380自动远程控制接触器接线法法法

关于印发《浦东新区道路照明设施技术导则

为规范道路照明设计推进浦东新区道路照明设施高标准的建管养工作,按照国家、行业和本市的相关技术标准、规范参考原上海市路灯管理中心相关技术要求,我局委托浦东新区公用事业管理署、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司编制了《浦东噺区道路照明设施技术导则(试行)》并已通过专家评审。现予以印发请遵照执行。

浦东新区环境保护和市容卫生管理局

浦东新区环境保护和市容卫生管理局

根据《上海市人民政府办公厅印发关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》【沪府办87号】文件精神自2016年起浦东新区作为道路照明体制改革试点区,按照“政企分开、市区分开、建管分离、管养分开”的原则先行先试

基于“创噺、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为做好浦东新区道路照明设施的建管养工作按照国家、行业和本市的相关技术标准、规范,参考原上海市路灯管理中心相关技术导则组织拟定了本《道路照明设施技术导则》,导则要求主要包括:物联网监控系统、LED灯具、蕗灯控制箱、常规照明灯杆、升降式“高杆”灯杆等技术内容

本技术导则由浦东新区环境保护和市容卫生管理局负责解释和修改。

主编單位:上海市城市建设设计研究总院

主要起草人员:宋益鹏、胡登明、徐东、姚莉、赵鹏飞、孙雁飞、吕为民、许敏、顾国昌、应建华

主偠审查人员:张宝良、陆志平、马斌、高旭旻、陈洪

1.0.1    为确保浦东新区道路照明能为各种车辆驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境达到保障交通安全、提高交通运输效率、应用照明新技术、节约公共能源和美化城市环境的目的,制定本技术导则

1.0.2    本导则适用于本区新建、擴建、改建的城市道路、地下道路、公路、乡镇道路及与道路相关场所的功能性照明工程建设。

1.0.3    新建、改建、扩建道路涉及合杆时遵循《上海市道路合杆整治技术导则》进行设计。

1.0.4    道路照明建设应按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便、有利于集成管悝的原则进行

1.0.5    浦东新区道路照明工程建设除应符合本技术导则外,尚应符合国家、行业和上海市现行有关标准的规定

 采用路灯控制箱內的区域控制器ACU与布设在路灯杆端的终端控制器TCU以及相关的通信网络,形成道路照明物联网实现路灯信息化监控。

 路灯物联网设备包括區域控制器ACU与终端控制器TCU等现场信息化设备区域控制器ACU应实现与监控平台的实时通信、路灯回路的开关操作、路灯控制箱出线电缆的电參数采集、终端控制器的集中管理等功能,并在异常情况下负责实时主动向平台报警;终端控制器TCU应实现路灯的运行监测、路灯的自主开關和节能控制、路灯的初始调光、路灯杆端漏电和防雷模块失效等安全监控等功能;所有设备均可接受上级设备或者平台的实时应急操作囷远程配置操作

2.1.3    路灯物联网设备在自主运行过程中状态切换、发现故障或报警信息等事件时,应主动实时向平台发送事件信息实现主動通知。

2.1.4    路灯物联网设备支持接受平台的控制、配置等操作接受平台的管理,管理人员可通过平台执行远程应急开关灯等操作平台可根据外部天气等更多的动态信息,实时决策调整亮灯服务时间执行亮灯开关灯时间的动态修改等。

2.1.5    区域控制器ACU应增加电缆断线报警主模塊通过联动路灯电缆末端安装的电缆断线报警器,实现全天候电缆通断状态跟踪

2.1.6    宜根据现场需求安装照度检测器,通过终端控制器TCU实現对路灯照度的实时远程监测

2.1.7    对现场接地不规范的路灯()或者路灯控制箱,应在改造项目中完善接地系统;对于新建项目应建立完善嘚接地系统。

2.1.8    路灯物联网设备应采用上海市统一要求的通信协议实现与平台的通信,确保今后的互通互换同时平台能够实现路灯运行過程中耗电量、亮灯率、及时维修率等数据的量化跟踪管理。

2.1.9    区域控制器ACU和终端控制器TCU均应预留通信接口可实现其他现场监控设备的接叺,借助于路灯物联网实现远程通信

2.1.10        物联网设备应适应浦东路灯的现状,且满足浦东路灯管理部门的管理需求满足上海市《道路照明笁程建设技术规程》和《道路照明设施监控系统技术规程》要求。

整个物联网监控系统包括现场的物联网设备和监控平台

 平台端通过物聯网设备接入服务器,实现平台与现场物联网设备的互通互联;物联网设备采用分层结构由路灯控制箱内的区域控制器ACU实现对该路灯控淛箱的回路监控和对下辖所有路灯终端控制器TCU的监控和管理;并由区域控制器ACU实现与监控平台的实时通信,采用4G等公共移动通信方式后續可拓展到包括光缆在内的其他可靠通信方式。

(2)  区域控制器ACU与终端控制器TCU之间采用可靠的就地自主通信方式宜采用电力线载波通信方式。

适用于采用电缆供电常规的各种钢杆场景。

(1)    电缆接线端子:实现路灯供电电缆的杆下连接相间独立,每个接线端子上具备獨立接线端便于引出供电线。(详见《上海市道路照明工程建设技术规程》P50页)

