中联十二米潍铺机方向电位器6015塔吊PLC电位器0调动对PLC有影响吗?

特殊内存字节28和29包含与模拟电位器0和1轴位置对应的数字值模拟电位器位于CPU前方存取门后方。用一把小螺丝刀调整电位计(沿顺时钟方向增加或沿逆时钟方向减少)。此类只读数值可被程序用于各种不同的功能例如,为定时器或计数器更新当前值输入或改动预设值或设置限制。模拟电位器有一个0至255嘚额定范围以及?2计数的可靠重复。

地址 用户程序读取SMB28-SMB29获取电位计位置数据

是的.第一个电位器对应SMB28中的值,第二个电位器对应SMB29中的值.旋到朂大就是255.

8位分辨率是二进制的数,0~255.

可以用该电位器来控制SMB28或SMB29中的值并通过将MOVE它的数值给某个计时器T进行更改计时时间.

再一个就是为什么模块式的PLC里面僦没有这两个模拟电位器如S7-300/400里面就没有?这是啥原因

两个模拟电位器分别对应SMB28和SMB29,调节电位器就是改变SMB28和SMB29中的数值
 用来输入不同的參数,例如可以定时,计数,调速,PID调节等等,一切需要外部调整数值而又不频繁使用的场所也有用它做为调试维修设备,增加节点的功能......当然還有很多只要你认为能通过调整外部数值来完成设备运行功能的,你都可以试一试 
  例如,可以把这两个存储器中的值作为PLC内某个定时器的定时设定值这样通过调节模拟电位器就能调节PLC的定时器。 
2、如S7-300/400里面就没有这是啥原因?
这是西门子设计上的需要日系的PLC较多,S7-200PLC原为美国德州仪表产品

PLC里旋钮电位器的设定值可以从特殊寄存器里读出通过加减乘除运算转换成符合你需要的值。问题是你外接的传感器能否模拟原电位器的状态还有外接引线会带来干扰。

你对这个回答的评价是


最装个模拟量模块什么都解决了

你对这个回答的评价是?

大哥啊!钱不是这样省的!买个AD扩展板也没多少钱的!而且省了风险

你对这个回答的评价是

理论上,这是不可能的

你对这个回答的评价是?