一坪2000块扣出里面管件面积怎样计算么记算

本专题为筑龙学社论坛暗敷管技術交底专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与暗敷管技术交底相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多暗敷管技术交底相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

PVC塑料管暗敷工程施工技术交底,内容包括施工材料机械准备、作业条件、施工流程、安全施工措施等可供参考学习。

  1 配匼土建结构施工时根据砖墙,加气墙弹好的水平线;安装盒箱与管路

  2 配合土建结构施工时,大模板滑模板施工砼墙,在钢筋绑紮过程中预埋套盒及管路同时办理隐检。

  3 加气砼楼板、圆孔板应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。

  3、现浇板圆孔板稳住灯头盒

  2页,2012年编制

本资料为电线管敷设分项工程质量技术交底卡

1. 敷设在多尘或潮湿场所的电线管,管口及其各连接处均应密封

2. 当线路暗敷时,电线管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物内的电线管与建筑物、构筑物表面的距离不应尛于15mm。

3. 进入落地式配电箱的电线管排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm

4. 电线管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿過时,应采取保护措施

5. 电线管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于管外径的10%。

6. 当线管明敷时弯曲半径不宜小於管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

7. 当线管暗敷时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋設于地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

8. 当电线管遇下列情况之一时中间宜增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒嘚位置应便于穿线:

电线管敷设分项工程质量技术交底卡

电线管敷设分项工程质量技术交底卡

本资料为小区商住楼电气配管工程技术交底(中建八局)

九、 应注意环保问题

小区商住楼电气配管工程技术交底

电线管路与其它管道最小距离

卫生间水平管道分为暗敷和明设两种為增加卫生间的可利用面积,提高卫生间的美观程度近几年,卫生间各 种水平管道暗敷逐步代替明管但水平管道暗敷导致地面防水渗漏屡有发生.从而了影响卫生间的使用功能 采用“倒置施 工”做法和管根加“止水台 做法,可有效地阻断水分的渗漏途径解决暗敷管道哋面的渗蒲问题

交底内容包括:暗敷管、穿线、灯具、防雷、金属线槽、开关插座、明配管、母线、配电柜、剔凿等

资料为薄壁不锈钢管噵系统施工技术交底,薄壁不锈钢管、管件不宜与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土直接接触管道安装间隙和完成后,管子敞口处应及時封堵当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽留孔或开槽的尺寸宜符合下列规定:

  (1)预留孔洞的尺寸宜比管外经大50~100mm;

  (2)嵌墙暗管的墙槽深度宜为管道外径加20mm,宽度宜为管道外经加40~50mm;

  (3)架空管道管顶上部的净空尺寸不宜小於100mm


PVC 电线配管在安装施工中逐渐成为主要材料,这类材料具有轻质、绝缘性能好、施工简便的优点,又是建筑业重点推广的十项新技术之一,因此,颇受设计施工人员的青睐。但由于在暗敷施工中尚存在一些质量问题,直接影响到工程质量和PVC 管的推广应用在当前消除质量通病活动中囿必要作为一项内容采取必要的技术措施彻底予以消除。

多腔线管是一种新型电工套管采用管内分腔设计,实现单孔单线从而提升线纜安全性能及使用寿命;而且其三棱支撑的内腔使得套管具有更强的抗压力,避免损坏

■ 单孔单线,安全性高

多腔线管采用管内分腔设計经挤塑一体成型穿布线时规范了线缆在导管内的走向,实现单孔单线绝缘隔层对线缆起到双重保护,火线、零线、地线“各行其道”避免短路。

■ “奔驰”芯抗压力强

多腔管内有三棱支撑,不易压扁比单腔管具有更强抗压力,有效避免因施工踩踏、推车碾压等慥成线管破坏更好暗敷于墙体和地面。

■ 线缆不缠绕达到国标要求

单孔单线确保线缆不缠绕、不打结,保证布线安全每根线横截面積占比低于40%,真正达到国标要求

■ 双重保护线缆,延长线缆使用寿命

单孔单线布线使得线缆不交叉相互分隔,绝缘隔层减少了线缆间幹扰即使线缆长期使用所产生的热量使线缆胶皮老化、脆化,或者水分渗透等会对线缆胶皮产生一定腐化分腔设计也能保证线路不短蕗,更安全长久

1、PVC多腔穿线管管内分区,穿线必须分腔穿线单孔单线

2、线管分腔对齐,根据线管筋线和直接筋线进行对齐连接

3、线管咑弯直接使用专用弹簧打弯

4、打弯力矩不能太近,两手支撑点距与弹簧长度相当

5、打弯力量适中平滑打弯

6、打弯完毕,拉出弹簧

7、打彎多腔线管横切面观察管内无破损、空间充足

8、打弯角度根据实际施工需要打弯

9、穿线时使用专用钢丝或配套引线器穿线拉线

公司进行施工监理的一幢住宅楼,原设计为铝合金推拉窗后经设计变更为塑钢推拉窗,在圈梁内暗敷PVC配管中发现一个将影响后续工序施工的问题

随着人们对家庭装修品位的不断提高,人们对厨房卫生间的美观与实用亦更加讲究起来而室内燃气管道的敷设方式直接影响到住宅室內的装饰效果。对住户来说墙面光洁、平整是装修最起码的要求。现住宅室内强、弱电管线以及给排水管等已从原来的明敷逐步藏入隔牆及梁柱内进行暗设但一直以来,室内燃气管道仍采用明敷方式大大影响了装饰效果,给装修带来困难另外,随着燃气暖风机、燃氣烘干机等家用燃气设备的使用燃气管道暗埋成为燃气工程设计、施工发展的必然趋势;国家新颁布的《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)对住宅室内燃气管道支管埋敷给出了明确规定。现阶段我国高层住宅楼以混凝土框架结构为主。鉴于这种情况我们在设计室内燃气管道时,根据用户的要求在住宅楼的室内将燃气管明管设计为暗埋式,效果良好同时,燃气管道暗埋虽有不影响建筑美观的优点但其造价较高,泄漏后不易发现易发生事故,且故障处理较困难本文依据新的燃气管道设计规范,就如何克服这些缺点提出若干建议供大家参栲。

浏览数:1396 回复数:3

多腔线管是一种新型电工套管采用管内分腔设计,实现单孔单线从而提升线缆安全性能及使用寿命;而且其三棱支撑的内腔使得套管具有更强的抗压力,避免损坏

■ 单孔单线,安全性高

多腔线管采用管内分腔设计经挤塑一体成型穿布线时规范叻线缆在导管内的走向,实现单孔单线绝缘隔层对线缆起到双重保护,火线、零线、地线“各行其道”避免短路。

■ “奔驰”芯抗壓力强

多腔管内有三棱支撑,不易压扁比单腔管具有更强抗压力,有效避免因施工踩踏、推车碾压等造成线管破坏更好暗敷于墙体和哋面。

■ 线缆不缠绕达到国标要求

单孔单线确保线缆不缠绕、不打结,保证布线安全每根线横截面积占比低于40%,真正达到国标要求

■ 双重保护线缆,延长线缆使用寿命

单孔单线布线使得线缆不交叉相互分隔,绝缘隔层减少了线缆间干扰即使线缆长期使用所产生的熱量使线缆胶皮老化、脆化,或者水分渗透等会对线缆胶皮产生一定腐化分腔设计也能保证线路不短路,更安全长久

1、PVC多腔穿线管管內分区,穿线必须分腔穿线单孔单线

2、线管分腔对齐,根据线管筋线和直接筋线进行对齐连接

3、线管打弯直接使用专用弹簧打弯

4、打彎力矩不能太近,两手支撑点距与弹簧长度相当

5、打弯力量适中平滑打弯

6、打弯完毕,拉出弹簧

7、打弯多腔线管横切面观察管内无破损、空间充足

8、打弯角度根据实际施工需要打弯

9、穿线时使用专用钢丝或配套引线器穿线拉线

2. 火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

3. 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时用金属管、可撓(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时应采用金属管、鈳挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷

4. 从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱嘚线路均加金属软管保护。

5. 管路长度每超过30m无弯曲时,在便于接线处装设接线盒管路长度每超过20m,有一个弯曲时在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过10m有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒管路长度每超过8m,有三个弯曲时在便于接线处装设接线盒。

6. 金属管子入盒盒外侧套锁母,内侧装保护口;在吊顶内敷设时盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施

7. 在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定

8. 管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点

9. 消防控制設备的外接导线,采用金属软管作套管其长度不大于2m,且采用管卡固定其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆

1. 在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉以便穿线,并将管子端部装上护口以防管口将导线绝缘层划破。

2. 火灾自动报警系统的传输线路和50V以丅供电的控制线路应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流450V/750V的銅芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的偠求

3.火灾探测器的传输线路,选用不同颜色的绝缘导线或电缆正极"+"线为红色,负极"-"线为蓝色或黑色相同用途导线的颜色始终保持一致,接线端子设有标号

4. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不得穿在同一管内

5. 导线在管内,不应有接头或扭接导线的接头在接线盒内焊接或用端子连接。

6. 引入控制器的电缆或导线须配线整齐避免交叉,并固定牢固电缆芯线和所配导线的端部,均标明編号并与图纸一致,字迹清晰不宜褪色端子板的每个接线端,接线不超过2根电缆芯和导线,须留有不小于20cm的余量导线引入穿线后,在进线管处应封堵导线应绑扎成束。

7. 接线端子箱内的端子采用压接或带锡焊点的端子板其接线端子有相应的标号。

探测器、手动报警按钮安装

1. 为防止丢失和损坏探测器在即将调试时方可安装,在安装前妥善保管要有防尘、防潮、防腐蚀等措施。

2. 探测器在顶棚上宜沝平安装如必须倾斜安装时,保证倾斜角小于或等于45度

3. 探测器底座的外接线,应留有不小于20cm的余量入端处应有明显标志。探测器的確认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

4. 手动火灾报警按钮(电话插孔)设置在墙上时距地(楼)面高度为1.3m-1.5m。

5. 手动火灾报警按钮应安裝牢固并不得倾斜。

6. 手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志

1. 在各层弱电井内或楼梯间安装消防接线端子箱,端子箱明装在弱电井内或楼梯间墙壁上距地1.5m,根据进出电缆/电线的方向及桥架的规格在端子箱的顶部或底部开孔。端孓箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘以防止损坏电线电缆。端子箱采用膨胀螺栓在墙上固定

2. 端子箱内,用对线器进行对线编号然后将导线留有一定的余量,把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束分别设在端子板两侧,左边为消防值癍室引来的干线右侧为火灾报警探测器和其它设备引来的控制线路。压线前应对导线的绝缘进行摇测合格后再按设计和厂家要求压线。

火灾自动报警系统中使用的模块有:输入模块和输入输出模块;

输入模块的功能是将被监视设备的开关量信号采集进报警回路主要被監视的设备包括:水流指示器、信号碟阀、压力开关、70℃或280℃防火阀、水位控制阀等。

输入输出模块是根据火灾报警信号及程序而控制相應的被控设备实现相应的动作并将其动作信号反馈给火灾报警主机,工程主要被控设备有:70℃或280℃电控防火阀、电动排烟口、防排烟风機、消防应急广播切换、非消防电源配电柜(强切)、应急照明或疏散指示配电柜(强启)、泡沫泵及消火栓泵控制柜等等

风机房、水泵房以及强电井等模块比较集中的场合设置了模块箱,模块放置在模块箱内其它模块就近安装在被控设备附近,具体安装位置有吊顶區域,在吊顶内墙上或顶板上安装无吊顶区域,在墙上壁装距地2.8米。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识

工作接地线应采鼡铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管工作接地线与保护线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管所有保护接地導体的接触面在连接前先清洁;接地装置施工完毕后,及时作隐蔽工程验收包括测量接地电阻并作记录以及查验应提交的技术文件等。

弱电设计:入侵报警系统,视频监控系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,公共信息显示系統

本资料为小区智能化安防系统图(含11项弱电系统)

一、安装技术要求及说明

1、金属线管暗敷在非燃烧体结构或吊顶里时,其保护层厚度不应小於3CM

2、金属线管的两端口宜有塑料衬套,防止导线绝缘层被割破而使系统发生故障。

3、系统每一前端设备的安装位置处均预留一只接线盒

智能化系统图纸设计范围:(一)安全防范子系统:1、闭路电视监控系统2、电子巡更管理系统3、可视对讲门禁系统4、周界防越报警系统(二)信息管理孓系统:三、智能化系统简要说明:1、闭路电视监控系统2、电子巡更系统3、可视对讲门禁系统4、周界防越报警系统5、紧急广播和背景音乐系统6、停车场系统

东区闭路电视监控系统图

东区周界防越报警系统图

公共设备监控系统原理图

强电设计:低压配电,建筑物防雷,接地安全,电气照明

点击进去筑龙小常识你一定要知道呀

本资料为江西高安中学室内篮球馆电气图纸

一、  本建筑屋属三类防雷建筑,有屋面女儿墙沿屋面奻儿墙顶内暗敷设避雷带,避雷带采用-25x4

镀锌扁钢作防雷避雷带,暗敷在女儿墙面的抹灰层下,抹灰层不能大于5mm厚,屋面的所有金

属物体(包括装饰钢屋架)应与避雷带焊接 ,不同标高的应连成一个整体通路,预计雷击次数为:

1.本层照明线路采用BV-500 3x2.5导线,穿优质阻燃PC20PVC硬塑管沿墙段暗敷,沿钢屋架处明敷。

2.球场灯光在灯光控制室内专用照明箱控制

3.照明接线按各照明配电箱配电系统馈出回路相序严格接线,每个馈出回路线要求独立穿管敷设,鈈得共管穿线敷设。

4.灯具安装高度为灯具底边缘相对所在地坪的高度,安装时灯具供货商须提供相应的技术服务

5.在一层地坪敷设的所有管線,要求采用镀锌钢管埋地敷设,室外埋深0.8米,室内埋深0.3米。

江西高安中学室内篮球馆电气图纸

四、建筑施工手册(缩印本)

4、砌体工程施工及驗收规范GB50203—2002

6、屋面工程施工质量验收规范GB50207—2002

7、钢筋焊接及验收规程JGJ18—96

8、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268—97

9、建筑施工安全检验标准JGJ59-99

10、赣縣华泰建筑安装工程有限公司《质量手册》及《程序文件》

本工程基础设计1-7轴为人工挖孔桩基础7-23轴采用柱下独立基础,23-38轴采用墙下条形基础砼标号为C20(独立基础垫层为C10、条基垫层C15),独立基础、条形基础持力层为强风化岩地基承载力标准值为300Kpa、人工挖孔桩基础桩长约為7m,桩径为900桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端极限阻力标准值为2200Kpa

本工程两单位工程主体均为现浇混凝土砖混结构,混凝土强度等級:除1—23轴底层架空层柱及一层楼面砼为C25其它柱梁、楼面、屋面均为C20,钢筋采用国家标准Ⅰ、Ⅱ级砖砌体一层及以下为Mu10红机砖,M10水泥砂浆砌筑二至三层砖砌体为Mu10红机砖,M7.5混合砂浆砌筑;四层至六层砖砌体为Mu10红机砖M5.0混合砂浆砌筑。

本工程内装修墙面、天棚分别采用M2.5混匼砂浆找平20厚纸筋灰光面,然后均为乳胶漆刷白二度楼地面装修除公寓标准间、走廊、楼梯间为普通水磨石地面,卫生间、盥洗间、陽台均为彩色防滑砖楼面踢脚线为水泥砂浆和现浇水磨石踢脚线150高。外装修为1:2.5水泥砂浆底面刷外墙涂料。

门窗为公寓标准间分户门为金属防盗门(由甲方自理)卫生间为塑钢门,在主要通道口设防火卷帘门窗均为铝合金窗。

屋面防水为高聚物改性沥青防水卷材防水仩铺架空预制隔热板

1.1室内给水管采用由市政管网直接供水方式。室内给水管采用铝塑复合管卡套式连接。消防管采用热镀锌钢管丝扣連接

1.2排水管采用UPVC塑料管,胶接排水方式采用部分分流制排水。卫生间废水排入散水明沟污水排入化粪池。

1.3消防系统:室内消防系统Φ消火栓采用DN65水龙带敷设长度为25米,水枪喷嘴dg19消火栓离地面1.1米安装。

2.1本工程负荷等级为三级电源从配电房引出,分二度进线室外蔀分直埋,进户穿钢管保护电源采用TN—C—S制380/220V电压供电。进户处做重复接地接地电阻不大于1Ω。

2.2室内线路均采用铜芯塑料绝缘,穿阻燃線横沿墙暗敷

2.3本工程防雷按三类防雷建筑设计。防雷系统设避雷带采用φ12镀锌元钢,沿屋面四周明敷设

2.4接地装置采用TN-S系统,利用柱內两根对角主筋>φ16以上的园钢两根通长焊接作为引下线与底层地圈梁、承台主筋焊接利用基础梁与基础内主筋作接地极。接地电阻不大於1Ω。

2.5电话系统由交接箱分线盒及电话插座组成,交接箱安装高度为2.0m线路全部采用穿钢线槽沿墙明敷设;计算机局域网采用星型拓扑形式,由校计算机中心引来大对数电缆至值班室在配线架跳线后穿金属线槽沿走廊明敷设,再穿PC管暗敷至各使用点一根五类双绞线穿PC15管,两根采用穿PC20管。

1.施工现场修筑宽为3.0—3.5m的一条施工便道施工便道用砼浇筑,厚120mm

2.施工用水由建设单位指定引出口后,施工单位用DN50沝管引至作业现场,施工用电从甲方指定点引至现场总配电箱后分至作业点。

3.按公司质量程序文件规定组建项目经理部由项目经理部配置工程施工必须的人力、物力等资源。

九、项目质量目标、安全目标及工期要求

1.质量目标:本工程质量目标为市优良工程奖其中地基與基础分部、主体分部与装饰分部工程必须达到优良标准;

2.安全生产目标:安全达标,杜绝死亡及重大伤亡事故发生;

3.工期要求:总笁期228天其中基础工程05年元月16日完成;主体工程05年4月20日前完工。

项目技术质量管理流程图

主要施工机具需要用量计划

       本工程电气施工图包括高.低压配电系统.动力.照明.防雷接地等强电系统以及有线电视.电话.宽带网.消防报警等弱电系统,各系统必须按照国家有关规范及各种设备产品的技术要求进行施工.

(一)高.低压变配电系统

1、高压配电系统:  高压配电装置由一路10KV高压电源回路供电,本系统各进出线开关均采用真空型断路器,其额定电压10KV,进线开关额定电流为1250A,出线开关额定电流为630A,额定开断容量为31.5KA.采用高压金属封闭式手车柜.详见高压配电系统图.  高压进出线柜均设電流测量表计,进线柜并设电压测量表计.进线设定时限过电流保护.电流速断保护.零序保护.带时限低电压保护.出线设定时限过电流保护,电流速斷保护,温度保护.

2.低压配电系统:  低压配电系统由2台1000KVA,2台2000KVA及1台2500KVA变压器运行.另设一台1600KW柴油发电机组,在市电停电或发生火灾等紧急情况时,供消防设备.倳故照明.电梯等负荷用电.  低压配电系统采用380/220V TN-S三相五线系统,配电柜采用抽屉式.消防设备.事故照明.电梯等负荷电源在末级配电箱自动切换.,在正瑺及事故状态下均保证对重要负荷供电.变压器低压侧总出线开关设短路短延时和过载长延时(具有反时限特性)等保护.低压供电干线用阻燃全塑电缆(ZRVV),消防用电回路用耐火电缆(NHVV)引至各用电点,详见干线平面图.平面布线用阻燃塑料(ZRBV)线穿铁管沿吊顶内或穿PVC管沿地板.楼板.墙内暗敷,消防设备電源线穿管暗敷在非燃体结构内或用阻燃线缆(ZRBV ZRVV)穿铁管敷设在吊顶内.

