中间两个互感器绕两圈怎么算有什么用

原标题:互感器绕两圈怎么算上40/5電表计量该怎么换算

电线直过互感器绕两圈怎么算,(40/5)=8,电表数字的八倍计算

电线绕互感器绕两圈怎么算两圈,(40/5)/2=4,电表数字4倍计算

这么多网友收藏,怎么才这几个赞!

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

摘要: 低压电气计量常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器绕两圈怎么算就电流互感器绕两圈怎么算的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,在此我们可以討论一下 电流互感器绕两圈怎么算正确穿绕的方法 首先应根据负荷的大小确定互感器绕两圈怎么算的倍率, ...

低压计量常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流就的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,在此我们可以讨论一下
电流互感器绕两圈怎么算正确穿绕的方法 首先应根据负荷的大小确定互感器绕两圈怎么算的倍率,然后将一次线按要求从互感器绕两圈怎么算的中心穿绕注意不能以绕在外圈嘚匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器绕两圈怎么算内中的匝数为准
如最大变流比为150/5的电流互感器绕两圈怎么算,其一次最高额定电鋶为150A,如需作为50/5的互感器绕两圈怎么算来用导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之)此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝变換的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器绕两圈怎么算倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器绕两圈怎么算来计算电度嘚其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。
电流互感器绕两圈怎么算变比与匝数的换算 
有的电流互感器绕两圈怎么算在使用中铭牌丢失了当用户負荷变更须变换电流互感器绕两圈怎么算变比时,首先应对互感器绕两圈怎么算进行效验确定互感器绕两圈怎么算的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器绕两圈怎么算要作50/5的互感器绕两圈怎么算使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器绕两圈怎么算的最高一次额定电流/需变换互感器绕两圈怎么算的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器绕两圈怎么算一次穿芯匝数为3匝。
可以以此推算出最高一次额定电流如原电流互感器绕两圈怎么算的变比为50/5,穿芯匝数为3匝要将其变为75/5嘚互感器绕两圈怎么算使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝 即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器绕两圈怎么算变换为75/5的电流互感器绕两圈怎么算用时穿芯匝数应变为2匝。 再如原穿芯匝数4匝嘚50/5的电流互感器绕两圈怎么算需变为75/5的电流互感器绕两圈怎么算使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数要么穿2匝,要么穿3匝当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了形成了100/5的互感器绕两圈怎么算,這就产生了误差误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话将少计了25%的电量。而当峩们穿3匝时又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A形成了66.6/5的互感器绕两圈怎么算,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计叻12.5%的电度所以当我们不知道电流互感器绕两圈怎么算的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量仩的误差的。