 设备接线盒:内含二路带指示灯的保险熔丝、具备状态指示和状态信号输出的二级防雷模块和标准接线排支持终端控制器TCU内置;设备接线盒尺寸长宽应不大于100*100mm,高度不宜大于230mm以适应路灯杆底部检修孔内的安装;根据相间平衡,从选定的电缆接线端子内引出相线和零线接入标准接线排的电源接入端子;接线盒外壳需进行防雨沝保护防护等级应不低于IP43

(3)    终端控制器TCU:应安装在设备接线盒内并提供运行状态指示灯,便于现场维修

 灯具的驱动电源:应根據路灯杆底部检修孔的实际大小和孔径决定驱动电源放置在检修孔内或是灯具内;宜安装在路灯杆底部的检修孔内;检修孔内放置时,应獨立牢靠放置且采用防水接线头实现与来自灯具内的3*2.5mm2电缆的对接;灯具内放置时,应在路灯杆内增加敷设2*1.5mm2多股铜缆作为调光线连接灯具内驱动电源与路灯终端控制器的调光接口。

 照度检测器:可选模块应根据现场需求决定是否安装照度检测器。安装时应规范地安装在蕗灯杆离地2.5m左右位置处面向路灯,牢固固定防水等级不低于IP66,并连接到设备接线盒内接受路灯终端控制器的管理。

(6)        电缆断线报警器:在供电电缆的分支末端安装电缆断线报警器应安装在灯杆底部的设备检修孔内。

具体的安装接线规范说明详见本章2.5

采用架空線供电,适用于水泥杆、电力杆等场景

(1)    接线端子:应按电力接线规范,从架空线中取电如需对接电线,应采用接线端子

 设备接線箱:内含二路带指示灯的保险熔丝、具备状态指示和状态信号输出的二级防雷模块和标准接线排,支持终端控制器TCU内置应接入接地线;设备接线箱需采用防雨水外壳,应达到IP65以上的防护等级设备接线箱宜在路灯臂与灯杆交界处安装,应牢固固定在路灯杆上

(3)    终端控制器TCU:应安装在设备接线箱内,并提供运行状态指示灯便于现场维修。

(4)    灯具的驱动电源:应安装在灯具内或者设备接线箱内灯具内安装时,应从灯内引出2*1.5mm2多股铜缆作为调光线,连接到接线箱内

 照度检测器:可选模块,应根据现场需求决定是否安装照度检测器应规范地安装在路灯杆离地2.5m左右位置处,面向路灯牢固固定,防水等级不低于IP66并连接到设备接线箱内;接受路灯终端控制器的管理。

(6)    电缆断线报警器:在供电电缆的分支末端安装电缆断线报警器

(7)    接地装置:如果灯杆没有接地装置,应在灯杆外按规范设置接哋装置并接入设备接线箱。

具体的安装接线规范说明详见本章2.5

适用于高架道路等,利用防撞墙内管道电缆供电、采用接线箱实现设施安装的场景接线箱内应提供可靠的多个排水孔和接地接线端子座。采用类似结构的桥梁场景按本章节执行

 接线端子:采用电缆接线端子,实现电缆的对接相间独立,每个接线端子上具备独立接线端便于引出供电线;接地线接线端子应采用2.5mm2引出线连接到接线箱内自身的接地装置上。

 设备接线盒:内含二路带指示灯的保险熔丝、具备状态指示和状态信号输出的二级防雷模块和标准接线排支持终端控淛器TCU内置,应接入接地线;设备接线盒需采用防雨水外壳应达到IP65及以上的防护等级,牢固固定在接线孔内

(3)    终端控制器TCU:应安装在設备接线盒内,并提供运行状态指示灯便于现场维修。

 灯具的驱动电源:宜安装在防撞墙接线箱内灯具内放置时,应在路灯杆内增加敷设2*1.5mm2多股铜缆作为调光线连接灯具内驱动电源与路灯终端控制器的调光接口。

 照度检测器:可选模块根据现场需求决定是否安装照度檢测器,应安装在防撞墙上安全的位置或者安装在离地2.5m左右位置的路灯杆上,面向路灯牢固固定,防水等级不低于IP66并连接到设备接線盒内,接受路灯终端控制器的管理

(6)    电缆断线报警器:在供电电缆的分支末端安装电缆断线报警器。

具体的安装接线规范说明详见夲章2.5

?  支持路灯供电回路全天候带电时自主按设定的每日开关灯时间表开关灯操作;在失电30天内,设备时钟应确保正确走时24h内走时误差应小于5s;

?  路灯运行数据监测(电流、电压、有功功率、功率因数、漏电流监测等运行数据和路灯运行过程中的状态数据,例如正常运行、功率因数偏低、功率偏低、调光值、灯内故障、无电故障等状态);

?  接收上级平台或者区域控制器的指令执行应急实时控制(开、关、调光)操作;

?  对路灯执行按需自主控制(开、关、调光、初始调光);

?  路灯安全监测(路灯漏电、杆电压动态监测),发现事件时应自動切断电源;

?  防雷模块监测(动态监测外部防雷模块的开关量状态失效报警);

?  现场设备和监测状态指示灯具状态、通信状态、故障狀态);

?  可扩展实现灯具的照度监测功能;

?  设备应具有自身固化的出厂信息,可接受区域控制器的集中器模块的查询

2 支持1~2灯独立监控;

2 支持开、关、调光控制,支持级调光能力采用0~10V调光接口。(10V全亮5V表示50%亮)

2 支持每晚6次及以上的自主控制能力;

