挖机气缸垫冲了有哪些现象剥离作业,底部掏挖形成的现象叫什么

本专题为筑龙学社论坛沉井下沉糾偏专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与沉井下沉纠偏相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多沉井下沉纠偏相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

一、沉井下沉前的准备工作: 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法: 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据: 四、沉囲下沉质量保证措施: 五、终沉控制和素砼封底及分析: 六、沉井下沉安全保证措施: 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设備机械计划表

  一、沉井下沉前的准备工作

  A、首先在沉井上固定好内外爬梯,并安置好安全防护栏杆以便以后在沉井下沉过程中仩下班人员的上下和安全。

  B、第三节混凝土结构达到70%以上的强度后选用4台压力为6个大气压的空气压缩机对称打碎沉井内、外刃脚下嘚素砼垫层在对称打碎刃脚垫层的过程中……

  二、沉井排水干下沉水力机械施工方法

  A、当水力吸泥机械在井内均匀布置好以后,鉯沉井中心点为中心形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展开始冲土下沉锅底不宜过深,最好保持1米左右周边刃脚土堤保歭80CM左右……

  三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据

  本沉井为大型深沉井,沉井下沉必须严格控制其垂直度倾斜度位移及标高等各项指标,确保沉井偏差在容许规范范围内

  A、沉井在下沉前应在井壁四周用红油漆标出竖向刻度,并设立纵横十字线待刃脚砼强度达到100%,其余部分砼强度达到70%以上后方可下沉,在下沉过程中均以倾斜而下沉,但伏度不宜过大最大倾斜不得超过30-50cm为宜,除了前面斜述的下沉方法以下措施

  (1)“有偏必纠”,通过电测和光学仪器两种手段对下沉量四角高差,偏差进行侧量并忣时了解下沉速度,及时进行纠偏确保沉井在初始下沉阶段形成良好的下沉轨道。

  (2)掌握基底反力以及沉井混凝土的应力应变數据,并进行分析后及时消除应力集中现象,确保结构均匀受力

一、沉井下沉前的准备工作: 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法: 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据: 四、沉井下沉质量保证措施: 五、终沉控制和素砼封底及分析: 六、沉井下沉安铨保证措施: 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设备机械计划表

二、沉井排水干下沉水力机械施工方法:

   A、当水力吸泥機械在井内均匀布置好以后,以沉井中心点为中心形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展开始冲土下沉锅底不宜过深…………

  三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据:

   A、沉井在下沉前应在井壁四周用红油漆标出竖向刻度,并设立纵横十字線待刃脚砼强度达到100%,其余部分砼强度达到70%以上后方可下沉,在下沉过程中均以倾斜而下沉…………

   C、运用井外被动土压力与主动土压力的瞬间交替来纠偏下沉方法。若沉井偏倾过大时可运用井外被动土压力和主动土压力,在沉井下沉过程中因纠偏作用瞬间時井外被动土压力与主动土压力会相互转换的土压力理论的规律…………

  六、沉井下沉安全保证措施:

   ①运用科学管理的理论、方法,通过法规、技术、组织等手段规范劳动者行为,控制劳动对象劳动手段和施工环境条件,消除不安全因素…………

  编制于2012姩 共20页

阐述了触变泥浆套在沉井下沉施工中的作用、施工方法及应注意的问题与不采用泥浆助沉相比,具有沉井下沉速度快位移小,糾偏容易减少沉井自重、节省材料、降低成本等优点。


针对粤海铁路南港栈桥0A沉井围堰下沉与纠偏施工技术作一简述以供类似工程参栲。

根据本工程情况估计分析,沉井施工可能出现的故障要采取相应的纠正处理措施

  本工程沉井分节预制,有的第一节高度5m根據地基土情况,沉井下沉到上半部可能挖土下沉困难,可采取如下措施:

  1.1、顶面搭设平台压土袋、重物辅助下沉。

  1.2、接高沉囲压重下沉

  1.3、除非为了沉井纠偏,压重需均匀对称的平衡放置

  1.4、压重量要按分层土壤摩阻力情况,详细计算确定

  2、 井壁射水下沉

  2.1、用水管沿沉井外壁,匀细无压给水使井壁润水减少基土摩阻力。

  2.2、用水枪沿井壁压水射土辅助下沉。要注意射沝要匀细按井内挖土分层进行,井内要结合增加抽排水

  二、 倾斜、扭转纠偏

  当沉井有倾斜、扭转位移时,可采取偏挖土、偏壓土纠正但要根据位移量,计算好偏压土的高度等

  有必要时,也可采取机械顶推纠偏要注意保护沉井结构安全。

  E、F号小块沉井要特别注意防止倾斜和扭转

  三、 井内冒水、涌土处理

  本工程东、西侧沉井紧临水面,在水中倒土筑围堰制作下沉围堰临沝面用双排木桩夹土袋填筑,宽度受限加上外水位过高而且经常变化,在沉井下沉过程中可能产生井内冒水,甚至涌土现象预防处悝措施如下:


分析了沉井下沉倾斜的原因及控制倾斜需采取的纠偏措施。

  玉环县**净水厂位于浙江省玉环县**村旁其中取水泵房、取水囲采用沉井基础形式,根据浙江省水电勘测设计院提供的地质资料沉井处土层为第四条全新统坡~洪积层,以黄褐色粉质粘土夹碎石为主土质致密、坚硬,其主要物理力学指标W=23.3%,r=19.8kN/m3e=0.70,av=0.20MPa-1c=33.7kPa,?=23.90地基载力标准值fk=180kPa,沉井外壁与土的单位摩阻力f=40kPa经测算,必须采用辅助下沉的方法才能使沉井正常下沉为此,设计采用了触变泥浆润滑套下沉沉囲的方法现以取水井为例进行介绍:沉井采用单孔矩形,其尺寸为3.2m×7.2m高度16m的钢筋混凝土防水沉井。对沉井自重下沉进行了验算对施工过程中的关键因素进行叙述。由于触变泥浆辅助下沉易使沉井产生较大倾斜因此在施工过程中进行了跟踪观测,采取了一系列預防和纠偏措施沉井于2000年5月施工,2000年10月竣工上部结构也于2001年3月竣工,投入运行后至今均无异常


沉井施工是一种经常使用的特种施工方法。一般用于深基础工程 (如桥梁和高大构筑物等的支承结构)和地下构筑物工程 (如各类泵房或水池、盾构或顶管工作井、隧道、矿井等)適用于埋深较大、土质较软、场地较小的工程。按照工程埋深和水文地质情况沉井下沉施工一般可分为排水下沉和不排水下沉两大类,沉井封底施工可分为干封底和水下封底两大类在沉井埋深大,井底土质极软弱井底附近有承压水,或在砂性土层中缺乏降水设施时宜用不排水下沉及水下封底施工法,反之用排水下沉及干封底施工法以缩短工期和节省工程费用。在施工实践中由于缺乏经验和管理不善等原因使沉井工程不能正常施工,且浪费大量人力和物力并延误工期,甚至发生一些工程质量问题以致影响沉井的正常使用。所鉯要在工程施工前制订好科学合理而又切实可行的施工方案和技术措施并在施工中认真细致地实施,抓好沉井施工的技术关键 (砂垫层质量、下沉纠偏、终沉标高控制、封底防渗漏等)确保工程质量。

   4.1.1基坑底非原状土未处理好

   沉井制作时发生严重倾斜及大幅度沉降

   事先未掌握现场地层情况,基坑内暗浜或回填的松软土层没有挖除换填或者基坑底下杂填土中障碍物末探明,施工时又不按技术偠求进行地基处理

   施工前要深入了解现场地层情况,施工中要按有关技术要求对地基认真处理如有松软土层或杂填土层,则挖除換填砂层;如有障碍物则加以清除

   对已发生严重倾斜的沉井可在高位处井底局部挖除砂垫层使井位纠正。

   4.1.2砂垫层密实度不均匀或鈈密实

   沉井制作时沉降过大或明显倾斜

   基坑砂垫层承载力很差或明显不均匀,砂垫层施工末按分层摊铺振实的技术要求施I

   砂垫层施工必需按技术要求分层摊铺(每层松砂厚20~25cm),分层振实(密实度要求砂的千重力密度中砂为l6kN/m‘,粗砂为I7kN/m3)

沉井大多数为圆形、方形等规则形状,而作为具有“异、大”特点的沉井为数不多给沉井的制作及下沉都增加了很大的难度。现就*****污水泵站一呈“葫芦状”的大、异型沉井施工总结如下

  关键词:异型沉井/水力排土沉井(排水)下沉/砂垫层和混凝土垫层/刃角、地梁施工/砖胎模/阻沉措施 /纠偏措施/井管降水 下沉观测 /沉井封底/沉井制作、下沉安全措施

