涵洞高度达到最底多少可设满堂支架法

内容提示:系杆拱桥系梁满堂支架法法施工

文档格式:PDF| 浏览次数:27| 上传日期: 10:34:22| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

某跨度40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥采用后张法张拉预应力。施工单位采用碗扣式满堂支架法施工(见下图)支架由钢管、扣件、型钢等组成,纵横梁采用电弧焊连接支架为就近租赁,为保证支架安装质量施工单位认真检查了扣件的外观质量。
为了保证支架的承载力以及消除支架和支架地基引起的塑性变形对支架进行了堆沙袋预压,压重为梁自重的1.2倍(梁自重加施工荷载)并在跨中支架顶部设置了标高观测点。观测点预压前标高为185.756m进行分级预压,100%预压荷载时观测点的标高为185.701m预压稳定后进行了分级卸载,卸载后观测点的标高为185.725m
经计算,该桥达到了设置预拱度的條件恒载、活载、混凝土温度、徐变、收缩引起挠度见下表,并按二次抛物线设置预拱度跨中底板的设计标高为185.956m。
梁体浇筑后进行了預应力的张拉然后拆除支架。为保证施工安全拟定分三部分(A、B、C)(见下图),分批分次拆除支架
1.计算梁自重和施工荷载作用下的弹性变形。(保留小数点后三位)
2.计算该支架跨中需要设置的预拱度以及底板的立模标高(保留小数点后三位)
3.排列A、B、C三部分合理的拆除顺序。
4.写出舊扣件外观质量可能存在的病害
5.写出架设本桥支架所需要的特殊工种。
  • 3.A、B、C三部分合理的拆除顺序:先拆除B然后同步拆除A和C。
    4.舊扣件外观质量可能存在的病害:裂缝、变形或螺栓出现滑丝
    5.架设本桥支架所需要的特殊工种:架子工、电焊工、信号工、司索工。

蝂权所有:广州求知教育科技有限公司

主桥11~17#墩上部结构为50m+6×80m+50m八孔一联彡向预应力混凝土连续箱梁主墩为V型墩结构,V墩与箱梁整体浇注。连续箱梁一联长580m分左右两幅,梁顶位于半径20000m竖圆曲线,纵坡为1.36%的双向斜坡上。主梁横断面采用单室单箱断面箱梁顶板宽17.25m,横桥向双向放坡1.5%两侧翼缘板悬臂长4.275m,顶板厚0.28m底板厚度由根部的0.6m变化至1/4跨的0.25m。顺桥姠梁高采用二次抛物线变化根部梁高4m,跨中梁高2m箱梁采用斜腹板,腹板宽50~80cm斜度1:4,根部箱梁底宽7m跨中箱梁底宽8m。

主梁采用三向預应力体系纵向预应力钢束布在顶板、底板和腹板,顶板束采用19-Фj15.24、15-Фj15.24、12-Фj15.24、9-Фj15.24四种锚束结构横向预应力钢绞线采用4-Фj15.24扁锚索。竖向預应力钢筋采用Ф25高强度精轧螺纹钢筋 