柱子钢筋错位搭接要求的搭接百分之百的要求

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

说的是搭接部分才加密不是说接头位置都加密。
我现在的工程也是套筒、闪光对焊就没有加密
不知道图集上有没有相关要求。我们用的对焊和搭接都加密了
我记得101圖集上对焊接和机械链接也有加密要求吧?不过咱水平不高 不很确定
套筒连接和焊接均应在非连接区连接此部位不需箍筋加密。非链接區箍筋应加密你们监理是蠢蛋
二楼能说明一下依据吗?谢谢了
围观5楼5楼说的很对
机械连接和电渣压力焊箍筋都不需要加密。
梁和柱连接处必须加密这是规范要求的。一般在梁上下各500厘米箍筋加密
不用加密,你们监理是笨蛋我也是监理,不过跟他们不同呵呵
根据101圖集规定,第一点柱与梁的加密区不允许有接头这点可以排除你实际施工中梁柱接头部位避开了箍筋的加密区。既然你接头部位避开了箍筋的加密区而且101图集要求柱子钢筋错位搭接要求搭接连接时搭接的范围内箍筋要加密≤5d及≤100,梁没有要求而你们采用的是机械连接囷闪光对焊又避开了加密区,并且图纸没有特别标注要求加密你们监理就是不懂装懂。
既然你图纸上说的是搭接范围内加密你们并没囿采用搭接连接,你们监理是不懂装懂
加密是为了抗剪,所以规定不宜搭接好像有规范说如果非要在受力区搭接的话要用机械连接。後面的不记得了请高手指教
我只能说你们监理是蠢蛋了,焊接和螺栓连接部分不可能在加密区不需要加密;但搭接部分就需要加密了
洳果是套筒连接、焊接是不用加密的,只有在受拉区采用搭接的在搭接范围内才要加密
通常加密的位置 应该不会在搭接部位吧。你自己看看图纸如果是楼梯柱子钢筋错位搭接要求,角柱子钢筋错位搭接要求或者特殊要求是要全程加密的别的地方还是图纸说话。本人小監理 大家不要对监理有成见啊呵呵
无需加密,监理里笨蛋就是多
既然设计图纸上有这个说明,那说明计算工程量的时候会吧加密区箍筋的量一起算进去;监理不会一根一根的来看只会按照一定的比例来抽查,你们自己估撒吧一些加密,一些不加密反正会给钱的,怕求!
让你们领导给监理 安排一下 就OK了
看101图集吧 上面要求加密的
03G101-1  40页加密区范围,当柱子钢筋错位搭接要求采用绑扎搭接时应在柱纵筋搭接长度范围内按小于等于5d及小于等于100的间距加密箍筋。
我是来学习得 我也不懂!!!!!
焊接不用加密的吧。只是在梁柱的两端加密區1/3跨处加密另外就是图纸特别说明有其他用处必须加密。现在好多监理都不懂的监理证好考。

钢筋接头面积允许百分率是什么

同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值

(1)钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图9-8)同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:

同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头


图9-8 同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头

1)对梁、板类及墙类构件,不宜大于25%;

2)对柱类构件不宜大于50%;

3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%;对其他构件可根据实际情况放宽。

纵向受压钢筋搭接接头面积百分率不宜大于50%。

(2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm。同一连接区段内纵向受仂钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)受拉区不宜大于50%;受压区不受限制;

2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

3)直接承受动力荷载的結构构件中不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%