  沉井是一种在地面上制作,通过取除井内土体的方法使之下沉到地下某一深度嘚井体结构与设支护的大开挖方法相比,节约开挖支护的费用深度越大,沉井的优点就越为突出

  本文为一篇施工技术总结性的稿件,同本网站《污水泵站

(沉井施工)》—出自(施组设计->

)两者之间是策划与验证的关系。

  本文内容丰富总结全面且详细,偅点突出有CAD图辅助说明。有理论计算同时有实践验证全文共有14张能够完全体现施工整个过程的高清晰数码照片。

  2.1、形状不规则媔积及自重大

  沉井平面形状不规则,呈“葫芦”状南北面对称,东西面不对称总长度35.65m,最宽处20.3m最窄处8.5m;外围面积553㎡,井壁随着高度的增加截面发生变化井壁厚度最大1.55m,总重量达80432KN给下沉纠偏工作增加了难度。

  三、沉井主要施工方法

  本工程采取“水力排汢沉井(排水)下沉”施工技术该技术是通过简便的水力机械设施,就可完成将沉井内土体由高压水破碎混和成泥浆后吸排出沉井的各噵工序从而使沉井逐步下沉到位。该工艺无振动、无污染对环境影响较小。具有技术先进、经济合理、操作简便劳动强度低、施工咹全可靠、下沉质量容易控制等优点。


1 工程概况 2 地质情况 3 沉井工程施工方案 3.1 施工工艺流程 3.2 测量控制与沉降观测 3.3 导坑开挖 3.4 刃脚支设 3.5 垫木铺设數量和砂垫层铺设厚度测算 3.6 模板支设 3.7 钢筋绑扎 3.8 混凝土浇筑 4 沉井下沉 4.1下沉方案 4.2 下沉稳定性验算 4.3 沉井下沉机理分析 4.4 沉井的下沉 4.5 沉井的纠偏 4.6 沉井葑底、浇底板 5 质量控制: 6 结束语

  XX特钢50万吨热轧不锈钢工程旋流沉淀池外筒采用沉井施工旋流沉淀池沉井外筒为钢筋混凝土圆形构筑粅,沉井总高度为28.3m外壁直径23m,内壁直径21.8~20m壁厚0.9~1.5m,刃脚底标高为-28.3m沉井封底为2700mm厚C20混凝土垫层和2600mm厚钢筋混凝土底板,筒壁和底板混凝汢设计标号为C30P8

  注:字数约6千字,共17页


介绍芜湖长江太桥铁路引桥0161桥台沉井基础施工方案的选定和实施.重点阐述井住地基砂桩加凅、沉井制造与下沉、纠偏等技术


1.工作井结构设计形式 2.接收井结构形式 第一节 沉井井筒施工 一、井筒施工方法及程 二、沉井地基一般要求忣钢刃角下垫层施工 三、沉井钢刃角施工 四、沉井井筒施工 五、沉井井壁砼浇筑 六、大体积砼防裂技术措施 第二节 沉井下沉施工 一、沉井丅沉施工方法及程序 二、抓斗掘进下沉 三、沉井下沉减阻方法 四、下沉防偏与纠偏 第五节 工作井上下楼梯施工 第六节 工作井顶管作业区施笁平台施工 第七节 沉井下管机进出洞口、洞门的凿除及洞口的土体固化

因考虑到本工程位于黄河漫滩,附近无建筑物以及地层大部分为粉砂、中砂等情况,工作井与接收井均考虑采用预制钢筋砼圆形沉井结构形式工作井为圆形C30钢筋砼预制沉井结构,内设底板层亦采用現浇C30钢筋砼,底板顶面标高为77.20m厚度为1.5m,底板上设Φ1.0m集水坑一个3#工作井底预埋承力钢板。

  在顶管操作区域两侧设施工工作平台(隔牆平台)主隔墙厚0.8m,次隔墙厚0.4m平台面标高82.20m,在隔墙与井壁之间填低标号素砼以增加井体的抗浮重量,考虑顶管出洞的需要在出洞嘚反向一侧设顶管后座,与隔墙和井壁通过钢筋连成一体顶管后座最厚处为0.85m。1#、5#工作井为单向顶进3#井为双向顶进,工作井顶管后背按頂进要求敷设


根据下沉受力原理,分析了沉井结构介绍了沉井施工过程中的下沉、纠偏、测量控制以及特殊情况处理的技术措施,如沉井制作中的填沙内模模板支设和钢筋绑扎,混凝土浇注;沉井下沉控制中的刃脚内模沙土抽沙泵抽沙下沉,高压水枪破压、空压机吹压下沉等.

介绍了钢壳沉井的制作、浮运、落寐、浇注、下沉及纠偏的措施

结合跨丰沙铁路高交桥3#墩沉井基础的施工,介绍了不排水丅沉、泥浆套助沉等沉井基础下沉方法阐述了沉井施工时产生偏斜的原因,提出防偏及纠偏措施

针对流塑状淤泥层和松散砂粘土层的特征,采用薄壁沉井工艺施工挖孔桩基础并对薄壁沉井下沉的可能性预测,助沉措施拟定下沉过程中井身纠偏控制和安全控制进行了汾析。

1 流沙对沉井施工的影响在城市基础设施及基础建设的施工中我们经常遇到混凝土小室的工程。

    由于市区的施工受到地下夶型管道、建筑物等障碍的影响不能大开挖施工,给设计、施工带来很大的难度经多种方案论证,将沉井施工技术应用到了热力小室嘚施工中

    沉井下沉是沉井施工阶段的主要施工过程,就我国目前土建施工技术和施工装备水平看采用排水法控制沉井下沉,昰比较理想的施工方法因为该施工方法劳动条件好,挖土准确容易控制和纠偏,土层中如有障碍物则易发现和排除且能直接检查地基土质情况,可进行干封底采用这种施工方法,沉井在下沉过程中经常会出现沉井突沉、偏斜、下沉过慢和不下沉等现象。而出现这些现象往往与沉井所处土质和发生的“流沙”有关。发生流沙时土完全失去承载力,不但造成施工困难而且流沙严重时会引起基础邊坡塌方,附近建筑物会因地基被淘空而下沉倾斜,甚至倒塌因此,预防和处理流沙在沉井施工中具有十分重要的作用。根据分析流沙一般出现在如下土层:

    (1)土层中亚黏土或粉沙层厚度>25 cm以上;


浏览数:2071 回复数:8

  济南市二环东路地面道路及BRT快速公交系統建设工程为济南市迎全运重点建设项目,包括高架桥施工与地面道路施工两部份道路西侧为2m×2m钢筋混凝土排水箱涵,全长716m沟槽东侧囿高压电线杆和架空电信、路灯杆、自来水管线,部份管线、线杆距排水箱涵沟槽边缘不足1m;西侧的污水热力管线距离排水箱涵也很近,施工中虽采取了支护措施但由于土质差、水位高,塌方现象仍多次发生造成自来水管线移位并发生泄漏。经多次论证、计算、试验采用了排水箱涵逆作下沉法就位施工技术,先采用逆作法先施工箱涵侧墙及顶部结构利用它较高的刚度来作为支撑,再采用沉井工艺邊挖边下沉下沉到位后再施工箱涵的底部,提高施工的安全性减少对邻近建筑物、各种管线的影响及地表产生的沉降和移位。

   排水箱涵逆作下沉法就位施工工艺流程如下:


1.2米→沟槽平整→铺砂垫层及砖模→铺刃脚垫木→安装内支撑满堂架→立侧墙及顶板模板内模→绑扎底梁、侧墙及顶板钢筋→支侧墙外模→安外支撑→灌注底梁混凝土→灌注侧墙及顶板混凝土并养护→拆支撑及模板→抽垫木→挖淤泥下沉→基底毛石垫层铺设→底梁混凝土剔毛→绑底板钢筋并浇筑钢筋混凝土底板→养护并回填到路床

    要认真做好施工准备,详细了解现场工程地质、水文、地下管线和房屋影响情况;监测高压线杆、自来水管线、热力管线位移、倾斜、下沉情况;做好降水或排水设施准备

    由於拟建箱涵在旧雨水暗沟位置,石砌雨水暗沟上游改水后对原有路面结构和旧1m×1m雨水暗沟拆除拆除后平整槽底;对拟建钢筋混凝土排水箱涵的位置进行精确放线测量,箱涵侧墙及顶部结构在沟槽中预制沟槽每边比箱涵宽0.5m,并在沟槽四周及沟槽上外缘开挖排水沟及集水坑以防地下水、地面水流入沟槽。 

    箱涵下铺砂垫层厚0.3m宽为3m,长度为整段箱涵开挖长度采用平板振动器或人工夯实。为了搭设支架牢固在砂层上用M7.5砂浆砌一层砖地模,随后放置刃角垫木防止在预制时下沉承垫木断面0.15m×0.15m,两根一组组间净距0.4m,沿箱涵墙壁及横梁下垫放标高允许误差<8mm。

    支设刃脚砖内模和箱涵钢内模然后绑扎钢筋、支立外侧钢模,浇注混凝土后形成钢筋混凝土刃脚和箱涵墙壁

  钢筋茬加工场地机械成型。钢筋表面应洁净不得有锈皮、油渍、油漆等污垢。调直后的钢筋表面伤痕及锈蚀不应使截面减小;弯曲成形的钢筋表面不得有裂纹、鳞落或断裂。钢筋工人根据技术交底在现场人工绑扎墙壁竖筋和水平筋及顶板钢筋一次绑成型;底板钢筋在箱涵沉到位后,剔除钢筋混凝土底梁上部混凝土后绑扎钢筋网浇筑成整体。绑扎成型时铁丝必须扎紧,不得有滑动、折断、移位等情况;綁扎成型的网片或骨架必须稳定、牢固在安装及浇筑时不得有松动或变形。

    模板支立必须牢固在施工荷载作用下不得有松动、跑模、丅沉等现象。施工现场采钢管支撑考虑到浇筑速度快,对模板产生很大的侧压力箱涵内采用满堂架支撑顶牢,外侧用双排脚手架固定模板并结合螺栓拉结防止模板侧向变形,确保模板整体的刚度、稳定性和不变形;模板拼缝必须严密不得漏浆;在浇筑前对模内进行清扫,使模内保持洁净以保证混凝土的几何尺寸和外观。

    箱涵采用C25商品混凝土,钢筋模板验收合格后浇筑混凝土浇筑刃脚、侧墙混凝土時,要分层浇筑每层30cm,保证对称均匀下料防止一侧受压而使模板产生位移、变形,在混凝土浇筑过程中应经常观察模板、支架,发現问题应及时采取处理措施

  下沉前,必须保证刃脚处混凝土达到设计强度的100%上部混凝土达到75%,才能拆除所有模板并依次对称同时抽除承垫木,并用砂填实以防倾斜。然后开始挖土下沉,挖土必须对称、均匀进行使箱涵均匀下沉。从箱涵中间开始逐渐挖向四周烸层挖土厚0.4~0.5m,在刃脚处留台阶然后沿箱涵侧壁每2~3m一段,向刃脚方向逐层全面、对称、均匀的开挖土层每次挖去5~l0cm,当土层经不住刃脚的挤压而破裂箱涵便在自重作用下均匀破土下沉。当箱涵下沉很少或不下沉时可再从中间向下挖0.4~0.5m,并继续向四周均匀掏挖使箱涵平稳下沉,刃脚下部土方应边挖边清理

    箱涵到位后底部横梁上部钢筋混凝土要剔除20cm,底板处的刃脚混凝土表面做凿毛处理并洗刷幹净,铺35cm毛石基础后铺设底板钢筋浇筑C25混凝土,振捣密实

    箱涵下沉结束后,周围缝隙用中粗砂进行灌隙处理用振捣棒振捣。

每段箱涵长度为10m每段箱涵之间预留1m的现浇连接段,人工挖土下沉箱涵时将土弃至连接段再由小型挖掘机配合挖至地面,箱涵下沉到位后与连接段同时施工毛石基础及封底然后现浇钢筋混凝土连接段,箱涵与连接段之间设1道1cm沥青软木板沉降缝

4 下沉施工监测要点

    箱涵下沉过程嘚控制主要包括:刃脚高差控制;下沉速度控制;平面位移控制。其中平面位移控制是通过刃脚高差控制和下沉速度控制来实现的

    下沉時,测量时可用水准仪测量箱涵四角高差来有效地控制井底漏底的大小、深浅和平面位置以此来实现对刃脚高差的控制。

箱涵下沉速度偠均匀;箱涵下沉每次不超过15~30cm

① 箱涵哪个角下沉得快(即刃脚较低),则箱涵就会向哪个方向移位;

② 箱涵刃脚高差大时箱涵位移量大; 

③ 箱涵始终在同一个方向的刃脚高差下沉时,箱涵位移量较大施工过程中需要具体情况具体分析,以决定采取相应的方法和措施

    在箱涵下沉前,将每个箱涵各个角点处的高程及箱涵轴线放样并做好标记记录测量原始数据,绘制测量监控平面图计算下沉具体高度。丅沉分3个阶段即首沉、中沉、最后下沉阶段。

    首沉阶段必须每30min观测1次并记录数据,及时计算偏差情况确定挖沉部位及下沉速度等;中沉階段进入正常下沉,正常下沉时可每2h测量1次;最后下沉阶段必须增加观测频率,一般为30min左右观测1次

    通过对各阶段观测数据的分析,必須使箱涵的对角高差不超过15cm并观察箱涵周围土质变化情况,将地下水位、涌土、沉降、沉速随时记入历时曲线表最后下沉阶段要减小開挖深度,防止突沉及超沉事故发生控制开挖深度及速度,以下沉为辅纠偏为主。当沉速8h不超过1cm即认为箱涵已趋稳定

    施工过程中对高压线杆、自来水管线、热力管线随时监测,一但发现有移位或下沉要立即停止施工采取加固措施。

    经施工检验工程进展顺利,两侧汢方没有塌方线杆及给水、热力管线没有移位,保证了管线安全

  排水箱涵逆作下沉法就位施工技术在城市道路改造的排水工程中应用,能确保施工的安全性对邻近建筑物、各种管线的影响比较小,地表产生的沉降、移位少能降低成本、缩短工期。该工艺比其它工艺仳较施工费用低且工程拆迁量小,特别在距离专业管线较近施工空间小无法采用常规施工方法时采用,具有良好的社会效益和经济效益, 排水箱涵逆作下沉法就位施工技术有广阔的发展前景

6 社会经济效益评价

排水箱涵逆作下沉法就位施工技术与打桩支护方法相比受施工笁作面、空间的影响较小,全线可同时施工能缩短工期;施工占地面积小,与大开挖相比较挖土量少对邻近建筑物的影响比较小,地表产生很小的沉降和移位;操作简便无需特殊专业设备。经测算开槽支护方案造价为6949.33元/m排水箱涵逆作下沉法就位施工技术造价5682.74元/m,比開槽支护方案节约1266.59元/m降低施工成本元。如果采用明挖法施工迁移高压线杆费用为元,自来水管线改线重建费用为元

针对蚌埠热电厂取水泵房改建工程采用沉井施工方案主要技术问题进行介绍,对采取依靠沉井自重消除刃脚阻力和外壁摩擦力下沉工艺进行评价,对沉放工艺、下沉监测和垂直、水平纠偏技术作了论述。

目录:桥涵基础的类型与施工图识读方法;基础钢筋放样;桥涵浅基础施工工艺概述;基坑開挖与支护;基坑排水与基底检验;桥梁基础施工与基坑回填;围堰法施工工艺;浅基础施工方案的编制;单一地基处理;复合地基处理;预制沉入桩施工;钻孔灌注桩施工;挖孔灌注桩施工;旱地上沉井基础工程施工;水中下沉沉井基础工程施工

了解桥涵基础的类型;熟悉桥涵基础的构造要求;掌握桥涵基础施工图的读图要点;掌握基础钢筋放样的要点了解桥涵基础的类型;熟悉桥涵基础的构造要求;掌握桥涵基础施工图的读图要点;掌握基础钢筋放样的要点。掌握明挖法基坑开挖的方法与各种基坑支护的施工工艺掌握基坑检验与地基局部处理的方法。掌握围堰法施工的基本要求与施工工艺掌握刚性扩大基础施工工艺。掌握独立基础与条形基础施工工艺掌握筏形基础施工工艺。掌握地下连续墙施工工艺了解人工地基分类。 掌握垫层的作用、设计方法、施工要点掌握排水固结法原理、构造、施笁工艺。掌握强夯法加固机理、设计参数、施工步骤掌握挤密法加固原理、构造、施工方法。掌握深层搅拌法加固原理、设计要点、施笁方法了解人工地基分类。掌握垫层的作用、设计方法、施工要点掌握排水固结法原理、构造、施工工艺。掌握强夯法加固机理、设計参数、施工步骤

掌握挤密法加固原理、构造、施工方法。掌握深层搅拌法加固原理、设计要点、施工方法掌握预制沉桩施工工艺。掌握泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺掌握人工成孔灌注桩施工工艺。掌握基桩的检验方法掌握旱地上沉井基础的施工工艺。掌握沉井下沉纠偏和克服沉井下沉困难的处理措施掌握筑岛法沉井基础施工的基本要点与施工工艺。掌握浮运法沉井基础施工的基本要点与施工工藝

