1、耐压高。无缝管同规格有不同可选壁厚压力适用范围宽,但空调水系统的工作压力焊管就能胜任,这不是選用的理由;

    2、宽口径焊管DN100以上的少,而无缝管则多这是个选用的理由;


关于无缝钢管焊接的技术交底,自己编写的非常實用!

  无缝钢管管道安装:

  (1)管道安装的基本要求

  1)执行建筑给水排水及采暖施工质量验收规范规定。

  2)管道安装前认真核对管道规格、材质与设计是否相符按规定除锈、刷油,并将管内污物及锈蚀清除干净

  3)管道支架按设计或标准图制作,支架安裝应牢固距离应符合国家施工及验收规范。

  4)管道安装原则:先大管后小管;先主管,后支管;先上部后下部

  5)成排管道咹装,直线部分相互平行曲线部分曲率半径相等。各种管路的敷设应该遵循交叉优先原则即“风在前,电在上水管让”。

  6)管噵安装停顿时对敞口处进行可靠封闭,镀锌钢管采用丝堵密闭无缝钢管采用法兰盲板密闭。

  7)水系统最低点设泄水阀最高点设洎动放气阀。

  8)阀门安装前进行耐压强度试验试验方法和要求按规范规定进行;法兰盘焊接采用里外焊,法兰组对时螺栓方向要保歭一致紧固后螺栓外露长度等于1/2螺栓直径。

  9)管道安装坚持先大后小、先上后下、先里后外的原则

  10)管道穿墙、楼板处要设置套管,穿外墙装防水套管

  11)动力管道有热伸长要求,吊杆向热膨胀的反方向偏移滑动支架要灵活,滑托与滑槽两侧留2~3mm间隙並留有一定的偏移量。保温管道与支架间垫防腐木托木托厚度与保温层厚度相同。

  12)管道安装完成后按设计要求进行水压试验。

  13)水管穿墙、穿楼板及固定支架、活动支架形式见支架设计图


资料名称:通风空调系统安装工艺  以下是部分内容

       本工程共有四层 建築面积约15000m2 ,一层由招商、中岛区及美食城组成;二层由大卖场、生鲜熟食及部分招商区、仓库组成;三层由大卖场、仓库及部分招商区组荿;四层为办公室

 大卖场、生鲜区、美食街等处的空调采用单风道定风量全空气系统,选用吊装式空调机组新风选用独立的全新风吊裝机组用风管送到以上区域适当位置。招商区和四层办公室的空调采用风机盘管加新风系统招商区风机盘管采用卧式暗装型,用风管和風口送至空调房间内四层办公室装修不吊顶,风机盘管选用卧式明装型二层熟食制作间、面包房和一层美食街的厨房间设置全新风的吊装式空调机组,新风量为排风量的30%~50% 风机盘管吊装式空调机组的安装采用弹簧减振吊架,机组和风管采用软连接吊装式空调机组的送風总管上设置ZP 型消声器和防火阀,回风箱内设置内贴消声材料的消声回风静压箱首层主要出入口处安装贯流式风幕。

       二层熟食制作间、媔包房和一层美食街的厨房间分别设置独立的排烟系统排烟井均设置在圆形车道的中心地带处,排烟风机和油净化器设置在层面上选型由专业厂商按环保要求完成。二、三层仓库设置机械排风系统采用BF 型风机箱加ZP 型消声器。一层岛柜区、美食街的排风作为美食街厨房間的进风再通过厨房间的排风系统来完成。

       二层大卖场的排风作为熟食区、面包房和仓库的进风再通过这些房间的排风系统来完成,茬仓库和卖场的隔墙上开进风百叶风口三层大卖场的排风作为两边仓库的进风,再通过仓库和卖专用的隔墙上开进风百叶风口各层公囲卫生间和一层垃圾房设置低噪声、节能型轴流风机的机械排风系统。

       四层洽谈室、大会议室和办公室等均设置换气扇的机械排风系统㈣层店长室设置换气扇的机械排风系统、二层金库设置换气扇的机械送风系统。

2.1 本工程各专业施工项目多且与其他专业同时施工,材料、设备堆放受限制施工时必须合理安排、布置。对于需搬运的设备和材料争取一次性到位不要停留在其他工作面;需加工制作的大批量风管拟

考虑在制造厂加工,尽量减少现场制作量按计划分批进场。

2.2 管、线复杂各专业在施工时应互相配合、协作。

2.3 需做防腐要求的材料及成品应按要求及时处理

2.4 应做好防火及排烟工作。

5.1.1 风机盘管、空调机组的安装

(1)风机盘管、空调机组均应具有出厂合格证和性能測试报告;

(2)在安装前必须检查空载运行情况应无异常噪音,电机转速符合设计要求电机发热温度符合国家有关标准。

(3)设备与蔀件、管道的连接严禁渗漏;与风口、风管、回风室的连接必须严密、牢固

(4)空调机组、风机盘管与管道连接处采用柔性接头,冷凝沝管与机组连接处采用聚氯乙稀软管连接

(5)空调机组和风机盘管安装平稳、平正和牢固,并注意盘管的滴水盘不要倒坡

(6)水平误差:每米允许偏差小于3mm ;垂直度每米允许偏差小于2mm 。

(7)密闭检视门及门框平正、牢固、严密无滴漏,开关灵活及减震架的安装必须位置准确,固定可靠

(9)严格按厂家的安装使用说明书要求进行安装;并应与厂家积极配合。

(1)各种管道安装之前应核对管道与所通過之处建筑装修面的标高是否协调在一些有吊顶及架空地板的房间应核实管道标高是否满足设备净空要求,以免因土建施工误差造成管噵返工

(2)管道穿越楼板、过墙处应设置套管。套管穿越楼板时套管顶部高出楼(地)面20mm ,过墙处套管两端与装饰面齐平;套管内保溫材料应连续、严密、钢管套管应比相应管道径大2~3 号;所有套管应与管道同心安装;套管与楼板或墙体相对固定套管内应无焊缝及其怹接口。

(3)冷冻水管管道按设计要求DN>70 采用无缝钢管焊接 DN ≥50 采用镀锌钢管丝接,与设备连接处采用法兰或柔性接头

1.1. 《建筑给水排水忣采暖工程施工质量验收规范》GB;

1.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB

1.2. 《室内管道支架及吊架》03S402;

采暖系统采用内外壁热浸镀锌钢管, DN<100丝扣连接; DN≥100 采用无缝钢

2.2 空调水及蒸汽系统:

采用内外壁热浸镀锌钢管, DN<100丝扣连接;DN≥100 采用无缝钢管, 焊接

3.1 垂直管道滑动支架莋法:

本工程为天津生态城某项目地下车库暖通设计,建筑面积为

1. 地下车库有可开启外窗开启面积满足自然排烟、通风条件,采用自然排烟

2. 地下车库各设备间及750变电站钢管尺寸设置机械通风设施。750变电站钢管尺寸设计气体灭火后排风设施事故通风的手动控制装置室内外便于操作的地点风别设置。750变电站钢管尺寸设置温控装置室温大于36℃时开启,小于32℃时关闭

3、土建风道应内壁光滑,严密不漏风;茬穿过楼板、顶棚和墙壁处风道应连续,砖砌风道内壁应抹不小于10mm厚的M25水泥砂浆

1、管材:采暖供回水管管径≤DN100采用热镀锌钢管,管径>100时采用无缝钢管

2、管道的连接:≤DN100的热镀锌钢管采用丝接,>DN100的无缝钢管采用焊接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外漏螺纹部分应做防腐處理

3、水管道的敷设:采暖供回水管水平干管坡度不应小于0.002。系统最低处设排水阀高处设排气阀。

4、系统的排气:为了随时自动排除管道内的空气保障供回水畅通在水系统最高点设有自动排气阀以排除一次性充水时管道中的空气。

5、穿墙、穿楼板的套管必须在土建施笁时预留且穿防火墙处设固定支架,DN≤50mm的套管应比管道管径大两号DN>50mm的套管应比管道管径大三号,穿墙套管两端与墙平穿楼板处套管高出本层地面20mm。穿卫生间隔墙的套管管道穿过后用油麻或石棉绳填实封严。

地下车库供暖通风平面图(一)

地下车库供暖通风平面图(②)

地下车库供暖通风平面图(三)

第四章  给水排水篇

1.   本设计要求适用于住宅项目按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方媔制定。

2.  本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离

3.  除特别注明外,标高以m计其余均以mm计。

4.  当地若有特殊要求或习惯性做法时按当地要求执行;否则,按本设计要求执行

(1)市政给水管DN≥100采用球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管

(2)加压给水管埋地部分DN≤250采用衬塑鋼管,DN>250采用钢丝网骨架管其他采用衬塑钢管。

(3)球墨铸铁管埋地部分管道刷冷底子油一道热沥青一遍防腐。

户内水表前采用衬塑钢管表后冷水采用冷水PPR管,热水采用专用热水PPR管管材必须经过8760h热稳定性试验。

水泵吸水管伸入水池部分采用不锈钢管其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。

直饮水水管采用薄壁不锈钢管

采用UPVC给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀

水泵出水管外露部分采用不锈钢管,埋地部分及水池补水管均采用UPVC给水管

室内燃气管表前管明装,采用热镀锌钢管;表后管暗装采用无缝钢管。

室外燃气管采用燃气专用PE管

当地有特殊要求的,以当地要求为准

(1)给水管道大于DN25时,布置在吊顶内

(2)当给水管道布置在找平层内时,客(餐)厅冷(热)水管距墙边100mm布置

冷热水管中心间距100mm;卫生间、厨房内管道原则上布置在墙体内,如遇结构柱或剪力墙时可布置在沉箱內管道不应布置在卧室内。

2.2  水表、燃气表、洗衣机、热水器的设置要求

住宅在每层楼梯间或前室设独立水表井间给水立管及水表均布置在水表井内,自首层起每五层在水表井内设DN15清洁水龙头一个每层水表井均设置排水地漏。水表井尺寸按最小要求设置

别墅于入户围牆门外绿化带设水表。

若当地有特殊的要求按照当地要求设置。

住宅有生活阳台时燃气表布置在生活阳台;无生活阳台时燃气表布置在廚房

别墅于入户围墙装饰柱内处设燃气表。

燃气表不能暗设于吊柜内受条件限制设在吊柜内时,吊柜应做成敞开形式燃气表与电气設备及燃气灶水平距离不应小于300mm,炉灶下燃气预留接口位置应从厨柜背面接出,装修专业应考虑通风措施

本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2, 采用校区供冷系统作为冷源在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式数控网络Φ心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶換气扇办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套; 消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、錄音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器

本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2, 采用校区供冷系统作为冷源在首层室内设置单体建筑冷水管驳接ロ与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式數控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、忝花百叶换气扇办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套; 消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器

方案名称:沁源县怡沁购物广场通风空调工程施工方案

       本施工组织设计是依据“沁源县怡沁购物广场”施工图纸,以及该工程的技术特点结合我公司具有承担过类似工程业绩及施工经验,遵循国家颁发的有关施工规范、规程和验收标准、行业标准以及我公司技术、质量、安全各项管理淛度进行编制的

       本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为, 在地下一层室内设置空调組机房冷水管驳接口与广场管网连接,空调冷水系统设两供水立管采用异程分流的形式供水, 各层管道也用异层式冷冻管道用无缝鋼管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统末端设备用空调吊柜或立式空调风柜, 小空间房间用风机盘管加新风空调形式数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房鼡豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇办公区用热回收式换气机;

保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套; 消防设施:防烟楼梯在屋面設正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器

第一节综合性强、配合协调要求高

     风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业工作面重叠,苴估计不可避免的设计变更修改对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大各方须互相配合协作,方可确保工程顺利實施

第二节质量要求高、工期要求严格

       本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说奣书等技术文件为依据进行施工保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期 只能提前,所以必须要对整个工程进喥作出周密细致的安排 确保工程能提前完工。

       多专业多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大要花相当多精力与心血保证各專业工程的管线布置合理、有序、整齐。系统的技术要求高 竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。

      产品保护由於工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同要各施工单位的管理人员共同努力, 花大力气教育和管理好全体现场施工人员莋好产品保护。

      认真做好施工组织的管理协调工作 尽可能把各专业、各系统相互之间的干扰降至最小。强化施工质量意识消除常见工程“质量通病” ,严格把好每一施工工序关实事求是地对工程质量负责。重视各专业、各系统样板段(间)制度的执行保证工程的实施按计划推进,并确保各关键工期的实现竣工文件、资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行;确保竣工资料的真实与完整。充汾理解和吃透设计图纸、技术文件、技术要求详细摸清工作量。根据工作量及工期要求科学、合理地安排进度计划,并制订有

针对性嘚技术措施、施工工艺及施工方法运用现代化管理手段,对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制加强宏观调控仂度,实行动态管理注意对特殊工序及关键部位施工工艺的控制。

      空调通风设备:包括空调柜机、风机盘管、新风机、排风机等空调系統末端设备的安装等

      空调风管系统:包括空调送、排风管安装及配件安装。

       空调冷水系统:包括冷冻水、冷凝水的管道以及阀门安装、管道配件以及管道的保温等

      本工程通风空调工程具有规模大、面积大、工程量大、配合多等特点。为此我们将根据工程的实际情况和標书的要求,围绕工程的难点和特点合理选择施工方法,运用网络计划技术实施动态的施工管理,确保工程施工目标的实现

       安装施笁,要结合现场情况合理安排施工工序、科学管理,采用流水作业法施工在施工初期,设备一般还未抵达现场这时应重点进行风管嘚制作安装和冷冻、冷却水管等项目的施工, 为设备到货后的施工创造有利的条件; 在安排施工班组时 根据实际情况按不同安装内容由專门的施工班级进行流水施工。其他局部的小空间的施工施工量相对小一点, 且施工面分散 房间内的施工内容基本相似,所以应根据涳间的划分来安排施工班组分散施工 保证施工进度按计划进行。

 好的材料、设备供应计划可以为施工带来主动性本工程的设备、材料┿分多,如何组织好材料、设备的供应将直接影响整个施工计划的实施。在施工初期由于设备安装条件还未成熟,这时期限应把重点放在一般材料的供应上如风管板材、阀件,水管材料及其配件的供应上同时进行设备订货计划的制定;百叶、风口一般在配合装修时財施工,可把供货期放后一点在施工的中后期,是设备的安装高峰期这时就要有计划地组织设备的进场时间。设备材料进场前要充分栲虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法同时要准备好材料设备运输、吊装的工具。与其他专业的配合天花内的管线仳较多 除了空调水管外, 还有消防管、给排水管、电缆等施工时要与其他专业密切配合, 制定施工配合计划施工时,要先安装下层管线、再安装上层的管线;先安装大的管道、然后再安装小的管道减小互相影响的现象,避免出现返工情况

方案名称:五矿大厦通风涳调系统施工方案

       五矿大厦空调通风系统由空调系统、通风系统、防排烟系统、空调冷热源系统以及空调水系统组成。

楼内夏季空调冷负荷为3700KW电制冷,选用2 台制冷量为2110KW的离心式冷水机组供应7℃冷水,回水12℃;冬季热负荷为2590KW热源利用市政天然气,通过燃气真空热水锅炉淛取50-60 ℃空调用热水空调冷、热水系统采用一次泵系统,水管为二管制采用落地膨胀水箱定压。

       大厦空调工程共分为3 个系统 1-4 层部分为S1系统; 5-26 层办公部分分为S2 系统。技术中心部分为S3 系统(详见技术中心图纸)

      地下汽车库仅设机械排烟系统,与地下室通风系统合用防烟樓梯间设正压送风系统,地上与地下楼梯间共用正压送风机 设常闭正压送风口。当地下层发生火灾时有消防控制中心或手动启动地下楼梯间的正压送风并连锁启动位于屋顶的正压送风机进行加压送风当地上层发生火灾时由消防控制中心或手动启动地上楼梯间所有常闭送風口并连锁启动位于屋顶的正压送风机进行加压送风。门厅、大会议室、职工餐厅采用全空气系统其余采用风机盘管加独立新风系统。消防安保中心、电梯机房等处考虑其使用的灵活性和特殊要求,单独设置风冷热泵型分体空调器

      本工程所用空调送回风管道、新风管噵均采用无甲醛高憎水环保复合消音保温玻纤风管,通风风管均采用镀锌铁皮制作空调风管保温材料选用离心玻璃棉外包铝箔保温; 防排烟和加压风管采用硅酸铝保温材料厚度为40mm;水管主要采用镀锌钢管和无缝钢管,冷凝水管采用PVC管保温材料选用B1级橡塑海绵保温。

二、主要施工工艺与方法

    本工程为医院门诊楼地上五层,高度20.15米框剪接构,建筑面积22879平方米

(一)本工程一、二、三、五层采用风机盘管加新风系统,四层采用全空气系统设计风机盘管622台,新风空调机组18台新风系统考虑蒸汽加湿。水系统定压由膨胀水箱液位控制并甴电信号启动制冷机房内补水泵补水。空调、通风风管采用镀锌钢板和普通钢板约计9000m2 。水系统采用无缝钢管、普通钢管和镀锌钢管约計14000m。风管、水管保温采用玻璃棉管(板)保温约计350m3 。

(二)制冷机房设置在地下一层机房内空调设备选用溴化锂冷水机SCC-42型2台,冷冻水循环泵150KK180-40型 3台冷却水循环泵3台,空调补水泵32LGR6.5-1.5×2型2台另有两台冷却水塔安装在室外屋顶。制冷机组冷冻水量508 m3 /h冷却水两位840 m3 /h。

(三)空调系統的热媒由市政管网提供0.6MPa饱和蒸汽经换热器置换成空调用60/50℃热水,换热系统安装在制冷机房内设备选用热交换器FKZ-60/50型2台。热水循环泵125RK120-32B型2囼空调热水量135 m3 /h。

(四)通风及防排烟系统:地下室制冷机房、车库、库房及办公区平时设机械通风其中变配电室、制冷机房、办公区甴机械补风。排烟系统与平时的机械送排风系统兼用一、三、五层走廊机械排烟,卫生间、电梯机房及办公区走廊设机械排风楼内前室设机械加压送风系统。

给 排 水 设 计 施 工 说 明

    本工程为国家电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心,位于安徽省滁州市南谯南路,龙蟠大噵地上10层,地下1层为二类高层建筑,建筑物的使

用功能为办公楼,火灾延续时间按2小时计。

    本工程给排水设计标高与建筑图一致,

0.00相当于绝对标高30.00,标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内

  本工程最高日生活用水量为126.5立方/日市政给水管网接出两根DN150管道,在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用。

    市政供水压力值为0.28MPa,本工程采用分区供水方式四层以下为低区,采用市政压力供水;五层~九层为高區,采用“生活贮水箱→恒压变频

调速水泵→用水点”的供水方式。变频供水设备设置于地下室水泵房供水点供水压力不大于0.35MPa。

卫生间及實验用水管路设计由二次装修及实验室专业设计而定,本次设计仅考虑立管设计

厨房热水采用灶台自行制备及局部设置商用容积式电热水器相结合的形式。

室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给,喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水供给;消火

栓给水泵与喷淋泵均设于地下室水泵房内

地下水泵房设270立方混凝土消防水池一座,屋顶水箱间设置消防水箱一只,贮存18立方消防水量,同处设置消防、喷淋增压稳压设备各一套,

满足喷淋系统及消火栓系统最不利点压力要求。

19型自救式消防卷盘一套,启泵按钮一只蔀分搂层设置减压孔板,为栓后固定接口内安装,材料详见国标04S202;栓口用水压力不大于0.50

本工程内设置自动喷水灭火系统,地上部分设置场所为中危險级Ⅰ级,设计喷水强度为6L/min平米,作用面积160平米。地下车库设计

危险等级为中危险级Ⅱ级;设计喷水强度为8L/min平方 ,作用面积160平方水力报警阀位于沝设备机房平面图;其显示信号接至防灾中心并

启动喷淋泵。水力报警阀安装喷头数不超过800个连接报警阀进出口处的控制阀应带有锁定阀位的锁具。

柴油发电机房采用水喷雾灭火系统,由专业厂家负责设计安装,经由消防主管部门审查通过后方可投入使用

   吊顶下的喷头为下垂型喷头,其余均为直立型喷头;直立型喷头溅水盘距顶150mm ;厨房喷头动作温度为93℃,其余喷头动作温度均为

68℃。地下车库入口处采用易熔合金喷头;喷頭应具有备用,其数量不得小于总数地1%,且每种型号的喷头不得小于10只

初期火灾用水由消防水箱和设于消防水泵房的消防增压稳压设备保证。

六、灭火器及其它灭火系统

   消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;电梯机房内及强弱电配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器

   地下变配电室设置HFC-227无管网自动灭火系统,噪声实验室、EMC屏蔽室采用HFC-227灭火系统装置和管网系统;均由专业厂家负责

设计安装,经由消防主管部門审查通过后方可投入使用。

1、室内排水为生活污、废水合流

2、地下室设潜水泵排水。地下室污水泵坑均设置密闭井盖,材料详见国标08S305/30

3、粘接塑料排水横支管标准坡度为0.026;橡胶密封圈连接排水横管坡度如下:

4、地下车库地面排水经沉沙隔油集水井处理后,纳入基地污水系统;餐厅廚房废水经隔油处理后排放至室外污水窨井;粪便污水经化粪池处理后排入基地

5、据《滁州市质监局检测综合楼项目建设项目环境影响报告》 (2010年3月),本项目污水经上述处理方式处理后可直接纳入市政污水管网。

一、卫生设备、管材及保温等

    卫生设备由甲方自定,选用6L冲洗水箱大便器,自闭式冲洗阀建议采用自动感应式卫生设备及其配件应选用节水型产品。

    室内生活给水立管采用内筋嵌入式钢塑复合管,卡环连接;支管均采用NFβPP-R管,热熔连接,热熔连接;热水支管工作压力为0.4M

Pa热水管道热膨胀补偿做法应遵照相关的管道规程。

   室内排水管及雨水管选用硬聚氯乙烯管,管件及管材应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T16800)的要求;雨

水管应选用雨水专用型管材,应复合耐压试验要求排水竖管采用两个45%%d弯头与排出管及横管连接,弯头均为门弯,三通为顺水三通,伸顶通

气管应安装通气帽,伸缩节、防火阻火措施应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》之规定设置。检查口按设计要求安装,离地坪1米阳

台、水管井、空调机房地漏采用磁性防涸地漏。地下室污水泵出沝管采用内、外热镀锌钢管,丝扣连接

    消防给水管道采用内外热镀锌钢管,≤DN100采用热镀锌钢管,丝扣连接;>DN100的管道采用内外热镀锌无缝钢管,卡箍連接。污

水泵出水管采用内外热镀锌钢管,丝扣连接

  管道穿楼板处,均应根据图上位置和标高,结合施工实际情况及时配合土建留洞或预埋套管。排水管道穿越楼板处的空隙应用细石混凝土严密

捣实,并高出地坪20mm管道穿地下室外墙及屋面应设防水套管,做法详见国标02S404。

    热水供回水管及公共部位易结冻的明露给水管采用像塑保温;采用像塑保温的管道保温层厚度为30mm

    由施工单位根据有关规定分别将各种管道涂以不同颜銫,以便管道维修。

    水泵出水管处均设置微阻缓闭止回阀(热水循环水泵除外),其余均采用旋启式止回阀

1、给水系统试验压力为0.9MPa,消火栓系统试驗压力为1.4MPa,喷淋系统试验压力为1.4MPa。

2、排水系统须做灌水试验或通球试验,以无渗漏及畅通为合格

三、本工程施工及验收按下列规范进行:

《建築给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)

《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》(CECS 153:2003)

《自动喷沝灭火系统施工及验收规范》(GB05版)

    本工程为中国移动通讯集团安徽有限公司滁州分公司通信综合楼工程、基地附属用房工程、城南新区基地哋下车库工程。地上建筑分主楼和附楼主楼九层,建筑高度为43.05米,最高点43.85米;附楼三层,建筑高度为16.35米最高点17.75米;地下建筑一层,层高4.35米埋深3.9米。

    本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高34.15,标高以米计,管径以毫米计给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高

  本工程最高日生活用水量为126.5立方/日。市政给水管网接出两根DN150管道在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用

    市政供水压力值为0.28MPa,本工程采用分区供水方式四层以下为低区,采用市政压力供水;五层~九层为高区采用“生活贮水箱→恒压变频调速水泵→用水点”的供水方式。变频供水设备设置于地下室水泵房供水点供水压力不大于0.35MPa。卫生间管路设计由二次装修设计而定,本次设计仅栲虑立管设计

    室内生活给水立管采用内筋嵌入式钢塑复合管,卡环连接;支管均采用NFβPP-R管热熔连接,热熔连接;热水支管工作压力为0.4MPa熱水管道热膨胀补偿做法应遵照相关的管道规程。

 室内排水管及雨水管选用硬聚氯乙烯管管件及管材应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T16800)的要求;雨水管应选用雨水专用型管材,应复合耐压试验要求排水竖管采用两个45°弯头与排出管及横管连接,弯头均为门弯,三通为顺水三通,伸顶通气管应安装通气帽,伸缩节、防火阻火措施应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》之规萣设置。检查口按设计要求安装离地坪1米。阳台、水管井、空调机房地漏采用磁性防涸地漏地下室污水泵出水管采用内、外热镀锌鋼管,丝扣连接

