10KV架空线路常见故障出现故障分析及处理

  摘 要:10kV架空线作为输电线路嘚重要的组成部分经常出现在选煤厂的供电线路中,其运行状况直接决定了电能质量和企业用户用电感受文章通过架空线路常见故障運行经验分析,从10kV架空线路常见故障常见故障类型以及原因入手进而提出相关防范措施,加强常见故障的防范管理提升整个配网的运荇水平。
  关键词:选煤厂;10kV架空线;故障分析;防范措施
  由于绝大多数选煤厂电源通过10kV输电线路引自上一级变电站因此10kV配网在選煤厂中处于整个电网较顶层的位置,为了确保架空配电线路的正常运作对于其进行定期的检查维修,是每一个煤炭企业在日常生产工莋中应该加大力度的地方笔者总结了煤炭企业架空配电线路日常运作过程中导致各种问题的主要诱因,然后以此为出发点总结出与之楿符的防护手段,从而使得架空线路常见故障的安全指数进一步提高
  1 10kV架空线路常见故障常见故障原因分析
  10kV架空线路常见故障常見故障有单相接地故障、断路故障、短路故障。由于选煤厂地处偏僻多建于山区、村镇,选煤厂架空线路常见故障地势较为复杂因此故障原因多种多样。以下本人将根据10kV架空线接地故障的类型分别分析其故障原因
  (1)10kV 架空线路常见故障单相接地故障主要原因有:1)线路通道因素。线路通道周边有树是比较常见的比如山西潞安集团高河矿井选煤厂铁路装车系统10kV架空线,需穿过1km左右的果园树枝接觸到导线可能会造成单相接地故障。2)压力过大这种压力过大的现象有季节性划分,一般情况下集中在夏季最容易出现线路烧坏的问題,引起单相接事故的发生3)鸟类因素。
  (2)10kV 架空线路常见故障断路故障主要原因有:1)人为因素因为车辆碰撞或者一些非法施笁手段的实施,导致架空线路常见故障受到破损引起线路的断裂。2)雷电袭击无论是裸导线或者绝缘导线都很容易遭到雷电的袭击,洏在一瞬间导致温度飘高烧断线路。当绝缘导线受到雷电袭击的时候就会出现闪络问题,在电磁力和热应力两种作用的影响之下弧腹向负荷侧的上空漂移,也会因为弧线相交而引起线路烧断
架空线路常见故障之所以会出现短路事故主要的诱因有以下几个:1)不明物體引起的。这一诱因主要是线路附近的一些固体废弃物飘挂在线路上引起线路短路问题的出现。2)夏季雷电天气引起的如果是在辽阔嘚原野上,线路受到这种天气的影响更大雷电造成的压力过大很容易引起线路绝缘,导致各种问题的产生3)飞行动物引起的。动物在飛行或者休息的时候碰到线路最容易引起单相接地事故的发生另外也很容易导致短路问题的发生。4)管理系统不完善监察不到位由于巡视不到位、消缺不及时常常会影响到配网的安全运行。
  2 10kV架空线路常见故障常见故障防范策略
  因为单相接地问题、断路问题以及引起这些问题出现的各种原因具有交叉重叠性所以要从这些问题的诱因出发,来对其可操作性以及使用性进行有效的分析是最好的措施
  (1)自然灾害的影响。一般情况下我们所使用的架空配电线路在应对自然因素影响时候的能力水平是有限的,比如说一旦出现雷电天气,线路上的绝缘子具有面临着被击碎的可能性导致一系列的事故发生。 之所以会这样是由下面几个要素决定的:1)绝缘子质量鈈达标尤其是P-15及P-20型号规格的,很明显的存在一定的质量问题安装这种规格的绝缘子一定不要忘记避雷针的使用,通过避雷针的使用能夠有效地降低绝缘子被雷电袭击的机率;2)架空线路常见故障的防雷仪器设备的接地方式例如当线路较长的情况下,一定要通过氧化锌避雷装置的使用来提高线路分流性能。同时在线路熔断器附近合理地增加这一装置,能够起到一定的电压限制分解作用可以更好地保护电路。3)其他措施安装防雷绝缘子、放电间隙以及长闪络避雷器等;对线路的关键点进行定期的检查和维修,排除潜在的问题
  (2)防外力破坏措施。外因是引起线路故障的一大威胁一些人素质底下,专门盗取电力设施因为车辆的相互碰撞而导致大量电线杆倒塌故障的发生,还有一些树木没有进行定期的修枝剪叶从而引起线路跳闸现象频发。对于这种情况建议建立警企检查巡逻小组加强與公安部门的团结合作,对盗窃公共财物的行为以及个人予以严厉的打击惩罚对于一些建于路边的塔杆等电力设备设施应该加上围护栏戓者是涂上醒目的颜色,以提醒路人以及国王车辆提高人们的用电安全意识;对于线路任何一个点上的施工活动,同样要给以安全提示将一切潜藏的危险性因素扼杀在源头上。
  (3)防鸟害措施1)防鸟设备。从长期的与飞行动物的对抗实践中总结经验采取最新的掱段,在线路上假设驱鸟装置提高防护工作水平。2)使用质量规格达标的绝缘材料对使用的电线进行重新包裹覆盖式提高效率。加强線路的检查维修工作低于一些容易受到鸟兽破坏的设备以及线路部分进行及时地补救,以减少鸟兽对设备的影响3)加强巡逻检查工作。组织巡逻检查工作小组按照相关规定要求进行定期巡逻检查工作,对于出现的各类问题进行及时抢救尤其是在夏天出现高压力运转嘚时候,除了进行线路巡逻同时还要对电线的红外线温度进行检查,做好降温工作防止线路出现自动熔断,烧毁故障
  对于煤矿企业来说,10kV架空线路常见故障能否安全稳定地运行决定着煤矿企业经济效益的提高正常稳定发展。但是实际情况却是,架空线路常见故障一直暴露在露天的环境中因此会受到更多客观环境的影响,所以会导致各种问题的出现在实践中总结经验,在问题中找寻解决办法本文根据从事选煤厂多年电气设计经验,对10kV架空线路常见故障常见故障特征以及原因进行了较为详细的分析从可操作性和实用性两方面提出了多项故障防范措施。最后希望通过以上保护措施能让10kV架空线路常见故障更加安全和稳定的运行。
  [1]王宝峰.10kV配电线路故障原洇及防范措施探析[J].科技创新与应用2012(04).
  [2]何峰.10kV配网线路故障因素分析及预防措施探讨[J].中国新技术新产品,2013(11).
  作者简介:徐家勇(1982-)安徽淮南人,2005年毕业于安徽理工大学电气工程系自动化专业工程师。


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 架空线路常见故障 的文章

 

随机推荐