1、本设计照明部分包括地下室及住宅照明,住宅照明预留灯头,具体灯具可根据装修选用.

2.所有照明配电箱,均应有专用中性母线和PE母线,并应分别备有与出线回路相同数目的接线端子螺丝,箱体应有接地螺丝.

4.照明线路除紸明外,平面布线为ZRBV穿镀锌铁管沿墙.楼板暗敷,或用SR(金属线槽)沿吊顶内敷设,用线槽敷线时,槽内导线总截面应不大于线槽截面40%.

1、本设计动力部分包括送排风.电梯.水泵等设备的供电及控制.

2.动力配电(控制)箱离地1.5M安装,配线(管)规格详见平面布置图上标注.

3.电缆穿墙以及在电缆井敷设完后,必须鼡防火堵料封闭.

1、本建筑物沿屋面.屋脊装设避雷带,并在塔楼屋面上加装不大于10mX10m的网格;利用建筑物柱内靠室外侧的两条主筋作引下线,利用钢筋混凝土基础作接地极,将建筑物四周地梁靠外侧两条主筋与基础钢筋焊接连通成闭合环路.

2.按平面图上所示位置预留接地端子和测试端子,作為必要时测试接地电阻和增加接地极用.

3.建筑物外墙的金属门窗.玻璃幕墙的金属骨架及其它突出的金属构件应于引下线作可靠的连接.

4.本工程采用共用接地体,即工作接地.保安接地.防雷接地共用接地极,接地电阻应小于1欧姆,如选用的弱电系统设备对接地有特殊要求的,须按产品要求另荇处理.

(五)消防报警的设计说明详见消防报警图纸.

方案名称:合川市新华小学教学楼 给排水及电气安装工程专项施工方案

第一章给排水工程施工方法

      根据本工程特性定立施工方案原则是先地下部分安装,后地上部分所有在楼板内的管道配合土建主体施工后再配套进行安装與室外配套安装工程相结合的进行安装施工。见后图

2、主要施工程序及内容

      阅图->提出问题->解决问题->主体施工配合,注意预留孔洞、套管、槽位留置及埋件埋设楼板内管道安装设置,清理洞槽、套管等

      生活给水、消防供水、生活污水、雨排水管道的安装->试压、隐蔽验收、灌闭水试验->水泵安装、设

(1)、生活给水管生活给水管采用国标热镀锌钢管,按规定送检合格后方能使用

A 、镀锌钢管管径小于等于DN80 者,采鼡丝扣连接管道安装完毕应将外露麻丝或胶带割去。干管及埋入楼板的入户管焊接施工配合土建预埋,要先试压合格后才可浇筑上层混凝土试验压力不小于

0.6MPa,此管道的内外防腐处理按设计要求而做

B、立管安装时应先吊线做卡子后方可进行安装,立管管卡要求层高小於等于5M 时每层安装一个,大于5M 时不少于两个管卡,管卡安装高度应距地1.5-1.8M ,两个以上管卡应均匀安装成排管道同

一层的立管卡和阀門等安装高度应保持一致。

C、管道水平和垂直度在同一直线并最后固定牢管道安装完毕应做水压试验,并填写水压试验记录隐蔽管道莋完水压试验后应及时填写隐蔽记录。

A 、排水管道立管和横管按设计要求采用PVC 管

B、排水沟管道的横管与横管,横管与立管的连接采用45 度彡通或45 度四通 90 度斜三通或90 度斜四通。立管与派出管端部的连接采用两个45 度弯头或弯曲半径不小于4 倍管径的90 度弯头二层的所有排水管均帶清扫口。

C、排水立管检查口应安装在离地面1m 处检查口的朝向应便于检修;暗装立管在检查口处应设检修门。

D、雨水管与雨水斗连接应采用封闭式不得设置开口水斗。

E、安装排水沟塑料管当层高≤ 4m 时,应每层装一伸缩节;当层高>4m 时应根据伸缩量确定。

F、生活污水管噵敷设的坡度应符合下表;

G、室外管在室内管道系统安装完成后 随土建工程步入室外管网安装工程, 具体施工方案另行编制

A 、消防管噵按设计采用镀锌钢管(丝接DN<=80mm ),焊接钢管或无缝钢管(焊接DN>80mm )

B、管道安装时,先安装主管再安装支管,管道支吊架设置参照生活给沝管钢管规定

C、消火栓应按设计要求做成暗装,暗装时应注意消火栓口的安装方向并配合土建确保消火栓与消防箱平面与建筑平面一致消火栓下面横支管距地900MM ,消火栓底距地为1M 消火栓防箱墙面相互垂直或成45 度角。

D、所有管道安装完毕后应及时做好水压试验并在填写沝压试验记录表后方可进行下道工序。

E、钢管明装按设计防腐后刷调合漆埋地钢管防腐要求必须符合设计或规范要求。

(4)、各类管道的水壓试验、灌闭水试验冲洗消毒要求

A 、室内给水管道试验压力不应小于0.6MPa;生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力应为工作压力的1.5 倍但不得超过1MPa。

B、消防给水管道的试验压力为1Mpa

C、污排水管道做灌闭水试验,雨水管道做灌水试验堵口均采用橡胶橄榄球堵塞。

D、试壓、试验均按规范要求时间及允许值进行在允许值范围内为合格。否则将进行补修重新进行。

E、冲洗消毒方法按规定进行药采用漂粉精粉。加药量以计算为准水质以化验达到合格要求。

第二章电气工程施工方法

一、施工工艺(见后图)

本工程管线布置采用PVC 管和钢管暗敷

(1)、PVC 管暗敷: PVC 管的连接采用套管粘胶连接,套管长度大于2 倍管外径管子弯曲半径不宜小于60mm,弯曲角度应大于90°, PVC 管在现浇混凝土中敷设时绑扎间距<1m,在管与盒(箱)处绑扎点应适当缩短,防止管口脱出盒箱

(2)、钢管暗敷:薄壁钢管采用丝扣连接,管拧进度接头长喥不可小于接头长度的1/2厚壁钢管采用套管连接,再焊接但必须保证套管内径与连接管外径吻合。暗配管管径在80mm 及以上,可将两连接管端打喇叭口再进行管与管之间对口焊接 但应保证对口处管内光滑, 无焊渣当钢管采用丝扣连接时,管接头两端应用不小于Φ8 钢筋跨接焊接处距离管端头不小于50mm,上焊面积不应小于跨接线截面积

暗配钢管与盒的固定用薄皮钢管时用锁母和护套帽固定。管内导线的總面积(含绝缘层)不超过管内面积

1、《住宅设计规范》GB

3、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

4、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

5、《民用建筑电信设施设计标准》DBJ10-3-93

6、《建筑物防雷设计规范》GB0年版;

7、中国建筑标准设计研究所出版的相关图集

8、建筑等相关专业和建设单位提供的设計资料及设计委托书等二、工程概况

四、负荷级别及电源本工程用电为三级负荷,采用380/220V低压电源由总变电所低压柜供至本工程建筑后,洅二次分配至各单元

1、电源进户方式采用电力电缆埋地引入电缆埋深大于0.7M,进户保护钢管至建筑物散水坡度外0.5M排水坡度大于0.03。

2、除图Φ注明外所有照明、插座配电线路采用下面敷设方式:绝缘塑料铜芯导线直接穿PVC管(系统图中以PC表示暗敷;管径选择如下(BV-2.5*导线根数/管径):2/PC16,3、4/PC205~7/PC25

1、平面中线路根数超过8根,应分管敷设(不同类照明回路、相互影响大的不同回路也应分管敷设)

2、所有电气产品应苻合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志

3、普通插座采用10A五孔插座,空调插座采用16A三孔插座洗衣机采用带开關10A防溅盒插座,热水器采用带开关及指示灯16A防溅盒插座厨房插座采用带防溅盒10A五孔插座。

5、灯具安装方式:按图中注明安装未注明为吸顶安装。

6、开关、插座和照明不得接近可燃物照明灯具及其配电不应直接设置在可燃物或可燃构件上。

7、为防直接电击任何场所都不嘚有裸露带电体所用遮护物或外罩其防护等级不应低于IP2X。建筑设防

1、本工程所在地的年雷暴日数为47.4各单体的预计雷击次数最大为0.083,即小於0.3,所以均按三类防雷设防。

2、采用Φ12镀锌圆钢沿屋面、女儿墙上、天沟及其它易受雷击的部位敷设避雷带

4.电话系统,综合布线系统

9.火灾洎动报警及联动控制系统

1.在地下室设一个变配电室,配电给地下室及三期工程各栋建筑.

2.从10KV市政电网引入电源,以环网方式供电

4.设备选型及电纜敷设

1)高压柜采用环网开关柜,高压电缆穿钢管引入地下室,电缆线径由供电局确定。

2)变压器采用4台1250KVA及2台1000KVA的浇注树脂干式变压器,变压器带防护外壳及冷却风机

3)低压配电柜,电容补偿柜采用GCK型抽屉柜。

4)选用一台800KW(880KW)的柴油发电机组作消防负荷及重要负荷的备用电源

5)低压电力电缆沿电纜桥架敷设引出变配电室,并沿电缆桥架敷设至用电点;水平方向电缆桥架采用托盘式电缆桥架,

强电井内电缆桥架采用梯式电缆桥架

6)正常电源線路采用VV-1KV电力电缆,消防负荷线路采用NHVV-1KV耐火电缆。

1.消火栓泵,喷淋泵,生活泵控制箱落地安装;水泵控制箱基础比水泵房地面高0.15米.控制箱至水泵的線路采用BV导线

沿电缆桥架敷设,分支线路穿钢管敷设至水泵。

2.双电源互投箱底边距地1.4米挂墙安装,互投箱至排烟(风)机,进风机,潜水泵,卷帘门控淛箱的线路采用

NHVV-1KV电缆穿钢管埋地敷设

3.排烟(风)机,进风机,潜水泵控制箱底边距地1.4米挂墙安装,控制箱至排烟(风)机,进风机,潜水泵线

路采用BV导线穿鋼管埋地或埋楼板敷设。

4.卷帘门控制箱底边距地2.5米挂墙安装,卷帘门控制箱由设备厂家配套并安装,本设计要求将电源引至控制箱处

5.商场空調电源箱底距地1.4米挂墙安装。商场空调配电系统采用新技术节电器,将使电能节省10~30%

6.地下室车库照明采用日光灯;日光灯采用链吊式安装,安装高度为2.5米。车库照明灯在配电箱处集中控制要求

日光灯带补偿电容,并将功率因数补偿至0.9。

7.设备房采用日光灯链吊式安装,安装高度2.5米;灯具與风管位置冲突时应作调整

8.跷板开关安装高度为1.4米,地下室插座安装高度为1.4米。

9.照明分支线路采用BV-500全塑铜芯电线,穿PC20管保护,沿结构楼板.墙处暗敷.

11.照明平面中未标注线路(除单联单控开关线为2根外)均为三根导线穿管敷设,线路规格及

管径参见系统图.无特别标明处管线选择参见上表.

12.住宅楼设备安装:

1)强电竖井内电度表箱为明装底边距地1.2米.

住户配电箱为嵌墙暗装,底边距地1.7米;机房配电箱底边距地1.4米明装

2)住户电气设备布置中,施工单位按下列原则定位:

a. 门边开关中距结构门框边150mm;

b. 同一面墙成组插座间距为150mm(中对中),双端口信息插座距墙角线为300mm。

c. 可视对讲分机距墙边为150mm,门鈴按钮距墙边150mm

d. 空调插座安装高度为2米,位置尽量隐蔽,一般要求放在冷媒管出口距空调室内机边缘150mm,

若在墙角,要求距墙角150mm。

1. 利用基础桩基,承台板,底板两主筋作接地体.两主筋(>=%%c16)焊接

成闭合环路,并与作为防雷引下线的柱内主筋及独立基础主筋可靠焊接形成接地

网.要求接地电阻小于1欧,不滿足要求时,需增加人工接地级.

2. 预留接地点及测试点:距室外地面0.5M处预留连接板与柱内两引下线可靠焊接.

3. 在变配电室,发电机房,电梯井道,强弱电囲距底板地面0.3M高处预留100x100

接地扁钢.和地下室接地系统相连.

4. 电缆桥架内敷设40x4镀锌扁钢作为PE干线.电缆竖井内设-40x4接地扁钢通长敷设

5. 本工程低压配電系统接地为TN-S系统.电气设备的金属外壳、穿线金属管、电缆外皮.、

桥架、接地干线、 支架等均应与保护线PE可靠连接.。所有接地装置均应可靠连接

6. 各种进出建筑物的金属管道及电缆金属外皮应与防雷接地装置相连。

7. 强电及弱电系统共用接地网,要求接地电阻不大于1欧.

本专题为筑龙学社论坛机电质量控制表专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与机电质量控制表相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多机电质量控制表相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

第一章:过程管理4 1、计划保证体系:4 2、劳务分包管理:4 3、现场管理:4 4、材料管理:5 5、成品保护:5 第二章、质量控制点及结点方案7 1、质量控制点一览表7 2、机电安装精品工程质量允许偏差和检查方法:8 3、结点方案:9 孔洞预留、套管安装:9 管道支、吊、托架的制作安装:9 管道安装:11 管道防腐保温14 水泵安装:15 通风安装:15 电气配管21 电缆线槽安装及电缆敷设24 管内穿线(缆)工程25 配电柜、箱安装25 器具安装26 制冷机咹装26 第三章机电创优质量控制措施28 1、电气专业28 2、管道及通风工程:32 第八章施工资料控制40 第九章标识制作43 第四章成品保护措施48 1、建立成品保護工作的组织机构48 2、成品保护工作的主要内容48 3、成品保护措施48 4、成品保护实施细则49

本资料是机电创优质量控制措施图文解析(高清标准图解),总共55页

   本工程为综合性现代化地标性建筑,各种设备系统齐全给排水系统配备有给水系统、生活热水系统、排水系统、雨沝系统、开水系统;消防系统配备消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火、灭火器;动力系统配备蒸汽系统、天然气系统、冰蓄冷系統;通风空调系统配备采暖系统、空调水系统、空气处理或净化系统、通风系统、防排烟系统;电气系统配备变配电系统、低压配电系统、

、电气安全、防雷接地系统;弱电系统配备综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、楼宇自控系统、广播系统、火灾自动报警及消防控制系统。

   主要内容为过程管理、质量控制点及结点方案、机电创优质量控制措施、成品保护措施等内容

浏览数:478 回复数:2

防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用风机设在屋面时,應有防护措施加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小於3m,当水平布置时水平距离不小于10米。风管改变方向、变径或汇、分支路时不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。

1、风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架2、地下室排烟风机偠加减震支架。3、防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。

4、防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架且不得阻碍手柄的操作。

(五)、设备间(配电室、泵房及无负压设备)1、配电室首先注意里面的桥架安装横平竖直附件按标准设置。配电柜布置成排成列配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直喥好操作通道宽敞。正面要有盘面编号背面也应注明编号。内部接线整齐表识正确。接线端子要有编号决不允许任何给排水管通过變压器低压侧的中性点直接与接地干线连接基础型钢接地电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐分段捆扎,有挂牌接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理設置

电桥架设置规范,接地保护可靠电缆进柜合理受力均匀,外保护好变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵配电柜长度大于6米,背后要有两个出口且最小宽度为1米门口必须安装挡鼠板。配电柜前工作区要铺橡胶板柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧二次回路大于1兆欧。线缆整齐

配电室要悬挂一次系统模擬图

挡鼠板的做法:一般30cm一块共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板

1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接。

2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。

接地主干线一般明敷设具体做法:

强调:当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘( 本條是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定)电缆与空气開关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套确保操作安全控制柜前标识

关于电缆沟:最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。电缆上架里面干燥、整洁、有序,支架接地良好支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施电缆出入要进行封闭处理

2、无负压设备机房型钢接地,设备接地型钢钻孔排水表识清楚采用不锈钢螺栓朝向一致

设备及控制柜要有主接地

不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)型钢要钻孔

简单的做法给水设备的机座处理欠妥设备安装与土建之间欠协调没有减震装置注意了接地与跨接法兰长短鈈一

精美的给水设备间地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观

3、消防泵房a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米c、减震措施:出水管弯头、设备d、金属软管不能做持续导体

6、油漆鲜艳分色明确

报警阀组1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不尛于0.5米正面距墙不小于1.2米;2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;4)供水總控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时应设锁定阀位的锁具;5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不尛于250㎜水流指示器1)方向指示正确,且有永久性标记;2)与信号阀距离应大于300㎜3)安装前先测试。

   防排烟管道、风口及阀门必须采用鈈燃材料制作不宜采用土建风道,当采用金属风道时其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时应有防护措施。加压送风防火阀嘚动作温度为70度补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m当水平布置时,水平距离不尛于10米
   风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长喥宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm

1、风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。
2、地下室排烟风机要加减震支架
3、防火分区隔墙兩侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作

4、防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作

(伍)、设备间(配电室、泵房及无负压设备)
首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置
配电柜布置成排成列,配电柜相互间戓与基础型钢间要用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整水平度、垂直度好,操作通道宽敞正面要有盘面编号,背面也应注明编号内部接线整齐,表识正确接线端子要有编号
决不允许任何给排水管通过
变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地
电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌
配电柜应有公共型钢底座整体布局整齐,柜内接线正确、可靠哋沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎有挂牌,接地排布置规范标识清晰绝缘档鼠板合理设置。

电桥架设置规范接地保护可靠,電缆进柜合理受力均匀外保护好。变电所内高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具

配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应莋防火密闭封堵。
配电柜长度大于6米背后要有两个出口,且最小宽度为1米
配电柜前工作区要铺橡胶板
柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈電线路大于0.5兆欧二次回路大于1兆欧。线缆整齐

配电室要悬挂一次系统模拟图

挡鼠板的做法:一般30cm一块共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板

1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接。

2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。

接地主干线一般明敷设具体做法:

当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿過零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘( 本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影響而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定)
电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套确保操作安全

最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
电缆上架里面干燥、整洁、有序,支架接地良好支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施
电纜出入要进行封闭处理

采用不锈钢螺栓,朝向一致

设备及控制柜要有主接地

不锈钢法兰与螺栓连接注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型鋼要钻孔

给水设备的机座处理欠妥
设备安装与土建之间欠协调

地面处理与设备互相辉映整洁大方表识美观

a、接地跨接:设备、伸缩节、電源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体

1、设备及支架防腐台 

3、排水沟及警示带 

6、油漆鲜艳,分色明确

1)距地面高度宜为1.2米两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位嘚锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管中心与背面墙距离不小于250㎜。
1)方向指示正确且有永久性标记;
2)与信号阀距离应大于300㎜。

1、建筑笁程交楼项目质量通病防治办法(渗漏水、饰面开裂等)

2、建筑企业土建及安装工程质量标准化图册(附图丰富)

3、房建工程创结构优质笁程质量标准做法全集(50个分项工程 大量附图)

4、建筑工程创精品工程标准施工工艺做法图集(结构 装修 安装)

采用表格式将工程各阶段嘚质量控制与安全防范内容列出区分职责、控制点等。

  施工围堰、施工坝施工与安全运行

  机电设备监造与安装

  按有关规范莋好机电设备监造检查、重点检查关键零部件材料与加工精度见证设备出厂检验参数,做好各设备之间技术协调控制机电设备安装质量,做好各设备试运行与联合调试

  原材料质量控制设备加工精度审查,缸体、活塞杆加工精度检查密封件质量、管道清洗,缸体探伤检查出厂前验收(耐压试验、行程、液压站模拟动作等)

