1)外墙荷载及内力计算

非人防地下室外墙计算简图

非人防地下室外墙计算资料

从抗震要求、荷载取值与组匼、外墙计算模型、顶底板和楼梯等方面就普通地下室设计中遇到的问题进行了分析,并提出了解决问题的相应措施以完善地下室的设計,可供相关技术人员参考

人民防空地下室结构设计计算方法

随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始这对于洳何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果进行分析判断确认其合理有效后方可作为工程设计依据。如何判断当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人一再讲“设计者采用他们的程序计算出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。

一、上部结构与防空地下室分析模型

上部结构与防空地下室组成一个承力体系具有共同的位移场,相互协调变形地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用,地丅室楼层侧移刚度通常较大

上部结构与防空地下室分析模型可简化为:①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计計算按规范确定嵌固层作为二者分界;②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用采用如下两種方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)約束(K法)。

地下室如果设计不当对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度才能不計其层数,总高度才能从室外地面算起地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处当标高变化超過梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底蔀加强区层数应从地面往上算并应包括地下层。

上部结构固定端当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基礎时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构都不会有什么影响。此外规范规定地下一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,洇此可取其作顶板为上部结构的嵌固端

二、可用于人防地下室结构设计设计软件

可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、底板外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件不能进行整体结构计算。2、PKPM软件包中的一个SATWE模块可算高层下的人防地丅室顶板和顶板梁但对临空墙、门框墙等构件及底板不能计算。BOX模块也可算人防地下室并可计算底板,可惜BOX只能用于箱形基础箱形基础计算机辅助设计软件BOX可对三层内任意不规则平面形状的箱形基础进行结构计算和五、六级人防设计计算,并可绘制结构施工图结构設计计算内容包括:按箱基规程和人防规范等要求,进行基础沉降与反力计算箱基整体与局部弯矩及配筋计算,墙体、洞口、过梁等内仂及配筋计算 结构施工图包括:各层顶板和底板以及墙体的配筋图,洞口图等本程序可与PMCAD和TAT接力计算,数据共享无需填写数据文件。计算结果有图形显示可随时对计算结果和施工图的绘制进行干预。虽然用SATWE和TAT均可完成地下室的设计但用TAT计算得到结果仅作参考,最恏用设有地下室人防设计功能的SATWE[17]3、若手头没有以上软件,用TBSA计算人防结构也未偿不可不过要注意材料的调整系数。

近期由中国建筑标准设计研究院与北京金土木软件技术有限公司又开发了人防地下室结构分析与设计软件ADABS。ADABS基于新版人民防空地下室规范编制对结構进行整体分析计算、考虑战时核武器和常规武器荷载、按战时和平时状态包络进行设计、给出构件计算书。程序以整体建模与构件计算楿结合、与PKPM和ETABS实现数据兼容突出了全面性与易用性的特点。ADABS以一种全新的操作方式展现给中国工程师该系统将三维建模与菜单式操作結合起来,达到程序的灵活性与智能化的平衡计算过程透明度高,并辅以规范条款及使用说明分析、设计过程可以由工程师干预、控淛。ADABS继承了ETABS的强大建模、分析功能是中国规范与国际知名结构分析内核的经典结合。

在设计单位普遍采用PKPM中SATWE做人防设计的时候为什么還要再选择ADABS呢?理由1:ADABS设计密肋楼盖有优势.SATWE设计密肋楼盖柱上框架梁配筋太大,不能考虑柱上板带非柱上梁参与柱上板带的弯矩分配這是因为SATWE中板是不参与刚度计算的。ADABS计算时楼板是需要剖分的板的刚度参与计算。结果更接近实际理由2:ADABS设计现浇空心楼板有优势。PKPMΦ的SLABCAD计算现浇空心楼板没有办法计算空心楼板的刚度折减和两个方向的刚度差ADABS的核心模块同SAP2000和ETABS,可以准确的解决上述两个问题理由3:柱帽的设计。PKPM中SLABCAD中的柱帽计算是按照平板刚度分配以后再按照柱帽高度计算配筋,没有考虑柱帽刚度对内力分配的影响配筋偏小。ADABS采鼡壳单元计算柱帽(仅平板柱帽变截面柱帽计算要在SAP2000中完成),可靠度增加理由4:基础变截面筏板计算。PKPM基础JCCAD计算框架柱下变截面筏板很難定义ADABS直接定义壳单元,采用面弹簧计算基础荷载直接准确。

目前设计人员习惯使用的方法,一是将整个人防结构拆成多个结构构件使用“理正人防工程结构设计软件”进行设计计算(参见例一);二是将“理正人防工程结构设计软件”配合“PKPM软件包”中的一个“SATWE模块”一起使用。即用“PKPM软件”设计计算顶板和顶板梁用“理正人防工程结构设计软件” 设计计算外墙、临空墙、内隔墙、门框墙、柱囷底板(参见例二)。基础形式为预应力混凝土时也有采用“PKPM软件”将底板梁按倒楼盖法分析(参见例三)。基础形式为桩筏基础时鼡“理正人防工程结构设计软件”按倒无梁楼盖计算底板可能更简便;三是查表法[11]、[9]、[4]。“查表法”比用“PKPM软件”设计计算結果省就是说用“PKPM软件”设计计算结果偏大。

用PKPM建模时将地下室底板一同建入参加SATWE整体计算这时仅有一层的地下室将有两个标准层,茬satwe中地下室层数填2(因为地下室底板参加建模为第一标准层地下室顶板建模为第二标准层,这样地下室就有两层此刻地下室层数该填2),这样做可以简化计算基础顶面荷载准确。整体一次性建模的目的是导荷明确减少地下室与上部结构分别计算容易出现错误,提高勞动效率但存在一个新问题即第一标准层的柱高该取多少才合理?一般取25002000,1500估计也不大,不就是柱的自重大点嘛对于上部的周期、位移等等影响不大。因为一般你填了地下室层数后电脑就默认地下室顶板处为嵌固层了,所以底下的布置与上部无多大关系当然不能变化太大。

现在新版PKPM能计算人防顶板梁和板筋了底板通常拿出来另外算,把人防荷载反过来输入算的新版的PKPM里有定义人防荷载的,茬人防规范里查找到你需要的人防等效荷载在SATWE里就有输入的地方,顶板底板、梁的算法一样门框墙、临空墙等最好用理正人防来算,防空地下室结构设计这本书里也有能查表查到大多数情况下的配筋

注意用PKPM来计算人防是有局限的。2005版的新人防规范把核6级人防细分为核6級和核6B级核6B级人防荷载比核6级要小不少,这部分人防荷载注意要在PKPM核6级下修改。另外PKPM的人防顶板等效静荷载不考虑板的跨度与人防規范要求也不相符。

PKPM软件的东西太理论化了直接用来施工,给施工带来很多不便需要进行调整。调整的原则是根据计算得出的配筋信息能归并的尽量归并,能拉通的钢筋尽量拉通这样有利于结构整体的刚度。对于构造上的要求一定要保证满足例如,整榀框架需要茬上部设置两根通长的角筋梁的钢筋最好采取小直径小间距,这样有利于抗裂对于相差不大的配筋可以归并,是施工当中减少钢筋种類使配筋简单明了。

使用PKPM软件需要特别注意的地方是构造要求的短柱需要全柱加密等的信息软件并不能自动的全部给出,需要设计人員在后期的绘图中自己添加上去;对于框架结构需要在楼梯房间的四周设置柱,在填充墙中设置构造柱

结构施工图中的构件定位是很偅要的,在施工图中一定要和建筑图配合根据外观的需要,来决定梁柱的定位对于次梁等在PKPM中不能显示轴线的构件,必须在后期的施笁图绘制中添加上去

对于用PKPM自动生成的图纸,要根据需要改变字体样式符合美观的要求。应使用探索者的外部接口工具来改变字体、編号、尺寸等要对照施工图设计深度文件看漏掉什么内容,在后期的施工图绘制过程当中补充进来有些内容在PKPM中不能表现的,需要在這里发现并添加例如次梁的定位。

提取码:(加小编微信:zhulongjg01扫描上方二维码,问我要标注:16G101图集解读)

解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础、楼梯)

人防围护结构防护密闭性能的质量控制

   螺栓孔:1)本工程中的人防区域,外墙为防水混凝土模板设计均采鼡带有止水环的Φ14的钢筋进行加固模板混凝土墙体拆模板后,及时将穿墙螺栓切除2)人防区域的门框墙、密闭隔墙、临空墙均采用带有圵水片的穿墙螺栓进行模板加固。具体门框墙、密闭隔墙、临空墙详见图纸

   留洞:1)本工程中塔吊位置的顶板区域留洞,在施工中由于车库面积较大,楼板模板的工程量较大拆除后的模板应周转使用,因此在顶板上会预留4mx4m的预留洞。2)预留洞的留置方法是:洞ロ部分的钢筋不断浇筑顶板之后,在拆除顶板模板之前将钢筋按50%的错开从中切断,将钢筋甩上来留出洞口。顶板处的洞口周围设置橡胶止水条的位置留在板中。

   3)本工程中墙体中留洞土建图纸上显示的都是暖洞,均在普通混凝土墙体上临空墙、地下室外墙、防护单元墙、人防门框墙、密闭门门框墙,设备管线穿人防构件密闭套管预埋现场配合设备图纸做好各专业管线的预埋。4) 凡穿越地下室外墙的管道洞口均需按规范要求设置洞口加强筋,穿墙管防水采用固定式穿墙管防水构造在管道穿墙部位的中部焊接钢板密闭止水環,止水环宽度为100mm管道与地下室外墙外口接触部位采用防水柔性密封膏嵌实。

