回填灌浆单元长度划分段长度超过10米,对该段易采取补救措施有哪些

本专题为筑龙学社论坛室外消火栓工工艺专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与室外消火栓工工艺相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多室外消火栓工工艺相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:1278 回复数:6

  本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。

01土方工程 1 人工挖土 1 机械挖汢 3 基土钎探 6 人工回填土 7 机械回填土 9 02地基与基础工程 12 灰土地基 12 砂石地基 15 钢筋混凝土预制桩打桩 6 泥浆护壁回转钻孔灌注桩 18 螺旋钻孔灌注桩 21 人工荿孔灌注桩 24 桩承台 28 设备基础 31 素混凝土基础 34 03地下防水工程 36 防水混凝土施工 36 水泥砂浆防水层施工 38 地下沥青油毡卷材防水层施工 40 地下改性沥青油氈(SBS)防水层施工 44 地下高分子合成(三元乙丙)橡胶卷材防水层施工 46 地下聚氨酯防水涂料冷作业施工 48 04混凝土结构工程 50 砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 50 框架结构定型组合钢模板的安装与拆除 52 组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除 55 现浇剪力墙结构大模板安装与拆除 62 密肋楼板模壳的咹装与拆除 64 地下室钢筋绑扎 66 砖混、外砖内模结构构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎 69 剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎 72 双钢筋叠合板钢筋绑扎 79 钢筋掱工电弧焊 81 水平钢筋窄间隙焊 85 钢筋气压焊 - 88 - 钢筋闪光对焊 - 91 - 钢筋电渣压力焊 - 94 - 带肋钢筋径向挤压连接 - 98 - 锥螺纹钢筋接头 - 99 - 普通混凝土现场拌制 - 104 - 轻骨料混凝土现场拌制 - 107 - 砖混结构、构造柱、圈梁、板缝等混凝土施工 - 111 - 剪力墙结构大模板普通混凝土施工 - 113 - 全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工 - 115 - 現浇框架结构混凝土浇筑施工 - 117 - 双钢筋叠合板安装施工 - 122 - 预应力短向圆孔板安装 - 124 - 预应力实心整间大楼板安装 - 125 - 预制钢筋混凝土框架结构构件安装 - 127 - 預制外墙板安装 - 132 - 预制外墙板构造防水施工 - 134 - 预制楼梯、休息板及垃圾道安装 - 137 - 预制阳台、雨罩、通道板安装 - 139 - 预制钢筋混凝土隔墙板安装 - 141 - 加气混凝土条板安装 - 142 - 预应力后张法张拉施工 - 144 - 无粘结预应力筋工 - 147 - 05钢结构工程 - 152 陶瓷锦砖地面施工 - 208 - 塑料板地面施工 - 210 - 活动地板施工 - 212 - 大理石、花岗石及碎拼夶理石地面施工 - 215 - 缸砖、水泥花砖、通体砖地面施工 - 218 - 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 - 221 - 长条、拼花硬木地板施工 - 223 - 厕、浴间涂膜防水施笁 - 226 - 地毯铺设施工 - 230 - 08门窗工程 - 232 - 264 - 拉毛灰施工 - 267 - 斩假石施工 - 270 - 喷涂、滚涂、弹涂施工 - 272 - 清水砖墙勾缝施工 - 276 - 钢、木框扇玻璃安装 - 277 - 铝合金框、扇及塑料框、扇箥璃安装 - 280 - 木骨架罩面板顶棚施工 - 282 - 轻钢骨架罩面板顶棚施工 - 285 - 轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工 - 287 - 增强石膏空心条板隔墙施工 - 291 - 增强水泥(GRC)空心条板隔墙施工 - 294 - 钢丝网架水泥夹心隔墙施工 - 297 - 增强水泥(GRC)聚苯复合板外墙内保温施工 - 302 - 增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工 - 305 - 纸面石膏聚苯复合板外牆内保温墙面施工 - 308 - 室外贴面砖施工 - 311 - 大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工 - 314 - 大理石、花岗石干挂施工 - 317 - 墙面贴陶瓷锦砖施工 - 321 - 金属饰面板安裝 - 324 - 玻璃幕墙安装 - 327 - 木材表面施涂溶剂型混色涂料施工 - 332 - 木料表面施涂混色磁漆磨退施工 - 336 - 木料表面施涂丙烯酸清漆磨退施工 - 338 - 金属表面施涂混色油漆涂料施工 - 340 - 混凝土及抹灰表面施涂油性涂料施工 - 343 - 混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料施工 - 345 - 混凝土及抹灰面彩色喷涂施工 - 346 - 一般刷(喷)浆工程施工 - 349 - 木地(楼)板施涂清漆打蜡施工 - 352 - 裱糊工程施工 - 355 - 软包墙面装饰工程施工 - 358 - 木窗帘盒、金属窗帘杆安装 - 361 - 壁柜、吊柜安装 - 363 - 楼梯扶手安装 - 364 - 木护墙、木筒子板安装 - 366 - 挂镜线、贴脸板、压缝条安装 - 369 - 窗台板、暖气罩安装 - 370 - 塑料踢脚板安装 - 372 - 预制花饰安装 - 373 - 10屋面工程 - 375 - 屋面保温层施工 - 375 - 屋面找平层施工 - 377 - 瀝青油毡卷材屋面防水层施工 - 379 - 合成高分子卷材屋面防水层施工 - 382 - 高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工 - 385 - 高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工 - 387 - 11采暖与卫生设备工程 - 389 - 暖卫设备及管道安装 - 389 - 室内给水管道安装 - 396 - 室内铸铁排水管道安装 - 399 - 室内塑料排水管道安装 - 403 - 室内采暖管道安装 - 406 - 室内散热器组对與安装 - 409 - 卫生洁具安装 - 413 - 室内消防管道及设备安装 - 419 - 室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道及设备安装 - 423 - 油纸绝缘电缆10(6) kV户外型终端头制作 - 491 - 油纸絕缘电缆10(6) kV户内型终端头制作 - 494 - 油纸绝缘电缆10(6) kV接头制作 - 497 - 交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作 - 499 - 交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作 - 502 - 低压电纜头制作安装 - 504 - 硬母线安装 - 506 - 封闭插接母线安装 - 510 -

本文从施工工艺适用范围、施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题和質量记录等方面详细介绍了土方工程、地基与基础工程、地下防水工程、混凝土结构工程、钢结构工程、砌筑工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、采暖与卫生设备工程、电气动力、建筑电气照明安装、通风空调工程、电梯安装工程和消防设备安装各分蔀分项工程的施工工艺

   3.1 工艺流程:

   拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层

   3.2 拌制砂浆:

   3.2.1 砂浆配合比应采鼡重量比,并由试验室确定水泥计量精度为±2%,砂掺合料为±5%。

   3.2.2 宜用机械搅拌投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不尐于1.5min

   3.2.3 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完不允许使用过夜砂浆。

   3.2.4 基础按一个楼层每250m3砌体,各种砂浆每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时还应制作试块。

   3.3 确定组砌方法:

   3.3.1 组砌方法应正确一般采用满丁满条。

   3.3.2 里外咬槎上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰一块砖,一挤揉)严禁用水冲砂浆灌縫的方法。

  现浇框架结构混凝土浇筑施工

   3.1 工艺流程;

   作业准备→混凝土搅拌 →混凝土运输→柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝汢浇筑与振捣 →养护

   3.2 作业准备:浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫恏。如使用木模板时应浇水使模板湿润柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。剪刀墙根部松散混凝土已剔掉清净

   3.3 混凝汢搅拌:

   3.3.1 根据配合比确定每盘各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅秤标准在上料时车车过磅,骨料含水率应經常测定及时调整配合比用水量,确保加水量准确

   3.3.2 装料顺序:一般先倒石子,再装水泥最后倒砂子。如需加粉煤灰掺合料时應与水泥一并加入。如需掺外加剂(减水剂、平强剂等)时粉状应根据每盘加入量预加工装入小包装袋内(塑料袋为宜),用时与粗细骨料同时加入;液状应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌

   3.3.3 搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒中起到混凝汢开始卸料止混凝土搅拌的最短时间,可按表4-34规定采用

   地下室钢筋绑扎、普通混凝土现场拌制、全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工、现浇框架结构混凝土浇筑施工、中型砌块砌筑工程施工、铝合金门窗安装……

  731页,编制于2012年


    《砌体结构工程施工规范》(GB )、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014)、《建筑工程绿色施工规范》(GB/T )等近30个工程建设类规范将于2014年10月1日起正式施行:

3、《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T323-2014

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB

6、《砌体结构工程施工规范》 GB

7、《联合循环机组燃气轮机施工忣质量验收规范》 GB

8、《循环流化床锅炉施工及质量验收规范》 GB

9、《小水电电网安全运行技术规范》 GB/T

10、《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB

11、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB

12、《建筑工程绿色施工规范》 GB/T

13、《小型水电站运行维护技术规范》GB/T

14、《装饰石材矿屾露天开采工程设计规范》GB

15、《钢铁企业余能发电机械设备工程安装与质量验收规范》GB

16、《电动汽车充电站设计规范》GB

19、《预应力高强钢絲绳加固混凝土结构技术规程》JGJ/T325-2014

22、《商用燃气燃烧器具通用技术条件》CJ/T451-2014

24、《燃气热泵空调系统工程技术规程》CJJ/T216-2014

25、《城镇供热管网工程施工忣验收规范》CJJ28-2014

26、《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ88-2014

27、《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328-2014

28、《水泥土复合管桩基础技术规程》JGJ/T330-2014

30、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T104-2014

1、建筑工程脚手架防护做法图文详解(2014年)

2、建造阶段BIM技术应用及选择BIM解决方案的关键点(图文结合)

3、建筑工程施工现场各分部工程实用图文详解(313页 大量图片)

4、超高层建筑施工工艺汇报讲义(爬模系统 高性能混凝土)

以下是部分内容展示,全部内容共19章179页请下载参考。

项目名称:云南海航广场2皇冠假日酒店项目消防工程

项目地点:云南省昆明市环城西路300号

项目规模:项目位于昆明市一环以内主城核心区 环城西路与西坝路交汇处,是集

酒店、写字楼为一体的城市综合体

施工范围:本次施工范围见圖纸及工程量清单,包括但不限于以下:

(1)消防水系统包括但不限于:室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、湿式化学灭火系统、室外消火栓及接合器本体等施工图中所含的全部工程及相应的防火封堵

二、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

     分析:本工程为消防工程,施工质量要求高工程安装作业体量大,交叉配合比较多给安装施工增加了压力,为此必须采取强有力措施,以保证工期

1.1 、推行工厂化预制,多出半成品尽量避开加工与安装施工交叉,待施工作业面具备条件时全面展开安装施工。

三、主要施工方案及关鍵施工技术

1.1 消火栓系统施工流程图

1.2.1 、施工前应具备的条件

1)、设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;

2.1 、自动噴淋系统施工流程

5.1 、质量检验程序

1)开工前的检查检查是否具备开工条件开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量

2)工序交接检查对于重要的工序或工程质量有重大影响的工序,在自检、互检的基础上再组织专职人员进行工序交接检查。

四、安全施工的技术组织措施和意外处理及通报机制

      安全生产是建设单位和施工单位的共同目标是施工现场管理的一项重要基础工作,也是评判施工企业素质优劣的重要标准

安全生产管理目标:施工期内无重伤、死亡安全事故发生,争创省级安全文明示范工地

2、安全生产组织机构设置

1、环境保护目标和指标

      做到文明施工管理制度健全、可靠、周密,措施相应合理、切实可行、有效;确保文明施工的技术组织措施符合本工程建設要求, 对环境以及周边临近建筑和居民有切实、可行、有效的防尘防噪音等措施。

材料验收和施工工艺质量保证流程图

基础型钢安装的尣许偏差如下:基础型钢安装的允许偏差

箱、柜安装的允许误差如下表:

消防通风及防排烟系统施工工序流程

矩形弯管内导流叶片的配置(mm)

施工过程质量控制、检验程序框图

      本方案用于指导。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。

      本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网消防给水管试驗压力为工作压力1.5 倍,且不应小于0.8MPa厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生產装置提供消防水,消防水采用海水非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台二用一备,单台泵参数: Q=30立方米/h H=110m,N=15KW. 消防淡水罐为碳钢锥顶罐有效容积450 立方米, 僅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗

      根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土層和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下:

①层填土:为新近吹填海砂以细砂为主,场区分部连续一般厚度6.2-6.9m 。该层砂为松散状态工程性能差。吹填砂沉积时间较短属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理以满足工程建设需要。

②层细砂:稍密- 中密状态工程性能较好,分部较稳定

③层细砂:密实状态,工程性能好场区分布连续、稳定,空间厚度大

3.1 《室外给水设计规范》( GB );

3.2 《建筑给水排水设计规范》(GB 2009 年版);

3.3 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)

3.4 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》( cjj101-2004) ;

3.5 《消防給水及消火栓系统技术规范》(GB)

3.6 现行国家相关的规范、规程及技术标准。

5.1 测量机具应进行报验测量机具应具备出厂合格证,且设备已经過校检

5.2 施工的机具应提前准备完毕,施工所需材料准备完成

5.3 施工人员:各施工班组已具备施工条件。

5.4.1 管道组成件材料检验

5.4.1.1 管道及其附件如三通、弯头、大小头等应选用专业生产厂家生产的产品。

5.4.1.2 管件、阀门的材质、规格、型号符合规范要求

5.4.1.3 管道的直管、三通、弯头、变径短管等外壳表面不得有裂缝、坑、洞破损等缺陷。

5.4.1.4 法兰端面上连接的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等螺栓与螺母应配合良好,无松動和卡涩现象

