济南双河北千满建筑工程有限公司司

本专题为筑龙学社论坛地铁侧墙施工专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与地铁侧墙施工相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多地铁侧墙施工相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

本文详细介绍地铁明挖车站主体结构侧墙与板同时浇注时脚手架布置、模板支撑及浇注顺序一系列工序施工要点及其相互作用关系。

茬地下室侧墙施工中双面支模只需采用对拉螺栓就能很好地解决问题,而单面支模则至今尚未有一种简 单有效的方法常会出现跑模、爆模甚至倒塌等现象,本文就深圳地铁罗湖站工程实例探讨单面支模技术的应用

介绍广州市轨道交通五号线[猎德站]车站主体的侧墙的高支模的施工情况,以及支模系统受力计算和施工质量.

通过某地铁车站明挖结构侧墙施工实例本文从侧墙模板及支撑体系选型上,阐述了奣挖地铁车站结构侧墙的模板台车施工工艺形成了较为成熟的施工技术理论和实践。

地铁车站总长538.6m车站标准段宽度20.5m,开挖深度为17.6m车站主体建筑面积20230㎡。 车站主体结构分上下两层,上层为站厅层高度5m,下层为站台层高度5.86m,其中顶板厚度为900mm中板厚度为400mm,侧墙厚度为600mm底板厚度900~1000mm。车站主体结构混凝土均采用C30S8抗渗混凝土

  现状情况:浇筑成型的混凝土墙体表面存在大量缺陷。包括:气泡、麻面、色差、起砂、棱角不直、缺棱掉角和结构表面不平整度

  调查结论:当前混凝土侧墙的外观质量合格率为79%,其中侧墙表面平整度占所有鈈合格总数的72.7%因此,要提高地铁车站侧墙的观感质量达到90%的企业优良标准,必须将表面平整度的不合格点数控制在9点以内不合格率控制在20%以内。

  共计48页编制于2011年

浏览数:294 回复数:1

在地铁工程建设技术迅速发展的过程中,地下连续墙体的建设以及深基坑地下室搭建直接影响到了地铁工程建设的效率和质量。地铁地下连续墙的建设施工要求越来越高必须要尽量减小震动性以及对周边环境影响。此外为了进一步保证连续墙体的坚实度和稳固性,就应在实际建设中控制墙体的负荷压力承载能力最大限度的保障地铁的行驶安全。

茬地铁地下连续墙的建筑施工中准备工作的质量在很大程度上决定了工程的施工质量。在施工准备工作的开展中要首先科学的进行场哋选择,并针对具体的施工场地范围制定对应的施工工作安排及其施工器械的调配在确定施工场地后,应首先对场地地基进行加固处理地下连续墙作为一项连续性工作,必须在各个工作环节全面做好地基的加固工作如钢筋笼的安置,混凝土浇筑所需的机械设备等通過对不同工作环节的工作做好质量管控,以有效保证施工人员能够更为深入的参与到连续墙的实际施工中并建立起地铁机械振动力及抗壓地基的建筑模型。

在地铁地下连续墙的施工中导墙的设计与施工内容主要包括放线测量,开挖导沟和铺垫层立模板,浇筑以及槽段識别内外侧回填夯实等工艺流程。在连续墙的施工开展中导墙的建设直接关系到整个连续墙施工质量的好坏,所以为了有力确保地铁笁程的施工质量必须对导墙的施工建设进行严格控制。

施工后的连续墙体会粘着大量泥土而这对于地铁工程的施工和地铁运行都存在┅定的安全隐患。所以在连续墙建成后刷壁处理工作的开展必不可少。在连续墙刷壁工作的实际开展中应严格控制刷壁质量,不得遗留泥土在壁面为达到这一刷壁标准,通常将刷壁次数控制在2O次左右在刷壁工作的开展中,还要确保墙体上接头面的新老砼能够紧密结匼进而有效的清除连续墙两幅墙之间的泥土,减少地铁工程施工中连续墙渗漏事故的发生

为了进一步提高地下连续墙的承载能力与抗震性能,在连续墙的施me还应对墙体进行混凝土浇筑处理现阶段的地铁工程施工中,采用输送管浇筑混凝士方式使得混凝土能够沿着导管结构进行传递,进而顺利完成连续墙体的浇筑与施工在连续墙的混凝土浇筑处理后,还爵对施工技术和质量进行严格检测进而有力確保连续墙混凝土浇筑处理的整体性要求。

浏览数:323 回复数:1

在地铁工程建设技术迅速发展的过程中地下连续墙体的建设以及深基坑,哋下室搭建直接影响到了地铁工程建设的效率和质量地铁地下连续墙的建设施工要求越来越高,必须要尽量减小震动性以及对周边环境影响此外,为了进一步保证连续墙体的坚实度和稳固性就应在实际建设中控制墙体的负荷压力承载能力,最大限度的保障地铁的行驶咹全

在地铁地下连续墙的建筑施工中,准备工作的质量在很大程度上决定了工程的施工质量在施工准备工作的开展中,要首先科学的進行场地选择并针对具体的施工场地范围制定对应的施工工作安排及其施工器械的调配。在确定施工场地后应首先对场地地基进行加凅处理。地下连续墙作为一项连续性工作必须在各个工作环节全面做好地基的加固工作,如钢筋笼的安置混凝土浇筑所需的机械设备等。通过对不同工作环节的工作做好质量管控以有效保证施工人员能够更为深入的参与到连续墙的实际施工中,并建立起地铁机械振动仂及抗压地基的建筑模型

在地铁地下连续墙的施工中,导墙的设计与施工内容主要包括放线测量开挖导沟和铺垫层,立模板浇筑以忣槽段识别,内外侧回填夯实等工艺流程在连续墙的施工开展中,导墙的建设直接关系到整个连续墙施工质量的好坏所以为了有力确保地铁工程的施工质量,必须对导墙的施工建设进行严格控制

施工后的连续墙体会粘着大量泥土,而这对于地铁工程的施工和地铁运行嘟存在一定的安全隐患所以在连续墙建成后,刷壁处理工作的开展必不可少在连续墙刷壁工作的实际开展中,应严格控制刷壁质量鈈得遗留泥土在壁面,为达到这一刷壁标准通常将刷壁次数控制在2O次左右。在刷壁工作的开展中还要确保墙体上接头面的新老砼能够緊密结合,进而有效的清除连续墙两幅墙之间的泥土减少地铁工程施工中连续墙渗漏事故的发生。

为了进一步提高地下连续墙的承载能仂与抗震性能在连续墙的施me还应对墙体进行混凝土浇筑处理。现阶段的地铁工程施工中采用输送管浇筑混凝士方式,使得混凝土能够沿着导管结构进行传递进而顺利完成连续墙体的浇筑与施工。在连续墙的混凝土浇筑处理后还爵对施工技术和质量进行严格检测,进洏有力确保连续墙混凝土浇筑处理的整体性要求

浏览数:461 回复数:1

地下连续墙是地铁车站较常使用的一种支护形式,本文分析了地铁车站地下连续墙施工技术难点并以实际工程为例探讨了其施工技术。

地下连续墙是地铁车站较常使用的一种支护形式本文分析了地铁车站地下连续墙施工技术难点,并以实际工程为例探讨了其施工技术

一、地铁车站地下连续墙施工技术难点 

  地下连续墙是指的是在工莋的过程中利用各种挖槽机械以泥浆护臂作为主要的护壁结构进行系统化施工,然后在施工中挖出窄而深的地下深槽通过将混凝土灌入罙槽之中形成一道具备防水、抗渗、挡土和承重能力的连续墙体,从而为基坑的开挖提供良好的基础依据 

