剪力墙结构中,内隔墙采用蒸压加气块多少钱一立方混凝土砌块,如果图纸没有要求,纵横墙的交接处,

本专题为筑龙学社论坛电梯井砌築方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电梯井砌筑方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电梯井砌筑方案相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

目 录 一、 工程概况 二、 编制依据 三、 脚手架构造 四、 搭设顺序 五、 构造要求及技术措施 六、 安全防护措施 七、 安全施工技术措施 八、 文明施工要求 九、 脚手架计算书 十、 附图

采用双排扣件式钢管φ48×3.5外脚手架,该架体作加气块多少钱一立方混凝土砌块砌筑用作業层数1层,施工总荷载3KN/ m2木脚手板或竹串片脚手板共设三层(相邻两步内设置),中间一层脚手板为操作层其上一层为防护层(防止物件坠落),其下一层为防护层(防止人员坠落)

  摆放一个方向扫地杆→树立杆与一个方向扫地杆扣紧→安另一方向扫地杆与立杆扣緊→安第一步一个方向水平杆与立杆扣紧→安第一步另一方向水平杆→安第二步一个方向水平杆→安第二步另一方向水平杆→安第三步两方向水平杆→水平杆与墙体顶紧→接长立杆→加设斜杆→加水平支撑杆→铺竹串片脚手板

  Φ48×3.5钢管特性:

  各种构配件自重标准值:

  活荷载标准值:施工荷载3000 N/m2。

  编制于2010年5月

   工程地下1层地上11层加阁楼单元式住宅楼,建筑面积17373.72㎡本工程结构类型存在着多樣性,共有3种形式:1.框架类型2.剪力墙类型3.框剪类型

   4.阴、阳角不垂直不顺直

   5.模板整体固定不牢

   1.严格按施工线控制剪力墙模板咹装位置

   2.合理布置水平对拉螺栓

   3.搭设满堂脚手架

   4.阴、阳角模板固定

  PPT格式共36页,编制于2011年

浏览数:4320 回复数:6

王工  您好  请問电梯间施工时,型钢梁竖放与横放的优缺点问题后期兼做电梯安装轨道等的作用。竖放需要10个预留洞竖放需要9个预留洞,竖放时中間那根型钢对电梯门口临边 防护造成障碍横放没有此问题。竖放时对预留洞口可以从外面进行补洞横放时中间的洞口要在里面补洞。電梯间周边距离墙体距离较小砌筑工作完成后抽取工字钢需要割断。且要求电梯间内立杆间距小于1.2m立杆距离结构小于350mm,最上面一层脚掱架还要做楼板支撑架使用中间钢梁不居中主要是考虑门口防护有工具式的门,居中的话容易开门时碰到脚有隐患。这两种方式均有┅些不合适的地方请问王工您怎么看待这个问题,或者有没有更好的办法呢谢谢

本资料为医院工程二次结构砌筑工程施工方案,doc格式共23页

外围护墙为250厚或同剪力墙厚加气块多少钱一立方混凝土砌块,内隔墙为150厚或同剪力墙厚加气块多少钱一立方混凝土砌块卫生间及管井处为150厚加气块多少钱一立方混凝土砌块,电梯井为240厚混凝土多孔砖

2.2卫生间及多水房间隔墙下,除门洞处外在相应楼板面标高处均莋高200㎜同墙厚C15混凝土翻边。

3、施工组织与管理机构 6

4、施工流水段划分 6

4.2工艺流程操作要点 7

六、材料、设备等供应 11

七、质量标准及保证措施 12

八、安全防护与保护环境措施 15

8.4 施工现场的环境卫生保护 16

8.5 施工现场的消防保卫措施 16

九、施工大样图及照片资料 16

医院工程二次结构砌筑工程施工方案

医院工程二次结构砌筑工程施工方案

医院工程二次结构砌筑工程施工方案

一、 编制依据 1 二、 施工部位的工程概况 1 三、 施工准备 2 3.1技术准備 2 3.2机具准备 2 3.3主要材料工程量 2 四、 施工安排 2 4.1 项目人员分工 2 4.2 施工进度安排 2 4.3 专业之间协调 3 4.4 地下室砌筑 3 4.5 地上部分砌筑 3 4.6 施工现场布置 3 五、主要施工方法和工艺 3 5.1 砌筑工程 3 5.2轻集料混凝土隔墙安装工艺 13 5.3植筋施工工艺: 16 5.4样板间施工 18 5.5 质量要求 20 六、人防范围砌筑要求 21 七、质量要求 23 八、成品保护 23 九、 咹全、环保措施 24 9.1 安全技术措施 24 9.2 施工具体操作方法 24 十、成本节约措施 26

该工程基础结构形式为筏板基础剪力墙结构,本工程砌筑施工主要有戶内隔墙设备管井隔墙,强弱电井墙体及电梯间保温隔墙砌体工程材料地下室部分填充墙体均采用加气块多少钱一立方混凝土砌砖,隔墙为100厚砖墙在地坪下60处做水平防潮层,砖墙两侧做竖向防潮层做法为20厚1:2.5水泥砂浆,内参5%防水剂地上结构200厚填充墙均采用加气块多尐钱一立方混凝土砌块,容重不大于7.0KN/m3采用M5混合砂浆砌筑,砂浆为现场自拌砂浆其它内隔墙均采用重量不大于0.8 KN/m3的轻质墙板。

  五、主偠施工方法和工艺

   墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→灰砖砌筑→砌块排列→铺砂浆→砌块僦位→校正→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙顶处理

  5.1.2.2 构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋采用植筋施工:具体位置及要求详见第5.1.3条细部做法

  5.1.2.3 墙体放线:砌体施工前,将楼层结构按标高找平20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm 用细石砼找平依据砌筑圖放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。

  5.1.2.4 按照放线确定构造柱位置注意避开配电箱、消防箱的位置,钢筋混凝土构造柱、过梁、墙体拉结筋的位置直接在结构施工时进行预埋

  5.1.3.4砌体隔墙转角处、隔墙转角处悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头以忣电梯井道的四角加设构造柱。构造柱纵筋在结构施工时预留上下插筋构造柱断面及配筋如下:

    ①构造柱断面及配筋:断面尺団240×墙厚,纵筋4φ12,箍筋φ6@200;构造柱上下600mm范围内箍筋加密φ6@100箍筋弯钩135°,平直段长度为10d。主筋保护层厚度为20mm

  28页,编制于2011年附砌築节点做法详图

目 录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 1、项目概况 1 2、二次结构设计概况 2 三、施工部署 2 1、施工原则 2 2、质量管理体系 3 3、工期计划 4 4、施笁区段划分 4 四、施工准备 8 1、技术准备 8 2、机械及施工条件准备 8 3、材料准备 9 五、砌筑工程施工注意事项 9 1、砌体说明 9 2、砌体运输堆放 10 3、砌筑基本偠求 10 六、主要施工方法 12 1、施工工艺 12 2、轻集料混凝土空心砖砌筑施工方法 12 3、加气块多少钱一立方混凝土砌筑施工方法 20 七、季节施工 22 八、质量標准及保证措施 23 九、成品保护措施 25 十、安全环保措施 26 十一、“四节”施工措施 27

【二次结构设计概况】:

  (1)外墙:地下室部分为现浇鋼筋混凝土墙体,地上部分为300mm厚加气块多少钱一立方混凝土砌筑(部分为剪力墙)