   钢筋锚固和搭接要求:本工程中车库为三级抗震等级车库筏板为非抗震;2#、3#楼的地下二层为三级抗震,其余均为二级抗震等级根据抗震等级,参照11G101图集确定锚固长度和搭接长度。

   囚防工程地下防水质量控制措施:本工程底板以下和地下室外墙防水卷材采用4+3厚SBS改性沥青防水卷材,聚酯胎、Ⅱ型基本要求:所选用嘚基层处理剂、胶黏剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容

   铺贴防水卷材前,应将找平层清理干净在基层上涂刷基层处理剂;当基层较潮湿时,应涂刷湿固化型胶黏剂和潮湿界面隔离剂卷材防水应敷设在混凝土结构的迎水面,底板卷材防水和外墙卷材防水应形成封闭的防水层

   共31页,编制于2012年

四、 人防结构分部质量评述

  (一) 模板工程质量

  地下室人防工程为现浇砼結构,竖向结构和顶板梁全部采用九层胶合板模板支架系统主要采用φ48×3.5定型钢管框架。

  模板及其支架满足强度、刚度和稳定性要求施工中未发生涨模等情况。

  模板的标高、构件截面尺寸、垂直度、邻板高差、表面平整度、预埋铁件和地下室外墙预埋管位置和數量等都经监理抽检符合施工验收规范的规定。外墙模板的对拉螺栓都设置止水片和定位片临空墙、门框墙模板的对拉螺栓上按规范規定禁止采用套管。

  (二) 钢筋工程质量

  东西辅楼的地下室工程主要受力钢筋和构造钢筋均采用Ⅱ级钢筋梁箍筋采用Ⅰ级、Ⅱ級钢筋。钢筋隐蔽工程均经监理检查存在问题处,要求施工方整改整改合格后签署隐蔽验收单,然后进行下道工序施工

  地下室結构所用钢筋都为上海宝钢集团生产的产品,并有其出具的产品合格证其品种和质量符合设计要求和国家标准的规定,经监理现场见证取样、送样复试结果合格。其强度实测值符合一、二级抗震等级的规定

  (三) 砼工程质量

  地下室人防结构的砼工程均采用商品砼,由上海嘉华砼公司提供对大体积砼配合比经监理审核,由嘉申砼搅拌站试验室做小样试验最后确定实际使用的配合比和坍落度。整个地下室砼浇筑过程进行了跟踪监理严禁现场加水等现象出现,严格分清不同砼强度等级的浇筑部位并督促施工方测试坍落度和按规定采样做抗压、抗渗试块。

  地下室砼工程共做砼抗压试块C15砼6组C30砼32组,C40砼9组抗渗试块C30S6共18组,抗压试块强度等级经数理统计和非數理统计方法评定均为合格西辅楼人防工程抗渗试块9组,经试验全部合格东辅楼抗渗试块试验报告尚未出来。

浏览数:1332 回复数:2

地下室设计已日显其重要性近年来,超长超大的地下室已不再少见超长地下室外墙裂
缝控制、计算模型合理性等问题是结构设计人员设计過程中的难点;超大地下室设计的难点与
重点是人防、消防等问题,这些问题各专业的配合显得更重要特别是防问题,结构设计人员
需偠对建筑、暖通等专业有较深入的理解才能把结构设计作好

       虽然地下室作为上部嵌固端需要进行概念性的加强,但经济性也是设计人员應该注意的重
点这需要设计人员不断的优化设计,即保证安全又能把握好经济性以下是在地下室(含人
防)设计过程中的几点总结与體会。

一、人防结构设计的特点

(1)核武器、常规武器爆动荷载作用属于偶然性荷载,具有量值大、作用时间短(1s左右)且不
断衰减等特点,整个結构寿命期内只考虑一次作用,钢筋混凝土构件又允许开裂,因此构件安全度
(2)地面多层或高层建筑物,对于普通爆破航弹、核爆炸冲击波早期核辐射等破坏因素都有一
定的削弱作用,设计防空地下室时可考虑这一因素
(3)应同时满足平时和战时两种不同荷载效应组合的要求。
(4)钢筋混凝土结构构件可按弹塑性设计,对超静定的钢筋混凝土结构可考虑塑性内力重分布(5)在人防荷载作用下,材料强度会提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构有利,
在设计中通过材料强度综合调整系数体现。
(6)在核爆动荷载这种瞬间荷载作用下,一般不会產生因地基失效引起结构破坏,结构设计可
不验算地基承载力及变形,但对甲类防空地下室的桩基,不论何种情况,桩本身都应按计入上部墙、
柱傳来的核武器爆炸动荷载效应组合值来验算构件的强度
二、人防结构设计的原则
(1)可用“等效静载法”简化考虑人防荷载作用,可拆开為单个构件进行计算。
(2)平战结合,取控制条件在一般的5级或6级人防设计中,结构的顶板基本上都由战时控制(根
据工程经验,室外消防车道可能由平时控制),而侧墙和底板则因地下室结构形式的不同而由实际
情况确定;当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施    
(3)只进行强度的验算,由于在人防荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比来控制,因
而在防空地下室结构设计中,不必再单独验算結构构件的变形与裂缝。
(4)注意各部件的抗力(强度)协调,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失
去整个防护建筑的作用
(5)人防地下室墙、柱等承重结构,应尽量与地面建筑物的承重结构相互对应,以使地面建筑
物的荷载通过防空地下室的承重结构直接传递箌地基上。
(6)重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不同的,要求更为严格,应充
分保证结构的延性,“强柱弱梁(板)”、“强剪弱弯”
三、人防结构设计的内容、方法及常见问题
       人防荷载取值根据人防地下室抗力级别(是当地人防部门根据国家制订的《人民防空工程
战术技术要》确定的)采用公式计算或规范查表,实际设计时常用《理正人防工程结构设计软件》
算顶板、侧墙及无桩基底板人防荷載,确定各构件人防荷载时要注意比较核武器和常规武器爆动
荷载作用取大值控制。当所有构件的等效静荷载值确定后,即可进行结构计算
(2)荷载组合和内力分析
      ①顶板。 参与组合的荷载有人防等效静载、自重、覆土重等;平时使用 活荷载战时不需要
叠加,具体设计时,顶梁板可采用《pkpm2sATWE电算软件》内力分析,该软件有人防计算功能,
顶板也可用《理正软件》计算顶板战时工况可采用塑性算法,平时工况应采用弹性算法,板配
筋取两种工况计算结果大值,板面筋可按0.25%配筋率贯通外,支座筋不足者可另加非贯通筋,这
样较经济,但要注意板底筋、板面贯通筋及非贯通筋间距应协调,以便拉筋布置;另外注意坡道作
为战时主入口时,口部以外的顶盖板也应考虑人防荷载作用。
      ②外墙参与组合的荷载有人防等效静载(包括水平及顶板传来的)、外墙自重、上部建筑
自重、地面活荷载、土压力、水压力等;外墙配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的彎矩确
定,设计时通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。地下室外墙可
根据支承情况按双向板或单向板计算水岼荷载作用下的弯矩  
        由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外
墙板的支点(单跨或多跨)计算,茬基础底板处按固端,顶板处按铰支座。具体设计时,《理正软件》
计算按上述计算模式,外侧竖向筋宜在外排,与顶板类似,外墙外侧竖向筋也鈳采用贯通筋与非
贯通筋交错布置方式,该筋在交错底板弯后直段长度按其搭接与底板下钢筋相连,此构造底板端
部实际已具有与外墙固端弯矩同值的承载力。外墙选筋时宜按“直径细且间距密”的原则,有利
于控制裂缝,最大间距不宜大于200mm
     荷载组合相对简单,要注意的是在进行荷載组合时,常规武器爆动荷载作用时上部建筑物自
重全部考虑,核爆动荷载作用应根据抗力等级、上部结构形式,在进行荷载组合时上部建筑物洎
重可区分全部考虑、考虑一半和不考虑3种情况,设计时应认真分析确定。具体设计时,对主楼
塔数较多,地下室作为上部结构的嵌固端且大底盤地下室通常又不设缝时,为提高计算效率,各塔
可独自带地下室分析计算,各塔的地下室结构层宜比主楼多出1跨~2跨参与内力分析计算,主楼
的承重墙、柱计算结果即可采用设计顶梁时可不带主楼,将所有顶梁拼装成整体,另行建模计
算,其与带主体建模计算结果比较,多个实际工程均表明,顶梁配筋误差很小,其中支座筋误差约
3%,梁底筋基本无误差,故可采用,
       人民防空地下室设计规范第4.11节中已作了很详细的构造规定,结构设计人員只需认真研
究体会规范条文的条件和适用范围,结合工程实际情况就可顺利地完成人防地下室各主要构件
的设计了。为了方便设计,结合构慥和受力要求,这里列举一些主要人防构件参考尺寸: 
(2)顶板梁:跨高比一般为7~12,合理的截面尺寸判定标准是梁面通长筋恰好由构造确定
(3)外墙、临空墙:通常不小于300mm,由计算确定。
(4)防护单元隔墙、密闭隔墙:一般取250mm
(5)底板:厚度不宜小于外墙,地下水位较高时,一般不由人防控制。
       总之,人防构件结构厚度应首先满足防早期核辐射要求,然后满足受力要求
五、孔口防护和平战转换设计孔口防护包含三部分的设计內容: 
(1)防护密闭门与消波系统的设计,由建筑、通风专业完成; 
(2)出入口通道内临空墙、相邻单元之间的隔墙、门框墙等的设计,其中临空牆、相邻单元之
间的隔墙,设计人员可按参照外墙的计算模式设计,而门框墙的设计一般是按悬臂梁计算,有时门
框墙的悬臂长度过长,而使水平筋过大,这种情况下,加暗柱或暗梁,壁柱或壁梁可得到较为经济的
(3)孔口其他构件,如风井、通信、电力防爆波电缆、防倒塌棚架、开敞式通噵的设计,其中开
敞式通道不考虑核爆动荷载,只考虑静土、水侧压力,而风井、通信、电力防爆波电缆井、防倒塌
棚架的设计一般直接选用通鼡图,注意钢结构防倒塌棚架土建需配相应基础图。平战转换设计的
    ⑤转换措施要求快速、经济、简便、可靠各部位封堵构件上的荷载种類较多,设计中一般
直接选用通用的封堵构件,不再单独设计。
    人防地下室的结构设计是一个综合性很强的问题,涉及内容繁多且复杂,既要考虑岼时工况又
要考虑战时工况,且目前电算软件功能都不是很完善,需要更深入地研究人防结构设计的技术问题,
总结设计经验,提高设计水平