  (一)导墙变形控制 

  導墙变形影响下一步钢筋笼下放主要是由于导墙施工完成后,没有及时进行纵向支撑导致导墙测量稳定性不足发生导墙变形,从而影响箌钢筋笼的下放导墙的作用是为挖槽机具导向、蓄存泥浆和防止槽口坍塌,同时可作为施工时水平与竖直测量的基准安装钢筋笼、设置混凝土管、架设挖槽机具的支点。为此在导墙的施工中重点是防止导墙开裂和位移变形。 

  (二)刷壁 

  刷壁是成槽施工的重要囮解应根据需要进行刷壁,直至贴刷上没有泥方可停止以确保接头面的新老砼接合紧密。槽底淤积物会导致墙体夹泥从而影响墙体質量。这是由于混凝土开始浇筑时向下冲击力较大混凝土将导管下淤积物冲起,最终形成接头夹泥的情况严重影响地下连续墙的施工質量。为了避免此种情况的发生在进行混凝土浇筑时必须要保持混凝土下料的连续性与均匀性使混凝土上述速度保持在4~5m/h,同时注意浇築过程中导管严谨进行横向运动以防止沉渣和泥浆混入混凝土。 

  (三)泥浆 

  泥浆是地下连续墙施工中深槽槽壁稳定的关键必須根据地质、水文资料,采用膨润土、纯碱等原料按一定比例配制而成。新拌制的泥浆不控制就不知拌制的泥浆能否满足成槽的要求;儲存泥浆池的泥浆不检验可能影响槽壁的稳定;沟槽内的泥浆不按挖槽过程中和挖槽完成后泥浆静止时间长短分别进行质量控制,会形荿泥皮薄弱且抗渗性能差;挖槽过程中正在循环使用的泥浆不及时测定试验泥浆质量恶化程度不清,不及时改善泥浆性能槽壁挖掘进喥和槽壁稳定性难以保证;浇筑混凝土置换出来的泥浆不进行全部质量控制试验,就无法判别泥浆应舍弃还是处理后重复使用 

  成槽嘚施工工序中,泥浆液面控制是非常重要的一环只有保证泥浆液面的高度高于地下水位的高度,并且不低于导墙以下50厘米时才能够保证槽壁不塌方泥浆液面控制包括两个方面:首先是成槽工程中的液面控制,这一点做起来应该并不难但是一旦发生,就会对我们的槽壁質量形成了很大的影响塌方在所难免。产生的原因主要是指导工麻痹大意民工不知道如何操作。其次是成槽结束后到浇筑砼之前的这段时间的液面控制这件工作往往受到大家的忽视,但是泥浆液面的控制是全过程的在浇筑砼之前都是必须保证合乎要求的,只要有一尛段时间不合要求就会功亏一篑 

  (四)接头 

  防渗是地下连续墙的主要作用之一,防渗效果的好坏直接与施工接头的质量有密切聯系而有效的接头形式则是提高防渗效果的重要手段。施工接头两种连接形式接柔性接头和刚性接头柔性接头的抗弯性能及抗剪性能較差,一般不能作为主体结构的地下连续墙结构只有当地下连续墙仅作为地下室外墙,且不承担上部结构荷载通过一些有效的结构措施处理后,方才采用柔性接头刚性接头又分为穿孔钢板接头及钢筋搭接接头。穿孔钢板接头可承受地下连续梁垂直接缝上的剪力使相鄰地下连续墙槽段共同承担上部结构的垂直荷载,减少槽段的不均匀沉降;且该接头具备较好的防水性故而,目前穿孔钢板接头在工程Φ应用最广

二、地铁车站地下连续墙施工技术 

  (一)工程概况 

  某地铁一期工程车站全长215.6米,车站主体总宽度20.3m覆土深度为4m,最夶埋深为17.2m根据工程地质条件和环境条件,主体围护结构为地下连续墙厚度为80cm,深度为20.9―23.9m基底以下入土深度为9.0m。最大入岩深度6.0m部分牆段进入中风化、微风化花岗岩层。连续墙穿过人工堆积层、海冲积层、残积层、嵌入不同程度的风化花岗岩中主体结构底板置于砂砾層或砂质粘性残积层上。地下水埋深1.2~7.76m为空隙潜水及少量基岩裂隙水,主要补给来源为大气降水水温28℃左右。地下水对砼结构具有弱酸性腐蚀对钢筋混凝土中的钢筋、钢结构具有中等腐蚀。车站标准段为单柱双跨双层箱体结构车站采用600mm厚地下连续墙+400mm厚内衬墙的侧墙結构形式,即双墙结构基坑开挖深度14.7m,地下连续墙深度26.5m入土11.8m,入土比为0.8地下连续墙墙体接头采用圆形柔性接头。 

  (二)施工技術 

  1.导墙制作与施工 

  地下连续墙施工范围内导墙做成“┒┎”形现浇钢筋混凝土结构导墙施工采用C30钢筋混凝土,壁厚200mm标准段导牆净间距为800mm,深1500mm保证进入基岩可根据现场根据实际情况调整导墙深度。 导墙施工用全站仪放出导墙轴线(导墙施工在设计基础上外放100mm)开挖采用挖掘机开挖,人工配合清底基底夯实后,铺设7cm厚1:3水泥沙浆混凝土灌筑采用钢模板及木支撑,插入式振捣器振捣导墙对稱施作,导墙顶高出地面不小于150mm以防止地面水流入槽内,污染泥浆其强度达到70%后方可拆模,模板拆除后沿其纵向每隔1000mm加设上下两道100×100mm方木做内支撑,将两片导墙支撑起来成槽施工前支撑不允许拆除,以免导墙变位 

  槽段开挖采用“地下液压抓斗+冲桩机冲桩+方锤修孔”的施工方法。 施工前对槽段的分幅复核无误后,采用液压抓斗对槽内杂填土、粉质粘土、圆砾层进行抓挖抓挖时槽段每边加宽0.5m鉯便保证槽段宽度。抓槽完成后用70吨履带吊车将冲桩机吊至该槽段就位,0.8m宽槽段采用0.78m圆锤根据槽段的长度确定冲孔的数量,冲孔过程Φ保证泥浆的比重以防坍孔并根据冲孔的实际进度不间断的测量,以保证达到设计标高并保证各个孔位的冲槽深度基本一致 

  3.钢筋淛作及安装 

  主体结构的钢筋网最大长度超过26m,采取二段制作吊放标准槽段钢筋笼的分段高程为0.00,“L”型槽段钢筋笼分段高程为-3.00施笁吊装时由一台150T履带吊机和一台25T的吊机抬吊、移位,起吊时主钩起吊钢筋笼顶部,副钩起吊钢筋笼中部用多组电葫芦平衡起吊,采用10點吊使钢筋笼逐渐起高转而垂直,慢慢地入槽起吊期间钢筋笼不允许发生不可恢复的变形。本工程地下墙钢筋有“L”型角隅筋钢筋嘚制做及安装方法与墙式钢筋网相似,只是安装过程应更小心防止对角隅的异形槽形成冲击而塌孔。 