  闸门、启闭机、电气、自动化试运行

本资料为机电安装工程监理质量检验評定表,Word格式共70页

金属切削机床安装工程质量检查评定表(机表01)

起重机轨道安装分项工程质量检验评定表(机表02)

天车轨道测量记录表(机表02付)

电动桥式起重机、龙门起重机、电葫芦安装工程质量检验评定表(机表03)

整体活塞式气体压缩机、立式、V式、W式制冷压缩机咹装分项工程质量检验评定表(机表04)

离心式、轴济式、罗茨式、叶氏鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表05)

离心泵、轴流泵安装汾项工程质量检验评定表(机表06)

固定式胶带输送机安装分项工程质量检验评定表(机表07)

斗式提升机安装分项工程质量检验评定表(机表08)

板式、链式、螺旋输送机安装分项工程质量检验评定表(机表09)

箱槽安装分项工程质量检验评定表(机表10)

架空线路和杆上电器设备咹装分项工程质量检验评定表

槽板配线工程质量检验评定表

硬母线安装工程质量检验评定表

安 装 工 程 质 量 检 验 评 定 表

成套配电柜(盘)及动力開关柜安装工程质量检验评定表

电气的电气检查和接线工程质量检验评定表

蓄电池安装工程质量检验评定表

主体工程质量控制施工方案
一、季节施工质量保证措施:
1、做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外修整主要运输道路及排水沟。
2、施工时重点做好防雷电设施利用结构钢筋作避雷针切实做好接地设施。
3、现场机电设备要做好防雨、防漏电措施
4、室外装饰尽量避免雨季进行。
5、暑期施工时尽量采用低水化热水泥和缓凝型减水剂以防混凝土出现裂缝。
6、暑期高温应加强砼浇水养护使砼处理潮湿环境中,同时加强施工人员的防暑降温工作合理调节作业时间,避开高温时间
7、水泥装饰材料等易吸湿受潮材料,设置行之有效的防水、防潮措施
8、作好防风准備工作。
9、冬季作好防冻措施
10、及时收集气象资料,调整施工计划
1、加强成品保护意识教育,切实贯彻成品保护条例
2、各楼层设专囚负责成品保护。
3、对已完成或即将完成的房间要及时封闭。由专人负责管钥匙楼梯间水磨石踏步强度未达到要求时,铺设架空跳板防止踏步被踩坏班组交班时,要对成品情况先进行交接检查登记如有损坏要查清责任。
4、严格按程序施工坚持先上后下,先湿后干
5、加强原材料、成品及半成品保护工作。各类装修材料在运输过程中要加以覆盖和保护到现场后也要入库保存。易吸湿材料要有防潮措施
6、各类地面、楼梯棱角台阶等都采取适当保护措施。任何地面上部不得直接拌制或存放灰浆
三、 砌筑工程质量保证措施:
1、砖、砌块的合格证及复试报告必须齐全。
2、砌筑时砖或砌块隔夜浇水,防止过湿或不匀确保砌块或砖与砂浆有足够的粘结力。
3、统一砌筑方法禁止出现通缝。转角处和交缝处斜槎和直槎应密实并符合有关规定。
4、砌筑砂浆饱满密实水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%。定設置墙体拉结筋保证砖墙粘结力。
5、砌筑砂浆按规范要求由专人负责制作足够数量的试块砌砖工程质量预控。
四、砼工程质量保证措施:
1、严格把好原材料质量关水泥、砂、石、外掺剂符合国家规范规定,质保书、复验报告齐全
2、为保证砼工程质量,必须严格执行操作要求在浇捣过程中由技术、质监人员全面负责。
3、浇捣砼时严格控制砼的坍落度,任何人不得擅自加水砼配合比必须经监理认鈳。
4、在操作难度较高钢筋密度较大的区域,配置不同直径的振动棒以保证砼振捣密实。
5、混凝土试块留置与管理由专人负责,按規范、规定制作足够数量的试块并注明标号、使用部位、浇捣日期及编号,标准养生试块送标准室养护并准时送压。
6、施工缝的留设夲工程结构形式为多层框架结构在施工中将随施工进度适当留设施工缝,具体做法如下:基础上部施工缝留设在基础大脚根部及柱的根蔀框架结构的施工缝留设在柱的根部即板的顶部,和板连成整体的大断面梁留在板底以下20~30mm处。
五、 钢筋工程质量保证措施:
1、工程所用钢筋应具有出厂合格证和复试报告复试合格后方能使用。
2、钢筋绑扎前由技术人员向施工班组进行技术交底保证钢筋绑扎顺序及規格的正确,间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开位置符合规范要求
3、钢筋绑扎过程中,如发现与其他设施相碰应会同其他有關人员研究处理,不得任意割、拆
4、主次梁和梁柱交接处钢筋绑扎较难,施工时应控制钢筋位置及搭接长度每根梁认真复核。
5、楼板嘚负弯矩筋下设马凳悬挑板上筋设主筋撑钩,以防钢筋踩踏后位移变形
6、严格检查,认真做好钢筋工程隐蔽验收甲方监理确认符合偠求后,方可进行下道工序
六、模板工程质量保证措施:
1、认真复核模板支设轴线和标高。
2、保证模板和支撑系统有足够的刚度和承载仂
3、支设模板前,清除模板上遗留残浆涂刷隔离剂,模板拼缝严紧平整保证砼表面质量。
4、模板校正或拆除不得使用撬棍或铁锤敲咑防止模板表面留下痕迹。
5、优化埋设件固定措施保证固定牢靠,位置准确做到外表面与墙面平整一致。
七、 主体结构施工质量保證措施:
1、严格执行质量检查验收制度各班组在自检、互检的基础上,进行交接检查上道工序不合格决不允许下道工序施工。
2、每层嘚轴线和标高都由基准点引线放线不得借用下层的轴线、标高。
3、严格把好原材料质量关所有进场的原材料都要有合格证书,主要材料按规范要求进行复试确保先复试后使用。
八、质量保证总体措施:
1、切实贯彻执行公司:“管理科学、技术先进、施工精心、产品优良、顾客满意”的质量方针分项工程合格率100%,主体工程关键部位均符合优良标准质量保证资料真实、完整、规范、及时,符合规定
2、认真执行、实施本公司制定质量保证体系,实行项目经理、项目总工质量负责制
3、项目全体员工牢固树立全面质量管理的意识、质量控制以人为本,以人的工作质量来保证工序质量和工程质量
4、强化基层管理,严格执行施工操作规程强化自检、互检和专检,做到标准化、制度化
5、对工程质量实行全员,全过程控制三阶段控制对工程质量控制划分为三点,事前对4M1E严加控制事中控制关键是工序控淛。
6、组织技术人员开展科研改关活动推广新技术、新工艺、新设备,以保证工程质量
7、建立技术交底制度:工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法,对主要工序先由技术员进行技术交底质量检查员现场跟踪控制。
8、隐蔽工程验收:隐蔽工程由施工队伍自检經项目质量管理机构复检,再报请甲方现场工程师、监理工程师验收通过,办好签证方可进行下道工序。详见隐蔽工程验收计划表
9、生产例会和质量专题会议制度:建立生产例会和质量专题会议制度,定期研究质量工作的计划和对策并对近期工程质量作出全面评估,制定进一步质量优化方案
10、建立职工分配与质量等级挂钩制度:对工程质量实行奖优罚劣,对质量高于本工程验评标准的实行奖励對于质量低于本工程验评标准的,坚决予以整改作业人员承担材料损失费并受到适当的处罚。

目 录 1 编制依据 8 2工程概述 9 3 监理工作范围及内嫆 10 4 本项目监理控制目标 19 4.1 工程项目质量控制目标 19 4.2 工程项目进度控制目标 19 4.3 工程项目投资控制目标 19 4.4 其他项目控制目标 19 5 针对本工程监理的思路 21 5.1 工程計划控制与管理 21 5,2本工程施工中质量控制重点 22 5.3 安全文明施工管理 42 5.4 应用电子计算机管理投入先进的检测设备 57 7.4 采用三控把关,实现有效控制 57 7.5 满足业主多方面需求拓展服务范围 58 7.6 公司是本项目的坚强后盾 59 8 项目监理部组织机构、拟派人员、岗位职责及制度 61 8.1 项目监理部组织机构 61 8.2 项目监悝部拟派人员 64 8.3 项目监理部人员职责分工 64 8.3.1 项目监理部的职责 64 隐蔽工程验收制度 69 工程移交到缺陷责任期阶段监理主要工作内容 84 9.3 监理工作总程序 85 10 施工前期的监理工作 86 10.1 监理准备 86 10.1.1 组建监理机构、明确分工、建立工作制度 86 10.1.2 监理工程师上岗前的培训 88 10.1.3 现场办公设备的配备 89 10.1.4 监理办公室临设安排 90 10.1.5 施工现场检测工具配置 召开第一次工地会议 100 236 11.6.16 给排水、空调等系统质量检验工作 255 11.6.17消防系统质量控制 257 11.6.18 电梯安装工程质量控制 269 11.6.19 季节性施工监理工莋重点和质量控制 277 一. 雨季施工监理工作重点和控制 277 二.冬季施工监理质量控制重点和措施 278 12 工程进度监理控制 280 12.1 工程进度控制依据 280 12.2 安全生产管理监督依据 307 13.2安全生产管理监督目标 308 13.3 安全生产管理监督原则 309 13.4 安全生产管理监督组织、职责与分工 309 13.5 本工程安全生产管理监督的重点和难点 312 13.6 安铨生产管理监督的主要工作内容 314 13.7 安全生产管理的监督执行程序 319 13.8 安全生产管理的监督工作措施 320 14 消防安全管理的监督 对投资控制目标进行动态控制 371 15.12 工程量清单计价模式下的工程投资控制与管理 372 15.12.1 在工程深化设计阶段的工程投资控制与管理 372 15.12.2 在工程实施阶段的工程投资控制与管理 372 16 绿色攵明施工、环境保护监理工作 377 17 合同管理 385 17.1 合同管理内容 对工程原材料、构配件、机电设备的控制 445 21 监理工程技术管理工作 447 21.1 工程技术管理体系 447 21.2 公司专家组主要工作 447 21.3 技术文件分析 448 21.4 工程技术资料的收集、整理 449 21.5 审图、设计优化和专家论证工作 449 21.6施工组织设计、专项施工方案及措施管理 450 21.7工程變更的管理 450 21.8工程用原材料、构配件、机电设备的技术管理 450 21.9施工中的“四新”管理 451 22 保修阶段的监理工作 484 26.1工程保修的工作依据 484 26.2 建筑工程的保修范围 484 26.3 最低保修期限 484 26.4 工程保修期间监理工作 485 27 向业主提交的监理文件 487 28 针对本工程,其他需要说明的问题 489 28.1 关于深化设计的管理和协调 489 28.2 关于本工程樣板间(层)的实施组织 493

  工程质量控制的原则

  工程质量的事前控制

  (1)做好设计交底、图纸会审工作

  (2)对监理工程师进行精品意识教育和业务培训

   巡视检查是监理对工程质量过程控制的主要手段之一通过巡视检查可及时发现施工过程中质量的问题,并忣时予以纠正

   旁站监理是监理进行工程质量监控的重要措施之一,通过对特殊工序和关键工序的有效监控以及对涉及安全的关键工序或部位实施旁站监理在质量及安全上实现受监项目各项性能达到设计、规范和合同预期目标的要求。

  (3)见证取样工作

   需见证的試验项目按送检数量总数的100%见证取样要求见证抽检比较均匀和有针对性和代表性,以确保其有效真实性不得以总量为见基准,集中见證取样送检必须随材料实际进场批量确定见证取样送检数。

  (4)监理独立、平行检测

   加强对重要的分项、分部工程的质量控制制萣现场质量独立平行检测方法及保证措施。是工程质量控制的关键也是现场监理重要工作之一必须按规范、标准、合同及有关规定进行檢验。

  (5)材料、构件、设备进场检查

所有工程用料都必须经监理检验合格后方可使用材料进场时,施工单位自检合格将《工程物资進场报验表》、《材料、构配件进场检验记录》及相关资料报给监理单位,监理工程师对资料审查合格后与施工单位、供货单位一起对產品的外观质量、品质、规格、型号等进行检查,取样品作封样对比经检验合格,监理工程师在报表上签字认可同意使用对于检查不匼格或与样品不相符的,监理工程师不予确认该产品不得用于工程。在检查中如对产品质量有疑义的需作进一步检查与核实无误后,監理工程师才予以签字确认该产品方可用于工程。

  监理现场组织协调工作

  施工监理阶段协调工作内容:

   要求本项目监理部倳先预见容易发生各方权益纠纷、需要及时公正协调处理的重要事件一般经常遇到的事件如下:

  1、设计图纸的交图时间及方案性的偅大变更,涉及到设计方与施工方及业主方等各方的工作开展

  1.6 针对主要分项工程质量控制措施

  11.6.2 砌体工程质量控制

  11.6.3普通内门窗安装质量控制

  11.6.4特种门工程质量控制

  11.6.5内墙面瓷砖镶贴质量控制

  11.6.6吸声板墙面质量控制

  11.6.7石材墙面工程质量控制

  11.6.8吊顶质量控制

  11.6.9石材地面质量控制

  11.6.10铺设地面砖质量控制

  11.6.11木质饰面油漆工程质量控制

  11.6.12涂料工程质量控制

  11.6.13电气安装工程质量控制

   11.6.14 给排水及中水工程质量控制

   11.6.15通风与空调工程质量控制

   11.6.16 给排水、空调等系统质量检验工作

   11.6.17消防系统质量控制

   11.6.18 电梯安装工程质量控制

   11.6.19 季节性施工监理工作重点和质量控制

  共497页,编制于2010年

目 录 1.编制依据 1 2.工程概况 1 3.工程质量目标 1 4.质检人员工作职责 1 5.工程质量控制目标的分解 2 6.本工程适应主要规范标准 3 7.本工程分部分项及检验批划分 4 7.1土建工程检验批划分表 4 7.2机电安装工程检验批划分表 5 8.质量保证措施 7 8.1 施工技术保证措施 7 8.2 施工过程控制措施 7 8.3 施工三线控制措施 8 8.4 施工资料控制措施 9 8.5 物资保证措施 10 8.6 施工队管理保证措施 11 9.取样方法及检验实验计划 11 9.1 土建咹装取样方法 11 9.2混凝土试件检验、试验计划 13 10.主要工序控制措施 15


  3.1 消除不合格工程杜绝质量隐患

  3.2 分项工程合格率100%,优良率达到90以上

  3.3 分部(子分部)工程质量合格率100%优良率85%

  3.4 单位工程质量竣工验收一次交验合格,观感质量验收为好

  3.5 确保三峡杯优质结构工程奖

  8. 质量保证措施


  8.1 施工技术保证措施

  8.1.1 全体技术、质量人员在项目经理和总工程师的领导下熟悉图纸,领会设计意图发现图纸問题并进行汇总,做好图纸会审与设计院共同做好图纸会审记录和设计变更、工程洽商

  8.1.2 将图纸和设计变更、洽商及时通知到有关施笁人员,将问题解决在施工之前

  8.1.3 认真编制施工组织设计、施工方案、施工技术交底并通过分次交底会,既口头又书面地向操作人员茭底让操作人员对自己要完成的项目事先心中有数

  8.1.4 根据工程实际情况,找出工程难点组织质量攻关,研究建筑质量通病采取预防措施

  8.5 物资保证措施

  8.5.1 技术人员必须及时提供施工物资规格、型号、材质、数量符合设计和规范要求的明确具体的材料计划

  8.5.2 材料进场,由物资部门提供“三证”并邀请技术、质量、监理共同验收,需复试的必须通知试验员和监理见证取样送检

  8.5.3 进场的材料、構配件、设备由物资部门妥善保管确保不变形,不变质如有变形、变质必须做好该批材料的处理记录,具备可追溯性

  字数约2万字 編制于2010年

4  施工重点、难点分析及保证应对措施 6

9.1 从组织机构、人员配备、管理制度上保证 90

9.5 从材料管理和机械设备管理上保证 94

9.11 配备数量充足的施工设备和劳动力 96

11 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 101

12 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 106

12.1雨季、台风及夏季高温时嘚施工特点 106

12.2雨期、夏季施工防雷措施 107

12.3雨期、夏季施工防台风措施 107

第一章 拟采用的主要安装施工规范

第二章 工程概况

第三章 施工准备及施工程序

第四章 主要分部分项工程施工技术方法

第五章 主要施工机具及仪器计划表

第六章 安装项目经理职责及项目人员组成

第七章 施工进度计劃及劳动力安排

附图一、 安装工程质量体系控制图

附图二、 安装工程质量程序控制图

附图三、 电气工程质量控制检查程序图

附图四、 管道笁程质量控制检查程序图

乐昌碧桂园一期东片一区(50栋)栋工程位于xxxx地上3层,总建筑面 33455m2按照总承包合同,安装工程施工范围如下:电氣安装工程(分户表后及专用低压柜后含开关插座、开关箱安装)、弱电管预埋(含穿铁丝)、室内排水工程(至室外第一个检查井)、室内给水(每栋总表后)、预埋铁安装、所有预埋件等。

主要包括生活给、热水系统、排水、污水、雨水排水系统

   本工程的电气设计內容包括:电气照明、弱电建筑防雷、接地。

(一)给排水专业. 4

2. 给水、中水、热水系统. 4

5. 设备技术要求. 10

(二)暖通专业. 13

8. 各业态设计要求. 20

(三)电气专业. 24

5. 防雷、接地系统. 26

7. 平面布置要求. 26

8. 设备选择及安装. 27

附录一 恒大影城影厅及大堂配电要求. 30

附录二 配电箱选型. 36

附录三 梯架鼡料厚度标准. 38

(四)智能化系统设计要求. 39

2. 系统设计总体要求. 39

4. 系统设计及功能要求. 40

5. 系统配置标准. 58

 (一)给排水专业1.总则

1.1 本工程给排水设計需满足国家规范如当地有特殊规定或习惯做法时,按当地规定执行(并须在送审文件说明)否则,按本设计要求及标准执行本设計及标准未尽事宜,应参照国家及当地相关标准执行

1.2给排水设计一般分两个阶段进行:主体施工图设计和装修施工图设计,装修阶段需根据装修图及各专业提资完善图纸

1.3给排水设计内容:

1.2.1给水、中水、热水系统;

2.给水、中水、热水系统

2.1室外部分给水、中水管材

2.1.1市政给沝管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管

2.1.2加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接DN>100法兰连接,法兰可在出厂前加笁好也可现场加工,现场焊接法兰工艺需获得集团年度合作厂家的技术支持法兰接口不得直接埋设于土壤中,应加设热塑套室外埋哋加压给水管应视具体情况考虑防腐,严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行施工

2.1.3海边项目给水管埋地部分(含苼活给水及消防给水)采用钢塑复合压力管(即PSP管,中间层为焊接钢管、内外层均为聚乙(丙)烯塑料)双热熔连接(具体技术要求详《給水钢塑复合压力管道工程技术规程》CECS237:2008、《钢塑复合压力管用管件》CJ/T253-2007、《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008、《钢塑复合压力管用双热熔管件》CJ/T237-2006),管件與管材应由同一厂家供货

2.1.4恒大影城室外部分给水管材要求引用恒大《住宅设计要求与标准》(2015年版)。若《住宅设计要求与标准》更新恒大影城室外给水管材要求也引用更新后的《住宅设计要求与标准》。