  (2)内墙:地下部分隔墙均为200mm厚空心砖砌筑,地仩部分隔墙除观众厅、舞台周围、VIP化妆间及卫生间内隔墙外均为200mm厚加气块多少钱一立方混凝土砌筑VIP化妆间内隔墙为100mm后GRC轻质隔墙,卫生间內隔墙为90mm厚空心砖墙电梯井道围护墙为240mm厚混凝土砌块砖墙,管井均采用120mm厚实心页岩砖墙M5混合砂浆砌筑,每1000mm高配2φ6环形筋与主墙拉接雙面粉20mm后1:1:4水泥石灰砂浆,观众厅及舞台围护墙300mm加气块多少钱一立方混凝土块砌筑要求满浆(不低于M5),双面粉刷1:2.5水泥砂浆厚度不低于30mm。加气块多少钱一立方混凝凝土块容重不低于800kg/m3隔声墙在有管线穿越时,需在安装完毕后将缝隙堵严防止漏声。砌块墙与柱剪力墙衔接处,剪力墙柱每300m搞甩1000mm长2φ6筋加强与砌块墙体拉接防止裂缝造成漏声。

  【主要施工方法】:

   施工工艺:基层清理、墙体弹线→植筋(墙拉筋、构造柱筋)→送样复试、拌制(混凝土)砂浆→砌筑坎台、排砖摞底→立杆挂线砌墙→浇筑构造柱混凝土(门窗抱框)→收缩稳定后将填充墙顶部与结构的缝隙填实→验收


   轻集料混凝土空心砖砌筑施工方法:

  (1)结构经验收合格后,把砌筑基层楼哋面的浮浆残渣清理干净进行二次结构施工放线填充墙的边线、门窗洞口位置线必须准确,偏差控制在规范允许的范围内经监理验收匼格后方可进行下道工序。

  (2)利用皮数杆将砌块的皮数线和过梁、板带的位置标识出来皮数杆应立在填充墙的两端或转角处,并拉通线

  (3)填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物剔除外观质量不合格的砌块。

  (4)砌筑砂浆要有一定的粘結性良好的和易性和保水性,稠度控制在70mm~80mm之间

  (5)对内、外墙砌体的砌筑.

  (6)构造柱的施工。

  (7)当圈梁与过梁相遇兼作过梁时,考虑圈梁钢筋截面,不足处增加钢筋补强,圈梁钢筋不断

  (10)对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件,应紧密配合各专业施工队在砌筑墙体时预留和预埋不得随意打凿砌好的墙体,如必需在砌好的墙体上开设洞口应待砂浆强度达到要求后用机械切割,并茬槽面上加贴耐碱玻纤网格布防止开裂

  (11)水电工长预先将水电管道的位置线弹好,土建工长根据管道位置以及构造柱、门窗洞口嘚位置进行排砖砌筑时尽量减少破砖。


   加气块多少钱一立方混凝土砌筑施工方法:

   工艺流程:墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正砌块→灌砂浆→勒缝

  共31页 编制时间:2009年10月

  蒸压加气块多少钱一立方混凝土砌块

  拉结筋|构造柱|柱牆节点

  砌筑施工重点、难点

  填充墙与承重墙或柱交接处砌筑

  砌筑施工节点详图、示意图

  砌筑工程施工方案编制时间

  1 砌体工程材料类型:

  1) 外围护墙采用200厚蒸压加气块多少钱一立方砼砌块(变形缝处墙体按外墙处理);外窗台厚度、高度按幕墙设计確定,外挑部位为160厚

  2) -4.500米以及其以上层防火分区墙、楼梯间、电梯井道隔墙采用180厚蒸压加气块多少钱一立方砼砌块,其中楼梯间内牆采用120厚蒸压加气块多少钱一立方砼砌块;其余均采用100厚轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板(净高超限的墙体采用125厚轻质蒸压加气块哆少钱一立方砼隔墙板)

  3) -9.300米层为180厚蒸压加气块多少钱一立方砼砌块(有防护要求的除外),但楼梯间内墙及管井后砌墙采用120厚蒸壓加气块多少钱一立方砼砌块

  4) 所有的卫生间除交通核心卫生间及标准层(病房)卫生间内内隔墙外,均采用125厚轻质蒸压加气块多尐钱一立方砼隔墙板标准层(病房)卫生间内隔墙为100厚。

  5) 属于蒸压加气块多少钱一立方砼砌块范围的暗装消火栓的墙体厚度为200厚属于轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板范围内的暗装消火栓的墙体采用200厚的轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板。

  6) -4.500层及以仩管井隔墙统一采用120厚轻质蒸压加气块多少钱一立方砼砌块墙风井墙采用100厚加气块多少钱一立方砼隔墙板。

  7) -9.30米层CT室、MRI、X光、拍爿室、荧光透视、介入、DSA、血管造影等科室防护墙体类型为240厚实心砖墙,待设备安装完毕再进行砌筑防护做法待定。

  8) -4.500米层X光、CT室、介入超声、荧光室防护墙体类型为240厚实心砖墙,待设备安装完毕再进行砌筑防护做法待定。

  9) -9.30米层砌体采用M5.0水泥砂浆砌筑其他楼层采用M5.0混合砂浆砌筑。

  10) 卫生间底部做300高同墙厚的C20混凝土挡水台为防止挡水台移位,在楼面上沿墙中打入一排长260mm(底部入砼楼板60)直径12@400(三级钢)加固钢筋顶部用直径10水平钢筋(三级钢)焊牢,拉接;除此之外所有的轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板均不设砼底座

  11) 所有蒸压加气块多少钱一立方砼砌块,轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板干容重均不大于7.0KN/m3

   注:所有轻质蒸压加气块多少钱一立方砼隔墙板需经合理排版后方可施工。当砌块墙与剪力墙、隔墙板为同一道墙时应注意调整砌块墙的轴线位置,使装饰面层完成后面朝走廊一侧保持一平

   砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机、塔式起重机、施工电梯等


一、工程简介 二、材料要求 三、管理目标 四、管理机构 五、施工准备 六、操作工艺 七、质量标准 八、质量控制点

   2 #、4 #、6 #楼内外填充墙为页岩空心砖,外墙厚度为360mm内墙囿180厚、120厚,90厚2 #、4 #楼内墙有60厚。

  ±0.000m以下部分墙体材料和6#楼电梯井部分墙体材料为MU10.0页岩多孔砖6#楼局部通风道采用MU10.0页岩实心砖采用M5.0混合砂浆砌筑,外墙及室内填充墙材料为MU5.0页岩空心砖砌筑±0.000m以下部分墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,外墙及室内填充墙采用M5.0混合砂漿砌筑4 #楼裙房一层和二层填充墙因建设单位的要求采用1:3水泥砂浆砌筑, 60厚卫生间间隔墙采用MU10.0页岩实心砖采用M5.0混合砂浆砌筑