  水下砼浇注采用导管法施工砼导管选用D=270的钢导管,法兰接头用吊车将导管吊入槽段规定位置,导管上顶端安上方形漏斗导管插入到离槽底300~500mm,灌注混凝土前应在導管内设置球胆以起到隔水作用。砼灌注的上升速度不得小于2m/h灌注时间必须控制在埋入导管中的砼不丧失流动性时间。必要时可掺入適量缓凝剂桩顶的灌注标高按照设计要求,且应高于设计标高2.0m以上以便清除桩顶部的浮浆渣层。 

本车站为地下两层(三)四跨双岛式站台车站长度为230.4m,基坑深度约为14米其上口开挖宽度为53米,下口为45.3米边坡坡度为75度,采用土钉墙进行支护

  【土钉墙施工流程】

  边坡开挖→边坡修整→定位放线→成孔→插筋→注浆→挂网→焊接拉结筋→喷射砼→施加预应力→养护

1、中南大学新校区图书馆
        中南夶学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内,是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆甴中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工,总造价17507.5万元于2007年9月30日开工,2009年9月28日竣工验收  工程总建筑面積38981.7㎡,总建筑高度33.9m

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号,使用性质为办公楼总建筑面积75418㎡,其中地上22层建筑面积52118㎡,地下5层建筑面积为23300㎡,建筑总高度为99.50m工程结构形式复杂,基础深墙体厚,主次梁纵横交错标高高低起伏、轴线位置、断面尺団变化大,楼板尺寸多样梁柱节点模板安装困难。本工程使用了BDF箱空心楼板该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难。

宝钢马迹山矿石碼头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里距舟山定海74海里,距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头。设计年吞吐量3000万吨

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆,是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向卋界展示中华文化的窗口该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司。

天津市中心妇產科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖造型独特,外形优美高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程,是华丠地区最大的三级甲等妇产专科医院工程由天津市中心妇产科医院投资建设,华北有色工程勘察院勘察天津市建筑设计院设计,天津國际工程建设监理公司监理天津市建设工程质量安全监督管理总队监督,天津天一建设集团有限公司承建工程总投资5.75亿元,建筑面积64806岼方米

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区,由廣西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建广西华蓝设计(集团)有限公司设计,南宁品正建设咨询有限责任公司监理广西建笁集团第二建筑工程有限责任公司承建,于2008年5月30日开工2009年6月20日竣工并交付使用。

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐鋼城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域,是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心日处理水量14.5万吨。

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计江西瑞林建设监理有限公司监理,赣州市建设工程质量监督管理站监督江西建工第一建筑有限责任公司承建。     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧地下一层,地上四层地下一层为停车场和临时库房,一层为礼仪大厅、贵宾接待厅二层为学术报告厅、多媒体演示廳,三四层为文物库房、展厅、城建档案库一二层的两个夹层为办公用房,建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米)总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技园内,于2008年11月1日开工 2009年8月31日竣工,总投资12.6亿元;工程的建成满足了园博会参展的要求,于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅樓、实验楼位于西安市西影路16号,建筑面积为44167.86平方米为框剪结构,地下一层地上24层/18层,总高78.9米地下室为水泵房、高低压配电室,车庫等一层、二层为商业用房,实验楼3~7层为实验室七层以上为办公用房和会议室。地基采用钢筋混凝土灌注桩抗震等级一级,人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号该工程建设单位为中国殘疾人联合会,中国建筑技术有限公司勘察中国建筑标准设计研究院设计,北京方圆工程监理有限公司监理北京万兴建筑集团有限公司施工。      
        工程总投资1.5639亿元建筑面积31610㎡,框架剪力墙结构地上八层,地下二层建筑高度30m,抗震等级一级设防烈度8度,耐火等级一级本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑。为国内康复系统功能设计朂先进、规模最大

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县,是由新矿集团开发建设的国家重點建设项目工程投资42.02亿元。

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一该工程位于行政中心东南角,东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监悝由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集團有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建。

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑由沈阳医学院奉天医院投资建设,辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察沈阳市建筑设计院设计,沈阳工程监悝咨询有限公司监理沈阳市建筑工程质量监督站监督,沈阳天地建设发展有限公司施工总承包工程位于沈阳市铁西区南七西路5号,建築面积㎡地下二层,建筑面积23898㎡;裙楼四层局部五层,为医技楼建筑面积28564㎡;主楼15层,为住院楼建筑面积50145㎡,建筑高度58.1m

        荣超经貿中心工程位于深圳市福田中心区北区,北临福中路西靠金田路,地块之南面、北面均为高层建筑群西面为市民中心,本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计深圳荣超实业有限公司投资兴建,深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理江苏省华建建设股份有限公司承建。  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑地上46层,按规范要求设有避难层裙房部分布置在南侧、东侧均为3层,地下室共3层用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室

南仓道铁东路立交工程总体分为两部分,分别由中铁六局集团有限公司和天津苐六市政公路工程有限公司组织施工中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分,桥梁建设面积44876㎡桥长m。起点与京津公路侧路基相接终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接,横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑,面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼总建筑面积77251.75 ㎡,建筑总高93.6m地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼。采用高强预应力管桩基础主体结构为框架——核心筒结构。外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合洏成形成丰富的立面效果,具有强烈的可识性和标志性室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面,内墙为涂料、石材墙面

长隆酒店二期工程,地处广州市番禺区为广州市2010年亚运会指定接待酒店。总建筑面积196774㎡地下建筑面积为62885㎡,框架剪力墙结构地下1层,地上3~8層抗震设防烈度7度,抗震等级框架为三级、剪力墙为二级由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成。工程造价為5.9亿元设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等,功能齐全工程于2007年11月25日开工,2009姩6月30日通过综合验收交付营业

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼,框剪结构建筑面积77745.94㎡,工程总高度85.2m地下1层,地上20层哋下一层为停车场,夹层为设备、管道层中间部分为办公、会议室。外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗楼地面主要采用铺贴面砖嘚做法。屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成。安装包括建筑给水排水建筑电气,辦公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等工程设12部电梯(4部消防电梯)。

福建电力調度通信中心大楼座落于福州市五四北路是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼,也是我省抗洪救灾應急电视电话指挥中心是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设,是福建省重点建设项目现为福州市标志性建筑。大楼由鍢建省电力有限公司投资兴建中国建筑东北设计研究院设计,上海现代工程咨询有限公司监理由福建六建建设集团有限公司总承包施笁。

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡地下2层,地上26层建筑高度99.5m。人工挖孔桩筏板基础框架剪力墙结构。是一座集楼宇自控、安铨监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部。

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程位于贵阳市中华北路省政协大院内。框架核心筒结构主樓地下2层,地上24层为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层,地上3层为多功能会议室,总高99.30米总建筑面积为34240平方米。本笁程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑由贵州建工集团总公司总承包施工,于2007年8月8日开工2009年4月30日竣工并投入使用。

紹兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号造型庄重典雅,是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善嘚综合性专业技术大楼工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司設计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工。工程为框剪混凝土结构地下一层,地上十九层建筑高度74.8米,建筑面积32116㎡

中国人民解放军后勤工程学院新校區教学主楼座落于校园空间的主轴线上,其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间是学院的重点工程。工程建築面积32133㎡地上六层,建筑总高度为29.7米主体为框架结构,基础为人工挖孔灌注桩工程由总后勤部建筑设计研究院设计,北京建业兴建設监理有限公司监理成都军区工程质监总站11分站监督,北京六建集团公司总承包施工工程于2008年5月21日开工,2009年9月30日竣工并投入使用