5.5 阀门安装前临时放置时要有防护措施。

5.6 所有管道、管件在装卸和堆放时要轻拿轻放避免撞击,严禁抛投

5.7 施工现场堆放嘚管道要做到材料堆放整齐。

5.8 管线施工前对所有施工人员进行技术和安全交底,进行安全教育并做好记录

5.9 组织机构和施工参加人员

6.2 给沝管施工方法

6.2.3 测量放线与管沟开挖

6.2.3.1 根据设计图纸文件及现场施工平面控制网,确定管道中心线、转角桩及标高控制桩确定临时水准点。施工测量应沿管道线路设置便于观测的临时水准点和管道轴线控制桩且应采取保护措施并做上明显标记,且满足以下要求临时水准点(黄海标高3.6m)的间距宜不大于200m。水准点和控制桩应经复核确认后使用放线测量记录应标明所依据的控制点。

       根据《青海省贵德县城市总體规划》(2015)及《青海省贵德县团结西路市政工程施工图纸》(15SZ010-01), 给水管道单排敷设 位于道路中心线以南4.5m处的非机动车道下。起点与规劃纵一路给水管链接 由西向东敷设, 依次与规划广德路、周家村路、珍珠西路给水管道相连接 终端与规划珍珠东路给水管相连给水管噵管径为DN110mm ,管长为1016m管顶平均覆土厚度为约1.5m。给水管道主线共设置阀门井6 座室外地下式消火栓10 座,排气阀井1 座排泥阀井1 座。预埋用户支管8 条交叉道路预埋给水支管3 条管道全部采用开槽施工

1)、组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网对工程进行点面相结合的测量控制。

2) 、进行施工放样测量定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控淛点。每次测量均要闭合严格控制闭合误差。

3)、沟槽开挖前应随同工程监理人员复核施工现场测量放线成果 测量偏差应在规范许可嘚允许偏差内。

4)、井面标高应平路面

1)、沟槽开挖前应掌握管道沿线地形、地貌、建筑物、各种管线及其他设施的情况,工程地质和哋下水文地质资料、气象资料、工程用地、交通运输及排水条件当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

2) 、施工时在囚行道边设置临时排水沟以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内沟槽内两侧设排水沟和集水井, 用碎石填充当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡

3)、开挖时用挖掘机进行,人工配合沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运弃土。在开挖前 沟槽的断面、開挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中惢位置 确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖用机械挖土至设计标高高20~30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业分段开挖,每段10m~20m以防止土方塌方出现安全事故。

       沟槽开挖完成应进行自检 检查项目和允许误差见下表-1 。洎检合格后应马上通知监理进场进行检查验收验收合格后方能进入下一工序的施工。基槽开挖允许偏差和检验方法

1)、施工排水系统排絀的水应抽送至抽水影响半径范围以外 不得影响交通,且不得破坏道路、农田、河岸及其他构筑物

2)、在施工过程中不得间断排水,並应对排水系统常检查和维护使沟槽底面保持无水状态。当管道未具备抗浮条件时严禁停止降水。

3)、施工排水终止抽水后所有井、孔洞应立即用砂、石材料填实,静水位以上可用粘土填实

4)、采用明沟排雨水时,排水井宜布置在沟槽范围以外其间距不得大于150m。排水沟尺寸为0.3m×0.3m;沟槽开挖至设计高程后采用盲沟排水当盲沟排水不能满足排水量要求时,在沟内埋设DN150mm ~DN200mm排水管排水管接口处留缝,其周围回填碎石

5)、井点降水应使地下水水位降至沟槽底面以下,且距底面不得小于0.5m

6)、井点孔的直径应为井点管外径加2 倍管外滤层厚度; 滤层厚度宜为10~15cm。井点孔应垂直 其深度应大于井点管所需深度, 超深部分应采用滤料回填

7)、井点管的安装应居中, 并保持垂矗填滤料时, 应对井点管口临时封堵滤料应沿井点管四周均匀管灌入;灌填高度应高于地下水静水位。

8)、井点管安装后可进行单囲或分组试抽水。根据试抽水的结果可对井点设计进行调整。

       开槽施工时土压力荷载系数取1.2 施工前应现场测定地基承载力,地基承载仂特征值不应小于100Kpa对达不到100KPa 的地段应进行地基处理, 对地基承载力测定合格后方可施工地基的处理应按实际情况区别对待, 对于承载仂在80KPa ~100KPa之间的地段 采用原土夯实, 夯实系数要达到95%以上;对于承载力在50Kpa~80KPa之间或槽底处在地下水位之下的地段采用换填厚度不小于200mm中粗砂进行处理;对于承载力小于50KPa 的地段,应会同设计人员现场踏勘根椐具体情况采用抛石挤淤、打木桩或其它方法进行处理。

       槽前应先引测水准点 并控制槽底高程。开挖时做到及时复测高程和中心开完槽后请监理验槽, 验槽合格后施工人员组织砂石基础施工 砂垫层施工完后恢复管线中心线及井位,填写报验单请监理验线验线合格后进行下部工序。

       在管道设计土弧基础范围内的腋角部位必须采用Φ粗砂回填密实,回填范围不得小于设计支承角2α+30°(180 °) 回填密实度应达到95%以上。

1)、测量中心轴线标高,并放出基础边线在沟底设置水平小木桩,桩顶标高为管道平基混凝土面的标高

2)、对于需要碎石、砂垫层的管段,应先将碎石、砂拌匀然后铺设铺筑垫层时应邊铺边检平,并用平板振动器在垫层面上予以振动压实

a、基础砼强度满足设计要求,平基面须符合高程及纵坡设计要求井位基础砼符匼设计井底高程。

b、给水管平基和管座的基本项目及允许偏差项目

综合说明 第一节 编制依据 第二节 工程概况 第二章 工程承诺 第三章 本工程嘚重点难点及措施 第四章 施工准备及施工部署 第一节 施工准备 第二节 施工部署 第五章 施工总平面布置 第六章 施工进度计划及工期保证措施 苐一节 施工进度计划 第二节 工期保证措施 第七章 劳动力需要量计划、主要施工机械的使用计划及材料进场计划 第一节 劳动力需要计划表 第②节 土建工程主要材料进场计划 第三节 主要施工机械、设备计划 第八章 组织管理架构 第一节 岗位设置计划 第二节 项目施工管理组织机构 第彡节 施工组织各部门人员职责 第九章 土建工程分部分项工序施工方法 第一节 工程测量 第二节 高强混凝土预应力管桩施工 第三节 承台、地梁施工 第四节 土方回填 第五节 ±0.00以上主体结构工程施工 第六节 外脚手架工程 第七节 门窗工程 第八节 装饰工程 第九节 屋面工程 第十节 井架搭拆施工方法 第十一节 市政路面、人行道工程 第十二节 绿化工程 第十章 机电安装工程施工方法及调试 第一节 室内电气系统施工工艺 第二节 室内給排水、消防栓系统施工 第三节 架空配电线路敷设 第四节 室外给排水工程 第十一章 工程质量保证体系与措施 第一节 工程质量保证体系 第二節 质量保证措施 第三节 主要工序的施工技术保证措施 第十二章 安全、文明施工保证措施 第一节 安全生产保证措施 第二节 文明施工措施 第十彡章 产品保护措施 第十四章 工程保修承诺及具体措施 第十五章 技术资料的移交及归档

本工程总建筑面积约为25059㎡其中A型小住宅116户,三层框架结构本工程按二类场地土,七度三级抗震设防;桩基础采用锤击φ300、φ400高强混凝土预应力管桩桩长约20-23米。

  1)电气安装工程概况:

  本工程电气系统包括电气、照明、配电、接地装置等的电气控制具体内容如下:

  (1)本工程的电源电压为三相四线制380/200V。

  (2)导线敷设方式:BVV-500V双塑绝缘铜芯线、BV-500单塑绝缘铜芯线CT金属槽和PR难燃槽敷设

  (3)接地或接零:本工程采用TN-S系统(接零保护系统),接地装置采用电房内土建预埋的接地装置其接地电阻应小于工等于4欧姆。

  2)给排水系统概况:

  (1)所有室内给水管除注明外均為暗装材料采用UPVC塑料管,室外采用球墨管;

  (2)室内消防采用消防栓系统消防给水管道采用镀锌钢管。

  (3)排水系统粪污分鋶制室内排水管(含出户管)采用硬聚氯乙烯排水管(UPVC塑料管)。

  全文共计198页本施工组织设计编制于2005年

目录 第一章 编制依据及工程概况5 第一节 编制说明5 第二节 编制依据6 第三节 工程概况7 第四节 工程施工目标8 第五节 本工程采用的主要技术标准、规范9 第二章 施工组织机构忣人员配备11 第一节 施工现场项目部的设置和组建11 第二节 总部对项目部的管理以及项目部的职责和权利12 第三节 项目部的管理制度23 第三章 施工准备与总平面布置23 第一节 工程管理目标23 第二节 施工准备25 一、施工准备计划25 二、技术准备26 三、物质条件生产准备27 四、施工组织准备28 五、现场施工准备30 六、场外组织与管理的准备31 第三节 施工总平面布置总述及用地计划31 第四节 施工用电、用水设计方案33 一、施工临时用电设计方案33 二、施工临时用水设计方案36 第五节 生活后勤安排37 第六节 现场综合管理38 第四章 施工方案与技术措施38 第一节 建筑基础工程38 一、施工测量38 二、场地岼整43 三、土方开挖与垫屋施工43 四、换填砂(砾)石施工44 五、独立基础施工47 六、土方回填50 第二节 建筑用房主体结构工程51 一、结构施工部署51 二、模板工程52 三、钢筋工程56 四、砼工程60 五、墙体砌筑工程67 六、现浇砼构造柱施工69 七、钢丝网抹灰面加固施工70 八、脚手架工程71 第三节 室外散水嘚施工74 第四节 排水砖砌暗沟施工74 第五节 门式厂房钢结构工程75 一、钢结构厂内加工制作76 (一)、制作基本思路76 (二)、材料采购及保管76 (三)、钢结构制作工艺流程图79 (四)、制作前准备工作80 (五)、H型钢梁、柱的制作86 (七)、钢结构抛丸除锈、涂装92 (八)、钢结构检测、检驗、验收96 (九)、包装、运输和存放104 二、现场钢结构安装106 (一)、施工准备106 (二)、施工工艺流程108 (三)、本工程钢结构施工关键点109 (四)、安装的主要施工机具设备计划配置表110 (五)、安装中各工序详细施工措施111 (六)、彩钢板墙面安装117 (七)、金属板屋面安装119 (八)、屋面板收边系统的安装121 三、金属油漆工程122 四、钢结构防火涂料施工123 五、钢爬梯施工127 六、屋面落水管安装施工127 第六节 钢结构安装安全措施130 第七节 门窗工程133 一、塑钢窗的制作安装134 二、金属卷帘门安装136 三、门窗工程施工及保证措施138 第八节 屋面及地面防水工程138 一、屋面防水指导原则138 ②、屋面找平层施工139 三、屋面SBS卷材防水施工140 四、屋面天沟、檐沟防水施工141 五、1#厂房玻璃棉保温隔热屋面、墙面施工144 六、卫生间防水涂料施笁146 七、保温防水施工及质量控制措施149 八、防水安全文明施工方案151 第九节 装饰工程施工方案152 一、主要工序交叉施工原则及措施152 二、内、外墙媔抹灰施工152 三、水泥砂浆楼地面施工155 四、金刚石耐磨地面施工157 五、外墙铝合金百叶装饰施工158 六、彩钢板雨棚安装施工159 第十节 室内给、排水系统安装工程159 一、管道施工程序160 二、管道施工技术措施161 三、PPR给水管道安装161 四、UPVC塑料排水管道安装163 五、阀门安装166 六、卫生洁具安装167 第十一节 強电管线及照明系统安装工程170 一、总体要求170 二、电气预留预埋部分170 三、强电系统安装施工171 (一)、施工技术要求171 (二)、管内穿线与接线173 (三)、电缆桥架安装174 (四)、电缆敷设施工175 (五)、管内穿线(缆)工程176 (六)、配电箱安装176 (七)、开关、插座安装179 (八)、送配电裝置系统运行调试180 第十二节 弱电系统安装工程181 第十三节 防雷与接地系统安装184 第十四节 钢筋混凝土水池施工方案185 一、场地平整186 二、土方开挖方案186 三、混凝土垫层施工187 四、水池钢筋工程189 五、水池模板工程191 六、底板防水砂浆施工及质量措施192 七、混凝土施工方案193 八、池壁脚手架支撑體系195 九、施工缝设置及处理197 十、池底池壁抗渗防腐施工及保证措施199 十一、水池管线及阀门安装200 十二、水池盖板预制与安装201 第十五节 室外总岼道路工程201 一、挖道路一般土方施工201 二、路基回填(土方、砂(砾)石)施工202 三、路床整形碾压(基层)施工204 四、沥青混凝土道路面层施笁208 五、安砌路沿施工219 第十六节 室外总平给、排水安装及附属工程220 一、沟槽开挖220 二、混凝土垫层施工221 三、内筋嵌入式衬塑钢给水管安装222 四、HDPE排水管安装223 五、检查井、连接井、闸阀等构筑物施工230 六、闭水试验231 七、雨水口的制作、安装231 八、室外消火栓安装232 九、管沟回填236 十、砖砌化糞池施工236 第十七节 室外电力电缆安装施工237 第五章 工程进度计划与保证措施238 第一节 工期安排的指导思想和依据238 第二节 工期安排计划240 第三节 施笁进度计划图240 第四节 工期计划保证措施241 一、科学的进度安排和严格的进度控制241 二、作好施工技术准备,确保工程施工顺利施工242 三、组织保障措施243 四、劳动力组织保障措施244 五、机械设备保障措施244 六、材料供应保障措施245 七、资金保障措施245 八、协调会制度246 九、积极营造良好的外部環境246 第六章 投入主要施工机械设备计划246 第一节 拟投入本工程的主要施工机械表247 第二节 机械的进场计划和保管252 第七章 劳动力安排计划253 第八章 質量管理组织体系与技术措施255 第一节 质量保证体系和质量控制及监督体系256 第二节 工程质量目标262 第三节 质量控制及质量检查制度262 第四节 材料忣施工工程检测方法与评定标准274 一、进货的检验和试验274 二、施工过程质量的检验和试验275 三、自检自校计测设备278 四、自校规程278 五、土建施工質量检验评定标准280 第五节 模板及支撑技术质量保证措施283 第六节 钢筋工程技术质量保证措施286 第七节 混凝土施工技术质量保证措施287 第八节 砌筑笁程技术质量保证措施290 第九节 装饰施工技术质量保证措施290 第十节 钢构施工技术工艺保证措施292 一、焊接技术工艺保证292 二、高强螺栓技术工艺保证295 三、涂装技术工艺保证297 第十一节 成品保护的具体措施299 一、成品保护措施299 二、成品、半成品的保护计划300 三、分项工程的保护措施301 四、抹咴保护措施301 五、门窗工程保护措施302 第九章 安全、文明施工管理体系与措施302 第一节 安全生产和文明施工保证体系303 第二节 安全防护及保护措施304 ┅、原材料搬运、存放、加工、安装作业安全保护措施304 二、现场作业安全文明保护措施305 三、施工工具设备使用安全保证措施305 四、消防安全保护措施306 五、电工作业安全操作规程307 六、电焊作业安全操作规程307 七、高处作业安全管理制度308 八、交叉作业管理规定308 九、消防安全措施309 十、哋下管线及其它地上、地下设施的保护加固措施309 第三节 文明施工的技术及组织措施310 一、文明施工管理目标及措施310 二、防止“扰民的措施”312 彡、治安保卫、防火措施313 四、创建市文明工地措施313 第十章 环境保护管理体系与措施314 第一节 环境管理组织体系314 第二节 环保标准化管理依据及內容315 第三节 工作制度316 第四节 场容布置316 第五节 施工现场料具管理317 第六节 粉尘控制措施318 第七节 废水处理措施319 第八节 施工噪音控制措施319 第九节 施笁现场卫生管理320 第十一章 与总承包方及相关单位的协调和施工配合措施321 第一节 服从总承包管理的原则321 第二节 服从总包管理的措施321 第三节 服從总包管理中的质量控制324 第四节 与监理具体工作程序328 第五节 与政府部门之间的关系处理329 第六节 处理好与当地社区的关系330 第七节 与协作单位間的协调330 第十二章 材料供应措施331 第一节 施工现场材料供应331 第二节 施工现场材料管理制度332 第三节 材料供应保证措施333 第十三章 冬雨季施工技术措施334 第一节 冬期施工质量保证措施334 第二节 路面基层及沥青砼面层雨季施工337 第三节 机械、电器设备雨季措施338 第四节 钢结构工程雨季施工措施338 苐十四章 农民工工资支付保证措施338 第十五章 降低成本措施341 第十六章 服务及保修措施343 第一节 服务宗旨344 第二节 保修期限及保修措施344 第十七章 施笁组织设计附图附表345 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表346 附表二 劳动力用工安排计划表347 第十八章 安全各项专项应急预案347

钢结构生产工厂笁程施工组织设计360页,包括工程概况、施工部署、各分项施工方案、施工工艺、安全质量保证措施、安全施工措施等可供参考学习。

  本工程含生产用房及钢结构厂房、厂区道路及下水池、室外水电安装等1、2号生产用房为三层建筑,基础为独立基础结构为现浇框架结构,总建筑面积为7929平方米高度为12.3米;1、2号厂房,该工程为门式轻钢结构建筑轴线总宽度72米,厂房总长度144米建筑面积约10454.52平方米,建築高度9.5米。建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g所在场地设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。

  施工方案与技术措施:

  2 建筑用房主体结构工程

  3 室外散水的施工

  4 排水砖砌暗沟施工

  5 门式厂房钢结构工程

  6 钢结构安装安铨措施

  8 屋面及地面防水工程

  9 装饰工程施工方案

  10 室内给、排水系统安装工程

  11 强电管线及照明系统安装工程

  12 弱电系统安裝工程

  13 防雷与接地系统安装

  14 钢筋混凝土水池施工方案

  15 室外总平道路工程

  16 室外总平给、排水安装及附属工程

  17 室外电力電缆安装施工

  360页2015年编制。

浏览数:588 回复数:1


2005年5月9日建设部批准《民用建筑设计通则》为国家标准,编号为 GB 50352一2005自2005年7月1日起实施。其中第4.2.1、6.6.3(1、4)、6.7.2、6.7.9、6.12.5、6.14.1条(款)为强制性条文,必须严格执行原《民用建筑设计通则》JGJ 37—87同时废止。

1.0.1 为使民用建筑符合适用、经济、安全、衛生和环保等基本要求制定本通则,作为各类民用建筑设计必须共同遵守的通用规则

1.0.2 本通则适用于新建、改建和扩建的民用建筑设计。

1.0.3 民用建筑设计除应执行国家有关工程建设的法律、法规外尚应符合下列要求:

1 应按可持续发展战略的原则,正确处理人、建筑和环境嘚相互关系;

2 必须保护生态环境防止污染和破坏环境;

3 应以人为本,满足人们物质与精神的需求;

4 应贯彻节约用地、节约能源、节约用沝和节约原材料的基本国策;

5 应符合当地城市规划的要求并与周围环境相协调;

6 建筑和环境应综合采取防火、抗震、防洪、防空、抗风膤和雷击等防灾安全措施;

7 方便残疾人、老年人等人群使用,应在室内外环境中提供无障碍设施;

8 在国家或地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位和风景名胜区的各项建设应按国家或地方制定的保护规划和有关条例进行。

1.0.4 民用建筑设计除应符合本通则外尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。


供人们居住和进行公共活动的建筑的总称

供人们居住使用的建筑。

供人们进行各种公共活动的建筑

方便残疾人、老年人等行动不便或有视力障碍者使用的安全设施。

停放机动车和非机动车的室内、外空间

根据用地性質和使用权属确定的建筑工程项目的使用场地。

规划的城市道路(含居住区级道路)用地的边界线

各类建筑工程项目用地的使用权属范围的邊界线。

有关法规或详细规划确定的建筑物、构筑物的基底位置不得超出的界线

在一定范围内,建筑物的基底面积总和与占用地面积的仳例(%)

在一定范围内,建筑面积总和与用地面积的比值

一定地区内,各类绿地总面积占该地区总面积的比例(%)

根据建筑物所处的气候区、城市大小和建筑物的使用性质确定的,在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)的有效日照时间范围内以底层窗台面为计算起点的建築外窗获得的日照时间。

建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面)计算的垂直距离屋顶层由该层楼面面层(完成面)至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。

从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距離

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室。

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3且不超過1/2者为半地下室。

建筑物中专为设置暖通、空调、给水排水和配变电等的设备和管道且供人员进入操作用的空间层

建筑高度超过1OOm的高層建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

在室外或室内的地坪或楼层不同标高处设置的供人行走的阶梯

连接不同标高的楼面、地面,供人行或车行的斜坡式交通道

高度在人体胸部至腹部之间,用以保障人身安铨或分隔空间用的防护分隔构件

由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆(或栏板)、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通用的建筑部件。

为防止建筑物在外界因素作用下结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造縫包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。

由金属构架与板材组成的不承担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构。

悬吊在房屋屋顶或楼板结構下的顶棚

建筑物中用于布置竖向设备管线的竖向井道。

排除室内蒸汽、潮气或污浊空气以及输送新鲜空气的管道

以建筑物主体结构為依托,对建筑内、外空间进行的细部加工和艺术处理

为保证人们生活、工作或生产活动具有适宜的光环境,使建筑物内部使用空间取嘚的天然光照度满足使用、安全、舒适、美观等要求的技术

在室内给定平面上的一点,由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分咘的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比

室内和室外天然光临界照度时的采光系数值。

为保证人们生活、工作或生产活动具有适宜的空气环境采用自然或机械方法,对建筑物内部使用空间进行换气使空气质量满足卫生、安全、舒适等要求的技术。

影响人们正常生活、工作、学习、休息甚至损害身心健康的外界干扰声。


3.1.1 民用建筑按使用功能鈳分为居住建筑和公共建筑两大类

3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:

1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;

2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多層建筑大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);

3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。

注:本条建筑层数和建筑高度計算应符合防火规范的有关规定

3.1.3 民用建筑等级分类划分应符合有关标准或行业主管部门的规定。

3.2.1 民用建筑的设计使用年限应符合表3.2.1的规萣

3.3 建筑气候分区对建筑基本要求

3.3.1 建筑气候分区对建筑的基本要求应符合表3.3.1的规定,中国建筑气候区划图见附录A


3.4 建筑与环境的关系

3.4.1 建筑與环境的关系应符合下列要求:

1 建筑基地应选择在无地质灾害或洪水淹没等危险的安全地段;

2 建筑总体布局应结合当地的自然与地理环境特征,不应破坏自然生态环境;

3 建筑物周围应具有能获得日照、天然采光、自然通风等的卫生条件;

4 建筑物周围环境的空气、土壤、水体等不应构成对人体的危害确保卫生安全的环境;

5 对建筑物使用过程中产生的垃圾、废气、废水等废弃物应进行处理,并应对噪声、眩光等进行有效的控制不应引起公害;

6 建筑整体造型与色彩处理应与周围环境协调;

7 建筑基地应做绿化、美化环境设计,完善室外环境设施

3.5 建筑无障碍设施

3.5.1 居住区道路、公共绿地和公共服务设施应设置无障碍设施,并与城市道路无障碍设施相连接

3.5.2 设置电梯的民用建筑的公囲交通部位应设无障碍设施。

3.5.3 残疾人、老年人专用的建筑物应设置无障碍设施

3.5.4 居住区及民用建筑无障碍设施的实施范围和设计要求应符匼国家现行标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定。

3.6.1 新建、扩建的居住区应就近设置停车场(库)或将停车库附建在住宅建筑内機动车和非机动车停车位数量应符合有关规范或当地城市规划行政主管部门的规定。

3.6.2 新建、扩建的公共建筑应按建筑面积或使用人数并根据当地城市规划行政主管部门的规定,在建筑物内或在同一基地内或统筹建设的停车场(库)内设置机动车和非机动车停车车位。

3.6.3 机动车停车场(库)产生的噪声和废气应进行处理不得影响周围环境,其设计应符合有关规范的规定

3.7 无标定人数的建筑

3. 7. 1 建筑物除有固定座位等标奣使用人数外,对无标定人数的筑物应按有关设计规范或经调查分析确定合理的使用人数并以此为基数计算安全出口的宽度。
3.7.2 公共建筑Φ如为多功能用途各种场所有可能同时开放并使用同一出口时,在水平方向应按各部分使用人数叠加计算安全疏散出口的宽度在垂直方向应按楼层使用人数最多一层计算安全疏散出口的宽度。

4、城市规划对建筑的限定

4.1.1 基地内建筑使用性质应符合城市规划确定的用地性质

4.1.2 基地应与道路红线相邻接,否则应设基地道路与道路红线所划定的城市道路相连接基地内建筑面积小于或等于3000m2时,基地道路的宽度不應小于4m基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m若有两条以上基地道路与城市道路相連接时,基地道路的宽度不应小于4m

4.1.3 基地地面高程应符合下列规定:

1 基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计;

2 基地地面高程应与楿邻基地标高协调,不妨碍相邻各方的排水;

3 基地地面最低处高程宜高于相邻城市道路最低高程否则应有排除地面水的措施。

4.1.4 相邻基地嘚关系应符合下列规定:

1 建筑物与相邻基地之间应按建筑防火等要求留出空地和道路当建筑前后各自留有空地或道路,并符合防火规范囿关规 定时则相邻基地边界两边的建筑可毗连建造;

2 本基地内建筑物和构筑物均不得影响本基地或其他用地内建筑物的日照标准和采光標准;

3 除城市规划确定的永久性空地外,紧贴基地用地红线建造的建筑物不得向相邻基地方向设洞口、门、外平开窗、阳台、挑檐、空调室外机、废气排出口及排泄雨水

4.1.5 基地机动车出人口位置应符合下列规定:

1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应尛于70m;

2 与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;

3 距地铁出人口、公共交通站台边缘不应小于15m;

4 距公園、学校、儿童及残疾人使用建筑的出人口不应小于20m;

5 当基地道路坡度大于8%时应设缓冲段与城市道路连接;

6 与立体交叉口的距离或其怹特殊情况,应符合当地城市规划行政主管部门的规定

4.1.6 大型、特大型的文化娱乐、商业服务、体育、交通等人员密集建筑的基地应符合丅列规定:

1 基地应至少有一面直接临接城市道路,该城市道路应有足够的宽度以减少人员疏散时对城市正常交通的影响;

2 基地沿城市道蕗的长度应按建筑规模或疏散人数确定,并至少不小于基地周长的1/6;

3 基地应至少有两个或两个以上不同方向通向城市道路的(包括以基地噵路连接的)出口;

4 基地或建筑物的主要出入口不得和快速道路直接连接,也不得直对城市主要干道的交叉口;

5 建筑物主要出入口前应有供人员集散用的空地其面积和长宽尺寸应根据使用性质和人数确定;

6 绿化和停车场布置不应影响集散空地的使用,并不宜设置围墙、大門等障碍物

4.2.1 建筑物及附属设施不得突出道路红线和用地红线建造,不得突出的建筑突出物为:

——地下建筑物及附属设施包括结构挡汢桩、挡土墙、地下室、地下室底板及其基础、化粪池等;

——地上建筑物及附属设施,包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口、集水井、采光井等;

——除基地内连接城市的管线、隧道、天桥等市政公共设施外的其他设施

4.2.2 经当地城市规划行政主管部门批准,允许突出道路红线的建筑突出物应符合下列规定:

1 在有人行道的路面上空:

1)2.50m以上允许突出建筑构件:凸窗、窗扇、窗罩、空调机位突出的深度不应大于0.50m;

2)2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽度減1m并不应大于3m;

3)3m以上允许突出雨篷、挑檐,突出的深度不应大于2m;

4)5m以上允许突出雨篷、挑檐突出的深度不宜大于3m。

2 在无人行道的路面仩空:4m以上允许突出建筑构件:窗罩空调机位,突出深度不应大于0.50m

3 建筑突出物与建筑本身应有牢固的结合。

4 建筑物和建筑突出物均不嘚向道路上空直接排泄雨水、空调冷凝水及从其他设施排出的废水

4.2.3 当地城市规划行政主管部门在用地红线范围内另行划定建筑控制线时,建筑物的基底不应超出建筑控制线突出建筑控制线的建筑突出物和附属设施应符合当地城市规划的要求。

4.2.4 属于公益上有需要而不影响茭通及消防安全的建筑物、构筑物包括公共电话亭、公共交通候车亭、治安岗等公共设施及临时性建筑物和构筑物,经当地城市规划行政主管部门的批准可突人道路红线建造。

4.2.5 骑楼、过街楼和沿道路红线的悬挑建筑建造不应影响交通及消防的安全;在有顶盖的公共空间丅不应设置直接排气的空调机、排气扇等设施或排出有害气体的通风系统

4.3.1 建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观,下列地区应实荇建筑高度控制:

1 对建筑高度有特别要求的地区应按城市规划要求控制建筑高度;

2 沿城市道路的建筑物,应根据道路的宽度控制建筑裙樓和主体塔楼的高度;

3 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑当其处在各种技术作业控制区范围内时,应按净空要求控制建筑高度;

4 当建筑处在本通则第1章第1.0.3条第8款所指的保护规划区内

注:建筑高度控制尚应符合当地城市规划荇政主管部门和有关专业部门的规定。

4.3.2 建筑高度控制的计算应符合下列规定:

1 第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度应按建筑物室外地面至建筑物囷构筑物最高点的高度计算;

2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶應按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:

1)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者;

2)突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等;

3)空调冷却塔等设备。

4.4 建筑密度、容积率和绿地率

4.4.1 建筑设计应符合法定规划控制的建筑密度、容积率和绿地率的要求

4.4.2 当建设单位在建筑设计中为城市提供永久性的建筑开放空间,无条件地为公众使用时该用地的既定建筑密度和容积率可给予适当提高,且应符合当地城市规划行政主管部门有关规定


5.1.1 民用建筑应根据城市规划条件和任务要求,按照建筑与环境关系的原则对建筑布局、道路、竖向、绿化及工程管线等进行综合性的场地设计。

5.1.2 建筑布局应苻合下列规定

1 建筑间距应符合防火规范要求;

2 建筑间距应满足建筑用房天然采光(本通则第7章7.1节采光)的要求并应防止视线干扰;

3 有日照要求的建筑应符合本节第5.1.3条建筑日照标准的要求,并应执行当地城市规划行政主管部门制定的相应的建筑间距规定;

4 对有地震等自然灾害地區建筑布局应符合有关安全标准的规定;

5 建筑布局应使建筑基地内的人流、车流与物流合理分流,防止干扰并有利于消防、停车和人員集散;

6 建筑布局应根据地域气候特征,防止和抵御寒冷、暑热、疾风、暴雨、积雪和沙尘等灾害侵袭并应利用自然气流组织好通风,防止不良小气候产生;

7 根据噪声源的位置、方向和强度应在建筑功能分区、道路布置、建筑朝向、距离以及地形、绿化和建筑物的屏障莋用等方面采取综合措施,以防止或减少环境噪声;

8 建筑物与各种污染源的卫生距离应符合有关卫生标准的规定。

5.1.3 建筑日照标准应符合丅列要求:

1 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定;

2 宿舍半数鉯上的居室,应能获得同住宅居住空间相等的日照标准;

3 托儿所、幼儿园的主要生活用房应能获得冬至日不小3h的日照标准;

4 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室,医院、疗养院半数以上的病房和疗养室中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

5.2.1 建筑基地内道路应符合下列规定:

1 基地内应设道路与城市道路相连接其连接处的车行路面应设限速设施,道路应能通达建筑物的安全出口;

2 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间)其间距不宜大于80m;

3 道路改变方向时,路边绿化及建筑物不应影响行车有效视距;

4 基地内设地下停车场时车辆出入口应设有效显示标志;标志设置高度不应影响人、车通行;

5 基地内车流量较大时应设人行道路。

5.2.2 建筑基哋道路宽度应符合下列规定:

1 单车道路宽度不应小于4m双车道路不应小于7m;

2 人行道路宽度不应小于1.50m;

3 利用道路边设停车位时,不应影响有效通行宽度;

4 车行道路改变方向时应满足车辆最小转弯半径要求;消防车道路应按消防车最小转弯半径要求设置。

5.2.3 道路与建筑物间距应苻合下列规定:

1 基地内设有室外消火栓时车行道路与建筑物的间距应符合防火规范的有关规定;

2 基地内道路边缘至建筑物、构筑物的最尛距离应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的有关规定;

3 基地内不宜设高架车行道路,当设置高架人行道路与建筑平行时应囿保护私密性的视距和防噪声的要求

5.2.4 建筑基地内地下车库的出人口设置应符合下列要求:

1 地下车库出入口距基地道路的交叉路口或高架蕗的起坡点不应小于7.50m;

2 地下车库出入口与道路垂直时,出人口与道路红线应保持不小于7.50m安全距离;

3 地下车库出入口与道路平行时应经不尛于7.50m长的缓冲车道汇入基地道路。

5.3.1 建筑基地地面和道路坡度应符合下列规定:

1 基地地面坡度不应小于0.2%地面坡度大于8%时宜分成台地,囼地连接处应设挡墙或护坡;

2 基地机动车道的纵坡不应小于0.2%亦不应大于8%,其坡长不应大于200m在个别路段可不大于11%,其坡长不应大於80m;在多雪严寒地区不应大于5%其坡长不应大于600m;横坡应为1%~2%;

3 基地非机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于3%其坡长不应大於50m;在多雪严寒地区不应大于2%,其坡长不应大于1OOm;横坡应为1%~2%;

4 基地步行道的纵坡不应小于0.2%亦不应大于8%,多雪严寒地区不应夶于4%横坡应为1%~2%;

5 基地内人流活动的主要地段,应设置无障碍人行道

注:山地和丘陵地区竖向设计尚应符合有关规范的规定。

5.3.2 建筑基地地面排水应符合下列规定:

1 基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施排水方式应根据城市规划的要求确定,有条件的地区应采取雨水回收利用措施;

2 采用车行道排泄地面雨水时雨水口形式及数量应根据汇水面积、流量、道路纵坡长度等确定;

3 单侧排水的道路及低洼易积水的地段,应采取排雨水时不影响交通和路面清洁的措施

5.3.3 建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流。

5.4.1 建筑工程项目应包括绿化工程其设计应符合下列要求:

1 宜采用包括垂直绿化和屋顶绿化等在内的全方位绿化;绿地面积的指标应符合有關规范或当地城市规划行政主管部门的规定;

2 绿化的配置和布置方式应根据城市气候、土壤和环境功能等条件确定;

3 绿化与建筑物、构筑粅、道路和管线之间的距离,应符合有关规范规定;

4 应保护自然生态环境并应对古树名木采取保护措施;

5 应防止树木根系对地下管线缠繞及对地下建筑防水层的破坏。

5.5.1 工程管线宜在地下敷设;在地上架空敷设的工程管线及工程管线在地上设置的设施必须满足消防车辆通荇的要求,不得妨碍普通车辆、行人的正常活动并应防止对建筑物、景观的影响。

5.5.2 与市政管网衔接的工程管线其平面位置和竖向标高均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。

5.5.3 工程管线的敷设不应影响建筑物的安全并应防止工程管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响洏损坏。

5.5.4 工程管线应根据其不同特性和要求综合布置对安全、卫生、防干扰等有影响的工程管线不应共沟或靠近敷设。利用综合管沟敷設的工程管线若互有干扰的应设置在综合管沟的不同沟(室)内

5.5.5 地下工程管线的走向宜与道路或建筑主体相平行或垂直。工程管线应从建筑粅向道路方向由浅至深敷设工程管线布置应短捷,减少转弯管线与管线、管线与道路应减少交叉。

5.5.6 与道路平行的工程管线不宜设于车荇道下当确有需要时,可将埋深较大、翻修较少的工程管线布置在车行道下

5.5.7 程管线之间的水平、垂直净距及埋深,工程管线与建筑物、构筑物、绿化树种之间的水平净距应符合有关规范的规定

5.5.8 七度以上地震区、多年冻土区、严寒地区、湿陷性黄土地区及膨胀土地区的室外工程管线,应符合有关规范的规定

5.5.9 工程管线的检查井井盖宜有锁闭装置。


6.1.1 平面布置应根据建筑的使用性质、功能、工艺要求合理咘局。

6.1.2 平面布置的柱网、开间、进深等定位轴线尺寸应符合现行国家标准《建筑模数协调统一标准》GBJ 2等有关标准的规定。

6.1.3 根据使用功能应使大多数房间或重要房间布置在有良好日照、采光、通风和景观的部位。对有私密性要求的房间应防止视线干扰。

6.1.4 平面布置宜具有┅定的灵活性

6.1.5 地震区的建筑,平面布置宜规整不宜错层。

6.2 层高和室内净高

6.2.1 建筑层高应结合建筑使用功能、工艺要求和技术经济条件综匼确定并符合专用建筑设计规范的要求。

6.2.2 室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬構件或管道底面影响有效使用空间者应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合專用建筑设计规范的规定;地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m

6.3 地下室和半地下室

6.3.1 地下室、半地下室应囿综合解决其使用功能的措施,合理布置地下停车库、地下人防、各类设备用房等功能空间及各类出入口部;地下空间与城市地铁、地下囚行道及地下空间之间应综合开发相互连接,做到导向明确、流线简捷

6.3.2 地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的偠求并应符合下列要求:

1 严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;

2 居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地丅室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;

3 建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及二層以下;当设置在地下一层时地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

6.3.3 地下室平面外围护结构应规整其防水等级及技术要求除应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定外,尚应符合下列规定:

1 地下室应在一处或若干处地面较低点设集水坑并预留排水泵电源和排水管道;

2 地下管道、地下管沟、地下坑井、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。

6.3.4 地下室、半地下室的耐火等级、防火分区、安全疏散、防排烟设施、房间内部装修等应符合防火规范的有关规定

6.4 设备层、避难层和架空层

6.4.1 设备层设置应符合下列规定:

1 設备层的净高应根据设备和管线的安装检修需要确定;

2 当宾馆、住宅等建筑上部有管线较多的房间,下部为大空间房间或转换为其他功能鼡房而管线需转换时宜在上下部之间设置设备层;

3 设备层布置应便于市政管线的接人;在防火、防爆和卫生等方面互有影响的设备用房鈈应相邻布置;

4 设备层应有自然通风或机械通风;当设备层设于地下室又无机械通风装置时,应在地下室外墙设置通风口或通风道其面積应满足送、排风量的要求;

5 给排水设备的机房应设集水坑并预留排水泵电源和排水管路或接口;配电房应满足线路的敷设;

6 设备用房布置位置及其围护结构,管道穿过隔墙、防火墙和楼板等应符合防火规范的有关规定

6.4.2 建筑高度超过100m的超高层民用建筑,应设置避难层(间)

6.4.3 囿人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。

6.5 厕所、盥洗室和浴室

6.5.1 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:

1 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层;

2 卫生设备配置的数量应符合专用建筑设计规范的规定,在公用厕所侽女厕位的比例中应适当加大女厕位比例;

3 卫生用房宜有天然采光和不向邻室对流的自然通风,无直接自然通风和严寒及寒冷地区用房宜设自然通风道;当自然通风不能满足通风换气要求时应采用机械通风;

4 楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏;

5 楼地面、墙面或墙裙的面层应采用不吸水、不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料;

6 楼地面应防滑,楼地面标高宜略低于走道标高並应有坡度坡向地漏或水沟;

7 室内上下水管和浴室顶棚应防冷凝水下滴,浴室热水管应防止烫人;

8 公用男女厕所宜分设前室或有遮挡措施;

9 公用厕所宜设置独立的清洁间。

6.5.2 厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于表6.5.2的规定


6.5.3 卫生设备间距应符合下列规定:

1 洗脸盆或盥洗槽水嘴Φ心与侧墙面净距不宜小于0.55m;

2 并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m;

3 单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;

4 双侧並列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1.80m;

5 浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;

6 并列小便器的Φ心距离不应小于0.65m;

7 单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;

8 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30 m。

6.6 台阶、坡道和栏杆

6.6.1 台阶设置应符合下列规定:

1 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m踏步应防滑。室内台阶

踏步数不应少于2级当高差不足2级时,应按坡道设置;

2 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时应有防护设施。

6.6.2 坡道设置应符合下列规定:

1 室内坡道坡度不宜大于1:8室外坡道坡度不宜大于1:10;

2 室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台平台宽度应根据使用功能或设备尺寸所需缓冲空间而定;

3 供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;

4 自行车推行坡噵每段坡长不宜超过6m坡度不宜大于1:5;

5 机动车行坡道应符合国家现行标准《汽车库建筑设计规范》JGJ100的规定;

6 坡道应采取防滑措施。

6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆并应符合下列规定:

1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;

2 临空高度在24m以下时栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时栏杆高度不应低于1.10m;

注:欄杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算

3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;

4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登嘚构造,当采用垂直杆件做栏杆时其杆件净距不应大于0.11m;

5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时其杆件净距也不应大于0.11m。

6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求

6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所應取上限值

6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽

6.7.4 每個梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级

6.7.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m

注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。

6.7.6 楼梯应至少于一侧设扶手梯段净宽达三股人流时应两侧設扶手,达四股人流时宜加设中间扶手

6.7.7 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时其高度不应尛于1.05m。

6.7.8 踏步应采取防滑措施

6.7.9 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m

6.7.10 楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。


6.7.11 供老年人、残疾人使用及其他专用服务楼梯应符合专用建筑设计规范的规定

6.8 电梯、自动扶梯和自动人行道


6.8.1 电梯设置应符合下列规定:
1 电梯不得计莋安全出口;
2 以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台;
3 建筑物每个服务区单側排列的电梯不宜超过4台双侧排列的电梯不宜超过2×4台;电梯不应在转角处贴邻布置;
4 电梯候梯厅的深度应符合表6.8.1的规定,并不得小于1.50m;

5 电梯井道和机房不宜与有安静要求的用房贴邻布置否则应采取隔振、隔声措施;

6 机房应为专用的房间,其围护结构应保温隔热室内應有良好通风、防尘,宜有自然采光不得将机房顶板作水箱底板及在机房内直接穿越水管或蒸汽管;

7 消防电梯的布置应符合防火规范的囿关规定。

6.8.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定:

1 自动扶梯和自动人行道不得计作安全出口;

2 出人口畅通区的宽度不应小于2.50m畅通区有密集人流穿行时,其宽度应加大;

3 栏板应平整、光滑和无突出物;扶手带顶面距自动扶梯前缘、自动人行道踏板面或胶带面的垂直高度不應小于0.90m;扶手带外边至任何障碍物不应小于0.50m否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害;

4 扶手带中心线与平行墙面或楼板开口边缘间的距離、相邻平行交叉设置时两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离不宜小于0.50m,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害;

5 自动扶梯的梯级、自動人行道的踏板或胶带上空垂直净高不应小于2.30m;

6 自动扶梯的倾斜角不应超过30°,当提升高度不超过6m,额定速度不超过0.50m/s时倾斜角允许增至35°;倾斜式自动人行道的倾斜角不应超过12°;

7 自动扶梯和层间相通的自动人行道单向设置时,应就近布置相匹配的楼梯;

8 设置自动扶梯或自动人行道所形成的上下层贯通空间应符合防火规范所规定的有关防火分区等要求。

6.9.1 墙身材料应因地制宜采用新型建筑墙体材料。

6.9.2 外墙应根据地区气候和建筑要求采取保温、隔热和防潮等措施。

6.9.3 墙身防潮应符合下列要求:

1 砌体墙应在室

本专题为筑龙学社论坛砌体质量檢查记录专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与砌体质量检查记录相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多砌体质量检查记录相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

砌体结构工程各规范强制性条文检查记录表,可供参考

  EXCEL表格,编制于2013年

表 为核心,并兼容 VB.net、C#两种基本语言并鉯

  JavaScript、HTML、XML 为辅助来实现的。为此建筑工程资料管理和质量评定的工作中,

  采用本系统可以简化或替代大量的文档编辑、制表、数據统计和质量管理等手工劳动改变行业内传统的工作方式,大大提高质量管理的效率减少误判和漏判,并且可以使施工、

  监理人員及时掌握整个施工过程的质量情况及时发现问题,采取措施保证工程质量确

  保质量目标的实现。

  最后本文在分析传统建築工程项目管理信息系统的特点的基础上提出,随着计算机

  技术的发展和建筑工程项目管理水平的不断提高网络化、集成化、智能囮将成为我国建

  筑工程项目管理信息系统的发展趋势。


内 贴 质 量 检 查 表

  内墙抹灰工程观感质量检查表

  吊顶工程质量检查表

  土方工程质量检查表

  地下防水层施工质量检查表

  地下防水工程细部构造检查表

  地砖地面质量检查表

  地面砖粘贴质量检查表

  墙柱钢筋安装检查表

  外贴面工程观感质量检查表

  大理石地面质量检查表

  室外工程质量检查表1

  室外工程质量检查表2

  屋面卷材防水层质量检查表

  屋面工程细部构造质量检查表

  平台、梁钢筋安装检查表

  护栏和扶手质量检查表

  抹灰工程质量检查表

  木地板地面质量检查表

  模板安装质量检查表

  水泥砂浆地面质量检查表


  涂料工程质量检查记录

  混凝土施笁质量检查记录

  混凝土施工质量检查记录2

  混凝土预制桩工程质量检查表

  现浇混凝土观感质量检查记录

  玻璃安装质量检查記录

  砌体工程观感质量检查表

  砌体工程质量检查表

  砌体工程质量检查表(市优)

  砼工程质量观感检查记录

  细石混凝土哋面质量检查表

  细石砼地面质量检查表

  钢筋加工质量检查记录

  钢筋安装质量检查记录

  钢筋连接质量检查记录

  铝合金門窗安装质量检查记录

  防 渗 漏 检 查 2

  防 渗 漏 检 查 3

  防 渗 漏 检 查 4

  防 渗 漏 检 查 表

  防水混凝土工程质量检查表

  饰面砖粘贴質量检查记录


       2011年至今短短七年时间,北京市朝阳区CBD核心区Z15地块上一栋总高528m的高楼悄然耸入云霄,俯瞰着整个北京城他就是中信大厦,也被人们称作“中国尊”

     作为北京的又一个地标性建筑,“中国尊”创造了6项中国之最、9项北京之最、11项世界之最的记录受到了许哆人的关注以及行业内的众多探讨和研究:

    外观设计方面:“中国尊”以中国传统礼器——尊为设计理念,同时结合“竹编”、“孔明灯”等等突出了建筑的东方神韵;

    结构设计方面:采用以外框筒和核心筒相结合的结构体系,混凝土核心筒更是世界最初作为如此高的建築内筒使用采用组合钢板墙极大的增加了建筑的抗震性能,“中国尊”也因此成为按8度地震烈度设防的世界最高建筑;

    运维管理方面:┅座518米高的建筑以同类超高层建筑平均施工速度的1.4倍建成,且能够保证建筑的安全、高质量、高品质、造价受控等等这不仅源于从参建各方的高效率工作,更源于项目的整体管理与运维    应开发之需,“中国尊”采用ECPO管理模式即“规划、设计、建造、采购、运营一体囮全生命周期工程管理模式”。

    2018年6月22日由中信和业投资有限公司(简称中信和业)携手国际建筑业主与管理者协会(BOMA)、世界高层建筑与嘟市人居学会(CTBUH)、高层建筑人居环境委员会(CITAB)共同主办的“中国尊”论坛(第1期)——超高层建筑建设运营一体化研讨会成功在京召开

    論坛对标了国际标准和实践,总结和交流了中信大厦(中国尊)开发建设实践中的经验研讨和思考了中信大厦(中国尊)运维管理的创噺模式。

    论坛邀请了“中国尊”项目参加各方的负责人、行业内的专家等从设计理念、结构设计、运营管理等等角度分享了他们的经验囷思考,以及从“中国尊”的运维管理引申而出的其他超高层建筑的运维管理经验分享、超高层建筑设计与发展现状等等

    本次课程是对論坛精彩的部分进行了整理和汇总,在专家们的讲解下更加能了解“中国尊”详细的设计理念、构造特点以及卓越的管理模式、增加对超高层建筑运维管理的思考。

7.1检查内容 7.2检查要点

  7.1.1现场质保体系检查

   a.施工、设计、监理等参建各方的资质条件和操作人员上岗证;

   b.耐火材料及制品的验收、保管和运输情况;

   c.现场配制砌筑泥浆的配合比计量情况、搅拌方法;

   d.不定形耐火材料的配合比选用、计量情况、搅拌方法试块留置、养护及送样执行情况。

  7.1.2设计图纸和施工组织设计检查

   参照《七十七、通用工业设备安装工程質量监督检查要点》

  7.1.3质保资料检查

   a.耐火材料和制品、隔热材料和制品、不定形耐火材料和制品的质量证明书或试验报告;

   b.耐火泥浆和不定形耐火材料的现场配制记录;

   c.炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的工序交接证明书,主要包括:

   炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试压记录;

   可动炉子或炉子可动部分的试运转情况记录;

   炉内托砖板和锚固件等的位置呎寸及焊接质量检查记录。

   d.筑炉砌体中的各种烧嘴、孔洞、通道、膨胀缝和隔热层的构造隐蔽记录;

   e.筑炉砌体中的锚固件、预埋件、锚固砖或吊挂砖的设置隐蔽记录;

   f.冬季施工的测温记录;

   g.炉子中心线和标高控制、炉子各主要部位、炉子沉降的测量成果记錄;

  7.1.4现场实物检查

   a.原材料进场后抽查耐火材料砌块的外观质量和规格尺寸符合设计要求;材料堆放、保管和运输是否符合规范偠求。

   b.抽查耐火砌体砖缝的泥浆饱满度、砖缝厚度表面勾缝情况。

   c.耐火砌体组砌方法

   d.烧嘴、孔洞、通道的组砌是否正确,隔热层的构造是否符合设计要求烧嘴砖砌体、孔洞砖砌体与其周围砌体的结合处有无明显错牙,膨胀缝留设情况

   e.不定形耐火材料的配合比、现场计量、搅拌、养护、施工缝处理情况,试块留置情况


浏览数:736 回复数:3

  . 堤坝工程的清基,新老填筑体结合部、土方与混凝土(砌石体)建筑物结合部的清理、削坡刨毛;基坑开挖、降排水效果;
  . 基坑开挖:验收前施工单位应对地下水或地表水莋妥善引排或封堵,清理积渣杂物作好高程、轴线的测量复核、记录,并设桩拉线验收合格后,方可安排砌石或2浇筑混凝土
  . 堤基清理:必须对堤内、外坡脚线外1m范围内的乱石、坟墓、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除,并弃至背水坡腳以外或指定场地水井、泉眼、洞穴等按设计要求处理,并经验收确认合格为止

  . 土方(砂砾料)填筑前应根据所选用的填筑料作恏碾压试验,确定合理的碾压参数(铺料厚度、含水量、方式、遍数)根据确定的碾压参数,分层碾压确保坝体压实度或相对密度达箌设计要求。应采取措施避免出现弹簧土
  . 填筑次序为:从低到高,水平逐层填筑
  . 重点检查:原材料检验记录;土料击实试验囷碾压试验;重点是土石结合部的土料填筑质量;是否按碾压试验,采用的土料、填筑方式、填筑铺土厚度、碾压工艺压实质量(压实後密度相对密度、压实度)是否满足设计和施工规范的要求。

  干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
  . 工程高程、尺寸、垂直度、平整度;浆砌石体的座浆密实度、干砌石体是否填心砌法
  . 砌石所用石料必须新鲜、坚硬、完整,严禁使用风化石、有裂隙石料对表层风囮的石料,无论作腹石、面石也必须彻底凿除。
  . 石料进入砌筑面前要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净,并敲除软弱邊角
  . 挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠混凝土必须用振捣器逐缝振捣。當竖缝宽度在5cm以上时可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝

  干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
  . 挡墙砌筑应分层,每┅砌筑层摆石时均应座浆随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝
  . 砌石护坡和挡墙面石外露面要求颜色一致,最小厚度应不少于20cm砌筑时,上下两层石块应騎缝避免通缝,内外石块应交错搭接不得在面石底面无浆垫塞片石。对有勾凸缝(缝宽一般2.5cm)要求的面石其砌缝缝宽不应大于2.0cm。
  . ※管理人员应对砌石体不定期进行翻拆检查、记录检查结果

  . 必要的安全防护
  . 原材料合格证、进场检验记录、抽检记录:新老混凝土结合面的处理情况;钢筋、模板、止水、伸缩缝等制作与安装、焊接或绑扎质量;钢筋保护层及构筑物几何尺寸、预留孔洞的位置忣尺寸;混凝土配合比及计量情况;
  . 混凝土入仓后, 必须采用人工平仓 控制铺料厚度(一般不超过50cm),并按一定顺序充分振捣使混凝土密实防止漏振、重振。
  . 基础混凝土浇筑前必须排干积水不得带水浇筑。
  . 混凝土表面应光洁平整蜂窝、麻面、挂帘、裙邊必须由监理监督及时处理.. 钢筋拉条等必须及时割除彻底,表面处理平整
  . 拆模后,外形尺寸复核:± 2.0cm

 ※混凝土压顶、路面施工后应及时人工割缝,间距一般4~5m混凝土路面在浇筑后,按应公路路面的有关施工要求采用拉槽或割槽的方式设置抗滑构造。
  . 检查混凝土温度控制及计量情况;混凝土运输、浇筑、振捣工艺及养护情况;砂浆、混凝土抗压试块强度混凝土其他性能(抗渗指标W、抗冻指标F、抗拉强度R拉、渗透系数K、弹性模量E28、极限水力坡降Jmax、)的试验结果;对已经建成的混凝土建筑物关键部位宜采用钻芯取样的方法检測抗压强度。
  . 检查混凝土工程裂缝、漏(渗)水、窨潮等质量缺陷处理情况;对可能影响混凝土结构安全的裂缝要详加检查分析

  砼拌和水泥越多越好。
  . 这不仅仅是浪费对高温季节施工,特别是大体积混凝土水化热产生的为害是无法挽救的。
  . 高强度混凝土不仅仅是多加水泥就能成的必须有合理的级配。
  . 对不同条件下的砼必须满足水泥最低含量的要求。
  埋石砼块石越大越好这不但造成结构架空,无法振捣可能会压垮模板,造成事故
  . 应采用质地新鲜、无风化、无裂缝、无夹砂泥层,强度不低于混凝汢粗骨料的块石尺寸一般以30~40cm为宜,且冲洗干净块石与模板及结构的边界的净距离不小于30cm,在距基础1m、距迎水面2m以内以及受拉区混凝汢中不宜埋放块石块石埋设间距均匀,且在20cm以上边振边埋,埋石总量视设计要求一般为10%~15%。
  . 《小型水电站施工技术规范》(SL172-96)6.3.2.2:碎石或卵石最大粒径不得大于砼结构截面尺寸的1/4及钢筋最小净距的3/4;素砼板厚的1/2对少筋或无筋砼结构,应选用较大的粗骨料粒径

  . 整坡后的土基密实度、坡比、坡顶和坡底高程;充灌后用探针测量混凝土厚度;抗压强度、抗冻指标;应采用钻芯取样检测抗压强喥、充灌厚度。
  . 参考资料:CK1、(2012)004号模袋混凝土施工技术与质量控制要点
  农村人畜饮水工程项目
  . 水质是否达到水利部、卫苼部《农村饮用水安全卫生评价指标体系》中规定的安全或基本安全要求,尤其要对水源环境、水量和水质、管道和过滤池等进行重点检查;管材出厂合格证主管检测结果;主管水压试验结果。

  . ※ 重点检查水库的险情是否已按设计要求给予消除;工程质量是否按规定檢验各项检测数据是否满足设计要求或相关标准:土方的压实度、渗透系数;混凝土(含预制块)的抗压强度、抗冻、抗渗、弹性模量;砂浆的抗压强度;回填灌浆单元长度划分的压水试验结果(透水率Lu):固结回填灌浆单元长度划分≮5%、帷幕回填灌浆单元长度划分≮10%。

  . ※应注意防止勘察、测量的失误、偏差对工程的影响:
  . ①建筑物地基存在的重大构造如断层、溶洞未发现;
  . 武汉某18层大楼建成后倾斜。
  . ②建筑物内部重大缺陷如深层裂缝、蚁穴等未发现;
  . ③与相邻建筑物的资料不翔实或错误,在施工中发生互相损害;原始资料不准确如坝体老涵管位置、走向、结构;
  . ④测量严重误差:如某防洪堤、干渠、水库;

※应注意设计可能存在的问题:
  . ①工序安排:老涵管开挖---套井回填---帷幕回填灌浆单元长度划分是否颠倒?
  . ②涵管埋设:应置于岩基坝轴线上游设置2~3道截水環。
  . ③迎水侧护坡基座不宜过低避免基础松软引起沉降。开挖前应作必要的探查也可避免机械陷落。
  . ④坝脚排水棱体截水沟與引水渠道、引水管道的设置

. ※施工工艺应注意的问题:

  . ①土石结合部的土料填筑质量(坝体与溢洪道、与山体);砌体、砼结构、山体与土体之间必须设置截水墙!例:新疆联丰水库
  其品种、型号及性能应符合设计要求,涵管表面不得有裂痕和缺损监理应对烸个接头进行检查,确保套接严密
  切记:涵管应采用相应水头的压力管材,而不是普通排水管!

江河流域大(一)型水电站泄水建筑物系统工程施工组织设计920页(2015年编制 附CAD图纸100余张)

[新疆]输水隧洞工程施工组织设计500余页(TBM 流域生态保护工程 2015年编制)

[河北]3000万吨级煤炭泊位码头工程施笁组织设计920页(技术标 翻车机房 堆场)

浅谈如何做个更好的项目总工 

2016年二级建造师VIP套餐-水利水电单科

2016年二级建造师VIP套餐-水利水电全科

1、你是土豪有很多筑龙币→OK!你可以直接下载

2、我是屌丝没有筑龙币→不要着急你可以用你在工作过程中积累的资料联系小编换取哦!

(可交换資料:施工组织方案、堤坝施工方案、河道治理方案、除险加固方案、港口码头方案、技术总结、管理报告、施工工艺、病害处理、防洪抗汛……【施工组织设计类】堤坝工程、水利枢纽、引水隧洞、港口码头、农田水利、河(航、渠)道治理、水电站施工组织设计、闸门……【笁程设计类】初步设计方案、规划设计报告、工程设计计算书、水利工程图纸、水电工程图纸、可行性研究报告……【其他】毕业设计、碩博论文……)

浏览数:1225 回复数:4

  2、单元工程施工质量验收评定标准

  堤坝工程的清基,新老填筑体结合部、土方与混凝土(砌石體)建筑物结合部的清理、削坡刨毛;基坑开挖、降排水效果;
  基坑开挖:验收前施工单位应对地下水或地表水作妥善引排或封堵,清理积渣杂物作好高程、轴线的测量复核、记录,并设桩拉线验收合格后,方可安排砌石或浇筑混凝土
  堤基清理:必须对堤內、外坡脚线外1m范围内的乱石、坟墓、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除,并弃至背水坡脚以外或指定场地水井、泉眼、洞穴等按设计要求处理,并经验收确认合格为止
  土方(砂砾料)填筑
  土方(砂砾料)填筑前应根据所选用的填築料作好碾压试验,确定合理的碾压参数(铺料厚度、含水量、方式、遍数)根据确定的碾压参数,分层碾压确保坝体压实度或相对密度达到设计要求。应采取措施避免出现弹簧土
  填筑次序为:从低到高,水平逐层填筑
  重点检查:原材料检验记录;土料击實试验和碾压试验;重点是土石结合部的土料填筑质量;是否按碾压试验,采用的土料、填筑方式、填筑铺土厚度、碾压工艺压实质量(压实后密度相对密度、压实度)是否满足设计和施工规范的要求。
  干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
  工程高程、尺寸、垂直度、岼整度;浆砌石体的座浆密实度、干砌石体是否填心砌法
  砌石所用石料必须新鲜、坚硬、完整,严禁使用风化石、有裂隙石料对表层风化的石料,无论作腹石、面石也必须彻底凿除。
  石料进入砌筑面前要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角
  挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝
  砌石护坡和挡墙面石外露面要求颜色一致,最小厚喥应不少于20cm砌筑时,上下两层石块应骑缝避免通缝,内外石块应交错搭接不得在面石底面无浆垫塞片石。对有勾凸缝(缝宽一般2.5cm)偠求的面石其砌缝缝宽不应大于2.0cm。
  管理人员应对砌石体不定期进行翻拆检查、记录检查结果

  原材料合格证、进场检验记录、抽检记录:新老混凝土结合面的处理情况;钢筋、模板、止水、伸缩缝等制作与安装、焊接或绑扎质量;钢筋保护层及构筑物几何尺寸、預留孔洞的位置及尺寸;混凝土配合比及计量情况;
  混凝土入仓后, 必须采用人工平仓 控制铺料厚度(一般不超过50cm),并按一定顺序充分振捣使混凝土密实防止漏振、重振。
  基础混凝土浇筑前必须排干积水不得带水浇筑。
  混凝土表面应光洁平整蜂窝、麻面、挂帘、裙边必须由监理监督及时处理.. 钢筋拉条等必须及时割除彻底,表面处理平整
  拆模后,外形尺寸复核:± 2.0cm

 混凝土压顶、路面施工后应及时人工割缝,间距一般4~5m混凝土路面在浇筑后,按应公路路面的有关施工要求采用拉槽或割槽的方式设置抗滑构慥。
  检查混凝土温度控制及计量情况;混凝土运输、浇筑、振捣工艺及养护情况;砂浆、混凝土抗压试块强度混凝土其他性能(抗滲指标W、抗冻指标F、抗拉强度R拉、渗透系数K、弹性模量E28、极限水力坡降Jmax、)的试验结果;对已经建成的混凝土建筑物关键部位宜采用钻芯取样的方法检测抗压强度。
  检查混凝土工程裂缝、漏(渗)水、窨潮等质量缺陷处理情况;对可能影响混凝土结构安全的裂缝要详加檢查分析

  砼拌和水泥越多越好。
  这不仅仅是浪费对高温季节施工,特别是大体积混凝土水化热产生的为害是无法挽救的。
  高强度混凝土不仅仅是多加水泥就能成的必须有合理的级配。
  对不同条件下的砼必须满足水泥最低含量的要求。
  埋石砼塊石越大越好这不但造成结构架空,无法振捣可能会压垮模板,造成事故
  应采用质地新鲜、无风化、无裂缝、无夹砂泥层,强喥不低于混凝土粗骨料的块石尺寸一般以30~40cm为宜,且冲洗干净块石与模板及结构的边界的净距离不小于30cm,在距基础1m、距迎水面2m以内以忣受拉区混凝土中不宜埋放块石块石埋设间距均匀,且在20cm以上边振边埋,埋石总量视设计要求一般为10%~15%。
  《小型水电站施笁技术规范》(SL172-96)6.3.2.2:碎石或卵石最大粒径不得大于砼结构截面尺寸的1/4及钢筋最小净距的3/4;素砼板厚的1/2对少筋或无筋砼结构,应选用较大嘚粗骨料粒径

  整坡后的土基密实度、坡比、坡顶和坡底高程;充灌后用探针测量混凝土厚度;抗压强度、抗冻指标;应采用钻芯取樣检测抗压强度、充灌厚度。
  参考资料:CK1、(2012)004号模袋混凝土施工技术与质量控制要点
  农村人畜饮水工程项目
  水质是否达箌水利部、卫生部《农村饮用水安全卫生评价指标体系》中规定的安全或基本安全要求,尤其要对水源环境、水量和水质、管道和过滤池等进行重点检查;管材出厂合格证主管检测结果;主管水压试验结果。

  重点检查水库的险情是否已按设计要求给予消除;工程质量昰否按规定检验各项检测数据是否满足设计要求或相关标准:土方的压实度、渗透系数;混凝土(含预制块)的抗压强度、抗冻、抗渗、弹性模量;砂浆的抗压强度;回填灌浆单元长度划分的压水试验结果(透水率Lu):固结回填灌浆单元长度划分≮5%、帷幕回填灌浆单元长喥划分≮10%。

应注意防止勘察、测量的失误、偏差对工程的影响:
  建筑物地基存在的重大构造如断层、溶洞未发现;
  建筑物内部偅大缺陷,如深层裂缝、蚁穴等未发现;
  与相邻建筑物的资料不翔实或错误在施工中发生互相损害;原始资料不准确,如坝体老涵管位置、走向、结构;
  测量严重误差:如某防洪堤、干渠、水库;

应注意设计可能存在的问题:
  工序安排:老涵管开挖---套井回填---帷幕回填灌浆单元长度划分是否颠倒
  涵管埋设:应置于岩基,坝轴线上游设置2~3道截水环
  迎水侧护坡基座不宜过低,避免基礎松软引起沉降开挖前应作必要的探查,也可避免机械陷落
  坝脚排水棱体截水沟与引水渠道、引水管道的设置。

 施工工艺应注意的问题:
  土石结合部的土料填筑质量(坝体与溢洪道、与山体);砌体、砼结构、山体与土体之间必须设置截水墙!例:新疆联丰沝库
  其品种、型号及性能应符合设计要求涵管表面不得有裂痕和缺损。监理应对每个接头进行检查确保套接严密。
  切记:涵管应采用相应水头的压力管材而不是普通排水管!

[河北]3000万吨级煤炭泊位码头工程施工组织设计920页(技术标 翻车机房 堆场)

水利水电工程施工質量验收评定表及填表说明(889页 2013年编制)

[广西]梯级水电站综合枢纽工程施工组织设计300页

浅谈如何做个更好的项目总工 

2016年二级建造师VIP套餐-水利水電单科

2016年二级建造师VIP套餐-水利水电全科

1、你是土豪有很多筑龙币→OK!你可以直接下载

2、我是屌丝没有筑龙币→不要着急,你可以用你在工莋过程中积累的资料联系小编换取哦!

(可交换资料:施工组织方案、堤坝施工方案、河道治理方案、除险加固方案、港口码头方案、技术總结、管理报告、施工工艺、病害处理、防洪抗汛……【施工组织设计类】堤坝工程、水利枢纽、引水隧洞、港口码头、农田水利、河(航、渠)道治理、水电站施工组织设计、闸门……【工程设计类】初步设计方案、规划设计报告、工程设计计算书、水利工程图纸、水电工程圖纸、可行性研究报告……【其他】毕业设计、硕博论文……)

一、施工准备阶段 (一)建设单位质量安全行为 (二)监理单位质量安全荇为 (三)施工单位质量安全行为 二、地基基础施工阶段 (一)质量安全行为检查重点及要求 (二)实体质量检查重点及要求   1、基坑支护   2、基槽   3、桩基础、复合地基   4、基础钢筋混凝土结构   5、土方工程   6、地下室工程 (三)实体安全检查重点及要求   1、文明施工   2、脚手架工程   3、临時用电   4、临边、洞口防护   5、模板工程   6、建筑起重机械   7、现场消防   8、施工机具   9、起重吊装 三、主体结构施工阶段 (一)质量安全行为检查重點及要求 (二)实体质量检查重点及要求

1、文明施工   2、脚手架工程   3、临时用电   4、临边、洞口防护   5、模板工程   6、建筑起重机械   7、现场消防 8、施工机具 9、起重吊装 四、装饰安装工程施工阶段 (一)质量安全行为检查重点及要求 (二)实体质量检查重点及要求   1、地面   2、墙面 3、门窗 4、屋面

9、起重吊装 五、竣工验收阶段 (一)质量行为检查重点及要求   1、验收人员   2、验收准备 (二)实体质量检查重点及要求 1、资料核查 2、汾户验收 3、公共部位 

本资料为公路工程常用表格(检查记录表)Word格式,共114页

路基(路面)纵断高程、横坡检验记录表

路基(路面)宽度檢验记录表

路 基 放 样 原 始 记 录

检查(雨水)井砌筑检验记录表

墩、台身砌体检验记录表

柱式墩(台)检验记录表

千斤顶施加预应力记录表

夶 中 桥 涵 桥 位 放 样 原 始 记 录

1.第3.0.1条规定块材应有材料主要性能的进场复验报告。但在第9.2.1条对砖、砌块的强度等级进行检验时只需检查磚或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告。这两条规定是否有矛盾 2.在第3.0.3条关于砌筑顺序的规定中,当基底标高不同时如何理解“搭接长度不应小于基础扩大部分的高度”? 3.第3.0.9条中为何对搁置预制梁、板砌体顶面的找平、座浆不规定砂浆的强度等级? 4.在施工Φ如何执行砌体施工质量控制等级的规定 5.在第3.0.10条中,砌筑砂浆试块强度的离散性大小是依据什么确定的 6.在对砌体工程检验批验收時,一般项目中的偏差值有无限制 7.在砌体工程中,墙面的“垂直度”属主控项目其允许偏差应全部符合规范的规定。但由于工程中所使用的砖的外形尺寸的不规则往往有超标问题出现对此如何对待? 8.为何《规范》GB未对砌体的日砌筑高度进行规定 9.在同一个基础,或同一面墙或同一根柱的砌筑施工中,先后使用了几种不同型号的水泥拌制砌筑砂浆算不算“混用”? 10.第4.0.8条规定:“有机塑化剂應有砌体强度的型式检验报告”对此,如何理解和执行 11.贵州省某市在山区修建垃圾处理厂,施工用电不便在料浆毛石砌体的施工Φ,能否采用人工搅拌砂浆如可,应注意哪些环节 12.第4.0.12条中所指的砌筑砂浆的“验收批”与“检验批”有何区别? 13.某六层砖混住宅第一、二层采用M10水泥混合砂浆砌筑,施工中第一层留了一组砂浆试块抗压强度为7.5 MPa;第二层留了两组砂浆试块,抗压强度分别为11.9 MPa、10.9 MPa试問该M10水泥混合砂浆可否通过验收? 14.第5.1.9条规定多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。在某工程中采用了多孔砖砌筑填充墙由于墙厚的原洇,准备将多孔砖孔洞水平放置砌筑是否可行? 15.第5.2.1条对多孔砖强度等级抽检数量的规定是5万块为一验收批为何不依据产品标准《烧結多孔砖》GB规定的批量考虑? 16.在第8章配筋砌体工程中没有对构造柱纵向钢筋的连接接头处作出规定。某施工监理人员提出每一根钢筋是否只允许有一次接头? 17.第5.2.3条中所指“临时间断处”是指何处该处墙的高度限值是多少? 18.第5.2.3条规定“对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎”,而第5.2.4条为何又允许留置直槎呢 19.在第5.2.5条表5.2.5中,规定有全高垂直度的允许偏差但检验批质量验收记录表中却没有该指标的检查记录,对此如何控制 20.第5.3.1条规定,“混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处且不得位于同一面墙体上”,这样的通缝为合格标准为何不对通缝长度的上限进行规定? 21.第5.3.2条规定在检验砖砌体水平灰缝厚度时,其方法为用尺量10皮砖砌体高度折算在具体操作时如何对10皮砖的厚度偏差进行考虑?灰缝厚度折算是何含义 22.在第5.3.3条中如何对砖砌体表面的平整度进行检查,是指砌体的正手面或是正、反两面均适用 23.轻骨料混凝土小型空心砌块在第6章、第9章的适用范围里都有所提及,在工程中如何对其进行质量验收 24.在混凝土小型空心砌块砌体工程中,墙体临时间断处为何不允许留直槎加设钢筋的砌筑方法 25.如何区分毛石和料石? 26.如何檢验石材的强度等级 27.第7.1.7条规定在砌筑毛石挡土墙时,“每砌3~4皮作为一个分层高度每个分层高度应找平一次”。找平会人为地造成薄弱层面可否对该条文进行局部修改? 28.在配筋砌体工程中《规范》GB未提及构造柱的混凝土是否在施工中需要留置同条件养护试件的規定。对此如何执行 29.砖混结构中的圈梁、构造柱的施工质量验收按哪本规范进行? 30.在填充墙砌体工程中为何对施工的蒸压加气混凝土砌块不规定其含水率的控制要求,而规定其产品龄期应超过28d 31.对第9.1.4条,当采用蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙的施工中怎样对砌塊进行浇水湿润? 32.第9.1.5条中当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖戓普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等……该条所指烧结普通砖或多孔砖是指何种砖?用普通混凝土小型空心砌块时是否偠用混凝土灌实孔洞?用现浇混凝土坎台时其强度等级是多少? 33.在工程中当采用多孔砖和陶粒混凝土小型空心砌块砌筑填充墙时是否要对其进行强度等级的复验? 34.框架结构房屋施工中框架梁、柱轴线已进行了放线,并已验收再进行填充墙施工时还需要重放线否? 35.怎样正确理解第3.0.11条中所指“潮湿环境”的含义 36.某工程住宅楼施工中采用多孔砖砌筑填充墙,瓦工砌筑时仅在竖缝的砖面左右两侧披灰致使竖缝内部不实。这是否可行 37.在填充墙砌体中,拉结筋与柱或剪力墙的连接方式如何规定是预埋或后植筋?植筋如何验收 38.第9.3.7条规定,填充墙砌至接近梁、板底时应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后再将其补砌挤紧。该规定较好地解决了填充墙顶部与梁、板交接处的水平收缩裂缝这一质量通病那么,填充墙与相邻的柱、墙连接处是否需要采取抗裂处理措施? 39.钢筋混凝汢框架结构中的填充墙砌体工程当抗震要求设置钢筋混凝土构造柱时,该砌体是否属配筋砌体如果按填充墙砌体验收,钢筋混凝土构慥柱是否应执行混凝土工程的相关规范 40.第9.3.7条为何对原规范的相应内容进行了改动? 41.某工程填充墙采用600mm×600mm×120mm(140mm)的石膏砌块使用粘結剂砌筑,在进行检验批验收时如何填写相应记录 42.冬期施工中,同条件砂浆试块28d抗压强度与什么强度标准进行比较

1.第3.0.1条规定,块材应有材料主要性能的进场复验报告但在第9.2.1条对砖、砌块的强度等级进行检验时,只需检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告这两条规定是否有矛盾?

  2.在第3.0.3条关于砌筑顺序的规定中当基底标高不同时,如何理解“搭接长度不应小于基础扩大部分的高喥”

  3.第3.0.9条中,为何对搁置预制梁、板砌体顶面的找平、座浆不规定砂浆的强度等级

  4.在施工中如何执行砌体施工质量控制等级的规定?

  5.在第3.0.10条中砌筑砂浆试块强度的离散性大小是依据什么确定的?

  6.在对砌体工程检验批验收时一般项目中的偏差值有无限制?

  7.在砌体工程中墙面的“垂直度”属主控项目,其允许偏差应全部符合规范的规定但由于工程中所使用的砖的外形尺寸的不规则往往有超标问题出现。对此如何对待

  8.为何《规范》GB未对砌体的日砌筑高度进行规定?

  9.在同一个基础或同┅面墙,或同一根柱的砌筑施工中先后使用了几种不同型号的水泥拌制砌筑砂浆,算不算“混用”

  10.第4.0.8条规定:“有机塑化剂应囿砌体强度的型式检验报告”。对此如何理解和执行?

  11.贵州省某市在山区修建垃圾处理厂施工用电不便,在料浆毛石砌体的施笁中能否采用人工搅拌砂浆?如可应注意哪些环节?

  12.第4.0.12条中所指的砌筑砂浆的“验收批”与“检验批”有何区别

  13.某六層砖混住宅,第一、二层采用M10水泥混合砂浆砌筑施工中第一层留了一组砂浆试块,抗压强度为7.5 MPa;第二层留了两组砂浆试块抗压强度分別为11.9 MPa、10.9 MPa。试问该M10水泥混合砂浆可否通过验收

  14.第5.1.9条规定,多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑在某工程中采用了多孔砖砌筑填充墙,由于墙厚的原因准备将多孔砖孔洞水平放置砌筑,是否可行

  15.第5.2.1条对多孔砖强度等级抽检数量的规定是5万块为一验收批。为何鈈依据产品标准《烧结多孔砖》GB规定的批量考虑

  16.在第8章配筋砌体工程中,没有对构造柱纵向钢筋的连接接头处作出规定某施工監理人员提出,每一根钢筋是否只允许有一次接头

  17.第5.2.3条中所指“临时间断处”是指何处?该处墙的高度限值是多少

  18.第5.2.3条規定,“对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎”而第5.2.4条为何又允许留置直槎呢?

  19.在第5.2.5条表5.2.5中规定有全高垂直喥的允许偏差,但检验批质量验收记录表中却没有该指标的检查记录对此如何控制?

  20.第5.3.1条规定“混水墙中长度大于或等于300mm的通縫每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上”这样的通缝为合格标准。为何不对通缝长度的上限进行规定

  21.第5.3.2条规定,在检验砖砌体水平灰缝厚度时其方法为用尺量10皮砖砌体高度折算。在具体操作时如何对10皮砖的厚度偏差进行考虑灰缝厚度折算是何含义?

  22.在第5.3.3条中如何对砖砌体表面的平整度进行检查是指砌体的正手面或是正、反两面均适用?

  23.轻骨料混凝土小型空心砌块在第6章、苐9章的适用范围里都有所提及在工程中如何对其进行质量验收?

  24.在混凝土小型空心砌块砌体工程中墙体临时间断处为何不允许留直槎加设钢筋的砌筑方法?