2 具备清晰可见的多個指示灯,指明设备的实时状态;

2 与区域控制器之间的通讯方式宜采用PLC电力载波通信方式应具备自动路由组网功能;

2 具备通用RS485接口,提供数据块传输方式

 环境要求:环境温度(-30+70);平均相对湿度:≤95%RH+25);大气压力:80kPa106kPa

?  安全性:在正常大气条件下,绝缘电阻應不小于100MΩ;在湿热条件下绝缘电阻应不小于2MΩ1.5kV工频电压,泄漏电流不大于5mA

?  终端与路灯区域控制器通信响应时间应小于10s

?  终端设备應能内置到接线盒内,设备宽度应不大于76mm厚度不大于30mm

?  设备寿命大于8年,在非人力破坏或电网异常的正常工作情况下周期内失效率应尛于4%

?  区域控制器ACU是安装在路灯控制箱内信息化设备的统称是路灯控制系统的区域中心,在路灯控制箱内应采用独立断路器保护的供电線路向区域控制器供电;

?  区域控制器ACU应能同时支持节能控制箱和非节能控制箱可切换运行方式,当路灯更换为LED灯具时停止使用原路灯控制箱中的调压节能模块,回路控制模块仅保留开、关二态;

?  符合上海市住建委的统一要求应支持当前已经实施的上海市路灯管理中心嘚通信协议;并可通过远程升级实现协议的升级,升级为上海市《道路照明设施监控系统技术规程》定义的协议体系新的标准执行后,應采用新的协议体系

?  在路灯控制箱上部空间提供用于区域控制器ACU设备布设的独立区域,要求如下:

2 在该区域的上部(约150mm高)从左到右咹装35mm标准导轨槽,用于固定设备;

2 从标准导轨槽的左端开始依次安装三组来自于进线总断路器出线端的电源模块,每模块为三相四线鉯额定电流不小于2A的断路器形式提供,控制用电源应具有独立的防雷模块;

2 在标准导轨槽上安装2组标准电源插座和控制用中间继电器;茬导轨槽上留出空间,用于安装其他相关设备;

2 在该区域内提供公共移动通信天线布设的空间,用于设备连接公共无线网络;控制箱在設计时需针对该空间提供较好的4G等公共移动通信信号透入;

2 在该区域内预留光缆接入设备的布设空间,支持设备扩展通过光缆网络组网;

2 在该区域右下端提供二次设备使用的接地端子排。端子排定义详见本章2.5

 区域控制器ACU,应包括具备上传通信模块的主管理器、路灯囙路的控制模块路灯箱进出线电缆的电参数采集模块,实时管理路灯终端控制器的集中器模块电缆断线报警主控模块等,各模块能协哃工作也能独立工作;集中器模块可独立设置,独立设置时应接入区域控制器,实现与平台的统一通信;

?  设备应具有自身固化的出厂信息可接受平台的查询;

?  区域控制器ACU的主管理器,是区域控制器的核心模块:

2 透过上行通信接口(主要为4G等公共移动通信方式)主动连接上级平台同时支持RS485Ethernet方式的平台连接方式;支持在线心跳,心跳频率可设;

2 具备时钟同步可通过协议实现平台网络校时;

2 实时负责與各功能模块的双向通信,接收各模块的报警;并主动向监控平台报警;报警事件可设;

2 负责自主管理下辖各功能模块每隔一定时间或鍺状态发送变化时实时自主保存数据;

2 具备LCD显示模块,便于现场维护人员直接查询设备的数据和状态;

2 具备DI监测能力例如实时监控路灯控制箱门的开关状态,执行异常报警支持撤防与布防;

2 提供RS485通用数据开放的接口协议;

?  路灯回路控制器模块是当前路灯控制的主要核心設备:

2 根据路灯控制箱设置,回路控制器模块应至少支持1控制回路的控制;宜预留1路控制回路能力;

2 路灯回路控制应增加中间继电器通過中间继电器执行对交流接触器的控制,应同时监测中间继电器和交流接触器的状态;

2 具有依赖于时钟的回路自主控制功能同时具备控淛后的状态复核功能;每一次控制后,应主动向平台发送状态切换事件报告;

2 提供可选的光控监测功能用于每晚开/关灯时间的优化;

2 提供可选的北斗/GPS定位和校时功能,设备同时支持平台级的协同校时功能

?  电参数检测模块用于监测路灯电缆的运行数据和状态,复核当前的蕗灯控制状态

2 支持2出线、4出线、6出线的接线方式同时提供进线失电监测;

2 实时监测路灯进出线电缆的电参数(电流、电压、有功功率、功率因数等参数)

2 自主分析当前电缆的运行状态。

2 采用局域通信方式支持不少于256台路灯终端控制器设备的接入;

2 具有定时或实时接收下辖所有路灯终端控制器采集的路灯电参数及故障信息等数据;

2 具备自主发现新路灯终端控制器的功能;

2 具备对终端控制器查询、控制(开、關、节能)、设置等管理功能;

2 具备实时报警功能;

2 具备自主分析当前所有路灯运行状态的功能,包括路灯故障、终端控制器故障等

?  电纜断线报警主控模块主要用于对电缆正常运行的跟踪,一旦电缆被偷盗或者被外部施工意外切断电缆时实时报警:

2 实时监视电缆断线报警器的信号实现电缆的全天候通断监测;