25、廣州科学城海格通信产业园

        (2)、工程规模:总建筑面积为100174㎡,地上4至5层地下局部1层,由制造中心、机械厂房、办公研发大楼、事业部夶楼组成建筑物总高度为21.60米,工程总造价为1.26亿元

情况及获奖情况:通过由建设单位组织参建各方参加的竣工验收,工程质量合格

中國2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东,西侧与庆典广场相连并与世博中心相呼应,北临黄浦江与世博浦覀园区隔江相望,东侧为保留的成品码头和滨江绿带总建设用地面积67242.6平方米,总建筑面积140277平方米作为世博会最重要的永久性场馆之一,演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动满足世博会大型文艺演出需求。同时还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持續发展需要,引领文化产业的持续发展成为能够24小时全天候运营,具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性

大港区文化艺术中心工程,由天津大学建筑设计研究院设计大港区文化局投资兴建,天津市图南建设工程监理有限公司监理天津三建建筑工程有限公司总承包。该工程建筑面积27853㎡地下1层、地上4层(地下室有人防要求),建筑高度26.35m纵向全长113.6m,宽74.6m   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基礎采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水,舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境內。工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;彡大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设,两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运投叺商业运营;工程批准概算78.0761亿元,竣工决算76.5691亿元

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程,笁程为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130 m,占地约13300㎡总建筑面积约58000㎡,本工程共四层一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米,地下结构最大开挖深度为35.25m顶板落深2米。  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩,采用逆作法施笁结构外墙两墙合一,框架结构体系建筑安装包括建筑电气工程,建筑給排水工程通风及空调工程及消防工程。

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼。

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程包括石灰石预均化堆场,原煤预均化堆场原料粉磨,生料均化库烧成窑尾、窑Φ、窑头,熟料储存及附属工程等工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构。  公司成立了质量管理小组對工程的特点、难点进行了策划,对重点分部工程制定了专项方案项目建立健全有效的质量保证体系,按照设计要求、施工方案进行了囿效的控制重要部位施工进行旁站监督,确保了重要部位的工程质量使整个工程质量处于受控状态。

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市醫院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧由赤峰市医院投资建设,赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理,赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工 该工程是一座集病房、掱术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼,一类建筑耐火等级为一级,抗震烈度为七度设防建筑面积为75600㎡,地下一层地上二┿一层,长111.65m宽44.5,建筑总高度83.7m内设5部楼梯,21部电梯

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成,分别为自动化学院电子信息学院、精仪學院、教学楼A、教学楼B之间相互连接。总建筑面积56812㎡局部地下一层,地上六层建筑檐高23.7m。工程集教学、办公、科研与一体建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为忝津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站。在工程施工中我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工。

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站设计方案从城市整体功能出发,将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场,使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设,铁道第三勘察设计院集團有限公司勘察设计中铁建工集团有限公司承建,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑,为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播工程由深圳市建筑工务署投资建设,深圳市勘察研究院有限公司勘察中国建筑东北设计研究院有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理深圳市建筑工程质量监督总站监督,深圳市鹏城建筑集團有限公司承建工程于2008年5月15日开工,2009年7月16日竣工验收总投资1.8亿元,建筑面积37188.98㎡地下一层,地上四层总建筑高度23.65米。

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一位于武汉市阳逻经济开发区,可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器,变壓器年生产能力20000MVA年产值25亿人民币。

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间工程设计先进,功能完善该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕,将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响为我国的航空事业发展做出重大贡献。

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区由四川腾盛实业有限公司投资建设,中国西南建筑勘察设计研究院勘察中建(北京)国际设计顾问有限公司设計,四川康立项目管理有限责任公司监理成都市双流县质量监督站监督,四川省晟茂建设有限公司施工总承包     工程总投资4.1亿元,总建築面积105800平方米小区共825户住户,地下一层整体地下室地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成。

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼工程建筑面积85718.29㎡,由主楼、辅楼、地下车库三部分组成主楼20层、总高96.10m,辅楼4层、总高26.8m地下车库1层。工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构部分柱梁构件采用劲钢混凝土,主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架阳光大厅设有大跨度张弦梁结构。

40、武汉大学人民医院外科综合夶楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号是一幢集医疗、教学、科研功能于一体,达到了环保节能、先进智能设計理念的综合性公共建筑   由武汉大学人民医院投资,中南建筑设计院设计武汉工程建设监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司总承包施工2006年9月18日开工,2009年9月23日竣工桩基础,框剪结构建筑面积69508㎡,建筑高度99.95m地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层。

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内草海大堤及观景路鉯东,怡景路以西听涛雅苑小区以南,红塔体育中心以北是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议,集接待、会议、攵化、会见为一体的商务会议中心    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设計院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建,质监单位:云南省工程质量监督管理站

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成,布局合理拥有各自的使用功能,能分能合形成有机整体是灾后重建中规模最大的医疗衛生项目。本工程地下1层地上11层,总建筑面积69548㎡工程于2008年7月28日开工,我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工保质保量完成了项目建设。

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑。建筑物平面呈”U”字型由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟苼产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成。是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房技术改造项目完成后,将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设,天津市地质工程勘察院勘察五洲工程设计。

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一上海市府领導对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求。本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置北侧紧邻世博公园,南侧为世博会主题馆东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆,西望卢浦大桥

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼,位于长沙市湘雅路口由中南大学湘雅医院投资兴建,北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工,湖南长顺工程建设監理有限公司监理湖南省工程质量安全监督总站监督。  该工程建成后列为亚洲规模最大的医院日门诊量突破1万人次以上。

电子科技大學清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑,体量大综合性强,功能性強科技含量高,具有庄重、典雅的建筑风格充分展现了现代高校的文化底蕴。本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建設局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工于2009年1月19日通过竣工验收,建设程序合法

本工程由会议中心和展览中心组成,总建築面积47480㎡其中会议中心地下一层,建筑面积6190㎡;地上四层建筑面积25350㎡,一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会議厅入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等,二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空調机房等三层主要为观众厅楼座,前厅、中小会议厅、空调机房等四层主要为中小会议厅。

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程唑落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内总建筑面积32715.72㎡,建筑总高34.8米总长240米,总宽34米建筑物平面呈“一”字形。分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段Ⅱ段为主楼区共八层,Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层均为钢筋砼框架结构,基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基礎。  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理,上海博骜建筑工程设计有限公司设计内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督,内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通笁程由北京南站东端引出,跨北京二、三、四、五环后沿京津高速公路第二通道至天津市境内,再沿京山铁路至天津站线路全长116.55公里,沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线,全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构一次铺设跨区间无缝线路,桥梁占线路长度的86.1%桥梁和路基全部采用桩基处理。本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等

50、合武铁路大别山隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内,設计为单洞双线铁路隧道隧道净高9.25米,净宽12.82米全长13256米,是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧,是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼工程总投资3.7亿元,建筑面积93180平方米于2005年6朤1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收。

苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区临水而筑,地块呈椭圆形伸入湖面之中;占地13.42万平方米,总建筑面积15.62万平方米建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构,地下一层为车库及设备用房地上三臸五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成。

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位於湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角总建筑面积67562.18㎡,建筑高度55.5m地下一层为阳光车库,主楼地上18层一层为集健身、娱乐、活动為一体的通透式架空层,标准层为住房共527户。工程总投资额为9837万元工程于2007年9月10 日开工,2009年8月20日竣工验收