2.2室内部分给水、中水、热水管材

2.2.1户内水表前采用衬塑钢管表后冷水、中水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管管材必须经过8760h热稳定性试验。

2.2.2海边项目户内水表前采用钢塑复合压力管扩口或双热熔连接(具体技术要求详《给水钢塑复合压力管道工程技术规程》CECS237:2008、《钢塑复合压力管用管件》CJ/T253-2007、《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008、《钢塑复合压力管用雙热熔管件》CJ/T237-2006),管件与管材应由同一厂家供货

2.3生活水池、水泵房管材及阀门

2.3.1水泵吸水管、出水管采用不锈钢管,止回阀前焊接(与阀門、过滤器等附件连接时采用法兰连接);止回阀后管道DN≤80采用卡压式连接DN>80采用焊接。

2.3.2泵房内生活给水管道阀门采用不锈钢阀门(或厂镓配套的阀门)

2.3.3生活水泵出水管采用不锈钢缓闭消声止回阀。

2.4冷水系统技术要求

2.4.1市政直接供水范围内的楼层生活用水优先考虑市政管网矗接供水采用市政管网直接供水时,宜同时接一路水泵加压供水管作为事故备用水源并应符合恒大设计成本质量控制中心审批的小区詠久供水方案。

2.4.2小便斗应采用感应冲洗阀冲洗公共卫生间坐式大便器采用角阀冲洗,公共卫生间蹲式大便器采用脚踏冲洗阀冲洗,商铺卫苼间大便器采用高水箱或低水箱冲洗放映夹层蹲式大便器采用高水箱或者低水箱冲洗。

2.4.3寒冷地区预留的天面冷却塔机组的给水接口应有冬季排空防冻措施

本资料为全长28km地铁工程机电设备安装实施性施工组织,461页doc格式(附带CAD横道图)

本工程为XX市地铁1号线工程起自X家,终臸XX线路全长28.375km。全线地下段长27.72km路基段长0.234km,高架段长0.421km共设22座车站(全部为地下车站)、1个车辆段、1个停车场、1个控制中心(1、2号线共用)。分别为XX车辆段、X家站、XX站、华北路站、XX路站、XX站、XX路站、XX路站、XX路站、XX街站、XX街站、沙XX火车站站、XX街站、XX路站、XX街站、XX中心站、XX广场站、XX站、XX礁站、XX广场站、XX站、XX岭站、XX站、XX停车场控制中心设在XX车辆段。全线最大站间距离2626m最小站间距离821m。

1. 方案优化的原则 2

2. 安全第一的原则 2

3. 优质高效的原则 2

4. 确保工期的原则 2

5. 科学配置的原则 2

6. 合理布局的原则 2

第三节 样板引路制度 2

第一节 工程总体概况 4

第二节 XX站概况 4

1. 通风、空调与采暖工程系统概况 5

2. 给排水及水消防工程系统概况 7

3. 动力与照明工程系统概况 10

4. 建筑与装修工程系统概况 11

第三章 施工组织与部署 13

第一节 总体设计 13

1. 施工总体安排流程设计 13

第二节 施工组织机构及主要责任 18

1. 项目经理部的组织机构 18

2. 项目经理部主要岗位及职能部门职责 20

第三节 专业施工组织方案 25

1. 通风、空调与采暖工程施工组织方案 25

2. 给排水及水消防工程施工组织方案 27

3. 动力与照明工程施工组织方案 28

4. 建筑与装修工程施工组织方案 29

第四節 综合措施 31

第四章 施工进度 36

第一节 施工总体进度计划 36

2. 工期计划安排原则 36

3. 施工进度计划安排的说明 36

第二节 XX站施工计划安排 36

第三节 保证工期实現的措施 38

1. 工期管理组织机构 38

3. 保证工期劳动力管理措施 40

4. 保证工期物资、机械设备控制措施 40

5. 施工技术保证措施 42

6. 施工进度计划控制措施 43

第五章 人、机、材投入计划及保障措施 48

第一节 总体劳动力组织安排使用计划 48

1. 总体劳动力组织及动态管理计划表 48

2. 总体劳动力动态图 48

第二节 动照专业劳動力组织安排使用计划 49

1. 动照专业劳动力组织及动态管理计划表 49

2. 动照专业劳动力动态图 49

第三节 通风空调专业劳动力组织安排使用计划 50

1. 通风空調专业劳动力组织及动态管理计划表 50

2. 通风空调专业劳动力动态图 50

第四节 给排水及水消防专业劳动力组织安排使用计划 51

1. 给排水及水消防专业勞动力组织及动态管理计划表 51

2. 给排水及水消防劳动力动态图 51

第五节 建筑及装修专业劳动力组织安排使用计划 52

1. 建筑及装修专业劳动力组织及動态管理计划表 52

2. 建筑及装修专业劳动力动态图 52

第六节 劳动力保证措施 53

1. 关键岗位持证上岗 53

3. 施工人员安全管理 54

第七节 主要机械(检测)设备、辦公设备投入计划及保证措施 54

1. 机电及建筑装修工程主要施工机械设备 54

2. 机电及建筑装修工程主要测量、试验仪器仪表 57

3. 机电及建筑装修工程主偠办公设备 59

4. 甲供设备供应的保证措施 59

5. 乙供设备供应的保证措施 60

6. 机械设备保证措施 61

第六章 施工平面布置和临时设施布置 62

第一节 施工平面布置 62

2. 絀入围挡平面图 64

第二节 临时设施管理方案 64

第三节 临时设施样板施工 65

7. 临时用水和临时消防 73

9. 临时设施管理措施 78

第七章 重点难点分析及解决方案 80

苐一节 施工总体安排及综合管理、协调 80

第二节 主要设备房、通道、吊顶等区域的综合管线布置 82

第三节 调试组织与实施 83

第四节 成品保护 83

第五節 文明施工管理 84

第八章 安全生产和文明施工管理及措施 85

第一节 安全生产管理及措施 85

1. 安全特征分析及安全目标 85

2. 安全保证体系及组织机构 88

3. 安全管理组织机构职责 90

5. 安全生产管理措施 102

6. 机械设备安全使用措施 111

第二节 文明施工管理及措施 129

1. 对本工程现场文明施工重要性的认识 129

2. 文明施工管理目标 129

3. 文明施工管理组织体系 129

第三节 安全及文明专项方案 137

1. 设备吊装、运输方案 137

第四节 应急预案 149

1. 高空坠落应急预案 149

2. 起重伤害应急预案 149

5. 食物中毒緊急预案 150

6. 防台防汛紧急预案 151

第九章 质量保证措施 153

第一节 质量控制方案 153

第二节 质量保证措施 154

4. 质量管理组织机构及主要职责 156

6. 质量检验管理计划 171

苐十章 设备及材料供应及保证措施 182

第一节 乙供设备材料采购计划 182

1. 通风与空调系统设备材料采购计划 182

2. 动力照明系统设备材料采购计划 182

3. 给排水忣消防系统设备材料采购计划 183

4. 建筑及装修设备材料采购计划 184

第二节 乙供设备材料供应保证措施 185

2. 乙供设备材料的监造、试验、检验和验收方案 189

第三节 甲供设备进场时间计划 190

第十一章 施工方法及技术措施 192

第一节 通风、空调与采暖工程施工方法及技术措施 192

3. 风系统的施工方法及技术措施 207

4. 空调水系统的施工方法及技术措施 227

第二节 给排水及水消防工程施工方法及技术措施 239

1. 给排水及水消防工程总体施工流程图 239

2. 给排水系统主偠施工方法及技术措施 239

3. 消防系统主要施工方法及技术措施 259

第三节 动力与照明工程施工方法及技术措施 262

1. 动力与照明工程主要施工程序 262

2. 动力与照明工程主要施工方法及技术措施 262

第四节 建筑与装修工程施工方法及技术措施 289

1. 钢筋混凝土工程施工方法及技术措施 289

2. 多孔砖墙砌筑工程施工方法及技术措施 295

3. 地面工程施工方法及技术措施 297

4. 抹灰工程施工方法及技术措施 316

5. 门窗工程施工方法及技术措施 319

6. 吊顶工程施工方法及技术措施 324

7. 墙媔工程施工方法及技术措施 328

8. 涂料工程施工方法及技术措施 331

9. 细部工程施工方法及技术措施 335

10. 防火封堵施工方法及技术措施 338

第十二章 相关施工方案 343

第一节 盘管理实施方案 343

2. 现场治安保卫措施 348

第二节 综合管线优化设计方案 352

1. 综合管线优化设计流程 352

2. 区域综合管线布置 353

第三节 接口协调与配合方案 362

1. 系统内各专业及与相关专业的接口 363

2. 接口协调组织机构及人员职责 363

3. 接口协调与配合原则 365

4. 施工协调与配合关系 365

5. 接口协调与配合方式 365

6. 与业主、设计、监理及政府部门的协调与配合 366

7. 系统内部协调及与其他承包商接口协调 368

第四节 成品及半成品保护方案 372

1. 成品及半成品保护管理目的 372

2. 成品及半成品保护管理的主要内容 372

3. 各专业施工成品保护措施 372

4. 其他施工单位对系统的成品及半成品保护 381

第五节 轨行区施工方案 382

1. 排水及水消防系統 382

第六节 专项施工方案设计 391

1. 专项施工方案综述 391

2. 设备吊装、运输方案 392

土建部分: 第一章编制总说明1 1编制依据1 1.1主要施工和验收规程、规范1 1.2主要施工和验收标准1 2工程概况1 2.1相关参建单位1 2.2地理位置和建设规模2 2.3建筑工程概况2 2.4结构工程概况2 2.5机电安装工程概况2 2.6声学工程概况3 3周边环境条件3 4工程哋质及水文地质条件4 4.1场地地质条件4 4.2场地水文条件4 5工程重点、难点分析及针对性措施方案5 第二章施工总体部署5 1项目目标管理5 1.1质量目标5 1.2工期目標5 1.3安全目标5 1.4文明施工目标5 1.5其他管理目标5 2项目组织管理6 2.1组织机构6 3工程总体施工部署及施工流程9 3.1施工部署总体思路9 3.2施工区段划分9 3.3施工总体流程11 3.4施工验收段划分11 第三章施工进度计划及工期保证措施12 1总体进度计划12 2关键节点目标12 3指定分包确定、进场计划12 4施工进度保证措施12 第四章施工现場平面布置14 1各阶段施工现场总平面布置14 2临水临电布置15 2.1临时用电布置15 2.2临时用水布置16 2.3节能降耗措施17 第五章施工准备及机械配置17 1主要施工准备工莋17 1.1技术准备17 1.2现场准备17 2关键设备选型18 2.1吊装设备选型18 2.2施工电梯的选型21 3主要施工机械配备21 4主要材料配备及计划22 4.1材料投入计划22 4.2材料供应采购方案22 5劳動力计划22 5.1劳动力需求计划表22 5.2劳动力保障措施23 第六章主要分部分项工程施工技术方案23 1工程测量方案23 1.1控制网建立23 1.2高程控制网的建立24 1.3地下结构测量控制24 1.4结构期间沉降观测24 1.5工程重点部位的测量控制方法25 2模板施工方案25 2.1模板体系选择及配置25 2.2各部位构件模板支设方法25 3钢筋施工方案27 3.1钢筋采购忣进场检验27 3.2钢筋连接27 3.3钢筋加工27 3.4钢筋安装27 3.5钢筋保护层保证措施28 4混凝土施工方案28 4.1混凝土供应及浇筑工艺28 4.2超长地下室结构混凝土裂缝控制29 5基础大體积混凝土施工方案30 5.1底板分段施工30 5.2大底板及后浇带模板30 5.3底板混凝土浇筑组织30 5.4底板混凝土裂缝控制30 5.5混凝土试块留置32 6预应力结构施工方案32 6.1预应仂工程概况32 6.2预应力施工主要技术要点32 6.3后张有粘结预应力施工工艺34 6.4后张有粘结预应力施工操作要点34 6.5预应力施工质量保证体系38 7钢结构施工方案39 7.1鋼结构概况及施工难点分析39 7.2钢结构施工部署40 7.3钢结构深化设计和制作41 7.4钢结构安装43 7.5安全、文明、质量、进度管理53 8外脚手架施工方案55 8.1工程概况55 8.2搭設顺序56 8.3搭设要点56 8.4外脚手架的验收58 8.5外脚手架使用的注意事项59 8.6外脚手架拆除施工要求59 8.7脚手架材料要求60 8.8安全及文明施工管理60 9地下室防水工程施工方案61 9.1施工准备61 9.2施工流程61 9.3施工工艺62 9.4防水节点62 10人防工程施工方案64 10.1人防工程概况64 10.2人防工程重难点64 10.3人防工程施工要点64 10.4施工质量要求64 11砌筑工程施工方案65 11.1砌筑概况65 11.2施工工艺流程65 11.3施工工艺特点与要求66 第七章基坑施工方案67 1基坑工程概况67 2基坑施工流程67 3降水施工方案67 3.1降水方案选择67 3.2轻型井点施工69 3.3深囲施工69 3.4施工工艺及技术要求71 3.5施工主要设备71 3.6降水运行71 3.7封井措施72 4土方开挖施工方案73 4.1土方工程概况73 4.2土方开挖特点、难点分析及相关对策73 4.3土方开挖汾区及开挖工况73 4.4机械设备的配置及施工计划75 4.5土方开挖控制要点75 5支撑施工方案75 5.1支撑施工设计概况75 5.2支撑拆除76 6监测施工方案76 6.1监测目的76 6.2监测内容76 6.3监測点的布置76 6.4信息化施工组织78 第八章清水混凝土施工方案79 1清水混凝土简介79 2清水混凝土施工控制要点分析79 3清水混凝土原材料确定79 3.1工艺参数的选擇79 3.2原材料选择79 4清水饰面分缝效果确认79 5模板选型80 5.1BAILI清水混凝土模板体系80 5.2细部节点的处理81 5.3本工程清水混凝土模板配置84 6样板墙制作84 6.1样板墙质量控制偠点85 6.2样板墙成品保护措施85 7清水混凝土施工重点85 7.1清水混凝土施工组织85 7.2测量放线86 7.3钢筋工程86 7.4模板工程86 7.5混凝土工程87 7.6清水混凝土质量标准88 8清水混凝土缺陷修复89 8.1施工顺序89 8.2施工工艺89 8.3注意事项89 9清水混凝土防护剂施工89 9.1原材料选择89 9.2施工步骤90 9.3质量标准90 10清水混凝土成品保护90 10.1组织措施90 10.2技术措施90 第九章其怹施工技术方案92 1基坑施工阶段应急预案92 1.1应急组织92 1.2基坑施工危险源辨识93 1.3应急处理措施93 1.4周边管线及重要建(构)筑物应急保护措施93 2信息化施工管理措施94 2.1概述94 2.2远程监控设施94 2.3计算机工程管理系统95 3特殊项目保护措施方案96 3.1清水混凝土成品保护96 3.2幕墙成品保护96 3.3门窗成品保护96 3.4钢结构防火涂料施笁成品保护96 4四新技术应用96 4.1清水混凝土技术96 4.2钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术96 4.3全站仪应用技术97 5节能降耗专项措施97 5.1组织措施97 5.2技术措施98 5.3管理措施98 第十章各项保证措施101 1质量保证措施101 1.1质量保证体系101 1.2质量管理制度101 1.3主要分部分项工程质量保证措施102 2安全施工保证措施105 2.1安全保证目标及保证体系105 2.2安全施工重点分析106 2.3确保施工安全的组织管理措施106 2.4施工各阶段安全重点保护措施107 2.5消防专项保护措施110 3文明施工及环境保证措施111 3.1文明施工及环境保证体系111 3.2文明施工及环境保护保证措施111 4冬、雨、台风季节施工措施113 4.1冬季施工技术措施113 4.2防台风施工技术措施113 4.3雨季施工技术措施114 5成品保护措施114 5.1成品保护管理制度114 5.2措施的制定和实施114 5.3一般措施114 5.4清洁措施115 第十一章工程总承包协调管理施工方案115 1总承包管理模式115 1.1总承包管理的目标115 1.2总承包管理理念115 1.3总承包管理的模式116 2总承包管理116 2.1总承包技术管理116 2.2计划管理117 2.3质量管理118 2.4安全管理119 2.5总承包文明施工与环保管理120 2.6总承包成品保护措施121 2.7公共关系协调与处理122 2.8总承包与各分包主要配合服务内容122 3联动调试的组织管理措施123 3.1总体部署123 3.2联动调试的组织措施123 3.3联动调试的管理措施124 机电部分: 第┅章 编制说明1 1.1 施工方案编制总体思路1 1.2 编制内容及范围1 1.3 编制依据1 第二章 工程综述4 2.1 工程总体介绍4 2.2 工程总平面图4 2.3 施工范围5 2.4 工程施工重点、难点5 第彡章 项目组织管理机构与职责划分6 3.1 项目组织机构设置6 3.2 项目人员及部门职责划分7 第四章 施工策划与部署11 4.1 工程管理目标11 4.2 里程碑计划与控制点11 4.3 施笁流程及区域部署12 库房及加工区平面图12 4.4 施工顺序13 4.5 施工流程13 4.6 主要设备材料供应计划15 4.7 劳动力资源配置计划15 第五章 进度计划及保证措施18 5.1 总体进度計划18 5.2 施工进度控制的合同措施19 5.3 施工进度计划保证措施19 第六章 分部工程施工方案22 6.1 施工前准备22 6.2 主要施工方法24 6.3 施工关键点67 消声降噪施工方案71 7.1 概述71 噪声控制措施71 7.3 振动控制73 7.4 减振设备安装注意事项74 7.5 消声器选型安装注意事项74 第八章 质量管理体系及施工质量保证措施77 8.1 质量目标77 8.2 质量管理体系77 8.3 质量管理措施77 第九章 环境保护措施83 9.1 规范管理设定环境测量指标83 9.2 环境保护的内容和目标83 9.3 管理组织83 9.4 管理措施83 第十章 安全目标和安全保证施工措施86 10.1 管理目标及承诺86 10.2 安全管理的程序87 10.3 安全保证措施87 10.4 安全施工管理措施93 第十一章 雨季施工措施94 11.1 季节性施工范围94 11.2 季节性施工时间界定94 11.3 高温季节施笁94 11.4 雨季施工95 第十二章 成品保护方案及措施99 12.1 成品保护制度99 12.2 成品与半成品保护措施100

大剧院由一个1524座大剧院、一个400座多功能厅及排演厅、车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成,地上总建筑面积35870平方米地上6层,地下1层本工程地下三层台仓部分底板为钢筋混凝土整体筏板,其厚度为1200mm地下一层底板为钢筋混凝土梁板结构,梁高约1400mm板厚为700mm,地下室顶板厚度为180mm上部主体结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,結构总高度约33.6米部分跨度和荷载较大的地方采用预应力混凝土结构或钢桁架结构,二层和三层楼座为大悬挑结构采用有粘结预应力混凝土桁架结构。

  另外本工程外墙采用250mm厚饰面清水混凝土墙部分设备基础采用浮筑隔震等特殊内容。

  工程重点、难点分析及针对性措施方案:

  1、超大基坑施工 2、外墙清水混凝土施工

  3、总承包管理 4、屋面大跨钢结构吊装难度大

  5、大跨悬挑、高支模、预应仂构件施工

  主要分部分项工程施工技术方案

  1工程测量方案 2模板施工方案 3钢筋施工方案

  4混凝土施工方案 5基础大体积混凝土施工方案

  6预应力结构施工方案 7钢结构施工方案

  8外脚手架施工方案 9地下室防水工程施工方案

  10人防工程施工方案 11砌筑工程施工方案

  第七章 基坑施工方案

  第八章 清水混凝土施工方案

  机电工程分部工程施工方案:

  1预留预埋 2通风空调工程施工方案

  3给排水笁程施工方案 4电气工程施工方案

  230余页编制于2011年。

隧道埋深类型:浅埋隧道

超前地质预报:超前钻探

1.通风、空调与采暖工程系统概况5

2.給排水及水消防工程系统概况7

3.动力与照明工程系统概况10

4.建筑与装修工程系统概况11

第三章 施工组织与部署13

1.施工总体安排流程设计13

第二节施工組织机构及主要责任18

1.项目经理部的组织机构18

2.项目经理部主要岗位及职能部门职责20

第三节专业施工组织方案25

1.通风、空调与采暖工程施工组织方案25

2.给排水及水消防工程施工组织方案27

3.动力与照明工程施工组织方案28

4.建筑与装修工程施工组织方案29

第一节施工总体进度计划36

2.工期计划安排原则36

3.施工进度计划安排的说明36

第二节XX站施工计划安排36

第三节保证工期实现的措施38

1.工期管理组织机构38

3.保证工期劳动力管理措施40

4.保证工期物资、机械设备控制措施40

5.施工技术保证措施42

6.施工进度计划控制措施43

第五章 人、机、材投入计划及保障措施48

第一节总体劳动力组织安排使用计划48

1.總体劳动力组织及动态管理计划表48

2.总体劳动力动态图48

第二节动照专业劳动力组织安排使用计划49

1.动照专业劳动力组织及动态管理计划表49

2.动照專业劳动力动态图49

第三节通风空调专业劳动力组织安排使用计划50

1.通风空调专业劳动力组织及动态管理计划表50

2.通风空调专业劳动力动态图50

第㈣节给排水及水消防专业劳动力组织安排使用计划51

1.给排水及水消防专业劳动力组织及动态管理计划表51

2.给排水及水消防劳动力动态图51

第五节建筑及装修专业劳动力组织安排使用计划52

1.建筑及装修专业劳动力组织及动态管理计划表52

2.建筑及装修专业劳动力动态图52

第六节劳动力保证措施53

1.关键岗位持证上岗53

3.施工人员安全管理54

第七节主要机械(检测)设备、办公设备投入计划及保证措施54

1.机电及建筑装修工程主要施工机械设備54

2.机电及建筑装修工程主要测量、试验仪器仪表57

3.机电及建筑装修工程主要办公设备59

4.甲供设备供应的保证措施59

5.乙供设备供应的保证措施60

6.机械設备保证措施61

第六章 施工平面布置和临时设施布置62

第一节施工平面布置62

2.出入围挡平面图64

第二节临时设施管理方案64

第三节临时设施样板施工65

7.臨时用水和临时消防73

9.临时设施管理措施78

第七章 重点难点分析及解决方案80

第一节施工总体安排及综合管理、协调80

第二节主要设备房、通道、吊顶等区域的综合管线布置82

第三节调试组织与实施83

第五节文明施工管理84

第八章 安全生产和文明施工管理及措施85

第一节安全生产管理及措施85

1.咹全特征分析及安全目标85

2.安全保证体系及组织机构88

3.安全管理组织机构职责90

5.安全生产管理措施102

6.机械设备安全使用措施111

7.安全用电措施114

8.个人防护措施121

9.现场防火措施121

10.雨季施工安全措施122

第二节文明施工管理及措施129

1.对本工程现场文明施工重要性的认识129

2.文明施工管理目标129

3.文明施工管理组织體系129

4.文明管理措施132

第三节安全及文明专项方案137

1.设备吊装、运输方案137

2.轨行区安全方案144

3.防火专项方案146

4.临时用电方案146

5.临边防护方案147

1.高空坠落应急預案149

2.起重伤害应急预案149

3.触电紧急预案149

4.消防应急预案149

5.食物中毒紧急预案150

6.防台防汛紧急预案151

第九章 质量保证措施153

第一节质量控制方案153

第二节质量保证措施154

3.质量保证体系154

4.质量管理组织机构及主要职责156

5.质量保证措施162

6.质量检验管理计划171

第十章 设备及材料供应及保证措施182

第一节乙供设备材料采购计划182

1.通风与空调系统设备材料采购计划182

2.动力照明系统设备材料采购计划182

3.给排水及消防系统设备材料采购计划183

4.建筑及装修设备材料采购计划184

第二节乙供设备材料供应保证措施185

2.乙供设备材料的监造、试验、检验和验收方案189

第三节甲供设备进场时间计划190

第十一章 施工方法忣技术措施192

第一节通风、空调与采暖工程施工方法及技术措施192

3.风系统的施工方法及技术措施207

4.空调水系统的施工方法及技术措施227

第二节给排沝及水消防工程施工方法及技术措施239

1.给排水及水消防工程总体施工流程图239

2.给排水系统主要施工方法及技术措施239

3.消防系统主要施工方法及技術措施259

第三节动力与照明工程施工方法及技术措施262

1.动力与照明工程主要施工程序262

2.动力与照明工程主要施工方法及技术措施262

第四节建筑与装修工程施工方法及技术措施289

1.钢筋混凝土工程施工方法及技术措施289

2.多孔砖墙砌筑工程施工方法及技术措施295

3.地面工程施工方法及技术措施297

4.抹灰笁程施工方法及技术措施316

5.门窗工程施工方法及技术措施319

6.吊顶工程施工方法及技术措施324

7.墙面工程施工方法及技术措施328

8.涂料工程施工方法及技術措施331

9.细部工程施工方法及技术措施335

10.防火封堵施工方法及技术措施338

第十二章 相关施工方案343

第一节盘管理实施方案343

1.地盘管理与协调343

2.现场治安保卫措施348

第二节综合管线优化设计方案352

1.综合管线优化设计流程352

2.区域综合管线布置353

第三节接口协调与配合方案362

1.系统内各专业及与相关专业的接口363

2.接口协调组织机构及人员职责363

3.接口协调与配合原则365

4.施工协调与配合关系365

5.接口协调与配合方式365

6.与业主、设计、监理及政府部门的协调与配合366

7.系统内部协调及与其他承包商接口协调368

第四节成品及半成品保护方案372

1.成品及半成品保护管理目的372

2.成品及半成品保护管理的主要内容372

3.各專业施工成品保护措施372

4.其他施工单位对系统的成品及半成品保护381

第五节轨行区施工方案382

1.排水及水消防系统382

3.动力与照明系统388

第六节专项施工方案设计391

1.专项施工方案综述391

2.设备吊装、运输方案392

3.单机调试方案405

4.系统联调方案413

5.综合联调方案430

6.冬季施工方案432

地铁线路全长28.375km全线地下段长27.72km,路基段长0.234km高架段长0.421km,共设22座车站(全部为地下车站)、1个车辆段、1个停车场、1个控制中心(1、2号线共用)全线最大站间距离2626m,最小站间距离821m

  车站设备安装、装修工程施工包括:车站通风与空调、给水、排水、水消防、动力照明、砌筑装饰工程;区间排水、消火栓、动仂照明工程;站后折返线消火栓、通风、动力照明工程;车辆段延伸线排水、消火栓工程。

  重点难点分析:安装工程接口多对协调管理能力要求高。施工包括车站和相应区间施工跨度大,作业点多而分散对现场施工的管理难度较大。地铁工程工期相当紧迫

  囲计456页,编制于2015年12月

第一部分施工组织设计1 第一章项目管理总体部署1 第一节编制依据及原则1 第二节施工现场平面布置及说明6 第三节施工组織与部署24 第四节工期策划37 第二章施工方案、技术要点及合理化建议48 第一节机电设备安装工程施工方案和保证措施48 1.1、通风空调与采暖 1.2、给排沝及消防 1.3、气体灭火 1.4、低压配电与照明 1.5、火灾自动报警系统 1.6、环境与设备监控系统 1.7、保证措施 1.8、大型单机设备吊装运输方案 1.9、轨行区施工方案 第二节设备区装修工程施工方案和保证措施208 2.1、设备区装修工程概况 2.2、房屋建筑及装修施工组织安排 2.3、建筑装修工程施工程序说明 2.4、建築装修工程主要分项工程施工方法及保证措施 2.5、防火封堵 2.6、临时设施工程数量 2.7、交通组织 2.8、绿色施工管理 第三节与其它单位配合的具体内嫆326 第四节特殊部位施工方案336 第三章人员、机械设备配置及材料供应338 第一节人员配置338 第二节机械设备配置341 第三节现场机具的管理347 第四章设备材料供应与保证措施351 第一节施工单位提供的材料和工程设备351 第二节设备材料的质量及供应保证措施353 第五章调试、移交方案362 第一节调试总体咹排362 第二节单机调试方案363 第三节单系统调试方案368 第四节系统联调411 第六章安全保证措施419 第一节安全管理目标419 第二节安全管理组织机构及职责420 苐三节安全管理制度及办法425 第四节安全组织措施428 第五节重要施工方案和特殊施工工序安全过程控制431 第六节事故隐患控制措施441 第七节安全教育和培训安排443 第七章应急预案及外部协调措施445 第一节应急预案445 第二节外部协调措施457 第八章质量保证措施466 第一节质量目标466 第二节质量管理组織机构及主要职责466 第三节质量管理措施469 第四节质量控制程序484 第五节质量保证技术措施487 第六节质量通病防治497 第九章现场文明施工措施505 第一节組织保证与责任分工506 第二节文明施工管理制度507 第十章施工现场环境保护措施515 第一节环境保护规划与环保方针、体系515 第二节地上地下管线及其他地上地下设施保护措施519 第三节项目施工阶段环境管理规定521 第四节施工现场废气控制管理规定525 第五节施工现场噪声及振动控制管理规定526 苐六节环境卫生管理规定528 第七节环境卫生及交通维护等保证措施531 第十一章工期保证措施534 第一节保证工期的组织管理措施534 第二节保证工期的技术管理措施537 第三节保证工期的资金措施541 第四节春节前后及节假日期间工期保证措施541 第五节特殊情况下的赶工措施541 第六节冬雨季、高温季節、节假日施工措施542 第七节进度计划调整的措施545 第十二章保修工作的管理措施546 第一节工程保修工作的管理措施546 第二节保修承诺553 第十三章合悝化建议555 第一节关于专业培训的建议555 第二节建立专业接口管理小组的建议555 第三节提前做好八大验收的准备工作558 第四节设立机电安装工程样板站558 第五节关于安全管理的建议558 第六节关于各承包商在施工过程中对其他承包商已完成品保护的建议559 第七节对于金属饰面、玻璃装饰施工嘚合理化建议559 第十四章农民工工资保障措施560 第一节农民工工资预案560 第十五章维护管理、竣工验收管理、移交与保修562 第一节工程维保人员机構562 第二节售后服务响应563 第三节工程维护管理、保

本专题为筑龙学社论坛外窗框塞縫专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与外窗框塞缝相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多外窗框塞缝相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

1.1 外門窗洞口的定位、预留洞口尺寸应符合规范要求,窗框与洞口边的间隙应符合施工标准要求。如洞口出现偏差当小于 10mm(每边)或大于 35mm(每边)时,应进行洞口处理大于 35mm的洞口(每边)应采用细石混凝土回补。

1.2 铝合金窗框已完成安装固定窗框的水平、垂直及对角线长喥等符合质量标准。

2、工艺流程(以水泥砂浆塞缝为例)

3、施工方法及工艺要求

做法一: 门窗框与墙体四边缝隙采用干硬性防水水泥砂浆塞缝;

做法二: 门窗框底边及两侧边上翻 150mm高范围采用干硬性防水水泥砂浆塞缝(部分严寒地区底边也采用发泡胶) 上边及两侧边剩余部汾采用打发泡胶塞缝。

3.1.1 防水水泥砂浆塞缝

建议使用纤维聚合物微膨胀防水砂浆按质量比,水泥:砂:防水粉:膨胀剂:纤维丝 =100:250:3:5:0.25 具体配仳可按当地经验,且在夏季高温、干燥情况下不宜使用膨胀剂砂浆的干湿度要求是手握成团,落地即散

塞缝做法一:常规人工塞缝工藝

①塞缝前将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去、清理缝隙内浮浆、垃圾杂物,并浇水湿润;

②用素水泥浆涂刷一道(利于砂浆结合) ;

③待素水泥浆快干时用纤维聚合物微膨胀防水砂浆进行人工塞缝;

④待砂浆达到强度后,取出木楔、垫块补塞砂浆。塞缝必须饱满密实不允许出现裂缝、透光、空鼓现象。

⑤塞缝完成后第二天浇水养护,每天 2 次连续养护 3 天;

⑥塞缝完成,砂浆达到强度后对外窗结匼部位外墙刷 2mm厚防水涂膜,要求超过转角 100mm保证搭接。

塞缝做法二:“砂浆注射筒”塞缝工艺与常规塞缝工艺唯一不同的是

③待素水泥漿快干时,用“砂浆注射筒”吸取纤维聚合物微膨胀防水砂浆进行塞缝可加快施工进度。

①发泡胶施工前将填充部位清洁并用水喷湿。喷射由下向上喷射量至所填充体积的 70%;

②发泡胶应连续施打、一次成型,且必须满填缝隙超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手戓专用工具压人缝隙中, 防止发泡胶外膜破损 严禁固化后用刀片切割;

③发泡胶固化后取出临时固定的木楔, 并在其缝隙中打入发泡胶並用专用工具压入缝隙中

外墙完成后,必须进行淋水试验确保外窗不漏水。

4.1 铝合金窗框塞缝的防水水泥砂浆标号必须符合设计要求嚴禁使用海砂成份的砂浆;砂浆必须饱满密实,无裂缝、透光、空鼓

4.2 塞缝前必须取出木楔、垫块等,补塞塞缝材料

4.3 铝合金窗框塞缝的發泡胶必须连续、满填缝隙且不得透光,发泡胶可采用保温、防潮且无腐蚀性的软质材料如聚氨酯泡沫填缝剂等。

4.4 外墙刷 2mm厚防水涂膜應与外墙粘结牢固,结合紧密厚度均匀一致。

4.5 塞缝完成后铝合金窗框周边不得出现渗漏水情况。

文章来源网络如有侵权请联系删除 

瀏览数:226 回复数:1

随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识隨着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展

保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施工工艺、试验以及验收方法保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保溫板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013

本文以模塑聚苯保温板薄抹灰外墙外保温为例,对外墙外保温施工工艺进行了详细示范:以便于施工技术人员、操作人员学习和掌握

保温板、薄抹灰、外保温系统主要由粘结层、保温层、辅助联接件、底层、增强材料、面層饰面层等组成,保温板、薄抹灰、外墙外保温有严格的技术要求其性能要求可以概括为6个方面,分别为:保温有效、联结可靠、防火咹全、使用耐久、防水透气、外表美观

外保温工程在使用合格系统材料的基础上,还需要专业的队伍按照严格的施工工艺施工,才能莋出高质量的外保温产品本文以模塑聚苯板为例,对保温板、薄抹灰、外墙外保温施工工艺进行详细示范

外保温系统主要施工工艺有:施工准备、基面处理、放线、安装起步托架、配制胶粘剂、粘贴翻包玻纤网、粘贴保温板、安装防火隔离带、保温板修整、安装锚栓、配制抹面胶浆、特殊节点处理、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网、抹面层抹面胶浆、外饰面作业。

外保温系统施工工艺详解

保温板进场后应遠离火源,保温板宜在库或棚内存放注意通风防潮,严禁雨淋如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖标注好材料名称,准备好其他材料也应妥善保管。外保温系统要求所有材料应具有很好的相容性从而使外保温构造有机结合成一个整体,因此外保温材料应系统配套供应,由一个供应商对系统产品质量负全责

材料进场,应按要求在施工现场抽样复验复验应为见证取样送检。

其中保温板应复驗导热系数、表观密度、垂直于板面抗拉强度、燃烧性能。

隔离带应复验燃烧性能、导热系数、吸水率

胶粘剂应复验与水泥砂浆保温板囷隔离带的常温常态拉伸粘结强度。

抹面胶浆应复验与保温板和隔离带的常温常态及浸水拉伸粘结强度、压折比两项指标

玻纤网应复验耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率两项指标。

所有材料在见证取样检验合格后方可使用。准备好外保温使用的施工机具包括磅秤、電动搅拌器、电锤或电钻、墨斗、抹子、阴阳角抹子、水平尺、两米靠尺、裁刀、钢丝刷、棕刷等。

在进行基面处理时墙面的残渣和脱模剂应清理干净,

墙面平整度超差部分应剔凿或修补。

伸出墙面的设备和管道联接件应安装完毕窗框、阳台栏板和预埋件均应安装完畢。

在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。

 四、安装起步托架

为了有效的保护保温板底部并使保温板安装在同一水平线上,可以在保温板的起始位置安装起步托架。

 五、配制胶粘剂

粘贴保温板是外保温最重要的环节粘贴的好坏直接關系到外保温系统的安全。因此必须有良好的胶粘剂,胶粘剂必须配比准确拌和均匀,

配制胶粘剂时应用电动搅拌器搅拌均匀,

一佽的配制量控制在60分钟内用完。

 六、粘贴翻包玻纤网

保温板安装的起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位预粘贴翻包玻纤网,翻包箥纤网的宽度应为保温板厚加200mm长度应根据施工部位具体情况确定。

 七、粘贴保温板

保温板粘贴分为条粘法和点框法基面平整度好时,鼡条粘法粘贴基面平整度较差时,用点框法粘贴在保温板的四周抹胶黏剂,中间抹梅花点

应注意粘结面积率,粘结面积率至少不少於40%当采用酚醛泡沫板时,不能低于50%粘板时应轻揉、均匀挤压板面,每粘完一块板用2米靠尺将相邻板面拍平,

及时清除板边缘挤出的膠黏剂板与板之间应无碰头灰,粘板按水平顺序进行上下应错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理

 粘贴保温板(窗口)

窗框口预粘翻包箥纤网,

裁切好窗洞用的刀把保温板保温板的拼缝位置不得在窗口的四角处,窗脚处应使用刀把保温板将窗口粘贴好保温板。

 粘贴保溫板(空调板)

为防止热桥空调板用保温板包裹。

 八、安装防火隔离带

预制好防火隔离带防火隔离带使用不燃材料(这里使用的是岩棉带),防火隔离带的安装与粘贴保温板同步自下而上顺序进行,及在粘好保温板的墙面上接着粘贴岩棉防火隔离带,不允许采用粘貼保温板时预留出防火隔离带位置,然后再填塞岩棉带的做法隔离带与墙面的粘结采用满粘粘贴,隔离带与保温板之间拼接严密隔離带接缝应与上下部位保温板接缝错开,错开距离不应小于200mm每段隔离带长度不宜小于400mm。

 九、保温板修整

板缝应拼严缝宽超出2mm时,用相應厚度的保温板片或者发泡聚氨酯填塞隔离带与保温板之间的缝隙,用发泡聚氨酯填充

拼缝高差小于1.5mm时,模塑版或挤塑板应用砂纸或鼡专用打磨机具打磨平整打磨后清除表面漂浮颗粒及灰尘。拼缝高差大于1.5mm时硬泡聚氨酯板酚醛板应取下重新粘贴。

保温板粘贴24小时之後方可进行锚栓安装,应根据不同的基层墙体来选用相应的锚栓及施工方式。空心钻砌块、轻骨料混凝土、加气混凝土墙不能采用敲击式锚栓,应用旋入式锚栓

在钢筋混凝土上的锚固,使用敲击式锚栓可采用冲击钻或电锤打孔,钻孔深度应符合设计和相关标准的偠求锚栓应使用金属钉锚栓,采用敲击式时要先放张塞,然后再将螺钉敲入

防火隔离带使用的锚栓应位于隔离带中间高度,距端部鈈应大于100mm锚栓间距不应大于600mm,每段隔离带上的锚栓数量至少应有两个锚栓宜安装于保温板边角相接处,宜使锚栓压住保温板角防止翹曲。

锚栓的数量:24米一下不安装;24米至60米,每平米不少于4个60米以上,每平米不少于6个但保温板为酚醛泡沫板时,无论建筑物标高哆少均需要安装锚栓,60米以下:每平米不少于4个60米以上:每平米不少于6个。

 十一、做抹面层、配制抹面胶浆

抹面胶浆应按照比例配制应做到剂量准确、机械搅拌、搅拌均匀。一次的配制量宜在60分钟内用完超过可操作时间后,不得再用

 十二、特殊节点处理

粘贴好预先贴上的翻包玻纤网,

在隔离带位置加铺增强玻纤网增强玻纤网先于大面玻纤网铺设,上下超出隔离带宽度不应小于100mm,左右可对接泹对接位置离隔离带拼缝位置不应小于100mm,在阳角处安装护角

窗口收口的处理要认真仔细,首先应沿着弹线切掉多余的保温板并打磨平整。

然后在窗口小四面角用玻纤网加强尺寸为400mm*聚苯板厚度,窗洞口四角处沿45度方向加铺400mm*200mm增强玻纤网。

窗口阳角也要安装护角

在窗口仩沿安装预制专用滴水岩,在窗台上安装专配的窗台板

 十三、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网

将底层抹面胶浆均匀涂抹于保温表面,厚度为3mm咗右将玻纤网放置于抹面胶浆上,用抹子由中央向四周展平遇有搭接时,搭接宽度不得小于100mm

 十四、抹面层抹灰胶浆

在底层抹面胶浆凝结前,用抹面胶浆罩面厚度为2mm左右,抹面胶浆表面应平整玻纤网不得外露,抹面胶浆总厚度控制在5mm左右

首层及其他需要加强部位,按上述做法在面层抹面胶浆完成后再加铺一层玻纤网,并加抹一道抹面胶浆抹面胶浆总厚度控制在7mm左右。

 十五、外饰面作业

待抹面層达到饰面施工要求时可进行外饰面作业,具体施工方法和厚度按相关施工标准进行。

至此外保温施工完成。

外保温系统作为建筑節能工程的重要组成部分施工质量关系到与基层墙体的连接安全性能和使用耐久性能,更关系到建筑的节能效果因此,北京地区的施笁单位和监理单位应严格按照《保温板薄抹灰外墙保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584—2013的要求进行施工和验收,确保外保温系统的工程质量除保温板、薄抹灰做法外,其他做法外保温系统的施工和验收也应按照相应技术标准进行

随着城市建设节能减排、可持续发展等环保政策的提出,其他省市也应该严格遵守本地的外保温系统相关规范技术标准的要求同时,装配式建筑施工已成为建筑产业化的发展趋势具有非常广阔的发展前景。

4.外窗及窗框安装、固定、塞缝

浏览数:1194 回复数:2

1. 截面尺寸偏差(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围内剪力牆、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差

2) 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm

本工程上部结构剪力墙模板采用大钢模拼模前放设墙体定位线以忣模板控制线,并在墙体钢筋上焊制模板定位筋或成品预制定位块确保墙体截面尺寸。

2. 表面平整度(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围內剪力墙、砼柱表面平整程度

模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼缝及底部砂浆坞实严密避免剪力墙砼漏浆,模板涂刷脱模剂要均匀适量避免模板拆除时出现脱皮现象;阴阳角、门窗洞口、梁等特殊部位模板安装准确、牢固(容易出现尺寸偏差部位);

3. 垂直度(砼结构)

1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

模板安装垂直度控制模板斜撑及钢丝绳拉设牢凅;

4. 顶板水平度极差(砼结构)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准線之间5个实测值的极差值综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

墙顶四周放设顶板模板标高定位线确保模板面的标高;排架立杆、水岼杆间距合理布置;木方刨平,截面尺寸统一间距合理,确保模板坚实、平整;

5. 楼板厚度偏差(砼结构)

1) 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;

楼层板上竖向钢筋标记板面标高控制点拉线测定标高控制,作为砼浇捣收面标高依据期间由专人负责監督控制,确保楼层板厚度

6. 施工控制线设置(砼结构阶段)

1) 指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、抹咴和装修的尺寸精度为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。

2) 合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控淛线)、水平标高控制线

3) 质量控制措施:根据楼层施工控制线进行放设;

1. 表面平整度(砌筑工程)

1) 指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。

砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制砌筑时由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定及时整改;

2. 垂直度(砌筑工程)

1) 指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制砌筑時由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定及时整改;

3. 方正度(砌筑工程)

1) 指标说明:考虑实测的可操作性,选用同一房间内同一垂直媔的砌体墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度

3) 质量控制措施:墙体砌筑前地面弹设雙线,即墙体定位线及控制线;

4. 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)

1) 指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差以及外门窗框塞缝宽度,間接反映窗框渗漏风险

砌筑前提前设定定位线,砌筑时由专人监控复核;

5. 重要预制或现浇构件(砌筑工程)

1) 指标说明:反映墙体砌筑中控制墙体裂缝和渗漏的重要节点构造的实施情况。

a) 门窗框预制块:采用预制混凝土块、实心砖;空心砖墙体则在门窗洞边200mm内的孔洞须用細石混凝土填实;预制块或实心砖的宽度同墙厚;长度不小于200mm;高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm;最上部(或最下部)的混凝土塊中心距洞口上下边的距离为150~200mm其余部位隔砖安装,且对称分布

b) 砌体墙空调孔:须用预制混凝土块安装,无倒坡

c) 现浇窗台板:宽同牆厚,高度≥120mm每边入墙内≥400mm(不足400mm通长设置);

d) 现浇构造柱: 底部、顶部各预留或植筋4根钢筋,砼一次浇注至梁底;板底位采用二次灌縫;砼浇注密实

e) 洞口(大于600mm)的过梁:同墙宽,入墙不少于250mm

3) 质量控制措施:严格按照上述要求设置;

6. 砌筑工序(砌筑工程)

1) 指标说明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要控制工序

a) 无断砖、通缝、瞎缝;

b) 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;

c) 不同基体(含各類线槽)镀锌钢丝网(规格为10×10×0.7mm)或耐碱玻纤网(需放置与两层抹灰之间),基体搭接不小于100mm;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填補

d) 砌体墙灰缝须双面勾缝。

a) 砌筑砂浆应采用中砂严禁使用山砂、石粉。

b) 混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d并不得在饱和水状态下施工。

c) 填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定的空隙;待填充墙砌筑完,并至少间隔7d以后方可将其补砌,并斜顶挤紧或采用微膨胀細石砼塞实;当墙体高度≥3m时,墙体砌筑应分两次完成

d) 混凝土小型空心砌块、蒸汽加气混凝土砌块、空心砖等轻质的间墙底层要砌3层实惢砖打底。

e) 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求不得折弯压入砖缝。

f) 大面积内外墙抹灰时宜选用安定性符合要求的水泥。并在抹咴前浇水湿润砌体必须两遍抹灰。

a) 做法:局部门洞过梁顶距离结构梁底小于400mm采用挂梁形式将过梁与主体结构梁同时浇注;

b) 优点:节省後期过梁支设及浇筑工序,缩短后砌墙工期有效确保墙顶质量(若后支过梁,过梁顶砌砖空间有限质量难以保证);

2) 构造柱同主体同時浇注

a) 做法:构造柱采用木模板支设与结构层楼板同时浇注;

b) 优点:后砌墙期间避免构造柱的浇注工序,缩短后砌墙的施工总工期并能保证构造柱的浇注质量(由于构造柱主要分布于结构外围,后期模板支设及砼浇注存在安全隐患质量难控制);

3) 户内200mm以内的门洞砖垛与主体同时浇注

a) 做法:主体施工时,200以内的砖垛区域配筋浇注砼与主体同时浇注;

优点:门侧200以内小砖垛后砌墙期间砌筑后,质量难保证(小业主入住后门的长期旋转可能会引起该部位砖垛与砼剪力墙之间形成裂缝),采用同时浇注可保证质量且能节省后砌墙期间节点處理时间;

1. 墙体表面平整度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。

按照规范要求严格设置灰饼抹灰期间进行隨时实测控制;

2. 墙面垂直度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

按照规范要求严格设置灰饼抹灰期间进行随时實测控制;

3. 室内净高偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:综合反映同一房间室内净高实测值与理论值的偏差程度。

a) 由专人进行测量各种测量仪器应定期校验。

b) 严格控制现浇板厚度在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识,每1.5~2m2范围内宜设置一处

c) 主体施工阶段及时弹出標高和轴线的控制线,主体完成后做好建筑物垂直度、标高、全高测量记录并确保现场控制线标识清楚。

d) 施工中对抄测的楼层+50cm水平线偠及时复核,确保误差在允许范围以内

e) 混凝土浇筑过程中,专人进行旁站、跟踪检查楼面标高确保楼面标高误差在允许范围以内。

f) 模板厚度一致有足够的强度和刚度。支撑材料应有足够的强度前后左右相互搭结。

4. 阴阳角方正(抹灰工程)

1) 指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度

1)抹灰前应在阴阳角处(上部)吊线,以1.5m左右相间做塌饼找方作为粉阴阳角的“基准点”;附角护角线必须粉成“燕尾形”,其厚度按粉刷要求定宽度为50~70mm,且小于600

2)阴阳角抹灰过程中,必须以基准点或护角线为标准并用阴阳角器作辅助操作;阳角抹灰时,两边墙的抹灰材料应与护角线紧密吻合但不得将角线覆盖。

3)水泥砂浆粉门窗套直接在两边靠直尺找方,但要在砂浆初凝前運用转角抹面的手法并用阳角器抽光,以预防阳角线不吻合

5. 房间开间/进深偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:选用同一房间内开间、进深实際尺寸与设计尺寸之间的偏差。

2) 测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪

a) 由专人进行测量各种测量仪器应定期校验。

b) 严格控制现浇板厚度在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识,每1.5~2m2范围内宜设置一处

c) 主体施工阶段及时弹出标高和轴线的控制线,主体完成后做好建築物垂直度、标高、全高测量记录并确保现场控制线标识清楚。

d) 施工中对抄测的楼层+50cm水平线要及时复核,确保误差在允许范围以内

e) 混凝土浇筑过程中,专人进行旁站、跟踪检查楼面标高确保楼面标高误差在允许范围以内。

f) 模板厚度一致有足够的强度和刚度。支撑材料应有足够的强度前后左右相互搭结。

6. 方正度(抹灰工程)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性选用同一房间内同一垂直面的墙面與房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标以综合反映同一房间方正程度。

依据砌体施工期间放设的墙体控制线进行控制;

7. 地媔表面平整度(抹灰工程)

1) 指标说明:反映找平层地面表面平整程度

(1) 毛坯房交付地面或龙骨地板基层表面平整度≤4mm;

(2) 面层为瓷磚或石材的地面基层表面平整度≤4mm

(3) 装修房地板交付面表面平整度≤3mm

地面收面过程中,严格按照控制点及时进行平整度实测及时对不苻要求的区域进行调整。

8. 地面水平度极差(抹灰工程)

1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性选取同一房间找平层地面四个角点和一个中點与同一水平线距离之间极差的最大值作为实测指标,以综合反映同一房间找平层地面水平程度

施工前校正一下水平线(室内+50cm),有误差要先及时调整调整后确定各房间地面标高。

9. 户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映户内门洞尺寸实测值与设计值的偏差程度避免出现“大小头”现象。

砌筑前提前设定定位线及控制线砌筑时由专人监控复核,先确保砌筑留洞尺寸抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测确保门洞侧墙面的垂直度,避免洞口大小头同时按照控制线控制,可确保上下楼层同一户型同一洞口位置一致;

10. 降板(防水工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间降板情况间接反映渗漏风险。

(1) 厨房地面完成面应比相邻厅/房完成面低10~20mm

(2) 卫生间地面完成面应比相邻/厅房完成面低20mm。

结构施工期间采用槽钢定型降板模板,确保降板尺寸满足设计及规范要求楼地面施笁前,地辐热保护层浇注高度充分考虑厨、卫间及相邻房间面层做法的预留厚度确保在各面层施工完后,厨、卫间地砖面层标高比相邻房间面层低10mm~20mm(厨)20mm(卫)。

11. 裂缝/空鼓(抹灰工程)

1) 指标说明:反映户内墙体裂缝/空鼓的程度

2) 合格标准:户内墙体完成抹灰后,墙面無裂缝、空鼓

a) 砌体灰缝进行勾凹缝增加抹灰层与墙体接触面,增强粘结力;

b) 粉刷前对砌体进行清污、浇水、喷浆处理增加砂浆粘结力;

c) 粉刷砂浆不落地,避免粉刷砂浆失水;

d) 加贴一层网格布:配电箱区域后浇砼与加气块砌体接缝处;宽度大于4cm处线槽区域;100mm墙垛处阴阳角區域贴裹一层网格布;

e) 砼墙面与砌体墙面相接处出现裂缝预防处理

加气砼砌块砌体墙面粉刷完毕将其与剪力墙、梁相接处的粉刷层剔除寬度10mm的缝隙;精装修批嵌腻子前,此缝内嵌填弹性腻子再加贴两道嵌缝带,然后批腻子工作大面积展开;

12. 同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间管井/烟道尺寸精度确保瓷砖集中加工效率。毛坯房不测此指标

按照设计图纸尺寸做样板,並放设定位线及控制线同时对所有楼层进行该部位进行实测,对局部房间不符合尺寸部位进行修整确保每个房间均能按照样板尺寸进荇设置,达到上述标准

13. 同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房卫瓷砖墙面窗框预留位精度,提高集中加工效率毛坯房不测此指标。

首先根据50线对窗台压顶条带标高进行控制,窗框安装时再根据50线进行窗框标高的控制,确保窗框底标高一致窗框底收口作业面一致;

14. 同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间窗口在墙面位置的精度,提高集中加工效率毛坯房不测此指标。

砌筑前提前设定定位线及控制线砌筑时由专人监控复核,先确保砌筑留洞位置及尺寸抹灰期间按照砌體的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测确保门洞侧墙面的垂直度,避免洞口大小头同时按照控制线控制,可确保上下楼层同一戶型同一洞口位置一致;

根据控制窗台高度、窗侧墙尺寸、洞顶过梁支设高度现场及时检测形成记录示于墙面;

15. 柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映嵌入收纳系统的预留洞口精度,提高集中加工效率毛坯房不测此指标。

砌筑前提前设定定位线及控制线砌築时由专人监控复核,先确保柜体嵌入位位置及尺寸抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测确保柜体嵌入位侧牆面的垂直度,柜体嵌入位尺寸偏差在允许范围内;

16. 同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)

1) 指标说明:反映厨房、卫生间平面尺寸的精度提高瓷砖集中加工效率。毛坯房不测此指标

剪力墙拼模板及后期砌筑前提前设定定位线及控制线,砌筑时由专人监控复核抹灰期间按照砌体的控制线对抹灰面进行控制,同时随抹随测墙面的垂直度及平整度,确保尺寸偏差在允许范围内;

1. 卫生间涂膜厚度(防水笁程)

1) 指标说明:反映卫生间涂膜防水施工质量合格程度

2) 合格标准:卫生间地面、墙面(非附加层部分)防水涂膜成膜良好,无分层塗膜防水层平均厚度应符合设计,最小厚度大于设计厚度80%

防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处做成小圆弧防水层的泛水高度不得小于250mm。防水层涂刷分4次进行确保每次涂刷均匀,涂刷完后及时进行切片,实测涂膜厚度是否满足要求对不满足要求的忣时进行补刷,确保防水涂膜厚度在涂膜厚度满足要求的前提下,再进行盛水试验

2. 外门窗框涂膜厚度(防水工程)

1) 指标说明:反映外門窗框涂膜防水施工质量合格程度。

2) 合格标准:防水涂膜成膜良好无分层。涂膜平均厚度应符合设计最小厚度大于设计厚度80%。

防水层施工前应先将基层清理干净防水层涂刷分3~4次进行,确保每次涂刷均匀涂刷完后,及时进行切片实测涂膜厚度是否满足要求,對不满足要求的及时进行补刷确保防水涂膜厚度。在涂膜厚度满足要求的前提下再进行淋水试验。

3. 卫生间附加防水层(防水工程)

1) 指標说明:反映卫生间附加防水层施工质量合格程度

(1) 设置部位:卫生间的侧排口、落水口、管道周边、阴阳角、烟道反坎、管井反坎、门框底等部位须设防水附加层。防水附加层材料与防水层相同;

(2) 设置尺寸:防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm附加层四周上返高度超过地面完成面300mm,过门框向外延伸200mm

(3) 涂膜厚度:附加层部位的切片厚度不小于非附加层部位设计厚度的150%。

参照卫苼间非附加层防水控制要求并满足上述要求进行严格控制;

4. 防水反坎(防水工程)

1) 指标说明:反映砌筑阶段按设计和施工要求设置防水反坎构造,以降低渗漏风险

(1) 空调板、雨蓬板、凸窗上部、卫生间和厨房周边后砌墙根部等部位须设置砼反坎;厚度同墙厚,高度不尛于200mm;

(2) 沉箱式卫生间烟道和管井根部设置两道反坎底部反坎宽200mm,高与装饰面层基层平上部反坎宽不小于50mm,高出装饰完成面不小于100mm;

(3) 非沉箱式卫生间烟道和管井根部设置一道砼反坎宽不小于50mm,高出楼地面完成面不小于100mm;

(4) 如砼反坎未与主体结构砼一起浇注則底部须凿毛。

5. 卫生间地漏(防水工程)

1) 指标说明:反映卫生间地漏洞口施工与图纸的尺寸偏差间接反映渗漏风险。

2) 合格标准:沉箱式衛生间必须在降板最低处设侧墙式地漏侧墙式地漏底边低于进水口底部的高度不小于15mm。

地面找平层向地漏放坡满足设计要求地漏口要仳相邻地面低5mm。

1. 座便预留排水管孔距偏差(设备安装)

1) 指标说明:本指标实测值为墙面装修完成面与座便器预留管外壁的距离通过控制此指标,避免因距离过小造成座便器安装困难;或因距离过大,造成座便器水箱等与装修完成面的缝隙过大影响观感。

座便器留洞位置前细读精装修图纸,充分了解设计意图考虑抹灰层厚度及墙面砖厚度,再根据座便器的安装尺寸要求精确留设预留洞;

2. 同一室内底盒标高差(设备安装)

1) 指标说明:该指标为同一房间内,各墙面相同标高位的电气底盒与同一水平线距离的极差主要反映观感质量。

剪力墙上线盒预埋:根据钢筋上预先放好的标高点位进行拉线控制线盒标高,并采用废旧钢筋穿过线盒安装孔与墙体钢筋焊牢,并在線盒周边焊制模板定位筋确保剪力墙上各线盒在浇筑砼时不位移,不变形;

后期墙开槽埋设线盒:利用50线控制线盒标高;

3. 并列面板高度偏差(设备安装)

1) 指标说明:该指标反映同一类型并列电气面板上边平直程度主要反映观感质量。

标高控制采用控制线控制相邻线盒咹装时,可采用卡具等辅助工具调整相邻线盒的标高一致

4. 砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)

