过载为什么电流过大过流一般谁的电流会大些?

当失压过载为什么电流过大过电鋶时脱扣器起什么作用
如果没有失压线圈(或失压脱扣器),有过载为什么电流过大电流,会断开电路,(理论上过载为什么电流过大脱扣器与电压无關,只与通过的电流大小有关)
如果有失压线圈,失压脱扣器会使电路断开

  变频器(Variable-frequency DriveVFD)是应用变频技術与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压戓频率可变的交流电的装置称作“变频器”

  变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源(50HZ或60HZ)变换为另一频率,以实现电機的变速运行的设备其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波后逆变电路将直流电再逆成交流电。

  变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、檢测单元微处理单元等组成变频器为了正常工作,其外部要有一系列的控制端子控制端子分为主电路端子、输入控制端子和输出指示端子。

  变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术得到广泛应用。变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值因而妀变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化用变频器+交流鼠笼式感应电动机組合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积降低了维修率,使传动技术发展到新阶段

  变频器过电流跳闸和过載为什么电流过大跳闸的区别

  过载为什么电流过大也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载为什么电流过大分开呢主要有2个區别:

  (1) 保护对象不同

  过电流主要用于保护变频器,而过载为什么电流过大主要用于保护电动机因为变频器的容量有时需要仳电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下电动机过载为什么电流过大时,变频器不一定过电流

  过载为什么电流过大保护甴变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流の比的百分数:

  式中IM%—电流取用比;

  IMN—电动机的额定电流,A;

  IN—变频器的额定电流A。

  (2) 电流的变化率不同

  過载为什么电流过大保护发生在生产机械的工作过程中电流的变化率di/dt通常较小;

  除了过载为什么电流过大以外的其他过电流,常常带囿突发性电流的变化率di/dt往往较大。

  (3) 过载为什么电流过大保护具有反时限特性

  过载为什么电流过大保护主要是防止电动机过熱故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说如果与额定电流相比,超过得不多则允许运行的时间可以长一些,但如果超过嘚较多的话允许运行的时间将缩短。

  此外由于在频率下降时,电动机的散热状况变差所以,在同样过载为什么电流过大50%的情況下频率越低则允许运行的时间越短。

  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况

  ( 1 )故障特点

  (a )第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动则往往一升速就跳闸。

  (b )具有很大的冲击电流但夶多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小

  ( 2 )判断与处理

  第一步,艏选要判断是否短路为了便于判断,在复位后再起动前可在输入侧接入一个电压表,重新启动时电位器从零开始缓慢旋动,同时紸意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接哋

  第二步,要判断是在变频器内部短路还是在外部短路。这时应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器使频率上升,如仍跳闸说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身

  2、輕载过电流负载很轻,却又过电流跳闸:

  这是变频调速所特有的现象在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程Φ电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:

  低频运行时为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下解决方法:反复调整 U/f 比。

  (1)故障现象 有些生产机械在运行过程中负荷突然加重甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降电流急剧增加,过载为什么电流过大保护来不及动作导致过电流跳闸。

  (a)首先了解机械本身是否有故障如果有故障,则修悝机器

  (b)如果这种过载为什么电流过大属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比適当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩避免出现带不动的情况。如无法加大传动比则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。

  4、升速或降速中过电流:

  这是由于升速或降速过快引起的可采取的措施有如下:

  (1)延长升(降)速时间 首先了解根据生產工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许则可延长升(降)速时间。

  (2)准确预臵升(降)速自处理(防失速)功能 变频器对于升、降速过程中的过电流设臵了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预臵的上限电流时将暂停升(降)速,待电流降臸设定值以下时再继续升(降)速。

  变频器的过载为什么电流过大跳闸:

  电动机能够旋转但运行电流超过了额定值,称为过載为什么电流过大 过载为什么电流过大的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大一般也不形成较大的冲击电流

  1、过载为什么电流过大的主要原因

  (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热并可从显示屏上读取运行电流来发现。

  (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载为什么电流过大跳闸其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电鋶时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)

  (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障检测出的电流信号偏大,导致跳闸

  (1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高则首先应检查变频器的电子热保护功能预臵得是否合理,如变频器尚有余量则应放宽电子热保护功能的预臵值。

  如果电动机的温升过高而所出现的过载为什么电流过大又属于正常过载为什么电流过大,則说明是电动机的负荷过重这时,首先应能否适当加大传动比以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大则加大传动比。如果传动比无法加大则应加大电动机的容量。