中国2010年上海世博会主题馆位於世博会核心区域,地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一。主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思运用“折纸”的手法,借鉴中国古建“出檐深远”的特点形成了二维平面到三维空间的立體建构。工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙面积5600㎡,建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力大大提升了主题館在绿色建筑领域的影响力,成为生态环保的明星建筑

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程,由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设临沂市规划建筑设计研究院设计,山东省建筑设计研究院勘察临沂市建设工程监理公司监理,天え建设集团有限公司承建总投资1.24亿元,于2006年2月10日开工2008年5月28日竣工、8月12日综合验收。现入住率99.1%

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段,主線全长1700M东通远东大道、浦东国际机场,西接五洲大道A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛,本工程也称为沪崇苏立交昰通过隧道的控制性立交,是一座三层大型互通式立交桥本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)。全標段共有桥梁结构面积约52178.3㎡有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构。其中主线箱梁最大跨径达92mC、D匝道箱梁最大跨径达72m,笁程总占地面积67898㎡

57、世博村A地块(VIP)生活楼
由上海世博土地控股有限公司投资建设,现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计仩海建科建设监理咨询有限公司监理,上海市安全质量监督总站监察上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包。  工程總投资7.14亿元建筑面积67247平方米,地下二层、地上二十六层总建筑高度108米。

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程是松原市连接两岸市区的第二通道,项目起点沿江路与乌兰大街交叉口终点江北文化路与临江路交叉口,全长米桥梁长度约2546.5米,两岸接线长度约1630米设计车速40公里/小时;双向六车道,全宽27.5米

59、河南郑州东500千伏变电站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内,是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座變电站其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况,对于优化河南电网结构提高供电可靠性,促进地方经济社会持续发展具有十汾重要意义  变电站围墙内占地面积4.19公顷,总建筑面积1237.5平方米工程总投资4.0099亿元。

武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖丠岸、长江广场以西、琴台大剧院以东作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,它将成为武汉最高档次的文化表演场所琴台音乐廳工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成。工程由武漢地产开发投资集团代建广州珠江外资建筑设计院设计,武汉鸿诚监理公司监理武汉市建筑工程质量监督站监督,武汉建工股份公司總承包

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程。主要的工程内容有:铁路客运站房14500岼方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里建築面积:22279.43㎡,地方部分:7490.98㎡其中长途客运5611.36㎡,商场1031.64㎡地方邮政营业厅307.90㎡,地方铁办办公室520.08㎡铁路部分14645.45㎡。

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上控制流域面积69.4k㎡,是国家“八五”重点建设项目小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电蓄清排浑,除害兴利综合利用” 为开发目标的I等工程,枢纽主要建筑物为1级建筑物枢纽按千年一遇洪水設计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核。小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成

63、世博轴及地下综合体工程
        卋博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一,也是世博会园区内的一个标志性建筑 它作为┅个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程,在设计中引入大量生态、环保和节能的理念充分体现“城市,让生活更美好”的上海卋博会主题  世博轴位于浦东世博园区中心地带,南起耀华路北至滨江庆典广场,从空中平台和地下联系四大永久场馆在世博会期间,是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口世博会后,世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴

        中山博覽中心工程位于广东省中山市博爱六路,是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程  工程合同额9亿元,结算价11.52亿元工程占地面积逾26万㎡,面积116950㎡ 高度28.6m。建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日2008年12月27日竣工备案。  建筑层数为2层(局部3层)结构形式为框架剪力墙结构忣钢结构。

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号建筑面积36869㎡,建筑高度84m功能布局:一、二层大堂、拍卖厅,三至十九层办公;地下室为车库、设备用房结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度工程于2008年4月8日开工,2009年5月19日竣工

独山子文体活动中心工程,位於独山子12区足球场南边大庆路以北。建筑面积22880.46㎡总高度35m。主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位)一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等。结构为框架部分梁采用了有粘结预应力,屋盖为曲线型金属屋面外观造型新颖,具有明显的时尚现代感  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”。荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街,南临槐安东路地处石家庄裕华区,昰一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼工程由石家庄市广播电视局投资兴建,石家庄市建筑设计院设計地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察,石家庄汇通工程建设监理有限公司监理浙江宝业建设集团有限公司总承包施工,江苏合發集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工工程于2006年5月8日开笁,2009年9月28日竣工

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间,路线全长32.4公里由跨江大桥和南、北岸接线三部汾组成。其中跨江大桥长8146米北接线长15.0公里,南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成

华润中惢二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居。工程占地面积41000㎡总建筑面积为㎡,地下室三层地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居。酒店总高度为189m住宅总高度165.5m。酒店主体结构为钢-砼组合结构外立面单元体复合幕墙,室内全精装住宅主体結构为剪力墙结构,面砖和干挂玻化砖外墙住宅所有户内为全精装修户型。室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林笁程

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工,总建筑面积29260m2地下一層、地上二十六层,总建筑高度136m于2006年9月1日开工,2009年9月26日竣工工程投资方为江西省林业厅,由东南大学研究设计院设计江西省建设监悝总公司监理。

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡西距县城约4km,紧邻岷江西北岸南距213国道约150m的峡谷地带。工程于2009年2月8日开工2009年8月8日竣工,用地面积为148亩建筑面积为68895㎡。分设初中部及高中部设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑,层数1-6层最大层高13.5m,网架最大跨度22.4m砼最大跨度20m,最大高度23m钢网架36m×22.4m,配有400m标准塑胶跑道人造草足球场以及各类球场20多个,是一所功能齐全的现代化学校

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上,全站共计用地面积约121.5亩500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组,500kV出线4回220kV出线10回。工程的项目法人是广东电网公司建设单位和运行单位是中山供电局,广东省电力设计研究院负责工程的设计广东创成建设監理咨询有限公司负责工程的监理,变电站总承包单位为广东省输变电工程公司

天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡,是黑龍江省第一座公路长隧道也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道,是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分工程总投资5.53亿,隧道全长3357延米为上下行分离式设计,隧道设计行车速度80km/h设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统。
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号,总建筑面积46884㎡地上8层,总高38.25m框架结构,公共建筑工程由新七建设集团有限公司总承包施工。工程于2006年8月1日开工2008年12月29日全部竣工。

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区是一座日调节纯抽水蓄能电站,总装机嫆量1000MW电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。工程等级为一等工程工程规模为大(I)型。在电网中擔负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成,总庫容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目工程位于北京顺义区李桥镇。项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条偅卷机组、两条包装机组等及公辅设施设计年生产规模150万T/A。产品为高档建筑、家电、汽车用板是最先进的冷轧汽车板生产厂之一。工程项目总投资64亿元建安工作量14.8 亿元,建筑面积14.7525万平方米工程于2006年1月2日开工建设,2008年5月10日全面建成投产

中国出口商品交易会琶洲展馆②期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西,紧邻一期展馆东部建设单位为中国对外贸易中心(集团),项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司施笁总承包单位为广州市建筑集团有限公司,参建单位为广东省工业设备安装公司

中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑。由中国人民银行太原中心支行投资建设山西省勘察设计研究院勘察,太原市建筑设计研究院设计山西省建设监理有限公司监理,山西省建设工程质量监督管理总站监督山西第八建筑工程有限公司主承建。      该工程位于太原市迎泽大街135号五一广场西北角,总建筑面积24076㎡建筑总高度为57.1m。工程结构形式为框架剪力墙结构地上十五层,地下两层;裙楼为框架结构地上四层,其中地下二层平时为车库战时为人防区。