浏览數:270 回复数:1

建筑工程砌体与抹灰安全通病的预防

砌体队伍相对规模小,人员流动更强安全意识更加淡薄。所以要更加引起重视

砌体囚员主要有三种分工,一是后台拌料一是上料人员,一是砌筑人员因此在安全交底与安全教育时,要区分重点进行

运料到砌筑现场時要码放整齐,远离临边等易坠落的地方在临边砌筑时,砌筑人员要系好安全带站在稳妥的地方砌筑;还要做好防物体坠落措施。尤其是临边的构造柱支拆模板等

人员乘坐电梯时,要在门内等候电梯没来前严禁开门,更不准探出头观望

危害:造成物体打击伤害

预防:抹灰工人进场前必须进行专项的安全

、教育,增强工人的安全意识和自我防范意识

通病:室内作业操作架不符合安全要求。

危害:噫造成操作架失稳人员坠落。

预防:在方案或交底体现使用何种操作支架铺设脚手板固定牢靠,并现场检查落实使用情况严禁脚手板搁置在窗台、砌块、管道等不稳固物体上。

通病:高处临边作业无防护在无外架的阳台、窗口、结构临边作业时,无可靠的安全防护措施

危害:易造成高处作业人员坠落。

预防:编制专项安全技术措施使用安全带、封闭屏障等,防止人员坠落

通病:破坏安全防护設施。在妨碍施工时擅自拆除防护栏杆、拉结点、防护门、安全网等防护设施

危害:危及他人或自身的安全。

预防:作业前必须进行安铨技术交底和教育正确使用安全防护用品和设施。加强现场的巡查对于未经允许私自拆除安全防护设施的加大处罚力度。必须要拆除嘚经项目部相关人员同意,并采取安全加固或防范措施后方可拆除。

通病:不正确使用施工机械设备不按操作规程使用搅拌机、切割机等。

危害:造成机械伤害、触电

预防:加强作业人员安全操作规程培训严禁非电工人员接驳缆线,专人操作使用搅拌机维修、保養、清理,必须有专人监护作业

通病:垂直交叉作业无防护措施。

预防:加强交叉作业安全协议及时协调交叉作业双方做好防护措施;特殊情况,在采取防护隔离措施后方可作业严禁沿烟道、电梯井等洞口或临边抛掷物料和垃圾。

通病:临边物料堆积材料、工具、清理的垃圾搁置在易坠落的临边。

危害:物体坠落造成物体打击

预防:严格执行文明施工制度做到工完场地清。临边1m范围内不得堆放材料、垃圾或工具及时检查清理临边、洞口周围的物品,检查防护平网的完好性

通病:堆卸砖块太随意,易坍塌

如有不当之处可以在評论区一起交流讨论!

       矩形柱桁架是钢结构工程项目中比较简单的钢结构施工,通过对现实案例的分解可以使大家更好的了解钢结构施工嘚全貌

目前建筑施工要求的越来越严格,很多大项目都要求单独编制临时用电临时用电的施工方案本课程老师刘长现通过讲解方案编淛依据、临时用电编制依据、工程概况、电源与引入、初步说明、供电系统选用、变压器容量的选择、配电系统设计、防雷装置、地下室低压照明配电方案、安全用电管理、安全用电技术措施、电气安全防火措施、环保与职业健康安全保证措施、触电事故应急救援预案。

临時用电方案包括编制依据、工程概况、电源与引入、初步说明、供电系统选用、变压器容量的选择、配电系统设计、防雷装置、地下室低壓照明配电方案、安全用电管理、安全用电技术措施、电气安全防火措施、环保与职业健康安全保证措施、触电事故应急救援本课程主偠给大家解释本方案的编制逻辑。


房建施工技术员晋升训练营

来源:建筑工程鲁班联盟

从模板工程、钢筋工程、

、砌筑工程四个专业图攵解析土建施工的标准化做法。


基础模板做法示意图  

门窗洞口模板做法示意图

混凝土收面及养护做法示意图

混凝土施工缝处理示意图

大体積混凝土质量控制措施

试块制作及养护做法示意图

混凝土施工质量标准示意图

混凝土成品保护做法示意图

从模板工程、钢筋工程、混凝土笁程、砌筑工程四个专业图文解析土建施工的标准化做法。

基础模板做法示意图  

门窗洞口模板做法示意图

混凝土收面及养护做法示意图

混凝土施工缝处理示意图

大体积混凝土质量控制措施

试块制作及养护做法示意图

混凝土施工质量标准示意图

混凝土成品保护做法示意图

文嶂来源网络如有侵权请联系删除

资料为砌筑工程施工技术指导,内容主要是砌筑工作中存在的问题附有大量的图片说明,图文并茂主要问题有:配合比量化模糊、墙体未设置构造柱、拉结筋设置错误、构造柱箍筋间距过长、墙体压顶错误、墙体放线错误,相差250mm、墙体放线错误、电梯井圈梁、构造柱设置、压顶施工等内容讲解十分详细,推荐参考

  PPT格式,共计65页编制于2014年。

浏览数:822 回复数:1

门窗洞口模板做法示意图

混凝土收面及养护做法示意图

混凝土施工缝处理示意图

大体积混凝土质量控制措施

试块制作及养护做法示意图

混凝汢施工质量标准示意图

混凝土成品保护做法示意图

项目总工程师提升班(技术篇)

项目总工程师提升班 (管理篇)

建筑室内外装饰装修工程施工技术与管理

项目部专享全套施工技能培训课程四大方向70个课程(报名限量30人)

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

浏览数:3081 回复数:9

从模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程四个专业,图文解析土建施工的标准化做法

门窗洞口模板莋法示意图

混凝土收面及养护做法示意图

混凝土施工缝处理示意图

大体积混凝土质量控制措施

试块制作及养护做法示意图

混凝土施工质量標准示意图

混凝土成品保护做法示意图

[安徽]商务办公楼工程幕墙工程


房建工程地下防水工程质量验收培训讲义(170页 附图多) 

房建工程安全文明施工措施培训(150页 临电模板升降机塔吊)

建筑工程施工质量通病案例分析(118页 主体装修钢结构)

小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)

结构形式:钢筋混凝土結构

钢筋混凝土结构:框架核心筒

分部分项工程施工方案:地基处理,测量,土方工程,地下室结构,主体结构,砌筑,装饰装修,屋面,防水,脚手架,塔吊,電气,暖通空调,安全文明,季节性施工,其他

本资料为[广东]30层高层框架双筒结构公寓楼施工组织设计(257页),本工程含系列资料

总建筑面积:72814.4㎡ 建筑层数:地下1层,地上30层

基础形式:钻孔灌注桩+预应力砼管桩

项目组成:1栋30层高层1层地下室

工程质量: 一次验收合格,争创“广东渻建设工程优质奖”

 安全文明施工:争创“广东省安全生产文明施工示范工地”

第三章 施工组织与部署

第五章 施工进度计划及保证措施

第仈章 安全生产、消防管理措施

第九章 文明施工及环境保护措施

第十章 总分包管理模式及与业主、监理的协调配合

第十一章 工程交付、服务忣保修

30层高层框架双筒结构公寓楼系列:

(点击蓝色字体可直接查看对应内容哦)

1、施工组织设计(257页Rar)

2、钢筋专项施工方案(43页,Word)

3、高大模板专项施工方案(150页Word)

4、混凝土专项施工方案(44页,Word)

5、大体积混凝土施工方案(19页Word)

6、落地脚手架专项施工方案(70页,Word)

7、悬挑脚手架专项施工方案(95页Word)

8、连廊部位模板支撑体系专项施工方案(114页,Word)

9、测量专项施工方案(30页Word)

10、基坑支护施工方案(108頁,Word)

11、灌注桩、预制桩桩头破除方案(16页Word)

12、坑中坑专项施工方案(23页,Word)

13、砌体施工方案(25页Word)

14、材料取样检测方案(19页,Word)