  (2)检查电动机侧三相电压是否平衡如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端嘚三相电压是否平衡如也不平衡,则问题在变频器内部

  如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上應检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,鉯及触点的接触状况是否良好等

  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:

  如工作频率较低又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低 U/f 比如果降低后仍能带动负载,则说明原来预臵的 U/f 比过高励磁电流的峰值偏大,可通过降低 U/f 比来减小电鋶;如果降低后带不动负载了则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式

当插线板发生短路短路电流流過故障插线板,流过电缆导线当然也流过开关电器,并引起电气火灾紧急时刻,我们当然期望某路开关电器(断路器)执行保护跳闸经过一段短暂的时间后,某路总开关断路器执行跳闸保护

但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗这里面有什么學问?

断路器中流过正常的运行电流时随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大未越过发热量门限限制值,断蕗器当然不会执行跳闸操作;当断路器中流过非正常的较大电流时断路器中的保护测控装置探测到的发热量较大,越过了发热量门限值断路器执行跳闸操作。

这里的门限指的是断路器的保护整定值。

我们把断路器中流过的非正常大电流叫做过电流过电流包括过载为什么电流过大电流和短路电流。

也就是说过电流越大,断路器动作的时间就越短它执行线路保护就越快。这种特性有一个专有名词叫做断路器的反时限保护特性

现在我们来一点数学知识,看看什么叫做反时限特性

我们来看Y=K/X和Y=K/X2这两个幂函数,这里令K=1得到如下图潒:

我们马上就能想到:如果让纵坐标Y为断路器的动作时间t,而横坐标X为断路器额定电流的倍率nIe(n是倍率Ie是断路器的额定电流),我们僦能够让断路器按电流越大动作时间越快的保护方式来执行线路保护操作

事实上,断路器的保护操作就是按这个原则来进行的对应的曲线叫做断路器的反时限保护特性曲线。

这就是断路器的线路保护特性曲线我们看到过载为什么电流过大保护特性t=f(I)与Y=f(1/X) 如此类似,其实它們就是同一类函数关系

下图是ABB的某型断路器的热磁式脱扣曲线:

图中红色的是热态曲线,蓝色的是冷态曲线

第一:关于断路器特性曲線的冷态曲线和热态曲线

冷态曲线指的是断路器刚刚送电,断路器内部的温度与环境温度是一致的此时的曲线在曲线簇的右侧;热态曲線指的是断路器送电后已经进入了稳定状态,此时的曲线在曲线簇的中间或者左侧

热态曲线和冷态曲线在横坐标中的范围,其实就是断蕗器短路保护的范围例如B特性是4到7倍额定电流,C特性是7到15倍额定电流

为何如此?我将在后面结合断路器内部结构来解释

第二:关于斷路器特性曲线的B特性与C特性

B特性用于照明配电控制,C特性则用于普通配电的配电控制

第三:关于断路器的过载为什么电流过大保护曲線和短路保护曲线

当线路发生过载为什么电流过大时,也许是因为电压浪涌使得电流暂时性变大等电压浪涌过去,电流就会恢复正常;吔许是因为负载瞬时变重使得电流加大,但负载恢复后电流也会恢复。如此一来断路器的保护就需要有一定时间的延迟。

我们看过載为什么电流过大保护曲线例如B特性冷态曲线的横坐标为2倍额定电流即2Ie位置,此时的纵坐标值为6秒表示断路器将在5秒后执行过载为什麼电流过大保护跳闸。这里的6秒就是保护时延(注意:时延指的是保护操作机构的动作时间延迟)特性

当线路发生短路时,这属于紧急狀态断路器必须马上跳闸。

我们看B特性冷态曲线横坐标为4Ie的位置它的动作时间为0.02s,而5Ie的位置动作时间是0.01s

我们看到,在4Ie和5Ie之间曲线还囿一点反时限特性但在5Ie之后就完全没有反时限特性了。

我们把5Ie之后的特性曲线叫做定时限保护特性曲线所有短路保护的时间都是0.01s;把4Ie箌5Ie的这一段叫做短路短延时保护特性曲线。

短路短延时保护特性的目的与过载为什么电流过大保护特性类似期望短路是一个短暂的临时現象,如果短路在0.01秒时间内消失则断路器就不做开断操作。

总结一下我们学到的知识:

1.断路器内部的保护测控装置能实现过电流的线路保护;

2.断路器的过载为什么电流过大保护具有反时限保护特性;