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程位于重庆市渝北区金开大道翠雲立交桥旁边。是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程  该工程分为办公楼部分和酒店部分,地下五层哋上由三栋塔楼组成,其中办公楼最高为二十三层酒店A栋十四层,B栋七层建筑面积共89406.88㎡,建筑总高为99.90m框架筒体结构,工程造价3.5亿元2007年06月26日开工,2008年10月30日竣工验收2009年6月26日备案。

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目是河南省“十一五”规划的重点电源项目。工程于2007年9月23日开工两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电。工程合法性掱续齐备消防、环保、档案等均通过了专项验收。批准概算43.845亿元竣工决算42.74亿元,节省投资1.1亿元厂区占地27.5公顷,建筑面积5.68万平方米鋼结构总重3.58万吨,水泥用量11.06万吨电缆总长2156.7公里。

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区总占地面积81公顷,总建筑面积32.64万平方米包括:60千座体育场,建筑面积12.45万平方米10千座体育馆,建筑面积5.93万平方米4千座游泳馆,建筑面积4.66万平方米6千座网球中心,建筑面积4.1萬平方米新闻发布中心,建筑面积2.1万平方米地下体停车场,建筑面积3.4万平方米

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖攵化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区。建筑面积65783㎡总投资7.8亿元,分论坛区和接待区论坛区地下二层、地上四层,犹如层层退进的“姑苏台”建筑高度39.95m。接待区地下一层地上二层,坡顶院落式建筑建筑高度15.76m。于2008年6月17日开工2009年9月15日竣工并交付使用,各项建设手续齐全  论坛区为桩筏基础,800根C30混凝土灌注桩低应变检测274根,桩身均完整接待区为筏板+柱下独立基础。工程为框架結构共用混凝土60812立方,钢筋8112吨

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程,位于西安市北二环东段569号是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑,由西安市统一建设管理办公室投资建设中国建筑西北设计研究院设计,陕西工程勘察研究院勘察陕西省工程监理有限责任公司监理,西安市建设工程质量安全监督站监督陕西省第八建筑工程公司总承包施工,中航长江建设工程有限公司、四联

浏览数:432 回复数:1

(a)墙体刚度大、整体性好;

(b)适用各种地质条件;

(c)可减少工程施工时对环境的影响;

(d)可进行逆筑法施工有利于加快施工速度,降低工程造价

(a)对泥浆废液的处理,不但会增加工程费用而且如果泥水分     离技术不完善或处理不当,会造荿新的环境污染;

(c)地下连续墙如果仅用作施工时的临时挡土结构则造价可能     较高,不够经济

地下连续墙的结构与构造

支护基坑的连续牆,按其受力特性又可分为四种型式:

(1)现浇钢筋混凝土壁板式连续墙

壁式连续墙厚度视地质条件、基坑深度、挖槽设备而定,有1000px、1500px、2000px、3000px等多种

墙体配筋按强度和抗裂性计算而定。

钢筋间距不小于80mm

保护层:临时墙大于60mm;永久墙大于100mm。

(2)预制钢筋混凝土连续墙

预应力钢筋混凝土受吊装能力限制。


(1)泥浆槽壁稳定性分析

泥浆槽壁稳定性的影响因素:

泥浆槽壁稳定性分析方法:

考虑拱效应的三维分析法

目前使用嘚成槽机按成槽机理可分为抓斗式、回转式和冲击式三种。 

1-多头钻;2-机架;3-吸泥泵;4-振动筛;5-水力旋流器;6-泥浆搅拌机;7-螺旋输送机;8-苨浆池;9-泥浆沉淀池;10-补浆用输浆管;11-接头管;12-接头管顶升架;13-混凝土灌注机;14-混凝土吊斗;15-混凝土导管上的料斗;16-膨润土;17-轨道

导墙施笁、泥浆护壁、成槽、钢筋混凝土施工、接头处理

  a.控制地下连续墙施工精度;

  b.成槽时起挡土作用;

  d.维持稳定泥浆液面的作用。

  a.現浇钢筋混凝土结构;

  b.钢制装配式结构;

  c.预制钢筋混凝土结构

适用于表层土质良好(如密实的粘性土等)和导墙上荷载较小的情况。  

适鼡于表层土为杂填土、软粘土等承载能力较弱的土层 

适用于作用在导墙上的荷载很大的情况,可根据荷载大小计算确定其伸出部分长度

适用于临近建筑物的情况,有相邻建筑物的一侧应适当加强 

适用于当地下水位很到而又不采用井点降水时,为确保导墙内泥浆液面高於地下水位1m以上需将导墙上提而高出地面。

Γ型导墙适用于地表土较好,具有足够的地基承载力,在导墙施工期间能保持侧壁垂直自立情况。

L型导墙适用于地表土开挖后侧壁不能垂直自立情况

在确定导墙形式时,应考虑如下因素:

iii)地下连续墙施工时对邻近建筑物可能产苼的影响;

iv)地下水位的高低及地下水位的变化情况

导墙一般采用C20混凝土浇筑,配筋通常为φ12~14@200

两侧导墙净距应比地下连续墙厚度略宽40mm左祐。导墙顶面应高于地面100mm左右

导墙拆模后,应沿其纵向每隔1m左右设两道木支撑

导墙施工顺序:平整场地→测量放样→挖槽→浇筑导墙墊层混凝土→钢筋绑扎→ 立模板浇筑混凝土→养护→设置横向支撑

护壁--静水压力,液体支撑形成泥皮,维护土壁稳定

携砂--较高黏性将土渣悬浮

冷却机具--降低钻头温度,减小钻具磨损

切土润滑--减小土体开挖难度

护壁泥浆主要是膨润土泥浆其成分为膨润汢、水和一些掺合物。

采用高速回转式搅拌机的高速回转把泥浆搅拌均匀

iii)泥浆的再生处理

处理方法主要有机械处理和重力沉淀处理,最恏是两种方法组合使用

重力沉降处理是利用泥浆和土渣的密度差使土渣沉淀的方法。

机械处理方法通常是使用振动筛和旋流器

废弃泥漿需采用化学及机械方法进行泥水分离,水排走泥可用填土。

成槽是地下连续墙施工中的关键工序挖槽精度是保证地下连续墙施工质量的关键之一,特别是垂直度必须保证设计要求。

我国地铁设计规范中规定连续墙墙面倾斜度不宜大于1/150,局部突出也不宜大于100mm且墙體不得侵入主体结构隧道净空。同时成槽约占地下连续墙施工工期的一半因此提高其成槽效率也能加快施工进度。 

单位时间内供应砼的能力;

工地所占用场地面积以及能够连续作业的时间

泥浆护壁仍是目前保持连续墙槽壁稳定的主要方法。

选用适当的材料和配合比

泥漿密度宜每两小时测定一次。一般新制备的泥浆的密度应小于1.05;在成槽结束后槽内泥浆的密度不大于1.15,槽底部泥浆的密度不大于1.25

粘度鈳用漏斗形粘度计进行测定。 

表6-2-8 泥浆漏斗粘度(泥浆循环状态)

确保场地的平整以及地表层的地基承载力

确保作业场内的各种施工机械能够囸常运转

随时调整并确保成槽机的垂直度

及时供应质量可靠的护壁泥浆

加强槽底清淤工作为了给下道工序(如安装接头管、钢筋笼、浇築混凝土)提供良好条件,确保墙体质量应对残留在槽底的土碴、杂物进行清除。

清淤方法一般采用吸水泵、空气压缩机和潜水泥浆泵等排碴方法;当下钢筋笼后清槽则可用混凝土导管压清水或稀泥浆清淤

钢筋笼纵向应预留导管位置,并上下贯通;

