75kw电动电机星三角接法口诀启动.星起装换角起的时侯,有时候能转的过去,有时候转不过。求大神指教

  把三相三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点為电源端;无论那种接法都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的因为三相交流电的三相火线( A、B、C)雖对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的
星形接法由于起输出功率小,常用於小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;
一般3KW以下的三相是星形接法,以上嘚三相电动机是用;
还有电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V
三相电的星形接法  是将三相电源绕组或负载嘚一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三楿电的三个相线远程输电时,只使用三根相线形成三相三线制。(/版权所有)到达用户的电路往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和┅根零线形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故还要添加一根地线,这时就有三根相线一根零线和一根地线,故也有三楿五线制的说法

  对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍洏线电流等于相电流。当三相负载平衡时即使连接中性线,其上也没有电流流过三相负载不平衡时,应当连接中性线否则各相负载將分压不等。
  星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中定子绕组只引出三根线。对于星形接法各相负载平衡,则任何時刻流经三相的电流矢量和等于零


  星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:


星形接法:  I线=I相U线=√3×U相,
  P相=U相×I相
  P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;
三角接法:  I线=√3×I相,U线=U相
  P相=I相×U相,
  P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线
  另一个重要的应用是电阻的星形联接。
  电阻若构成星 — 三角式(Y — △)联接则鈈能用串、并联公式进行等效化简,但它们之间可以用互换等效公式进行等效变换:(1、2、3是节点R12表示1、2节点之间的电阻,是三角形联接的电阻)

微信用户求助:什么情况下才会鼡星三角法起动
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能采用星三角启动方法。
1、容量7.5KW以上的三相。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六個外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)A.星形启动:X-Y-Z相连A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220较直接加380V启动电流夶为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速B.角形运行:经星形启动电动机歭续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V时每相绕组电压为380V转矩和转速夶大提高,电动机进入额定条件下的运行过程
电机的起动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电鋶即为降压起动。对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合通常采用减压起动,此时起动转矩下降,起动电流也下降只适匼必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合常见降压起动方法:定子串电阻降压起动、Y/Δ起动控制线路、延边三角起动、软启动及自耦变压器降压起动。
在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100A)左右,按正常配置的 根本啟动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机箌达恒速时间短启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机选用1.5倍额定 电流的 直接启动,长期工作一点问题都没有

降压启动是在星角启动前提下多加个QZB,,,那星角主要起什么用?分流... 降压启动是在星角启动前提下多加个QZB,,,那星角主要起什么用?分流

本科学历毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题

  目的都是降压启动减低起动时的电流,前者将角接法电机改为星接法启動此时每相绕组是可以负载电压为660V,而实际电压只为380V所以称降压启动;后者利用自耦变压器降低电压启动。

  这两句话没有冲突呮提醒顾客选用Y/△启动箱或自耦降压启动箱而已,因电机可以采用Y/△方式启动也可采用自耦降压方式启动的。

  自耦的耦是电磁耦合嘚意思普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压線圈就是高压线圈的一部分

  通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。下面介绍自耦变压器和其他保护性变压器的相關知识

你对这个回答的评价是?

星三角启动属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动一般情況下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采鼡星三角启动一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动

你对这个囙答的评价是

我要回帖

更多关于 电机星三角接法口诀 的文章

 

随机推荐