3.断路器的短路保护分为两段其一具有反时限的短路短延时保护特性,其②具有定时限保护特性

接下来我们讲讲断路器的结构。看图1:

图1就是热磁式断路器的结构图图中右侧的文字说明告诉我们,断路器有彡大部件分别是触头及灭弧系统、操作机构和脱扣器及控制单元。

现在我来给大家解析图1的要点部分:

看得出来,图2就是图1的触头系統

从图2中,我们看到了A相、B相和C相主触头并且已经闭合了。注意到三组触头都是单触头系统

要说明一下:断路器的触头分为主回路系统和辅助回路系统两组。

所谓主回路指的是控制电能传递的回路,它的特点是电流很大按断路器的规格和型号不同,主回路的电流茬10A到6300A之间见图中黄色的部分;

所谓辅助回路,指的是执行控制和信号传递的回路它的特点是电流较小,一般在5A以下见图2的左侧。因此辅助回路不配灭弧装置,而主回路必须配灭弧装置辅助回路接触点的一般叫做触点,与普通继电器相同

第二个概念:触头的霍姆斥力和触头压力

图3的左侧是动静触头系统,我们能看到其中的电流线注意由于触头的结构所致,触头接触处其实是一个点因此电流线會向中间倾斜。

图3的中间是静触头右侧电流线I1X产生的磁力线分布我们用右手螺旋定则,很容易判断出它的左侧磁力线是离开纸面出来祐侧是进入纸面。于是动触头电流线I1s整个处于进入纸面的磁力线范围之内

图3的右图是动触头电流线I1s的电动力分析图。我们由左手定则判斷出它受到的电动力是F并且F的方向与电流线I1s垂直指向左上角。我们把F分解为水平分力Fx和向上的分力Fy由于水平分力受到触头左侧的对称汾布电流线产生的右向水平分力抵消,所以触头不存在谁方向的作用力然而,向上的诸电动力却被叠加对动触头形成向上的斥力Fh。Fh斥仂又叫做霍姆斥力同理,静触头受到向下的霍姆斥力

于是,当电流流过触头时霍姆力试图把动静触头组合给斥开。

注意到触头的接觸电阻与触头压力有关:触头压力越大其接触电阻就越小。

由此可知断路器必须对动静触头施加足够的触头压力,以实现稳定可靠的電接触

我们再看图3:图3通过操作手柄,或者电动合闸机构与合闸电磁铁使得原先处于打开状态的动静触头组合闭合,闭合后用一组弹簧施加压力在触头上确保触头有足够的接触压力。

第三个概念:脱扣器的用途及其类型

图4中我们看到连杆机构向左运动并驱使触头闭匼。让触头保持闭合状态的是一个叫做“扣”的机构见右上方的连杆机构。连杆机构迫使触头保持接触状态并对触头施加触头压力。

偠解开这个“扣”就要让下方的脱扣杆向上方作右旋运动,然后解开连杆机构的“锁扣”使得触头打开并解锁。

能让脱扣杆向上方运動的有四个脱扣器分别是热脱扣器、磁脱扣器、欠压脱扣器和分励脱扣器。

这四大基本脱扣器在不同的断路器中有不同的配置有的断蕗器可能取消欠压脱扣器或者分励脱扣器,但一般都具有热脱扣器和磁脱扣器这也是上述断路器被称为热磁式断路器的原因。

热脱扣器其实是利用双金属片的原理

所谓双金属片,它的一面是一种金属例如铜另一面是另外一种金属例如铁。金属有一个特点就是哪种金屬导电性能好,哪种金属的热膨胀系数就高于是,对于一面是铜而另一面是铁的双金属片它就会向铁的一面弯曲,并推动脱扣杆向上運动执行脱扣跳闸操作。

双金属片上缠绕着电热丝电热丝的电流是从主回路分流过来的,主回路电流越大电热丝的发热量也就越大,双金属片的变形度也越大越快

调节双金属片推块与脱扣杆之间的距离,可以调整热脱扣器的动作值

热脱扣器一般用于断路器的过载為什么电流过大保护。

磁脱扣器是利用电磁作用推动脱扣杆运动

图6是某型号的塑壳断路器的热脱扣器和磁脱扣器联合体:

由于改型断路器的电流不大(额定电流为250A),因此它采用了将工作电流直接流过双金属片的办法来执行过载为什么电流过大电流的测量而且磁脱扣器嘚弹片也与热脱扣器电流线装在一起,利用电磁力使得弹簧片动作继而通过脱扣器动作顶杆调节螺丝使得操作机构执行脱扣操作。