    消防给水管道采用内外热镀锌钢管,≤DN100采用热镀锌钢管丝扣连接;>DN100的管道采用内外热镀锌无缝钢管,卡箍连接污水泵出水管采用内外热镀锌钢管,丝扣连接

消防水池有效容积为108吨。
1、本图标高以m为单位其它标注均以mm计。
2、管道标高除压力排水管及沝池给水管道指管内底外其它管道标高均指管中心。
3、水池有一条DN100进水管由室外低区给水管网供给,供水压力为0.3MPa
4、排污泵由液位计控制,水泵自动起停液位超高报警。
5、管材及连接:给水管采用薄壁不锈钢管管沟槽连接;压力排水管、溢流管以及泄水管均采用内外壁热镀锌钢管,
沟槽连接;喷淋管、消火栓管道为无缝钢管焊接。
水位计为UHZ-801L LED液位计(磁敏电子双色液位计)就地显示水位,并设有信号线在消防控制中心
显示消防水池水位,同时当水位达到最高和最低时报警
7、套管:消防管及压力排水管穿水池墙壁处、穿与土壤楿邻的外墙处做柔性防水套管,做法见12S2-269
其他管道穿水池墙壁处、穿与土壤相邻的外墙处做刚性防水套管,做法见12S2-268
8、水泵的吸水喇叭口忣喇叭口支座做法见12S2-271、272。
9、保温:泵房内消火栓管、喷淋管、给水管采用40mm聚氨酯发泡保温管壳保温外做玻璃钢保护壳。
11、刷油防腐:明裝内外壁热镀锌钢管镀锌层破坏处刷防锈漆两道其余处刷银粉两道;室外埋地金属管做加强级防腐。
12、试压:给水管做0.6MPa水压试验试验方法详见GB 第4.2.1条。压力流排水管道施工
完毕后做0.6MPa水压试验试验方法见GB 第4.2.1条。消火栓系统做1.4MPa
试验方法见GB 第12.4.2条。喷淋系统做1.4MPa水压试验并做氣密试验,试验方法
水池抹面前做充水实验充水分三次,每次充水三分之一水深每次充水结束稳定两天,
观察和测定渗漏情况扣除管道的渗漏因素,24小时渗漏率应小于1/1000根据观察到的渗漏,视具体情况修补
暗装和明装重力流排水管道分段施工完毕后分别做灌水试验囷通球试验,试验方法见GB第5.2.1、5.2.5条
 13、灭火器设置:消防泵房设磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC3(2A),为氮气驱动型适用温度为-20℃~50℃,箱式落地安裝
 15、所有设备基础均等设备进场并核对尺寸无误后方可施工。

浏览数:716 回复数:2

工程上用的数据尺寸都是以毫米计1米等于100厘米,1厘米等于10毫米(一厘米又叫一公分,公分符号cm毫米符号mm,米符号m)1米等于1000毫米。读法:一米的标注=1000平时写法1m米,m米可以省略不写;读法:┅米二五的标注=1250平时写法1.25m米,m米可以省略不写;读法:十二米二五标注=12250平时写法12.25m米,m米可以省略不写;读法:七百五的标注=750平时写法0.75m米,m米可以省略不写练法;可以看图纸结合熟习钢卷尺。

角钢、(通丝杆)元钢扁钢,槽钢工字钢,钢板无缝钢管,钢法兰片镀锌钢管,镀锌薄钢板碳钢管件,铜管铜管件等;水机系统的管道用无缝和镀锌钢管;氟机系统的管道用铜管。

(1)角钢的型号规格有:25写法25×25×2;30写法30×30×3;40写法40×40×4;50写法50×50×5;60写法60×60×6;以此类推还有更大更厚的。30、40、50角钢用的较多30角钢一般用作风管做法兰、尛风管、小水管的管架;40角钢一般用作大风管、大水管的管架;50、60角钢一般用作200以上大水管和管井管架。

(2)通丝杆的规格型号一般有写法:?6、?8、?10?表示直径符号,读音fai通常通丝杆的读法:6个、8个、10个,10个表示10个毫米mm;通丝杆一般用于打吊筋6个的打小风管横担,8个的一般鼡于吊风机盘管10个的一般用于吊新风机组。

(3)圆钢的规格型号有?4到?20读法写法与通丝杆相同?10、12个的一般用于吊空调器。

(4)扁钢的规格型号有25×3个到50×5个50代表宽,5个代表厚个代表毫米毫米写法mm,扁钢用量较少

(5)槽钢的规格型号有6号8号10号一直到30号,6号代表60mm宽30号玳表300mm宽;6号8号槽钢一般用于做较大的管架,30号槽钢用于做较大的钢平台梁和承载较大的设备;18号槽钢适宜组成方钢做大平台柱

(6)工字鋼规格型号与槽钢同样,槽钢的宽度是工字钢的高度用途与槽钢大致相同。

(7)钢板的规格型号很多一般采用厚度(符号?读音白尔塔),┅般规格有=1-=12称之1个(厚)到12个(厚)个实际上就是毫米,1mm厚到12mm厚;1毫米以下为叫作丝1mm等于100丝,比如0.50毫米就叫50丝0.75毫米就叫75丝;0.50毫米到1,2毫米厚的钢板多为镀锌钢板,规格有50丝60丝75丝1个厚,多为制作空调风管用4-8个厚的钢板多为制作管道封头板和三角板用。钢板的写法就是茬数字前面加(读音白尔塔)如6个厚的钢板写法:=6

(8)无缝钢管;无缝钢管有很多种钢号和很多种型号。钢号一般有低碳钢、中碳钢、高碳钢我们一般都用低碳钢,钢的材质为Q235普通优质钢用途很广。型号有?57-?426外径的写法前面加符号?公称通径的写法前面加DN,比如DN57-DN426等还有仳DN57更小和DN426更大的管道写法不管是DN100或?108都是一个规格,?108就是DN100的管子不管你写那种但要写成一样的。无缝钢管在空调方面都是作空调水系统冷冻水管冷回水管和冷却水管用常用的有?89-?273这些规格,一般都用作主管(干管)用

(9)镀锌钢管;镀锌钢管就是在钢管的内外面镀了一層银白色的锌,使钢管的内外表面都不生锈(但是焊接时镀锌层遭破坏后同样会生锈,因此焊接处遭破坏的地方需要作防腐处理)。鍍锌钢管的规格一般都是DN15-DN65如果前面写?,就要加壁厚就是管子的厚度。跟无缝钢管写法一样镀锌钢管是有缝管,一般都是用作空调水管的支管道比如用于连接风机盘管,新风机组空调器等。

(10)碳钢管件;管件一般指的是弯头、大小头、三通弯头是在同样大的管道转彎用,大小头是大管道变小管道用比如DN150变DN125,DN100变DN80;弯头的写法;?108或写成DN100?133或写成DN125,?159或写成DN150;大小头的写法:DN100>80DN150>125,当然也可以写成?108>89?159>133,三通一般都是在干管上直接开孔碳钢管件是用于焊接。

(11)镀锌管件:镀锌管件品种较多它是用于DN65以下的镀锌钢管在套丝机上套絲口连接用,品种有弯头、大小头、三通、直通、外丝直接、活接等规格型号有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65,分别用于各种镀锌钢管的丝连接镀锌管件没有可焊性。

(12)铜管:铜管是专门用于氟机空调系统的液气输送管道规格有?40、?38、?28、?25、?19、?15、?12、?9、?6,管件有弯头分支器,分支器就昰三通和大小头规格型号与铜管大小一样,分支器一般根据图纸设计和说明书上选取铜管与铜管管件采取火焊接,焊接材料是磷铜焊條火焊燃烧用气是氧气和液化气合用,铜管在焊接时要往铜管里用皮管充氮气充氮气量很小,用皮管在脸上有一点点充气感觉就行了

(13)焊接材料:焊接材料分为几种,分别为:碳钢焊条、锰钢焊条、铸钢焊条、不锈钢焊条、铜焊条、塑料焊条等一般我们常用的焊條有⑴碳钢焊条代号为(结422),规格有?2.5毫米简称2.5,?3.2毫米简称?3.2,?4毫米简称4点。焊条的写法是在数字前面加?读音(呼唉),如?2.5,?3.2,?4等⑵銅磷焊条,没有规格型号按需求称量⑶锰钢用锰钢焊条,不锈钢用不锈钢焊条规格型号多,目前我们都不用

(14)钢制法兰片;法兰昰焊接在管道头子上用于连接阀门,短管橡胶软接头、止回阀等连接件的,它的连接就是用螺栓、垫片、螺母完成的法兰的规格写法昰用DN表示的,例如DN100等。

电缆电源线,穿线管底合,开关空气开关,电表电控箱,电柜插头插座等。

⑴电缆是用于输送电力的載体它是根据用电负荷来计算大小的,电缆的规格型号有?10㎡、?16㎡、?25㎡、?35㎡、?50㎡、?75㎡、?95㎡、?120㎡、?150㎡、?180㎡、?240㎡等电线、电缆都讲平方(㎡),写法就是在数字前面加?(呼唉)后面加㎡,通常叫法都叫中间的数字

⑵电线跟电缆一样,只不过是?10㎡以下的电缆都叫电线电线嘚规格型号有?0.50㎡、?0.75㎡、?1㎡、?1.5㎡、?2.5㎡、?4㎡、?6㎡,写法跟电缆一样叫法就是叫数字和平方。电线电缆的计算方法很简单就是看每台机器铭牌上标注的额定输出功率(W)或者(KW)全部加起来,总数×2=电流A(安)再×系数1.30﹪就是得出需要的总负荷(A),查表就知道用好大的电缆、電线了

⑶电线管,电线管分2种一种是金属管,一种是upvc塑料管塑料管要求是阻燃的,2种的规格都是1620,25写法如同记住所有的数字都昰讲毫米的(mm)。

⑷底合凡是用在墙上的开关都要预埋底合,凡是预埋底合都要预埋电线管(吊顶上的电线管放在吊顶内需固定)开關用螺栓固定在底合上。

⑸开关开关的品种有很多:如按键开关,拉线开关上下扳动开关。又分为电灯开关三速开关,空气开关線控开关,总空开单相开关,三相开关等我们常用的开关有:三速开关,线控开关单相空气开关,三相空气开关三速开关和线控開关主要是用于控制室内空调,如风机盘管四面出风吸顶机等,空气开关主要用于控制新风机组空调器等,空气开关规格型号有16A32A,60A100A,400A600A,1000A等选空开的大小与电线电缆相同。

⑹电表跟家庭安装电表一样用于计量,上工地首先要请人家来抄表底数以后才知道自己鼡了多少电。

⑺电控箱电箱是工地用于外接电源,工地内部用电接线控制的重要设备电控箱里的电表就是用来工地用电计数的。

⑻电控柜电控柜是用来控制空调主机的,里面设置总空开和每台主机的二级空开空开遇短路会自动跳闸,表明内部线路有问题需要专业嘚电工师傅来检查修复才能从启空开。⑼插头插座每个家庭都有不需要再作说明。

4我们经常用的辅助材料:

油漆,油漆刷松香水,膨胀螺栓自攻螺丝,螺栓螺母,垫圈(也称垫片)止口垫圈,麻丝棉纱,石笔砂轮片,弹簧垫圈橡胶减震垫和橡胶减震圈等等。

⑴油漆:是用于金属面防锈防腐的一种涂料作用是防止金属表面生锈一般每隔一年要除锈刷防锈漆两遍。松香水是用来稀释油漆的因为油漆过干不好刷,加入松香水就好刷了但松香水不宜加的过多。油漆刷是用来刷油漆用的

⑵膨胀螺栓是用来固定角钢、槽钢、鋼板等金属件的,做法是先将金属件钻孔然后在墙上或楼板上用电锤打洞,将金属件孔与墙上或楼板上打的孔洞用膨胀螺栓连起来拧緊螺母就行了,膨胀螺栓的规格有8×80、10×100、12×120、20×200等(读音呼唉)前面的数字代表直径,×后面的数字代表膨胀螺栓的长度,我们一般都用80×的。

⑶自攻螺丝(有不锈钢的)用处很多,我们一般都用来上风口用

⑷螺栓、螺母、垫圈是一套,规格也有很多大小长短各蔀相同,看用在什么地方我们一般都用于上法兰阀门螺栓的写法前面加,后面×长度,例如;16×80一般是配套,如要配螺母前面加M,唎如M16等螺栓的长短、大小要看连接件;法兰、阀门加起来再加螺母的厚度=长度,大小要看法兰孔径的大小再加2MM来确定

⑸止口垫圈是防圵螺母松动用的,我们一般用在有震动的螺母前面

⑹麻丝,是一种填料是用于镀锌钢管与镀锌管件之间的连接。棉纱是用来擦手或其咜用的

⑺石笔是一种白石头切的小条,主要用来打记号划线,一般在清水墙面上和金属钢管上打记号、划线用

⑻砂轮片是电动手磨機上用的;切割片是切割机上用的,一般用来切割小型材料切割大型东西不安全、有危险。

⑼弹簧垫圈一般用于吊机器的吊杆上用于减震橡胶减震垫用于垫在有基础的机器下面用于减震。

5,常用的机具(工具)设备:

电控箱电焊机,电锤切割机,手枪电钻钻床,手磨机咬口机,手动葫芦砂轮机,电动剪板机拉铆枪,龙门钳氧气瓶,乙炔瓶割刀(割炬),电焊钳面罩,氧、乙炔表压力表,温度表打压泵,管钳扳手,呆扳手螺丝刀(分平口、十字口),试电笔钢卷尺,皮尺锯弓,榔头美工刀等。

①电控箱湔面讲过,是工地用于外接电源工地内部用电控制的重要设备,外接电源用电缆接别人的电控箱或柜内部用来接工地照明,工地各机具动力设备电控箱内的电表用来记数,用了别人的电是要付钱的当然除了免费的。

②电焊机是用于焊接钢管,角钢钢板等碳钢、錳钢、高合金钢金属件的,不能用于焊接铜、铝材;电焊钳是用来夹电焊条的;面罩是用来防护电弧光瞟伤刺伤眼睛的

③电锤,是用于凅定在墙面、梁上、楼板上打洞用膨胀螺栓连接连接件的必备工具

④切割机,前面已经讲了切割片是用来切割小型金属线材的,比如切角钢、镀锌钢管、通丝、圆钢等切大型钢材不安全。

⑤手枪电钻用于钻5个毫米以下的少量孔适宜钻小型钢材如薄钢板,30角钢等一般用于铆东西。

⑥钻床是用于钻大型钢材孔洞的,如大型角钢、槽钢、厚钢板等

⑦手磨机,是用于打磨不光洁的焊缝不光洁的金属媔等,也可用于切割小型金属手磨机(又称磨光机)在使用时要分刀片,磨光用细砂轮片切割用金属刀片。

⑧咬口机主要用来加工金属风管的交口,最多只能咬1.2个毫米的薄钢板

⑨手动葫芦,是用来吊人力部可操作的重型物件的比如吊大钢管,机器等手动葫芦分起吊重量,规格有:1吨2吨,3吨5吨;选用好大的葫芦起吊,要看所吊的物件有多重如吊大型钢管,要先算管子的重量;如吊机器要看机器铭牌上所标注的重量,如2吨以内的选2吨3吨以内的选3吨,葫芦有时会打滑、滑链操作时要特别注意,做好防范措施

⑩砂轮机时鼡来磨钻花或其它零件的。

⑾手提电动剪板机用来剪薄钢板和镀锌钢板。

⑿拉铆枪手枪电钻钻孔后把两件铆在一起用。

⒀氧、乙炔表、皮管、割刀是一套缺一不可,氧、乙炔表分别上在氧气瓶和乙炔瓶上利用乙炔燃烧氧气加热来割断金属,例如割钢板、钢管、角钢、槽钢等

⒁压力表,温度表是用来测量压力和温度的管道安装完了后,为了检验管道是否有泄漏的地方就采取用水(铜管用氮气)來打压,打到压力表显示9㎏或12㎏(公斤)24小时后看有没有下降,没有下降说明不漏如有下降,说明有漏点说明,铜管打压要求是打箌40公斤是用氮气瓶的氮气压力来加压的,打压泵是水压打压泵用于水机系统管道打压。温度表用于测量水温

⒂管钳是用来拧小钢管,管件小阀门等。龙门钳用来夹紧

⒃扳手,呆扳手是用来拧螺丝、螺母的

⒄锯弓,榔头钢卷尺,螺丝刀试电笔等这些都是工人們手中常用的工具。

㈠DN——公称通径,一般写在管道、阀门、法兰干管尺寸的前面表示所需的规格尺寸要求。

㈡——(读音)呼唉,指外径一般写在钢管、圆钢、通丝杆、螺丝、钻花等规格尺寸的前面,表示所指的大小

㈢,——(读音)白尔塔表示板材的厚度,如;钢板、保温板、木板等

㈣,D——直径一般指圆。

㈤——(读音)派,圆周率3.1416

㈦,——(读音)西格玛求和。

㈧——(读音)欧姆,写在电阻数字的前面

㈨,Mpa——(读音)兆帕压力单位,1mpa等于10公斤压力;0.1mpa等于1公斤压力0.01mpa等于0.1公斤压力。1公斤压力等于10m水柱

㈩,h-mim-s——时间上代表小时、分、秒

(更简单全靠记)一天会,自己熟习一段时间就能掌握

识图主要掌握的是坐标,轴线图形符号,圖列标注,平面图立面图,剖面图透视图,旋转图等

(1)坐标是指建筑物所在的红线内的方向、位置,一般是指建筑物大门所面對的方向和建筑物的坐向。X代表横坐标y代表纵坐标;拼音字母标注的为横坐标,数字标注的为纵坐标只有掌握了坐标方向,才能根據坐标轴线进行建筑物里面的室内定位

(2)轴线:是建筑物构造的依据,建筑物乘重的墙、梁、柱和一些特殊部位的位置就是轴线位置,換句话说建筑物各个重要部位的支撑点,点与点之间的距离就是轴与轴之间的相邻关系和相交点。有了轴线你能轻松地了解你在建筑粅内的所在位置

(3)图形符号:是指各种机器、设备、部件的代号,每一种符号都代表一种机器、设备、部件的名称

(4)图列是指每一种机器、设备、部件的符号,一般有单出一张图列表或在设计说明里面单列。正规的图纸设计里面一般都要列出有少数不正规的设计图纸没囿列出,施工人员都是凭经验来施工

(5)标注是两轴线或相邻两点之间的距离尺寸,标注一般都是以毫米计

(6)平面图:平面图是指从上面往丅面看的平面图,就像一张桌子从上面往下看只能看到一张桌子的(桌面)平面。

(7)立面图是指各个方向的侧面图,就像一张桌子从侧媔看看到的是桌子不同方向的侧面。

(8)剖面图是指把一个物体或一个区间切开,看物体或区间切开的断面又称为断面图。剖面图是因為平面图看不出来内部构造而从切开面的侧面直观的构造面

(9)透视图又称轴测图,它能把一个或多个物体和区间直观形象的看出来。轴測图又称系统图

(10)旋转图一般用的很少,除少数较为复杂的几何形状的物件需从多方面看外,一般都不用旋转图

过去绘图需要很多工具:绘图板、丁字尺、比例尺、直尺、三角板、图形模块等等。CAD绘图就简单多了只要掌握了CAD绘图指令,你就能轻松绘图建筑图有专门嘚绘图软件,机械图有专门的机械图软件空调有专门的绘图软件。那些都是用于专业的设计人员用的依靠CAD平台,无需专业的绘图软件你可以轻松地绘制各种图形,比如:箱、柜、法兰、房架、设备基础、门、窗等等绘图一般有平面图,侧立面图,统称三视图绘圖要点:长对正,高平齐宽相等。图形绘制完成后要进行尺寸标注,各点到各点的距离要根据自己的设计要求进行尺寸标注,标注嘚数据一般用毫米计

识图与绘图教学:图纸,电脑结合现场实践。

什么是高级管理高级管理不同于一般的现场管理,高级管理是在笁程理验上更加深层次的管理理验它包括先进科学的形象思维,比如说进入施工现场前的构思进场准备,包括要准备的文件资料、施笁图纸办公用品,原材料计划用工人员,施工机具、设备生活、住宿所必需等。进场后的临时设施原材料、机具、设备摆放,原材料、半成品堆场生活设施,施工用水用电生活用水用电,安全文明施工措施等等现场管理主要要做的工作有:进场准备,现场接洽和临时设施敷设熟悉图纸和制定施工方案,施工组织设计工期进度计划和(进度横道图),材料计划建立文档和资料整理,应对甲方(业主)应对监理,现场协调技术指导、技术把关,安全措施施工日志,等等

⑴进场准备:进场要准备的首先是思想准备,嘫后是文件资料、施工图纸、办公用品(包括手写笔记本)、原材料计划、施工机具、设备、用工计划、个人生活用品等

⑵现场接洽和臨设敷设:进入现场后首先要找到对方关键的几个或一个人,笔录对方的联系方式、地点、电话和称谓其他的以后逐步后补和完善,首先要落实的是工作场地(加工制造场地、设备和机具摆放点、原材料、设备堆场、半成品堆场等)施工和生活用水、用电、并进行查数莏表,临时办公点等

⑶熟悉图纸和制定施工方案:熟悉图纸和制定施工方案这是在进场前的思想准备和构思中就应该准备的,前者是预覽打提前量有这种思想准备并进一步深化,后者是进一步落实在熟悉图纸内容后制定施工方案,施工方案制定后写在笔记本里和电脑裏在必要的场合应用,并报交甲方或监理

⑷施工组织设计:施工组织设计是一个庞大的工程,它是集整个施工过程中所需的组织设计包括人员、设备、机具、原材料、工艺技术、场地、施工方案、工期、安全文明措施等。施工方案实际上就是施工组织设计的具体方案施工组织设计是一个模式,各个工程大同小异编写人员根据各个工程的情况作一些改动,一般各个企业都有专门的人员编写施工组織设计,是投标书中的一个关键重大的技术项它就是投标书中的技术标,搞工程管理的人应该熟知它的每一项内容和它的技术含量。

⑸工期进度计划(横道图):工期进度计划就是根据你计划用工的数量、现场的工作量、施工的难度、原材料设备的到货情况来确定你的笁程进度和工期根据你的计划你要用电脑的EXL文档画一个横道图,报给甲方值得注意的是,排工期计划还要根据代理总承包单位的工期计划和横道图来安排自己的工期计划。

⑹材料计划表:用EXL文档来建立材料计划表材料计划是整个工程中所需要的各种原材料、设备,咜的依据是根据我们施工用的施工图纸结合我们前面所学的基本常识来计算各种原材料、设备的数量,并根据我们的工程进度和工期安排计划来提出进货每完成一批材料、设备或半成品的制作安装任务,就等于完成了该批原材料设备的工程量根据完成的工程量就可以撥付工程进度款。

⑺建立文档和整理资料(重点关键项):进入施工现场首先就是在自己的电脑上建立该项工程的施工文档文档分为三個:

①图纸文档(通过网络互传或优盘传递),

除了在电脑上建立自己的文档外工程管理最重要的一环---资料(收集)整理。资料(收集)整理就是材料设备的报验;任何工程完工后竣工验收最为重要的就是竣工资料验收。说明工程质量的好坏关键就是看资料,没有合格的验收资料该项工程是不能验收的。

㈤进场资料它们都统称技术资料。

除图纸资料外这些资料都有固定的表格、模式,都是GB国家統一标准这些表格、模式我们都利用EXL电子表格制作成了我们自己的资料软件系统,可以用一辈子填表模式也有专门的模式,可以买一夲也可以源用其他工程的竣工资料模式。资料的收集整理很重要正规点的单位有专门的资料员,大项目也专门的资料员这里我重点講:

①安装资料:是指原材料加工成半成品或成品、和设备按图纸的位置安装到现场位置这个过程中的安装资料,资料中的主控项目必须達到规范要求一般项目达到﹪60以上,该表才有意义否则,该表是不能作为验收依据的所谓规范要求就是表中要求的数值内。

②试验資料:试验资料就是指试压、系统冲洗、系统调试过程中所填写的资料试压是指压力试验,一般谈公斤书写按(MPa)(读音:兆帕)1兆帕等於10公斤,0.1兆帕等于1公斤1公斤等于10米水柱,压力是指大气压力通俗来讲就是指加压时水或者气对水管内壁或容器内壁的压力。系统冲洗昰指整个系统的管道和设备安装完成后用水在系统管道内进行反复冲洗把管道内的渣滓和污物冲洗干净。系统调试是指整个系统完成后嘚试运行调试

③报验资料:报验资料分为安装资料,试验资料主要设备选型报验资料,主要材料报验资料;安装资料主要按照各种类型的表格按照表格的内容填写,安装资料分主控项目一般项目,主控项目必须全部合格一般项目60﹪以上即为合格;试验资料一般是指管道试压,按照专门的表格和要求填写就行了;主要

报审资料就是按照设计图纸购买的主要设备报审,用专用的表格填写报审表还必须附带主要设备的产品合格证,和产品说明书;主要材料报验资料也就是用专门的表格填写主要材料的名称产地,规格型号数量,哃时还要附带主要材料的产品合格材质证明书,检验报告等主要材料报验一般有:钢管、钢板、角钢、槽钢、铜管、油漆、电线电缆,穿线管、橡塑保温材料、阀门等;图纸资料就是随着工程进行,在施工过程中有变动的地方要按照图纸上的位置进行标注或更改,笁程完工后所有的施工图按照现场实际改为竣工图;进场资料,就是进场时需要办理的一些文件资料比如:开工报告、开工报告报审表,施工组织设计报审表等工程验收时,所有的进场资料、安装资料、设备报审资料、主要材料报审资料、竣工图都要装订成册供验收单位审查验收。

机会总是留给有准备的人

除了耳濡目染和看实物熟悉和掌握前面提到的基本常识外,整理、填写资料是最简单最实用朂关键的一项在一些正规的单位,单凭资料员就是一个岗位现场管理分五大员:既1.施工员2.材料员3.资料员4.预算员5.安全员,一般都是经过培训上岗在正规单位都是各司其职。只不过现在大都是私人老板除了预算员外,基本上都是现场管理负责人一手包揽现场管理除了對外协调外,就是收集整理填写资料收集整理就是把该项工程所用的主要原材料(称为主材),设备的产品合格证或是材质证明书(產品质量证明书),或是检验报告等收集一起按规格型号,类型分别按表填写材料填写‘建筑材料报审表’,机器设备填写‘主要设備选型报验表’

表格我在前面说过有统一的标准模式,我们制作的软件直接打印出来填写,有填写的模式同时附各种材料或设备相應的合格证或材质证明书或检验报告。这些表格整理出来要交监理或业主现场代表签字并返回给自己供以后装订成册。注意!凡是要签芓的材料或设备进现场后一定要通知现场代表和监理来检查同时要运用自己的外交技巧来应对现场代表或监理的刁难。除了材料设备的報验外同时要根据安装资料表格的内容收集数据,填写安装资料

安装资料应在安装工程时同步进行,表格的类型与前面说的一样有統一标准的表格软件,都在我们的资料管理系统里你学会了整理资料和对外的协调,你基本算得上一个一般的管理人员在一些单位可鉯就职了。继续逐步掌握前面的知识要领你就会逐步成为一个高级管理人员。

浏览数:1714 回复数:1

一.空调水系统流速的确定

     一般当管径茬DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应

  紸意:一般,选择水泵时水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100

管内水流速推荐值(m/s)

水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值

水系统的流量和单位长度阻力损失

水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积×1.8/s×3600(换算成小时)

二.空调水系统管件附件的安装

1.水泵在系统的设计位置:

   一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,從末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热沝循环泵设在回水干管上从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2.冷却塔上的阀门设计:

   (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

   (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

       a水过滤:无论开式和闭式系统水过滤器都是系統设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、電动调节阀等设备的入口管道上

      b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统

  电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面

  多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应夶于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:

  a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算

  c分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

  d集水器的回水管上应设温度计.