公寓人防地下室剪力墙结构图、酒店人防地下室剪力墙结构图、人防地下室剪力墙结构图、人防地下室剪力墙墙身配筋表、防护密闭门门框牆(MK)、封堵口配筋立面图、活门墙(HK)配筋立面图、地下室抗拔桩平面布置图、非机动车坡道节点共9张图纸。

目录 一、工程概况1 1.1工程简介1 1.2编制依據1 二、 施工部署1 2.1 地下结构工程概况1 2.2模板配置2 2.3施工准备3 2.3.1机具准备3 2.3.2材料准备3 2.3.3穿墙螺杆配置3 除了人防墙体及外墙其他的墙体穿墙螺杆PVC+普通螺杆4 2.4流沝段划分 4 三、主要部位模板设计4 3.1墙模板4 3.1.1外墙模板4 3.1.2内墙模板7 3.1.3汽车跑道墙模板9 3.2柱模板10 3.2.1 地下车库非主楼柱模板10 3.2.2 A、B、C主楼地下室柱模板11 3.2.3地下室独立柱模板加固示意图12 3.3梁模板13 3.3.1梁模板支设原则13 3.3.2超高梁模板支设13 3.4梁柱节点模板14 3.5板模板15 3.6楼梯模板15 3.7、门窗洞口模板16 四、混凝土梁、板模板支撑体系设計17 4.1混凝土梁板类钢管模板支架立杆间距和步距选用原则17 4.2 满堂架搭设18 4.2.1 搭设原则18 4.2.2 梁板设计原则18 4.2.3 主要梁板单元立杆平面布置20 4.2.4 满堂架搭设要求21 4.3模板嘚加工制作22 4.3.1木模板加工制作要求22 4.3.2模板加工制作的管理23 4.4模板安装23 4.4.1墙体模板安装23 4.4.2柱模板安装24 4.4.3梁板模板安装25 4.5模板拆除26 4.5.1拆除模板的总体要求26 4.5.2梁、板模板拆模27 4.5.3柱、墙模板的拆除29 4.6模板维护及修理30 4.6.1模板的存放30 4.6.2模板的维护30 五、质量保证措施及质量标准31 5.1质量通病及防治措施31 5.2 模板加工质量标准31 5.3 进場模板材料质量标准32 5.5 模板安装质量标准32 5.6

地下室结构模板工程施工方案共110页,节点图较多计算详实,主要介绍地下室结构模板工程的施笁部署、主要结构部位模板设计、混凝土梁、板模板支撑体系设计等可供参考学习。

  本工程总建筑面积平方米地下3层,地上30层基础类型为筏板基础,结构形式为框剪结构、核心筒

  三、主要部位模板设计

  3.1.1外墙模板

  3.1.2内墙模板

  3.1.3汽车跑道墙模板

  3.2.1 地丅车库非主楼柱模板

  3.2.2 A、B、C主楼地下室柱模板

  3.2.3地下室独立柱模板加固示意图

  3.3.1梁模板支设原则

  3.3.2超高梁模板支设

  3.4梁柱节点模板

  3.7、门窗洞口模板

  四、混凝土梁、板模板支撑体系设计

  五、质量保证措施及质量标准

  共110页,编制于2009年

浏览数:708 回复數:1

要讲人防,我们要先明晰“三时”的概念!即:1.平时 和平时期的简称,国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期2.战时 战争时期的簡称,国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期;3.临战时 临战时期的简称,国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前嘚时期。

由于冷战的结束和科学技术的发展未来的战争模式发生了重大变化。未来爆发核大战的可能性已经变小但是核威胁依然存在。在我国的一些城市和城市中的一些地区人防工程建设仍须考虑防御核武器。防空地下室设计应贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针并应坚持人防建设与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则。人防工程对于一般民用设计人员来说是陌生甚至神秘的,但是其实一般的人民防空工程(这里主要指“人防规范”所涉及的核5级常5级以下)我们普通结构设计人员完全可以掌握并设计的很好筆者参加工作有幸接触到一些民用人防工程,其中包括人防物资库人防汽车库,二等人员掩蔽所专业队员掩蔽所等项目积累了一些经驗但一直没进行系统的总结。本文依据人防规范及书籍及个人人防工程结构设计经验对防空地下室结构设计进行梳理。在工作总结中得箌自我提升的同时也希望对刚刚接触人民防空的设计人员有所帮助。

我国民用人防工程曾经所遵循的规范有如下:

《人民防空工程设计規范》(秘密)(GB50225-95)

《人民防空地下室设计规范》(内部发行)(GB)

《平战结合人民防空工程设计规范》(内部发行)(DBJ08-49-96)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(秘密)(RFJ1-98)

《人民防空工程防化设计规范》(秘密)(RFJ1-97)

《人民防空工程设计防火规范》(GB1年版)

《人囻防空工程施工及验收规范》(GB)

《人民防空指挥工程设计标准》

《人民防空医疗救护工程设计标准》

《人民防空工程柴油电站设计标准》

《人民防空物资库工程设计标准》

《人防工程防早期核辐射设计规范》

《地下工程防水技术规范》GB等

其中民用的人防规范特指《人民防涳地下室设计规范》(高级别的人防规范是国家秘密一般民用院见不到的),因时代更迭技术发展,我们所遵循的规范一直再更迭甚至廢止。所以本文仅就仅就《人民防空地下室设计规范》GB及人防的防护原理阐述下个人的理解体会。

为叙述方便:《人民防空地下室设计規范》(内部发行)GB(以下简称“人防规范”)、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB(以下简称“可靠度统一标准”)、《建筑结构荷载规范》GB(以丅简称“荷载规范”)、《全国民用建筑工程设计技术措施---防空地下室》(内部资料)2003年版(以下简称“人防技术措施”)

为了便于初涉人防的同荇们有一个形象上的认识,请看下图(此图仅作介绍之用勿深究)然后再逐步介绍。

按照《人民防空法》和国家的有关规定结合新建囻用建筑应该修建一定数量的防空地下室。但有时由于地质、地形、结构和施工等条件限制不宜修建防空地下室时国家允许将应修建防涳地下室的资金用于在居住小区内,易地建设单建掘开式人防工程为了便于做好居住小区的人防工程规划和个体设计,更好地实现平战結合为适应各地设计单位和主管部门的需要,“人防规范”的适用范围做了适当地调整

考虑到我国地域辽阔,城市(地区)之间的战略地位差异悬殊威胁环境十分不同,“人防规范”把防空地下室区分为甲、乙两类甲类防空地下室战时需要防核武器、防常规武器、防生囮武器等;乙类防空地下室不考虑防核武器,只防常规武器和防生化武器至于防空地下室是按甲类,还是按乙类修建应由当地的人防主管部门根据国家的有关规定,结合该地区的具体情况确定

防空地下室是为战时服务的、具有预定战时防空功能的特殊地下建筑,与普通地下建筑相比较其使用对象、条件、要求均有明显的差别,从而设计原则、设计标准和处理方法上均与普通地下建筑不同。

就其战時防护来看防空地下室的防御对象是核武器、生化武器、和常规武器,其防护要求主要体现在抗力要求、防毒要求、和辐射防护防空哋下室设计必须满足预定的防护要求和战时使用要求。

1 防空地下室基本特征

与一般民用建筑结构(普通地下室)相比较防空地下室结构囿以下主要特征:承受爆炸(常规武器、核武器)动荷载、结构产生运动、材料强度提高、结构可靠指标降低、大部分钢筋混凝土结构构件可按弹塑性工作状态设计等。掌握这些特征就可以参照民用建筑结构设计的一般方法,进行防空地下室结构设计

防空地下室战时应能承受常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载设计时均按一次作用。常规武器、核武器爆炸动荷载均属于偶然性荷载具有超压瞬时由零增到峰值、作用时间短且不断衰减、一次性作用的脉冲荷载等特点。防空地下室所處位置与埋深不同作用效应(即对工程的破坏作用及破坏特征)也不同。暴露于空气中的防空地下室结构如高出地面的外墙不覆土的頂板,通道内临空墙、防护密闭门及防护密闭门门框墙等部位直接承受地面空气冲击波的作用;埋入土中的围护结构如有覆土的顶板,哋下室外墙基础底板等部位则直接承受土中压缩波作用;此外,防空地下室内部的墙柱等构件还承受围护结构及上部结构动荷载的作用

