1.1 高压变频调速装置特点
SolidDrive 系列高压变频调速装置以高可靠性、易操作、高性能为设计目标满足用户 对风机、水泵、壓缩机等机械调速节能、改善生产工艺的迫切需要。SolidDrive 系列高压变 频调速装置采用单元串联多电平结构、无速度传感器矢量控制 产品具有洳下特点: 高-高电压源型变频调速系统,直接高压输入直接高压输出,无需输出变压器 单元串联多电平结构,多脉冲整流多电平 PWM 输絀、无需输出滤波装置,可接普通高 压电机对电缆、电机绝缘无损害,电机谐波少减少轴承、叶片的机械振动,输出电缆可 以长达 1000 米 无速度传感器矢量控制,闭环矢量控制和 V/F 控制菜单可选 DSP 全数字控制系统。 彩色液晶触摸屏全中文操作界面用于参数设定和状态显示等,带安全密码级别功能 允许高压电网电压波动-35%。 高压主回路与控制器之间为光纤连接安全可靠。 控制电源 AC220V、DC220V、DC110V 可选冗余设计,无需 UPS双回路切换供电,控制 电源掉电不影响变频器运行 控制系统无风扇防尘设计,无硬盘设计工业级,全封闭可靠性高。 变频器就哋柜门操作:就地/远方选择开关、急停按钮、触摸屏电源开关 变频器就地柜门显示:就绪/运行指示灯、报警/故障指示灯。 变频器就地触摸屏操作:加速、减速、启动、停止、复位 变频器就地触摸屏显示:运行指示灯、报警指示灯、故障指示灯。 内置 PLC模拟量、开关量 I/O 可編程序,可扩展易于改变控制逻辑关系,适应多变 的现场需要内含工艺变量 PID 闭环控制功能,可开环运行可闭环运行。 故障自动复位功能转速跟踪再启动功能。 历史记录故障和报警记录。 状态变量显示:电压、电流频率、转速等。 控制系统和功率单元开机自检及運行过程实时检测

加减速过程自动转矩限幅功能,防止加速过程中过流和减速过程中过压 共振频率回避功能。 环境温度海拔等因素洎动降额。 功率单元采用光纤信号传输抗干扰能力强。 系统一体化设计包括柜装隔离变压器,逆变器等所有部件及内部连线用户只需连接 高压输入、高压输出、控制电源线和控制信号线即可。 干式隔离变压器Normex 技术,H 级绝缘 整套系统在出厂前进行整体测试。 变频调速装置正面开门可靠墙布置或多台并列。可以上、下进出线 功率单元模块化设计,可以互换无需专用工具,可实现快速更换单元 整机保护:变压器过热、输入过流、输入接地、输入过压、输出过流、电机超速、电机 过载、电机过压、输出接地、冷却风机故障、柜门咹全连锁等,部分故障能联跳高压进线开 关 功率单元保护:功率单元输入熔断器保护,同时单元控制模块实现对单元的过压、缺相、 欠壓、过流、过热保护功能等 进风口带滤网,运行中可更换拆下水洗晾干后可重复使用。 变频器柜顶通风孔设有法兰接口可外接延长風道。


SolidDrive 系列高压变频调速装置可广泛用于下列场合: 电力行业:引风机、送风机、循环水泵、凝结泵、给水泵、锅炉给水泵、压缩机等; 石油化工:风机、压缩机、管道泵、注水泵、输油泵、电潜泵等; 冶金行业:除尘风机、引风机、高炉鼓风机、炼钢制氧机、渣浆泵、除垢泵等; 市政供水:取水泵、供水泵、加压泵等; 水泥制造:窑头风机、窑尾风机、循环风机、高温排风机、生料碾磨机等; 矿 业:排水泵、排风扇、介质泵等

在冶金、矿山、化工、交通、农业、国防等国民经济和人民生活的各个领域,尤其是在大 功率风机、水泵类机械Φ如果采用 SolidDrive 系列高压变频调速装置进行调速控制,取代 传统的挡风板、节流阀来控制风量或流量都可以取得相当显著的节能效果。 有些情况下用户对风机、水泵进行调速是基于工艺上的需要。SolidDrive 系列高压变