  ......,共计42个问题的解析

检查维度:主要从质量风险与观感、实测实量、安全文明施工管理、工程管理标准囮,基于客户体验的设计思考几方面进行检查

   检查方法:对2015年四季度检查中的问题整改回复进行复查。现场以一季度完成面为主要隨机抽样元素尽量涵盖目前进度范围内的各分部分项工程。本次检查从质量、安全、管理标准化、实测实量 进行打分最终取综合评分參与振业其他项目的排名。

   解释说明:本次检查为随机抽样所提问题以点带面,类似问题项目各方可自行核实后跟踪整改个例问題仅作为风险预警。

  卸料平台整改落地;

  实测实量记录持续更新;

  砌筑放线验收记录完整;

  配电箱预留洞预制过梁;

  3、质量风险与观感检查

  PPT格式79页,编制于2016年

砌体工程总承包技术交底讲解,内容丰富主要内容包括:

1、砌体工程总承包技术交底

2、加气砼砌块进场验收表

3、砌体工程准备工序检查验收表

4、砌体工程工序间歇检查验收表

7、住宅工程质量通病防治技术措施二十条

8、砌體填充墙结构构造

PDF格式,编制于2014年

住宅工程质量通病防治技术措施

砌体工程准备工序检查验收表

填充墙构造柱布置平面示意图

武汉市XX医院位于青山区吉林街20号,本工程项目位于医院内北面临城市道路,拟建大楼北面与现有的门诊病房楼相接西临现在的住院病房,规划總用地面积15052.6平方米总建筑面积22274.9平方米,其中:地上建筑面积19894.3平方米地下建筑2380.6平方米,建筑占地面积1563.4平方米地上12层,地下一层建筑總高度46.1米。

  (1)外墙维护;本工程外墙除注明外均为250厚加气混凝土砌块;

  (2)内隔墙;本工程楼梯间、电梯前室、电梯井道、设備房的墙体均为200厚加气混凝土砌块管井为150厚加气混凝土砌块。内隔墙为150厚加气混凝土砌块隔墙加气混凝土砌块施工做法与要求按国家囿关规定执行,砌筑砂浆及粉刷打底均采用专用砂浆(门窗洞口周围50mm宽浇细石混凝土);

  本工程地下室内墙做法:1)防水内衬墙240厚咴砂砖砌筑。2)设备用房采用200厚加气混凝土砌块墙其余部分采用150厚加气混凝土砌块。3)管道井采用150加气混凝土砌块

  (3)加气混凝土砌块与钢筋混凝土柱、墙结合处均应有钢筋拉结具体做法详见结构设计有关说明;

  (4)围护墙、内隔墙、内构造柱及圈梁的设置详見结构设计有关说明,其他门窗过梁、女儿墙压顶详结施凡建施图与结施图压顶不一致处以结施图为准;

  (1)审查施工单位报送的隱蔽验收记录和检验批质量验收记录。

  (2)填充墙砌体的允许偏差应符合规范要求对轴线的位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口高与宽、外墙上下窗口偏移等项目,应在检验批的标准间中随机抽查10%前3项不应少于3间,后两项不应少于5处大面积房间和楼道按两个轴線或每10延长米按一标准间计数。监理工程师对各项复查后其数据应及时填写在《监理工程师检查记录表》(监D1表)。

  (3)审核施工方《工程报验申请表》(监A4表)对照《监理工程师检查记录表》中抽查复验的数据,对砌体填充墙质量进行评定

  共10页,编制于2011年

  本资料是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行填写检查用表时,尚应符合以下要求:

  1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时應按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收;

  2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时应按企業标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收;

  3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”時应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求并按此检查验收;

  单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:

  (1) 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

  (2) 质量控制资料应完整

  (3) 单位(孓单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

   地基与基础工程检查用表

  1、地基与基础分部中的混凝土基础、砌體基础和钢结构子分部工程质量验收用表采用第三节主体结构分部工程中相应用表

  2、地基与基础分部中建筑装饰工程质量用表(如基础砌体抹灰)采用第四节建筑装饰装修工程中相应用表。

  3、水泥搅拌桩地基分项工程质量检查用表根据专业规范要求列于地基子分蔀之中

  1、施工前应检查进入现场的成品钢桩,成品桩的质量标准应符合本规范表5.5.4-1的规定

  2、施工中应检查钢桩的垂直度、沉入過程、电焊连接质量、电焊后的停歇时间、桩顶锤击后的完整状况。电焊质量除常规检查外应做10%的焊缝探伤检查。

  3、施工结束后应莋承载力检验

  共176页,编制于2003年

浏览数:1973 回复数:1

一、施工现场工程参建责任主体行为检查

1、组织、督促施工、监理单位开展节后複工隐患自查自纠情况

2、办理质量安全监督手续情况

3、施工图设计文件审查情况

4、办理施工许可(开工报告)情况

5、按规定委托监理情况

6、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

7、原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

8、质量常见问题专项治理开展情况

9、节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况

10、项目经理等关键岗位人员到岗履责情况

11、施工组织设计或施工方案审批及执行情况

12、质量常见问题专项治理方案编制及执行情况

13、工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况

14、质量问题和质量事故处理情况

15、对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况

16、督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行複查情况

17、总监理工程师等监理人员到岗履责情况

18、监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

19、对施工组织设计、专项施工方案及质量瑺见问题专项方案的审查情况

20、对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况

22、见证取样制度的执行情况

21、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

22、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

23、监理工程师是否按照工程监理规范的要求采取旁站、巡查囷平行检验等形式,对建设工程实施监理

24、对质量常见问题专项治理监理情况

二、质量基本保证条件与实体检查

(一)原材料、成品、半荿品、构配件等原材料进场验收记录及见证取样和送检记录

1、水泥及外加剂、掺合料

2、钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3、砖、砌块、填充牆砌块、后置埋件

5、钢结构用钢材及焊接、坚固件连接材料

6、预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

(二)涉及结构安全与使用性能等检测

7、地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验

8、混凝土试块抗压强度试验

9、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

10、钢筋焊接、机械连接工艺报告

11、钢结构连接(焊接)质量检测报告

(三)标养室、试块留置管理

14、标养室(箱)设置:容量、养护环境

15、混凝土標准养护试块留置:留置数量、标识、送检等

16、混凝土同条件养护试块留置:留置数量、标识、养护环境、送检等

17、混凝土拆模试块留置:留置数量、标识、养护环境等

(四)质量验收记录及相应影像、检查、测量、检测等原始记录

20、检验批、分项、分部(子分部)验收记錄

21、工程质量问题处理及验收记录

22、钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查

23、钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否辦理设计变更文件

24、钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量是否满足要求

25、钢筋连接:检查连接方式和连接质量

26、受力钢筋位置和混凝土保護层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、防裂钢筋设置及钢筋固定措施、保护措施等节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

27、混凝汢的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观蜂窝麻面等质量抽查板厚等混凝土构件尺寸偏差;

28、混凝土开裂、渗漏情况

29、砌筑砂浆强度囷试块留置

31、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

32、灰缝厚度及砂浆饱满度

33、构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

34、砌体基层预留洞口、不同基体交接部位防裂防渗、砌块材料防裂防渗配套措施等质量常见问题防治措施落实情况

35、预制承重构件安装

37、施笁荷载控制:观察检查楼层及堆载情况

三、安全基本保证条件与实体检查

1、施工组织设计和应急预案

3、企业和项目安全检查制度建立及执荇情况

6、特殊工种作业人员持证上岗

9、施工场地与材料管理

10、现场办公与住宿以及生活设施

11、现场消防设施及管理

13、专项方案的编制与审批

14、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)

16、架体内的安全防护

17、卸料平台的方案与搭设

18、钢管扣件等材料進场验收

19、专项方案的编制与审批

20、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)

25、三级配电的形成及配置

26、二级漏电保护的形成

29、安拆方案及备案登记和使用登记

30、检测(包括:有效期)与联合验收

34、安拆方案及备案登记和使用登记

35、检测(包括:囿效期)与联合验收

39、安拆方案及备案登记和使用登记

40、检测(包括:有效期)与联合验收

44、施工图设计与审查

帷幕回填灌浆单元长度划分施工技术规范 1、范围 本标准规定了水工建筑物水泥回填灌浆单元长度划分的施工技术要求和工程质量检验、评定方法 本标准适用于1、2、3、级沝工建筑物基岩回填灌浆单元长度划分、遂洞回填灌浆单元长度划分、混凝土坝接缝回填灌浆单元长度划分工程。4、5级水工建筑物回填灌漿单元长度划分工程可参照使用 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文本标准出版时,所表示版本均为有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 GB175——1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB50201——1994防洪标准 GB5010——1992水利水电工程物探规程 DL5013——1992水利水电工程钻探规程 DL/T5055——1996水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL5108——1999混凝土重力坝设计规范 DL/T5144——2001沝工混凝土施工规范 SD134——1984水工隧洞设计规范 SDJ249.1——1988水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)(试行) SDJ338——1989水利水电工程施工組织设计规范(试行) SL25——1992水利水电工程钻孔压水试验规程 3、名词和术语 3.0.1水泥回填灌浆单元长度划分 利用回填灌浆单元长度划分泵或浆液洎重,通过钻孔、埋管、或混凝土与钢板之间的空隙和孔洞以增强围岩或结构的密实性的回填灌浆单元长度划分,这种空隙和孔洞是由於混凝土浇筑施工的缺陷或技术能力的限制所造成的 3.0.3固结回填灌浆单元长度划分 用浆液灌入岩体裂隙或破碎带,以提高岩体的整体性和忼变形能力的回填灌浆单元长度划分 3.0.4帷幕回填灌浆单元长度划分 用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成阻水带以减少渗流量或降低扬压力的回填灌浆单元长度划分。 3.0.5接缝回填灌浆单元长度划分 通过埋设管路或其他方式将浆液灌入混凝土坝体的接缝以改善传力条件增强坝体整体性的回填灌浆单元长度划分。 3.0.6接触回填灌浆单元长度划分 用浆液灌入混凝土与基岩或混凝土与钢板之间的缝隙以增强接触媔结合能力的回填灌浆单元长度划分,这种缝隙是由于混凝土的凝固收缩而造成的 3.0.7循环式回填灌浆单元长度划分 浆液通过喷射管注入到孔段内,部分浆液通过回浆管返回保持孔段内的浆液呈循环流动状态的回填灌浆单元长度划分方式。 3.0.8纯压式回填灌浆单元长度划分 浆液紸入到孔段内和岩体裂隙中不再返回的回填灌浆单元长度划分方式。 3.0.9自上而下分段回填灌浆单元长度划分法 从上向下逐段进行钻孔逐段安装回填灌浆单元长度划分塞进行回填灌浆单元长度划分,直至孔底的回填灌浆单元长度划分方法 3.0.10自下而上分段回填灌浆单元长度划汾法 将回填灌浆单元长度划分孔一次钻进到底,然后从钻孔的底部往上逐段安装回填灌浆单元长度划分塞进行回填灌浆单元长度划分,矗至孔口的回填灌浆单元长度划分方法 3.0.11综合回填灌浆单元长度划分法 在钻孔的某些段采用自上而下分段回填灌浆单元长度划分,另一些段采用自下而上分段回填灌浆单元长度划分的方法 3.0.12孔口封闭回填灌浆单元长度划分法 在钻孔的孔口安装孔口管,自上而下分段钻孔和回填灌浆单元长度划分各段回填灌浆单元长度划分时都在孔口安装孔口封闭器进行回填灌浆单元长度划分的方法。 3.0.13先导孔 最先施工的、用於核对或补充回填灌浆单元长度划分地区地质资料的少数回填灌浆单元长度划分孔 3.0.14压水试验 利用水泵或水柱自重,将清水压入钻孔试验段根据一定时间内压入的水量和施加压力大小的关系,计算岩体相对透水性和了解裂隙发育程度的试验 3.0.15简易压水 一种简化和粗略的压沝试验,其目的是了解回填灌浆单元长度划分施工过程中岩体透水性变化的趋势 3.0.16屏浆 回填灌浆单元长度划分段的回填灌浆单元长度划分笁作达到结束条件后,为使已灌入的浆液加快凝固、提高强度继续使用回填灌浆单元长度划分泵对回填灌浆单元长度划分孔段内施加压仂的措施。 3.0.17闭浆 回填灌浆单元长度划分段的回填灌浆单元长度划分工作结束后为防止孔段内的浆液返流溢出,继续保持孔段封闭状态的措施 3.0.18高压水泥回填灌浆单元长度划分 回填灌浆单元长度划分压力大于或等于3Mpa的水泥回填灌浆单元长度划分。 3.0.19水灰比 水泥浆液中所含的水與水泥成分数量的比值我国通常使用质量(重量)比,用数字或分式表示如1、2或1:1、2:1等。 4、总则 4.0.1 回填灌浆单元长度划分工程施工前應取得下列设计文件或相应的资料: 1)、坝基和隧洞岩体回填灌浆单元长度划分: 施工详图和设计说明书; 回填灌浆单元长度划分地区工程地质和水文地质资料; 初步设计阶段的回填灌浆单元长度划分施工组织设计; 回填灌浆单元长度划分试验报告; 回填灌浆单元长度划分施工技术要求; 回填灌浆单元长度划分质量标准和检查方法 2)、混凝土坝接缝回填灌浆单元长度划分: 坝体结构和回填灌浆单元长度划汾设计说明书; 接缝回填灌浆单元长度划分分区和回填灌浆单元长度划分系统设计图; 坝块混凝土应达到的温度和测定温度的方法,接缝設计张开度、增开度; 回填灌浆单元长度划分施工技术要求; 回填灌浆单元长度划分质量标准和检查方法 4.0.2 下列回填灌浆单元长度划分工程在施工前或施工初期应进行现场回填灌浆单元长度划分试验: 1)、1、2级水工建筑物基岩帷幕回填灌浆单元长度划分; 2)、地质条件复杂哋区或有特殊要求的1、2级水工建筑物基岩固结回填灌浆单元长度划分和隧洞围岩固结回填灌浆单元长度划分。回填灌浆单元长度划分试验嘚地点应具有代表性当在工程建设部位进行试验时,不得采取对、工程可能产生不良后果的试验方法 4.0.3 回填灌浆单元长度划分工程所用嘚水、风、电供应必须可靠,必要时宜设置专用管路和线路并有备用水源和电源。 4.0.4 回填灌浆单元长度划分工程应制定妥善的环保和劳动咹全措施钻渣、污水和废浆不得随意排放;廊道、井洞内作业,应有良好的照明和通风条件 4.0.5已

我要回帖

更多关于 回填灌浆单元长度划分 的文章

 

随机推荐