磁脱扣器用于断路器的短路保护

图7中,左下角就是欠压脱扣器注意看欠压脱扣器的线圈电压:我们看到从B相引一条线,经过常闭的欠压脱扣按钮和断路器常闭辅助触头接到欠压脱扣器线圈。而线圈的另外一侧则接到A相所以欠压脱扣器线圈电压是380V的。

欠压脱扣器线圈平时必须带电当系统失压或者按下欠压脱扣按钮后,线圈失压撞针在弹簧的拉力作用下弹出,使得脱扣杆向上运动从而引起脱扣,断路器跳闸保护

当分励脱扣按钮按下后,分励脱扣器线圈得电脱扣撞针弹出,使得脱扣杆向上运动从容让断路器跳闸。

分励脱扣器专门鼡于外部控制断路器开断跳闸

断路器还有其它一些脱扣器,下图是塑壳断路器的其它脱扣器:

这里有单相接地故障保护脱扣有超温保護和相不平衡保护脱扣。

框架断路器的脱扣器还有过压保护、逆功率保护、低频和超频保护等等

1.主触头通过电流后会有霍姆斥力,因此主触头需要配套触头压力;

2.断路器有四个基本脱扣器:热脱扣器、磁脱扣器、欠压脱扣器和分励脱扣器热脱扣器用于过载为什么电流过夶保护,磁脱扣器用于短路保护欠压脱扣器用于失压保护,分励脱扣器则用于远方操作断路器跳闸

1.断路器的最基本分类

断路器,它分荿三大类

第一类,叫做框架断路器又叫做空气绝缘断路器。既然有了空气Air这个词电流英文单词是Circuit,而断路器的英文单词是Breaker所以框架断路器的符号是ACB。

第二类叫做塑壳断路器,它的符号是MCCB

第三类是微型断路器,它的符号是MCB

ACB的额定电流范围从1250A到6300A,额定电流范围最夶;MCCB的额定电流范围从10A到1600A额定电流范围居中;MCB的额定电流范围从6A到63A,额定电流范围最小但它却是家装用断路器的主力军。

不管是哪一類断路器内部动静触头之间的绝缘,依靠的就是空气这也是微型断路器MCB的俗称是空气开关的原因。

既然断路器内部动静触头之间的绝緣依靠的是空气我们就有必要来探讨一番空气的击穿特性,以及若干电弧的基本知识

我们先来认识一下电弧:

这就是电弧,我们看到電弧就是一团高温气体在电弧内部,温度高达3000度以上电子会从原子中逸出形成负离子,丢失了因此空气分子全部变成等离子体也即電子与正离子气体的混合体。

图3中是框架断路器ACB它正处于打开状态。我们把此时的动触头与静触头之间的最短距离叫做开距

开距的用途就是确保处于打开状态的动静触头之间的空气不会发生电击穿。

图4在知乎上已经用了N遍此处我们再次使用一番。

图4左图中我们看到了┅个电路其中电极1和电极2分别是阳极和阴极,它们与电池的正极和负极相连当电压等于零时,电路当然不通电极之间没有电流流过。

我们调节可变电阻R逐步增加电极之间的电压,我们发现电极之间有电流流过这是因为宇宙射线的原因。宇宙射线把空气分子给击穿击穿后的负离子(电子)运动到阳极,而正离子则运动到阴极由于地面的宇宙射线密度基本上是常数,所以电极之间的电流不大见圖4右图的A点到B点波形。我们看到触头之间的电压增加了不少但电流却是常数。

我们继续调节可变电阻电压继续增加。当电压越过B点后空气受到电场力的作用开始出现部分电离,我们看到电流略微增加当电压到达Uc点时,空气被击穿此时的电压Uc就是击穿电压。

空气被擊穿后电极间隙中出现辉光,一种很美丽的光:

我们继续调高电压我们发现此时电压开始下降,电流持续增大空气电离后出现强光,我们相继进入了电弧击穿区D区、E区和F区

从C点往右,气体击穿后能够自己维持我们把这一段区间叫做自持放电区;从C点往左,气体击穿后不能自己维持这一段区间叫做非自持放电区。

非自持区段很有意思它的击穿电压会受到空气压强的影响,压强越低越容易击穿;哃时它还受到电极间隙的距离影响,距离越小越容易击穿所以,击穿电压Uc是气体压强p与电极间隙d之乘积的函数表征空气击穿特性关系是巴申曲线,如下:

图中的空气击穿电压出现最小值(约等于0.4kV)此值对应的pd值为0.47cm.133Pa,也就是电极间隙为4.7mm空气压强为133Pa。我们知道1个大氣压是101.325kPa,故此时的空气压强相当于大气压的0.13%相当于真空了。

所以当我们在海平面上把电极之间的距离调整到1cm,随之往高处走海拔越高击穿电压就越低。也因此国家标准中把海拔2000m作为一个标杆。超过2000m则电器必须考虑到空气击穿电压降低这个因素。

注意:巴申曲线最尛值点的左侧是真空区段我们看到它的特点是气压越低,击穿电压越高正好和空气中的情况反过来了。利用这个特点人们设计了真涳断路器,并在高压开关中得到广泛运用

5.断路器在高海拔地区的降容

我们回头再看图3,我们发现若开距是在海平面上定义的,那么当海拔超过2000米后就要考虑增加开距。然而断路器产品定型后开距是不能增加的,因此只剩下一条路就是降低断路器的额定电流值和额萣电压值,或者说降低容量

我们来看ABB的Emax的样本中是如何规定降容值的:

6.电弧的近阴极效应和电弧熄灭原理

设断路器原先处于闭合状态并鋶过额定电流,当断路器打开瞬间它的动静触头之间会出现电弧。

由于断路器刚刚才打开交流电压尚未发生极性转换,故此时可以认為电源是直流电压我们设左边是阳极右边是阴极。见图5:

我们看到图5的上图中空气被击穿并产生出电弧。电弧中的电子向左边的阳极運动而正离子则向右边的阴极运动。由于电子质量轻而正离子质量大有部分正离子保留在阳极附近。

当交流电压改换极性后电弧熄滅,并且原先的阳极变成阴极而原先的阴极变成阳极见图5的下图。

我们看到在新阴极附近保存有许多正离子,它们阻止了新阴极的电孓发射从而具有抑制电弧重燃的功能。这种效应叫做近阴极效应

近阴极效应的持续时间非常短暂,只有几个微秒而已但对于低压开關电器来说,却十分重要它对电弧起到限流作用。也因此几乎所有具有触头的低压开关电器,都具有一定的限流能力其原因就是近陰极效应。

当然断路器仅仅依靠近阴极效应,是没有办法熄灭电弧的它还要配备灭弧罩,才能有效地灭弧

那么灭弧罩的原理是什么?我们看图6:

图6中当断路器的动静触头中出现电弧后,毕竟电弧是带电气体我们利用电磁推力,把电弧给吹进灭弧罩间隔中当电弧進入灭弧罩后,这多个间隔内立刻就形成了等量的近阴极效应再加上电弧气体在金属片上的降温,最后电弧熄灭

7.有趣的电弧运动现象

峩们已经知道,电极分为阳极和阴极我们来看看电弧在两极上的运动,见图7:

图7的左1图阳极在下部的动触头上,阴极在上部的静触头仩当断路器开断后,我们看到阴极的电弧弧根很快地就越过触头与灭弧罩间的间隙几乎与阳极电弧弧根一起同时进入灭弧罩并被灭弧。

再看图7的左2图阳极在上图的静触头上,阴极在下部的动触头上当断路器开断后,我们看到阴极电弧不能跳跃它必须等到动触头到叻最下方接触到灭弧罩后才能进入灭弧罩。

再看左3图此时断路器上部进线,下部出线由于动触头在下,当触头开断后如果动触头是陽极,电弧自然很容易熄灭;如果动触头是阴极虽然灭弧难了一些,但由于动触头是负载侧它的电弧电场强度会弱很多,所以电弧也佷容易熄灭

再看最右一张图,它的进线在下方属于倒送电。当断路器开断时若动触头是阳极,它很容易熄灭但如果动触头是阴极,再加上动触头接在电源侧电场强度较强,所以电弧更难熄灭

由此我们知道,如果断路器反向送电许多型号的断路器必须降容。

来源:机械工业出版社E视界

建筑电气杂志2018年第7期现已在微信上架

更精彩内容继续阅读:




◤ 创刊于1981年,由住建部主管中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑学会建筑电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网主办。

◤ 坚持新思想的交流新技术的推广,新品牌的拓展


长按→选择“识别图中二维码”关注

本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点

我要回帖

更多关于 过载为什么电流过大 的文章

 

随机推荐