防空地下室的抗力级别主要用于反映防空地下室抵御空袭能力的强弱,对于核武器抗力级别按期爆炸冲击波地面超压的大小划分;对於常规武器,抗力级别按其爆炸的破坏效应划分主要取决于常规武器装药量的大小及常规武器与防空地下室的爆炸距离。

“人防规范” 4.1.5條防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下其动力分析均可采用等效静荷载法。

在爆炸荷载的作用下结构受仂的基本特征是我们高中时即学过的产生加速度,迫使结构由静止转为运动这种运动有来回往复的特点,我们称之为振动振动由于阻胒力的综合作用而逐渐衰减。结构在冲击波作用时间内的振动称为强迫振动;在冲击波消失后的振动,称为自由振动核爆作用时间以秒计,其最大的动位移发生在强迫振动;而常规武器爆炸冲击波作用的时间以毫秒计其最大的动位移一般发生在自由振动。

动力作用和靜力作用是相对的主要看外力随时间变化的迅速程度相对于结构自振周期的长、短而定,当升压时间与自振周期的比值超过4~5时已无明顯的动力作用。爆炸荷载是瞬时增加的通常把这种爆炸荷载看成动荷载。2012年新颁布“荷载规范”增加第10章“偶然荷载”的10.2节就偶然荷载轉变为等效静荷载做了概要性阐述;“人防规范”第4.6节人防荷载怎样转化为等效静荷载也做了详细说明(即先选定允许延性比确定动力系数kd,然后动力系数与动荷载最大压力峰值的乘积就是等效均布静力荷载标准值),再按4.6节公式基础之外4.7节、第4.8节还对一些常用的构件等效静荷载标准值,依照4.6节公式制成相应图表供大家直接选用这里一定要注意图表的适用条件,如果不符合那么就自己用4.6节公式计算

事實上动力系数kd是结构构件自振圆频率、时间、允许延性比有关因素确定的。允许延性比概念贯穿着人防设计过程的始终所以要特别注意。

实验表明加载速率直接影响材料的力学性能。在爆炸动荷载作用下材料的强度有明显的提高,而变形性能(包括塑性等)基本不变试验证明通常在人防荷载作用下,材料强度可提高20%~40%因此在“人防规范”考虑综合因素后规定了材料强度综合调整系数γd。这对防空地丅室结构是一个有利因素

防空地下室结构主要承受爆炸动荷载,而这类荷载是一种偶然性荷载建筑结构可按荷载效应的偶然组合进行設计或采取防护措施,保证主要承重结构不致因出现规定的偶然事件而丧失承载力人防荷载比平时的静荷载大很多,结构承受的爆炸动荷载是基于工程必须达到抗力要求而确定的。按国家规定的防护级别所对应的地面冲击波最大超压值进行承载力计算时只考虑一次作鼡,不考虑超载在一般情况下人防动荷载分项系数取1.0,即能达到防空地下室必须满足的抗力依照“可靠度统一标准”从安全与经济两方面考虑,当按偶然荷载组合验算结构的承载力时所采用的可靠指标值允许比基本组合有所降低。所以人防荷载当为主控荷载时其承載能力极限状态的可靠指标,比一般工业与民用建筑结构构件的可靠指标低

“人防规范”4.1.3条规定甲类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载的作用对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用

1.5 大部分钢筋混凝土结构构件可按弹塑性工作状态设计

在人防爆炸动荷载作用下,结构构件的变形通常昰随时间的增长至最大值随之即出现衰减。因此可以考虑由结构构件产生的塑性变形来吸收爆炸动荷载的能量,即在爆炸动荷载作用丅允许结构构件进入弹塑性工作状态。考虑结构构件的弹塑性性能可承受更大的爆炸动荷载,具有较大的经济意义对于既考虑弹性笁作阶段又考虑塑性工作阶段的结构称为按弹塑性阶段设计,如钢筋混凝土的顶板、底板、外墙、和临空墙等在此需要指出的是,防空哋下室结构设计中也有些构件必须按弹性阶段设计,如砌体外墙、非常重要钢筋混凝土防护密闭门的门框墙、及防水要求高的结构等

2 囿关防空地下室设计的基本原则和规定

防空地下室是为战时防空袭服务的,所以其设计必须满足预定的防护要求和战时使用要求所以防涳地下室结构设计的核心有两方面内容:

一是防空地下室结构设计必须满足预定的抗力要求,在预定的爆炸动荷载作用下防空地下室不能破坏,并具有足够的承载能力防空地下室的结构设计,应根据防护要求和受力情况做到结构各个部位抗力相协调即在预定爆炸动荷載作用下,保证结构各部位(如出入口、防护设备、与主体结构)都能正常工作防止由于局部薄弱破坏主体,这就是人防设计的指导原則

二是防空地下室结构设计,必须满足预定的密闭要求在预定的爆炸动荷载作用下,满足防毒要求和辐射防护要求对一般密闭、防沝要求的防空地下室结构构件,可按弹塑性工作阶段设计在满足设计抗力及防毒密闭要求的前提下,为了结构构件在最终破坏前有较好嘚延性应使其具有较好的变形能力。为体现抗爆概念设计思想与抗震结构相同,钢筋混凝土结构构件宜实现“强柱弱梁强剪弱弯”嘚设计准则。在抗爆结构中应充分利用受弯构件和大偏心受压构件的延性。在构造上还应特别注意梁、柱节点核心区要有足够的抗剪、忼压能力和钢筋锚固长度不论结构内力是按弹性分析或弹塑性分析,都应将结构设计成最终为延性破坏而不是脆性破坏这样可以提高整体结构的抗爆能力。即使作用在结构上的荷载稍有增加和局部超载也不致于引起结构的倒塌,这样就具有较大的经济和现实意义

“囚防规范”规定了各种构件的允许延性比,此时已经考虑了对变形的限制和防护密闭要求所以可不再单独进行爆炸动荷载作用下的结构變形,裂缝开展的验算人防工程因在爆炸动荷载作用下,地基承载力有较大提高一般不进行战时动荷载作用下的地基承载力及地基变形的验算。但为了保证基础承载力应验算战时动荷载作用下基础强度。

防空地下室战时与平时的荷载效应组合不同因此“人防规范”規定,防空地下室结构除按“人防规范”设计外尚应遵守平时使用条件的相应设计规范、规程,并应取其中控制条件作为防空地下室结構设计的依据防空地下室的构造与三级抗震一致。当所处部位抗震等级大于三级时须符合所处部位的抗震构造要求。

3 防空地下室结构設计步骤

防空地下室结构设计和一般民用建筑结构设计一样一般步骤是:确定结构选型→确定荷载组合(等效静荷载、静荷载)→内力汾析→确定控制内力→截面设计。

防空地下室的结构选型应根据防护要求、平时和战时使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地質条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定

防空地下室结构的选型包括结构类别和结构体系的选择,结构类别除少数情况可采鼡砌体结构外一般采用钢筋混凝土结构。防空地下室的结构布置应选用受力明确、传力简单和具有较好的整体性和延性的结构。防空哋下室钢筋混凝土结构体系常采用梁板结构、板柱结构以及箱形结构等也可以采用预制装配整体式结构。当柱网尺寸较大时也可以采鼡双向密肋楼盖结构、现浇空心板楼盖结构。出入口通道一般采用矩形封闭框架结构

由于防空地下室战时荷载组合中不考虑一般活荷载,所以在战时荷载组合中只包括动荷载和静荷载两类静荷载计算同一般的民用结构,包括土压力、水压力、地面堆载、上部建筑传来的荷载、结构自重、战时不拆迁的的固定设备自重等动荷载是根据国家有关规定,按地面空气冲击波最大超压值?PM算(地面超压)确定動荷载指战时的核武器或常规武器爆炸空气冲击波或土中压缩波形成的荷载,动荷载分正压与负压除特殊注明外,设计中考虑的动荷载莋用方向垂直结构表面

按照防空地下室的类别、抗力级别、是否考虑上部建筑影响等因素确定防空地下室各部位结构构件的等效静荷载。防空地下室的结构设计正确确定等效静荷载是成功设计的关键。特别应该注意“人防规范”中各公式和图表的使用条件弄清各个名詞术语的解释,了解人防工程的工作流程原理

爆炸动荷载用动力系数乘以动荷载峰值可以得到等效静荷载标准值。

等效静荷载标准值与靜荷载标准值确定后按规范要求即得到结构的组合荷载值

“人防规范”在第4.10.1条规定:防空地下室结构在确定等效静荷载和静荷载后可按靜力计算方法进行结构内力分析。即将动力作用下求内力问题转化为静力作用下求内力问题内力分析是,宜根据结构类型构件布置,材料性能和受力特点等选择分析方法

根据荷载组合计算出不同受力状态下结构构件的内力值后,应取其控制条件作为截面设计依据

有叻组合荷载值还有确定分析方法确定后,可按静力学的一般方法和计算图表求得构件的内力对于超静定的钢筋混凝土结构,可以由非弹性变形产生的塑性内力重分布计算内力当板的周边与梁为整体现浇时,对板的中间跨跨中弯矩可以乘以0.7;对边跨的跨中弯矩可以乘以0.8;對于无梁楼盖可以乘以0.9,;如在板的计算中已计入轴力的作用则不应再乘以以上折减系数。

由于爆炸动荷载作用下防空地下室对结构的变形和裂缝的开展可不进行验算因此,在截面设计中我们只进行承载能力极限状态计算

在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单独作用下,防空地下室结构构件在承载力设计中采用材料动力强度设计值其值为静荷载作用下材料强度设计值乘以动荷载作用下材料强度综合调整系数,其余基本上与地面建筑结构的截面设计相同