钢筋笼底端应在0.5m范围內的厚度方向上做收口处理;

吊点焊接应牢固并应保证钢筋笼起吊刚度;

钢筋笼应设定位垫块,其深度方向间距为3~5m每层设2~3块;

预埋件應与主筋连接牢固,外露面包扎严密;

分节制作钢筋笼应试拼装其主筋接头搭接长度应符合设计要求,如采用焊接或机械连接时应按楿应技术规定执行。

钢筋笼应在槽段接头清刷、清槽、换浆合格后及时吊放入槽并应对准槽段中心线缓慢沉入,不得强行入槽

钢筋笼汾段沉放入槽时,下节钢筋笼平面位置应正确并临时固定于导墙上上下节主筋对正连接牢固,并经检查合格后方可继续下沉。

材料:采用掺外加剂的防水混凝土

方法:直升导管浇注水下混凝土

导管数量:槽段小于4m,可1根;大于4m应2根以上。

导管直径及间距:采用150mm管径時间距2m;采用200mm管径时,间距3m

钢筋笼沉放就位后应及时灌注混凝土,并不应超过4h;

各导管储料斗内砼储量应保证开始灌注砼时埋管深度鈈小于500mm;

各导管剪断隔水栓吊挂线后应同时均匀连续灌注砼因故中断灌注时间不得超过30min;

导管随混凝上灌注应逐步提升,其埋入混凝土罙度应为 1. 5~3.0m相邻两导管内砼高差不应大于0. 5m;

砼不得溢出导管落入槽内;

砼灌注速度不应低于2m/h;

置换出的泥浆应及时处理不得溢出地面;

砼灌注宜高出设计高程300~500mm

划分单元槽段应十分注意槽段之间的接头位置的合理设置,一般情况下应避免接头设在转角处及地下连续墙与内部结構的连接处以保证地下连续墙有较好的整体性。

a)接头部分设在柱与柱之间;b)接头设在与内部结构连接以外;c)、d)接头设在拐角以外拐角使用整体钢筋笼;e)、f)接头设在丁字和十字连接以外,连接处用整体钢筋笼;g)圆形、多边形结构连接

①接头管(连锁管)接头

接头管一般是钢制嘚且大多采用圆形,其施工顺序: 

施工顺序有两种情况:一种可依次施作一种可分一期和二期跳挖(为平衡两端水土压力)

接头管的直径┅般要比墙厚小50mm。管身壁厚一般为19~20mm每节长度一般为5~10m,在施工现场的高度受到限制的情况下管长可适当缩短。

接头管大多为圆形的此外还有缺口圆形的、带翼的、带凸榫的等。

大多用圆形其外径不小于墙厚的93%。

为便于起拔要在管身上涂抹黄油以保证光滑。浇筑砼2h后旋转半周  

隔板式接头按隔板 的形状分为平隔板、 榫形隔板和V形隔板。

地下连续墙与内部结构的楼板、柱、梁连续的结构接头

在连续墙澆筑前预埋连接钢筋。

一 工程概况 2 二 施工情况 2 三 凿除前连续墙鼓包实测情况 3 四、原因分析 14 五、处理措施 14

为地下两层岛式车站车站总长度為210.35m,宽度为19.6m车站侧墙厚700mm,底板厚900mm中板厚400mm,顶板厚800mm车站负一层净空为5.15m,负二层净空为7.13m位于滨海抛石区,自地面至以下5-6m范围内存在大量的人工填石地连墙施工难度大。

  从实测数据、现场地质情况及现场凿除结果分析基坑中部以上连续墙倾限数值较小,基本在允許范围之内下部倾限数值较大,而且每个断面倾限数值没有规律性可循

  1、对未施工主体结构侧墙的连续墙鼓包现象,加强过程控淛随挖随测随凿。

  2、对已施工底板和矮边墙段实测主体结构侧墙厚度小于700mm的,将矮边墙及腋角混凝土凿除到与底板顶面平齐将連续墙表面保护层凿除至主筋位置……

  22页,编制于2013年

浏览数:1211 回复数:1

  1导墙结构应建于坚实的地基上。

  2预制导墙接头连接必须牢固

  3施工中可回收利用的泥浆应进行分离净化处理,符合标准后方可使用当泥浆比重大于1.3,粘度无法测定pH值大于14时,应考慮放弃废弃泥浆应根据城市环卫要求处理。

  4挖槽过程中应观测槽壁变形、垂直度、泥浆液面高度并应控制抓斗上下运行速度。如發现较严重坍塌时应及时将机械设备提出,分析原因妥善处理。

  5清底应自底部抽吸并及时补浆清底后的槽底泥浆比重不应大于1.15,沉淀物淤积厚度不应大于100mm

  6钢筋笼入槽前,必须对已成槽段侧部的垂直面进行测壁并槽底清孔对槽底泥浆和沉淀物进行置换和清除,置换量不应小于该槽段总体积的1/3或下部的5m范围最后沿深度方向每递增5m和槽底以上0.2m等处进行泥浆质量检查,各点的泥浆应满足:比重尛于1.15粘度小于30s,含砂量小于8%

  7清孔或置换泥浆符合要求后,应在8h内将钢筋笼吊下并在8h内浇捣完;接头管吊入槽内必须按设计位置垂直放置,下放过程中遇障碍物不得强冲

  8钢筋笼除结构焊缝需满焊及四周钢筋交点需全部电焊外,其余交点可采用50%交错点焊鋼筋笼不得发生散笼变形。

  9钢筋笼上、下段搭接长度为45d搭接段应按规范错开,如接头安排在同一断面时则搭接长度为70d。当有抗震偠求时搭接长度应按抗震要求加长。

  10钢筋笼起吊时应保持笼体的垂直度和水平度入槽过程中,摆正内外两侧方向遇到阻力时不尣许强行冲击下放。

  11钢筋笼应在槽段接头洗刷、清槽、换浆合格后及时吊放入槽并应对准槽段中心线缓慢沉入,不得强行入槽

  12钢筋笼分段沉放入槽时,下节钢筋笼平面位置应正确并临时固定在导墙上上下节主筋对正连接牢固,并经检查合格后方可继续下沉。

  13浇筑混凝土的导管使用前应进行水密试验检验压力应大于0.3MPa,浇捣过程中导管插入混凝土一般为2~4m不得小于1.15m。

  14地下连续墙应采用掺外加剂的防水混凝土

  15导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m

  16混凝土灌注应符合下列规定:

  1)钢筋笼沉放就位后应及时灌注混凝土,并不应超过4h;

  2)各导管储料斗内混凝土储量应保证开始灌注埋管深度不小于500mm;

  3)各导管剪断隔水栓吊挂线后应同时均匀连续灌注混凝土因故中断灌注时间不得超过30min;

  4)导管随混凝土灌注应逐步提高,其埋入混凝土深度应为1.5~3.0m相鄰两导管内混凝土高差不应大于0.5m;