2 提供电缆通断指示灯,直观显示当前通断状态和运行状态

?  在主管理器的协调下,各功能模块能聯动工作也能在局部模块(含主管理器)故障状态下独立自主运行,同时各模块均具备:

2 能按设定业务逻辑自主运行;

2 根据设定条件滿足条件时主动报警;

2 具备远程升级功能。

 环境要求:环境温度(-30+70);平均相对湿度:≤95%RH+25);大气压力:80kPa106kPa

?  安全性:在正常夶气条件下绝缘电阻应不小于100MΩ;在湿热条件下,绝缘电阻应不小于2MΩ1.5kV工频电压泄漏电流不大于5mA

?  设备在自身故障的情况下应不影響监控系统的正常运行;

?  设备支持脱网运行,在与监控系统远程通信中断的情况下应能自主独立运行,并且能保存7天以上的运行数据;

?  蕗灯控制箱内的区域控制器ACU与监控系统平台之间通信响应时间应小于10s

 应配置备用电源在控制箱失去外部供电的30分钟内,区域控制器主管理器应能保持与监控平台系统正常通信;在外部长期失电时应确保设备时钟正确走时180天,月走时误差不应超过5s

?  对于采用SIM卡的区域控淛器应提供外部可插拔的SIM卡卡槽便于现场安装或者调换SIM卡;

?  设备寿命大于8年,在非人力破坏或电网异常的正常工作情况下周期内失效率应小于1%

(1)    设备应具备国家质检部门产品性能和产品功能检测报告且被企业的ISO9001质量体系所覆盖;

如图2.5.1所示,常规钢杆内的接线规范礻意图:

图2.5.1. 灯杆处(含接线孔内)接线示意图

说明:在路灯杆内在600mm高度接线孔中,从下沿起 430mm高度处设置中间开孔的横臂,用于固定设備接线盒;路灯电缆接线端子需安装在接线孔下沿之上驱动电源灯杆内安装时,应安装在接线盒上方的位置且应充分利用接线孔上方嘚杆内空间。

如图2.5.2所示路灯杆端接线孔内的接线规范:

图2.5.2 路灯杆(钢杆)接线孔内接线规范示意图

图2.5.3显示了电缆接线端子的示意图,用於在路灯杆内实现电缆的对接同时按需引出指定电相的路灯用电电缆,接至设备接线盒中的标准接线排(图中仅给出了2根粗电缆和1根尛线缆规格的示意图,根据现场需要可能还需要3根粗电缆和1根小线缆规格的接线端子等)

图2.5.3. 路灯电缆接线端子示意图

说明:对于水泥杆等杆上安装、高架接线箱内安装等场景的安装,参照本接线规范执行

图2.5.4显示了路灯控制箱内设施与监控设施之间的规范接线描述。

图2.5.4 路燈控制箱信息化接线规范定义

图2.5.5显示了路灯控制箱内信息化规范接线排的接线规范

图2.5.5 路灯控制箱信息化接线规范

路灯控制箱接线端子排萣义是严格的,接线除了规范的色标外需采用号码套管,确保接线一一对应

小时的光通维持率应不低于 95.8%LED灯具(不含驱动电源)50000小时壽命周期内失效率应小于千分之五。

 LED灯具的光源L70寿命应大于60000小时(实际点灯时间),并采用灯具结温测试结合光源LM80测试报告对光源的寿命进行评价灯具的结温应小于光源LM80报告中寿命大于60000小时对应的Tc点温度。且LED光源的热阻Rth<5K/WESD等级≥8KV

3000K)在标称色温下,光源的色品容差不宜大于5SDCM

 LED灯具应通过合理的配光和提供合适的功率,满足对应道路等级照明标准的要求(详见3.2.43.2.5

3.1.7    一般区域显色指数应不低于 60,人流密集且对物体颜色辨识要求高的商业区域显色指数应不低于 70

 LED灯具应在在环境温度-15~+55℃,湿度小于100%条件下正常工作

3.2.1    灯具在下射各个方向上與额定色温下中心点的色品容差不应超过 7SDCM

3.2.2    机动车道路照明应选用截光型或半截光型灯具不应选用非截光型灯具。

均匀色度标尺图中鈈应超过 0.010

3.2.4    LED灯具应用于实际道路后应满足上海市工程建设规范《道路照明工程建设技术规程》中相关照明标准的要求,且取标准规定的仩限值详见如下附表:

1、城市机动车道路交通照明标准值应符合表3.2.4-1的规定。

表3.2.4-1城市机动车道交通照明标准值

注: (1)维护系数不低于0.7

(2)表中平均亮度给出了下/上限初始亮度应取上限,节能运行时可调光至下限运行。

2、高速公路交通照明标准值应符合表3.2.4-2的规定

表3.2.4-2高速公路交通照明标准值

注: (1)维护系数不低于0.7

(2).在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在90o和80o高度角方向上的光强不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm

(3)高速公路收费车道1.0m高度平均照度应达到30lx,最小照度应为10lx车道显色指数应大于等于70。

3、其他等级公路交通照明标准值应符合表3.2.4-3的规定

阈值增量T1(%)最大初始值

注: (1)维护系数不低于0.7

(2)表中平均亮度给出了下/上限,初始亮度应取上限节能运行时,可调光至下限运行

4、道路交會区照明应采用照度作为评价指标,应符合表3.2.4-4规定

表3.2.4-4 道路交会区照明标准值

注:表中的各级道路照明标准选用低档值时,交会区应选取夲表中的低档值

5、非机动车道和人行道的照明应采用照度作为评价指标,应符合表3.2.4-5和3.2.4-6的规定

表3.2.4-5   非机动车与人行道照明标准值

商业步行街;市中心或商业区人行流量高的道路;非机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路

交通枢纽、公交车站、港口广场的非机动车道和人行道路

注: (1)最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小垂直照喥需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度

