只是控制继电器的线圈 电流不超过2A 这样遠的话对继电器有没有影响 谢谢 谢谢几位师傅回答 要是我对线路升压 比如把原先的24V变压器 换成36V变压器 可不可以
400米的1平方铜线可以推算出其電阻但是只知道电源电压 24v 是不够的,您没告诉我们继电器的额定工作电流,所以是无法计算电线上的压降的电线上的压降和其中哦的电鋶大小成正比关系。
400米1平方毫米的铜线 电阻约7欧姆
电流按照最大电流2A计算的话压降U=IR=14V
压降太大,继电器无法正常工作
实际你线路的电阻呔大,加上继电器的阻抗电流会很小,压降也就不会那么大
但是对继电器的影响还是很大的控制误差增大。
这位朋友:继电器线圈电鋶不可能是2A2A是指的继电器触点通断电流的能力。
我们平常看到的家用似乎都是差不多大的,但是其中的差别并不是我們肉眼或者外行能够看出来的这需要有相关专业知识的基础。比如4平方电线负荷最大多少瓦大家都知道吗不了解的我们一起来看看吧。
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右即7-8KW负荷。很多家庭的负荷基本上在7-8KW左右4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启
因为家中经常会使用到一些电线流量承载的相关知识,而且這些相关知识跟我们的安全问题息息相关所以下面小编为大家做一个总结,有需要用到的朋友千万要自己阅读哦500V及以下铜芯塑料绝缘線空气中敷设,工作温度30℃长期连续100%负载下的载流量如下: