想知道桩单桩承台的配筋筋

如图请问该承台如何用广联达配筋?还是用单构件

可以定义参数化三桩承台,1号筋在承台属性里的承台单边加强筋里输入6C20@1002号筋在其它钢筋里输入长度以及跟数就行
1號筋在承台单元属性里的单边加强筋里输入,2号筋在其它钢筋里输入如下图:
请看示意图片,你自己试试吧
【请看图片 1 解析只要桩径知道就好计算,6C20是放在桩上的】

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

承台与柱无连接筋怎么回事啊... 承囼与柱无连接筋怎么回事啊

单桩承台按照短柱设计钢筋其实不起作用仅用来形成三向约束,所以全部都是箍筋

二桩承台或者条形承台梁按照梁(深梁)设计,其顶部和底部都有梁纵筋横向有箍筋。

三桩及多桩承台按照单层配筋板设计即只有配底部钢筋。

所以任何承囼都是没有树立筋的这是规范的要求。

但是PKPM在计算桩承台时其实单桩和二桩承台的计算结果也是按照单层配筋板考虑的,所以这个结果没啥意义二桩承台配筋建议手算或者用其他软件算。

至于承台和柱、承台和桩的连接构造PKPM不会专门出图啊,参照平法图集和桩图集即可

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 单桩承台的配筋 的文章

 

随机推荐