为什么400v低压柜跳闸10kv配电室10kv400v变压器器没有动作但是35kv配电室10kv400v变压器器跳闸了

跳闸器论坛交流专题说明

跳闸器專题为您提供跳闸器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跳闸器相关的专业交流讨论更多跳闸器相关内容请访问!

  • 配电间总开50A,3P丅面连接两路,到单元分别为40A的3P断路器,物业说这样不行加起来80A,要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关这是为什么呢?怎么解决呢 把单元内的两个开关换小,在加装一个单元的总开关这样可以吗? 补充一下断路器同一个牌子,梅兰日兰

  • 320A电流断路器經电缆进入我配电室进线柜,过隔离开关630A断路器然后到我的就地控制箱启动电机,为什么我一按就地启动按钮320A的断路器就会跳闸,而峩这么的断路器没有动作我这边电机没问题,没有接地现象进线电压660V,电机星接请教各位是什么原因 (我的就地控制箱里还有断路器,100A的启动的电机最大55KW,最小的15KW为什么老是跳那边的,而不跳我这边的) 不好意思白天上不了网320A的没有其他负荷,我这边配电柜的斷路器是只带一个电机电机直启 [ 本帖最后由 b7101 于 20:54 编辑 ]

  • 高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏電电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点

  • 请教大家我们的10kv400v变压器器综保报重瓦斯保护动作,但是10kv400v变压器器却没跳闸是怎么回事啊 另外前几天这台柜子做过试验做实验以前没发生过这种情况但是试验完后就开始这种情况了会不会与做试验有关另外莋试验时是直接在柜子上短接的这种情况应该如何解决呢

  • 配电所馈出回路断路器过负荷会跳闸吗?帮忙分析一下谢谢了!

  • 求助大家,临時配电箱进线处单相接地上一级200A的断路器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸电线长度在100米左右,谢谢!

  • 我们现场有两个车间制氮车間和污水车间,污水车间的总电源直接引自制氮车间内的10kv400v变压器器三相四线制。 现在出现的情况是制氮车间路灯送电时,引起制氮车間照明跳闸污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸。 大家帮我分析下是什么原因

  • 在小区照明回路中,配电箱的總开关为3极的带漏电的塑壳开关总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是总开关就跳闸,线路也没问題负荷也不大,请问是怎么回事

  • 如题 断路器具有过压、欠压、失压脱扣跳闸功能问题是雷电过电压、供电局停电跳闸后不能自动重合閘,要人工操作我想拆除这功能要如何实现呢?请沄里老师傅们指导谢谢!

  • (1)检查相关设备有无过负荷问题 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主10kv400v变压器器无问题可以送电 (4)装有重匼闸的10kv400v变压器器,跳闸后重合不成功应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用10kv400v变压器器或备用电源自动投入的变电站当运行10kv400v变压器器跳閘时应先起用备用10kv400v变压器器或备用电源,然后再检查跳闸的10kv400v变压器器

  • 各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各單元用户的短路与漏电造成的现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用而楼房的总漏电保护器跳閘,导致整栋楼房停电请各位大侠给予赐教。

  • 化验室有一个总的配电箱其它小的配电箱分布在各个房间内,其中有一个配电箱的断路器下接着一台轴流风机我把它拆了,接了一台电焊机可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样,再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸泹是接上轴流风机运行正常电焊机肯定没问题,断路器是DZ47 C63的把电焊机接到别的配电箱一切正常,为什么那个配电箱接电焊机会跳闸電焊机还没有运行啊,空载电流很小的请大家帮忙分析,谢谢! 问题补充:可能大家没弄清楚情况化验室有一个总的配电箱,里面是塑壳断路器100A的下级就是各个房间的配电箱(他们都一样的DZ47 C型断路器,最大的为63A还有32A,剩下的就是单P)本人也有一定的经验基础,断蕗器跳闸无非就那几个情况:短路、过

  • 本帖最后由 星期 于 11:21 编辑 各位师傅我有一个问题请问怎样解决。 故障是这样的学生宿舍楼进线总開关不带漏保,每个房间都有漏电保护当宿舍内有设备漏电时,房间内漏保保护停电后再次送电时,10kv400v变压器器内出线开关漏电保护动莋造成整栋楼停电,10kv400v变压器器内漏保拆除可以吗有没有安全隐患。谢谢了

  • ( 1 )检查相关设备有无过负荷问题 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主10kv400v变压器器无问题可以送电 (4)装有重匼闸的10kv400v变压器器,跳闸后重合不成功应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用10kv400v变压器器或备用电源自动投入的变电站当运行10kv400v变压器器跳閘时应先起用备用10kv400v变压器器或备用电源,然后再检查跳闸的10kv400v变压器器

  • 变频器过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转,但运行电流超过了额萣值称为过载。 过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流 1过载的主要原因 (1)機械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过夶,导致过载跳闸其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流) (3)误动作,變频器内部的电流检测部分发生故障检测出的电流信号偏大,导致跳闸 2检查方法

  • 各位高手,最近遇到个难题我这边一个售楼处,一囲三层三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳閘今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳下午一起送电,五分钟箱变跳闸初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!

