三相电如何计算耗电量电热棒星型接法和三角形接法耗电量一样吗?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

[ 关键词:三相电如何计算耗电量連接方法 发表日期: 10:06:36 ]

  在交流发电机中有三组线圈。每一组线圈就是一相我们把这三组线圈按某一特定方式连接,给用户送电镓庭电路是按星型(Y型)连接的,即把三个线圈的始端(或末端)连接在一起并且良好的接地,就是我们通常说的零线另外三个端和零一同引出,构成三相四线制供电方式那另外三个端的引出线就是三根火线。每个线圈两端的电压是380V即相电压为380V每根相线与零线间的电壓是220V即线电压是220V。大功率的交流电动机都接三相电如何计算耗电量并且也是有两种连接方式。即三角形接法和星形接法(

原标题:超详细的三相电如何计算耗电量原理和接法图解

单相电用来为民用和办公电器供电而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本攵介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异

三相电如何计算耗电量由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac電压相位与另一个ac电压相隔120°(图1)这可以通过图形方式,使用波形和矢量图(图2)进行表示

使用三相系统的原因有两个:

1. 可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场从而可以在不需要额外绕组的情况下启动马达。

2. 三相系统可以连接到负载上要求的銅缆连接数量(传输损耗)是其它方式的一半。

我们看看三个单相系统每个系统为一个负载提供100W的功率(图3)。总负载是3 x 100W = 300W.为提供电力1咹培电流流经6根线,因此有6个单位的损耗也可以把三个电源连接到一个公共回程上,如图4所示当每个相位中的负载电流相同时,负载被认为是均衡的在负载均衡、且三个电流相位彼此位移120°的情况下,任何时点上的电流之和都为零回程线路中没有电流。

图3. 三个单相電源 - 6个单位损耗

图4. 三相电如何计算耗电量源均衡负载 - 3个单位损耗

在三相120°系统中,要求3根线传送功率而在其它方式下则要求6根线。要求的铜缆数量减少了一半导线传输损耗也将减半。

拥有公共连接的三相系统通常如图5的示意图所示称为“Y形或星形接法。

公共点称為中性点为安全起见,这个点通常在电源上接地在实践中,负载并不是完美均衡的要使用第四条中性线传送得到的电流。如果夲地法规和标准允许中性导体可能会比三条主导体小得多。

图5. Y形接法或星形接法 - 三相四线

上面讨论的三个单相电源也可以串联起来在任何时点上,三个120°相移电压之和都是零如果和为零,那么两个端点都处在相同的电位可以联接在一起。这种接法如图7中的示意图所礻使用希腊字母Δ表示,称为三角形接法

图6. 任意时间的瞬时电压之和为零

图7. 三角形接法 - 三相三线

Y形接法和三角形接法比较

Y形接法用来為家庭和办公中使用的日常单相设备供电。单相负载连接到线路和中性线之间Y形的一条腿上每个相位的总负载尽可能多地共享,以便为主三相电如何计算耗电量源提供均衡负载

Y形接法还可以为更高电压上更高的功率负载提供单相或三相电如何计算耗电量。单相电压是相位到中性电压另外还提供较高相间电压,如图8中的黑色矢量所示

三角形接法最常用的情况是为功率较高的三相工业负载供电。然而通过沿着变压器线圈进行连接或分接”,可以从三相三角形电源中获得不同的电压组合。例如在美国,240V三角形系统可以有分相或中心分接线圈提供两个120V电源(图9)。为安全起见中心分接点可以在变压器上接地。在中心分接点和三角形接法的第三条高脚之间还提供了208V电压。

图9. 三角形接法采用“分相”或“中心分接”线圈

在交流系统中,功率使用功率表测量现代数字采样功率表,把多个电压和電流的瞬时样点乘在一起计算瞬时功率,然后取一个周期中瞬时功率的平均值表示有功功率。功率表将在广泛的波形、频率和功率因數范围上准确测量有功功率、视在功率、无功负载、功率因数、谐波等等。为使功率分析仪提供良好的结果必须能够正确识别布线配置,正确连接功率分析仪

只要求一个功率表,如图10所示系统与功率表电压端子和电流端子的连接简单明了。功率表的电压端子透过负載并连电流通过与负载串联的电流端子输入。

图10. 单相双线和DC测量

在这个系统中如图11所示,从一个中心分接的变压器线圈中产生电压所有电压都同相。这在北美住宅应用中十分常见其中提供了一个240 V电源和两个120V电源,在每条腿线上可能有不同的负载为测量总功率和其咜数量,应如图11所示连接两个功率表

布朗德尔定理:要求的功率表数量

在单相系统中,只有两根线功率使用一个功率表测量。在三线系统中要求两个功率表,如图12所示

一般来说,要求的功率表数量= 线数- 1

图12. 三线Y形系统

功率表测量的瞬时功率是瞬时电压和电流样点之积

三相三线接法- 两个功率表方法

在有三根线时,要求两个功率表测量总功率根据图所示方法连接两相到功率表的电压端子。

图13. 三相三线、两个功率表方法

三相三线接法 - 三个功率表方法

如前所述尽管测量三线系统中的总功率只要求两个功率表,但有时可以方便地使用三个功率表在如图所示的接法中,通过把所有三个功率表的电压低端子连接在一起创建一个假中性线。

图14. 三相三线(三个功率表方法把汾析仪设置成三相四线模式)

三线三个功率表的接法的优势在于,它指明每一个相的功率(这在两个功率表的接法中是不可能的)以及相箌中线电压

测量四线系统中的总功率要求三个功率表。测得的电压是真实的相电压通过使用矢量数学运算,可以从相电压的幅度和相位中准确地计算出相间电压现代电源分析仪也使用基尔霍尔定律,计算流过中线的电流

图15. 三相四线(三个功率表方法)

在线数一定(N)时,要求N-1个功率表测量整体电能质量如功率。必须确保拥有足够数量的通道且正确连接。

现代多通道功率分析仪将使用相应的内置公式直接计算整体电能质量,如瓦特、伏特、安培、伏安和功率因数公式根据布线配置选择,因此设置布线对获得良好的总功率测量臸关重要拥有矢量功能的功率分析仪还将把相电压(或Y形)分量转换成线电压(或三角形)分量。只能使用因数√3,实现系统间转换或對均衡线性系统上只有一个功率表的测量定标。

了解布线配置、正确进行连接对功率测量至关重要熟悉常用的布线系统,记住布朗德尔萣理将帮助你获得相应的连接以及可以依赖的结果。