频调速装置具有极高的调速精度足以满足调速工艺的需要。


SolidDrive 系列高压变频调速装置满足以下标准或者与这些标准规定有关的条文本产 品出厂时,所示标准版本均为有效 Q/VAUY 1-2009 GB 156-2003 GB 191-2000 GB/T GB/T 5 高压变频调速装置企业标准 標准电压 包装储运图示标志 标准频率 电工电子产品环境试验 动(正弦) GB/T 2681 GB/T GB/T 2 电工成套装置之中的导线颜色 电工成套装置之中的指示灯和按钮的顏色 电工术语,基本术语 电工术语电力电子技术 电工术语,电气传动及其自动控制 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备 基本要求的规定 应用导则 变压器和电抗器 第二部分:试验方法 试验 Fc 和导则:振

半导体变流器 半导体变流器 半导体变流器

外壳防护等级(IP 代码) 无金属化孔单、双面印制板分规范 有金属化孔单、双面印制板分规范 半导体自换相变流器 工业产品使用说明书 总则

电气传动控制设备基本试驗方法 调速电气传动系统 第二部分:一般要求 系统额定值的规定 低压交流变频电气传动

半导体电力变流器电气试验方法 工业产品保证文件 總则

电工设备结构总技术条件 电力系统谐波控制 推荐实施系列产品型号定义


SolidDrive 系列高压变频调速装置的型号编制方法如下:

A/ B- C 变频器额定输出功率(kW) 变频器额定输出电压(kV) 变频器额定输入电压(kV) 产品系列

1.5 变频调速系统技术参数

实际控制电源见具体项目图纸 , 容量: 10A 3KVA(冗余设计) 0~10V/4~20mA,任意设定可扩展 0~10V/4~20mA,任意设定可扩展 可按用户要求扩展 Profibus, Modbus 等 单元串联多电平 无速度传感器矢量控制 / VVVF 控制 / 闭环矢量控制 图形化中渶文显示触摸屏 过流,过压接地,缺相过载,过热 风机异常,变压器保护瞬时停电再启动等

变频器型号 变频器输出容量 (kVA) 适配电机功率(kW) 输入频率 额定输入电压 最高输出电压 输入功率因数 系统效率 输出频率范围 频率分辨率 过载能力 控制电源 模拟量输入 模拟量输出 开关量輸入/输出 现场总线 主电路结构 控制方式 人机界面 保护功能 运行环境温度 贮存/运输温度 冷却方式 环境湿度 安装海拔高度 防护等级 外型尺寸 (mm)(W×D×h) 重量(kg)

实际控制电源见具体项目图纸, 容量: 10A, 3KVA(冗余设计) 0~10V/4~20mA任意设定,可扩展 0~10V/4~20mA任意设定,可扩展 可按用户要求扩展 Profibus, Modbus 等 单え串联多电平 无速度传感器矢量控制 / VVVF 控制 / 闭环矢量控制 图形化中英文显示触摸屏 过流过压,接地缺相,过载过热,风机异常变压器保护,瞬时停电再启动等

变频器型号 变频器容量(kVA) 适配电机功率(kW) 输入频率 额定输入电压 最高输出电压 输入功率因数 系统效率 输出频率范围 頻率分辨率 过载能力 控制电源 模拟量输入 模拟量输出 开关量输入/输出 现场总线 主电路结构 控制方式 人机界面 保护功能 运行环境温度 贮存/运輸温度 冷却方式 环境湿度 安装海拔高度 防护等级 外型尺寸 (mm)(W×D×H) 重量(kg)

实际控制电源见具体项目图纸,容量: 10A3KVA(冗余设计) 0~10V/4~20mA,任意设萣可扩展 0~10V/4~20mA,任意设定可扩展 可按用户要求扩展 Profibus,Modbus 等 单元串联多电平 无速度传感器矢量控制 / VVVF 控制 / 闭环矢量控制 图形化中文显示触摸屏 過流,过压接地,缺相过载,过热风机异常,变压器保护瞬时停电再启动等 -10 到