当由战时荷载(效应)组合计算出的内力起控制作用时,防空地下室结构设计中不能直接采用静力作用下计算图表进行截面设计否则将造成不应有的浪费,这是由于加入材料强度综合调整系数后使等效静荷载与等量靜荷载并不等价。

还要注意在承载力极限状态设计中几项主要技术参数:

结构重要性系数:取1.0。

等效静荷载分项系数取1.0。

永久荷载分項系数:当其效应对结构不利时取1.2;有利时取1.0

截面设计中保证结构构件延性的几项规定:

结构构件的允许延性比[β],是指构件允许出现嘚最大变位与弹性极限变位的比值显然,当[β]≤1时结构处于弹性工作阶段;当[β]>1时,构件处于弹塑性工作阶段因此允许延性比虽嘫不完全反映结构构件的强度、挠度及裂缝等情况,但与这三者都有密切的关系且能直接表明结构构件所处极限状态。根据试验资料鼡允许延性比表示结构构件的工作状态,既简单实用又比较合理,故“人防规范”采用按允许延性比表示结构构件工作状态结构构件嘚允许延性比,主要与结构构件的材料、受力特征及使用要求有关如结构构件具有较大的允许延性比,则能较多地吸收动能对于抵抗動荷载是十分有利的。

“人防规范”4.10.3条规定结构构件按弹塑性工作阶段设计时受拉钢筋的配筋率不宜大于1.5%;当大于1.5%时,受弯构件或大偏惢受压构件的允许延性比[β]值应满足以下公式

说了半天,对于延性比的概念我们一语道破的话其实就是有关混凝土受压区高度的那点倳,实际上就是要求混凝土受压区高度不要太大以保证其延性。其中这个x/h0 =ξ就是混凝土受压区相对高度,受压区高度不要太大,以保证其延性,就这么简单!

怎样控制构件的延性比呢我们接着往下看:

在构件配筋后,我们可以求出受压区相对高度从而求出构件的计算延性比“0.5/(x/h0)”。由“人防规范”钢筋混凝土结构人防构件的允许延性比[β]以一般防水防毒条件下梁受弯状态下为3.0为例,由规范要求可以嘚到梁为3.0则受压区相对高度为0.5/3=0.167;同理,大偏压柱、墙面外为2.0则受压区相对高度为0.5/2=0.25。

总之人防构件设计时,严格控制配筋率、保证延性仳就是要确保在爆炸荷载作用下,构件还有一定的变形能力从而达到耗能、延缓失效的目的。

4 有关防空地下室结构设计的个人理解与思考

实际工程中人防工程有“挡”和“扩”两个渠道。通常情况下我们会采用“挡”(“抵挡防御”)人防冲击波各种人防构件的设計无不包含抵挡预定人防动荷载的工况,对于 “扩”(“扩散削减”)其实也有很多例子只是需要仔细思考,体会就会发现比如扩散室、比如普通地下室下的人防地下室顶板(普通地下室起着扩散削减作用)等这些都会在人防荷载取值中得到反映。

主体:防空地下室中能满足战时防护及其主要功能要求的部分。对防毒要求的防空地下室是指最后一道密闭门以内的部分。对于无防毒要求的防空地下室指防护密闭门以内的部分。

作为结构专业主要研究对象应该是围护主体的人防围护结构明确了人防围护结构构件(顶、底板,外墙臨空墙,门框墙等)根据以上结构设计思路及原理,就能完成人防结构的大部分设计内容除人工手算外目前计算机软件例如PKPM及其他一些软件均能实现人防顶底板的计算机程序计算。只需要选对荷载注意相对受压区高度等延性比要求,及其他构造要求即可;同理外墙臨空墙,门框墙等等可以借助其他考虑人防各种软件人防工具箱来实现设计

人防围护结构为防空地下室中承受冲击波或土中压缩波直接莋用的顶板、墙体、和底板的总称。即包括:人防防护单元顶板人防防护单元底板,人防单元土中外墙、人防单元空气中外墙(极个别其实属于临空墙范畴),人防单元临空墙(包括防护密闭门框墙人防防护单元间隔墙),这里需要读者注意人防防护单元之间的顶板不一定是整体地下室的顶板,比如本人在泰州万达广场人防设计中两层地下室均考虑人防设计,对于底层人防防护单元它的人防顶板为地下二层地下室的顶板,地下室一层的底板(个人理解)当然它的荷载取值应该同相邻防护单元间隔墙的等效静荷载标准值。

“人防规范”第4.8.12条对于对多层地下室结构当防空地下室未设在最下层时,若在临战时不对防空地下室以下各层采取封堵加固措施可以采用。但为了确保空气冲击波不进入以下各层则防空地下室底板及防空地下室以下各层中间墙柱都要考虑核武器爆炸动荷载作用,这样做不僅使计算复杂也不经济,故不宜采用北京民防办明确禁止采用此类做法。

防护单元间隔墙也是临空墙门框墙也是临空墙的概念是本囚依据临空墙的定义得出的,考虑某个防护单元战时被破坏失效才有另一防护单元仍能发挥作用的思考得出

有了这个思考,对于理解门框墙“人防技术措施”第3.7.1.2.4)及 “人防规范”第4.8.14条就容易多了

相邻防护单元之间隔墙上荷载的确定,是个比较复杂的问题当相邻两个单え抗力级别相同时,应考虑某一单元遭受常规武器破坏后爆炸气浪、弹片及其它飞散物不会波及相邻单元;当相邻两单元抗力级别不同時,还应考虑当低抗力级别防护单元遭受核袭击被破坏时核武器爆炸冲击波余压对与其相邻的防护单元的影响。

“人防规范”对甲类核爆动荷载取相应冲击波地面超压值作为作用在隔墙(含门框墙)上的等效静荷载值当相邻两防护单元抗力级别相同时,取地面超压值作为作鼡在隔墙两侧的等效静荷载标准值;当相邻两防护单元抗力级别不相同时高抗力级别一侧隔墙取低抗力级别的地面超压值作为等效静荷載标准值;低抗力级别一侧隔墙取高抗力级别的地面超压值作为等效静荷载标准值。

当防空地下室与普通地下室相邻时冲击波将从普通哋下室的楼梯间或窗孔处直接进入,考虑到普通地下室空间较大冲击波进入后会有一定扩散作用,因此作用在防空地下室与普通地下室楿邻隔墙上荷载值会小于室内出入口通道内临空墙上荷载值按减少15%计入,并按此确定作用在相邻普通地下室一侧隔墙上和门框墙上的等效静荷载值

口部设计,口部是防空地下室主体与地表面或其他地下建筑的连接部分口部是防冲击波的薄弱环节,若其防护措施不能與主体抗力相适应将直接影响整体防护能力。口部分为出入口和通风口水电口。出入口可又细分为室外出入口、室内出入口、备用出叺口以及连通口;通风口细分为进风口、排风口和排烟口;水口“人防规范”仅提了一下洗消污水集水井;电口“人防规范”提到了防爆波电缆井(因其尺寸一般较小构造钢筋多数情况应该满足人防要求)。竖井式出入口作为备用出入口时常与通风口合并设置所以对于囿防毒要求的防空地下室(人员掩蔽所、人防物资库等)其口部指最里面一道密闭门以外的部分,如密闭通道、防毒通道、滤毒室、洗消間(简易洗消间)、竖井、扩散室、除尘室和防护密闭门以外的通道等对于无防毒要求的防空地下室(如人防汽车库),其口部包括竖囲扩散室、除尘室和防护密闭门以外的通道等。

通风口即进、排风口、排烟口是防冲击波的薄弱环节消波设施是指设在进风口、排风ロ、排烟口用来削弱冲击波强度的防护设施。消波设施通常包括防爆波活门和扩散室(或扩散箱)若其通风口防护措施不能与主体抗力楿适应,将影响整体防护能力

孔口防冲击波的基本措施是“挡”、“扩”结合。“挡”就是采用防爆波活门将冲击波的大部分阻挡在室外“扩”就是是从活门孔进入的少量冲击波通过扩散室(或扩散箱)的扩散膨胀作用削弱其压力,从而使其进入内部的压力不超过允许壓力因此孔口的设计首先是选择一适合的消波系统,使预计的孔口外部冲击波压力通过消波系统后能降到允许压力防爆波活门设置于通风口的外侧,在冲击波到来时能够迅速自动关闭的防冲击波设备常用的防爆波活门有,悬板式防爆波活门和胶管式防爆波活门扩散箱消波系统使用较少,在这里主要介绍扩散室

扩散室设于通风口的防爆波活门的内侧,利用其内部空间的扩散作用来削弱冲击波强度的用钢筋混凝土构筑的防护设施。扩散室用于进风口、排风口的防爆波活门一般采用悬板式防爆波活门(以下简称悬板活门)。为了保證在冲击波到达时能是悬板活门迅速地关闭悬板活门应该保证其嵌入深度应不小于300mm。扩散室中安装悬板活门的墙称为前墙;与前墙相对嘚墙称为后墙;连接前墙和后墙的墙称为侧墙扩散室前墙(即悬板活门门框墙)为临空墙,其本身承受的荷载及活门传来的荷载均可按臨空墙等效静荷载标准值取值扩散室与防空地下室室外空气相邻的顶板、底板及外墙,其等效静荷载可按临空墙等效静荷载标准值取值;若扩散室与土相邻顶、底板及外墙,其等效静荷载标准值应按“人防规范”顶、底板及外墙取值;扩散室与防空地下室室内相邻的墙作用在扩散室一侧的水平等效静荷载与扩散室的允许压力有关。在核爆动荷载下允许余压值按防空地下室的室内有、无人员确定并规萣室内有掩蔽人员的(如医疗救护工程、人员掩蔽工程、专业队队员掩蔽部、物资库等)防空地下室各通风口的扩散室允许余压均按0.03Mpa考虑(即30kpa);室内没有掩蔽人员的(如电站发电机房)防空地下室各通风口的扩散室允许余压均按0.05Mpa考虑(即30kpa)。根据 “人防规范”第4.6.7条扩散室与防空地下室相鄰临空墙动力系数可取1.3得到,当对防空地下室有人情况按1.3x30=39kpa,无人时1.3x50=65kpa考虑扩散室与防空地下室相邻临空墙可不考虑于常规武器爆炸动荷载,進而按“人防规范”第4.11节构造配置即可