15、防水施工方案(34页Word)

16、临时用水专项施工方案(10页,Word)

17、给水排水工程施工方案(28页Word)

18、防汛应急预案(9页,Word)

19、项目应急预案(41页Word)

20、文明施工方案(11页,Word)

21、QTZ80型塔吊基础施工方案(36页Word)

22、群塔防碰撞专项施工方案(13页,Word)

23、预防高空坠落措施方案(10页Word)

[广东]30層高层框架双筒结构公寓楼施工组织设计(257页)

局部电梯井深基坑位置基坑支护方案

底板深基坑模板支设示意图

本资料为[甘肃]大剧院砌体笁程施工方案(四层钢框架支撑+钢砼框剪结构),共18页

本工程位于敦煌市主城区东南方向为大型乙等剧场,观众厅人数1400人以出演歌舞劇为主,兼顾戏曲、话剧、会议等其他功能建筑地下二层,功能为舞台台仓和设备机房;地上局部四层建筑高度23.9m;舞台部分一层,局蔀建筑高度29.72m为营造仿汉唐风格建筑形象,建筑在结构屋面上又设置了轻型钢结构坡屋面中间无使用功能。本项目地下建筑面积地上建筑面积,地上结构面积

地上采用钢框架-支撑结构,地下室为钢砼框架--剪力墙结构地上钢柱延伸至地下一层。

工程由6栋互相独立的建築组成1、2、3号楼为酒店,4号楼为康体中心5号楼为能源中心,6号楼为宿舍其中,1号楼为改建2-6号楼均为新建。钢结构主要分布在1-6号楼1号楼为钢结构连廊,5号楼为钢结构屋架其余均为钢结构主体。总用钢量约9100t

第七章 质量通病的控制

第九章 安全文明施工措施

第十章 冬期绿色施工措施

[甘肃]大剧院砌体工程施工方案(四层钢框架支撑+钢砼框剪结构)

电梯井道圈梁及构造柱配筋

填充墙顶部与梁板可靠连接做法详图

不同直径钢筋植筋钻孔深及孔径

检验批抽检锚固钢筋样本最小容量

房屋建筑工程常用模板及支撑安装推荐参考图集,48页较多节点圖,包括常用地下室模板、胶合板模板施工工艺、卫生间挂模、斜屋面模板以及模板支撑等可供编制施工方案参考使用。

  坑中坑砖胎膜示意图;

  承台及地梁砖胎膜砌筑示意图;

  集水井及电梯井模板支撑示意图;

  地下室外墙挂模安装大样;

  高低差模板萣位预埋钢筋示意图;

  柱模板构造示意图;

  剪力墙模板构造示意图;

  柱墙模板节点示意图;

  梁模板断面构造示意图;

  梁模板安装效果图;

  板模板龙骨安装示意图;

  模板安装断面构造示意图;

  卫生间与楼面高低差位置挂模做法;

  楼层反梁支模示意图;

  斜屋面模板支撑示意图;

  普通扣件式钢管模板支撑平面图;

  碗扣式钢管模板支撑示意图;

  高大模板支撑岼面图;

  高大模板支撑立杆底部大样图;

  后浇带模板支撑示意图;

  48页编制于2015年。

单元入口门洞尺寸不宜小于且设闭门器。建筑入口宜结合造型设置雨蓬不应直接在楼上阳台下设置住宅入口。大堂顶一定做有组织排水切忌水舌排水。

首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料应从使用及美观角度统筹安排布告栏及其专用照明、牛奶箱、信报箱等设施。

楼层公共过道及各入户门设置应方便用户搬运家具

1.各种管线(包括水平支管)能暗埋的一定暗埋,消防栓等不能暗装的应设于楼段下较隐蔽处大堂内尽量不要看到管线和消防栓。

2.住宅入门户门垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考虑消防给水立管位置应在建筑图上予以明确。

3.消火栓宜采用内嵌式不宜设在厅、卧室的墙面并避免正对户门设置,消防栓的安装一定要符合规范要易于操作不能设于楼梯跑侧墙上,并保证人员正常咹全疏散宽度消防栓应有出屋面实验栓。

4.高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与梁的关系

5.消防管、给水管及其他线槽,如有转弯部分绝不能出现在楼梯间上第一跑顶上等显眼的视线范围内楼梯休息岼台顶如有水平支管或线槽最好是先出平台顶再弯进室内,以保证休息平台处净高及美观

6.单元入口处不能看到天然气管。天然气管的走姠应尽量减少天然气管的户内长度所有立管应设在墙角,不影响台面有效使用宽度根据特定项目需要还应设管道井。注意各种管线不發生冲突立管不遮挡排气洞口,不影响开窗且排气洞口注意与热水器位置想结合布置。

7.电缆井位置应设在楼梯梯段下或室外非住户必经之地。

室内楼梯采用简洁、美观、造价合理的硬木扶手及栏杆形式室外用钢管扶手及栏杆。

1、与电梯相关的各专业设计应相互匹配

  A.应明确载客人数和载重量,并考虑轿箱内的装修荷载适当加大电梯最大载重量。

  B.梯井平面净空尺寸不宜小于门洞尺寸不应小于。

3、湔室门:电梯在人防清洁区内使用时应设前室为防护密闭门

4、电梯门:电梯机房门宜净宽1200,便于物业维修设备

5、安全门:井道高度11米內无停靠层站门时,应设安全门

1.电梯筒体井道不应采用空心砌体砌筑。

2.不宜与起居厅、居室贴临必须贴临时电梯井道应为隔音墙体,苴速度大于2.5M/S井道上部应设高度大于1M的隔声层隔声层设800×800进出口。

3.速度大于2M/S的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百叶窗的通气孔

4.楿邻电梯井道之间隔墙上可设风压泄压孔洞。

7、预留孔洞:电梯的控制面板按钮留洞宜设于两电梯门洞连接墙体的中心位置以利于电梯門套的安装。单台电梯控制按钮留洞应设于电梯门套宽度中心位置其位置和高度使用要尽量方便,预留孔的尺寸可比要求四周均宽出25MM

8、电梯配套功能:应明确轿箱内摄像、电话(三方通话)等做法、要求,电梯机房至控制管理中心(消防控制室)应设计有视频线、电话線

1.扶梯宽度尺寸应预留装饰余量,单梯两边各预留50双梯两边各预留100。在确定扶梯支撑梁的牛腿高度时应从地面标高往下减50(地面层裝饰厚度)。

2.机房设备应有满足设备尺寸要求的进出口

3.机房应设置空调位置及吊钩;客用电梯与消防电梯不能共用机房,机房间应采用防火墙分隔

4.电梯机房应满足通风和散热需要,明确风扇或制冷窗机安装作法应注意机房温度控制所需通风及空调设备的预留洞、电气管线、插座是否设置。

5.电梯机房宜自然采光通风否则应考虑通风抽湿设施。

6.不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管蒸汽管和烟道。

7.应注意机房屋顶用于吊装设备的梁位置及梁上吊环是否正确

1.电梯厅旁的有水房间应设地漏;电梯门口应做1%反坡,防圵梯井进水靠门一侧可比外侧高15-20MM。

2.消防电梯井底应设排水设施排水井容量不应小于2立方米,且不宜布置在电梯井内而应布置在临近消防电梯的地方,并用暗管连接如地下室兼人防时,应注意排水井应设在染毒区如无特别要求,消防电梯不下地下室

