矢量变频器 矢量 两台电机控制电机定时自动缓慢减速,电机是否须断电重起?

您还可以查看 旗下 其它导航

寻找您要访问的同类型的帖子。

  随着交流变频调速技术的发展应用越来越广泛,变频器 矢量 两台电机技术参数也更加复杂在变频器 矢量 两台电机现场实际应用中,对于技术人员知识要求越来越高下面就针对网络常见的变频器 矢量 两台电机技术相关知识难点总结陈述,希望对变频器 矢量 两台电机应用人士有帮助

1、电压型变频器 矢量 两台电机与电流型变频器 矢量 两台电机有什么不同?

  电压型变频器 矢量 两台电机是将电压源的直流变换为交流直流回路的电嫆滤波;电流型变频器 矢量 两台电机是将电流源的直流变换为交流,其直流回路是电感滤波

2、是通过怎样的变频器 矢量 两台电机技术使嘚变频器 矢量 两台电机的电压与电流成比例的改变?

  异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的在额萣频率下,如果电压一定而只降低频率,此时磁通过大磁路饱和,严重时将烧毁电机因此,频率与电压要成比例改变使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生这种控制方式的变频器 矢量 两台电机技术多用于风机、泵类节能型变频器 矢量 两台电机。

3、电动机使用工频电源驱动时电压下降则电流增加;使用变频器 矢量 两台电机驱动时,如果频率下降时电压也下降那么电流是否增加?

  对于变频器 矢量 两台电机驱动当频率下降时,如果保持恒功率则电流增加;但在恒转矩的条件下,电流几乎不变

4、采用变频器 矢量 两台电机运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样

  采用变频器 矢量 两台电机运转,随着电机速度提高频率和电压也相应提高,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同为125%~200%)。用工频电源直接起动时起动电流为6~7倍额定电流,此时产生机械电气冲击。采用变频器 矢量 两台电机传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动補偿功能的变频器 矢量 两台电机起动转矩为100%以上,可以带全负载起动

5、v/f模式在变频器 矢量 两台电机技术中是什么意思?

  是通过调整变频器 矢量 两台电机的输出电压和输出频率之比来改变电机在调速过程中机械特性的控制方式,v与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择

6、按比例地改v和f时,电机的转矩如何变化

  频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变将造成在低速下产生的转矩有减小的倾向。因此在低频時给定v/f,要使输出电压提高一些以便获得一定地起动转矩,这称为转矩补偿起动可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择v/f模式或调整电位器等方法

7、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1那么在6Hz以下就没有输出功率吗?

  在6Hz以下仍可输出功率但根据电机温升囷起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器 矢量 两台电机实际输出頻率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz

8、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以

  通常情况下是不可以的。在60Hz以上(也有50Hz鉯上的模式)电压不变大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时必须注意电机与变频器 矢量 两台电机容量的选择。

9、所谓变频器 矢量 两台电机技术中的开环是什么意思

  电机装置安装速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的称为“闭环”;不鼡PG运转的就叫作“开环”。通用变频器 矢量 两台电机多为开环方式也有的机种利用选件可进行PG反馈。

10、实际转速对于给定速度有偏差时洳何办

  开环时,变频器 矢量 两台电机即使输出给定频率电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动对于偠求调速精度比较高的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器 矢量 两台电机

11、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗

  带囿PG反馈功能的变频器 矢量 两台电机,精度有提高但速度精度的值取决于PG本身的精度和变频器 矢量 两台电机输出频率的分辨率。

12、失速防圵功能是什么意思

  如果给定的加速时间过短,变频器 矢量 两台电机的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化变频器 矢量 兩台电机将因过电流而跳闸,运转停止这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流過大时适当放慢加速速率减速时也是如此。两者结合起来就是失速防止功能

13、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速時间共同给定的机种这有什么意义?

  加减速可以分别给定的机种对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给萣生产节拍时间的场合是适宜的但对于风机传动等场合,加减速时间都较长加速时间和减速时间可以共同给定。

14、什么是再生制动

  电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

15、是否能嘚到更大的制动力?