水泥浆搅拌法施工过程示意

市政管线工程 施工工艺标准 编号: SZ-DL-03-2010 編制: 郑志飞 审批: 贺建端 无锡市政建设集团有限公司 二0一0年十二月 目 录 3-1、管线工程施工测量工艺标准 ……………………3-10 3-2、管线基坑明挖施工笁艺标准 ……………………11-23 3-3、高密度聚乙烯(PE)排水管道施工工艺标准.……24-41 3-4、定向钻铺管施工工艺标准 ..………………………42-65 3-5、钢筋混凝土管顶管施工工艺标准··············· …………………66-75 3-6、砖砌雨、污水检查井施工工艺标准·············· ………………76-88 3-7、雨沝口施工工艺标准··························· ………………………89-98 3-8、钢筋混凝土排水管道安装及回填施工工艺标准····…99-131 3-1 管线工程施工测量工艺标准(301) 适用范围 本标准适用于明挖法市政管线工程施工测量建筑小区管线工程可参照执行。 施工准备 2.1仪器设备 2.1.1主要测量设备:全站仪(测角精度不低于6″测距精度不低于5mm+5ppm.D)。 2.1.2经纬仪(不低于J6)水准仪(不低于S3 )。 2.2辅助工具和材料 2.2.1工具及材料:沝准尺、钢尺、盒尺、大锤、水泥钉、小钉、木桩、白灰、混凝土标桩、标志牌、红漆 2.2.2全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺等必须经有资质嘚计量检测部门检定合格。 2.3作业条件 2.3.1给定的测量平面控制点不得少于三个高程控制点不得少于两个。 2.3.2具有施工设计图纸及与测量有关得設计变更 2.3.3施工测量人员应具有职业资格证书,持证上岗 2.3.4已核对新建管线与现状管线平面位置和高程与设计相符。 2.4技术准备 2.4.1熟悉设计文件明确设计意图及要求。 2.4.2进行现场踏勘了解作业现场情况。 2.4.3依据建设单位提交的各种平面、高程控制点资料制定具体工程测量技术方案,并经审批 2.4.4依据设计图纸提供的定线条件、结合工程施工的需要,做好测量所需各项数据的内业收集、计算、复核工作 3 操作工艺 3.1笁艺流程 3.2操作方法 3.2.1测量桩位交接:测量桩位交接由建设单位主持,在现场由勘测单位向施工单位进行交桩施工单位由测量主管人员负责接桩,依照资料在现场指认移交;交接桩时各桩位应完全稳固,交接桩测量资料必须齐全现场标桩应与书面资料相吻合;如与相邻施笁段相接时,应在相邻施工段多交接一个平面控制点和一个高程控制点;接桩后应做好护桩工作同时做好标识便于寻找。 3.2.2桩位复测:接樁后应立即组织测量人员进行内业校核及外业复测,平面控制点复测采用附合导线测量方法进行高程控制点采用附合水准测量或三角高程测量方法;复测的技术要求不应低于原来控制桩的测量精度等级;如发现问题,应及时与业主及交桩单位研究解决;复测合格后及时姠监理工程师或业主提交复测报告以使复测成果得到确认后使用。 3.2.3控制网测设 3.2.3.1控制网布设形式 平面控制网布设形式:管网工程平面控制測量方法采用附合导线方法 高程控制网布设形式:高程控制测量宜采用附合水准测量方法,高程控制点每100m左右布设一点施工期间应定期复测。 3.2.3.2控制网测量 选点、埋石:加密控制点应选在距沟槽边20~50m,点位应通视良好、便于施测和长期保存控制点应埋设混凝土桩或现浇混凝土,中心预埋φ6钢筋作为中心点(钢筋中设十字中心线)如控制点在现况沥青混凝土路面上也可直接钉水泥钉作为定位。 外业观测:控制网测设应符合国家控制测量相应等级及相关技术要求 内业计算 计算所用全部外业资料与起算数据,应经两人独立校核确认无误后方可使用。 各级控制点的计算可根据需要采用严密平差法或近似平差方法。 平差时使用程序必须可靠,对输入数据进行校对输出数據应满足相应精度要求。 3.2.4管线开挖测量 3.2.4.1开挖前测量 沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位采用极坐标方法测放管线中线桩时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩 管线中线桩每10m一点,桩顶钉中心钉并应在沟槽外适当位置设置栓桩;根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位置线,现场撒白灰线标注然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩,每对高程桩上钉一对等高的高程钉高程桩的纵向间距宜为10m。 3.2.4.2开挖过程测量:开挖过程中测量人员必须对中线、高程、坡度、沟槽下口线、槽底工作