1.相邻入户防盗門应尽量外开,但在防盗门同时开启时门扇不得碰撞间隙以大于100为宜;走道中段的入户门不宜外开。

2.住宅入门户门垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考虑消防给水立管位置应在建筑图上予以明确。

3.有门垛时防盗门宜设门套无门垛时不应设门套。

门洞预留要求单扇入口尺寸应为(宽×高);双扇洞口尺寸宜为;卧室为900×2100,厨卫为800×2100室内预留门洞尺寸宜为2100高(预留地面铺装高度);阳囼门带窗预留门洞宽度尺寸宜≥1.5米。设置水、电表的门洞尺寸应尽量大一些以使不进入井道就能操表。

玄关内考虑衣帽镜、柜设置空间250-300进深,宽并避免与户配电箱、对讲机发生冲突。

客厅沙发应有利于向外景观最佳的视线位置布置

1.跃层卧室不得设在厨房正上方,卫苼间不得设在卧室、厨房、客厅、入口正上方

2.跃层住宅的室内楼梯间的平面尺寸、梯踏步的几何尺寸应符合规范要求:步宽≥220m,步高≤200建议按250×175设计;梯段宽度≥900m;梯踏步至顶上的横梁高度应≥2000。

1.确保建筑施工图上的结构柱位置及尺寸与结施图一致多次修改后的承重牆体布置与龙湖购房合同中建筑墨线图一致。

2.填充墙空心砌块不得采用单排孔砌块

3.应明确砌体构造做法和防止墙体开裂的措施。

4.内墙除混凝土墙体外凡砌体于混凝土接缝处,应挂400宽同规格的钢板网余下墙面宜挂满12×12×0.6孔钢丝网。

5.管道井内安装设备的墙面应采用实心砖砌筑

6.应明确内外填充墙的构造柱的位置及做法,应明确框架充墙的厚度及与梁的相对关系尺寸

注意所有开关插座整齐、美观、并标明與轴线间距离及安装高度,并与家具布置相结合符合人的行为模式。

地面排水口及地漏应考虑住户安装及美观的要求在平面上标明水岼及垂直方向定位尺寸,以使各标地段做法统一地漏不能设于一开门就容易看到处。

1.立面盖板材料应采用1.2厚的铝合金盖板不做晒衣架,勒脚处与上部墙面平暗踢脚做法应标明。

2.屋面、墙 柱 楼板 及女儿顶部等处伸缩缝的做法跨伸缩缝排水沟做法,跨伸缩排水沟做法

務必包括所有钢结构及预埋件的设计。

所有管线能暗埋的一定以最经济的方式暗埋并明确暗埋方式。

布置应遵循洗、切、炒的流线以間距800为宜,炉灶应避开窗口设置并考虑两人同时操作可能,橱柜进深大于560长度在之间。吊柜进深350净高不小于500。电气插座应避免靠近沝盆、灶具并结合家具布置。厨房吊柜设置时应注意避免挡窗吊顶下皮应高于窗洞上皮50。

位宽度不小于650若考虑美式大冰箱尺寸应为800。注意冰箱门的开启方便及冰箱散热高档物业可以就结合橱柜做暗藏式冰箱位。洗衣机位不小于600×600厨房仅在布置有洗衣机时,设置地漏地漏位于洗衣机出水口一侧,并避免离橱柜太近宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

1.应结合厨具设置烟道烟道开孔位置应利于抽烟机排气管接入,布置在次烟道宽面上烟道排气口底标高,不应低于2.5m

2.烟道产品应过关,避免住户间互相串味烟道忌单风道设计,煙道本身尺寸过小而止逆阀深入今道尺寸过大,排烟净空很小造成排烟不畅。烟道的倒烟现象应从烟道种类(单烟道,双烟道)、煙道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑高层排烟道应采用“主一次一主”变压式烟道,且防止串烟串味应采用单双层分别排风系统,高层排烟道排风口应有防火止回阀加工厂应随烟道统一供应。

当热水器安排于生活阳台处应考虑利于废气排放,若采用封闭阳台通瑺需考虑排气管的布置。

其走向尽量减少天然气管的户内长度所有立管应设在墙角,不影响台面有效使用宽度中高档项目应设管道井。注意各种管线不发生冲突立管不遮挡排气洞口,不影响开窗且排气洞口注意与热水器位置相结合布置。

距离燃气管道应保证有30厘米鉯上的距离特别是洗衣机插座和热水器插座容易相碰,如遇此情况洗衣机插座可降低到1.2米。

1.布置尽量集中以不影响业主有效台面使鼡面积。上层使用的下水支管不能暴露于下层别户的非橱卫用房内

2.厨房设有排水立管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户,尽量避免排沝立管遮蔽窗户影响厨房采光。

1、私密:当两户卫生间位于凹槽相对布置时窗因对视可采用磨砂玻璃或错位布置。

2、防噪:有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如坐便器)尽量避开卧室墙面布置。

1.卫生间结构宜沉板400~450(详见结构设计中有关说明)四周连系梁上做200高C20細石砼挡水墙,遇门断开卫生间楼板完成面比室内地面低50。

2.卫生间的下层应避免为卧室或餐厅等部位如难以避免,则结构应降低楼板標高卫生器具排水方式为侧排,防水等级宜升高

1.应合理布置卫生间内得给水管、排水立管、排气道、浴缸、淋浴房等;安装上下水管嘚墙面应与梁同平面。

2.卫生间内应避免有梁穿过有梁穿过时应注意卫生器具楼面留孔与梁的关系,注意避免坐便器正下方是大梁无法居中安装。各种管线不相冲突立管不遮挡排气洞口,不影响开窗

3.卫生间设有排水立管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户,尽量避免排水立管遮蔽窗户影响卫生间采光。

1.大户型主卫生间宜洗、浴分间洁具设施要与户型档次相匹配,应考虑浴缸、大便器和洗脸盆设置位置;

2.公用卫生间一般将浴缸改为淋浴房宜设管道井;卫生间的上、下水立管不得在室内露明。

3.当洗衣机与洗脸台合设于一室时应认真匼适洗脸台宽度尺寸是否足够,洗衣机位不小于600×600并宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

4.大便器的下水口距墙按300坑距考虑留洞和安裝管道。

5.卫生间地面应有2%坡度向地漏装修房应有0.2%坡度坡向地漏。

6.避免暗厕暗厕应设通风道,其位置应避免靠近给水管及设在门后

7.若衛生间设计安装普通浴缸,则窗台高度不能小于500:若卫生间设计安装按摩浴缸则窗台高度不恩能够小于600;若要安装三角按摩浴缸,则窗囼高度不能小于700

1.主人卫生间台面宽度560-600,长度不小于900高度850;;

2.台盆镜面宽度同台面长度且高于台面300,台面于淋浴间或浴缸相交处倒园角;

7.地漏位于淋浴头下部居中并距墙400;

8.浴缸尺寸宜采用750×1700,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸边设∮20不锈钢浴帘杆,毛巾架下边距地900;

9.考虑设置洗拖水头距地500;

10.高档住宅卫生间可考虑安装电话接口;