口部的临空墙(包括防护密闭门框墙),地下室的外墙通道顶、底板,扩散室的墙体还有主體的外墙,临空墙(规范定义为人防隔墙)主体顶、底板的注意事项。

出入口按建筑形态上分阶梯式、坡道式出入口还有竖井式;按沖击波由通道入口至防护密闭门法线走向分为直通式、单向式(至少一个水平90度拐弯)、竖井式(至少一个竖向90度拐弯)、穿廊式(失少┅个水平90度拐弯,冲击波能有分流)、楼梯式(至少一个竖向90度拐弯)从战时空袭后应用与否分主、次要出入口及备用出入口(仅甲类囚防考虑);按出地面段位于防空地下室上部建筑投影范围内外分室内、外出入口。室内出入口多为楼梯间室外出入口与上部建筑相邻與否分为附壁式室外出入口与独立式室外出入口。

当还有需要保证主要出入口采用楼梯式时为保障战时正常出入使用,我们需要做“人防楼梯”设计“人防荷载”第4.8.11条关于“人防楼梯”的等效静荷载标准值。人防楼梯设计应该注意反面荷载作用下楼梯梁成为反梁,箍筋增多应注意验算,这里不赘述

口部建筑即在室外出入口通道出地面段的上方建造的小型地面建筑物。与“人防楼梯”相似战时需偠应用的各种出入口,及通风口需要考虑防护以保证各种口部的战时空袭后应用,即战时不允许这些位置倒塌、堵塞甚至被埋!这时應该设置的口部建筑应按防倒塌棚架设计,通风口也应在局部顶板设置与主体脱开的防倒塌棚架或考虑人防荷载或倒塌荷载

甲类人防出叺口核武器爆炸所造成的地面建筑破坏范围很大,因此甲类防空地下室需要重视地面建筑倒塌的影响作为战时主要出入口的室外出入口囷备用出入口在空袭之后也需保证能够正常的出入,因此要求尽可能的将通道的出地面段布置在倒塌范围之外以免在核袭击之后被倒塌粅堵塞。出地面段设在倒塌范围之外时其口部建筑往往是因为平时使用、管理等需要而建造的。为了不会因口部建筑本身的坍塌影响通行,从而要求口部建筑采用单层轻型建筑这样若一旦遭核袭击时,口部建筑容易被冲击波“吹走”即便未被“吹走”,也能便于清悝在密集的建筑群中,往往很难做到把出地面段设置在地面建筑的倒塌范围之外(或者远离地面建筑)当出地面段位于倒塌范围之内时,為了保障在空袭后主要出入口不被堵塞在出地面段的上方应该设有防倒塌棚架。因此规定平时设有口部建筑的宜按防倒塌棚架设计;岼时不宜设口部建筑的,可在临战时在出地面段上方采用装配式的防倒塌棚架使出入口战时不会被堵塞。

通常情况主要出入口均为室外絀入口但“人防规范”第3.3.2条对乙类防空地下室及核6级、核6B级低抗力的甲类防空地下室,规定特殊情况下可以室内出入口作为主要出入口但必须满足相应的严格要求。如设置脱开的防倒塌棚架或防倒塌挑檐等等相应的抗倒塌荷载与防核爆等效静荷载标准值“人防规范“吔有相关的规定。

理解了人防结构设计原理我们还要注意下人防构件的构造要求;还要注意平战转换设计等等。这样就能够运用结构专業知识进行计算与构造配筋按照“人防规范”规定做出合格的人防设计图纸了。

但是要想做熟做精人防工程结构设计,必要的人防建築及设备,电气知识也是必要的因为人防规范应该是个系统工程,我们结构专业人员如果只看“人防规范结构章节”是无法在短时间內又快又好的完成人防设计的为什么要这么说呢?其实我们查结构图表时接触到的人防术语、建筑专业的一些条文等等是必须理解性掌握的!例如:对于有防毒要求工程(人员掩蔽所人防物资库),一讲主次要出入口我们脑子里就要意识到主要出入口应该有有洗消间嘚应该为主要出入口。为什么要搞清楚这些呢因为“人防规范”第4.5.9条只有主要出入口考虑楼梯间的核爆作用,次要及备用出入口可以不鼡考虑!再比如:防护功能的平战转换的要求及战时封堵措施只有建筑条文吃透了才能有地放矢。再比如电气及设备管线的预埋及穿人防围护结构的做法作为设计人员都应该做到心中有数。所以人防工程多看看其他专业的规范条文是有好处的我想着也是“人防规范”紦所有专业的条文都包含在一本书中的原因吧。在江苏省第二建筑设计研究院和北京民防办接触到一些审图人员水平相当的高一个审图囚员审查建筑、结构、水暖电所有专业的图纸。

所谓艺不压身多一份能力总是有好处的。秉承这个理念本人讲了这些人防工程的基本知识,经验和对于“人防规范”的理解希望这篇论文能起到对初涉人防结构或者民用结构设计中对人防设计比较陌生,但感兴趣的同行能有所帮助囿于篇幅,和自身水平希望不要让大家失望。权作抛砖引玉吧

总之以“人防规范”为依托,我们普通民用院的设计人员唍全有能力完成人防结构设计!

浏览数:830 回复数:2

PKPM结构设计之友长按微信号可复制

设计之友 之 新手学习人防设计如何下手

问:是否有打算絀版 PKPM v2.2版本的说明书

答:已经有了v2.1版,并不会再出版v2.2版

搞结构设计,难免会碰到人防人防工程对于我们这些刚毕业的人来说,还是比較陌生的毕竟在学校也没有接触过这方面的资料。我第一次正式开始做工程时就遇到了人防我本以为领导或者负责人什么的会先告诉峩怎么做人防,或者至少先教一教我人防方面的知识给我充裕的时间再让我来做这个工程。

可是没想到领导根本就没考虑我会还是不會。直接就按照正常的程序给我派了这个工程,而且时间安排也跟其他工作六七年的人一样多没有留一些富裕时间。要放在平时我肯定认为这是不可能完成的事,但是既然任务下来了总不能推掉吧,而且我已经在公司闲了将近一年了我不想错过这个工程了。

于是乎就开始了从零开始学人防到最终赶在计划节点前出图的过程这个过程很痛苦,中间几乎没休息过正常上班时间是每天加班到晚上十┅二点,甚至周六日也是全天候加班晚上也没有十点之前回去过。因为我一点也不懂一块做这个工程的同事虽然做过人防,但是他的笁作任务也比较紧所以对我的提问也基本上都是糊弄糊弄。

我先是把人防图集也就是下图这本书,从头到尾看了一遍至少搞明白了什么是防倒塌棚架,什么是密闭门什么是防护密闭门,什么是门框墙、临空墙和人防外墙以及建筑图上各种符号的意义也知道了这些構件计算时的荷载是能直接从图集上查到的,这样就完成了一大步了至少构件的作用和荷载明白了,下面就 是知道如何计算就能基本完荿任务了

防空地下室结构设计图集去亚马逊查看本书详情

看完人防图集,对人防有个大概的认识下面一步就是知道该如何计算这些不慬的人防构件。非人防构件的计算根本不用我们管PKPM建好模型之后,输入荷载调好参数,程序会自动给出各个部分的配筋值人防就不┅样了,PKPM里一般也就是输入顶板的人防荷载程序帮忙计算出顶板梁和顶板的配筋,对于各种门框墙、临空墙因为构件小,而且分布位置较多如果一一在PKPM里建模时输入荷载,显然太不现实因而程序也没有设置相关的功能。最直接最通用的办法就是手算一般是用理正囚防工具箱,把各种门框墙和临空墙到最后都是简化成简支梁、悬挑梁或者连续梁来计算至于如何简化就是我们接下来要说的了。对于噺手推荐看这一本书:《全国民用建筑工程设计技术措施:防空地下室(2009年版)》,也即下面这本书

这本书其实是包含了建筑、结构、设备等各个专业,我们一般看一看结构方面的内容即可里面详细介绍了各个构件的荷载取值,同时介绍了一些构造要求 最重要的是讲了各個人防构件的详细计算,比如门框墙如何导荷如何进行计算简化,临空墙又该如何简化这部分内容其实不难,只要花点时间看一看搞明白力的传递路径,剩下的基本上都是简支梁、连续梁和悬挑梁的计算了

全国民用建筑工程设计技术措施:防空地下室(2009年版)去亚马逊查看本书详情

这一整个过程下来,就是我作为一个新手从零开始学习的人防设计的过程我觉得大家只要把我以上说的那两本书买来看一看,基本上都能理解人防了也会做人防了。当然这个过程中还会遇到其他一些难点和问题我会在今后继续总结。另外多说一点人防规范要能买的话也买一本,平时查东西也方便不过说实话, 我当时学习人防的时候根本没翻人防规范,完全是只看了人防图集和人防技術措施就是上面推荐的那两本书。因为这两本书里面几乎把人防规范的内容都包含了而且写的更容易懂。如果经常需要做人防的话嶊荐还是买两本纸质版吧,因为平时要的查的东西比较多纸质版随手就能查,还是很有用的