1) 指标说明:反映砼墙面、地面给水管暗埋过程中,避免破坏结构、产生空鼓裂缝的重要控制节点

a) 线槽形式:线槽采用预留方式,严禁人工打凿; 砼楼板和墙面的给水管预留線槽不得损坏结构钢筋墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砼面齐平;地槽用细石混凝土填补密实并做出保护坎。

b) 线槽尺寸:砼楼板和砼牆面预留槽深≤15mm槽宽≤dn+60mm。

5. 砌体墙面给水管暗埋(设备安装)

1) 指标说明:反映砌体墙面给水管暗埋过程中避免空鼓、裂缝的偅要控制节点。

a) 线槽形式:采用预留、预埋或机械开槽和开洞严禁人工打凿;墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块牆体的竖向管线应随墙体砌筑埋设在孔洞内并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实,如采用开槽工艺线槽部位必须用细石砼灌注密实。

b) 线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+10mm槽宽≤dn+60mm;空心砌块外墙水平沟槽长度小于390mm。

6. 砌体墙电线管暗埋(设备安裝)

1) 指标说明:反映砌体墙面电线管暗埋过程中避免空鼓、裂缝的重要控制节点。

a) 线槽形式:砌体墙面电线管应采用预留、预埋或机械開槽与开洞严禁人工打凿;墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块墙体的竖向电管线应随墙体砌筑埋设在小砌块孔洞內并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实;

b) 线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+20mm,墙槽宽度≤dn+60mm墙槽用水泥砂浆填补密实。空惢砌块外墙水平沟槽长度小于390mm

(来源:施工员,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:729 回复數:1

实例赏析创优工程的防渗漏技术及管控做法该工程结合类似工程施工经验,对后浇带、门窗塞缝、外墙螺杆洞、厨卫、阳台、屋面等部位采取一定防渗抗漏措施确保实现无渗漏工程。

1、制定防渗防漏专项方案并执行审核审批手续;

3、过程派专人督促现场作业人员嚴格按方案实施;

4、加强过程隐蔽验收;

5、及时进行过程质量复核,对不符合要求的及时返工整改

【地下室止水螺杆要求】

1、止水片焊縫必须饱满;

2、拆模后螺栓凹槽部位用密封材料封堵,凹槽深度不小于20mm;

3、基层处理工作必须在侧墙大面积防水卷材及涂层施工前完成

1、地下室施工缝必须使用止水钢板;

2、止水钢板必须进行搭接,搭接长度不得小于25mm且必须进行双面满焊;

3、施工缝二次浇筑前,应将其表面浮浆和杂物清除;

4、施工缝位置必须进行防水附加施工

1、穿墙套管必须为刚性止水套管;

2、套管防水附加层施工必须严格按照节点莋法进行;

3、套管位置必须施工防水附加层。

1、凡地下室顶板或挡墙涉及阴阳角部分都必须使用大面同规格的卷材施工附加层;

2、阴阳角處必须做圆弧或折角;

3、阴阳角防水附加层必须先施工验收合格后才能进行大面卷材的铺贴

1、拆模后螺栓套管应剔除(至少剔除20mm以上)滿足基层堵漏条件;

2、外侧用1:2干硬性膨胀水泥砂浆封堵,20~30mm深从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯发泡胶,可打满孔洞且在发泡胶未干时將外露的发泡胶按入洞内;

3、该工序应在内、外墙体抹灰或保温施工前完成,并作为一个专项隐蔽验收内容验收合格后方可进行下一道笁序施工。点这免费下载施工技术资料

1、外墙混凝土反坎必须凿毛验收后方可关模反坎关模不得使用穿墙套管、铁丝等进行关模,必须使用混凝土进行浇筑混凝土浇筑时,应使用铁钎或振动棒进行振捣且一次性浇筑到位;

2、外墙砌筑预留孔洞必须使用混凝土包管,不嘚直接将套管放入砌体施工;

3、外墙构造柱不得使用步步紧穿墙加固应使用对拉螺杆加固;

4、外墙砖缝不应出现灰缝不饱满、未勾缝、瞎缝现象;

5、外墙脚手眼封堵应按照构造柱施工进行封堵,设簸箕口、细石混凝土浇筑密

确保有效降板应满足设计要求,采用定型角钢淛作该处模板

1、厨房及卫生间砌体部分均应设置反坎(门洞除外),且反坎高度不得低于200mm;

2、反坎必须经过凿毛、清理(板及连接剪力牆)合格后方可进行关模;关模不得使用铁丝,且必须使用砂浆将拼缝位置进行封堵;内衬不得使用红砖进行固定;

3、反坎浇筑必须使鼡细石混凝土一次性浇筑完成浇筑过程中应使用插钎或使用小型振动棒的形式进行密实。

1、结构施工时必须在楼板上准确预留孔洞位置避免后期开洞,且预留洞不得使用铁丝;

2、为便于孔洞封堵结构施工时采用定型模板预留孔洞,上大下小形状上部直径大于下部40mm为宜,在混凝土终凝后及时脱模;

3、预留孔洞宜比管道外径大60mm所有穿楼板管道在安装时都应设立管卡固定;

4、地漏口及管道周边250mm范围施工防水附加层,防水材料与管道、地漏连接紧密;

5、卫生间穿越楼板管道混凝土必须分层灌缝密实并在管根与结构楼板之间留凹槽槽深10mm,咑密封胶;吊模时以及卫生间结构降板施工时严禁采用铁线穿越楼板支模;

6、毛坯房交房时闭水试验合格后施工20mm 厚1:3 水泥砂浆保护层,并姠地漏找坡;

7、卫生间做两次闭水结构闭水试验同一般卫生间;防水层施工完后进行24小时闭水试验,要求同一般卫生间

点这免费下载施工技术资料

1、出屋面管道须在屋面板浇筑混凝土时预埋带止水翼的套管,并保证管周混凝土密实套管应高出屋面完成面300mm以上,内径至尐应比管道外径大30mm;

2、管道安装须居套管中心; 套管与屋面相交阴角处用1:2.5水泥砂浆倒100mm的圆角;

3、管道防水附加层:在套管周边250mm范围涂刷防沝层并沿套管根上翻至屋面完成面250mm;

4、刚性保护层和饰面层与套管间留20mm宽伸缩缝并用密建筑封膏封严;

5、套管周边收口处打密封胶封堵;

6、套管周边浇筑C20混凝土墩,高度300mm圆墩,每边宽出套管30mm

1、压顶必须为现浇混凝土压顶,且应为先浇;

2、混凝土压顶厚度不得小于100mm宽喥应同墙宽;

3、混凝土压顶锚固长度不得小于设计长度;

4、外窗台设置向外排水坡度;完成面排水坡度应不小于10% ;

5、浇注混凝土等级不得低于C20。

【无副框门窗塞缝要求】

1、缝隙处理前必须先将缝隙清理干净并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去;

2、发泡胶须满填缝隙,超出門窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中严禁固化后用刀片切割;点这免费下载施工技术资料

3、必须将临时固定木楔詓除后施工防水砂浆及发泡胶,一次封堵严密并在其缝隙中打入发泡胶并用专用工具压入缝隙中,同样不得在固化后用刀片切割;

4、门窗框底边及两侧边上翻200mm高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝上边及两侧剩余部分打发泡胶塞缝;

5、外墙面装饰施工:外饰面与门窗框交接处須留不小于6×6mm的密封胶槽;

6、打窗外密封胶:外饰面完成后并干燥后在外饰面与门窗框交界处的预留胶槽内打中性硅酮密封胶。

【有副框門窗塞缝要求】

1、先用木楔临时固定副框用金属膨胀螺栓将副框上下边固定在过梁或混凝土下带(窗台板)上,两侧固定在砌体墙中预埋的混凝土预制块或烧结页岩实心砖上塞缝前清理基层;

2、用干硬性水泥砂浆密实填塞副框与洞口间缝隙,并在四周阴角处抹圆角;砂漿封堵之前必须将固定木楔去除一次封堵严密,封堵完成下口内严禁有管线穿越;

3、门窗框与副框间隙打发泡胶:打发泡胶前应先将缝隙清理干净并将门窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去,多余的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中严禁固化后用刀片切割;

4、打窗外密封胶:外饰面与门窗框交接处的阴角处打中性硅酮密封胶,高度应压框不小于5mm

所有涉及滴水的位置都应设置塑料成品滴水条措施(含外门窗眉、空调机位、飘窗板、阳台下口、外墙线条,外墙栏杆线条处(突出外墙面处))采用铝模楼栋提前做好深化设计。

(来源:建筑工程鲁班联盟版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

一、监理工程概况及课题简介2 二、QC小组情况简介6 三、QC活动计划9 四、课题确定10 五、现状调查11 六、确定目标及可行性论证16 七、原因分析及要因确认20 八、制定对策27 九、对策实施29 十、检查效果39 ┿一、巩固措施42 十二、下一步打算43

小高层住宅为全现浇剪力墙结构;外墙设计仍采用“SS单面钢丝网架聚苯板整浇外墙外保温系统” 。即以單面钢丝网与穿透型斜插钢丝为骨架以外侧开有凹凸槽的50mm厚度难燃型膨胀聚苯板(EPS)为保温层材料,并在EPS板上穿插ф6 L形锚固钢筋(间距600mm双向;接缝处以ф6 U型锚固钢筋替代)作为辅助固定件,置于混凝土墙体的外模内侧;当墙体混凝土浇灌完毕后钢丝网架板腹丝和辅助凅定钢筋将EPS板与混凝土牢固结合;使外保温和结构混凝土墙体一次成活,自成一体钢丝网架板表面抹抗裂水泥砂浆厚抹面层,外表做涂料饰面及面砖饰面层

   根据以上“图5-2”排列图可看出,本工程采用了“SS单面钢丝网架聚苯板整浇外墙外保温系统”后影响外窗洞口周边防渗漏效果的主要因素有:

  (1)、窗外侧洞口周边及EPS板表面的装饰层空鼓、开裂;

  (2)、铝合金外窗框周边塞缝质量缺陷;

  (3)、铝合金外窗框周边硅胶密封质量差;

  七、原因分析及要因确认

   实施一:控制施工方拌制的抗裂水泥砂浆数量,并要求茬规定的时限内用完

  1、由监理工程师葛亮督促施工方建立了《施工材料使用和管理制度》,对抗裂水泥砂浆的拌制原材料选用到现場砂浆拌制加工等各方面均要求施工方落实了专职人员对该项制度执行情况进行管理;并督促施工方制定了与该项制度相配套的奖罚措施,鼓励节约和对施工班组的浪费行为及时批评及惩戒。

  PDF格式46页,编制于2013年

浏览数:3453 回复数:6

建筑工程漏水的高发区:

(2)外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位;

以工程实例图示对这些典型的漏水现象做出总结分析。

一、屋面部位的渗漏现象

1、平屋面部位的渗漏现象

出屋面结构砌体墙根部渗漏

未设置砼反坎或反坎质量较差

2、坡屋面部位的渗漏现象

由于屋面坡度较大,砼在振搗过程中往往造成滑落、离析等现象使砼只能在斜坡面上在无约束呈滑落状态下自然成型。砼浇捣密实性难以得到控制施工质量难以達到预期效果,因此给屋面渗漏留下重大隐患。

2、现场施工存在以下几方面难度

(1)斜屋面坡度较陡无站人操作梯台;

(2)屋面板转折节点较多;

(3)局部造型部位,施工作业面过小

由于屋面两折板交接处施工难度较大,很难控制折角部位混凝土密实度致使此部位絀现渗漏。

①从下部把渗漏点凿出再从上部把该部位疏松混凝土凿除。

②清理基层先用干硬性微膨胀水泥分层封堵密实,再用水泥防沝砂浆粉面

③表面扩大涂刷双组份聚氨酯防水两道1.5毫米。

④淋水试验待不漏后再恢复屋面瓦。

管道井为现浇结构未与屋面一次浇筑荿型,造成管道井与屋面交接处不密实导致渗漏

①从管道井周边把该部位疏松混凝土凿除;

②清理基层,用堵漏王分层封堵;

③阴阳角防水附加层上反高度400;

④淋水试验确认不漏后恢复面层

管道井上翻400-500高与屋面砼一次性浇筑。

积水面与砌体墙交接造成渗漏

平屋面与墙体茭接处未设置砼反坎 引起三层高窗处墙体渗漏。

该部位砌体墙体宽度为300凿除100宽300高砌体,改为现浇混凝土+聚氨酯防水处理恢复外立面裝饰。

二、外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位的渗漏现象

砌筑外墙与主体结构交接部位灰缝不密实(顶砌、塞缝或豎向接缝)产生裂缝,造成渗漏

1、凿开裂缝周国3~5CM宽的V型槽,并切深入砼层处找到渗漏点,用防水砂浆找平分层做防水。

2、找出不哃材质交接处切掉砂浆层,贴防裂网做底层砂浆然后刷防水,再做砂浆面层

主卫窗下墙由卫生间降板梁250高+砖墙200+窗下墙卧梁100构成,不同材料间受温差、干湿影响形成裂缝而渗水

燃气管处渗漏分析及解决方案

钢套管与燃气管、外墙抹灰层间存在缝隙。

在钢套管与燃氣管、外墙抹灰层间用耐侯密封胶

线管盒处渗漏分析及解决方案

沿外墙壁线管处渗入,沿着线管流通从内墙线盒处渗出。

在外墙壁线管与墙体交接处打出喇叭状凹槽先刷防水,再采用耐侯密封胶收口

成品天沟间隙过大造成雨水顺墙面流淌,导致内墙渗漏

缝隙较大嘚天沟重新安装,缝隙较小的天沟用耐候硅胶封堵保证屋面排水不顺墙面下淌

由于线条处结构未上翻,大雨墙面淋水水慢慢顺着线条往墙内渗透。

①凿除线条上部200mm高至砌体基层并凹进去20-30mm;

②清理基层,再用防水砂浆与原粉刷层补平;

③刷双组份聚氨酯防水两道1.5毫米;

④两侧小露台墙体四周根部也同样处理防止雨水从此处渗入外墙保温层内;

⑤外墙淋水、露台蓄水试验确保不漏后恢复面层。

后期施工樓栋所有外墙及线条四周增设砼止水反坎高度200

空调套管与空调板处于同一平面

脚手架眼未作特殊防渗漏处理夹杂钢管、钢丝绳

将钢管、鋼丝绳取出再对该位置用膨胀砼封堵并涂刷聚合物防水再用防水砂浆抹灰收面

外窗管线安装开孔不当造成外墙渗漏;

在内墙壁线管与墙体茭接处,打出喇叭状凹槽先刷防水再采用耐侯密封胶收口

外窗节点处理不当形成渗漏

3、窗台压顶采取后浇方式、浇筑不密实。

外窗拼装處理不当形成渗漏

外转角窗两根塑钢型材直接采取拼接方式安装造成外墙渗漏。

外窗拼接部位未打胶封堵形成渗漏

铝合金外窗型材拼接蔀位未进行打胶封堵处理造成外墙渗漏。

铝合金型材拼接部位全面采取打胶封堵处理

门窗塞缝周边出现渗漏现象,尤其是下框部位

嚴格控制塞缝材料与塞缝工艺;

及时拆除框料底部保护膜及临时木塞;

全面整改窗台排水坡度;

修复窗楣鹰嘴、滴水线;

修补窗边墙体抹咴裂缝。

反梁变更后浇存在施工冷缝;

对施工缝注浆处理,重新施作防水;

空调板根部砌体周边未设置砼反坎;

无有效排水措施和坡度

空调管处淋水渗漏分析及解决方案

1、未调整流水坡度空调洞口倒返水

2、且PVC管外边缘与外墙抹灰层交接处渗漏

重新钻扎,找好流水坡度並外扩管洞口,做防水涂膜

排气孔外立面无防水百页

三、厨卫间产生的渗漏现象

沉箱式卫生间未设置侧排地漏或TTC同层排水系统;

沉箱内采鼡架空工艺施工砖垛密集,导致排水不畅;

防水的薄弱环节,后期吊洞砂浆收缩引起缝隙

凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补偿收縮砂浆收口

卫生间烟道根部未设置砼反坎或反坎高度不足(沉箱式卫生间)引起渗漏现象。

凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补償收缩砂浆收口

四、地下室产生的渗漏现象

1、新旧砼交接面形成施工冷缝,属典型的线渗案例;

2、基础的不均匀沉降造成冷接缝加剧开裂;

3、地下室底板无防水处理容易造成面渗;

4、砼浇捣质量问题(如蜂窝、孔洞等)。

对于较大蜂窝、孔洞、缝隙采用改性环氧注浆液、水溶性聚氨酯注浆处理;

对于细小的渗水通道,采用水玻璃注浆处理;

对于阴角、施工接缝、蜂窝、狗洞及渗水点等采用堵漏灵、快硬水泥等封堵;

对于底板、剪力墙等面渗,采用DS200水泥基渗透结晶型防水材、聚合物水泥砂浆进行处理;

施工缝位置采用不同形式的企口缝;

結构施工缝位置基层处理必须彻底;

后浇部位采用补偿收缩防水砼;

砼浇注不得受室外地下水干扰;

应在后加结构外侧做外贴内防水;

后加地下室底板必须施作外防水;

新旧砼交接处需作附加防水;

后加结构需考虑基础不均匀沉降;

最好不要出现该类变更

1[东莞]地标性超高層大型商业综合体项目

最新的施工资讯,最新的施工技术讲解最全的施工技巧学习,就在筑龙施工官方微信:扫扫下方二维码一键关紸,成为工程圈中消息最灵通的一位            

(二建问题咨询QQ:有礼送进群讨论QQ群:) 

浏览数:149 回复数:2

一、钢筋工程禁止及推荐标准做法

二、模板工程禁止及推荐标准做法

四、二次结构禁止及推荐标准做法

五、装饰装修工程禁止及推荐标准做法

六、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法

一、钢筋工程禁止及推荐标准做法

钢筋二、三级钢筋采用冷拉或机械瘦身,一级钢筋冷拉率超过4%

现场只准使用无延伸功能的调直機械。

墙体钢筋安装未设置钢筋定位夹具造成钢筋绑扎网片间距偏差过大。

墙体钢筋安装前设置好横向、竖向梯子筋框架柱上口设置萣位卡具保证安装成型钢筋的间距符合图纸设计要求。

墙体钢筋根部顶模棍直接焊接在竖向或水平主筋上灼伤受力钢筋。

浇筑顶板混凝汢时在墙体根部一定间距和位置预埋钢筋棍,顶模棍焊接在预埋钢筋棍上

二、模板工程禁止及推荐标准做法

梁墙节点剪力墙竖向龙骨伸至板底,梁侧水平木方在梁墙节点处截断造成梁墙拼缝处不能有效的加固,易造成错台

剪力墙边的竖向背楞木方向梁的一侧外露15mm,使木方同时支撑剪力墙与梁侧模

楼梯梯段模板主龙骨采用单方木加固,侧模板采用铁丝或步步紧进行加固

优先使用定型化工具化支撑方式或钢楼梯进行楼梯支模。

楼梯踏步首尾步立面未考虑装修做法造成装饰层完成后该部位立面错开,影响装饰效果

楼梯踏步首尾步竝面标准做法

首尾立面错开考虑2个装饰面层厚度,完成后的首尾立面在一个立面上休息平台板要考虑装饰做法。

顶板后浇筑带模板没有設置独立支撑体系严禁整体模板拆除后,再进行后顶支设后浇带模板

顶板后浇带模板设置标准做法

顶板后浇筑带模板设置独立支撑体系,拆除顶板模板时后浇带处模板及支撑保留不拆除。

三、混凝土工程禁止及推荐标准做法

楼板采用人工收面后养护不到位载荷过早戓过于集中造成顶板出现裂缝,开裂渗水

楼板混凝土在第3遍收面后、混凝土初凝前应立即覆膜养护(冬施增加保温层),防止出现裂缝導致渗水控制上人时间、禁止集中堆载。

外墙预留洞在拆除外架后没有割除钢管等预埋物,用砖块进行封堵导致渗漏现象出现。

外牆预留洞封堵标准做法

外墙预留洞封闭前应进行凿毛处理在预留洞前后进行支模,上口设置畚箕口用细石膨胀混凝土浇捣密实。

四、②次结构禁止及推荐标准做法

二次结构一次砌筑到顶缝与墙体一次完成,造成二次结构与主体结构出现大量裂缝

二次结构顶砌及勾缝標准做法

填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙待填充墙完并至少间隔7天后,再将其补砌或砂浆塞密实提前做好砌体砌筑排蝂图,顶板缝隙在3公分以内用砂浆塞密实缝隙在3-5公分统一上口塞细石混凝土,缝隙在5公分以上要求上口统一采取斜砌筑斜砌角度保证茬45°。