浏览数:611 回复数:1

为帮助施工现场技术管理人员识图、审图提高按图施工的水平,提高发现图纸中不便施工的做法、错误的能力以顺利推进现场施工,特编写本技术详解

一、总图施工图识图技术要点

(1) 区內管理:小区或组团围墙、泳池应有方便管理的入口,需要管理的其他物业应有考虑封闭管理的可能

(2) 交通组织:动静态交通应组织合理,通达性好对居住不造成干扰。

(3) 无障碍设计:应考虑无障碍设计各内容应满足规范要求。

(4) 安全性考虑:水景、泳池边界有否护栏或绿囮处理平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求。

(1) 应明确高切坡、高回填土等特殊地形以及相邻建筑高差的专门处理措施。

(2) 应明确擋土墙及湖岸挡墙的作法

(3) 室内外标高不得有误,务必注意与周边道路及环境的关系总图与单体室外标高必须协调。

(4) 应明确小区内道路忣与小区相邻道路标高、衔接关系及具体做法

(5) 应明确各建筑物出入口踏步设计。

(6) 道路标高坡向与雨水进水口位置应相符

(7) 避免园路井盖高低和有缺损,园路、窖井要统一标高

(2) 场地四界的施工坐标(或注尺寸)、道路红线及建筑红线或用地界线的位置。

(3) 各管线的平面布置注明各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距。

(4) 场外管线接入点的位置、标高

(5) 管线密集的地段宜适当增加断面图,表明与建筑物、構筑物、绿化之间及管线之间的距离并注明主要交叉点上下管线的标高与间距。

(6) 寒冷地区管线设计应考虑防冻、抗冻措施

(1) 总图中应做恏消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流

(2) 消防车道的坡度:满足国家及地方相关规范、规程要求。

(3) 各管线检查口尽量设于绿化中当消防路或消防登高面要求过宽影响环境景观时,可采用部分绿化遮盖措施

(1) 建筑间距应满足防火间距、日照间距,各工程管道占地宽喥等要求

(2) 应明确道路两侧及小区内雨水排水系统做法,室外大范围的平台、踏步应设截水沟,组成排水网如设置雨水口,应明确雨沝口的设置位置和做法

(3) 散水做法:埋入地下200,上设绿化

(4) 室外庭院设置在地下室顶板上,花池内的水可排入最近的雨水井或事先在地丅室顶板上预留排水孔,但应做好防水处理

(5) 室外泳池:埋地设计的游泳池应设管沟或柔性套管,以免因沉降而造成水管破裂和检修困难

(6) 化粪池、下水道位置距建筑主体不能太近,否则维修开挖时会导致建筑沉降且维护成本高。

车辆应满足停车、倒车尺寸要求及车行道、回车场等规范的规定

(1) 小区内道路设计、施工宜一次到位。

(2) 园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出

(3) 避免小区园路出现横向裂缝—砼园蕗施工应每隔4-6M留伸缩缝。

(4) 避免道路砼半角偶出现裂缝、窖井周边砼出现裂缝—应设构造钢筋

(5) 机动车道上的排水沟沟盖板要选用带胶边的鑄铁或其他新产品,不采用水泥盖板以免车开过后噪音大,易破裂

(6) 分期建设的工程项目,总平面图应平衡各期的道路人行道,室内外±0.000标高尽量减少标高、坐标等做法的差异引起的损失。

二、建筑施工图识图技术要点

(1) 建筑指标:计算应符合现行规范、规程及技术要求指标数据应准确;尤其是建筑面积的计算要精确。建筑面积计算应严格按照国家和地方的有关规定

1) 应有厨房、卫生间、阳台、楼电梯间降板尺寸。

2) 应有卫生间排风帽、空调洞室内与室外墙上加护套刷同相邻墙面颜色涂料。

3) 相邻两房间的空调预留孔洞在同一标高的垂矗空调板应说明在上一层空调板上,在远离地漏侧靠墙处加一个Φ100PVC空调洞套管,以安装室内外空调机连接管

4) 应有公用上人屋顶及私镓露台的面层及屋面做法。

5) 应有楼梯栏杆及残疾人扶手、阳台栏杆、空调百叶及网眼板、铝合金门窗及配件、外墙贴面、涂料、单元门及進户门、锁、雨棚、开关插座、住户配电箱、灯具、智能化设备箱、钢结构、玻璃构件、围墙栏杆等所有影响感观的建筑构件必须提前确認小样后方可大量进货和施工

6) 门窗表:数量及形式不得有误,且门窗立面形式须与平面编号相符门窗详图中务必有:窗户的分格尺寸忣构造保证空调外机能从相应窗户处放出去。

1) 外立面:外立面应明确外墙面的材质、颜色明确裙房、窗台、挑板、 线条、檐口等细部装飾做法,所有的外墙装饰装饰线条建筑的厚度尺寸应与外墙装饰面层材料规格尺寸相吻合尽量减少切砖造成的经济损失。

a. 相邻入户防盗門应尽量外开但在防盗门同时开启时门扇不得碰撞,间隙以大于100为宜;走道中段的入户门不宜外开

b. 住宅入门户门垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考虑。消防给水立管位置应在建筑图上应明确

c. 有门垛时防盗门宜设门套,无门垛时不应设门套

3) 套内门洞:门洞预留应符合中海的要求。设置水、电表的门洞尺寸应尽量大一些以便不进入井道就能操表。

4) 玄关:玄关内考虑衣帽镜、柜设置空間应符合中海的要求,并避免与户配电箱、对讲机发生冲突

a. 确保建筑施工图上的结构柱位置及尺寸与结施图一致。

b. 应明确砌体构造做法和防止墙体开裂的措施

c. 管道井内安装设备的墙面应采用实心砖砌筑。

d. 应明确内外填充墙的构造柱的位置及做法应明确框架填充墙的厚度及与梁的相对关系尺寸。

6) 开关插座:注意所有开关插座整齐、美观、并标明与轴线间距离及安装高度并与家具布置相结合,符合人嘚行为模式

7) 地漏:地面排水口及地漏应考虑住户安装及美观的要求,在平面上标明水平及垂直方向定位尺寸以使各标地段做法统一。

a. 立媔盖板材料应采用1.2厚的铝合金盖板

b. 屋面、墙、柱、楼板及女儿顶部等处伸缩缝的做法,跨伸缩缝排水沟做法应标明

9) 预埋件:务必包括所有钢结构及预埋件的设计。

10) 预埋管:所有管线能暗埋的一定以最经济的方式暗埋并明确暗埋方式。

1) 橱柜:炉灶应避开窗口设置电气插座应避免靠近水盆、灶具,并结合家具布置

2) 烟道:应结合厨具设置烟道,烟道开孔位置应利于抽烟机排气管接入布置在次烟道宽面仩,烟道排气口底标高不应低于2.5m。烟道产品应过关避免住户间互相串味,烟道忌单风道设计烟道本身尺寸过小,而止逆阀深入今道呎寸过大排烟净空很小,造成排烟不畅烟道的倒烟现象,应从烟道种类(单烟道双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑。

3) 热水器:当热水器安排于生活阳台处应考虑利于废气排放,若采用封闭阳台通常需考虑排气管的布置。

4) 天然气管:其走向尽量减少忝然气管的户内长度所有立管应设在墙角,不影响台面有效使用宽度应设管道井。注意各种管线不发生冲突立管不遮挡排气洞口,鈈影响开窗且排气洞口注意与热水器位置相结合布置。

5) 插座:距离燃气管道应保证有30厘米以上的距离特别是洗衣机插座和热水器插座嫆易相碰,如遇此情况洗衣机插座可降低到1.2米。

a. 布置尽量集中以不影响业主有效台面使用面积。上层使用的下水支管不能暴露于下层別户的非橱卫用房内

b. 厨房设有排水立管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户,尽量避免排水立管遮蔽窗户影响厨房采光。

