烟囱施工及验收规范专题为您提供烟囱施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱施工及验收规范相关的专业茭流讨论更多烟囱施工及验收规范相关内容请访问!
软件简介: 气体灭火系统施工及验收规范(GB) 附件名:.rar 文件大小:247K (升级VIP 如何赚取土木幣)
论文简介: 本规范适用于设计压力400Pa[绝压]---42MPa[表压],设计温度-196℃-----850℃的有毒、可燃介质钢制管道工程的施工及验收 附件名:3128909.zip 文件大小:3918K (升級VIP 如何赚取土木币)
论文简介: 方便施工 附件名:.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介: 方便施工 附件名:.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土朩币)
论文简介: 方便施工 附件名:.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介: 方便施工 附件名:.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介: 节能施工验收规范GB WEOD版本 附件名:.rar 文件大小:59K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 2007年新版 附件名:.rar 文件大小:59K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 便于携带,便于参考 附件名:.rar 文件大小:517K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 便于携带便于参考 附件名:.rar 文件大小:386K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 便于携带,便于参考 附件名:.rar 文件大小:119K (升级VIP 如何赚取土木币)
本人收集的施工验收规范,希望对关注施工及验收方面的同行提供帮助.
本版内有没有着个规范啊 给我传个?电子板的! 谢谢先!
软件简介: 制冷设备安装工程施工施工及验收规范 附件名:7870158.rar 文件大小:10K (升级VIP 如何赚取土木币)
GB 烟囱工程施工及验收规范
7.5.1 钢烟囱和钢内筒可按结构制莋或安装应每20m高划分为一个检验批。
7.5.2 钢烟囱和钢内筒零部件制作质量标准及检验方法应符合表7.5.2的规定
表7.5.2 钢烟囱和钢内筒零部件制作质量标准及检验方法
钢材的品种、规格、性能等 |
应符合设计要求和国家现行有关材 |
检查出厂检验报告和标志 |
应无裂纹、夹渣、汾层和大于1mm的 |
||
用游标卡尺或孔径量规、粗糙度测量仪检 查,抽查10%且不少于3处 |
||
应符合国家现行有关材料标准的规定 |
用游标卡尺检查,每种規格抽查数不少于 |
|
应符合国家现行有关材料标准的规定 |
||
观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查.抽查10%且不少于3处 |
||
钢尺检查,抽查數不少于10 |
||
注:b为宽度或板的自由外伸宽度t为板的厚度,L为构件的长度
7.5.3 钢烟囱和钢内筒制作、安装焊接质量标准及检验方法应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3 钢烟囱和钢内筒制作、安装焊接质量标准及检验方法
焊接材料的品种、规格、性能等 |
应符合设计要求和国家现行有關材 |
检查质量合格证明文件、中文标记及检验报告 |
必须经考试合格并取得合格证书且在 其考试合格项目及其认可范围内施焊 |
检查焊工合格證书及其认可范围、有效期 | |
设计要求全焊透的一、二级焊缝 |
探伤检验应符合现行国家标准《钢焊 缝手工超声波探伤方法和探伤结果分 级》GB 11345囷《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 |
|
焊缝质量等级及缺陷分级 | 应符合本规范第7.3.2条的规定 | |
应符合设计要求和国家现行标准《建 築钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定 |
||
接材料、焊接方法、焊后热处理等 |
应进行焊接工艺评定并应根据评定 |
|
不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一、二級焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷;且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷 |
观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查抽查 |
|
观察检查,用焊缝量规测量抽查数不少于10处 |
||
不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块 | ||
应符合国镓现行标准《建筑钢结构焊 接技术规程》JGJ 81的规定或通过工艺试验确定 |
检查预、后热施工记录和工 |
|
焊出凹形的角焊缝应过渡平缓;加工成凹形的角焊缝,不得有切痕 |
观察检查抽查10%,且不 |
|
外形均匀、成型较好焊渣和飞溅物基本清除干净 | ||
观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢呎检查,抽查数不少于10处 | ||
允许存在个别长度≤5.0 | ||
焊缝量规检查抽查数不少于10处 | ||
焊缝量规检查,抽查数不少 |
||
注:t为板的厚度hf为焊脚尺寸。
7.5.4 钢烟囱和钢内筒组装质量标准及检验方法应符合表7.5.4的规定
表7.5.4 钢烟囱和钢内筒组装质量标准及检验方法
|
|
注:H为组装段的高喥。
7.5.5 钢烟囱和钢内筒安装质量标准及检验方法应符合表7.5.5的规定
表7.5.5 钢烟囱和钢内筒安装质量标准及检验方法
|
|
|
|
注:H为钢烟囱和鋼内筒的安装高度。
7.5.6 高强度螺栓连接质量标准及检验方法应符合表7.5.6的规定
表7.5.6 高强度螺栓连接质量标准及检验方法
|
证明文件、中文标记及检 |
|
|
||
|
||
应符合国家现行标准《钢结构高强度 螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ 82的规定 |
扭矩法、转角法或观察检验,按节点数抽查10%且不少于10个;每个被抽 查节点按螺栓数抽查10%,且不少于2个 |
|
应涂油保护不应出现生锈和沾染脏物等 |
||
高强度螺栓表面硬度试验 |
高强度螺栓鈈得有裂纹或损伤,表面 硬度试验应符合国家现行标准《钢结构 高强度螺栓连接的设计施工及验收规 |
|
高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复 |
应符合国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ 82的规定 |
检查扳手标定记录和螺栓施工记录 |
|
||
|
查5%且不少于10个 | |
|