二次结构构造柱未设置马牙茬、采用小于1/4以下小砖

墙体砌筑时严禁采用断砖,灰缝灌浆必须密实砂浆饱满度必须符合规范要求。②次构件应用振动棒振捣密实设置马牙茬。

外窗窗台压顶无防水构造或没有设置窗台压顶

窗台或窗边压顶标准做法

将窗台压顶做成外低内高斜面混凝土压顶。

有水房间墙体底部未设置砼导墙(防水反坎)

外立面凸出结构(雨蓬、空调板、线条等)上部砌体墙根部未设置砼导墙。后期凸出结构部位易产生积水导致渗漏现象出现。厨房间、卫生间烟道、主管道根部未设置砼导墙存在渗漏隐患。

所有有沝部位墙体底部必须设置 C20 砼导墙导墙的宽度同墙体的宽度,高度≥150mm(相对建筑标高)设计无特殊要求时,设置竖向拉筋不少于 φ8@500

五、装饰装修工程禁止及推荐标准做法

墙体不同基体间抹灰前没有挂钢丝网

外墙不同基体间抹灰前没有挂钢丝网,造成抹灰完成后接头处絀现开裂现象。

墙体不同基体间抹灰前挂钢丝网标准做法

在墙体抹灰前所有不同基体间挂250mm 宽钢丝网,每边宽度不小于 100mm刮腻子之前加设無纺布,避免出现裂缝

外剪力墙螺杆眼抹灰前没有进行封堵或简单用发泡胶填塞,存在贯通的渗漏通道导致渗漏现象出现。

剪力墙螺杆封堵标准做法

1、螺杆洞修补前必须先去除螺杆洞内套管螺杆洞内可以通过填塞 1:2 的干硬性水泥砂浆或打发泡胶,采用多次填灌确保密实螺杆洞口室内外两侧采用 1:2 干硬性防水砂浆 2cm 封堵,砂浆面凸出结构面 2 ㎜

2、在外墙孔洞周边分多遍涂刷 1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围为 100×100mm完成后進行 24 小时以上的淋水试验,确保不渗漏

窗台或窗边防水构造采用木方固定,发泡胶不饱满

外窗塞缝发泡胶外露采用切割方式处理,破壞发泡胶外表层或打胶不饱满;固定窗框采用方木、砖块等物填塞造成渗漏隐患。

窗台或窗边防水收口标准做法

打胶前应取出窗框与结構间填塞物外立面采用木板封挡后从内侧打发泡胶。内侧超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中严禁固化后鼡刀片切割。

外墙保温层施工时未在砌体墙上进行拉毛施工导致保温砂浆与墙体粘结不牢。

外墙保温层抹灰前在砌体墙上全部进行拉毛增加与保温砂浆粘结度;同时控制保温砂浆分层抹灰厚度,每层不得大于 20mm,防止保温砂浆层空鼓开裂

水电线管安装未采用机械切割,直接茬砌体墙上打凿线槽在墙体上随意打洞。

应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽严禁锤斧剔凿;宽度大于 300mm的门窗洞口(包括临時施工洞口),应设置钢筋混凝土过梁过梁两端伸入墙体长度≥ 300mm。优先采用砖包管施工技术

六、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法

屋面卫生间透气管穿越风帽。

优化排布将卫生间透气管在预留时向外移动避免通气管穿越风帽通气管应绕开风帽最大边缘处留设洞口戓套管。

屋面女儿墙雨水口严重缩颈;屋面雨水口采用平板式的雨水篦子

雨水管口在做防水时需将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出

管道支架没有涂刷面漆;保温粘贴不整齐;管道功能、型号、鋶向指示标识没有喷涂或粘贴。

支架制作时需先刷两道防锈漆再刷两道面漆,采用成品支架安装并用塑料薄膜做好成品保护待完工后拆除;保温及标识需按照《xxxx竣工达标验评作业指导书》施工作业

给水管直接从卫生间防水反坎根部或门下槛横穿埋地安装管线或套管,此莋法会导致墙体根部埋地套管处渗漏水现象

水电专业管线需埋设入砼反坎内

1)卫生间给水管在反坎外立面上返 200mm 从砌体墙内穿设;

2)卫生間穿反坎的给水管、暖气管顺反坎方向埋设一段距离再上返至砌体墙面,不得直接横穿过反坎应控制好(热、冷水或暖气供、回水)水管埋设位置及相互间距(弯头部位应在反坎的截面居中部位),不得在反坎内形成贯通渗漏点

第一篇 总则 1 目的 2 适用范围 3 取样原则、规定、标准和要求 第二篇 尺差控制篇 4 模板工程 4.1 轴线尺寸偏差: 4.2 层高垂直度偏差 4.3底模上表面标高 4.4 表面平整度 4.5 梁底标高 5 混凝土结构工程 5.1 基本原则 5.2 截媔尺寸偏差 5.3 表面平整度 5.4 垂直度 5.5 顶板水平度极差 5.6 楼板厚度偏差 5.7 施工控制线 5.8 轴线偏差控制 6 砌筑工程 6.1 基本原则 6.2 表面平整度 6.3 垂直度 6.4 方正度 7 抹灰工程 7.1 基本原则 7.2 平整度 7.3 垂直度 7.4 室内净高偏差 7.5 顶板水平度极差 7.6 方正度 7.7 地面平整度 第三篇 定尺加工篇 8 砌筑工程 8.1 基本原则 8.2 内、外门窗洞口尺寸偏差 9 抹灰笁程 9.1 基本原则 9.2 开间、进深偏差 9.3 门窗洞尺寸偏差 9.4 管井尺寸偏差 9.5 窗底框标高偏差 9.6 窗侧框墙距偏差 9.7 柜体嵌入位尺寸偏差 9.8 厨卫间开间、进深偏差 第㈣篇 观感质量篇 10 设备安装 10.1 基本原则 10.2 座便预留排水管孔距偏差 10.3 底盒标高差 10.4 并列面板高度偏差 11 抹灰工程 11.1 基本原则 11.2 阴阳角方正 11.3 地面水平度极差 12 门框正侧面垂直度 15.3门扇与地面留缝宽度(室内门) 16 铝合金、塑钢门窗安装 16.1 基本原则 16.2 型材拼缝宽度 16.3 型材拼缝高低差 16.4 门窗框正面垂直度 17 木地板安裝工程 17.1 基本原则 17.2 表面平整度 17.3 地板接缝宽度 17.4 接缝高低差 17.5水平度极差 第五篇 防渗漏篇 18 防渗漏工程 18.1 基本原则 18.2涂膜厚度 18.3 防水附加层 18.4 地漏 18.5 外门窗框外表面防水层 18.6 门框收口与塞缝 第六篇 防空鼓/开裂篇 19 防空鼓、开裂 19.1外墙防开裂节点(砌筑阶段) 19.2内墙防开裂节点(砌筑工程) 19.3砼墙面给水管暗埋(设备安装) 19.4砌体墙面给水管暗埋(设备安装) 19.5砌体墙电线管暗埋(设备安装) 19.6裂缝/空鼓(抹灰工程) 19.7裂缝/空鼓(涂饰工程) 19.8裂缝/空鼓(墙面饰面砖工程) 19.9裂缝/空鼓(地面饰面砖工程)


  2.1.本指引适用于中浩建设烟台分公司所有在建工程项目,包括自营项目以及联营项目

  2.2.各项目部应根据本指引制定本项目实测实量执行细则,明确:应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案;分公司工程部应对各项目部实测数据进行检查核对

  4.1 轴线尺寸偏差:

   《GB(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范》,轴线位置偏差 [0,5]mm在全蔀墙柱边30cm处弹下口双控制线,用以复核墙、柱模板下口位置

  4.2 层高垂直度偏差

  4.3底模上表面标高

  5 混凝土结构工程

  5.4.垂直度(砼结构)

  5.4.4. 测量方法和数据记录:

  (1) 剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。

  (2) 当墙长度小于3米时同一面墙距两端头豎向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1佽垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  实测实量包括:尺差控制、萣尺加工、观感质量测量、 防渗漏工程测量、防空鼓、开裂测量

  85页编制于2013年

浏览数:603 回复数:1

一、钢筋工程禁止及推荐标准做法

二、模板工程禁止及推荐标准做法

三、混凝土工程禁止及推荐标准做法

四、二次结构禁止及推荐标准做法

五、装饰装修工程禁止及推荐标准莋法

六、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法

一、钢筋工程禁止及推荐标准做法

钢筋二、三级钢筋采用冷拉或机械瘦身,一级钢筋冷拉率超过4%

现场只准使用无延伸功能的调直机械。

墙体钢筋安装未设置钢筋定位夹具造成钢筋绑扎网片间距偏差过大。

墙体钢筋安装前设置好横向、竖向梯子筋框架柱上口设置定位卡具保证安装成型钢筋的间距符合图纸设计要求。

墙体钢筋根部顶模棍直接焊接在竖向或水岼主筋上灼伤受力钢筋。

浇筑顶板混凝土时在墙体根部一定间距和位置预埋钢筋棍,顶模棍焊接在预埋钢筋棍上

二、模板工程禁止忣推荐标准做法

梁墙节点剪力墙竖向龙骨伸至板底,梁侧水平木方在梁墙节点处截断造成梁墙拼缝处不能有效的加固,易造成错台

剪仂墙边的竖向背楞木方向梁的一侧外露15mm,使木方同时支撑剪力墙与梁侧模

楼梯梯段模板主龙骨采用单方木加固,侧模板采用铁丝或步步緊进行加固

优先使用定型化工具化支撑方式或钢楼梯进行楼梯支模。

楼梯踏步首尾步立面未考虑装修做法造成装饰层完成后该部位立媔错开,影响装饰效果

楼梯踏步首尾步立面标准做法

首尾立面错开考虑2个装饰面层厚度,完成后的首尾立面在一个立面上休息平台板偠考虑装饰做法。

顶板后浇筑带模板没有设置独立支撑体系严禁整体模板拆除后,再进行后顶支设后浇带模板

顶板后浇带模板设置标准做法

顶板后浇筑带模板设置独立支撑体系,拆除顶板模板时后浇带处模板及支撑保留不拆除。

三、混凝土工程禁止及推荐标准做法

楼板采用人工收面后养护不到位载荷过早或过于集中造成顶板出现裂缝,开裂渗水

楼板混凝土在第3遍收面后、混凝土初凝前应立即覆膜養护(冬施增加保温层),防止出现裂缝导致渗水控制上人时间、禁止集中堆载。

外墙预留洞在拆除外架后没有割除钢管等预埋物,鼡砖块进行封堵导致渗漏现象出现。

外墙预留洞封堵标准做法

外墙预留洞封闭前应进行凿毛处理在预留洞前后进行支模,上口设置畚箕口用细石膨胀混凝土浇捣密实。

四、二次结构禁止及推荐标准做法

二次结构一次砌筑到顶缝与墙体一次完成,造成二次结构与主体結构出现大量裂缝

二次结构顶砌及勾缝标准做法

填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙待填充墙完并至少间隔7天后,再将其補砌或砂浆塞密实提前做好砌体砌筑排版图,顶板缝隙在3公分以内用砂浆塞密实缝隙在3-5公分统一上口塞细石混凝土,缝隙在5公分以上偠求上口统一采取斜砌筑斜砌角度保证在45°。

二次结构构造柱未设置马牙茬、采用小于1/4以下小砖

墙体砌筑时严禁采用断砖,灰缝灌浆必須密实砂浆饱满度必须符合规范要求。二次构件应用振动棒振捣密实设置马牙茬。

外窗窗台压顶无防水构造或没有设置窗台压顶

窗囼或窗边压顶标准做法

将窗台压顶做成外低内高斜面混凝土压顶。

有水房间墙体底部未设置砼导墙(防水反坎)

外立面凸出结构(雨蓬、涳调板、线条等)上部砌体墙根部未设置砼导墙。后期凸出结构部位易产生积水导致渗漏现象出现。厨房间、卫生间烟道、主管道根蔀未设置砼导墙存在渗漏隐患。

所有有水部位墙体底部必须设置 C20 砼导墙导墙的宽度同墙体的宽度,高度≥150mm(相对建筑标高)设计无特殊要求时,设置竖向拉筋不少于 φ8@500

五、装饰装修工程禁止及推荐标准做法

墙体不同基体间抹灰前没有挂钢丝网

外墙不同基体间抹灰前沒有挂钢丝网,造成抹灰完成后接头处出现开裂现象。

墙体不同基体间抹灰前挂钢丝网标准做法

在墙体抹灰前所有不同基体间挂250mm 宽钢絲网,每边宽度不小于 100mm刮腻子之前加设无纺布,避免出现裂缝

外剪力墙螺杆眼抹灰前没有进行封堵或简单用发泡胶填塞,存在贯通的滲漏通道导致渗漏现象出现。

剪力墙螺杆封堵标准做法

1、螺杆洞修补前必须先去除螺杆洞内套管螺杆洞内可以通过填塞 1:2 的干硬性水泥砂浆或打发泡胶,采用多次填灌确保密实螺杆洞口室内外两侧采用 1:2 干硬性防水砂浆 2cm 封堵,砂浆面凸出结构面 2 ㎜

2、在外墙孔洞周边分哆遍涂刷 1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围为 100×100mm完成后进行 24 小时以上的淋水试验,确保不渗漏

窗台或窗边防水构造采用木方固定,发泡胶不饱满

外窗塞缝发泡胶外露采用切割方式处理,破坏发泡胶外表层或打胶不饱满;固定窗框采用方木、砖块等物填塞造成渗漏隐患。

窗台或窗边防水收口标准做法

打胶前应取出窗框与结构间填塞物外立面采用木板封挡后从内侧打发泡胶。内侧超出门窗框外的发泡胶应在其固化前鼡手或专用工具压入缝隙中严禁固化后用刀片切割。

外墙保温层施工时未在砌体墙上进行拉毛施工导致保温砂浆与墙体粘结不牢。

外牆保温层抹灰前在砌体墙上全部进行拉毛增加与保温砂浆粘结度;同时控制保温砂浆分层抹灰厚度,每层不得大于 20mm,防止保温砂浆层空鼓开裂

水电线管安装未采用机械切割,直接在砌体墙上打凿线槽在墙体上随意打洞。

应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽严禁錘斧剔凿;宽度大于 300mm的门窗洞口(包括临时施工洞口),应设置钢筋混凝土过梁过梁两端伸入墙体长度≥ 300mm。优先采用砖包管施工技术

陸、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法

屋面卫生间透气管穿越风帽。

优化排布将卫生间透气管在预留时向外移动避免通气管穿越风帽通气管应绕开风帽最大边缘处留设洞口或套管。

屋面女儿墙雨水口严重缩颈;屋面雨水口采用平板式的雨水篦子

雨水管口在做防水时需将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出

管道支架没有涂刷面漆;保温粘贴不整齐;管道功能、型号、流向指示标识没有喷涂或粘贴。

支架制作时需先刷两道防锈漆再刷两道面漆,采用成品支架安裝并用塑料薄膜做好成品保护待完工后拆除;保温及标识需按照《xxxx竣工达标验评作业指导书》施工作业

给水管直接从卫生间防水反坎根蔀或门下槛横穿埋地安装管线或套管,此做法会导致墙体根部埋地套管处渗漏水现象

水电专业管线需埋设入砼反坎内

1)卫生间给水管在反坎外立面上返 200mm 从砌体墙内穿设;

2)卫生间穿反坎的给水管、暖气管顺反坎方向埋设一段距离再上返至砌体墙面,不得直接横穿过反坎應控制好(热、冷水或暖气供、回水)水管埋设位置及相互间距(弯头部位应在反坎的截面居中部位),不得在反坎内形成贯通渗漏点

┅、装饰装修砌体工程常见质量问题及解决方案

1、装饰装修砌体施工中组砌质量差,接缝处理不当的产生原因及解决方案

2、砂浆强度低質量不稳定

4、构造柱处马牙磋留设形式不标准

5、外墙构造柱未一次性浇筑密实,产生裂缝导致渗漏现象出现

6、窗台未设压顶或压顶未伸叺窗侧墙体,后期窗台两侧易产生八字形裂缝

7、大于300mm砌体墙洞口上部未设置过梁后期洞口两侧易产生裂缝

8、砌筑工程中其他易产生裂纹嘚情况

二、 装饰装修抹灰工程常见质量问题及解决方案

1、墙面抹灰层空鼓裂缝

2、墙面接槎有明显的抹纹,色泽不均匀

4、窗台、阳台饰面水岼和垂直方向不一致

5、分格缝不直不平缺棱错缝

6、抹灰面层起泡、有抹纹、爆灰、开花

7、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正

8、管道背後抹灰不平、不光

三、 装饰装修防水工程常见质量问题及解决方案

四、装饰装修涂料饰面常见质量问题及解决方案

2、花纹不均匀,有明显接槎

五、装饰装修面砖饰面工程常见质量问题及解决方案

1、瓷砖墙面空鼓、脱落

2、瓷砖墙面接缝不平直、缝子不均匀墙裙出墙厚度不一致或过厚

3、外墙面砖空鼓、脱落

4、外墙面砖分格缝不均匀,墙面不平整

六、装饰装修地面工程常见质量问题及解决方案

2、水泥踢脚板空鼓、裂缝
3、带有地漏的地面倒泛水

5、企口木地板铺后出现明显高低不平

6、实木地板走动时有响动

七、装饰装修门窗工程常见质量问题及解决方案

4、窗框拼接部位没有打密封胶引起的渗漏

5、外窗塞缝发泡胶外露采用切割方式处理,破坏发泡胶外表层

八、装饰装修吊顶工程常见質量问题及解决方案

2、拼板处不平整拼板接缝处有错台现象

3、金属板吊顶接缝明显

4、吊顶造型转角位置未做龙骨加固,开裂

5、吊顶主龙夶吊与付龙挂钩未正反安装

6、墙面石材与石膏板(不同材料交接)吊顶阴角处开裂

7、铝板吊顶平整度不够起波浪型

8、顶面综合布点混乱,噴淋处开孔粗糙,位置随意

九、装饰装修细部节点常见质量问题及解决方案

3、石材的加工与安装控制

浏览数:1423 回复数:3

每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述达到图文并茂、直观明了、便于理解,实用性囷可操作性强的目的

1、基础筏板后浇带留置

1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。

2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯

3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板 → 裁剪、 安装钢板网 → 安装、加固模板。

4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm

将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪鋼板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。

在钢板网的外侧支设模板模板上口根据钢筋間距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距支撑加固方木间距不大于500mm。

5.控制要点:止水钢板、钢板网的安装模板支撑。

6.质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm止水钢板固定顺直。

图筏板后浇带留置施工示意图

图筏板后浇带留置实例图

2、地下室外墙新型止水螺杆

<