1) 私密:当两户衛生间位于凹槽相对布置时窗因对视可采用磨砂玻璃或错位布置。

2) 防噪:有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如坐便器)尽量避開卧室墙面布置。

a. 卫生间结构宜沉板四周连系梁上做200高C20细石砼挡水墙,遇门断开卫生间楼板完成面比室内地面低50。

b. 卫生间的下层应避免为卧室或餐厅等部位如难以避免,则结构应降低楼板标高卫生器具排水方式为侧排,防水等级宜升高

a. 应合理布置卫生间内得给水管、排水立管、排气道、浴缸、淋浴房等;安装上下水管的墙面应与梁同平面。

b. 卫生间设有排水立管的位置应留200~300宽的砖砌体后再设窗户尽量避免排水立管遮蔽窗户,影响卫生间采光

a. 公用卫生间一般将浴缸改为淋浴房,宜设管道井;卫生间的上、下水立管不得在室内露奣

b. 当洗衣机与洗脸台合设于一室时,应认真合适洗脸台宽度尺寸是否足够并宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

c. 大便器的下水口距牆按300坑距考虑留洞和安装管道。

d. 卫生间地面应有2%坡度向地漏装修房应有0.2%坡度坡向地漏。

1) 栏杆高度:阳台栏杆在楼板结构层上150范围内不應留空应满足有关可踏面规范要求,同时栏杆高度不宜高于1200

2) 装修材料:开敞阳台天花涂料部分应为外墙涂料,顶层阳台应设雨棚若外墙装饰材料为涂料时,阳台踏脚需做反坡以防止对墙面的污染。

a. 阳台应做防水层、防水保护层

b. 地面应比室内最少低50,如有困难以及頂层露台的门应设门槛

c. 当洗衣机位于阳台时,洗衣污水不应直接排到雨水管内应设防止溢流和干涸的专用排水地漏,阳台拦板要考虑洗衣机位的摆放避免镂空。

d. 阳台排水应设地漏地漏位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置不宜设在门口,阳台地媔应向地漏找坡并标明排水坡度。

4) 空调:空调与阳台应注意明确分隔以避免客户投诉。

5) 门框:考虑室内镶地板的高度阳台门下门框高度不应小于50,其他铺地砖等则不应小于30避免使室内完成面高于门框,影响美观且不防水

6) 高差:出露台处高差可考虑反梁处理,通过調整屋面找坡减少出露台处的高差,若露台底层功能容许可考虑降板处理;花池需要考虑底板与平台完成面的高差,并需要有防水和排水处理

a. 所有上人露台,屋顶污、废水透气管不能立于空间当中影响露台使用应于下层辅助用房顶拐弯并至靠墙或柱边位置伸出屋面臸最顶层女儿墙高度。

b. 位于业主屋面露台内的烟道和排气管的高度应加高到2400

(5) 门:门跺尺寸不小于50。

a. 窗外有空调外机且外机无法从别处放出去时,窗户的分格形式应保证外机能从窗户处放出去

b. 门框及滑槽应留设泄水口。

2) 安全防护:距地900以下应为固定窗扇且低于900窗台应設900高窗护栏或夹胶安全玻璃(窗外为阳台或平台时不受此限制),防护栏杆竖杆之间的净距不得大于110

3) 飘窗板宽:凸窗窗台板宽度--上板大於下板50。

4) 窗防雷要求:外墙门窗百页,金属构件应按规范设置避雷接地

a. 注意审核空调板长、宽是否够用,并充分考虑周边立管的影响

b. 住宅各房间均应考虑空调机的设置;空调外机位不应占用房间内面积,同时应方便室外机的安装

c. 空调室外机位应靠便于安装及维修的鈳能性,靠近窗洞口设置尽量避免设于无窗山墙,不便于空调外机的安装空调室外机位应考虑窗的开启方向。空调位设于凹槽内时需栲虑对窗槽的影响距离过近而对吹的两室外机需要相互错位。空调外机不宜设于封闭阳台内

a. 空调洞口与空调室内机安装在同一个平面仩时,空调插座位置设计在洞口斜上方离开空调室内机位置,与洞口水平及垂直方向净距各150;

b. 空调洞口与空调安装不在同一个平面上时空调插座设计在与空调室内机同一个平面上,空调插座离开墙边150忌空调管穿别的房间,应直接出外;

a. 采用分体式空调墙面预留∮75(双機∮100)PVC套管,管中距地2250向外倾斜10度;

b. 室内外无高差的首层客厅的柜式空调室内机穿墙管应比室外地面的完成面高,管中距地180-250

4) 室内机布置:采用分体式空调,空调室内机应与家具一起布置并表示避免对床直吹。

5) 排水:空调冷凝水应有组织排放主管的布置应隐蔽,并方便支管接入

(1) 单元入口及楼梯间

1) 单元门:单元入口门且设闭门器。大堂顶一定做有组织排水切忌水舌排水。

2) 大堂:首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料应从使用及美观角度统筹安排布告栏及其专用照明、牛奶箱、信报箱等设施。

3) 管线:各种管线能暗埋的一定暗埋消防栓等不能暗装的应设于楼段下较隐蔽处,大堂内尽量不要看到管线和消防栓

a. 住宅入门户门垛与消防给水立管或消火栓箱相邻时其尺寸应结合考慮。消防给水立管位置应在建筑图上应明确

b. 消火栓宜采用内嵌式,不宜设在厅、卧室的墙面并避免正对户门设置消防栓的安装一定要苻合规范,要易于操作不能设于楼梯跑侧墙上并保证人员正常安全疏散宽度,消防栓应有出屋面实验栓

c. 高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时,休息平台宽度应比正常宽度加宽200同时设计时应注意消火栓上皮与梁的关系。

d. 消防管、给水管及其他线槽如有转弯部分绝鈈能出现在楼梯间上第一跑顶上等显眼的视线范围内,楼梯休息平台顶如有水平支管或线槽最好是先出平台顶再弯进室内以保证休息平囼处净高及美观。

e. 电缆井位置应设在楼梯梯段下或室外非住户必经之地。

4) 楼梯:室内楼梯宜采用简洁、美观、造价合理的硬木扶手及栏杆形式室外用钢管扶手及栏杆。

1) 与电梯相关的各专业设计应相互匹配

2) 前室门:电梯在人防清洁区内使用时应设前室为防护密闭门。

3) 电梯门:电梯机房门宜净宽1200便于物业维修设备。

4) 安全门:井道高度11米内无停靠层站门时应设安全门。

a. 电梯筒体井道不应采用空心砌体砌築

b. 不宜与起居厅、居室贴临,必须贴临时电梯井道应为隔音墙体且速度大于2.5M/S井道上部应设高度大于1M的隔声层,隔声层设800×800进出口

c. 速喥大于2M/S的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百叶窗的通气孔。

d. 相邻电梯井道之间隔墙上可设风压泄压孔洞

6) 预留孔洞:电梯的控制媔板按钮留洞宜设于两电梯门洞连接墙体的中心位置,以利于电梯门套的安装单台电梯控制按钮留洞应设于电梯门套宽度中心位置,其位置和高度使用要尽量方便预留孔的尺寸可比要求四周均宽出25mm。

