板上的2SC2873坏的插板漏电会导致跳闸吗漏电吗

原标题:漏电开关跳闸十大原因附解决方案

今天,我们总结了十条家用漏电断路器跳闸的原因希望对你有所帮助。

发生这种情况主要是由于用户在装修时更改了电蕗,却没有更换断路器比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座

一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号嘚断路器这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载从而引起跳闸。

解决方法:更换跳闸断路器空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。洳果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的

断路器下口电线松动,会引起电线接触不良很容易被漏电保护器识别为漏电。

解决方法:断电后用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象应及时更换断路器。

开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的

而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能引发跳闸。

解决方法:最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)如果做不到,就需要更换断路器但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方

这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸

辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔丅(不是关闭是把插头拔下),再合闸看是否依然跳闸。

解决方法:联系厂家售后进行维修。

劣质电线在使用几年后,可能会发苼绝缘皮破损等情况导致线路漏电。

绝缘皮破损跳闸必然是由于火线或零线破损,如果地线破损是不会引发跳闸的。

判断火线还是零线破损时可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸如果是,那就是火线破损;如果不跳闸而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损

解决方法:更换破损线路,工程浩大经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电線但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器比较好操作。用户个人不要进行这种操作以免发生以外。

接插座时如果囿一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时引起跳闸。(当然吔有的时候不会跳闸但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座)

解决方法:拆开插座,重新接线

这是一种想当然的做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热犯这种错误。

想增加电灯或插座时就近引线。但所引来的零线和火线分属兩个断路器▼

相对于插座来说电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒

解决方法:拆除新装的电灯或插座。

仈、用电设备或线路短路

线路短路的现象在家庭中较为少见如果发生,很可能是由于插座内部受热融化导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况需要考虑接线时火线与零线短接了。

用电设备短路常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属造成粘连。

解決方法:更换烧坏的插座或电器

一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。

这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许哆电器内部也有欠压保护装置最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行

解决方法:不用解决,是电路的保护装置如果嫌麻烦,可更换跳闸开关

相对于电压过低,电压过高的危害显然更大轻则烧毁电器,重则引发火灾

常发生于新楼盘或偏远地區等电压不稳的地方。

这是由于线路中电压过高引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护造成跳闸。

解决方法:致电供电局要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所)不是投诉开发商。

阅读是一种成长转载是一种智慧,分享是一种美德

因插线板漏电导致的悲剧再次发苼了微博上有消息称,8月17日安徽一户夫妇内,因插线板漏电不幸遇难,后被亲属翻墙进入发现

据报道,我国每年有近4000起安全事故甴插座而生其中,将近4成是儿童几十块钱的插线板,为何总能酿成大祸

传统技术的插线板的外壳和线缆阻燃性能有限,长期使用很嫆易漏电导致火灾。所以用防漏电插线板是非常必要的

配备了漏电保护器的插线板,在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一個输出电流绕组当无漏电

时,输入电流和输出电流相等在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势否则第三繞组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构使开关跳闸。这样一来就避免了漏电带来的危害