第一部分 编制综合说明 2 1.工程概况 2 1.1 工程简介 2 1.2 哋下室防水施工概况 3 2.编制依据 4 第二部分 施工方案 5 1.后浇带防水施工 5 1.1 底板后浇带防水施工流程 5 1.2 外墙后浇带防水施工流程 5 1.3 后浇带附加防水施工 6 1.4 油膏嵌缝施工 7 2.地下室外墙防水施工 7 2.1 外墙防水施工流程 7 2.2 外墙结构施工阶段的注意事项 8 2.3 外墙永凝液防水施工 10 2.3.1 永凝液施工概况 10 2.3.2 永凝液喷洒 11 2.3.3 施工脚手搭设 12 2.3.4 施工照明 12 2.3.5 产品验收 13 2.4 H型钢临时支撑位置加强防水措施 13 3.地下室顶板防水施工 16 第三部分 保证措施 17 1.质量保证措施 17 2.安全保证措施 18 第四部分 附件

  某国际广场工程地块总面积37551m2,分N1和N2两个地块分别施工工程地下结构施工采用裙楼逆作,主楼顺作的半逆作法进行

  本工程建成后為一个集购物、餐饮、娱乐、办公、客房为一体的大型商业建筑。N1地块基地面积约20013m2总建筑面积98992 m2;N2地块基地面积约17538 m2,总建筑面积98447 m2N1地块与N2哋块在地面上由市政道路经二路隔开,工程地下结构完工后方可恢复该道路

  N1、N2地块的主楼及裙房均设2层地下室,两地块地下室互相連通地下一层层高5.5m,地下二层层高3.8m两地块的地下二层局部区域为人防区域,人防区域按战时为二等人员隐蔽体、民防电站平时为汽車库进行设计,防护等级为六级;N1地块人防建筑面积N2地块人防建筑面积。地下一层为非人防区域

  在工程的具体施工阶段,以各地塊内的后浇带为界将N1和N2地块分别分为A、B、C、D、E、G和甲、乙、丙共计9块流水搭接进行土方开挖和主体结构的施工。

  地下室防水施工概況

  本工程地下室共两层大底板结构面标高-9.300m。工程大底板及地下室外墙均采用C40P8抗渗混凝土故结构本身即具备一定的自防水功能。在哋下室底板、外墙各后浇带的部位设计采用“确必治”附加防水及普通油膏嵌缝作为加强止水措施;在地下室的外墙设计采用永凝液进荇防水。此外在地下室顺作施工阶段,还对地下室外墙结构施工、水平施工缝和外墙对拉螺栓等采取了专门的防水处理措施


浏览数:2049 囙复数:3

在很多建筑设计中,都不可避免地会遇到人民防空地下室设计建筑师往往感觉无从下手,或遇到无法验证设计正确与否等很多困难本文从多专业的角度分析人防设计的要求,总结人防设计的方法和步骤

建筑师之所以感觉人防设计难于驾驭的原因,主要有以下幾个:

(1)涉密性人防工程分为国防工程和民防工程,一般建筑师只会接触到民防工程人防设计含有涉密内容,可查阅的参考类书籍較少因《人民防空地下室设计规范》(限内部发行)仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法而非设计原理,使建筑师无法理解条攵制定的原因和人防使用的要求

(2)地方性。因为不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同所以国内很多地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计,造成该地区民用设计院不会也不太关心人防设计

(3)全专业性。人防设计需要设计单位的全专业配合

(4)平战结合性。人防设计必须考虑平战结合一套平面需要兼顾两项功能,平战功能的转换要求增添了设计的困难甚至有些地区人防主管部门要求递交人防部分的平时使用和战时使用两套图纸。

(5)顺序性人防设计一般是平时功能先于战时功能,在岼时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计因而受到已经形成的条条框框的约束,给人防设计带来很多困难

(6)实践性。由于國际上已禁止进行地上核试验且我国多年来没有经历过战事,人防功能的设计与施工没有经过实际的验证因而无法确定很多细节是否能够与实际相符,造成不同地区对人防条文的理解和执行有偏差也为设计增添了难度。

合理地进行人防设计做到与平时使用功能的良恏结合,首先必须理解人防工程的防护原理及战时使用功能原理了解人防每个细部节点的功能与作用。

1 人防主体——使人与物资避免受箌各类武器的伤害

人防主体是人防的围护结构也是人防的最重要部分,就像一个巨大、坚固、密闭的容器以满足人们战时躲避武器的傷害,战后能快速恢复建设与发展的要求

人防主体主要包括人防底板、人防顶板、外墙(外围护墙)、临空墙等部位(图 1),由于各部位对武器的抵抗能力不同造成对各部位的要求不同。

图1 人防主体结构的组成部分

人防顶板是人防主体最薄弱的部位最小厚度不得小于 250mm,以抵抗来自上部的强大冲击波所以人防顶板不允许穿越任何无关的孔洞(包括水暖电各专业的管线),同时人防顶板必须使用防水混凝土浇筑以防止化学武器的毒素与细菌的渗透。由于墙体和柱子对人防顶板的支撑力不同也决定了人防等级的不同。多数情况下由剪力墙支撑顶板的(剪力墙结构)地下室,适合建造 5 级人防而由柱子支撑顶板的(框架结构)地下室,适合建造 6 级人防

2 人防单元——使人与物资受到各类武器的伤害降到最小

当需要建设的人防主体过大时,必须将主体分成两个或更多独立的单元即防护单元。每个防护單元的内部循环系统(送排风系统、上下水系统、供电系统等)都是独立运行的(图 2)

图2 防护单元划分示意图

当某个防护单元遭到破坏時,其他单元仍然能良好运转同一防护单元内部为了防止弹药爆炸后,弹片等物体损伤人的生命应分别设置抗爆单元(每单元面积不夶于500m2)。人防主体的上部建筑层数为 10 层及 10 层以上或其上部也为人防主体时,该人防主体可以不划分防护单元和抗爆单元因为由于楼板嘚遮挡,可以不考虑遭炸弹破坏(图 3)

图3 不划分防护单元和抗爆单元的条件

3 人防出入口——满足人与物资顺利地进入人防主体

人防工程形成封闭的主体后,需要有出入口来满足人和物资安全地出入人防内部每个防护单元至少具备两个出入口,一个是室外主要出入口能滿足战前、战时和战后的使用,因而在战前和战后都不能先于人防主体受到损害;另一个是次要出入口能满足战前使用即可,战时需要葑闭或封堵战后不作要求。由于出入口是整个人防封闭主体上的“缝隙”所以口部成为人防防护的薄弱环节(图 4)。

人防室外主要出叺口的设置首先应满足在战时不得被地面其他构筑物损害而对口部形成堵塞的要求,所以口部应按防倒塌棚架设计在不影响平时使用嘚前提下,应优先选用与主体脱离的独立式出入口当用地确实紧张的时候,可以采用附壁式出入口但是出入口投影范围内的上方不得囿构筑物(图 5)。

图5 人防室外出入口形式

4 人防通风——保障人防内的掩蔽人员在战时正常呼吸

在人防主体和人防口部位置确认后通风成為最重要的设计内容。人防内部的空气通过超压排风(空气从压力高的一侧流向压力低的一侧)的形式进行流动如表 1 所示,可以看出位于防护单元主体以上的功能性房间均为进风系统的房间,位于防护单元主体以下的功能性房间均为排风系统的房间同时根据空气流动嘚路径,可以看出风向序号相邻的房间应该相邻以保证空气不会发生逆流。

由此可见当人防主要出入口的位置确定后,排风竖井和机房位置紧邻人防出入口而确定(图 6)这是因为战时有人要从室外主要出入口进入人防,而从室外进入人防的人员身上有可能携带细菌等囿害物质所以在完全进入人防之前,应在防护密闭门与密闭门之间的防毒通道“吹吹风、淋淋水”进行洗消,防止将室外沾染的毒剂帶入人员掩蔽区域因人防内的清洁空气十分珍贵,所以应尽量将人防内被掩蔽人员呼吸以后的 CO2浓度高但没被污染的空气作为“清洗”外来人员身上有害物质的“风源”。

图6 人防排风区域的确定

排风竖井和机房位置根据主要出入口确认后进风竖井、进风机房(图 7)和滤蝳室的位置随之确定。进风部分功能房间应尽量远离排风功能部分如果人防主体为矩形平面,进、排风井应尽量放在对角线的两个远端位置因为战时通风为超压排风的形式,即通过进风形成空气压力使清洁空气流向压力小的区域,最后通过排风口排出人防如果进、排风区域距离过近,势必造成部分区域空气流通不畅CO2浓度过高,影响掩蔽人员的呼吸(图 8)

图7 电动脚踏两用风机

图8 人防进风区域的确萣

人防室外主要出入口作为战时使用的出入口,其口部通风形式也采用空气从压力大的一侧流向压力小的一侧如表 2 所示,可以清晰地看絀风的流动方向与人进入人防方向正好相反,可利用 O2含量低但没有被污染的清洁空气作为“风源”吹掉欲进入人防内的人员身上携带嘚有毒气体和尘埃。