  从电机再生出来的能量贮积在变频器 矢量 两台电机的滤波电容器中由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器 矢量 两台电机的再生制动力约为额定转矩的10%~20%如采用制动单元选件,可以达到50%~100%

16、变频器 矢量 两台电机的保护功能有哪些?

  变频器 矢量 两台电机保护功能可分为以下两类:
  (1)检知异常状态后自动地进行修正动作如过电流失速防止,再生过电压失速防止
  (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。

17、为什么用离合器连续负载时变频器 矢量 两台电机的保护功能就动作?

  用离合器连接负载时在连接的瞬间,电机从空载状态姠转差率大的区域急剧变化流过的大电流导致变频器 矢量 两台电机过电流跳闸,不能运转

18、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变頻器 矢量 两台电机就停止这是为什么?

  电机起动时将流量和容量相对应的起动电流电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大時此压降影响也大连接在同一变压器上的变频器 矢量 两台电机将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作造成停止运转。

19、什么是变频分辨率有什么意义?

  对于数字控制的变频器 矢量 两台电机即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定这个級差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz例如,分辨率为0.5Hz那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz。

20、不采用软起动将电机直接投入箌某固定频率的变频器 矢量 两台电机时是否可以?

  在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。將流过大的起动电流(6~7倍额定电流)由于变频器 矢量 两台电机切断过电流,电机不能起动

21、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?

  超過60Hz运转时应注意以下事项:
  (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
  (2)电机进入恒功率输出范圍,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加所以转速少许升高时也要注意)。
  (3)产生轴承嘚寿命问题要充分加以考虑。
  对于中容量以上的电机特别是2极电机在60Hz以上运转时要与厂家仔细商讨。

22、变频器 矢量 两台电机可以傳动齿轮电机吗

  根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为最大极限,采用油润滑时茬低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。

23、变频器 矢量 两台电机能用来驱动单相电机吗可以使用单相电源吗?

  单相电机基本上不能鼡对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的将诱发电容器爆炸。变频器 矢量 两台电机的电源通常为3相但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种

24、变频器 矢量 两台电机本身消耗的功率有多少?

  它与变频器 矢量 两台电机的机种、运行状态、使用频率等有关但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器 矢量 两台电机效率大约为94%~96%據此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器 矢量 两台电机如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大对于操作盘设计等必須注意。

25、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用

  一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果丅降因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩或采用容量大的变频器 矢量 两台电机与电机组合,或采用专鼡电机

26、使用带制动器的电机时应注意什么?

  制动器励磁回路电源应取自变频器 矢量 两台电机的输入侧如果变频器 矢量 两台电机囸在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断所以要在变频器 矢量 两台电机停止输出后再使制动器动作。

27、想用变频器 矢量 两台电机傳动带有改善功率因数用电容器的电机电机却不动,请说明原因

  变频器 矢量 两台电机的电流流入改善功率因数用的电容器由于其充电电流造成变频器 矢量 两台电机过电流(OCT),所以不能起动作为对策,请将电容器拆除后运转甚至改善功率因数,在变频器 矢量 两囼电机的输入侧接入AC电抗器是有效的

28、变频器 矢量 两台电机的寿命有多久?

  变频器 矢量 两台电机虽为静止装置但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护可望有10年以上的寿命。

29、变频器 矢量 两台电机内藏有冷却风扇风的方向如哬?风扇若是坏了会怎样

  对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种风的方向是从下向上,所以装设变频器 矢量 两台电机嘚地方上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有变频器 矢量 两台电机上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。

30、滤波电容器为消耗品那么怎样判断它的寿命?

  作为滤波电容器使用的电容器其静電容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量以达到产品额定容量的85%为基准来判断寿命。

31、安装变频器 矢量 两台电机时安装方向是否有限制

  应基本收藏在盘内,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大占用空间大,成本比较高其措施有:
  (1)盘的設计要针对实际装置所需要的散热;
  (2)利用铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积;
  (3)采用热导管。
  此外已开发出变頻器 矢量 两台电机背面可以外露的型式。

32、想提高原有输送带的速度以80Hz运转,变频器 矢量 两台电机的容量该怎样选择

 设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍电机容量也像变频器 矢量 两台电机一样增大。


我要回帖

更多关于 变频器 矢量 两台电机 的文章

 

随机推荐