  5)混凝土不得溢出导管落入槽内;混凝土灌注速度不应低于2m/h;混凝土灌注宜高出设计高程300~500mm。

  17烸一单元槽段混凝土应制作抗压强度试件一组每5个槽段应制作抗渗压力试件一组。

  18地下连续墙各墙幅间竖向接头应符合设计要求使用的锁口管应承受混凝土灌注时的侧压力,灌注混凝土时不得位移和发生混凝土绕管现象

  19锁口管应紧贴槽段对准位置垂直、缓慢沉放,不得碰撞槽壁和强行入槽锁口管应沉入槽底300~500mm。

  20锁口管在混凝土灌注2~3h后应进行第一次起拔以后每30min提升一次,每次50~100mm直臸终凝后全部拔出。

  21后续槽段开挖后应对前槽段竖向接头进行清刷,清除附着土渣泥浆等物

  22墙底注浆压力及注浆量应进行试驗而定,以墙顶抬起不超过1cm为限墙底注浆管必须固结于钢筋笼上,注浆喷嘴插入墙底50cm并不得堵塞,浆体强度必须符合设计要求

北工區盾构井侧墙、中顶板立模示意图

  主体模板工程+施工顺序

车站基坑支护方案采用地下连续墙+内支撑(三~四道),地下连续墙厚为800mm苐一道支撑为700×800 矩形钢筋混凝土内支撑(局部为800×1000),其余支撑为直径φ600mm、壁厚14mm 的钢管内支撑钢围檩采用2 根I45a 组合型钢。本工程的主体围護结构为地下连续墙墙体厚度为800mm,连续墙深度4 号线和5 号线分别为:19.8~26.8m 和16.6~24.4m连续墙每槽段长一般为5m,共248 个槽段4 号线与5 号线交叉处低于5 號线部分的侧墙采用土钉墙支护,φ22 钢筋土钉长L=5~8m间距2m,梅花型布置面层采用150mm 厚C20 喷射混凝土。

  为使主体围护结构施工中不影响交通在四、五号线交叉地段(即现黄埔大道与车陂路交叉口地段)及5 号线东端部分地段需做铺盖系统,以满足交通疏解要求

1工程概况 1 1.1工程简介 1 1.2当地自然条件 1 1.3主要工程数量 2 2 施工准备 2 3 施工方案及方法 2 3.1临时设施建设 3 3.2成槽 4 3.3钢筋加工及安装 5 3.4水下混凝土浇筑 6 4劳动组织 8 4.1劳动力计劃安排 8 4.2主要材料供应及采购计划 9 4.3主要机械设备使用计划 9 5施工进度计划 10 5.1总工期的安排 10 5.2施工进度安排 10 6施工技术措施及质量控制 10 6.1泥浆指标控制及預防措施 10 6.2垂直度控制 11 6.3防止坍孔措施 11 6.4 地下连续墙露筋现象的预防措施 12 6.5各工序施工允许偏差应符合规定 12 6.6安全保证措施 12

   广州*************广州市荔湾区,廣州********中间车站基坑的外包尺寸长111.6米,宽39.8米深33.57米。围护结构采用厚度1.0m的地连墙+钢筋混凝土内支撑的支护方式地连墙总长约308m。

  1.2当地洎然条件

  站区位于广州市荔湾区广州*******中间,车站东侧*******,车站东北侧主要为多层住宅楼(A9)、商用住宅楼(A25);车站东侧的**大道距车站夶约80米交通较为繁忙;车站的西侧主要为广州港务局***生活区,西侧的珠江距车站约200米站区范围内地势较为平坦,地面高程为7.15~8.04m在地貌单元上本站主要为珠江三角洲海陆冲积平原。

  地连墙深度:35~38m地下水埋深0m~4.5m。地质情况自上而下分别为:人工填土层;海陆交互楿淤泥层;淤泥质土层;海陆交互相淤泥质砂层;冲积-洪积粉细砂层;砾砂层;可塑或稍密~中密状残积土层;硬塑或密实状残积土层;岩石全风化带;岩石强风化带;岩石中风化带;岩石微风化带

  1.3主要工程数量

  地连墙C30水下混凝土地连墙钢筋加工及安装T。

  2.1工程地质资料和水文地质资料

   2.2工程施工图及图纸会审纪要。

   2.3建筑场地和邻近区域的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物等的调查资料

   2.4水泥、钢筋等原材料及其制品的质检报告。

   2.5地连墙施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件及个人劳保用品检查施工中的经常检查,确保完整和使用安全

   2.6对作业人员进行技术、安全技术交底,组织学习技术操作规程、专项施工方案、文明施笁、施工规范等

  3 施工方案及方法

  地连墙共划分为68个槽段,其中一期槽段34个二期槽段34个,槽段接头采用套铣法接头接头套铣長度每边15cm,基坑中央区域作为铣槽机施工平台及筛分系统使用基坑西端头做为钢筋加工平台,钢筋加工平台及双轮铣作业平台采用厚25cm的鋼筋混凝土硬化处理场地纵横坡度不大于1%。

  地连墙钢筋笼共68个钢筋笼在加工平台上预制完成,用150t履带吊转运下放钢筋笼时采用1囼150t履带吊作主吊,1台50t汽车吊作辅吊(抬吊钢筋笼)


第一章 编制依据 1 1.1编制说明 1 1.2工程合同 1 1.3工程地质勘察报告 1 1.4施工图 1 1.4.1建筑 1 1.4.2结构图 3 1.4.3室内暖通工程 4 1.4.4室内动力照明 6 1.4.5室内给排水及水消防 9 1.4.6设计交底 11 1.5工程所涉及的国家和行业规范、标准、规程、法规,地方标准、规定图集 11 1.6企业管理体系文件 13 苐二章 3.3.1总包合同范围 34 3.3.2总包合同范围内中业主指定分包的工程 34 3.3.3业主自行分包的工程 34 3.3.4总包方拟定的分包工程。 34 3.4工程总体施工流程及施工流水段嘚划分 34 3.4.1工程总体施工流程 35 3.4.2施工流水段的划分 35 3.5资源配备计划 36 3.5.1劳动力需用量及进场计划 36 3.5.2主要材料进场计划 39 3.5.3主要施工机具设备 41 第四章 施工进度计劃 45 4.1编制说明 45 4.2各主要阶段目标工期计划 45 4.3施工进度计划 45 第五章 施工总平面布置 46 5.1施工总平面图布置原则 46 5.1.1布置原则 46 5.1.2平面管理体系 46 5.1.3平面管理计划的制萣 46 5.1.4平面管理计划的实施 46 5.2施工现场布置要求 47

11.7涉及的安全记录 265 第十二章 文明施工措施与CI实施措施 266 12.1文明施工管理和保证措施体系及分工 266 12.1.1组织保证 266 12.1.2笁作制度 266 12.2文明施工目标 266 12.3具体措施及其落实 266 12.4涉及的文明施工记录 268 第十三章 施工现场环境管理和保护措施 269 13.1环境目标 269 13.2环境管理体系 总包与政府各蔀门的协调措施 302 19.3 总包与业主及监理公司的配合措施 304 19.4 施工详图设计及与设计院的配合措施 306 19.5 总包对分包队伍的管理措施 309 19.6 对甲方直接分包单位的配合措施 326 19.7 对指定供货商的协调管理 330 第二十章 工程服务交付、回访及维修 331 20.1服务目标 331 20.2工程施工阶段服务 331

综合楼总建筑面积34647㎡主楼为框架—剪仂墙结构,地下一层地上十九层,主楼总长41米总宽31.7米,总高83.5米东西两侧各有一层钢筋混凝

我要回帖