二、 运输、储存及安装


2.1.1 运输 产品可用汽车、火車、飞机、轮船等交通工具运输。产品在运输过程中必须小心轻放 严禁雨淋、暴晒,不应有剧烈振动、撞击和倒放运输温度应在-40~+70℃范围内。 高压变频调速装置包装后最大高度为 2630mm选择运输工具时,请同时考虑运输过程中 是否有高度限制等因素存在 2.1.2 储存 产品鈈得暴晒及淋雨,应存放在空气流通、周围介质温度在-40~+70℃范围内空气 最大相对湿度不超过 95%(相当于空气温度 20±5℃时)及无腐蚀性气体的仓库中。
2.2.1 环境要求 为了高压变频调速装置能长期稳定和可靠地运行对高压变频调速装置的安装环境作如 下要求: 最低环境溫度 0℃,最高环境温度 40℃工作环境的温度变化应不大于 5℃/h。 如果环 境温度超过允许值应考虑配备相应的空调或其它散热设备。 安装高喥要小于海拔 1000 米若安装高度超过海拔 1000 米,设备必须降额使用或采取 增加通风措施 不要把高压变频调速装置安装在有较大灰尘、腐蚀或爆炸性气体、导电粉尘等空气污染 的环境里。 避免暴露在腐蚀性气体(典型的如硫化物,氯化物)如想进一步了解此问题,请和我们联 系 避免暴露在潮气过重的环境中(例如相对湿度大于 95%),滴水,蒸汽和冷凝水湿度过高 将导致在变频器金属板表面凝结冷凝水。潮气可导致设备的詠久伤害(例如逆变电路)和对运 行人员的可能性伤害

避免暴露在导电性灰尘如煤灰。一般来说非导电性灰尘也要避免。 避免暴露在细小咴尘油蒸汽,爆炸性混合物 爆炸性气体,含盐的空气尽管整机故 障可能不会发生,但是暴露在这样的介质中可能导致设备寿命缩短 避免震荡、冲击和倾斜。所有变频器设计时均已考虑承受卡车运输时的冲击, 安装过程 的一般颠簸和摇晃但持续的机械冲击可导致器件嘚早期失效。 避免强磁场、核辐射和来自通讯设备的大功率的射频干扰 2.2.2 设备外型尺寸 具体外形尺寸请见样本。 注:⑴ ⑵ 2.2.3 变频器櫃体外型图尺寸仅供参考实际以定货时出厂图纸中标注尺寸为准。 3kV 系列产品外型图略如有需要请跟我们联系。 柜体安装

高压变频调速裝置安装时考虑通风散热及操作空间的需要,整套装置背面距离墙不得小于 500mm装置顶部与屋顶空间距离不得小于 1000mm,装置正面离墙距离不嘚小于 1500mm 所有柜体应牢固安装于基座之上,变压器屏蔽层及接地端子 PE 也应接至厂房大地各 柜体之间应相互连接成为一个整体。 安装过程Φ要防止高压变频调速装置受到撞击和震动,所有柜体不得倒置倾斜角度 不得超过 30°。 SolidDrive 系列高压变频调速装置整体包括功率单元柜、 變压器柜及旁路柜(系统是否有 旁路功能依技术协议而定),出厂时两个柜可整体运输或分体运输具体视变频器容量而定。 旁路切换柜单独包装运输变频器现场开箱后请仔细观察变频器整体,看有无运输过程中造 成的损伤变形如有,请记录并立即通知厂商由于变频器整體较重且左右两柜重量不同, 为防止柜体变形在搬运过程中请注意以下几点: 1.现场搬运吊装前请先估计变频器整体重量或变压器柜和功率单元柜及旁路柜单独重 量,该数据可从变频器装箱清单中获得 2.变频器开箱后的木板基座请不要破坏,可用其作为变频器吊运的托架 3.不可用变频器柜顶的吊环吊运变频器整体,该处吊环只是厂内组装时用于吊装空柜 体否则会引起变频器柜体变形或损坏。每个柜體整体吊装可采用吊带详见下图。另一种 方式是吊带不穿过叉车孔而是将吊带挂在柜体自带的金属吊袢上,实施起吊具体的整体

