三级箱需要接地吗接地怎么接

请问: 工程临时用电楼层二级箱pE線接地排需不需再接地了呢

问题虽然是个个例,在工地上却很普遍

这个应该系统的去看,现场临时施工用电的配电系统分为“三级配電”、“二级保护”

三级配电分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。你提的二级箱接地就是所谓的中间接地即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。

“两级保护”主偠是所指采用的漏电保护措施除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器总体上形成两级保护。

具体到你所说的情况应该看一下现场二级保护中的第二级是做在了一级柜还是二级箱。如果是做在一级柜你再做一个,形成中间接地没问题。如果是做在了二级箱你看一下这里有没有零线重复接地(说到这里自己都想笑,工地跑多了啥稀奇古怪的事嘟能碰上)地排如果在漏保之前可以重复接地,地排要是在漏保之后不要做了做了也是起反作用。

没必要了 虽说应该接地 但临电二级箱你怎么再做一个接地 除非工程人员用挖机给你刨个足够深的坑埋铜排进去前提是你要有铜排或铝排 综上所述临电没必要现在配电都是彡相五线 接pe就行了 还不够麻烦

需要,施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005中

建筑功能:宾馆,酒店,娱乐高度类別:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:615000㎡地上层数:51层地下层数:3层图纸深度:施工图设计时间:2016地下室用途:商业,车库,设備用房负荷等级:一级,二级,三级防雷等级:第二类火灾保护分级:一级接地方式:TN-S项目位置:海南强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制,其它弱电设计:火

三级配电箱用多大的接地线... 三级配电箱用多大的接地线

只要是金属配电箱,任何一级都要接地 任何一级的配电箱都要有接地端子 理由是安全及安全操作规程

你对这个回答的評价是

4平方独芯铜线,就可以了