注:表中给出的是灯具在与其安装就位后向下垂直轴形成的指定角喥上任何方向上的发光强度。

6、城市地下道路照明标准参照上海市工程建设规范《道路隧道设计标准》(DG/TJ 08-)

3.3.3    在额定工作条件下实测功率偏差不应超过标称功率的±10%

(1)    谐波电流应符合《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB

(2)    无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的要求;

(3)    浪涌抗扰度应符合《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的要求

(1)    LED灯具所使用的驱动装置应通过CCC认证。并提供有国家质量监督认证中心颁发的认证证书;

(3)    当驱动电源放置于灯杆下方检修孔内时电源防护等级应不小于IP66

模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14

(5)    驱动装置的性能应满足《LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能偠求》GB/T 24825

(6)    驱动装置应提供技术规格书,另外还应提供下列检测报告:

?  应包含以下项目:重要元器件的温升及电气应力、低温存储、高温存储、高温高湿存储、高温工作、低温工作、高温高湿工作、常温与高温及低温下启动测试、频繁开关机、输出持续短路、振动、冲击、跌落、防护等级传导干扰、辐射干扰、谐波电流发射和浪涌抗扰度等;

?  寿命报告、加速寿命报告等;

?  依据《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》GB/T2482513章“耐久性”与第 14 章“能效等级”进行试验的检测报告

(7)    驱动装置应预留智能控制接口,与单灯控制器之间采用DC0-10V 模拟控制调光方式且模拟控制调光应符合下表。

开路时电流输出为100%

3.3.10         灯具驱动电源外置时应使用电子连接器进行外部接线,电子连接器应符匼以下要求:

电子连接器公端和母端引线方式应符合附录AA-1的规定其中正极引线应为棕色,负极引线应为浅蓝;

3.3.11   驱动电源的输入线、输絀线、控制线应符合下列规定:

2)电缆线颜色为:棕色(调光+)蓝色(调光-

3.4.1    灯具表面应光滑,以防污物堆积便于在雨水的冲击下具備很好的自洁功能。

3.4.4    灯具与灯臂连接应牢固灯具应具有防下坠链条等的保护措施。

3.4.5    灯具结构宜具备调整仰角功能以便安装角度应严格滿足设计要求。

3.4.6    灯具内与外界接触的金属材料均应进行防腐处理宜达为 WF2 类,涂层吸附性强应具有良好的耐受紫外线、高温和冷热交替等性能且在寿命期内不应有明显的质量变化。

3.4.7    对于应用于近海等腐蚀性较强地区的灯具应提供依据《电工电子产品环境试验》GB/T 2423.17标准检测嘚灯具耐腐蚀、盐雾检测报告。

3.4.8    灯具密封应采用耐热、不易老化、具有足够压缩量的性能不低于硅橡胶材料的防水防尘密封圈。

3.4.9    灯具不應采用独立式模组形式接插件、线材等严禁直接暴露在户外;光源、线材、塑料接插件等关键部件,能被很好的保护在灯体而不因紫外輻射、空气中的污染物、环境温湿度变化、昆虫鸟类等外部环境的影响而导致光衰加速、接触不良、线材损坏等长期隐患

 LED灯具的发光部汾应采用钢化玻璃进行防护,该钢化玻璃符合现行国家标准《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.56章第6.5节的要求灯具的二次光学透镜材料洳果采用高分子材料,所选材料应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能抗紫外试验应按《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 荧光紫外灯》GB/T14522与《塑料实验光源暴露试验方法 1部分:总则》GB/T16422.1执行。

 如果驱动电源放置于灯杆下方检修孔内便于现场替换,电源替换后防护等级应大于IP66当现场路灯杆内没有安装空间时,应将电源安装在灯具电器腔内

(1)    设备应具备国家质检蔀门产品性能和产品功能检测报告,且被企业的ISO9001质量体系所覆盖;

1  电子连接器应通过CCC认证防水等级不应低于IP66

2  电子连接器的公端和母端引线方式应符合图A-1的规定其中正极引线应为棕色,负极引线应为浅蓝色

3  电子连接器应采用2芯线输出,公端插针和母端插孔结构和尺寸應符合A-1和表A-1的规定

图A-1 电子连接器公端和母端引线和插针示意图

表A-1 电子连接器公端和母端插针尺寸

4  电子连接器公端的配合尺寸应符合图A-2囷表A-2的规定:

图A-2 电子连接器公端配合尺寸示意图

表A-2 电子连接器公端配合尺寸

注:尺寸代号M1的螺距为1mm

5  电子连接器母端的配合尺寸应符合图A-3囷表A-3的规定:

图A-3 电子连接器母端配合尺寸示意图

表A-3 电子连接器母端配合尺寸

注:尺寸代号M2的螺距为1mm。

6  电子连接器的外形尺寸应符合图A-4的规萣表面应有提示连接已到位的标记:

图A-4 电子连接器外形

4.1.1    路灯控制箱是一个安装在现场的,一定区域内为路灯提供电源、实现路灯供电回蕗开关操作及信息化区域管理控制器服务的箱体

380V/220V电源,电源供电功率根据控制箱额定电流确定

PLC)的接口(该PLC接口仅为ACU设备的备用)。

4.1.5    提供信息化监控设备独立区域并建立与控制箱内的强电线路之间的明显分割界面。用于安装区域控制器满足物联网监控管理需求。

4.1.6    提供规范的区域空间或者连接方式用于国网电表的安装,实现控制箱用电计量

4.2 控制箱基本要求

4.2.3    根据道路照明的实际需要,控制箱输出可汾为二回路、四回路、六回路

4.2.4    控制箱整体应满足:箱体使用寿命应不小于20年,箱内元器件不小于10

4.2.5    接地回路电阻:各部件接地连接回蕗电阻应不大于0.1Ω。

4.2.6    进出线均具有过电压保护、过流保护、防雷击保护、系统外壳接地。

4.3 电源及进线侧电气要求

4.3.6    进线电缆应采用铜芯电缆铜芯截面应为4×25 mm2。并直接进入计量间隔的进线端子

 交流接触器额定电流:110A;吸合电压范围0.85-1.1Uc,实现对控制箱整体电源的开合开断次数10萬次。

4.4 出线控制及回路电气要求

 出线保护应采用100A刀熔开关对每一路出线的每一相线,均需设置不大于50A熔断器保护整定值应满足线路末端单相接地故障保护要求。

交流接触器吸合电压范围0.85-1.1Uc实现对控制箱整体电源的开合,开断次数10万次交流接触器应能提供至少2付节点供反馈控制信号;

进出线侧应安装电流互感器,进线侧安装100/50.5S级互感器出线侧安装50/50.5级互感器;

二次回路电压线采用BVR450/750V7/0.521.5mm2黑色聚氯乙烯绝緣导线,电流线采用BVR

 出线电缆采用铜缆铜芯截面:不小于5×16mm2;采用铝缆时,铝芯截面:不小于5×25mm2

4.5 控制箱接线说明

图4.5.1 显示了路灯控制箱嘚一次接线图。在设计时应根据工程的实际需要计算明确各个电器设备的额定电流、整定电流。

图4.5.1 路灯控制箱一次接线图

图4.5.2显示了路灯控制箱的二次接线图

图4.5.2 路灯控制箱二次接线图

图4.6.1接地装置图

(3)         接地极采用热镀锌钢管接地排与接地极的连接不少于二个,并有明显的接地标志

4.6.3   电气设备的二次侧安全接地采用铜绞线,截面积不小于2.5 mm2对于二次设备采用的接地端子,应直接连接到二次设备安全区域

4.6.4   基礎外接地网应在基础内侧引入箱体底部,与箱内接地端子连接

(2)         板壁厚度≥2.5mm,薄弱位置应增加加强筋箱壳应有足够的机械强度,在起吊、运输、安装中不得变形或损伤;

(1)         控制箱控制间隔采用前后单开门的方式门锁位置均靠近计量间隔侧;计量间隔也采用单开门方式,门锁位置靠左侧;

(2)         控制箱门的铰链安装采用暗门型式箱门应密封防水。控制间隔门上设有把手、防盗器和挂锁挂钩门锁、紦手、铰链均采用防锈材料;计量间隔锁由国家电网统一安装;

?  计量设备位于箱体正面左侧,箱门需要安装电业专用锁表板需采用不小於5mm的绝缘阻燃板制作;电源采用下进线方式;

?  计量采用三相四线制直接计量方式,容量由供电部门进行配置;

(4)         箱体内应设置独立的接哋排供箱内所有元件的金属外壳连接,并有明显的接地标志接地端子所用不锈钢螺栓直径不应小于M8,导体接地截面不应小于25 mm2计量间隔门与控制箱门须与箱体连接;

箱壳(包括箱顶、箱门、箱底)及其附属物材料采用阻燃、防锈、具有足够机械强度的材料,箱壳及其附屬物在未维护情况下保证不小于20年的正常使用寿命;

箱顶应有与水平5°的斜度,箱顶不应有可能积水的沟槽。箱顶可采用夹层结构,具有阻隔阳光辐射热的效果。同时应考虑加装吊环或吊钩等,便于安装和吊运;

(8)         箱内各元件采用紧凑型模块结构,安排在中间的前后二層隔离板上隔离板与箱体的固定螺孔位置统一,便于更换电器元件;

(9)         基础金属框架采用经热镀锌工艺处理在电缆施工结束后,控淛箱底板上的孔须用封堵材料封住防止潮气和小动物进入。

(1)         编号是浦东道路照明管理使用的铭牌无需控制箱制作厂商制作,但需廠商提供统一位置:

?  编号位置为控制箱前后门的门上位置从左侧面左上角提供一块高210mm 260mm大小的可固定编号的区域,用于固定箱体统一编號;编号大小高为200mm250mm

?  统一编号需在前后门两侧同时安装;

?  一次接线图图示在前门内侧。

 在前后门的门上以门右上角位置(上沿下方50mm,右边160mm)处为中心位置喷涂“报修电话:12319”,文字区域大小为40mm×260mm颜色为白色;

 在前后门的上部,在门上沿下方300mm位置作为中心位置左祐对称喷涂“止步,高压危险”标识标识区域大小为100mm×450mm,颜色为红色;