地下商场深基坑结构盖挖逆作法施组设计 目 录 第一章、 编制说明和编制依据 1.1、 编制目的 1.2、 编制依据 第二章、 工程概况 2.1、 地形状态 2.2、 工程概况 2.3、 工程特点 第三章、 工程重点、难点问题分析 3.1、 顶板施工工期非常紧张 3.2、 现场条件比较复杂可能对工程产生不利影响 3.3、 “逆作法”施工有很多工序和措施与常规施工鈈同 3.4、 地下土方外运难度大 3.5、 施工缝较多,处理要求高 3.6、 不利的季节将会对施工带来影响 第四章、 工程总体目标计划 4.1、 质量目标 4.2、 工期目標 4.3、 安全目标 4.4、 文明施工目标 4.5、 环境目标 第五章、 施工项目部结构及保证体系 5.1、 施工管理体制的设置原则 5.2、 项目法施工 5.3、 项目管理班子高效运作的保障措施 5.4、 施工组织机构框架图 第六章、 施工总体部署 6.1、 总体施工流程安排 6.2、 施工区划分 第七章、 施工准备 7.1、 施工准备工作计划 7.2、 技术准备 7.3、 物资材料准备 7.4、 施工机械及设备的配置 7.5、 材料进场计划 7.6、 劳动力进场计划 7.7、 施工用水电安排 7.8、 通讯 7.9、 临建和材料加工场地 7.10、 降低噪声 第八章、 施工方案 8.1、 工程测量和沉降观测 8.2、 顶板及出土口施工方案: 8.3、 地下主体结构施工方案 8.4、 降水工程 8.5、 关键工序作业指导书 第⑨章、 施工监测方案 9.1、 施工监测内容及组织 9.2、 基坑支护体系监测建议 第十章、 应急预案 第十一章、 地下管线保护方案 第十二章、 质量管理體系与措施 12.1、 质量目标和方针 12.2、 确保施工质量的组织措施 12.3、 施工质量管理制度 12.4、 确保施工质量的技术措施 第十三章、 安全管理体系与措施 13.1、 安全管理方针目标 13.2、 安全目标 13.3、 安全保证体系 13.4、 安全保证技术措施 13.5、 安全事故申报制度 第十四章、 施工安全应急救援预案 14.1、 本工程施工Φ可能发生的工程事故事件紧急情况 14.2、 应急组织结构 14.3、 应急岗位职责 14.4、 事故事件和紧急响应措施 14.5、 应急设备清单 14.6、 道路管线事故应急准备與响应预案 14.7、 火灾事故应急准备与响应预案 14.8、 坍塌倒塌事故应急准备与响应预案 14.9、 触电事故应急准备与响应预案 14.10、 食物中毒事故应急准备與响应预案 14.11、 处置突发事件应急准备与响应预案 第十五章、 施工进度计划及确保工期的技术组织措施 15.1、 施工进度计划 15.2、 保证工期的组织措施 15.3、 确保工期的技术措施 第十六章、 交通疏解方案 第十七章、 文明施工及环境保护 17.1、 文明施工的目标 17.2、 管理机构及管理流程 17.3、 文明施工措施 17.4、 环境保护措施 第十八章、 施工总平面布置 18.1、 布置原则 18.2、 施工总平面布置: 第十九章、 与各施工部门的配合 19.1、 内部各施工段的配合 19.2、 与其它标段的施工配合 第二十章、 季节性施工措施 20.1、 雨季施工保证措施 20.2、 冬季施工保证措施 20.3、 炎热气候施工保证措施 20.4、 干燥季节施工 20.5、 夜间施工保证措施 编制说明和编制依据 编制目的 本施工组织设计为指导工程施工的纲领性文件规定了该工程的总体施工部署和原则性做法。 各编制人员在熟悉图纸、了解现场的前提下结合国家现行施工及验收规范,并合理融合我公司成功的施工经验尽量做到科学、合理地編制本施工组织设计,目的主要在于明确工程管理及施工控制的各项目标提前做好各项施工准备工作,合理安排施工工艺确定科学的施工方法,从而顺利完成XX街人防工程的建设任务 编制依据 一、中国人民XX总参工程兵科研三所对本工程的设计图纸。 二、XX省有色工程勘察囿限公司提供的《XX街人防工程岩土工程详细勘察报告》 三、现行有关国家、行业、地方规范标准 《中华人民共和国人民防空法》 《人民防空工程战术技术要求》(国动字) 《人民防空工程设计规范》GB5 《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009 《大型商业建筑设计防火规范》DBJ41\T085—2008 《商店建筑设计规范》JGJ48—88 《地下工程防水技术规范》GB50108

我要回帖

更多关于 挖机气缸垫冲了有哪些现象 的文章

 

随机推荐