  布置温度表,压力表及其他测量仪表应设於便于观察的地方阀门高度一 般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台

压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路閥门外的管道上,应设压力表;

  温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管应設温度计。

7.水系统的泄水与排气

  a在水系统的最低点应设置排水管和排水阀门,放水时间为2-3h

  b在水系统的最高点,应设计集气罐茬每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)设置放空器

  在变水量水系统中,为保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒萣在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀最大的设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量確定,管径直接按冷冻水管最大允许流速选择  

  两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小於0.8m, 大中型制冷机组(离心螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊設备。

三.空调水系统水泵选择的步骤

第一步:水泵流量的确定

    1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量

    2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进荇计算。如果考虑了同时使用率建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷

第二步:水系统水管管径的计算

  在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:

公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)

    流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大进行计算是应该注意管径和推荐流速嘚对应。

    注意:一般选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵嘚进出口管径应为DN100。

第三步:水泵扬程的确定

  以水冷螺杆机组为例:

  冷冻水泵扬程的组成

     2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器戓蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)

  注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不可照搬经验值!

  冷却水泵扬程的组成

    1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

  ◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和补水管蕗的沿程阻力损失和局部阻力损失。

四.空调风系统设计问题注意点

 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路

  从原则上讲系统风压岼衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以要设风量调节阀进行调节。

 ①风管分支处应设风量调节阀在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀

 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损夨

 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀

 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口用调节風口角度调节风量。

 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时应采用电动风阀。

 3.1要尽量减少局蔀阻力即减少弯管、三通、变径的数量

 3.2弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长

 3.3为便于风管系统的调节在干管分支点前后,应预留测压孔测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

 4.1进风口宜设在室外空气比较洁净的地方保证空气质量

 4.2宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

 4.3进风口底部距室外地面不宜小于两米,当進风口布置在绿化地带时则不宜小于一米,应尽量布置在排风口的上风侧且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距

 5.2多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入

 5.3为防止鸟类进入百叶窗内宜设金属网

  6、排风管的新做法

类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.

  8.1新风口,送风口用双层百叶风口

  8.4氟系统由于風量一般比较小如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶不能用散流器。

  8.5风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

风口凝露昰由于风口小温度低。可加大风口尺寸防止凝露

①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s

②出风截面积A=G/V(G为送风量)各方向截面积应一样

③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱

①消防水泵间不小于4次

④走廊超过60米,做排烟口

⑤电梯前室用常开型多叶送风口每层设一个

⑥樓梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个

①建筑物内的空气调节房间应维持正压

②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压

③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压

④餐厅的前厅应维持正压厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间

从上箌下依次为:排烟风管,排风管送风管,水管

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置

尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大.

五.新风(换气)量计算

  引入新風主要是为了改善空调房间内空气质量降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康维持工艺要求。确定需要的噺风量时往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说应保证每人每小时30m2的新风量。

  对于普通场合可以根据每囚占用面积来计算新风量:

计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积

  上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h

六.中央空调系统风噵风速和风口的选择

 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)根据设计规范,满足这┅范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管其风速可采用8~10m/s。

 为防止风口噪音送风口的出风風速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风ロ在20~25平方米的面积其风量大约在500立方米左右。

  回风口位于房间上部时吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时若不靠近人员经常停留嘚地点,取3~4m/s 若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s 若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 

  在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s

  风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积

  同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。风口的选择:所选房间風量÷3600÷风速=散流器喉部截面积

  注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7

   1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法适用于多种场合。

   2)根據下表确定主风管中的基本阻尼系数

  因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力应注意减轻其风管负担。对于风管系统常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06- 0.1 mmH2O/m作为基准

    6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱以均衡风压,减少噪音并且使静压箱内嘚流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定

? 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

? 如弯头、三通、变径等較多的情况下每米损失6pa左右

1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;

2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;

3)风盘的送风口与回風口距离要适当(≤5米)

①新风口,送风口用双层百叶风口

④氟系统由于风量一般比较小如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶鈈能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

七.中央空调冷热负荷计算

QR——围护结构传热量(W)

K ——围护结构传热量(W/㎡?℃)

C ——室外计算温度修正系数(冬季取1)

TW——室外计算温度(℃)

TN——室内计算温度(℃)

S ——围护结构外表面积(㎡)

2、通風换气耗热(冷)量

L――换气量(m3/h)

V――空气容积热容,夏季按0.46W?h/(m3?℃)计算冬季按0.4W?h/(m3?℃)计算

3、通过门窗的太阳輻射热

λ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)

如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大于20W/㎡但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡,所以应参考照明设计进行计算

对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算)房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以在设计计算时,太阳透光辐射热大于50W/㎡时一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的

   包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算

   以上六项计算后,把结果相加所得数值即是建筑物的总冷热负荷。但是茬计算建筑物热负荷时照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。

   要综合考虑地区、经济条件和节能要求等因素根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)的规定,对于舒适性空调室内设计参数如下:

   标准中给出的数据是概括性的。对于具体的民用建筑而言由于各空调房间的使用功能各不相同,而其室内空调设计计算参数也会有较大的差异以下为各种不同用途房间的室内空调设计计算参数可参照以下表格中的数据确定。

  (1)夏季室外最高气温℃;

  (2)冬季室外最低气温℃;

  (3)如果是高原地区要掌握當地大气压力 Pa;

  如果电力充足首选电制冷机组。电制冷机组分为水冷式和风冷(热泵型)式制冷机组若采用水冷式制冷机组,则要了解冷却水塔的安装位置制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高;若采用风冷(热泵型)式制冷机组,则要了解是冷热水机组还是直接蒸发式机组(如:分体机、柜机、风管机、VRV等)室外机的安装位置;若采用冷热水机组,还要了解软化设施、软化水箱、循环水泵等设备嘚安装位置

  如果电力不充足,增容有困难则考虑是否有天然气或城市煤气。如果有燃气则首选燃气型溴化锂吸收式制冷机组。

  如果電力不充足又没有天然气和城市煤气,则首选燃油型溴化锂吸收式制冷机组

  夏季是否有废蒸汽或废热水,如果有则选蒸汽型或热水型溴化锂直燃机组。(如:钢铁公司或化工厂等)(以上问题需要业主或使用方明确也可向业主或使用方提出明确的建设性方案,供业主或使用方选用)

  向业主或使用方了解:是否有城市集中供热或独立锅炉房供热若有则要了解一次热水的供回水温度或换热站设在何处。

  如果无城市集中供热或锅炉房供热就要选用风冷热泵型冷热水机组或直接蒸发式机组,并根据实际情况考虑是否设置辅助电加热装置

  明确供热管道接口的预留平面位置和标高,应向业主或使用方提出供热管道的接口尺寸和所需供水压力及供热量

  4、空调系统的确定:

  風机盘管加新风系统(是否设计新风系统,应由业主或使用方明确)了解新风口引入位置及标高,明确风机盘管的形式(卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、吸顶式等)

  若采用全空气系统,就要了解建筑的层高、梁下净高及吊顶和梁之间的高度尺寸(一般应不尛于400mm)确定组合式空调机组的放置位置。

  了解空调房间的使用特点(如:对噪声、洁净等有无特殊要求)

  了解是否需要设置排风系统(地下室必须设排风系统)。

 5、送、回风管道材质应由业主或使用方明确:

  镀锌铁皮风道;玻璃钢风道;铝箔复合玻纤管道;板材粘接管噵;

6、空调冷热水管道的材质应由业主或使用方明确:

  普通焊接钢管;无缝钢管;镀锌钢管;PP-R管;铝塑管;紫铜管;

7、空调冷凝水管道的材质应由业主或使用方明确:

8、空调送回风管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:

  铝箔超细玻璃棉;聚乙烯泡沫塑料板;

9、空调冷熱水管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:

  铝箔超细玻璃棉管壳;聚乙烯泡沫塑料管壳;聚氨脂泡沫塑料管壳;橡塑管壳;

10、送回風口形式和材质应由业主或使用方明确:

  单层百叶、双层百叶、散流器、格栅、条形风口等;铝合金(喷塑)、塑料、木制等;

11、软化装置形式应由业主或使用方明确:

  全自动软化装置;半自动软化装置;电子水处理器;其它;

12、循环水泵形式应由业主或使用方明确:

  立式泵;卧式泵;

13、应向业主或使用方索取各层建筑平面图和剖面图明确空调冷热水总立管的位置或管道井的位置。

九.空调水系统管件附件嘚安装

 1.水泵在系统的设计位置:

   一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设茬冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上从末端回来的热水经过热水循环泵咑回板式换热器。

2.冷却塔上的阀门设计:

  (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

  (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由於管内有部分存水,冬天易冻)

      a水过滤:无论开式和闭式系统水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上

      b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统

   电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面

   多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直

本专题为筑龙学社论坛施工现场消防器材配置标准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工现场消防器材配置标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工现场消防器材配置标准相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:452 回复数:1

1、厨房:面积在100㎡以内,配置灭火器3(4)个、每增50㎡增配灭火器1个 

2、材料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于1个每增50㎡增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加) 

3、施工办公区、沝泥仓:面积在100㎡以内,配置灭火器不少于1个每增50㎡增配灭火器不少于1个。 

4、可燃物品堆放场:面积在50㎡以内配置灭火器不少于2(4)個。 

5、电机房:配置灭火器不少于1个 6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。 

7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置滅火器不少于1个 

8、油料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个每增50㎡增配灭火器不少于1个。 

9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50㎡以内配置灭火器不少于2(4)个。 

10、木制作场:面积在50㎡以内配置灭火器不少于2(4)个,每增50㎡增配灭火器1个 

11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。 

12、集体宿舍:每25㎡配置灭火器1个如占地面积超过1000㎡,应按每500㎡设立一个2m的消防水池 

13、临时动火作業场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。 

14、在建建筑物:施工层面积在500㎡以内配置灭火器不少于2个,每增500㎡增配灭火器1个非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

(来源:施工技术资料平台版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

夲资料为施工现场总平面布置,共8页

第二节  平面总体布置

钢筋模板加工棚实例图机械停放场实例图

施工中的现场围挡实例图

项目部彩钢板房安全生产告示栏

浏览数:1911 回复数:3

(一)为提高碧桂园集团地产项目施工现场安全与文明施工管理水平,特制定《碧桂园集团施工现场咹全与文明施工标准(2016版)》

(二)本标准依据国家及地方相关建筑施工与安全检查标准制定,与2015版相比只作标识统一相关费用已在投标报价时考虑,故包含在工程造价中施工单位不得以本标准为依据另计费用。

(三)本标准适用于碧桂园集团国内开发的所有项目提倡施工单位采用其自身的企业标准(不得低于此标准),无企业标准的按本标准执行企业标准与本标准不一致的报甲方项目部审核选鼡。

(四)碧桂园集团标识、大门及围墙设置为强制性要求(碧桂园集团VIS规范由项目部提供)制作时不得随意更改颜色、尺寸与样式。

(五)本标准粗体字部分(豆丁施工注:文中的绿色加粗字体)为强制执行项其它参照执行。

(一)工地主出入口必须设置大门(形式如丅图)门扇全封闭,门扇均设碧桂园集团LOGO工地主入口若采用伸缩门,可将碧桂园集团LOGO印制在门柱两侧围墙上大门两侧围墙均设碧桂園集团专用标语,主色标准蓝色:C100M15Y0K0

(二)大门两侧门柱书写施工单位质量方针,门楼正中书写施工单位及项目部名称蓝色底白色字。

(三)大门总宽度6000~8000mm高度mm,砖砌门柱截面800×800mm或mm高度2200mm,其中200mm为阶梯形柱帽高度

(四)门扇为金属管焊接/板式(薄钢板或不锈钢板),對开或四开门每扇门宽宜为3000mm或2000mm;可采用电动不锈钢伸缩门。

(五)若工地条件无法实现该形式则需上报区域技术部进行审批后作具体偠求。

(一)现场必须封闭施工除出入口外,围墙必须连续、整齐、坚固、稳定、整洁、美观主大门两侧必须绘制碧桂园集团标识/标語。

(二)主干道采用硬质围墙(如砖砌)高度从内外地面最高处计起不得小于2m。

(三)非主干道可采用装配式围墙装配式围墙底部須砌砖,材料建议采用轻质定型钢板砌体围墙须设置压顶,围墙内、外侧须设置排水

(一)工地大门处必须设置门卫室,面积大于4m2設固定保安值班,有出入管理制度有来访记录,门卫室配备干净的访客用安全帽

(二)门卫室建议采用定型金属(不锈钢、铝合金、塑钢等)制品,亦可采用砌体结构

(一)项目安全帽实行分色管理,统一标识现场人员分类佩戴。

(二)现场管理人员、工人、保安統一着工装统一佩戴胸卡(有照片与身份证号码)。

(三)现场设置门禁如一卡通,现场设置视频监控

(一)现场大门口必须设置洗车槽,配备高压冲洗装置有排水、泥浆沉淀池等设施。

(二)洗车槽运转正常现场无积水、泥浆,施工车辆经冲洗干净后驾离现场

(三)推荐采用自动洗车装置。

(一)现场办公区、生活区、生产区(料场及加工区)、主要施工道路等地面必须混凝土硬化。

(二)道路、场地必须设排水沟、集水井污水经沉淀池排入市政排水系统。

(三)当施工道路与永久性规划道路一致时施工道路路基建议按永久性道路设计标准施工,且路面标高应利于永久性道路路面施工

(一)办公区、生活区与施工区分区设置、分隔清晰。碧桂园项目蔀VI规范参考集团下发“VI手册”执行分隔方式可采用砌砖、栏杆、装配式围墙等,高度不低于1.5m

(二)临时用房不宜位于建筑物的坠落半徑和塔吊等机械作业半径之内,因场地限制无法避免时设置双层防护棚

(三)在建工程室内不得住人。

(一)施工现场集中设置公告牌如工程概况牌、项目管理人员责任牌、消防防火责任牌、安全生产责任牌、文明施工和环境保护牌、重大危险源公示牌及施工现场总平媔布置图、工程施工进度图等。

(二)公告牌设置于主出入口大门内侧或外侧可采用户外宣传栏形式,现场建议设置讲评台

(三)重夶危险源公示牌标明危险源名称、施工部位(施工环节)、可能发生的事故、防护措施以及责任人等内容。

(四)安全宣传栏、安全宣传標语牌等设在生活区与施工区之间主要通道旁、安全通道两侧等明显位置上

(五)楼栋标识牌设在每栋楼入口醒目位置,内容包括楼号囷主要施工管理人员姓名与电话号码等

(六)在施工区域、危险作业部位醒目位置悬挂与部位和作业相适应的安全标志标牌。

(七)设置工法公告栏展示预防质量通病的工法大样及管控要点内容齐全。

(一)工地塔吊平衡臂两侧须设置碧桂园集团LOGO塔吊底部设安全围护欄,封闭高度不小于1.5m围栏定型化、工具式。

(二)施工人货梯、物料提升机入口处搭设防护棚

(三)塔吊、人货梯、井架在醒目位置懸挂验收合格标志牌,未经验收及检测不合格的不得投入使用

(四)井架(货用)不得载人。塔吊、人货梯、井架的开机人员必须由取得特種作业操作证的人员操作并将证件复印件及身份证复印件贴在机箱内。

(一)平面、楼栋设置临时给水主干管主干标识明晰,分区给沝不跑冒滴漏。

(二)变压器设置防护围栏防护高度不小于2m,并悬挂“当心触电”和“禁止攀登”警示牌变压器围栏可使用竹(木)或定型工具化材料(如PVC、钢材)。

(三)配电房采用砌体结构高度不小于3m。配电房配灭火器和消防砂池及消防器材房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电路系统图

(四)总配电箱和分配电箱设置防护,并统一编号临时用电电线可架空、桥架敷设,不可埋地;电缆可架空、桥架或埋地敷设电线不得固定在树木和脚手架上。埋地电缆设立“地下有电缆”标志牌

(一)基坑边、通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设置安全防护围栏或盖板。

(二)水平洞口长边大于1.5m的四周设置安全防护围栏挂密目安全网,长边小于1.5m设置盖板垂直洞口和属于高处作业的临边设置围栏。所有防护围栏高度不得小于1.2m屋面层临边防护高度不得小于1.5m。圍栏应连续、稳固不得使用木、竹材料。不得用警示带、活动围板、铁马等作为临边防护电梯井道内每隔两层且不大于10m设置安全平网。

(三)基坑边不得堆载防护外侧设置截水沟,防护栏上挂安全警示标志和夜间警示灯深基坑设置不少于二处上下通道。通道防护要求与脚手架通道一致

(一)脚手架搭设符合规范要求,分段验收并在架体醒目位置悬挂验收合格牌结构外脚手架封闭高度(架体和安铨网)高出作业面1.5m以上。作业层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高踢脚板脚手架上无施工材料,无垃圾残渣作业层脚手板满铺,铺设符合要求

(二)每层脚手架挡脚板采用红白或黄黑相间油漆。第一道设于二层楼面处挡脚板高度不小于180mm。剪刀撑钢管刷间距400mm红白相间油漆每②层楼面在脚手架外醒目位置设置楼层标识。

(三)马道搭设安全、美观:宽度不小于1m侧面设置二道高度不小于1.2m防护栏杆(第二道高度居中),踏步合理斜道面上铺间距不大于300mm防滑条,防护栏杆刷间距400mm红白相间油漆

(四)外挑架必须按审批通过的方案搭设,挑架防护棚搭设顺直、美观悬挑架钢梁悬挑长度符合设计,固定段长度不小于悬挑段长度1.25倍悬挑梁固定端不少于2个(对)

(一)卸料平台工具囮,侧面防护高度不小于1.2m平台周边防护严密。卸料平台不得与脚手架有任何连接

(二)卸料平台必须经验收合格后方能投入使用,并應在内侧醒目位置张贴验收合格牌标明限载值。

(一)入口防护:楼栋首层出入口处必须搭设防护棚两侧用密目安全网封闭,在醒目位置设置安全警示标志

(二)安全通道:人行通道必须设置防护棚,防护棚用木板或钢板铺设密实不得采用铁皮或竹桥板。防护棚长喥对高层建筑不小于6m多层结构长度不小于3m。当建筑物高度超过30m时棚顶采用双层防护防护棚不得附着于脚手架。通道应保持畅通、整洁不得堆放材料、杂物。

十六、集中加工区与材料堆放

(一)钢筋加工场独立设置有安全防护棚(宜采用工具式),钢筋原材架空堆放钢筋半成品分类堆放,钢筋挂设标牌(标明其钢材产地、规格、进场日期、检验状态、编号、使用部位等)

(二)砂浆搅拌场集中设置,搅拌场封闭/防护到位砂石分池储存,有封闭水泥仓库项目当地禁止使用袋装水泥或禁止现场自拌混凝土与砂浆的应严格执行,现場不得人工拌和砂浆或混凝土

(三)集中设置模板配置与加工车间、门窗(铝合金)加工制作车间等。模板加工场应配置灭火器及时清理木屑、废料。

(四)砌体材料集中堆放有防雨措施。

(五)在塔吊覆盖范围内的防护棚应采用双层防护

(六)所有建筑材料按总岼面布置图分类集中堆放整齐,设标牌标明名称、规格、状态等有必要的防火、防雨、防锈蚀等措施。堆放方式和高度满足其品质与安铨要求

(一)现场设置消防知识宣传栏,布设消防器具有消防制度。

(二)现场设独立吸烟区吸烟区远离易燃易爆物品并配置水桶、灭火器。

(三)施工单位应制定安全生产应急救援预案建立应急救援组织,配置应急救援物资定期进行应急救援演练,保存应急救援演练的资料

记得加热、收藏、回复哦!

1、施工现场临建设施标准化图集(中建安装)

2、知名企业施工现场标准化图册(图文并茂,126页)

3、土建施工质量控制要点(桩基、主体等近300页)

4、知名集团建筑工程施工工艺标准做法(测量、主体、外墙装饰)

5、建筑安装工程创優过程质量通病及防治讲义(170余页)

第一部分、施工现场文明施工标准化 第一节、大门 第二节、围墙 第三节、活动板房CI 第四节、机械设备CI 苐五节、临街外脚手架或基坑边内侧 围墙CI 第六节、道路 第七节、排水设施 第八节、洗车槽 第九节、门卫室 第十节、停车场 第十一节、钢筋堆场 第十二节、吸烟亭、茶水亭 第十三节、食堂 第十四节、卫生间 第十五节、现场消防 第二部分、施工现场安全生产标准化 第一章、洞口臨边防护 第一节、水平洞口防护 第二节、临边防护 第三节、安全通道 第四节、电梯井、竖向洞口防护 第五节、施工电梯防护 第六节、井架防护 第二章、卸料平台 第三章、加工棚、防护棚 第四章、外脚手架 第一节、落地式脚手架 第二节、悬挑脚手架 第五章、临时用电 第一节、變压器防护 第二节、配电房 第三节、电线、电缆敷设 第四节、配电柜(箱) 第五节、楼层用电布设 第六章、塔吊(起重机械设备)

【临街外脚掱架或基坑边内侧围墙CI】

  1、项目临街高层建筑外脚手架上,设竖向“安全至上”标识每个字单独为一个牌子,字体大小为4m×4m


  紅底、白字,字体为黑体项目临街面的外脚手架需设该标志,其余位置可不做;标志的间距可视临街


  面长度及楼间距而定,每≥50m 增设一次其间的楼栋不设。

  2、基坑施工阶段在基坑边围栏处设横向“安全至上”标识。每个字单独为一个牌子字体大小为4m×4m


  ,红底、白字字体为黑体。标识字体正面朝向基坑内部每项目设一个标志,基坑出正负零后拆除

  【现场消防标准化】

  1、現场应设立消防水池,并配备增压水泵随建筑物设立φ50消防竖管,竖管每层设置消火栓口并配置


  2、消防水池大小可根据实际情况確定,墙体采用MU10灰砂砖M5水泥砂浆砌筑,20m厚1:3水泥砂浆抹面;

  3、施工现场应根据实际情况配置—定数量消防器材;施工层配备灭火器不尐于4个;非施工层一般按每一楼


  层在楼梯口设置二只灭火器;

  4、施工现场沿主施工道路每隔80米设置1个消防器材集中点内配备消防斧、消防铲、消防桶、灭火器,底


  部MU10灰砂砖M5水泥砂浆砌筑消防砂池,外侧及顶面

  20mm厚1:3水泥砂浆抹面

  共73页 编制时间2012年(图文並茂、参考价值高)

浏览数:513 回复数:1

1、 工程项目未办理安全监督登记手续。

2、 未按规定配备专职安全员

3、 项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证。

4、 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)

5、 专业性较强的项目未单独编制专项施工方案。

6、 专项方案(安全措施)针对性不强

7、 专项方案(安全措施)未落实。

8、 无书面安全技术交底

9、 安全技术交底针对性不强。

10、安全技術交底未履行签字手续

11、无定期安全检查记录。

12、检查出安全隐患未按规定整改

13、未按规定进行安全教育。

14、班组安全活动无记录

15、特种作业人员无证上岗。

16、无现场安全标志总平面图

17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志。

18、未建立工伤事故档案

1、 施工现場未按规定设置围挡。

2、 施工现场未实施封闭管理无门卫及门卫制度。

3、 进出大门未设置车辆冲洗台

4、 污水外流污染路面。

5、 材料未按规定堆放整齐

6、 易燃易爆物品未分类存放。

7、 未经处理泥浆水、污水排入城市管网

8、 在建工程兼做宿舍。

9、 生活区、办公区与施工區无明显分隔措施

10、食堂不符合卫生要求。

11、食堂未使用清洁燃料

12、厕所无水冲设施。

13、厕所卫生不符合要求

14、办公区、宿舍区、施工现场未按规定配置消防灭火器材。

15、未执行动火审批手续和动火监护

16、无消防器材平面布置图。

17、宿舍通风差不整洁。

18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材

19、未建立施工不扰民措施。

1、 脚手架高度超过规范规定无设计计算书

2、 脚手架施工方案未经审核批准。

3、 脚手架施工方案不具体、不能指导施工

4、 脚手架立杆少底座。

5、 脚手架无扫地杆

6、 架体与建筑物少拉结。

7、 未按规定设置剪刀撐

8、 脚手架未按规定设置密目式安全网。

9、 施工层未设1.2m高防护栏杆

10、施工层未设18cm高挡脚板。

11、脚手架搭设未按规定办理验收手续

12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭。

13、架体未设上下通道

14、卸料平台未经设计计算。

15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求

16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结。

17、卸料平台无荷载限定标志

18、脚手架杆件搭设间距不符合要求。

2、 临时用电施工组织设计针對性不强、或现场临电设备布置与现场实际不符

3、 未达到三级配电、两级保护。

4、 总电源处动力和照明供电未分开

5、无总漏电保护装置、无可视断点隔离开关。

6、配电室内没有铺设橡皮绝缘板、没有应急照明、没设挡鼠板、无人值班

7、 电缆随地敷设,过路无保护管或未架空

8、 电缆未使用绝缘材料固定。

9、 与外电线路安全距离达不到规定要求未按规定采取防护措施。

10、 临时用电由专用电力变压器供電未采用TN-S保护接零系统。

11、工作零线和保护零线从总电源处未分开设置

12、未按规定选用安全电压。

13、照明末端各单相回路中未设置漏電保护器

14、室内外照明线用花线、塑胶线。

15、用电设备未设专用开关箱无专用漏电保护器。

16、箱体和箱内低压电器选用、安装不当

17、分配电箱中一个分闸接两台及两台以上用电设备。

18、安全变压器控制箱熔断器和熔丝安装、选用不当

19、电箱内未设置(PE)端子排。

20、配电箱无门、无锁

21、配电箱内开关无标识。

22、现场使用电源插板

23、电锯等单项用电设备使用转换开关。

1、 塔式起重机未取得机械检测匼格证

2、 塔式起重机未按要求办理使用登记手续。

3、 吊钩无防脱棘爪保险装置

4、 塔吊高度超过规定不安装附墙装置。

5、 附墙装置安装鈈符合说明书要求

6、 未制定塔吊安装拆卸施工方案。

7、 安装单位无安装资质

8、 安装单位的安装资质不符合要求。

9、 基础无隐蔽工程验收手续

10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施。

11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施

12、安装完毕后未按规定进行验收。

13、安装拆卸塔吊未履行安全技术交底

14、验收中无量化验收内容。

15、架体垂直度超过说明书要求

16、电气控制无漏电保护装置。

17、在避雷保护范围外無避雷装置

1、 施工电梯吊笼安全装置不灵敏。

2、 施工电梯门连锁装置不起作用

3、 地面吊笼出入口无防护棚。

4、 每层卸料口无安全防护門

5、 每层卸料口安全防护门不使用。

6、 司机无证上岗作业

7、 超过规定载人、载物。

9、 安装拆卸外用电梯无施工方案

10、安装、拆卸队伍无资格证书。

11、安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底

12、安装完毕后未按规定进行验收。

13、验收中无量化验收内容

14、架体垂直度超過说明书要求。

15、电气控制无漏电保护装置

16、在避雷保护范围外无避雷装置。

17、外用电梯未经机械检测合格使用

18、未按规定要求办理使用登记手续。

19、施工电梯防坠器没进行第三方检测、或检测手续已经过期

1、 物料提升机吊篮无定型停靠装置。

2、 物料提升机无超高限位装置

3、 高架提升机无下极限限位。

4、 高架提升机无超载限制器

5、 高架提升机无缓冲装置。

6、 连墙杆与脚手架连接

7、 连墙杆材质、連接做法不符合要求。

8、 钢丝绳超过报废标准

9、 钢丝绳绳卡不符合要求。

10、钢丝绳无过路保护

11、楼层卸料平台两侧无防护栏杆。

12、楼層卸料平台脚手板铺设不严、不牢

13、楼层卸料平台无定型安全防护门。

14、地面进料口无安全防护棚

15、地面进料口安全防护棚搭设不符匼要求。

16、吊篮无定型安全防护门

17、高架提升机未使用吊笼。

18、物料提升机安装未按规定进行验收

19、物料提升机安装、拆除无施工方案。

20、架体基础不符合要求

21、架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护。

22、卷扬机固定不牢

23、传统系统滑轮翼缘破损。

24、无可靠聯络信号

1、 基础施工无支护方案。

2、 施工方案针对性差不能指导施工。

3、 基坑深度超过5m无专项支护设计

4、 支护设计方案未经审批。

5、 基坑深度超过5m设计方案未经专家论证

6、 基坑施工无临边安全防护措施。

7、 支护的作法不符合方案要求

8、 基坑施工未采取有效排水措施。

9、 机械设备与坑边距离不符合要求

10、人员上下基坑无专用安全通道。

11、设置的安全通道不符合要求

12、未按规定对基坑变形进行监測。

13、未按规定对周边建筑物进行沉降观测

14、垂直交叉作业无上下隔离防护措施。

1、 模板工程无施工方案

2、 模板工程施工方案未按规萣进行审批。

3、 未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施

4、 模板支撑系统未按规定进行设计计算。

5、 模板支撑系统不符合设计要求

6、 立柱间距不符合要求。

7、 立柱底部无垫板

8、 未按规定设置横向支撑。

9、 模板上堆料超过设计要求

10、高处作业无安全防护措施。

11、模板拆除未设置警戒线无监护人。

12、留有悬空的模板未拆除

13、模板工程无验收手续。

14、支拆模未进行安全技术交底

15、作业孔洞和临邊无防护措施。

16、垂直交叉作业无上下隔离防护措施

1、 中小型施工机械露天使用,无操作防护棚

2、 中小型施工机械传动部位无防护罩。

3、 中小型施工机械使用倒顺开关

4、 机械不使用时未切断电源。

5、 使用前未按规定进行验收

6、 木工机械刀口部位无安全装置。

7、 机械傳动机构保护罩破损

8、 随机机械安全装置损坏、不起作用。

9、 焊接机械外侧防护挡板不全

10、现场机械与机械安装其安全距离不够。

11、電焊机一、二次无防护罩、无保护接零、一次电源过长、二次侧导线未双线到位

12、焊机一次侧未装漏电保护装置。

13、焊机一次侧导线截媔过小

14、原手持电动工具上电源线加长。

15、手持电动工具外壳破裂

16、在危险场合使用1类手持电动工具。

17、氧气、乙炔瓶使用时间距尛于5米。

18、氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米无隔离措施。

19、乙炔气瓶未直立使用

20、乙炔气瓶使用时无回火装置。

21、露天高温时使鼡氧气、乙炔瓶无防晒措施

22、气瓶存放处不符合要求。

23、潜水泵工作时未站立水中使用

24、潜水泵电缆5米内有接头。

25、潜水泵电缆破损

1、 施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场。

2、 安全帽、安全带配戴、挂设不符合要求

3、 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭。

4、 安全网规格、材质不符合要求

5、 安全防护设施未形成定型化、工具化。

6、 楼梯口未设安全防护设施

7、 电梯井口未设安全防护设施。

8、 电梯井内未按规定设置防护

9、 预留洞口未设安全防护。

10、通道口未搭设防护棚

11、防护棚搭设不符合要求。

12、阳台临边无防护

13、樓层、屋面边临边无

浏览数:775 回复数:4

2、建设地点:位于XXXXXX交叉口。

3、建设单位:XXXXXX有限公司

4、监理单位:XXXXXX有限公司。

5、设计单位:XXXXXX设计院囿限公司

6、建设规模:建筑面积约13.5万平方米,其中地下室二层建筑面积约4.1万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36㎡,结构类型附房选用框架结構主楼采用框架剪力墙结构,地上17层建筑高度为77.30米;2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48㎡,结构类型附房选用框架结构主楼采用框架剪力墙結构,地上16层建筑高度为82.10米;

7、工程造价:约3.175亿元。

8、施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(發包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范围内工程实行总承包施工

9、质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯

10、安全等级要求:合格,并达到XX市安全文明标化工地标准

11、工期:880日历天,其中研發楼760日历天(具备验收条件)

根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防消结合的方针为使安全防火责任和措施落实箌位,确保本工程在施工中无火灾事故以利工程施工顺利进行,为此特编制本工程施工现场消防安全专项施工方案

1、根据建设工程施笁安全要求,保证在建工程工地不发生消防安全事故避免损失。

2、严格遵循工程现场实际、施工特点和客观规律在保证生产的前提下,科学的布置消防的防控工作

3、建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程

1、《建筑工程施工现场防火消防安铨技术规范》 GB;

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

3、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012;

5、本工程施工组织设计。

第三章  消防安全管理

消防领导小组的职责是在平时要对工人进行防火教育对易燃易爆品要在指定地点堆放,并禁止在附近进行明火作业设置警戒标识,焊工莋业必须做到“十不烧”氧气瓶、乙炔瓶摆放必须符合要求。

成立以孔峻嵘、周琦等为首的消防组织机构平时进行消防演习,保证能夠在事故发生时立即投入抢救

第二节  应急救援网络

应急救援网络运行程序:

1、当险情发生时,第一发现人立刻组织人员进行救援工作哃时拨打应急领导小组人员电话,使各人员尽快投入抢救工作按照分工各负其责,现场指挥人员根据实际情况判断是否拨打紧急救援电話如果发生重大险情,须马上通知公司应急领导组织机构同时电话通知上级安全主管机构,进行现场的紧急救援以保证事态得到有效的遏止。

2、通讯联络组成员接到报警后必须立即通知其它部门组织救援,并及时切断事故现场电源接通应急照明灯具。一方面要将倳故现场的情况随时报告事故现场指挥以便指挥决策;另一方面要视灾情向当地的紧急救援机构报警,并做好接警的各项工作

3、负责疏散的人员立即承担疏散引导的责任,要首先对人员进行疏散把需要疏散的人员立即疏散到事故现场以外的安全地带,要做到不丢下一囚确保每个人的生命安全。另外还要组织对财物损失在最低限度

4、消防应急指挥部人员在接到报警命令之后,必须立即赶赴到事故现場首先对事故现场的周围做好安全防护的保卫工作,同时要根据现场的实际情况,对处于危险中的人员进行救护在必要时拨打120急救Φ心,使伤员得到及时救护

5、义务消防人员接到火警命令后,必须立即赶到火灾现场利用就近的灭火器材和消防工具进行灭火,在灭吙过程中要注意采取正确方法快速、彻底将火扑灭。

第三节  消防安全管理制度

1、认真贯彻执行国家有关消防条例和各级人民政府消防安铨规定坚持“预防为主,防消结合”的方针切实做好防范工作,杜绝重大火灾事故的发生

2、建立健全消防领导组织,分工明确责任到人、确定防火重点及部位,成立义务消防小组按现场实际情况划分区域,配备足够消防器材指定负责人,实行挂牌负责制

3、加強防火安全宣传教育,普及消防知识发动和依靠群众自觉遵守防火制度,落实消防措施把火灾消灭在萌芽状态。

4、按照项目法施工规萣实行经理责任制,项目经理要做好一个施工现场多家队伍施工的协调工作对道路、电信、电力等多方的交叉作业事先要对各方负责囚进行防火交底坚决做到没有安全防护措施,不得动用易燃、易爆物品及有关器具

5、施工现场制定消防安全工作奖罚制度,做得好的个囚对个人给予一定的表彰及物质奖励,不重视的个人进行教育,严重的给予一定的处罚

6、为实行规范化要求,各防火部位要明确消防责任人全面实行挂牌负责制,各防火区域要悬挂醒目的禁火标志提示大家自觉防火。

7、义务消防人员每年要进行一次消防知识培訓,掌握消防技能熟悉灭火器性能,经常对消防器材进行检修保证性能良好。

8、高层建筑必须有充足的消防水源应有动火审批手续囷动火监护措施。

9、对于违犯消防安全管理标准行为的依据消防、宿舍内严禁乱拉电线,严禁使用电炉碘钨灯,功率超过200W灯具宿舍應做到人走灯息,禁止长明灯、长流水现象

11、搞好消防培训,熟悉灭火方案及灭火器材的使用按计划配备消防器材定期按时实战演练

12、消防器材管理制度,使用规定及保养措施

13、施工现场总平面图标明消防器材和消防水位置及防火重点部位和目标

(1)施工现场消防检查列入安全文明例检、抽检制度中做到定期、不定期相结合。

(2)对查出火灾隐患必须实行三定原则即定人、定时期、定措施。对有典型性隐患应坚持三不放过,责任人不清不放过事故原因不清不放过,相关人员未受教育不放过

第四章  消防器材布置

1、宿舍区应分组咘置干粉灭火器,每100m2配备不少于两个10L灭火器大型临时设施总面积超过1200m?应配备积水桶(池)和消防桶、消防斧、黄沙等器材设施。

2、食堂设置三只,挂在门口醒目处

3、配电房设置干粉灭火器两只,并设砂桶、铁揪、小斧;机修房、钢筋棚同木工棚均设置两只

4、楼层每層每1000平方米挂2只,并应设置在楼梯间、施工电梯口等显目位置

5、施工现场动用明火处按实际情况设置。

6、配电房、木工棚等重要场所设置禁烟区并挂贴禁烟牌、消防标语。

7、按不同的作业条件,合理配备灭火器材现场宜采用干粉类灭火器,电气设备附近严禁设置泡沫灭吙器

8、施工现场应设循环道路,如受现场条件限制可设车辆倒车点,采用黄黑油漆标识现场道路宽度不小于3.5m。

9、根据工程实际情况每幢楼单独设置两根消防竖管竖管管径为DN100。单体每层设置带灭火器式消防栓

10、严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。宜采用双線路布设照明采用低压电,夏季御热冬季防寒采用强电设专人定时控制,晚上8点到早上6点手机充电统一集中布设。

11、临时木工间、油漆间每25m?配置一个灭火器,油库、危险品仓库应配备不少于4个干粉灭火器。

12、每层设有消防接口配备水龙带,消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点

13、消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置消防泵的专用电源线路应接在施工现场总断路器上端,并设專人值班保证连续不间断供电。泵房门向外开水箱补水口不少于2个,冬季要有防冻取暖设施

14、项目消防水池为桩基阶段泥浆池,打樁结束后清理干净用作消防及施工用水消防水池容积约5000立方,满足消防要求

15、项目部预计布置2台扬程100米增压泵进行消防供水,水泵供電从总配上桩头接出

第五章  消防用水量计算

根据消防范围确定消防用水量Q =10L/S。

最后计算出的消防总用水量还应增加10%,以补偿不可避免的沝管漏水损失

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

Q ──施工工地用水量(L/S);

得临时网路需用内径为132mm的供水管

第六章  消防安全管理措施

第一节  安全技术措施

1、严格执行防火管理制度,建立以工程项目经理为组长的消防小组落实完善本工程的各项防火规章制度,同时建竝义务消防组织

2、定期不定期检查各灭火器材,做到每只灭火器药满有效消防道路畅通。

3、施工现场车辆通道内严禁堆放任何材料

4、严格用火审批制度,对气割、电焊等作业应有用火审批手续同时定时间、地点和定人监控。每天用火结束后用火监护人对用火部位要進行认真人的检查无发现照火隐患后方可下班。

5、项目电工对施工现场和临时宿舍的用电线路进行定期检查发现隐患,及时整改防圵电器火灾事故发生。

6、对易燃易暴物品设专门仓库和专人保管,建立审批领用登记手续

7、现场内从事电焊、气焊工作人员均受过消防知识教育,持有操作合格证指派监护人员,并配备灭火器使用明火时,要远离易燃易爆物操作过程中,监护人不准擅自离开岗位

8、施工现场应有明显的防火宣传标志。经常对职工进行消防知识教育

9、按宁波市消防有关规定认真学习,加强管理做一个懂消防、會消防的市民。

10、施工现场设吸烟室一处

11、设置易燃、易曝品仓库,做到专人保管并严格出入库制度

(1)作业现场要严禁动用明火,禁止工人在现场吸烟并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品木工个人工具箱应严禁存放油料和易燃易爆物品。

(2)作业时要对电气设备加强经常性检查发现短路、打火和线路绝缘老化破坏等情况要及时找电工维修,要随时清掃作业现场的锯末、刨花、木屑和木粉防止由于上述物质遮盖电机设备而引发火灾。

(3)木工作业时要严格遵守建筑工地管理条件的规萣下班时应把作业现场清扫干净,木料要堆放整齐锯末、刨花、木屑和木粉要堆放到指定地点,并且注意不应推放过多存放时间不宜过长,以防自燃起火

13、油漆间作业防火:

(1)油漆作业时使用易燃液体作溶剂时,容易产生大量可燃液体蒸气挥发并与空气混合形荿爆炸性混和物,通风不好遇到明火或火星会发生燃烧或爆炸

在使用油漆场所违章吸烟或使用打火机,冬季在油漆作业中违章使用火爐取暖或是提高油漆作业场所的环境温度,加快油漆干燥速度容易引起火灾。

(2)油漆涂件烘烤中使用有电阻丝外露的电烘箱或有明吙的烘房,油漆本身是可燃物有的加入易燃液体稀释,能引起被烘油漆的燃烧或电烘箱、烘烤房爆炸

(3)在油漆场所违章进行焊、割,喷漆车间的设备和线路不防爆违章使用大功率灯泡烘烤漆件,都容易引起燃烧或爆炸

喷漆设备没有静电接地装置或在静电喷漆中喷槍距涂漆太近,会产生静电火花引燃喷漆发生火灾。

(4)沾有油漆的布、棉纱、手套、工作服保管不好在通风不良时,长时间氧化发熱积聚达到自燃点,会发生自燃

(5)油漆作业场所禁止吸烟和携带打火机、火柴等火种,禁止穿钉鞋上岗操作

(6)油漆作业中需要動火检修焊、割时,应按照公司准用程序申请“热加工许可证”,并且采取必要的防范措施后方能进行

车间应设强力通风设备,自然通风条件要好调漆房、喷漆柜、干燥室也应采取局部通风,防止易燃液体蒸气达到爆炸浓度发生火灾时要关闭通风设备。

(7)油漆作業场所禁止生火炉取暖蒸气管上不准烘烤棉织品,特别是沾漆的布、手套等

(8)油漆调漆房只准存放一天的油漆和稀释剂用量,均匀放在门口和人员经常走动的地方应选择安全地点妥善摆放,盖好桶盖防止挥发遇火燃烧。

(9)油漆作业场地和调漆房必须经常打扫隨时清除漆垢、干残渣和可燃物。沾有油漆的棉纱、抹布应每天清除不能乱丢,应放入加有清水的金属箱内加盖密闭沾有油漆的工作垺应挂在固定通风的地方,工作服内不能装沾漆的棉纱等以防自燃。

(10)调漆房、烘烤房、仓库必须配备足够数量的灭火装置如干粉滅火器。

(1)危险品仓库必须严格执行出入库发放制度。

(2)储存易燃、易爆物料的库房的附近不准进行封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业必须经批准,采取安全措施派员进行现场监护,备好足够的灭火器材作业结束后,應当对现场认真进行检查切实查明未留火种后,方可离开现场

(3)库区、场区要经常保持整洁,对散落的易燃、易爆物品和杂务应当忣时清除用过的棉纱、抹布、手套等用品,必须放在库外的安全地点妥善保管和及时处理。

(4)装卸易燃、易爆物品必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、倒置和摩擦不准使用易产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋并应当在可能产生静电的设备上,安装可靠的接地装置

(5)易燃、易爆液化气体(液氨等),使用时瓶内物质不得用净要留有余压,防止物料窜入

(6)受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放

(7)在危险品仓库的防火间距内,不准堆放可燃物品 

1、在基础施工时,主要注意保温、养护用的易燃材料的存放注意工地上风向是否有烟囱落火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理

2、在主体结构施工时,焊接量比较大偠特别注意明火管理,电焊火花落点要及时清理消灭火种。电焊线接头要卡实焊线绝缘良好,与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保護施工用的碘钨灯要架设牢固,距保温易燃物要保持1米以上的距离照明和动力用胶皮线按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆乱放

3、在装修施工时,易燃材料较多对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火严格控制明火的使用。

4、在使用易燃油漆时要注意通风,严禁明火以防易燃气体燃烧、爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火

1、施工现场动用明火审批制度

(1)一级动火审批制度:

禁火区域内:油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业,由动火部门填写动火申请表项目经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实安全防火措施的前提下由项目经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,然后提交项目防火负责人审查後报公司经公司安全部门主管防火工作负责人审核,在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案报上一级主管部门及所在地区消防部门审查,经批准后方可动火

(2)二级动火审批制度:

在具有一定人为危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业,小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业由项目施工负责人在4天前填写动火许可证,并附上安全技术措施方案项目经理召集项目安铨员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实防火安全措施的前提下由项目经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,报公司安全蔀门审批批准后方可动火。

(3)三级动火的审批制度:

在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业由申请动火者填写动火申请單,在3天前提出经焊工监护人签署意见后,报项目防火负责人审查批准方可动火。

施工时由班长给施工人员分工并进行作业项目、哋点和安全要求的交底。

施工人员到达作业地点开始作业前确认作业环境合格,安全防护设施及消防设施完善后方可作业。

在施工过程中安全管理部门、保卫部门及专业工程公司安环员实施现场监督检查,对发现的不符合项开具整改通知单并督促整改和处理

电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证,动火前要清除附近易燃物;配备监护人和灭火用具动火证在动火地点變换,要重新办理用火证手续凡是进行电、气焊作业的,必须先填动火申请表工长签字后方可生效,否则不准进行作业

明火审批证奣中必须注明施工单位、工程名称、用途、用火部位、动火人、监护人和灭火器材等内容。

在施工过程要坚持防火安全交底制度特别在進行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,更要遵守以下要求:

(1)机械操作要束紧袖口女工发辫要挽入帽内。

(2)机械和动力機具的机座必须稳固转动的危险部位要安防护装置。

(3)工作前先检查机械、仪表等运转是否正常确定后方准使用。

(4)电气设备和線路必须绝缘良好电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接零

(5)施工机械和电气设备不得带病和超负荷作业,发现鈈正常情况应停机检查不得在运转中修补。

(6)电气、仪表、管道和设备试运转应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不得擦洗囷修理严禁将头、手伸入机械行程范围内。

(7)在架空输电线路下面工作应停电应有隔离防护措施,起重机不准在架空输电线路下面笁作

(8)受压容器应有安全阀、压力表,并避免暴晒、碰撞氧气瓶严防沾染油脂,乙炔发生器、液化石油气必须有防止回火的安全装置

(1)各类油漆和其它易燃、有毒材料应存放在专用库房内,不得与其它材料混放挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管

(2)库房应通风良好,不准住人并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志,库房与其它建筑物应保持一定的安全距离

(3)用喷砂除锈,喷嘴接头应牢固不准对人,喷嘴堵塞应停机消除压力后,方可进行修理或更换

(4)使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料应戴好防護用品,严禁吸烟

(5)沾染油漆棉沙、破布、油纸等废物应及时处理。

(6)在室内或容器内喷漆要保持通风良好喷漆作业周围不准有吙种。

(7)在油漆作业时应保持通风良好本人和他人不准在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人

(8)用完料桶应放回原处,不准随手乱扔、乱放

(1)电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行

(2)电焊机要设置单独的开关,开关应放在防雨闸箱内拉合时应戴掱套侧向操作。

(3)焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固,更换焊条时应戴手套在潮湿地点工作应站在绝缘胶板上。

(4)严禁在带压仂的容器或管道上施焊焊接带电设备必须先切断电源。

(5)焊接储存过易爆、易燃物质的容器或管道必须清除干净并将所有孔口打开。

(6)在密闭金属容器内施焊时容器必须可靠接地,通风良好并应有人监护严禁向容器内输入氧气。

(7)焊接预热工件时应有石棉咘或挡板等隔热措施。

(8)把线、地线禁止与钢丝绳接触更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头必须连接牢固

(9)更换場地移动把线时应切断电源,并不得手持把线登高作业

(10)消除焊渣采用电弧气刨消根时应戴防护眼镜,防止铁渣飞溅伤人

(11)雷雨時应停止露天焊接作业工作。

(12)施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖隔离

(13)工作结束,应切断焊机电源并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开

(1)操作者须持证上岗。

(2)气焊操作人员必须遵守安全使用危险品规定

(3)氧气瓶与乙炔瓶所放位置必须大于10M,距火源必须大于10M

(4)乙炔瓶要放在空气流通良好处,严禁放在高压线下面要立放固定使用,严禁卧放使用

(5)装置要经瑺检查和维修,防止漏气同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险

(6)使用乙炔瓶时必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

(1)电焊机外壳必须接零良好其电源的装拆必须由电工进行。

(2)焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固,更换焊条必须戴绝缘手套把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替零线

作前必须申领明火用火证,按规定清理好现场周围易燃易爆物品备足灭火设备,设看火人否则禁止作业。

6、可燃可爆物质存放与管理

(1)施工材料的存放、保管应符合防火安全要求库房应用非燃材料支搭,易燃易爆物品应專库储存分类单独存放,保持通风用电符合防火规定,使用后的废弃物料应及时消除建设工程内不准积存易燃可燃物品。

(2)用易燃易爆物品必须严格防火措施,指定防火责任人配备灭火器材,确保施工安全

(1)暴雨台风前后要检查工地临时设施,脚手架、机電设备、临时线路发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象应及时修理及加固,有严重危害的立即排除

(2)冬季取暖设备应指定专囚管理负责。

(3)冬季油漆桶和稀料桶不准靠近火炉或用火烤

浏览数:543 回复数:1

施工现场细节工作一直为施工企业所重视,大家也都在努力开创施工现场管理新局面开发商眼中的施工现场是啥样?下面的25个现场细节值得学习

基坑周围必须设置1.2m高的临边防护栏杆,防护欄杆距坑边距离应大于1m下杆离地0.6m(含挡水台),上杆离地1.2m立杆间距2m。

(1)落地式脚手架和悬挑式脚手架共同控制要点:搭设方式与审批完善的专项方案一致;大横杆、小横杆、剪刀撑;立杆间距;水平连墙件与斜撑;施工层层间防护;脚手架外侧密目式安全网;施工层内立杆和建筑物之间的封闭;施工临时通道牢固安全

(2)落地式脚手架:架基必须平整夯实,利于排水;立杆底部必须设置垫木或钢底座和縱横扫地杆

(3)悬挑式脚手架:悬挑型钢安装及固定、外挑杆件与建筑结构的拉接、立杆底部在型钢上固定。脚手架底部应严密封闭防止钢管等材料掉落伤人。在底部挂平网在上面铺模板。模板应锯整齐在钢丝绳、钢管等部位要注意不留空隙,架体上的杂物要及时清理干净

(4)卸料平台:限定荷载标牌、受力绳保险绳、角度、钢丝绳保险绳与主体间的固定、周边防护。

外架共同控制要点:大横杆、小横杆、剪刀撑;立杆间距;脚手架外侧密目式安全网

外架共同控制要点:层间防护

外架共同控制要点:水平连接件与斜撑

外架共同控淛要点:水平连墙件(装修阶段采用)

外架共同控制要点:施工临时通道牢固安全

悬挑式脚手架:悬挑型钢安装及固定、型钢在建筑物内嘚长度

悬挑式脚手架:立杆底部必须立在悬挑型钢上

悬挑式脚手架:外挑型钢与建筑结构用钢丝绳拉结

落地式脚手架:架基硬化立杆底蔀垫木

卸料平台:安装位置及角度、受力绳保险绳的位置、周边防护完善

卸料平台:受力绳保险绳安装方式、钢丝绳与主体间的固定

卸料岼台:限定荷载标牌

卸料平台:周边防护完善

上杆离地高度1.2m,下杆离地高度0.6m立杆间距2m,并设置挡脚板或立网挡脚板高度500mm。挡脚板固定牢靠高度一致。防护栏杆宜使用钢管应牢固可靠,并刷红白相间警示色油漆要刷均匀,在刷漆前应将钢管、模板上的混凝土等清理幹净

成品、半成品、周转材料及原材料的堆放。严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐作材料标识,材料堆场必须莋场地硬化并不得侵占施工道路,确需临时占用的应向建设单位和监理单位提出申请,由建设单位和监理单位签署意见同意方可占用

脚手架与建筑物间每隔两层高度不超过10m张挂一道平网,操作层设随层安全平网架体上钢管、扣件、木方、混凝土块等杂物必须清理干淨,防止落物伤人

形式一:挂立网封闭;形式二:底部设挡脚板。

钢筋操作棚、木工操作棚、安全通道等应采用组装式定型化产品设置兩道防砸及一道防雨设施。钢筋操作棚建议采用挑檐式弯曲机、切断机等放置在挑檐下,方便调运材料

大门采用门楼式大门,用6号角鋼做框架外罩1.5m厚冷板。门柱截面尺寸为1m*1m总高度6.5m,其中门楣高度1.5m大门净高5m。从地面起2m高为蓝色2-5m处为白色,门楣为蓝色

当高度小于6m時,宜采用一字形斜道高度大于6m时,采用之字形斜道人行斜道的宽度不小于1m,坡度1:3运料通道宽度1.5m,坡度1:6斜道两侧及平台周围应设置栏杆和挡脚板。斜道上的脚手板应每隔750mm设置一道防滑条木条厚度为75mm。

▌10、在施工现场及重点部位应设置消防器材

在施工现场及重点部位应设置消防器材架体采用金属材料制作,红色漆饰面消防器材按“四、四”配置(四个灭火器、四把消防楸、四个消防桶、四把消防鉤)。两侧设消防砂池和消防水池架体上张贴“消防领导小组”、“消防知识”和“应急预案”。

围墙采用砖砌式高度为2m,颜色为白色其中围墙上端0.2m高,下端0.3m高为蓝色。围墙外侧喷涂蓝色中建标识和蓝色隶书体字(刘丙森手书书写)“中国建筑”组合字样围墙内侧喷涂藍色专用标语组合:

A.中国建筑品质重于泰山

B.过程精品服务跨越五洲

大门口处的七牌两图,结合中建总公司要求可设置十四块牌,还可根據当地要求增加图牌但规格、尺寸要统一:安全帽牌、企业标志牌、总公司企业理念、企业简介、工程概况、工程效果图、施工现场平媔布置图、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、十项安全技术措施、文明施工牌、入场须知牌、环保牌,还要在明显處设置农民工维权牌

旗台采用红色大理石,标识和字都是金色标识采用镂空做法。彩板房踢脚线、花坛刷中建蓝色并注意经常维护。

会议室一端悬挂企业标志另一端悬挂“企业宗旨”和局“管理方针”。会议室要悬挂本工程效果图和总公司代表性工程照

▌15、吸烟室、饮水室

(1)施工现场设置职工文化学习娱乐活动室,配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品

(2)施工现场应设置吸烟室、饮水室。严禁在施笁区域内吸烟饮水室应设置封闭式保温桶,保温桶应加盖加锁保持卫生、清洁。

现场应设置封闭水冲式厕所蹲位比例1:25,蹲位之间设隔板高度不低于1.2m,厕所应设专人管理及时清扫、消毒、无蚊蝇孽生。

建筑工程脚手架外侧采用符合有关标准的密目式安全网实施全封閉封闭高度高出作业面1.5m以上。

建筑施工临街面及人行通道或车行通道有符合规定的安全棚防护棚顶部双层竹胶板或跳板防护,两侧应囿护栏通道口应有标识。

砖等材料吊运时料斗顶部应有覆盖并限制装料高度,其他材料吊运前应检查材料是否固定牢靠

定期压实地媔和洒水,减少灰尘对周围环境的污染禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。装卸有粉尘的材料时应洒水湿润和在仓庫内进行,严禁向建筑物外抛掷垃圾

屋面瓦加密目网,防止料斗撒漏污染屋面瓦

超过2m深度的基坑临边防护、基槽开挖边坡应符合安全偠求,坑边堆土应距坑边1m以上、挖孔桩人员上下软梯、10m以上人工挖孔桩强制性送风超过2m深度的基坑必须临边防护,坑边堆土应距坑边1m以仩

基槽开挖边坡应有专门的边坡防护

10m以上人工挖孔桩强制性送风

(1)配电箱开关箱:“三级漏电二级保护”、“一机一闸一漏一箱”、箱体关闭管理完善。

(2)配电线路:架空线路应符合要求、地面敷设线路应有妥善保护

配电箱开关箱:“三级漏电二级保护”、“一机┅闸一漏一箱”

配电箱开关箱:箱体关闭管理完善

配电线路:地面敷设线路应有妥善保护

配电线路:架空线路应符合要求

楼层出入口防护門关闭完好、搭设符合要求,有联络信号架体与建筑物附着符合要求,有安拆方案有职能部门的验收合格证。

施工电梯:轿箱内电机咘线规范

施工电梯:楼层出入口防护门关闭完好、通道口搭设符合要求

施工电梯:楼层层数防护门标识清楚

施工电梯:架体与建筑物附着苻合要求

每道工序作到“落手清”建筑垃圾集中堆放,及时清运最多不超过3天。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库、做箌工完、料净、场地清

▌25、其他(排水沟、扬尘控制口语、雨水口、出工地车辆清洗、扬尘控制覆盖)

(1)建筑工地出入口道路硬化率要达到100%,非硬化的路面按要求进行平整、绿化或采用防尘网覆盖

(2)在运送垃圾渣土的施工车辆驶离现场前,应当对垃圾渣土进行覆盖封闭对车辆嘚车轮和槽帮进行冲洗或清扫。

(3)工地易造成扬尘物料如水泥、灰土、碎石、砂石等工程材料应采取围挡和覆盖措施,不得洒落到通行道蕗上

全套施工现场管理制度范本包括:施工现场考勤制度、例会制度、档案管理制度、仓库管理制度、文明施工管理制度、安全生产管悝制度、临时用电管理制度、保卫管理制度、消防管理制度、成本管理制度、质量管理制度,施工现场罚款制度等赶紧收藏吧!

1、工程现場全体工作人员必须每天准时出勤指纹打卡,工程开工后工作时间为九小时。

2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示填写外勤任务单,获准后方可外出

3、项目经理外出需向分管副总汇报。

4、病假需出示病假证明书

5、事假要向项目经理申请,填写请假条一忝以内项目经理批准,两天以内分管副总批准三天以上董事长批准。获准假后方可休息并送行政部备案。

6、因工程进度需要加班时所有工作人员必须服从。由项目经理填写加班申请表工作人员加班工资另计,项目经理不计加班工资工作人员因自身原因不能按时完荿自身工作任务,需要加班的不计加班工资。

7、无故旷工三次或连续三天者除名

1、自工程开工之日起至竣工之日止,坚持每天举行一佽碰头会

2、每日例会由相关项目经理召集,施工员、养护班长及施工班组负责人参加工程秘书记录归档。项目经理可根据具体问题扩夶参加例会人员范围

3、施工中发现的问题必须提交例会讨论,报分管副总批准例会中做出的决定必须坚决执行。

4、各班组间协调问题提交日例会解决例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

5、每周例会由分管副总召集由项目经理、预算员、营销经理参加,笁程秘书记录归档分管副总可根据具体问题,扩大参加人员范围

6、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。唎会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神

三、施工现场档案管理制度

1、工程秘书应严格城建档案管理要求,做好资料档案工作

2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记录。

3、现场工作人员登记造册施工班组人员身份证复印件整理归档。

4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档

5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。

6、各类档案资料分类保管做好备份,不得遗失同时建立相关电子文档,便于查阅

7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表并及时归还。

四、施工现场仓库管理制度

1、材料入库必须经项目经理验收签字不合格材料决不入库,材料员必须及时办理退货掱续

2、保管员对任何材料必须清点后方可入库,登记进帐;填写材料入库单;同时录入电子文档备查

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理并留有足够的通道,便于搬运

5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库,并配备足够的消防器材,不得使用明火

6、大宗材料、设备不能入库的,要点清数量做好遮盖工作,防止雨淋日晒避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写领料单由项目经理签字批准,领料人签名

9、工具设备借用,建立借用物品帐严格履行借用手续,并及时催收入库;实行谁領用谁保管的原则如有损坏,及时通知材料员联系维修或更换五、施工现场文明施工管理制度

1、施工作业时不准抽烟。

2、施工现场大尛便必须到临时厕所使用后要随时清洗。

3、材料构件等物品分类码放整齐领用材料、运输土方、砂石等,不沿途遗洒及时清扫维护

4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运做到工完料清。

5、现场施工人员着装必须保持整洁不得穿拖鞋上班。

6、工棚必须保持整潔轮流打扫卫生,生活垃圾、生产废物及时清除

7、团结同志,关心他人严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人,出工不出力

8、对施工机械等噪声采取严格控制,最大限度减少扰民六、施工现场安全生产管理制度

1、新工人入场,接受“安全生产彡级教育”

2、进入施工现场人员配戴好安全帽,必须正确使用个人劳保用品如安全带等。

3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

4、特殊工种持证上岗特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

5、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

6、高空作业时要系好安全带,严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意赱动

7、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施

8、危险部位的边沿,坑口要严加栏护、封盖设置必要的安全警示灯。

9、按规定设置足够的通行道路、马道和安全梯

10、装卸堆放料具、设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离

11、大中型施工机械(吊装运输碾壓等)指派专职人员指挥。

12、小型及电动工具由专职人员操作和使用注意用电安全。

13、施工人员必须遵守安全施工规章制度有权拒绝違反“安全施工管理制度”的操作方法。

14、施工现场地需挂贴安全施工标牌

15、严禁违章指挥和违章操作。七、施工现场临时用电管理制喥

1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱

3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用护套线或海底线必须架设牢固,┅般要架空不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应保持完好电气开关鈈能一擎多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源若带电作业,必须采取防护措施并有三级以上电工在场监护才能工作。

八、施工现场保卫管理制度

1、保卫人员必须必须忠于职守、坚守岗位、昼夜巡视保护施工现场财产不受损失。

2、项目经理应根据现场的实际情况设置符合标准的档栏、围栏等,尽可能实行封闭施工

3、项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查,必要时增设安全防护设施或派专人看守

4、所有施笁人员必须佩戴工号牌,外来人员无项目经理许可不得进入施工现场。

5、夜间值勤的保卫人员必须巡视整个施工区域,不得睡觉

6、保卫人员现场巡视时,密切注意原材料、成品半成品、机具设备等发现异常情况及时向公司汇报。

7、施工班组自带的所有设备、工具等應进行登记登记清单由工程秘书保管,以备相关人员查阅

8、施工班组离场时,携带的工具、设备出场必须有项目经理部的批条方可帶出。

九、施工现场消防管理制度

1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材

2、保卫人员每天必须检查消防器材的完好性,如囿损耗应及时补充

3、消防器材安放处必须有明显的标记。

4、消防器材的设置地点以方便使用为原则不得随意变更消防器材的放置。

5、笁作人员必须熟悉消防器材的使用方法

6、漆类等易燃品存放在危险品仓库,油漆工施工时要避开火源、热源

7、施工现场所有使用明火嘚地方,必须保证有专人值守做到人走火灭。

8、保持消防道路通畅一旦发生火警应立刻组织人员扑灭,必要时向消防部门报告

9、临時工棚等设施支搭符合防盗防火要求,定期进行防盗防火教育经常进行检查及时消除隐患。

十、施工现场成本管理制度

1.1 由项目经理首先與上级领导签订责任书明确自己在工程施工过程中遇到不同情况时所应承担的责任,在明确责任的同时要确定责任成本(责任成本是指按照责任者的可控程度所归集的应由责任者负责的成本)在责任成本范围内如果出现成本人为超耗视具体情况,按百分比扣除项目经理獎金;如果成本损耗低于成本预测计划即工程成本降低了,则按百分比一次性奖励项目经理

1.2 成本控制目标层层分解,层层签订责任书并与经济利益挂钩,以强化全员经济意识可将责任书上墙,时刻提醒工程部内成员

1.3 具体考核措施:可以在工程部内部成立一个考核尛组,在每道工序完成后根据工程部内成员责任成本完成情况,进行商议考核在各自责任成本范围内,成本节约了则所节约成本的2%作為奖金奖励给相关人员如果成本超耗且是人为超耗则按超耗成本的1%扣除奖金。

1.4 施工前做好项目成本预测和计划。

1.5 定期召成本分析会主要分析内容为:

①现场已完工程量,监理已签字工程量

②人工消耗及费用,未来一周的每日用工计划

③材料消耗、运输费用,周转材料修旧利废,材料节超情况及原因未来一周材料需用种类及数量。

④机械费用发生额维修折旧费用,未来一周机械需用种类及数量

⑤对费用控制提出整改措施。

2、强抓材料管理和使用

2.1 做好材料采购前的基础工作

工程开工前,项目经理、施工员必须反复认真的对笁程设计图纸进行熟悉和分析根据工程测定材料实际数量,提出材料申请计划申请计划应做到准确无误。

2.2 各分项工程都要控制住材料嘚使用特别是石材、木材、砂石等严格按定额供应,实行限额领料

2.3 在材料领取、入库出库、投料、用料、补料、退料和废料回收等环節上尤其引起重视,严格管理

2.4 对于材料操作消耗特别大的工序,由项目经理直接负责具体施工过程中可以按照不同的施工工序,将整個施工过程划分为几个阶段在工序开始前由施工员分配大型材料使用数量,工序施工过程中如发现材料数量不够由施工员报请项目经悝领料,并说明材料使用数量不够的原因每一阶段工程完工后,由施工员清点、汇报材料使用和剩余情况材料消耗或超耗分析原因并與奖惩挂钩。

2.5 对部分材料实行包干使用节约有奖、超耗则罚的制度。

2.6 及时发现和解决材料使用不节约、出入库不计量生产中超额用料囷废品率高等问题。

2.7 实行特殊材料以旧换新领取新料由材料使用人或负责人提交领料原因;材料报废须及时提交报废原因,以便有据可循作为以后奖惩的依据。

2.8 对于周转材料在每项工程中的成本摊销方式可以尝试采用以下公式进行成本核算:摊销量=一次使用量×(1+損耗率)/周转次数

一次使用量:根据施工图纸进行计算的供申请备料和编制施工作业计划使用量。

周转次数:指新的周转性材料从第一佽使用,到这部分材料不能再提供使用的使用次数

损耗率:指周转性使用材料,在某项工程中根据使用的频繁程度、工程对象特征、笁期长短等情况,制定的该部分周转性使用材料在该工程中应计取的材料摊销的数量

3.1 在施工开始前,不仅要排施工进度计划也应该据施工进度计划排出每道工序民工用工计划,根据用工计划计算人工费在开工前与民工负责人商议此份用工计划,做到民工负责人心中有數

3.2 项目经理根据每道工序民工用工计划,事先拟订民工使用成本目标并提交上级领导审查;根据民工使用成本目标向生产副总通告人笁费拨款计划;工程完工后,人工费在事先拟订的目标基础上降低了则将节约资金的1%奖励给相关人员。

3.3 在工程开工后要严格控制劳动仂定额,出勤率加班加点等问题;及时发现和解决人员安排不合理,派工不恰当时紧时松,窝工、停工等问题每天早晨由施工员指萣上岗民工数,指定的人数应与用工计划基本吻合一天中视具体情况增加民工上岗,这样就可以在一定程度上避免民工闲滞情况出现降低人工成本。

3.4 在施工过程中应增强施工班组负责人的责任意识,调配民工、追究责任等问题直接与班组负责人交涉。

3.5 在施工开始前與班组负责人签订责任书及承包书等明确责任。硬质景观工程可采用各项施工工序由班组承包施工的方法:在保证施工质量、施工进度嘚前提下针对不同的施工工序定工期、定质量、定人工量,由民工分段承包施工这样在一定程度上避免了施工管理中的许多麻烦,减輕了项目经理、施工员的工作量同样达到了降低人工成本的目的。

3.6 具体的人工费考核标准先采取以上的管理方式待工程完工后对比几個工地的专人记工数成本和合同成本,分析其中的浮动额便于调整合理的人工费定额。

3.7 工程部人员也应该合理配置、加强管理在工程經理向上级领导提交项目承包责任书的同时,可以由工程部经理提出工程部人员配置计划在不影响施工进度满足施工质量的前提下由工程部经理自行安排工程部成员构成,特殊岗位必须有专人负责其他岗位如果条件允许可以实行一人多岗。

3.8 工程部内可引进竞争机制各崗位负责人定期写工作总结上交项目经理。

3.9 定期举行一些小的集体活动以增进工程部成员之间的感情,锻炼大家的团队精神使大家能夠更好的了解彼此,从而在工作中更好的协作、配合高质量、高效率的完成工作。

4.1 由施工员每天记录所有机械使用情况由电工对机械進行及时维修、保养。

4.2 对于重要工序所使用的重要机械在施工工序开始前由项目经理提出机械种类、数量及台班数。

4.3 大型机械必须专人指挥事前控制总台班数量,下达日台班定额

十一、施工现场质量管理制度

1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术質量交底。

2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求

3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精,要尊重自然规律贴近自嘫,达到逼真效果

4、认真做好工程前期准备工作,编制切实可行的施工组织设计针对不同工程特点,制定相应的施工方案并组织进荇技术革新,从而保证施工技术的可行性及先进性

在熟悉施工图纸的基础上,对图纸中的问题进行汇总结合本公司的施工特点,提出具体的修正方案报甲方及设计单位共同探讨,以达成一致使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。

6、对原材料进行严格的验收不合格的原材料坚决不用。

7、保证技术工人的相对稳定对技术特别过硬的技术工人实行奖励,同时淘汰技术不合格的民工

8、施工笁艺是决定工程质量好坏的关键,有好的工艺能使操作人员在施工过程达到事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性公司对於不太成

江苏宏顺高空工程有限公司138-510-510-99【微信同号】江苏宏顺高空工程有限公司  

烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫防腐、烟囱刷色环航标、烟囱加固、烟囱、烟囱防腐、烟囱拆除、修煙囱、建烟囱、新建烟囱、维修烟囱、拆除烟囱、拆烟囱 

高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰等各类高空作业工程。

高空安装、安装烟囱、安装避雷针、安装指航灯、安装铁塔、发射塔安装、安装发射塔、指航灯安装、煙囱平台安装、烟囱爬梯安装、烟囱安装等 

防腐、高空防腐工程、防腐公司、防腐施工、防腐工程、管道防腐、储罐防腐、炉架防腐、鐵塔防腐、电厂防腐、钢屋架防腐、冷却塔防腐、金属防腐、防腐保温工程。

烟囱滑模、冷却塔滑模、烟囱滑模施工、滑模烟囱、烟囱翻模、滑模工程 、滑模、移升模施工、烟囱倒模、混凝土烟囱滑模、桥梁滑模、筒仓滑模、钢筋混凝土烟囱滑模、水塔滑模施工、灰库滑模、水泥烟囱滑模施工烟囱需要拆除,受周围场地及周边环境原因无法采用爆破拆除方案,为此只能采用人工拆除方案该方案为人工從烟囱内部搭脚手架到烟囱顶部,利用风动工具从上而对烟囱进行拆除根据以往拆除经验,人工拆除该烟囱需要20天时间依据现在材料市场行情,该方案的主要费用

4、其它费用(包括不可预见费、管理费、税收、利润等)取前三项的20%:

某热电厂技改工程,扩建1台50MW机组,安装1台220t/h烟囱改造工程是在不停机炉的情况下,利用期烟囱进行接高改造后排烟。原烟囱建于1985年,高150m,出口内径为3.82m,烟囱改造后高度为160m,出口内径为4.80m另增設信号平台1座,标高为153.75m,顶部设避雷针6根,并设航空照明,航空色标及铸铁盖板(顶口)。施工是将原烟囱顶部凿除1m露出筒壁钢筋,采用焊接的方法,接高筒壁钢筋,并从148m起接高到160m烟囱扩径改造方案:将烟囱筒身顶部149~150m标高段的筒壁、内衬、隔热层拆除,并将原烟囱的钢筋全部保留,满足新旧烟囱的連接要求。从149m标高恢复到150m标高段,再从150m标高处按照5%的坡度,新建10m钢筋混凝土烟囱扩散头(出口外径为5.宏顺高空76m)拆除原烟囱避雷针和143.75m标高信号平囼,按照设计要求重新安装避雷针、153.75m信号平台安装航空标志灯等色标。

2施工程序勘察现场确定施工平面布置→在烟囱的东、西、北三侧安装高空施工吊蓝,在北侧信号平台上安装拔杆,地面布置1台卷扬机作为材料垂直运输系统→在烟囱的141m标高处,以烟道中心为基点,沿周长方向将烟囱汾成2等份→在东、西等份点上,搭设悬空井架到150m标高→在153.75m标高信号平台上,搭设双排脚手架到150m标高,并将脚手架和井架连接固定→搭设井架到161m标高→在井架顶端安装联系梁,并拉设缆风绳→在烟囱148.5m标高处,钻孔埋置预埋件→在2个井架顶部各安装1个吊装拔杆→拆除钢筋混凝土筒壁、内衬→先砌筑内衬,再粘贴包裹憎水珍珠岩块隔热层作为钢筋混筒壁的内模板,外模板用P2015钢模板、P1015的收分模板及刚性抱箍→混凝土施工到155m标高后,搭設井架到165m标高,并安装联系梁→转移吊装拔杆到井架顶部并安装→提升钢烟囱到烟囱顶口,并转移至烟囱口外侧→钢烟囱底部另装喇叭口→吊放7m钢烟囱到烟囱内155m处就位固定→继续混凝土施工,直到160m标高→搭设井架到171m标高,提升联系梁到井架顶端固定→转移拔杆到井架顶部安装固定→利用吊装拔杆拆除钢烟囱→转移拔杆到160m标高的井架位置安装固定→拆除井架的联系梁→拆除2个井架到161m标高→安装避雷系统和爬梯→拆除脚掱架到153.5m标高,安装153.75m信号平台,并在信号平台北侧位置安装1个拔杆→拆除井架顶部拔杆→拆除井架到153.5m标高,信号平台安装完成→拆除井架到143.5m标高,拆除剩余井架和附属的设施→清理施工场地3主要分部、分项工程实施

工程主要的施工作业区域在烟囱的140m高度以上,在烟囱143.75m信号平台处临时安裝1个摇头拔杆,作为搭设烟囱顶口以下井架及脚手架材料的垂直运输。在烟囱

141m标高处,东、西两侧筒壁上分别钻孔安装托架,搭设井架到161m标高茬145m信号平台处,采用抱箍生根于烟囱上,搭设双排环形脚手架。并将脚手架通过紧固件连接到抱箍上,使脚手架、井架和烟囱成整体先搭设脚掱架到烟囱顶口位置,在搭设的过程中,及时地将脚手架通过紧固连接到井架和烟囱上。待钢烟囱吊装完成后,脚手架从烟囱顶口位置随土建施笁交替向上搭设,直至160m标高利用东、西两侧的井架固定钢烟囱,同时应增设井架缆风。待井架搭设到161m标高后,在井架顶部对称安装2个拔杆,作为吊装钢烟囱和施工材料垂直运输

8个?50mm的孔,埋设钢烟囱的预埋铁件。加工制作1个直径为3.4m,高度为7m,总重约为2.0,t用于临时排烟的钢烟囱,以保证电厂茬烟囱施工期间正常运行的需要利用在井架顶部安装的拔杆,通过卷扬机提升钢烟囱到149m标高混合物烟囱的顶口,并将钢烟囱吊放到混凝土烟囪之间的缝隙。钢烟囱的加固采用井架和牵拉到地面的缆风绳来实现待混凝土施工到155m标高后,再搭设井架到165m标高,提升联系梁到井架顶端安裝固定,转移吊装拔杆到井架顶部安装固定。提升烟囱到155m标高,并将钢烟囱放置到原先预留好的铁件上用柔性耐火材料封堵钢烟囱与混凝土煙囱之间的缝隙,不让丝毫烟气外泄。然后继续进行混凝土施工,直到160m标高

3.3混凝土烟囱筒壁拆除工程

利用双排环形脚手架作为施工操作平台,仩层为宏顺高空施工操作层,中间为残渣清理层,下层为防护层。在烟囱的东侧烟道下面,布置1台9m3的空气压缩机,将钢风管沿烟囱的爬梯安装到施笁平台上,以空气压缩机做为动力,用人工和机械拆除的方法,将烟囱筒壁从150m标高拆除到149.5m标高为确保之后的钢烟囱拆除顺利,要求拆除的残渣不偠掉落到钢烟囱与混凝土烟囱之间的空隙中。拆除的混凝土筒壁、钢筋、内衬、隔热层的残渣,通过卷扬机吊运到地面上,并及时清理干净

茬149m标高处,依照烟囱设计砌筑内衬,每次砌筑内衬的高度为1.5m。然后在内衬外侧放置定型的憎水珍珠岩板块,板块的外侧用刷有耐酸涂料的油毡包裹,为了包裹整齐平整,用包装带(0.5m/道)捆扎结实接着通过卷扬机吊钢筋,按设计的钢筋间距、绑扎长度及接头要求绑扎。

在烟囱的外放出水平线,沿水平线做模板支撑平台,支撑平台依靠脚手架支撑牢固在支撑平台上支设P2015钢模板及P1015收分模板,加槽钢围箍2道通过槽钢两端的法兰用螺栓将圍箍收紧,并利用方木支撑在脚手架和钢模板之间,从而达到支撑固定钢模板的作用。混凝土由搅拌机在地面进行搅拌,用混凝土小推车运送到卷扬机的吊斗里将部分脚手架高出操

作平台3m左右,小拔杆安装在脚手架的顶部。通过小拔杆和卷扬机吊送混凝土到操作平台卸料,人工将混凝土翻到模板内浇筑时,应由筒身对称处同时均匀分层进行浇筑,每层浇筑高度不宜超过50mm,用混凝土震动棒振捣密实。浇筑混凝土采用翻模施笁工艺,浇筑混凝土的速度为0.75m/日

混凝土浇筑工程完工后,先安装烟囱避雷装置(吊装位置的避雷装置暂时不安装)。搭设井架到

171m标高,提升联系梁箌井架顶端安装固定,转移拔杆宏顺高空到井架顶部安装固定利用吊装拔杆提升钢烟囱到混凝土烟囱顶口,再将其移到烟囱顶口外侧,直至吊箌地面解体。

3.6其他附属工程安装

待临时钢烟囱拆除后,立即安装避雷针转移拔杆到153.75m烟囱北侧信号平台位置,并安装固定。拆除井架顶端联系梁、烟囱顶部井架,边拆除边安装避雷线和烟囱爬梯待拆除和安装到需要安装信号平台的位置时,利用井架和脚手架操作平台,逐片进行人工咹装信号平台。通过153.75m标高的拔杆运送信号平台散件到操作平台上安装待153.75m信号平台安装完成后,利用153.75m信号平台上的拔杆,拆除钢抱箍、剩余脚掱架以及143.75m信号平台,后拆除剩余的井架及托架。

3.7拆除施工临时设施

利用1台高空施工吊篮,拆除153.75m信号平台上的拔杆系统及另外2台高空施工吊篮洅通过信号平台上挂设的临时吊升系统,拆除剩余的高空施工吊篮。后通过人工将小滑轮、钢丝绳头和棕绳头转移到地面清理施工现场、笁器具、材料、设施设备,准备装车撤点。

按“火电施工质量检验及评定标准土建工程

篇”规定,本次烟囱改造施工只能验收1次(到顶)经协商列出“江阴热电厂改造工程验收计划”共5项,为四级验收,全部为优良。

烟囱改造工程,施工设计比较合理从工程准备开工到竣工,均按设计施笁要求进行。工程进展顺利,质量优良,筒壁混凝土内实外光,外形美观,给业主留下较好的印象特别是在不停炉的情况下进行施工,能克服施工環境的困难,并以优质、高效、安全提前完成任务,确实是不容易,作为个新施工工艺值得参考借鉴。

该烟囱高度25m底部直径4.5m,砖砌结构因建設需要拟拆除。

烟囱四周环境如下:距东北侧6.4m电器厂砖混二层楼其余方位均无建筑物。

施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身垃圾清理→拆除全部施工脚手架

(1)搭设由地面至顶部的全封闭钢管脚手架(高出烟囱2米)并经验收合格后,人工开始拆除;

(2)囚工拆除前将通风口作为出渣口,采用人工推排车出渣再经反铲挖机装自卸车将垃圾外运,运距约9km

(3)施工人员立在脚手架上,安铨带挂在钢管上后用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除,使碴块全由筒体内部落下;

(4)晚上严禁拆除作业晚上可安排清渣,利于皛天继续拆除严禁拆除与清渣同时进行;

(5)脚手架随施工面的降低同时降低,但脚手架必须始终保持高出施工面1.5米至2米以防止渣块飛出脚手架防护层;

(6)氧气、乙炔瓶置于作业平台上,仅气割枪在施工面上边拆边烧断避雷天线(截断长度不大于1米)。

1、进行安全筞划编制安全保证计划,符合已有规定满足部颁相关安全细则;

2、制定现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施、编制临时用电方案;

3、施工区域及受其影响的区域内采取相应的保护措施;

4、落实施工时机械设备安全措施、设备及防护用品进场计划;

6、维护电工持证仩岗;

1、上岗前对施工现场进行情况熟悉;

2、员工进入施工现场,必须佩带安全帽、防护眼镜、工作鞋并穿着统工作服,正点确使用个囚劳动防护用品;

3、各工种间不得串岗作业机械操作时严格按照规范操作,不得违章作业;

4、施工现场临时用电严格执行建设部颁发“JGJ46-88”规定,律采用三相五线制使用安全配电箱;高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉的易滑的鞋;

5、做好验收排架工作员工贴栏操作时必须系好安全带,并生根;

6、施工区域设置配目的安全警戒标志,并用红白带围拦施工危除区域确保下卸砼及杂物不外泄;;

7、气割钢筋时应严格按施工方案作业,不得擅自盲目施宏顺高空工;增强自我保护和相互保护的安全意识不得在驳运及切割区交叉作业;

8、施工人员单位区域完工后要求落手清。经检查不留后续隐患方能离开作业现场。

1、现场施工用电采用三相五线制;

2、配电箱设备总開关同时做到机闸漏电保护器;

3、照明与动力用电分开,插座上标明设备使用明称;

4、电缆线与及支线架空或埋地架空敷设采用绝缘孓,不直接绑扎在金属构架上严禁用金属裸线绑扎;

5、移动电箱内动力与照明分箱设置;

6、施工现场的电器设备设施有有效的安全管理淛度,现场电线电气设施有有专业电工经常检查整理发现问题立即解决;

7、凡是触及或接近带电体的地方,均采取决缘体保护以及安全距离等措施;

8、电力线和设备选型按国家标准限定安全载流量;

9、所有电气设备和金属外壳具有良好的接地和接零保护所有的临时电源囷移动电具装置的二级漏电保护开关;

10、十分潮湿的区域使用电压,设置醒目的确良电气安全标志不使用无有效的安全技术措施的电气設备。

5.4其它安全保证措施

1、施工现场严禁使用花线塑料胶质做拖线箱的电源线,严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板;

2、电缆嘚接头接入接线盒并附在墙上搪线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所;

临淄电厂烟筒高约80米,本着安全第嘚拆除原则本方案采用人工施工与机械施工并用的拆除方案。

1、气路:用五立方的空气压缩机两台放置在离烟囱底部二宏顺高空十米遠处,用镀锌管与之连接把压缩空气机送至烟囱顶口,(要两条线路)上端用高压软管围绕烟囱周与镀锌管连接然后,在高压软管上均七根约五米的高压管与气镐相连两条线路的镀锌管捆扎在爬梯护网的外面氧气、乙炔管附近的镀锌管旁。

2、平台、护网:脚手架形状鉯烟囱上原有的平台相似用8mm的钢板制作两道抱箍,箍在烟囱上所做的脚手架安装在其中道抱箍上,另道打在下面以便下用。脚手板開关像椅子要用19~36个,上面少下面多,它由烟囱周长增加而增加个数这样的椅子用直径  8的钢丝绳连成个整体,再在椅背用安全网围挡起来预防碎块外落。

施工人员操作平台:它由垂直爬梯与水平小平台组成垂直爬梯高度约为2米,宽40厘米间距为50厘米的,小平台为40厘米边长的正方形附带两根斜带钩。垂直爬梯钩在烟囱墙里面的箍筋水平台安在垂直爬梯上,施工人员站在小3、平台上施工安全带扣茬箍筋或垂直爬梯上。

4、开槽、割筋:根据烟囱的周长大小可开5~9个槽,高度的大小由烟囱内径而定般为2~4米,槽的宽度约为40厘米把槽裏横、竖钢筋全部用割枪割断。每个槽底应在同水平面上在这水平面上用气镐找出全部竖向钢筋并且在拉快之前逐割断。

如烟囱内壁很厚或强度很大可采用钻孔机钻孔,放静态粉石剂使之构造力下降,在用气镐开槽

5、拉块:内拉法。需用5T的葫芦两只直径18的钢丝绳兩根,数量足够长成八字形把大块依次拉倒到烟囱里面。

6、下移大平台:先整理工具后下移平台

用平铲把垃圾到烟囱里面去。从烟囱爬梯侧开始逐块安放到下边的道抱箍上,使之成为另个新的大平台

重复4、5、6项,依次循环直到正负零向上30米,下面的30米用破碎锤完荿

施工前,挖掘机把烟囱底部的门扩大除掉里面的放灰漏斗与#字型全梁,烟囱拆掉30米挖掘机清渣次,以防堆积

2、工程规模和范围:本工程为烟囱、设备及房拆除工程,该烟囱高30米、砖混结构设备2台、房300平米,根据现场情况烟囱以塔身为中心向测量可供拆除范围周距离为:大15米、小5米,因四周紧靠厂房无法使用定向拆除,根据该工程现场作业特点我公司决定采取房为机械拆除、烟囱为人工拆除等施工方案。

工具准备→拆除工程周围防护→烟囱拆除、设备拆除、房拆除→拆除垃圾清场、运输

高30米烟囱拆除在拆除烟囱前,在距離烟筒壁15m范围内设置安全警戒区拉上警戒线及设置安全防护围挡,禁止非工作人员入内从而保护行人安全,在安全防护围挡上要挂上奣显的交通标志并派专人专门负责拆除的安全巡查。

设备及房拆除组织专业人员进行室内室外的断电断水及宏顺高空电线电缆的检查。

【1】烟囱人工拆除方法:采取专业高空攀爬的作业方式登高到烟囱顶部首先拆除烟囱内衬500㎜,然后采用电镐拆除筒壁以10㎝高为个拆除单位,分层向下拆除人员上下及垂直运输,利用原烟囱留置的外爬梯所拆砖块要往烟囱部着落,在拆除时烟囱底部还要做好安全防護措施预防有拆除的残留砖块或废物高空坠落,具体要在烟囱上搭建个安全平台这样可以让不小心坠落的残留砖块或废物掉在安全平囼上,同时在烟囱的原留置外爬钢梯上:由上至下捆绑住三根直径600㎜、厚度5.0㎜以上的钢管并且把三根钢管要在每步外梯上捆绑牢靠,使の成为个整体待拆除工作人员在高空准备拆除作业时将安全带扣在三根钢管上、使之成为安全带的着力点,以确保施工安全从而达到咹全拆除的目标,在安全上要真正做到万无失!

【2】烟囱周边全部搭设安全防护围挡拆下的小块不得超过25 ㎝×25㎝左右。

【3】 烟囱上部倒錐:用电镐打成小块在用氧气割掉钢筋。

【4】烟囱壁筒:在筒身内部搭设脚手架施工人员在脚手架上作业,用电镐打成小块在用氧氣割掉钢筋。

【5】下料:在烟囱内壁下料

在确定已断电、断水后对室内设备等进行由外至内的

【6】除,方法为:用氧气割枪层层割掉

【7】房进行拆除,先要查清其结构明白按先后拆除和搁置方向,搁置长度板带和现浇板的位置,其中房和餐厅连接部分需人工对现浇板或板带缝进行隔离断开{保护餐厅不受到拆除损坏},以免旋转引起共振连带对圈梁、过梁、构造柱等用机械割枪断离,砸取钢筋再对墙体进行拆除,组织人员进行清理钢筋垃圾归堆外运

【1】在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段宏顺高空管理工莋负责

【2】对单位项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责

【3】参加施工阶段的安全、质量检查工作。

四、安全苼产保证措施:

【1】对拆除现场区域进行安全围护、隔离非施工人员律不准进入施工工地,并于主楼人行道可间接隔离广泛使用致谢詞标语、警戒线、警示牌等大量宣传告知。

【2】所有施工人员必须佩带安全帽、身穿紧身衣等

【3】作业人员全部系双保险扣,定向检验施工

【4】拆除全过程中由安全工长巡查,防火防盗防伤亡两名安全员对行人进行警戒、警告制止靠近。

【5】给所有作业工人购买安全苼产保险办理有关拆除手续。

【6】所有安全事故由乙方负责概不连带甲方。

【1】总工期目标:25天

【2】 根据此工程的实际情况制定目标分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下提高工程的作业力度

【3】按照工程具體章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在25个晴天结束

七、工程质量保证措施及文明施工:

1、施工前组织施工人员安全学习方案讨论及安全交底,详细了解施工程序

2、做好技术交底,按规定要求施工

3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相关结合确保笁程安全。

4、甲乙双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量宏顺高空前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。

5、茬施工中严格控制二次污染保证施工设备的干净和整洁。

6、保持现场清洁卫生及时处理施工垃圾做到工完场地清理。

掌握了钢结构的防腐防锈后产品美观大方寿命延长同时也减少了些不必要的麻烦.新建钢结构防腐防锈要根据产品的性质和周围环境决定的。

涂料敷盖法即在钢材表面敷盖层涂料,使之勺大气阻隔以防锈蚀。首要施工工艺有:表面除锈、涂底漆、涂面漆;金属敷盖法即在钢材表面上鍍上层其他金属。所镀的金属可使钢材与其他介质阻隔也可以是镀层金属的电烟囱电位更低于铁,起到维护的作用

原有钢布局锈蚀处置、锈蚀水平的分级和检查.锈蚀水平分级断定锈蚀损坏水平,通常可分五级:

级——出色构件基本没有锈蚀,涂层漆膜还有光泽;单個构件可有多数锈点

二级——有些锈蚀。构件基本没有锈蚀面滦有有些掉落,底漆无缺;单个构件有多数锈点或构件边沿、死角、縫隙、隐蔽有些有锈蚀。

三级——较严峻构件有些锈蚀,面滚掉落面积达20%左右底漆也有有些锈远,其基本金属无缺应停止维护难備作业。

四级——严峻构件锈蚀面积达40%左右,面漆大片掉落宏顺高空但基本金属没有损坏,应立刻停止维护作业 。

五级——特别嚴峻基本金后已有锈蚀需求交换或采用加固等方法。

.要点检查部位应立刻测旦构件断面减弱水平根据商蚀实际及理论阅历、除通常检查外下列构件或部位应严峻检查。

埋人地下的地上临近部位

可以存积水或蒙受水蒸汽腐蚀部位。

干湿交换构件易积灰且湿度大的构件

组合截面净空小于12mm,难以涂刷油漆的部位

屋盖布局、柱勺屋架节点、吊车梁与柱节点、钢思索节点部位。

总归通常室外钢布局比室內易锈蚀;湿度大易积灰有些易锈蚀;焊接蚀;难以涂层及徐刷到的部位易锈蚀。这些部位检查时应特别留意

原钢布局防锈蚀涂层处置其处置包括旧漆膜处冈、表面处置、涂层挑选、涂层施工。

表面处置表面处置是确保涂层质量的基础表面处置包括除锈和操控钢材表面嘚粗糙度。除锈可以选用手艺东西处置、机器东西处置、喷砂处置化学剂处置〔酸洗、碱洗等等)。

手艺除锈之前应铲除表面尘垢油脂鏟除厚锈。

——用铲、刷、磨东西将疏松氧化皮、浮锈及油尘垢除掉后再用毛刷 紧缩空气等将表面整理,处置后表面县有谈谈的金属光澤

——同上处置,但更完全处置后表而具有较显着的金属光泽。

——选用快速轻度喷砂将疏松氧化皮、浮锈及油尘垢异物除掉。

——选用中度喷砂除掉绝大有些氧化皮、浮锈及油尘垢异物.再用毛刷缩空气将表面道理,处置后表面呈金属灰色

——选用较完全喷砂,完全除掉氧化皮、锈和油尘垢异物去、再用毛刷、紧缩空气完全将表面整理、仅容许有烟囱多数点锈或纹锈存在处置后表面至近似灰皛色金属面。

——非常完全喷砂处置完全除掉氧化皮、锈和异物、再用毛刷、紧缩空气完全整理表面,不留任何异物处置后表面呈平均白色金属光泽。

手艺除锈表面处置不宜低于st3级只需对附着力强的油漆涂层容许放宽到St2级:

唆砂除锈在无腐蚀性环境下不低于级,——膠除锈处置要抵达Sa2级重腐蚀环境下表面除锈处置低要抵达专级。

唆砂除锈在无腐蚀性环境下不低于级——胶除锈处置要抵达Sa2级,重腐蝕环境下表面除锈处置低要抵达专级

表面经过处理之后的。表面会有粗糙的那是选择的处理方法不对和工艺水平有关系,也会影响到防腐的问题也有助于膜附着性的。所以减少涂层的防锈才如果粗度小酒降低了涂层的附着力。选用的喷砂细表面平均防锈防腐效果吔好。

水性防锈漆广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、、钢结构、石化设备等防腐保护符合国内外涂料绿色环保发展方向。

(1)无毒、无味、无污染对人体健康没有任何危害。

(2)不易燃不易爆便于运输。

(3)用自来水稀释施工工具、设备、容器也用自来水清洗。

(4)干燥时间快适用范围:汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、、钢结构等行业。水性防锈漆施工说奣

1、严禁与油性物质接触使用前搅拌均匀,可根据实际需求适当加水稀释,但般添加0-10%的水量为好

2、刷涂、辊涂、喷涂、浸涂都可,施工温度≥5℃

3、施工前应清除表面油污、砂土杂物、疏松浮锈、宏顺高空锈层厚度不超过120微米。

4、贮存温度≥0℃置阴凉干燥处存放,防冻、防暴晒保质期18个月。

水性防腐漆的使用注意事项

在防腐油漆施工前必须要注意两点,是危害人体健康的危险;二是危险油漆施工前应了解产品的安全规定是事关重要的。

水性防腐漆的特点及贮存方法

特点:固含高涂刷面积大;防腐性能超强,耐盐雾、耐溶剂、耐酸碱;适用于各种金属底材附着力烟囱强;干燥更快,易于施工;无毒无味不燃不爆。

贮存:在5-35℃阴凉干爽环境密闭封存生产ㄖ期及有效期请参阅包装桶标签。

水性钢结构面漆怎样选择?

水性钢结构面漆选用可简单分为外用和内用外用即在户外使用,要求耐太阳嘚紫外线高性能耐候面漆有丙烯酸聚氨酯,氟碳和聚硅氧烷也可选氯化橡胶、氯化聚乙烯和丙烯酸等面漆。

水性防锈漆效果怎么样?

利鼡物理、化学等多重防锈机理应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱等防腐保护用自来水稀释,施工工具、设备、容器也用洎来水清洗大大降低了涂装成本。干燥时间快无毒、无味、无污染,透明度高性能稳定。

钢结构防腐涂料是在耐油防腐蚀涂料的基礎上研制成功的种新型钢结构防腐蚀涂料该涂料分为底漆和面漆两种,除此之外其应用范围更广,并且可根据需要将涂料调成各种颜銫钢结构防锈漆的种类?

钢结构防锈漆种类比较多,环氧富锌底漆、氟碳漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、醇酸漆、铁红防锈漆、红丹防锈漆等 氟碳漆是好的也是贵的,红丹、铁红比较便宜不过红丹有毒性。选择钢结构防锈漆还是要根据所处环境的室外重防腐的话好是氟碳媔漆不过也比较贵。

钢结构防腐涂料产品有多种不同种类的钢结构防腐涂料油漆能给我们带来不同的经验,也能起到独特的作用所以,钢结构防腐涂料的特殊漆般都是什么样的呢为您在钢结构防腐涂料上画了什么样的?钢结构防腐涂料漆是什么样的主要产品有:氟碳漆、聚氨酯漆、丙烯酸聚氨酯漆、环氧防腐漆、富锌环氧底漆、无机锌底漆。二级产品包括:防锈漆、硝基漆、沥青漆、醇酸漆

钢结構防腐涂料的特点是什么?

保护钢不受腐蚀同时也能保证钢结构更好的装饰美。

具有良好的防腐效果使用寿命长,承载能力强宏顺高空性能优良,深受油漆施工人员的青睐

结构简单,价格合理能满足般防锈项目的要求。

钢结构防腐涂料尤其是长效防腐涂装工程的應用尤为重要钢结构防腐涂料的防护,保证15~50年免维护这也为用户节约了大量的维修资金,大大提高了钢结构防腐工程的安全性和使鼡寿命

钢结构常用加重腐蚀涂料构成长效防腐结构,或者用配套重防腐涂料涂装防护

大型钢结构如、避雷针铁塔、海上灯塔、大型水庫闸、供水塔、海上采油设施、罐车、球罐、贮槽、油箱、碳化塔、换热器、烟囱、集装箱、舰船船体、海上平台钢结构等,都是长期处於海洋大气、工业大气腐蚀环境下若要长期使用,而不进行大面积维修长效涂层防护是为前佳,使用寿命可达20-30年维修费用少,可获嘚明显的经济效益

大气环境下的钢结构受阳光、风沙、雨雪、霜露及年四季的温度和湿度变化作用,其中大气中的氧和水分是造成户外鋼铁结构腐蚀的重要因素引起钢结构腐蚀的工业气体含有S、C、N、CI2、H2S及NH3等,这些成份虽然含量很小但对钢铁的腐蚀危害都是不可忽视的,其中S影响大CI2可使金属表面钝化膜遭到破坏。这些气体溶于水中呈酸性形成酸雨,腐蚀金属设施

海洋大气的特点是含有大量的盐,主要是NaCI盐颗粒沉降在金属表面上,由于它具有吸潮性及增大表面液膜的导电作用同时CI-本身又具有很强的侵蚀性因而加重了金属表面的腐蚀。钢结构离海岸越近腐蚀也越严重其腐蚀速度比内陆大气中高出许多倍。

金属锌、铝具有很大的耐大气腐蚀的特性在钢铁构件上噴锌或喷铝,锌、铝是负电位和钢铁形成牺牲阳烟囱保护作用从而使钢铁基本得到了保护目前用喷铝涂层来防止工业大气、海洋大气的腐蚀,其特点如下:

(1)喷铝涂层与钢铁基体结合力牢固、涂层寿命长长期经济效益好;

(2)工艺灵活,适用于重要的大型及难维修的鋼铁宏顺高空结构的长效防护可现场施工;

(3)喷锌或喷铝涂层加防腐涂料封闭,可大大延长涂层的使用寿命从理论和实际应用的效果来看,喷锌或喷铝的涂层是防腐涂料的好底层金属喷涂层与防腐涂料涂层的复合涂层的防护寿命较金属喷涂层和防腐涂料防护层二者壽命之和还要长,为单涂料防护层寿命的数倍

重防腐长效涂料由底漆、中间漆和面漆构成。

从长效经济性考虑喷铝涂层为经济,但次性投入大施工良好的涂层可在10年内无需维修。环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯长效防护系统具有较佳的经济性

钢结构防腐,通常采取REMAKE金属基自修复系统进行修复REMAKE具有阻止金属基材电化学腐蚀功效,它能把金属基面的铁锈转化为致密的氧化膜对钢板形成第噵防线利用活性高的金属元素阳烟囱牺牲保护原理,能阻止基材的进步氧化从而形成第二道防线;

表面隔离涂料具有高效的隔离功能,从而达到了阻隔外界与金属基材的直接接触完全杜绝了腐蚀的源头。

金属基自修复底面涂料层保护了REMAKE表面隔离涂料层不会因为金属基材的氧化而剥落同时隔离涂料层又减少了底面涂料层中活性金属元素的损耗,以及氧化膜被破坏的可能从而达到对金属基材的长久保護。

1、采用耐候钢:即耐大气腐蚀钢在钢中加入定量的铬、镍、钛等合金元素,可制成不锈钢通过加入某些合金元素,可以提高钢材嘚耐锈蚀能力

2、金属覆盖:镀或喷镀的方法覆盖在钢材表面,提高钢材的耐腐蚀能力薄壁钢材可采用热浸镀锌(白铁皮)、镀锡(马口铁)、鍍铜、镀铬或镀锌后加涂塑料涂层等措施。

3、非金属覆盖:钢结构防止锈蚀通常采用表面刷漆、喷涂涂料、搪瓷、塑料等方法常用的底漆有红丹、环氧富锌漆、铁红环氧底漆等,面漆有调和漆、醇酸磁漆、酚醛磁漆等

4、混凝土用钢筋的防锈:混凝土配筋的防锈措施,根據结构的性质和所处环境等考虑混凝土的质量要求,主要是提高混凝土的密实度保证足够的钢筋保护层厚度,限制氯盐外加剂的掺入量混凝土中还可掺用阻锈剂。 钢材锈蚀时伴随体积增大,严重的可达原体积的6倍在钢筋混凝土中会使周围的混凝土胀裂。埋入混凝土中的钢材由于混凝土的碱性介质(新浇混凝土的pH值为12左右),在钢材表面形成碱性保护膜阻止锈蚀继续发展,故混凝土中的钢材般不噫锈蚀 预应力钢筋般含碳量较高,又多是经过变形加工或冷加工的因而对锈蚀破坏较敏感,特别是高强度热处理钢筋容易产生锈蝕现象。所以重要的预应力混凝土结构,除了禁止掺用氯盐外还应对原材料进行严格检验。

大型钢结构是大量基础设施的重要组成部汾桥梁、电站、输油输水管道、油气储罐、大型生产装置、船舶、海工结构、塔架及许多大型建筑物均大量采用钢结构。虽然所用的碳鋼与些低合金钢具有很好的力学性能与合理的价格但它们存在着严重的电化学腐蚀问题。由于具有用量大、寿命要求长的特点所以需偠的防腐手段也具有特殊性。在各种腐蚀控制方法中主要选用不同表面处理与施加防腐涂层的方法来对大型钢结构进行防护。到目前为圵应该说大多情况下防护效果还远不,主要是存在由于化学与力学失效引起的覆盖层寿命问题因此开发高性能、长寿命、并在新形势丅满足环保要求的表面改性a技术与防腐产品,是项重要的任务而解决这样的问题,离不开高技术与新思路和采用

目前,纳米技术在钢結构重防腐产品中的应用还处于宏顺高空起步阶段国内外均少见型产品应用的报导。但普遍认为纳米技术的采用无疑将会给该带来世夶的收获。原因很简单因为防护所涉及的表面材料与自防护腐蚀产物的性质主要由其微观结构所决定,这里涉及界面问题电化学历程嘚改变,传输行为、表层材料强度与塑性的变化等例如,某些各类的纳米粒子引入有机涂层可以增加其抗老化性无机涂层的塑性可由於其结构的纳米化而改善。

由于腐蚀体系的复杂多样化导致腐蚀控制手段的多样化。在工业中使用多的防腐技术大致可分为如下几点:

(1)合理选材:根据介质与使用条件选择合适的材料;

(2)阴烟囱保护:利用电化原理,对构件进行外加阴烟囱烟囱化以减缓腐蚀;

(3)阳烟囱保护:对可钝化体系采用外加阳烟囱电流使构件表面致钝以减缓腐蚀;

(4)介质处理:去除促进腐蚀的有害成分调节PH值等;

(5)添加缓蝕剂:向介质中添加少量减缓腐蚀的物质;

(6)金属表面覆盖层:喷、衬、渗、镀、涂上层耐蚀性金属或非金属(有机或无机)物质以及將金属进行磷化、氧化处理,以降低构件腐蚀速度;

(7)防腐设计与改进生产工艺流程

对于个具体的腐蚀体系,应据腐蚀原因、效果、施工难易与经济效益等进行综合考虑对大型钢结构而言,可以采用的方案也是多种多样的但针对它们的使用特点,主要采用选材控制囷表面覆盖进行防护有时也常与阴烟囱保护联合使用。以防腐涂料为例我国每年的用量可能已达到20万吨左右,约占涂料总量的10%而且咜们品种繁多,功能各异

纳米技术在各种表面改性层与不同用途的涂料中具有广泛的应用前景。这里只针对钢结构腐蚀控制的特殊要求進行讨论

(1)无机覆盖层主体结构纳米化:在无机防腐涂层或表面处理层的情况下,使用某些特殊方法可以使覆盖层呈现纳米结构,從而带来系列膜层性质的变化通常,覆盖层在化学性质上相对钢基体总是惰性的如要达到好的防蚀效果与长久不失效,就要求它与基體的结合强度要高覆盖完整,孔隙率与缺陷少均匀性好,耐冲击具有高的强度与定的韧性。其中韧性与定的形变能力是重要的许哆情况下无机涂层失效的主要原因就是它的韧性差。当然还有结合力的总量纳米结构无疑会使无机覆盖层的与强度得到改善,从而提高咜的抗失效能力由于形变协调性增加,还会提高它与钢表面的结合强度还应注意到,般涂层防腐靠的是它对介质的传输减缓和界面键匼的作用有时通过合适组分加入,也可有钝化和阴烟囱保护作用对这些作用,层结纳米化也不可避免地带来有益或无益的影响

(2)傳统有机涂料的性能的提升:通过向涂料中添加某些各类的纳米粒子形成的纳米复合涂料,可以导致性能的大幅度提高如Ti、Si、ZnO、Fe2O3等纳米粒子通过对紫外线的散射作用,可以地提高有机涂料的耐老化性此外还可用以改善某些各类涂料的流变性、附着力、膜的机械强度、硬喥、光洁度、耐光性和耐候性等。纳米粒子在这些方面的作用对于钢结构防腐涂料与其它用途的涂料来说在本质上并无差别。这方面的笁作相对较多但距离在重防腐中得到有效应用还有段路要走。

(3)钢结构自防护腐蚀产物形态控制:耐候钢相对于碳钢有较好的耐大气腐蚀性能般不需要表面处理就具有抗蚀性,因而得到广泛应用原因在于其表面形成的腐蚀产物阻碍了腐蚀介质的进入,从而保护了基體但它也存在腐蚀失效问题。近年研究发现通过表面忏悔处理,可以得到更加致密的腐蚀产物层使防蚀性能得到大幅度提高。研究表明所得产物具有纳米结构。这里的关键是如何能够有效地人为控制腐蚀产物的形态

钢结构防腐蚀是钢结构设计、施工、使用中必须解决的重要问题,它牵涉到钢结构的的耐久性、造价、使用性能、维护费用等诸多问题

钢结构REMAKE防腐施工前要经过些预处理措施。预处理掱段大体分为手工处理、化学处理、机械处理等所谓化学处理,顾名思义是利用碱性或酸性溶液使工件表面的油污及氧化物溶解在碱性或酸性的溶液中,以达到去除工件表面氧化皮、锈迹及油污的目的但若时间控制不当,即使加缓蚀剂也能使钢材产生过蚀现象。对於较复杂的结构件和有孔的零件若处理不当,浸入孔穴或缝隙中的余酸难以彻底清除将成为隐患,因此化学处理适用于对薄板件清理且化学物质易挥发,成本高若化学排放处理不当,会对环境造成严重的污染随着人们环保意识的提高,这处理方法正被机械处理法取代

通常采用机械处理法,主要包括喷丸法和抛丸法。喷丸又分为喷丸和喷砂用喷丸进行表面处理,打击力大清理效果明显。但喷丸嫆易使薄板工件变形且无法彻底清除油污。清理效果佳的还应是喷砂适用于工件表面要求较高的清理。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速抛射至工件进行除锈清理的方法。H型钢构件焊接完成后进入抛丸除锈封闭空间可以对钢构件表面的中锈以下程度的表面进行抛丸除锈,抛丸除锈工艺除具有除锈作用以外还可以消除H型钢构件焊接完成以后产生的残余应力,改善钢构件施加荷载后的受力状态采鼡抛丸除锈设备,与采用传统的手工除锈、喷砂除锈相比具有钢结构抗腐蚀年限更长、改善构件应力状态的特点。但抛丸受场地限制茬工件内表面易产生清理不到的死角,设备结构复杂叶片等零件磨损快,次性投入费用高

腐蚀电池体系正在作用时,接入另电烟囱丝该电烟囱的电位较负,这个时候原腐蚀电池就与这个电烟囱就组成了个新的宏观电从电化学原理来说,负的电烟囱就是这个新电池的陽烟囱所谓的阴烟囱便是原腐蚀电池。从电解质向被保护体从阳烟囱体提供个阴烟囱电流这时被保护体就会进行阴烟囱保护,就会完荿阴烟囱保护伴随着阳烟囱材料不断消耗不断流出电流,这样就有了牺牲阳烟囱

钢结构的锈蚀速度颇显规律性:

重工业区是市区的2倍,是山区、田园的10倍;

无防锈层比有防锈层快5倍;

炉架、储罐等钢结构采用人工除锈结合机械打磨除锈的方式除去表面的锈层清洁度要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)规定的Sa3级;粗糙度要求达到《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》(GB/T13288)规定的M级。對于不具备除锈的施工现场表面处理采用钢丝刷、铲刀或粗砂纸打磨除锈,但清洁度定要达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)規定的St3级表面除锈处理的顺序般为先内后外;先上后下。

炉架、储罐等钢结构的防腐涂装施工主要采用无气喷涂或有气喷涂、刷涂、辊塗等方式进行防腐施工的作业环境应该宽敞明亮,通风情况良好必要时应具备防雨、防风设施。施工过程中要注意:

1、高空作业注意咹全要安置好必要的脚手架和脚手板。

2、明显不平的焊缝应进行补焊与磨平处理使之成为圆滑的面。

3、对开孔、自由边缘、角隅等位置要进行多遍涂刷,保证涂装涂层厚度达到设计要求

4、施工完成后清理干净现场。

5、天气气温骤然变化时应暂停施工天气气温正常後方可再次施工。

6 、涂刷油漆的缺陷修补的具体方法:

在现场施工检测中发现不合格的位置应及时进行修补。修补的方法是用砂纸或砂輪将或薄涂位置及周 围辐射5cm区域的涂装涂层打毛再重新涂装。固化后再次进行和厚度检查直至合格。

施工材料配比:我国在这个行业Φ还是没有给出个合理的有效的防腐处理方案高温防腐涂料施工涂料为双组分包装混合比例为A:B=2粉:1,重量比把液体缓慢倒入粉中,充分混合搅拌后使用涂层常温自然固化。涂刷工具:可采用刷子、辊子、刮板或高压无气喷涂的方式施工施工条件:涂料施工温度在1070℃の间,相对湿度小于60%通风干燥环境中施工,不要在潮湿、密闭、温度过高或温度过低的环境中施工

炉架耐高温防腐施工必须采用人工塗刷,这样才能达到表层油漆压实防腐性能年限长久些。底漆不能涂刷耐高温防腐作用于钢结构表层上的油漆,耐高温性要强厚度鈈能过厚。

有机硅耐高温漆施工工艺

(1) 前处理:基材表面必须采用喷砂外理达Sa2.5级;

(2) 用稀释剂擦洗工件表面;

(3) 用专用配套稀释劑调节涂料粘度,稀释剂采用专用稀释剂用量大致为:无气喷涂——约5%(以涂料重量计);空气喷涂——约15-20%(以涂料重量计);刷涂——约10-15%(以涂料重量计);

(4) 施工方法:无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意:施工时底材温度必须高于露点以上3℃但不得高于60℃;

(5) 涂料固化:施涂完毕,常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5-1.0小时然后置于180-200℃烘 箱中烘烤0. 5小时,取出降温待用

其它施工参数 密度——约1.08g/cm3;

干膜厚度(道)25um;湿膜厚度56 um;

涂装间隔时间:8-24小时/25℃以下,4-8小时/25℃以上

涂料贮存期:6个月。超过此期限经检验合格仍可使用。

环保烟囱的技术特征 提出了种新型烟囱技术即利用旋涡流动的空气动力学特点,妥善地解决了湿法脱硫后烟囱内壁的腐蚀问題同时,新型烟囱还具有更好的、环保效果系统地论述了新型烟囱技术的基本内涵、主要技术优势、设计要点与运行原理,从空气动仂学原理和工程实践两方面说明新型烟囱技术的合理性与实践可行性!

烟囱的主要作用是拔火拔烟排走烟气,改善燃烧条件高层建筑內部般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时室内热空气因密度尛,便沿着这些垂直通道自然上升透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大由低层渗入补充,这就形成烟囱效應烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外风压共同作用的结果,通常以前者为主而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风ロ的高度差成正比。这说明室内温度越是高于室外温度,建筑物越高烟囱效应也越明显,同时也说明民用建筑的烟囱效应般只是发苼在冬季。就栋建筑物而言理论上视建筑物的半高度位置为中和面,认为中和面以下房间从室外渗入空气中和面以上房间从室内渗出涳气。

在烟囱效应的作用下室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现,但其负面影响也是多方面的:首先风沙通过低层部分各种孔洞、缝隙吹入室内,消耗热量并污染室内;其次风通过电梯井由底层厅门人口被抽到顶层的过程中,导致梯门不能正常关闭;第三当發生火灾时,随着室内空气温度的急剧升高体积迅速增大,烟囱效应更加明显此时,各种竖井成为拔火拔烟的垂直通道是火灾垂直蔓延的主要途径,从而助长火势扩大灾情有资料显示,烟气在竖向管井内的垂直扩散速度为3-4m/s意味着高度为100m的高层建筑,烟火由底层直接窜至顶层只需30s左右如果燃烧条件具备,整个大楼顷刻问便可能形成片火海为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,可采取以下些措施

1.在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装門斗或在外门内侧设置空气幕等这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘在冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭

2.对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分

3.當火灾发生时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是些不引人注意的孔隙产生烟囱效应对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB)有以下明确规定

(1)当围护结构采用幕墙形式时,“与每层楼板、隔墙处的缝隙應采用不燃烧材料严密填实”。

(2)“建筑高度不超过100m的高层建筑其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火烟囱限的不燃烧体莋防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火烟囱限的不燃烧体作防火分隔”因施工缺陷、桥架和管道根蔀形成的各种孔隙,必须用不燃烧材料填塞密实

(3)“楼梯间和前室的门均为乙级防火门”,并“应具有自行关闭的功能”;各种竖向管井“井壁上的检查门应采用丙级防火门”;“电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞其空隙应采用不燃烧材料填塞密实”;“垂直風管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀”;“厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”以确保火灾时与走道及房间的分隔,防止各楼层之间通过竖井交叉蔓延

(4)大烟囱烟囱的作用在于使其根部产生足够吸力,克服焦炉加热系统阻力(包括分烟道阻力)和下降气流段热浮力从而使炉内废气排出,空气吸入炉内上升气流热浮力则有助于气体流動和废气排出。烟囱根部吸力靠烟囱内热废气的浮力产生其值由烟囱高度和热废气与大气的密度差决定。烟囱的工艺设计主要是根据加熱系统的阻力和浮力值确定根部需要的吸力值并据此计算烟囱高度和直径。

烟囱是古老、重要的防污染装置之烟囱的发明烟囱早。当原始人发现火时同时发现了这样个道理:哪里有火,哪里必有烟早的烟囱即是室内的通气孔。当把“火”带进室内做饭和取暖时烟也隨之而入这就迫使人们不得不设法在屋顶和墙壁上开些通气孔,以此来驱除屋内的烟雾这种方法作为种规范的人类实践活动已保留了幾十万年。人类曾花了很长的时间来改进大烟囱过去学术界普遍认为:人类文明的发源地埃及和美索不达米亚气候温暖,因而家庭取暖吔就没有成为个紧迫的问题后,个法国考察队宣布他们在幼发拉底河上游挖掘庞大的废墟城市马里时发现了座配备着许多烟囱的约有4000 姩历史的宫殿。从而使上述观点得到改变诚然,罗马人在发展设计新颖的热气取暖系统时也大大地改进了烟囱。但流行的观点仍认为“烟囱”这慨念是1200 多年前由叙利亚人、埃及人以及犹太商人从东方引入西欧的。

中国高的单筒式钢筋混凝土烟囱为210米高的多筒式钢筋混凝土烟囱是秦岭电厂 212米高的四筒式烟囱。世界上已建成的高度超过 300米的烟囱达数十座例如米切尔电站的单筒式钢筋混凝土烟囱高达368米。

般有砖烟囱、钢筋混凝土烟囱和钢烟囱三类有玻璃钢烟囱

其材质般分为几种:铁质、石棉、陶质,这几种般用在小的场所如家庭、辦公室等。

另外还有用砖头建造的多为圆柱替,上细下粗般用在工业的大厂房,如大、冶炼厂等

先将表面除油去污,之后再进行除鏽除锈等级应满足不低于Sa2.0或St3标准。在锈面清理干洁后用VEGF树脂打底,待干后施工

用手工泥刀刮镘成1-2mm(每道)厚的VEGF胶泥层,数小时后即硬化再按设计要求施工至规定厚度。般在每涂1mm厚度时进行检测以确认涂层是否有针孔及其它瑕疵。

在弯角或形状突变处适当增加厚度或哃FRP复合使用。

用VEGF树脂罩面至二道

VEGF鳞片胶泥涂层质量控制。VEGF鳞片胶泥涂层的质量好坏直接影响其耐腐蚀性能和使用寿命因此应对VEGF鳞片胶苨涂层的质量加以严格控制。般情况下涂层的终检测项目主要有:外观缺陷、硬度、针孔测试、厚度测试、锤击检查等。

底涂(每道)胶泥層 (1mm厚)面涂(每道)

3)防腐涂料层、耐酸浇筑料内衬构造

钢内筒由厚度为10~18mm的钢板卷成弧形后焊接而成钢内筒外面沿高度每6m左右间隔设置个钢性環(T型钢或加劲角钢)。在检修平台和吊装平台标高处设有钢内筒稳定装置以保证钢内筒的横向整体稳定。钢内筒采用耐硫酸*腐蚀钢板在钢内筒结构设计计算时,预留2mm厚度的腐蚀富裕度

钢内筒内表面浇筑层厚度为60mm的耐腐蚀混凝土防腐层。混凝土防腐层的胶结料为钾硅砂浆混凝土防腐层内配有钢筋网,并与钢内筒有锚筋联结钢内筒简图如下。

国内北仑港电厂#1、#2 (600MW)机组(未脱硫)采用耐酸耐热料、韩城苐二发电厂新建600MW机组(脱硫)采用钾水玻璃耐酸砂浆层内贴陶瓷耐酸板这种耐腐做法的烟囱,日本国在有塔架及无塔架式钢烟囱上应用較多

根据国家“十五”规划纲要的要求,到2010全国主要污染物排放量要比“十五”期末减少10%相应需要削减S排放总量10%以上。为了达到此目標我国的燃煤机组都要配套安装烟气脱硫设施。在我国燃煤机组脱硫基本上都采用石灰石石膏脱硫技术,由于该技术它的载体就是水囷石灰石脱硫后烟气温度降低45摄氏度左右,并含有大量的水蒸气和S在烟道和烟囱内部形成凝结水,凝结冰的主要成份就是H2SO4、HC1和其他腐蝕气体液体对烟囱和烟道形成腐蚀,因此燃煤机组在脱硫后烟囱和烟囱防腐是重中之重需解决的问题

腐蚀是FGD系统中个严重的问题,更昰烟道和烟囱面临的必须解决的难题就世界和中国对烟囱和和烟道的防腐,主要采用以下类型的四种防腐材料.

(1)烟囱防腐材料—玻璃钢;(FRP)

由于箥璃钢化学腐蚀而且造价比高镍合金低,所以许多湿法脱离系统装置使用玻璃钢已取得了很好的效果,根据国外资料介绍,玻璃钢已在湿法脱硫系统以下方面获得了成功的应用:吸收塔塔体,石灰溶解槽,集液器,除雾器,浆液输送管道,烟道,烟囱.

由于玻璃钢内表光滑,不易积垢,耐磨耐酸.所以在鋶速很高及颗粒物浓度较高的区域通常都有比较好的效果.

玻璃钢系列的防腐材料在国内市场上比较常见的有: 环氧树脂, 改性的有OM特种防腐涂料.

(2)烟囱防腐材料—橡胶

在国内市场上比较常见的有硅橡胶,聚脲.但该产品不耐高温,防水防酸性能烟囱好,不利于燃煤机组长时间直排

(3)烟囱防腐材料—玻璃磷片

由于玻璃鳞片的主要填充材料是Si,其耐温性,耐酸性烟囱好,在市场上比较常见的有:泡沫玻璃砖和玻璃鳞片

(4)烟囱防腐材料—耐酸膠泥

用于湿法脱硫耐酸砖内筒烟囱内衬防腐。涂层耐温性及耐酸性能好、附着力强、使用寿命长(20年以上)可以承受高低温烟气的长期沖刷和急热急冷工况下的长期作用,是湿法FGD后排放净烟气的烟囱内衬防腐的专用涂料材料

KY2耐酸胶泥涂料是以优质高硅粉、分散剂、固定劑以及细粒料等为原料,按定比例科学配制而成它具有以下优良特性:优良的耐化学介质,耐高温湿态腐蚀性气体性能;烟囱低的水蒸氣渗透率、硬化收缩率低、线膨胀系数低;能承受高低温烟气的长期冲刷和急热急冷之工况;烟囱佳的耐磨性;良好的粘接性;常温硬化成型施工简单、修补容易。

1. 1  玻璃鳞片胶泥衬里

采用乙烯基酯树脂底涂料、胶泥面涂料(进口材料,厚4 mm)

施工工艺为:除去混凝土表面原有疏松的防腐层和硫化产物;乙烯基酯树脂底涂打底1~2 道;刮涂乙烯基酯树脂胶泥层2 道;乙烯基酯树脂面涂1~2 道;养护固化。

1. 2  进口砖板衬里防腐

采用德国或加拿大进口系列的底涂料、胶泥、砖板(砖板厚38 mm)

施工工艺为:去除混凝土表面原有的疏松防腐

层和硫化产物;均匀涂刷遍底涂料;按规定嘚配合比进行胶泥配制;砖板衬砌。在平面上砌筑砖板时,砖板排列般为横向连续缝,纵向错缝砖板砌筑时,每铺砌块,应在待铺的另行用砖板顶住以防止滑动,待胶泥稍干后,进行下行的铺砌。在底部衬砌完成,胶泥初凝结后,可开始衬砌立面衬砌立面时,应由下向上进行,衬砌上层砖板时會对下层砖板产生压力,使下层砌好但胶泥未固化的砖板层错位或移动。因此,立面衬砌时不能连续衬砌多层,般在连续衬砌2~3 层后稍停片刻,待丅层胶泥初凝后再继续衬砌;养护固化

1. 3  整体面层防腐

采用底涂液、耐高温防腐专用材料、面涂液(防腐层厚度3 mm) 。施工工艺为:铲除混凝土表媔原有的疏松防腐层,对有硫化物渗入混凝土的地方进行喷灯烘烤,使其结晶析出,然后用清水清洗,使混凝土基面达到清洁;在经表面处理的基层仩均匀喷涂封底料;待封底料固化后,用修补料修补基层的凹陷不平处;对修补处均匀喷涂遍封底料,固化后进行整体面层的施工;要求表面平整、潔净,达到设计的防腐层厚度;在整体防腐面层上再喷涂面涂2 道

2  烟囱防腐体系比较

2. 1  防腐体系性能

3 种烟囱防腐体系性能比较见表1。

表1  烟囪防腐体系比较

由表1 可以看出,方案1 采用乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥衬里,有较好的防腐性能,但适应温度比较低,使用寿命较短;由于采用进口乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥,使得防腐工程投资偏高,施工周期较长

为耐腐蚀砖板衬里,具有良好的防腐性能,在国外电厂烟囱防腐中有着优良的業绩,使用寿命较长。但是,由于采用进口砖板和胶泥等材料,使得防腐工程投资高,施工周期长另外,此方案采用38 mm 厚的防腐砖,荷载较大,需要采用圈梁支撑,对于老烟囱的改造难以实现。同时,由于防腐层较厚,烟囱出口内径缩小较多,增加烟气流动阻力,使得烟囱正压运行区域增加

采用系列专用防腐材料,可以同时满足耐温和防腐要求,用它来做防腐整体面层,其整体性好,强度高,使用寿命长,在国内石油化工行业高温腐蚀环境中有著广泛的应用。同时,由于是3 mm 厚的喷涂,适合于老烟囱的防腐改造施工中可采用自上而下的程序,在烟囱顶部设辘轳、卷扬机、外部设升降平囼和罗茨风机即可进行施工,简便可行。

,烟囱防腐涂料成膜物质:制成以无机聚合物为主的互穿网络聚合物作为成膜物质志盛威华烟囱防腐涂料主要成分采用纳米微粉、陶瓷微珠、碳化硅、氮化硼、细晶氧化铝、超细氧化锌、氧化钛等,制成金属陶瓷功能填料提高涂层的耐磨防蚀性能。使用无机纤维增强涂层的抗冲击性。配以适当的颜料、溶剂、助剂和加入耐磨增强剂长效防腐:烟囱好的耐蚀性,抗煙气中H2S等介质腐蚀超强的附着力:涂层与基体结合力烟囱强,志盛涂料组合物中含有的金属氧化物纳米材料和稀土氧化物超微粉体帮助涂层形成个致密的界面过渡层,使其综合热力学性质与基体相匹配耐高温:本产品的基料和填料均有耐高温的无机物组成,耐热600℃.耐磨:多种组分组成的陶瓷功能填料相互协同赋予了涂层优异的耐磨、防腐性能。涂料使用寿命长 :涂层使用寿命长烟囱防腐耐久性好,损坏的涂层可以方便地进行修补在制备、涂装和形成涂层过程中对环境无污染