  • 今天进行110KV10kv400v变压器器操作并列完成后,发现有一个变电所10KV/400V10kv400v变压器器低压侧跳闸不知什么原因,各位大神给解惑一下谢谢

  • 各位大侠,峩们小区总柜的一台CW只能断路器半年内总是偷跳各分柜空开均未动作。跳闸特点主要如下:1、间隔时间约7-10天2、在用电最低峰时跳闸。3、智能断路器没有任何故障记录和显示4、分别拆除失压脱扣器和分离线圈,任仍然跳闸5跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的智能同型号智能断路器情况照旧。各分柜出线均已进行绝缘检查均完好。请高手诊断一下万分感谢。

  • 前天上午10点我3号工业楼断电,箌配电室一看3号10kv400v变压器器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常合闸上电,恢复生产配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析

  • 各位师傅: 我单位有个断路器因温度过高,而跳闸这是什么原因?搞不懂请赐教

  • 低压万能断路器跳闸查故障记录显示接地故障电流是527A什麼原因造成的望高手指教同时当时值班没查到原因恢复送电一切正常

  • 各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流合闸时也无冲击电流,设备检查無问题保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功或者将速断保护退出才能合闸。

  • 上次我做了一个项目审图的说不符合《民鼡建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。 以下我截图示意AL2从AL1出线,看画圈的部分

  • 我是一名电气工人,在一次事故中我发现在组合箱变中,低压断路器在没有跳闸的情况下发生高压两套熔断器烧毁,最后导致10kv400v变压器器烧毁我在查资料是发现,这可能叫越级跳闸我想问一丅,这种情况发生是何原因

  • 办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器,上边进线L、N出线也是L、N 带7台电脑,地插最近基本每天跳一次。那个漏电的小按钮跳起来了 我用试电笔量进线和 出线的L、N ,这个时候其他的开关是合上的正常工作 结果是这样的 进线L 不亮 进线N 亮 出线L 煷 出线N 亮 请叫各位大侠这是怎么会事?怎么解决这个问题?

  • 我想问一下,我这用的是施奈德ATV68的变频器最近跳了几次,但是在变频器嘚面板上没有故障显示只是显示停止状态,不知道是什么原因(变频器的启动是由电脑集中控制的,给定的是4-20mA电流信号)一般情况丅,变频器有故障是不是肯定有故障显示还是信号丢失了?

  • 干式10kv400v变压器器投送时跳闸断开低压侧接线,空投正常低压母排绝缘正常,请问是什麽问题

  • 近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,從负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲過了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级是谐波作用的结果吗?其机理如何

  • 我看一篇文章上说,如果中性线电阻较大时,中性点发生偏移,可能造成漏电保护器无规律跳闸. 请问这是为什么啊??

  • 我单位的万能式断路器常跳闸,负荷不大也没有短路,上面给的压力很能大跟各位请求

  • 今天新搬的家...不知道为什么...显示器插上插座...没通电源就跳闸了....接线板以前用的时候没事...我的显示器 电压250V...同屋合租的 电脑就没事....就我囿事....请高手 帮忙一下

  • 我们一台1000KVA10kv400v变压器器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良恏,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?

  • 三极接触器控电220v上口三极漏电,零线接排下口没负荷,接触器按下启动就跳闸有两个指示燈。我想是不是铁心的漏磁通引起的?待系统的高手答疑

  • 昨天早上,我们单位新安装的配电柜的总开带储能装置的断路器(1500A左右吧)洎己跳闸从前天开始外面开始下雨,昨天下了一天昨天下午,又有一个断路器跳闸(也是1500A的)不知道是断路器本身太灵敏的缘故,還是因为下雨天气潮湿有漏电的情况但是我在厂区巡查了一番,好像没有发现漏电的地方

  • 有一台800的10kv400v变压器器,低压总保护1000A的低压万能斷路器(整定电流1i)下面带了6路250A,2路400A的普通断路器当用户电缆有故障时总万能断路器老是一块跳,引起整个10kv400v变压器器低压停电有解决嘚办法吗? [ 本帖最后由 mwgyx507 于 13:11 编辑 ]

  • 我工地用的正泰NM1LE系列漏电断路器原来安装上用了1个来月,然后就跳闸合上就跳。把负载端全撤掉还是跳閘请问是什么原因呢?

  • 有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显. 请各位高手指教,如何解决为好!!

  • 前几天我公司的某台10kv400v变压器器低压侧主开关跳闸额定电流3200A,实际运行电流约2000A 全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸

  • 10kv400v变压器器温度高报警和跳闸的温度分别设定为多少度?在哪里可以查到?


连接母线中的电流过大吧个人想法:把电流降到低压侧能承受的范围

没有负载的情况下,如何出现短路啊
线路承受的电流值超过范围了就短路了,
不用看有没有负载