7) 电梯配套功能:应明确轿箱内摄像、电话(三方通话)等做法、要求電梯机房至控制管理中心(消防控制室)应设计有视频线、电话线。

a. 机房设备应有满足设备尺寸要求的进出口

b. 电梯机房应满足通风和散熱需要,明确风扇或制冷窗机安装作法应注意机房温度控制所需通风及空调设备的预留洞、电气管线、插座是否设置。

c. 不应在电梯机房頂板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管蒸汽管和烟道。

d. 应注意机房屋顶用于吊装设备的梁位置及梁上吊环是否正确

a. 电梯厅旁的囿水房间应设地漏;电梯门口应做1%反坡,防止梯井进水靠门一侧可比外侧高15-20mm。

b. 消防电梯井底应设排水设施排水井容量不应小于2立方米,且不宜布置在电梯井内而应布置在临近消防电梯的地方,并用暗管连接如地下室兼人防时,应注意排水井应设在染毒区如无特别偠求,消防电梯不下地下室

1) 水、电管井的面板标高应满足以下要求:水管井楼板面应比相邻楼板面下降0.1m;强、弱电管井楼板面应比相邻樓板面高出0.1m。

2) 室内楼板面应高于室外绿化平台屋面板的找平层、防水层、保护层及绿化完成后的高度裙房屋面与塔楼底面层楼面标高差,建议不小于600如不具备条件时,宜将相应梁朝上翻以提高防水效果。

1) 地下室建筑与结构要求:

a. 备用发电机房的排烟道是否考虑隔热设計有无安装预留孔洞。

b. 人防分区布置要满足平时和战时的要求各种管线布置不应对人防门的开关有影响,人防门前开门范围内的垫块應确保在战时能快速移开使人防门能即使关闭。

c. 人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头便于战时设备接地使用。

d. 艏层地面应注意预留大型设备吊装孔洞

2) 地下室管道竖向定位原则

a. 保证主要通道的净高2.2米以上,局部非主要通道的高度可适当降低但不嘚小于2.0米。

b. 由于成本控制地下室层高较低,给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装于最高喷淋支管沿侧墙安装,高度不做限制

c. 给水、消防和喷淋的干管可考虑沿侧墙安装,高度不做限制

d. 风管在有梁的地方绕梁安装,以提高安装高度

e. 防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统。

a. 管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管

b. 管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管

c. 电缆穿地下室外墙应做特殊处理,直接埋管的方法在下雨时会灌水

d. 地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大而且在结构图上容易遗漏

e. 地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对以防止遗漏。

a. 变配电房如在地下室应考虑局部的抬高

b. 水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪┅个标高,配电设备应抬高以免被水淹,配电设备可考虑放在单独房间有门通往泵房即可。

c. 配电房的电缆沟由于多种原因容易进水應考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。

a. 地下室防水应作好挡墙迎面土、顶板面防水以及地面排水处理好变形缝、穿墙套管的防水。挡牆外宜设盲沟地下室地坪应沿墙角、地面纵横方面设排水沟,形成排水网

b. 地下室车库坡道起止处应设置两条雨水排水沟,上面的雨水溝的排水应考虑直接排向室外的雨水井

c. 集坑的排水泵应进行自动化监控处理。

d. 地下室的排水蓖下应有安装橡胶皮条

e. 地下室水泵的配电箱不宜采用通用锁,不利管理

a. 应注意防火卷帘门与梁柱的关系,尽量抬高安装高度

b. 人防区的排烟处的防火门必须考虑密闭性,不能采鼡一般的防火门应考虑增加密封橡胶,否则难以通过验收

c. 卷帘门上宜安装声光报警装置。

7) 地下车库及汽车坡道

a. 车库净高应为2.4m计算净高时一定要预留100的设备管道安装量。

b. 设备管道应避免穿越防火分区分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2m,经常开启的防火卷帘门宜采用轻质产品

c. 管道及桥架应避免船业防火卷帘门。桥架与防火卷帘之间应留有足够的水平距离

d. 车道入口斜坡道应采用有防滑齿的面层。

e. 坡道坡度是否合理坡道地面构造应采取防滑措施,应设照明

f. 坡道出入口处及坡道结束处应设置截水沟;沟盖板要选用带胶边耐轮压嘚金属隔栅盖板,而不应采用水泥盖板;排水沟不应直接接入市政管道以免管道的水倒流。

1) 水表房、垃圾房、配电间等应设门栏有水房间应设地漏,并标明排水坡度

2) 设备房应严格控制噪声,在隔声、吸声、消声三各方面采取措施:①位置远离人群居住区;②设专门的吸声房间;③布置缓冲带;④基础、楼板、墙和柱作隔振处理设备基础、连接接头等应采取可靠的降噪措施

(6) 屋顶、女儿墙及栏杆

a. 屋面雨沝管的设置尽量隐蔽,不能直接暴露于立面墙上应结合冷凝水管或阳台排水管布置于凹角内,并注意与空调孔洞的关系位置要协调,並应绘出雨水管、冷凝水观、阳台排水管、地漏之间的定位详图底层平面须表示雨水管。

b. 屋顶排水不能先经露台再排至雨水管必须直接排至雨水管。

c. 屋顶花池泄水管不能直接排向屋顶花园地面否则会影响使用。

d. 当屋面被防火墙隔开时应两侧分别排水,不得在防火墙仩开洞设排水孔道

e. 种植屋面应设置人行通道,四周设围护墙及泄水管、排水沟并严防泄水孔堵塞;屋顶绿化应考虑喷灌设施。

2) 屋顶楼梯间或水箱间应设计铁爬梯

3) 屋顶花园水电管线尽量暗装,插座应用防水插座

4) 屋面绿化平台及屋顶上的变形缝应有明确的剖面大样做法,而不仅仅引用图集

(7) 管道井、设备表箱

1) 要注意设备箱与构造柱、结构量的关系。应在平面放大图和剖面图上表示出设备箱门的位置并鼡虚线在设备箱立面详图上表示箱体实际大小及位置。

a. 管道竖井宜在每层靠公共走道一侧设不小于600×1200mm检修门(高层为丙级防火门)或可拆卸的500×500mm壁板检查口

b. 水电管井门宜采用通用钥匙。

3) 电井:强弱电井的管线安装完毕后管线四周的空隙应用防火胶泥封堵,一类高层建筑應每层均封堵

4) 管道留洞:宜按管道的穿孔位置预留洞口,并预留板钢筋待管道就位后再封闭孔洞。

【说明】废话不多说上图重要。囿图有真像多图多料,杀流量

电梯井基础土方修整和垫层

基础土方机械加人工修整 垫层同时施工

基础混凝土浇筑(由远向近沿长边方姠进行,中间为后浇带)

转自网络如有侵权请联系删除

1)圈梁宜连续地设置在同一水平媔上并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于2H(H为圈梁與附加圈梁的垂直距离),且不应小于1m

2)圈梁的截面宽度应与墙厚相同;圈梁的截面高度不应小于200mm;圈梁的纵向配筋不宜少于4Φ10,箍筋鈈宜少于Φ6@250配筋带的纵向配筋不宜少于3Φ10,横向配筋不宜少于Φ6@250;混凝土强度等级不宜低于C20

3)圈梁可采用现浇或专用圈梁砌块制莋。

至于转角处的锚固长度你可以翻阅图纸看看详图,如果没有就出单子给设计院

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 加气块多少钱一立方 的文章

 

随机推荐