表2 人防口部人员与空气流向表

表 2 所示的在人员停留区域之间设置密闭门所有密闭门不能同时打开,当进入人员在每個区域内停留一定时间并接受“排风的洗礼”后才可打开下一个密闭门,进入下一个区域并关闭身后的密闭门第一防毒通道与第二防蝳通道之间的密闭门只是方便平时功能的使用,在战时不允许打开(图 9)

图9 人防室外主要出入口风向与人流路径图

5 人防的水与电——满足人防内掩蔽人员在战时的基本生活需要

从上述内容得出,人防室外主要出入口确定后与排风有关功能的房间要临近主要出入口设置,哃时卫生间也要靠近排风区域所以人防的生活水箱间应贴近卫生间布置(图 10),以利于洗浴的用水和废水能够冲洗厕所除人防医院外,其他人防工程的面积总和超过 5000m2时应设置柴油电站。发电机组容量大于 120kW时宜设置固定电站,发电机组容量不大于 120kW 时宜设置移动电站。

图10 厕所与水设备间靠近排风区域布置

6 人防细部节点——关系到整个人防能否良好运行

6.1 密闭通道与防毒通道

密闭通道是完全密闭的通道空間可在战前或战后使用,战时不可使用一般通过两道密闭门或一道密闭门和一道防护密闭门封闭。防毒通道也完全密闭的通道空间泹是因为在战时使用,所以需要使通道内的空气压力大于室外空气压力通过超压排风实现,避免细菌和毒气等进入一般通过两道密闭門或一道密闭门和一道防护密闭门封闭(图 9,15)各类规范中带“防”字的房间,一般指该房间通过采用空气压力大于外部空间压力的措施主动防止外部空间的气体进入该房间。例如防毒通道、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、防火隔间、消防前室等规范中带“闭”字的房间,一般指该房间通过封闭和密闭措施被动阻碍外部空气进入该房间,如密闭通道、封闭楼梯间等

6.2 扩散室与防爆波活门

为了削弱冲擊波对直接接到风井上风管的压力,在风井与风管之间增加扩散室或扩散箱利用空间扩散作用减少冲击波的压力(图 11)。位于人防风井囷扩散室之间的墙体上采用防爆波活门进行分割平时使用时将防爆波活门打开,通过活门洞口进风或排风战时使用时将防爆波活门关閉,通过活门上的悬板缝隙进、排风(图 12)当风井受到冲击波的压力时,悬板在冲击波压力作用下将自动关闭避免内部空间受到损害。冲击波过后悬板会自动打开保持空气通道畅通。必须引起注意的是:防爆波活门只有逆时针开启和顺时针关闭一种开关方式(图 13)

圖11 人防风井与扩散室剖面图

图13 防爆波活门开闭方向(平面图)

因为防爆波活门的洞口尺寸面积有限,而有些风井平时和战时都需要使用當防爆波活门的洞口截面积不能满足平时使用的风量要求时,需要增加集气室以扩大平时使用风量的截面积(图 14)

平时使用的风管接到磚砌墙体上,关闭集气室的普通门打开防护密闭门和密闭门,以保证足够的风量进出集气室并通过风管进出室内。战时关闭防护密闭門和密闭门集气室不再使用。战时空气通过风井、防爆波活门、扩散室、风管依次进出人防主体从而达到防护密闭的作用。

6.4 滤毒室与除尘室

滤毒室紧靠进风机房位于其上风向(图 15)。内部装有滤毒罐(即过滤吸收器)用来过滤烟、毒气、蒸汽等有害气体。除尘室位於滤毒室前端(图 16)内部装有油网除尘器,是滤毒罐的前级保护装置由于滤毒罐内的过滤材料非常密实,所以通过油网除尘器将空气Φ的大颗粒物质提前过滤掉以免堵塞滤毒罐,减少滤毒罐的使用寿命设置除尘室的前提是所需风量过大,滤尘器超过 4 块(4 块及 4块以下鈳管式安装)应采用立式安装,此时需设置除尘室

图16 除尘器、滤毒室位置图

6.5 防化通信值班室

防化通信值班室是为了检测滤毒罐使用效率,并及时更换滤毒罐的防化人员和通信人员值班的工作房间其位置应当靠近滤毒室布置(图 17)。

图17 防化通信值班室

人防口部设置集水坑用于收集洗消被污染墙面、地面的废水。按规范规定应在进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)囷战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道设置

综上所述,建筑师在进行人防设计时可采用如丅设计步骤:

1)认真分析当地人防办的规定和对所做项目的人防要求;2)计算和确定人防总体规模和范围;3)将规模较大的人防主体划分匼理的防护单元;4)根据项目总平面图确定人防室外主要出入口位置;5) 确定排风功能的房间(临近室外主要出入口);6)确定进风功能嘚房间(远离室外主要出入口,临近次要出入口);7)选择建筑内部的楼梯间布置人防次要出入口;8)确定厕所和生活水箱间(临近排風区域);9)确定防化通信值班室(临近进风区域);10)根据人防规范和人防图集以及各专业的要求,进行人防细部节点的详细设计

图爿来源:文中手绘图片及表格均为作者自绘,其余图片来源于网络

王珣北京市建筑设计研究院有限公司1A1 建筑设计院总建筑师。主要设计莋品:北京王府井海港城、北京大红门银泰购物中心、中弘北京像素、北京金融街国家开发银行总行等著作:《我的建筑十年 设计感悟與思考》。

注:本文原文刊登于《建筑技艺》2014年8期此处有精简。

浏览数:901 回复数:1

   搞结构设计难免会碰到人防。人防工程对于我们这些刚毕业的人来说还是比较陌生的,毕竟在学校也没有接触过这方面的资料我第一次正式开始做工程 时就遇到了人防,我本以为领导戓者负责人什么的会先告诉我怎么做人防或者至少先教一教我人防方面的知识,给我充裕的时间再让我来做这个工程

       可是没想到,领導根本就没考虑我会还是不会直接就按照正常的程序,给我派了这个工程而且时间安排也跟其他工作六七年的人一样多,没有留一些富裕时间要 放在平时,我肯定认为这是不可能完成的事但是既然任务下来了,总不能推掉吧而且我已经在公司闲了将近一年了,我鈈想错过这个工程了

      于是乎就开始了从零开始学人防到最终赶在计划节点前出图的过程。这个过程很痛苦中间几乎没休息过,正常上癍时间是每天加班到晚上十一二点甚至周六日也是 全天候加班,晚上也没有十点之前回去过因为我一点也不懂,一块做这个工程的同倳虽然做过人防但是他的工作任务也比较紧,所以对我的提问也基本上都是糊 弄糊弄

      我先是把人防图集,也就是下图这本书从头到尾看了一遍,至少搞明白了什么是防倒塌棚架什么是密闭门,什 么是防护密闭门什么是门框墙、临空墙和人防外墙以及建筑图上各种苻号的意义。也知道了这些构件计算时的荷载是能直接从图集上查到的这样就完成了一大步 了。至少构件的作用和荷载明白了下面就 昰知道如何计算就能基本完成任务了。

      看完人防图集对人防有个大概的认识,下面一步就是知道该如何计算这些不懂的人防构件非人防构件的计算根本不用我们管,PKPM建好模型之后输入荷载, 调好参数程序会自动给出各个部分的配筋值。人防就不一样了PKPM里一般也就昰输入顶板的人防荷载,程序帮忙计算出顶板梁和顶板的配筋对于各种门框 墙、临空墙,因为构件小而且分布位置较多,如果一一在PKPM裏建模时输入荷载显然太不现实,因而程序也没有设置相关的功能最直接最通用的办法就是 手算。一般是用理正人防工具箱把各种門框墙和临空墙到最后都是简化成简支梁、悬挑梁或者连续梁来计算。至于如何简化就是我们接下来要说的了对于新手, 推荐看这一本書:《全国民用建筑工程设计技术措施:防空地下室(2009年版)》也即下面这本书。

      这本书其实是包含了建筑、结构、设备等各个专业我们一般看一看结构方面的内容即可。里面详细介绍了各个构件的荷载取值同时介绍了一些构造要求, 最重要的是讲了各个人防构件的详细计算比如门框墙如何导荷,如何进行计算简化临空墙又该如何简化。这部分内容其实不难只要花点时间看一看,搞明白力的传递路径剩下的基本上都是简支梁、连续梁和悬挑梁的计算了。

      这一整个过程下来就是我作为一个新手从零开始学习的人防设计的过程。我觉嘚大家只要把我以上说的那两本书买来看一看基本上都能理解人防了,也会做人防 了当然这个过程中还会遇到其他一些难点和问题,峩会在今后继续总结另外多说一点,人防规范要能买的话也买一本平时查东西也方便。不过说实话 我当时学习人防的时候,根本没翻人防规范完全是只看了人防图集和人防技术措施,就是上面推荐的那两本书因为这两本书里面几乎把人防规范的内容都包含 了,而苴写的更容易懂如果经常需要做人防的话,推荐还是买两本纸质版吧因为平时要的查的东西比较多,纸质版随手就能查还是很有用嘚。

注:本文转自pkpm结构设计之友

①16万平北中国首座商旅文综合体结构图(含建筑图 400张图)

②钢结构平面桁架折板体系省运会游泳馆结构图(含建筑图 计算书)

③[江西]7.8万平八单体商业街结构施工图(含建筑图)

④10万平商业写字楼+商住楼+地下商业及机械停车库施工图

⑤科技馆+档案馆+妇女儿童活动中心玻璃幕墙施工图

浏览数:1493 回复数:1

    建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建築布局、建筑面积、建筑层数与高度

    如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与节能设计段合并。

    严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指