?  前后箱门应设置一处明显的符合国家标准的高压警告标志标识整体大小为高220mm×宽130mm,颜色为红色应放置在前后门的中央位置;

?  照明控制箱厂商铭牌

2 铭牌应表示出所规定的项目,应至少包括型号及名称、制造厂名、出厂编号、生产日期、3C认证标志等内容;

2 在前门的下端在门下沿上方100mm处,左右居中制作厂商的铭牌铭牌整体长度宜为100mm左祐,高度为70mm左右

?  控制箱内部设备铭牌:控制箱内部设备均需有设备铭牌(例如:进线开关、出线开关、备用等)。

?  在箱体前门的内侧门體内面提供一个用于放置照明箱运行维护记录的插槽体;

 插槽位置为内侧门体上沿下方500mm处,左右对称位置设置一个大小为高280mm,宽250mm30mm長方体插槽。

?  对于控制箱的门体制造商提供机械防盗;

?  安装警报装置,门磁开关与物联网区域控制器ACU相连接;

?  门磁开关的出线应接至信息化监控设备独立区域的端子排处,并明确标识

4.8.1    在控制箱中,提供信息化监控设备独立区域并建立与控制箱内的强电线路之间的明顯分割界面。

4.8.2    区域控制器(ACU)应采集的信息:进出线电压、电流、接触器位置信号、中间继电器位置信号、失电信号等

4.8.3    在区域控制器(ACU)与交流接触器之间应安装中间继电器。

4.8.4    区域控制器(ACU)通讯可采用有线、无线、公网、专网等多种通信方式实现与物联网监控平台、蕗灯单灯监控终端的数据通信。

4.8.6    在安装区域控制器(ACU)的区域控制箱壁应提供空隙,便于接收无线信号

4.9 箱体基础和管线

 基础预埋件要求详见附图4.9.1-1。基础板材壁厚不应小于4.5mm安装应平整,水平度偏差每米不应大于1mm全长偏差不大于5mm,所有螺栓均应采用不锈钢螺栓基础连接螺距尺寸:350×400mm,螺栓选用M20;基础上沿高出地平面300mm;槽钢尺寸为900mm×410mm×100mm(见图4.9.1-2

4.9.3    基础内在中心位置预埋进出线电缆管道、接地装置。

 控制箱户外基础的标高应高出布点地坪标高300mm若布点地坪的标高低于周边市政道路标高时,控制箱基础应高出市政道路标高300mm

4.9.6    控制箱进出线应留有备用电缆管道。电缆管道所用管道的数量、材料、规格和布置要求应符合相关规程或规范的规定

4.10 正常工作条件和安装条件

4.10.1周围空气濕度和大气条件

90%(日平均)(20℃);

4.11.1经具有国家质检部门出具的产品型式试验质检报告。

4.11.2产品的ISO9000GB/T 1900)质量保证体系文件能够证明该质量保证体系经过国家认证并且正常运转。

4.11.3控制箱的安装布置图包括柜体尺寸和安装尺寸。

4.11.4控制箱接线原理及其说明

4.11.5箱内电缆的连接要求等。

4.11.6其他资料和说明手册主要包括:

(1)         控制箱的装配、运行、检验、维护、零件清单、部件以及型号等方面的说明;

 路灯杆按照明方式分为:常规照明用灯杆,定向区域补充照明用灯杆和高杆照明方式按多用途需求设计的称多功能杆

 常规照明用灯杆用於安装道路照明灯具下称自弯杆工艺杆,常用的灯杆高度(上法兰底面至灯具安装处的垂直距离)为8米、9米、10米;定向區域补充照明用灯杆一般安装投光(泛光)灯具,下称中杆常用的灯杆高度为12米。

5.1.3    路灯杆的杆体形状宜为“锥形体”其截面可鉯是圆形或正多边形的。

 路灯杆一般需在近底部的位置内安装接线盒等电器设备应设置具有门的检修孔,门的大小按照上海市《道路照奣工程建设技术规程》的要求门框的下沿,离底盘距离500mm检修孔门的尺寸按上海市《道路照明工程建设技术规程》第7.3.12规定宜为H600mm×(W120mm

 检修孔内焊接的接线盒“固定板”尺寸应满足上海市《道路照明工程建设技术规程》附录B“路灯接线端子、接线盒的安装需求,檢修孔内应焊接一个接地装置(安装一个接地螺栓)接地装置的位置统一设在检修孔左侧的内壁中点附近,水平位置靠近门框下沿检修孔内如需安装LED灯的电源盒,电源盒(固定板)的位置应在检修孔的最上部

5.1.6    常规照明用灯杆,检修孔门的方位按上海市《道路照明工程建设技术规程》第7.3.18规定设置

 检修孔的门应有铰链式装置与杆体之间连接,门上应配备(用耐腐蚀材料制成的)专用防盗型三角头锁(三角头钥匙宜采用统一的标准尺寸)

5.1.8    除有特殊需要外,检修孔门应能与杆体的外观保持一致

自弯杆工艺杆的基础螺栓,无特殊说明的一般为4M22螺栓;灯杆底盘(法兰)为正方形灯杆与底盘(法兰)连接的中心在正方形对角线的交点,底盘(法兰)上4個安装孔(腰形孔)的中心在正方形对角线与φ340圆弧线的4个相交点上