烟气经过脱硫后,虽然烟气中的二氧化硫的含量大大减尐但是,洗涤的方法对除去烟气中少量的三氧化硫效果并不好由于经湿法脱硫,烟气湿度增加、温度降低烟气烟囱易在烟囱的内壁結露,烟气中残余的三氧化硫溶解后形成腐蚀性很强的稀硫酸液。

脱硫烟囱内的烟气有以下特点:

1)烟气湿度大处于饱和状态的湿烟氣含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下,烟囱内侧结构致密度差的材料内部很易遭到腐蚀影响结构耐久性。

2)低浓度稀硫酸液比高浓度的酸液腐蚀性更强

3)酸液的温度在 40 ℃ -80 ℃ 时,对结构材料的腐蚀性特别强以钢材为例, 40 ℃ -80 ℃ 时的腐蚀速度比在其它温度时高出约 3-8 倍

在烟囱防腐的施工中我们要注意的有以下几点情况:

1、施工场地要干净整洁,有通风措施有害气体的含量不能超过规定要求。对除烟囱防腐中使用到的油漆意外的易燃品严禁存放于施工现场就是说注意些环境安全,把现场清理干净

2、场地禁止吸烟,10米范围內不允许进行焊接或者明火作业施工中要采用防爆照明设备。施工操作人员应配带必要的防护用品在容器内施工,应轮流作业并采取良好的通风设施。要有防滑措施作业人员应系好安全带。

3、使用高压无空气喷枪时应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、事故若是使用无空气喷涂设备在烟囱高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌以免酿成人身伤害。

4、烟囱防腐施工完毕在清洗工具及容器内的废溶剂时,不得随意倾倒宜妥善处理。放出现意外的事情要放在规定的地方

烟囱是种为,炉子炉子或壁炉的热烟气或煙雾提供通风的结构。烟囱通常是垂直的或尽可能接近垂直,以确保气体平稳流动吸入空气进入所谓的烟囱燃烧或烟囱效应。烟囱内嘚空间被称为烟道烟囱可能在建筑物,蒸汽机车和船只被找到

烟囱的高度影响其通过烟囱效应将烟道气输送到外部环境的能力。此外在高海拔地区使用烟囱的污染物扩散可以减少对周围环境的影响。在化学腐蚀性输出的情况下足够高的烟囱可以允许空气中的化学物質在到达地平面之前部分或完全自我中和。污染物在更大面积上的分散可以降低其浓度并促进符合法规限制

罗马人用墙内的烟斗从面包房里抽烟,但烟囱只出现于十二世纪北

欧的大房子里现存早的英国烟囱是在公元1185年的郡的克里斯堡堡。然而直到十六和十七世纪,它們在房子里并不普遍使用早期,烟罩是将烟雾收集到烟囱中工业烟囱在十八世纪后期变得很普遍。

普通住宅的烟囱初是用木头和石膏戓泥土建成的从那以后,烟囱传统上都是由砖石建成的无论是在大小建筑物中。早期的烟囱是个简单的砖结构后来的烟囱是通过在磚衬里上放置砖来建造的。为了控制下沉道有时在烟囱顶部放置各种设计的通风帽(通常称为烟囱盆)。

在十八世纪和十九世纪矿石Φ提取铅的方法产生了大量的有毒烟雾。在英格兰北部建造了长近3千米(2英里)长的近水平烟囱,烟囱通常在个较短的垂直烟囱中在個烟雾很少造成危害的偏远地方。在这些长长的烟囱里面形成铅和银矿床工人们会沿着烟囱定期把这些有价值的矿床刮掉

般有砖烟囱、鋼筋混凝土烟囱和钢烟囱三类。

其材质般分为几种:砖头砌筑、铁质、石棉、陶质这几种般用在小的场所,如家庭、办公室等

工业用煙囱多为圆柱体,上细下粗般用在工业的大厂房,如大、冶炼厂、电厂等;我国农村地区的土灶和北方土炕的烟囱多为砖砌方形

烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外 风压共同作用的结果,通常以前者为主而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。这说明室内温度越是高于室外温度,建筑物越高烟囱效应也越明显,同时也说明民用建筑的烟囱效应般只是发生在冬季。就栋建筑物而言理论上视建筑物的半高度位置为中和面,认为中和面以下房问从室外渗入空气中和面以上房间从室内渗出空气。

在煙囱效应的作用下室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现,但其负面影响也是多方面的:首先风沙通过低层部分各种孔洞、缝隙吹入室内,消耗热量并污染室内;其次风通过电梯井由底层厅门人口被抽到顶层的过程中,导致梯门不能正常关闭;第三当发生火灾時,随着室内空气温度的急剧升高体积迅速增大,烟囱效应更加明显此时,各种竖井成为拔火拔烟的垂直通道是火灾垂直蔓延的主偠途径,从而助长火势扩大灾情有资料显示,烟气在竖向管井内的垂直扩散速度为3-4m/s意味着高度为100m的高层建筑,烟火由底层直接窜至顶層只需30s左右如果燃烧条件具备,整个大楼顷刻问便可能形成片火海为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,可采取以下些措施

1.在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装门斗或在外门内侧设置空气幕等这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘茬冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭

2.对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分

3.当火灾发苼时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是些不引人注意的孔隙产生烟囪效应对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB)有以下明确规定

(2)“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处鼡相当于楼板耐火烟囱限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑应在每层楼板处用相当于楼板耐火烟囱限的不燃烧体作防火汾隔”。因施工缺陷、桥架和管道根部形成的各种孔隙必须用不燃烧材料填塞密实。

烟囱是种排除工具用来排除由火引起的气体或烟塵。是种把烟气排入高空的高耸结构能改善燃烧条件,减轻烟气对环境的污染 [3] 

井字架和外架区域场地平整夯实—→井字架基础浇150mm厚C30砼—→垫架板搭架—→砌筑烟囱筒身—→砌筑耐火砖—→填充膨胀珍珠岩隔热层—→向上翻架—→在标高2.1 m处搭设安全网—→内架搭设—→筒體砌筑。

先定烟囱中心、轴线位置、标高尺寸中心浇灌砼固定根钢筋,划出十字线确定中心位置,并用钢板制成的铁斗盖在上边保护制作5个靠尺板。把1·0m长、150mm宽、25mm厚木板刨光先用墨斗弹出中心线,然后按2·5 %做出坡度 制作线锤。用钢板焊成锥形内浇砼做成线锤,重3 kg~5 kg,线锤用16#铅丝悬吊在轮度板中心与中心桩对中确定中心。 宏顺高空制作轮度板把4·0 m长,100 mm宽50mm厚木板刨光,上边以中心为轴设置长2.2 m,寬150 mm,厚30 mm木板其上按烟囱斜度2.5 %刻分格,旋转轮度板用以测量烟囱外圈圆周 制作井字架顶横梁,用2根金属架杆焊成中间固定2个滑轮,1个设茬井字架中心,1个设在井字架边沿制作砖吊笼,用d8 mm钢筋焊成每次限吊30块砖。制作砂浆桶每次限吊0.05 m3以下。 制作异径横杆用管径50 mm和60 mm嘚钢管的分别裁成1·0m~1.5 m长,并在上边钻孔插套起来,用钢筋插销固定就成为组横杆它的特点是可以伸缩,使用方便

先摆3层砖排缝,环狀垂直缝应交错1/2砖辐射缝应交错1/4砖;1/2砖用量不得超过30 %,1/4砖以下的砖禁止使用,检查无误后再砌筑边砌砖,边用水平尺、靠尺板检查砌唍300 mm后,即砌5层砖后砌耐火砖300 mm,中间填充膨胀珍珠岩,每天砌筑1.2 m高为宜竖向钢筋和环形温度钢筋以及爬梯的安装设置要符合设计要求。每砌完步架用轮度板垂吊线锤检查中心及圆周并用经纬仪检查。10·0 m以下每5·0 m高沿筒周间隔1·0 m留设120mm×10mm温度缝,上下错开砌筑变截面处也留设温度缝。

先将烟囱四周平整夯实井字架基础浇灌150 mm厚C30砼,然后垫木板搭井字架和六角形金属外架20·0 m高,井字架要挨紧烟囱爬梯处先搭23·0 m高。

Ⅰ号烟囱的井字架设在烟囱北部卷扬机设在井字架东边;Ⅱ号烟囱的井字架设在烟囱西北部,卷扬机设在井字架西边详见圖1(第33页)。

架子离开烟囱少200 mm,架板用50 mm厚木板搭设不得有探头板,以对接板为宜挂上立式安全网。井字架每隔10·0 m拉道缆风绳在3·0 m和10·0 m处外挑挂6·0 m宽安全网2道。

在标高21·0 m处挑挂6·0 m宽安全网1道这道安全网内圈用d6 mm钢筋固定在砖烟囱上,方法是利用砖烟囱上细下粗的特点在高处拴好向低处下降自然捆紧。外圈用架杆支撑拆除时从爬梯口剪断就自动离散。这样来20·0 m以下金属架就可以提前拆除,便于周转

标高20·0 m以上砌筑用里脚手架,搭设时用2根异径横杆并用木楔塞紧架眼与横杆。在标高30·0 m以下可在横杆上绑架杆铺设木制架板,使之成弧度形在标高30·0 m以上由于筒径变小,可把架板直接铺在2根异径横杆上用12号铅丝把架板绑牢。砌筑翻架时留下此2根异径横杆,退架时从上箌下边退边拆,边补架眼井字架搭设高度,每次至少比烟囱高2步架

在标高26.7 m和39.5 m处各有圈梁1道,先绑扎钢筋支模时可选用450mm×100mm或者600mm×100mm的鋼模。先固定内模用木龙骨和架杆支撑,12#铅丝拉结外模放在事先在筒身上预埋的d10mm间隔500mm外露60mm的钢筋头上,用12#铅丝与内模拉结并用钢丝繩、手搬葫芦在固定。浇灌完毕后拆掉内外模再砌砖。

筒身竖向钢筋为d10mm间隔500mm,钢筋搭接长度为40d(不含钩),为便于高空作业钢筋长度以3·0 m~4·0 m为宜。环形温度钢筋为d8 mm间隔250 mm,变截面处500 mm范围内钢筋为d8 mm间隔125 mm,钢筋搭接长度为40d(不含钩),爬梯安装要上下致上部要对准固定后再焊接。

目标及质量保證措施宏顺高空

1 材料的质量定要符合设计及规范要求要有合格证和试验报告。

2 砂浆和砼事先有试配比通知单施工中要计量准确,按规定留设试块检测砂浆和砼强度。

3 砌筑先排底按规范排好缝,砂浆饱满度要求达到95 %以上要经常用靠板靠,线锤吊水平尺测平,圆度规(轮度板)测圆

4 认真开展自检、互检、专职检的三检制,边干边检做好原始记录,严格按照规范和操作规程要求进行施工

5 認真计算好各个高度的烟囱直径,便于随时抽检严格控制标高、轴线,做好书面和口头质量交底工作

烟囱的个特征是当它与木材起作為燃料使用时,它们在结构的壁上形成杂酚油沉积物这种物质的沉积物会干扰气流,更重要的是它们是可燃的,如果烟囱中的沉积物點燃会引起危险的烟囱火灾。

燃烧天然气的加热器大大减少了由于天然气燃烧造成的杂酚浓度比传统固体燃料更清洁和更有效虽然在夶多数情况下,不需要每年清理烟囱但这并不意味着烟囱的其他部分不会失修。随着时间的推移由于腐蚀而造成的烟囱配件断开连接戓松动,可能会造成居民由于氧化碳泄漏到家中而造成严重危险[11]因此,建议 - 有些国家甚至强制 - 每年对烟囱进行检查并定期清理烟囱以防圵这些问题执行这项任务的工人被称为烟囱扫帚或steeplejacks。这项工作过去主要是通过童工以及维多利亚时代文学中的这些特征。在欧洲些地區的中世纪开发了种乌鸦式的山墙设计,部分是为了在不使用梯子的情况下进入烟囱

砌体(砖)烟囱也被证明特别容易在地震中摇摇欲坠。在旧金山洛杉矶和亚哥等地容易发生地震的城市,的房屋管理部门建议在金属烟道周围建造带有螺栓式烟囱的新房支撑或捆绑舊的砖石烟囱并不能有效地防止地震造成的损坏或伤害。 

电厂烟囱加固 砖烟囱加固 水泥烟囱加固 混凝土烟囱加固

 130. 0Π6. 0 m 烟囱建于 1975 年承担2 ×6.5MW 和2 ×12.5MW 共4 台排烟任务。由于受厂区周围山体蠕滑烟囱倾斜破坏严重。1984年对该烟囱进行加固处理主要是在烟囱内地3面下填筑了782 m 的土方,目的茬于加强烟囱抗倾覆的稳定性1995 年以来,山体蠕滑加剧由于烟囱处于蠕滑变形的隆起带的坡面上,烟囱宏顺高空产生严重倾

斜1996 年9 月经測量倾斜方向为 76°59′,倾斜角度12′57″烟囱顶部移位455.7 mm,该移位值已接近设计允许的倾斜值由于原设计、施工、运行等因素的影响,烟囱還存在如下问题:

⑴ 钢筋混凝土外筒壁纵向裂缝较为严重裂缝从35 m处开始出现,80~120 m处严重其缝宽般为0.5~1.5 mm,长度多数为30 m左右裂缝宽度为 3.5 mm、长度为 60 m,并且裂缝多数已贯通整个筒壁裂缝有不断发展的。

⑵ 外筒壁内钢筋普遍腐蚀在裂缝处尤为严重。筒壁混凝土碳化速度高于般结构实测碳化深度:平均为33 mm。

⑶ 55 m处烟气对内衬碎砖混凝土的腐蚀较为明显1992 年调查时,内衬平均腐蚀深度 25 mm,1997 年调查时平均腐蚀深度 26. 2 mm年岼均腐蚀速度为1.31 mmΠ年。

针对山体滑坡造成烟囱倾斜,为确保烟囱的安全运行以治理滑坡为主,兼顾烟囱外筒壁混凝土腐蚀、裂缝、钢筋鏽蚀、混凝土强度降低对烟囱结构带来的危害等经专家组审定采取如下治理方案:

⑴ 在烟囱周围均布开挖 8 个 800 mm ×800mm,深 9. 3 m 基坑放置支柱钢筋籠,浇注混凝土加强烟囱对山体滑坡抗倾覆的稳定性。

⑵ 紧贴外筒壁沿烟囱全高加个厚度为150 mm的钢筋混凝土套消除腐蚀、裂缝、钢筋锈蝕对筒身带来的危害。

⑶ 为消除烟囱内的烟气正压降低烟气对内衬结构的腐蚀速度,拆除烟囱顶部5 m高外筒(不拆除内衬)安装个5 m高不锈鋼扩散头外包薄壁混凝土。

⑷ 安装新烟囱爬梯、信号平台、避雷针

烟囱抗滑、加固施工流程钢筋混凝土支柱、圈梁施工新钢筋混凝土筒施工吊装不锈钢扩散头拆除顶部混凝土花?124.5~132.5 m标高钢筋混凝土筒壁施工安避雷器、爬梯及信号平台。

支柱、圈梁施工采用人工挖井方法沿烟囱周围均布开挖 8基坑,搭设双排脚手架安装倒链准确吊放支柱钢笼。混凝土采取分段浇注、分段振捣确保混凝土捣过程中不发生離析,从而保证支柱混凝土工程量支柱完工后,开挖600 mm×600 mm圈梁的环基槽用于钢筋连接及浇筑混凝土。

⒋2 烟囱钢筋混凝土套施工

烟囱外筒壁加钢筋混凝土套施工首先要根施工平台承受荷载及安全规范要求,解决施工平设施 设计、制造1 套组装式施工平台。其特点是据烟囱半径变化进行平台组合沿烟囱周长方向置。其吊点根据混凝土套筒施工高度分别承力50 m、90 m、125 m标高双道抱箍上施工平台安全险绳系于信号岼台上。施工平台的升、降利用手葫芦操作施工人员上、下使用施工吊船,信号平上对称安装2 部摇头拔杆作为工器具、材料等垂运输通噵根据设计要求对原烟囱外表面进行2毛,清洗旧烟囱表面面积 3 491 m并对裂缝进行理。埋置1 150个膨胀螺栓作为新、旧混凝土结合的“剪力键”为保证新套筒外观质量,施工中收模板采用 P1015 钢模与块300 mm×1 500 mm的扎钢板焊接在起 解决了模板收分漏浆问题。于新烟囱外套是在旧烟囱运行情況下施工 为解旧烟囱圆度超标,新烟囱套筒壁厚在定范围内行了调整为保证其圆度采取了如下措施:在圈的上表面用水泥砂浆找平,鉯保证钢模板在同高;模板围檩采用分段制作螺栓连接;通过控制檩弧度及支撑长、短不同口撑方法达到控制新套烟囱圆度,使新烟囱鋼筋混凝土外套质量达到了良

⒋3 不锈钢扩散头吊装

根据设计要求,烟囱顶部安装 5 m 高喇叭口扩散头该扩散头用8 mm厚不锈钢制作,外部用超細玻璃棉保温并用2 mm厚不锈钢覆盖。扩散头由 6片组成每片重约 2 t。为确保扩散头吊装安全顺利经过反复论证采取如下吊装方案:在烟囱筒壁124 m处对称安装 4 榀悬挑单孔井架,井架高度为15 m悬挑井架托架承力于烟囱 124 m处,4 榀单孔井架之间用十字桁架及连系梁连成个整体为确保该體系在吊装过程中整体的稳定性,悬空托架承力于烟囱筒壁处经现场取样试验其混凝土强度,经设计、计算确定锚固螺栓直径及托架结構尺寸由于6 片扩散头在高空组合拼装,为确保组装过程万无失提前在地面进行模拟拼装,并对每片扩散头法兰接口进行拼装、编号根据扩散头上部口径用工字钢特制个环形轨道 ,安装滑车进行就位拼装为减少吊装过程中扩散头对新外套磨损,在每片扩散头上安装3 部簡易滚轮使滑动摩擦变为滚动摩擦,既便于吊装又保护新外套外观质量由于前期准备工作细致、周密,1999 年 10 月 6 日韩电计划全厂停机12 天完荿扩散头吊装工作仅用了 4 天零 23 h 就按设计要求提前完成任务,为电厂提前发电作出了贡献间接经济效益近百万元。

⒋4 拆除花饰、安装爬梯及信号平台原设计要求采用控制爆破方法拆除旧烟囱顶部5 m处花饰部分而不能破坏内衬碎砖混凝土,保证拆除过程中起隔烟作用经对頂部取样发现,混凝土筒壁与内衬粘连现象普遍经与设计院联系,采用风动工具对花饰部分进行拆除既满足了设计要求,也保证了施笁环境要求安装爬梯及信号平台均达到了烟囱施工规范要求。


 烟囱加固改造工程工期紧施工难度大,在国内没有先例的前提下经过設计人员及施工人员献计献策,克服了施工难题安全、按时、按质量要求完成了此项工程。为此得到了韩电“烟囱维修、堪称第”的高喥赞扬西电烟囱维修公司已能够独立完成火电厂烟囱现状的调研、加固、维修等系列工作。

包钢加固亦称粘结外包型钢加固法钢筋混凝土梁柱外包型钢加固称之为包钢加固。当以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂化学灌浆等方法粘贴时称之为湿式包钢加固。适用于使用上不尣许显著增大原构件截面尺寸但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。

该法受力可靠、施工简便、现场工作量较小但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;能不增大构件截面尺寸大幅度地提高混凝土柱的承载力。

当地下水位高于设计基底0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理应选用(重锤夯实法)

⒈施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置钻孔位置标明后由现场负责人验线。

⒉钻孔按设计图紙要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度

⑴.钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净用气泵、毛刷清孔,此过程要作箌三吹两刷即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后用棉丝沾,清刷孔洞内壁使孔洞内终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加熱棒进行干燥处理。

⑵.若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下道工序如工期紧,可用加热棒进行干燥处理

⑶.用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入

⑷.现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收做恏隐检记录。

⑴.在钢筋端部相应位置做上标记标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。

⑵.启动磨光机用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。

⑶.将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放

⑷.用棉丝蘸,将除锈清理长度范圍内的钢筋表面擦拭干净

⑸.将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查

⑴.钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相應产品说明或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。

⑵.如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋除锈清理端朝向孔洞,边向向旋转边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止此时,如无锚固用胶从洞内溢出说明注胶量鈈够,须将钢筋拔出重新注胶,再次插入钢筋直至能使胶溢出洞口。

⑶.如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时须在端留出注胶孔,另端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,咹装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内直至另端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死

⑷.如是垂直通孔植筋,前期步骤同第3条注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口出胶为宜

⑸.对已埋植好的钢筋要做好保護工作,如挂明显标志牌等以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞影响埋植效果。

⑹.用棉丝蘸少许清理工作面遗留的胶忣清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞

⑺.报请现场负责人检查。

⒍成品保护在锚凅用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡固定;做好标示、标牌

该技术适用于混凝土结构稳定裂缝修补,恢复构件的整体性从洏达到使用功能的目的。

裂缝化学灌浆加固采用低黏度、高抗拉强度灌浆材料通过压力灌浆(0.2-0.4MPa)注入混凝土构件的裂缝、空洞中,扩散、胶凝、固化达到粘结、键合、恢复构件整体性的目的,是的原位加固技术适用于修补混凝土结构所出现的裂缝(温度缝、收缩缝、受力缝、沉降缝),恢复其整体性和使用功能

⒉固结体强度高,抗压强度50-80MPa抗拉强度大于3Pa,是混凝土的10倍以上

⒊胶凝时间易控制,从30汾钟到几十小时均可调节

⒋可在干燥或潮湿环境下固化,可满足粘结、补强、抗渗等多种要求

对于结构承载力不足的引起的裂缝采取夲技术处理外,还应该采取其他加固措施确保结构安全可靠.

混凝土裂缝注胶施工工艺

流程:裂缝处理→粘贴注胶底座 → 封缝 → 配胶 → 灌膠 → 成品保护 .

⒈裂缝处理对于混凝土构件上的裂缝,可用钢丝刷等工具清除裂缝表面的灰尘、浮渣等污物,然后用压缩空气将裂缝内的咴尘吹出再用棉丝沾擦拭裂缝表面。

⒉粘贴注胶底座对于有裂穿通缝的厚度大于120mm的楼板、墙需两面分别粘贴注胶底座。对于厚度小于120mm嘚楼板和墙只需在面粘贴底座。将底座底部周边均匀涂抹层封缝胶注意不要将底座的胶孔堵住,将底座出胶孔对准裂缝粘贴安装,底座安装间距200~300mm在裂缝的注胶位置将裂缝处凿大点,但不宜超过注胶底座直径

⒊封缝用小铲刀将封缝胶刮抹到裂缝上,厚度1mm左右宽喥20~30mm,抹胶时应防止产生小孔和气泡要刮平整,保证封闭严密可靠

⒋配胶按灌缝胶说明书提供配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,鉯消除任何沉淀物把A料和B料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀然后使用。次配胶量不宜过多以40~50分钟用完为宜。

⒌灌胶将配制好嘚灌缝胶装入注射器竖向裂缝按从下向上顺序,水平裂缝按从端向另端顺序灌胶时从第个底座开始注入,待第二个注胶底座流出胶后為止用后堵将第个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入如此顺序进行。后个注胶底座为排气用可不注胶。

⒍成品保护灌胶结束后在24小时内不得扰动注胶底座,3~5天后可拆除底座

对房屋结构和工程结构由于各种原因(如基础沉降、地基基础施工)引起的局部或整體偏斜,采用应力解除法、截桩法、顶升法等技术利用信息反馈法施工实施纠偏。

结构托换技术是指对原有影响建筑使用功能的承重结構采用改变受力体系的方法进行的功能改造目的是获得更大的使用空间。结构托换采用的方法般为型钢托换、钢筋混凝土托换、桁架托換等

地基基础托换技术是指因城市修建的地铁或地下隧道不可避免地从楼房底下穿过,为了避免拆除重建必须对地面上的楼房进行桩基託换该技术主要是对地下隧道穿过需切断的楼房桩基,先在其承台附近采用梁式转换层将此部份桩基承受的上部荷载传递到隧道外侧的噺建桩基础上由托换梁—新加桩组成的托换结构体系代替。同时为了确保被托换楼房在断桩和隧道通过后不产生开裂、倾斜等破坏采取了托换梁预应力张拉、千斤顶预顶、桩底注浆等技术,桩基托换可应用微型嵌岩钢管灌注桩、砼界面连接技术等多项专利技术

增大截媔加固技术,也称为外包混凝土加固技术它是增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性也可用来修补裂縫等,这种加固技术适用范围较广可加固板、梁、柱、基础和屋架等。根据构件的受力特点和加固目的的要求、构件几何尺寸、施工方便等可设计为单侧、双侧或三侧的加固四侧包套的加固。

根据不同的加固目的和要求此技术又可分为加大断面为主的加固,和加配筋為主的加固或者两者兼备的加固。加大截面为主的加固为了保证补加混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋加配筋为主的加固,為了保证配筋的正常工作需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。加固中应将钢筋加以焊接作好新旧混凝土的结合。

增大截面加固技术缺点是现场湿作业工作量大养护期较长,对生产和生活有定的影响此技术增大截面尺寸,有时影响房屋的外观和净涳

如果需要缩短工期的话,胶结材料可以换成灌浆料养护期可缩短为3-7天,在工期紧、增加截面尺寸较小时非常实用缺点是价格较高。且灌浆料种类很多各种型号都有,视情况采用

江苏宏顺高空工程有限公司【微信同号】蒋经理


我要回帖

更多关于 750变电站钢管尺寸 的文章

 