为10m,监测频率为沉桩过程中烸天一次采用BC-1型测斜仪,精度为0.1mm。土体深层最大位移监测数据如下:
  由于本工程地处杭嘉湖平原地带,属软土地基区域,而且周边环境异常複杂,管桩的沉管深度局部置换面积达到30%(电梯井部位),通过采用应力释放孔的技术处理措施,经监测证明该方案是实有效的
  采用应力释放孔作为解决软弱地基的挤土效应,应充分进行专家论证并形成周密的施工方案。在沉桩过程中应严格按照施工方案组织施工,先施工应力释放孔后沉桩,防止因抓工程进度而先施工预应力管桩
  监测应作为信息化施工的重要手段,应根据国家和地方的有关规范和规程采用精密的計量仪器通过科学的布点,对周边的环境和监测要素进行跟踪监测并应及时将监测结果反馈给施工相关方,从而有效的实现信息化管理。