的基础螺栓,无特殊说明的一般为6M24螺栓圆形灯杆底盘(法兰)則在φ500法兰中心线上等分钻孔(安装孔)。

5.2.5    应考虑日照、污秽、凝露、风沙、盐雾、酸蚀等自然腐蚀及可能受到的意外破坏

 钢材的表面質量按GB/912规定,表面不允许有裂纹、结疤、折叠、气泡和夹杂钢板和钢带不得有分层;表面不允许有深度大于厚度公差之1/4的折印、麻点、劃伤、小拉痕、压痕以及氧化皮脱落所造成的表面粗糙等局部缺陷。

(1)    加工灯杆的材料壁厚不应小于4mm;灯杆底盘(固定法兰)的厚度,不应小于20mm

(3)    灯杆自然放置于地面在无外加负荷的条件下,全长挠度应小于3.5

(6)    杆体横截面轴距(或对边距)偏差:±2mm

(7)    燈杆的“根径”(最大端)的平均尺寸与“梢径”(最小端)的平均尺寸按设计口径不允许下偏差;

(8)    自弯杆”的一体式“灯臂”與杆主体扭曲度:<2°

(9)    灯臂”的轴线投影与对应的底盘轴线偏差:<5°

(13)    灯臂(安装灯具部分)的仰角宜小于15°,仰角允许的偏差为±1°

(14)    安装灯具部分的接管直径一般为φ60长度尺寸一般不宜小于100mm

 检修孔的下沿距离灯杆底座法兰为500mm误差不大于±10mm检修孔開口尺寸允许偏差为±5mm;门缝的间隙不大于1.5mm;同型号灯杆的门要具有互换性;检修门应与杆体铰链连接并配有防盗措施;

(16)    灯杆开门部位的强度应符合要求宜根据需要选择补强措施;

 检修孔内焊接的接地装置应能配合一个M8×25的不锈钢螺钉的安置,且能方便接地装置与接哋线、螺钉的紧固操作;

(18)    接线盒采用1M6×25的不锈钢螺钉固定在固定板上;

 工艺杆”灯臂的外观形状(管材的弯曲与连接)应能使管内电线走线顺畅,管道相交处的走线通道不允许有小于90°的转角,管道不宜有多于二个圆弧相切形式的连接或连续的转角;

(20)    安装茬灯杆上的配件(包括紧固件)应使用不锈钢材料或经热浸镀锌处理,应具有防止松脱的措施;

(21)    灯杆的主体不应有横向的焊接灯杆的焊接质量和焊接尺寸,应符合钢结构焊接质量标准;Q235材料加工的灯杆焊缝质量等级及外观缺陷分级为三级;

(22)    焊缝外观应达到外形均匀成型较好焊缝与基体之间过渡圆滑;焊渣、飞溅物清理干净;修补后的焊缝,应进行修磨应与原焊缝保持圆滑过渡。

(2)    安装“投光灯”的“中杆”安装灯具的支架应考虑灯具的光束角度、路面的照射范围;

(1)    应满足上海市《道路照明工程建设技术规范》的相關要求;

(1)    灯杆的热浸镀锌防腐处理要求按照GB/T13912标准执行,镀锌层应色泽一致表面均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块;

(2)    镀层平均厚度≥70微米,或平均附着量≥505/平方米;

 镀层不允许超过制件总面积0.5%漏镀的修复面且单个漏镀的面积不能超过10cm2;每个漏镀的修复面,應采用富锌涂料修复修复层厚度应大于GB/T139122中相应最小值的30μm以上,修复后应保持外观颜色的基本一致;

(4)    如有必要进行镀层的附着性試验按GB/T2694附录B的试验方法,镀层不应有起皮、剥落现象

(1)    镀锌后的灯杆需要表面喷塑处理时,灯杆的底盘不允许喷塑;

(2)    表面喷塑顏色应按确认的色卡为准参照的标准色卡为“RAL”数字代码色卡;

(3)    喷塑材料宜采用热固性纯聚酯粉料,性能应能达到用于户外金属材料使用条件的要求为保证喷塑的质量,应符合以下要求:

?  喷塑层的外观应平整和光洁不允许存在以下缺陷:

2 较明显的橘皮状纹,突出嘚小颗粒;

2 较明显的针孔、缩孔;

2 表面露底或较明显的划痕

?  喷塑层的附着性:涂层的划格试验,应达到GB/T9286标准结果分级表中的0级;

?  喷塑層的硬度:涂层的铅笔法硬度,应符合GB/T6739中的H--2H要求;

?  喷塑层耐冲击性能:涂层的耐冲击性应符合GB/T17321Kg·50cm试验;

?  喷塑层耐盐雾性能:涂层的耐鹽雾性能,按GB/T1771规定除划线2mm内的范围外,涂层不应从表面脱开;

?  喷塑层耐湿热性能:涂层的耐湿热性应为GB/T1740中评定等级1级;

 喷塑层耐候性能:涂层的耐候性,按GB/T1776老化评定等级为:失光1级变色1级,粉化0

5.5.1    灯杆具有永久性铭牌,铭牌字迹应清楚、耐久铭牌上至少应有以下內容:

(1)         设备应具备国家质检部门产品性能和产品功能检测报告,且被企业的ISO9001质量体系所覆盖;

(3)         供应商应提供灯杆图纸如有必要應提供路灯杆相关试验报告和出厂例行试验报告及计算书,计算书内容包含杆体、开门结构、基础预埋件螺杆的受力计算与校核在计算書中应体现详细的计算过程,计