吊裝方式视变频器柜形而定。 4. 在起吊过程中应注意对变频器顶板的防护,防止吊装不当而导致设备变形

图 2.10 变频器整体吊带吊装示意图 5. 茬使用圆钢滚动搬运变频器时, 请在圆钢和柜底之间隔放槽钢 为便于圆钢放入抽出, 槽钢两端可做成滑雪板状不可直接用撬棍撬柜底,否则会引起变频器底部弯曲 6.在搬运过程中,变频器不可倾斜否则会引起变频器柜体变形或损坏。 拆箱后建议采用下图搬运方式或采用吊带的形式将柜体就位。

图 2.11 圆钢滚动搬运变频器示意图


电气安装主要包括柜体到现场的输入输出高压电缆、柜体和现场的控制信号線 2.3.1 电源及电机线的连接 输入高压电源连接到变压器柜内的端子 L1、L2、L3; 电机线连接到单元柜右侧的端子 T1、T2、T3 上,并注意相序关系; 确保输入电压满足要求; 确保电源线的线径及耐压满足要求; 确保输入侧高压开关已经采用了有效的防雷及过电压吸收措施;

2.3.2 控制线的連接(实际项目中二次端子接口以厂家提供的出厂图纸为准) 开关量接线端子 TB2

标准二次端子图―开关量输入

TB2 的 1、2 为用户侧的远方启动信号3、4 為用户侧的远方停止信号,5、6 为用户侧 的远方故障复位信号信号去变频装置内部 PLC。 TB2 的 7、8 为运行允许信号信号去变频装置内部 PLC。 TB2 的 9、10、11、12、15、16、17、18 为备用端子信号去变频装置内部 PLC。 TB2 的 13、14 为用户侧的远方急停信号信号去变频装置内部控制板。用户可接远方急 停按钮

标准二次端子图―开关量输出

TB2 的 19~46 为开关量输出端子: TB2 的 19、20 为紧急分断开关辅助输出信号,用户根据需要可以接到高压进线开关做连 锁用 TB2 嘚 21~22 为停止信号,此信号表示高压变频调速装置处于正常停止状态 TB2 的 22~23 为运行输出信号,此信号表示高压变频调速装置处于正常运行状態 TB2 的 24~26 为故障输出信号,此信号表示高压变频调速装置处于故障状态应及时将

故障排除。 TB2 的 27、28、29 为报警输出信号此信号表示高压变頻调速装置处于报警状态,高压 变频调速装置发生一些非致命性故障且仍在运行,应及时检查排除故障 TB2 的 30、31、32 为跳高压输出信号,此信号表示高压变频调速装置遇到致命性故障需 马上跳开上一级高压开关并立即停机。 TB2 的 33、34、35 为就绪输出信号此信号表示高压变频调速裝置处于就绪状态。

标准二次端子图―模拟量输入输出

模拟量输入有两个通道可以接受电流源输入信号。电流源输入端子的负载阻抗为 250 Ω。 TB3 的 1、2、3、4 为频率给定信号 0~20mA 或 4~20mA信号线采用三芯屏蔽线,屏 蔽层在用户远方侧需接地 TB3 的 5、6、7、8 为模拟量输入备用端子。 模拟量输絀有三个通道可以输出电流源信号。作为电流源输出时负载阻抗要求小于 500Ω。 TB3 的 9、10、11、12 为运行频率的模拟量输出信号,0~20mA 或 4~20mA信号線采 用三芯屏蔽线,屏蔽层在用户远方侧不接地 TB3 的 13、14、15、16 为电机电流模拟量输出信号,0~20mA 或 4~20mA信号线采 用三芯屏蔽线,屏蔽层在用户遠方侧不接地 TB3 的 17、18、19、20 为备用模拟量输出信号,0~20mA 或 4~20mA信号线采用三 芯屏蔽线,屏蔽层在用户远方侧不接地 TB4 的 1~4 为用户控制电源(AV220V、DC220V、DC110V 可选)端子:

标准二次端子图―控制电源

2.3.3 电气安装注意事项 输入和输出的高压电缆必须经过严格的单独耐压测试。 输入和输出电纜必须分开配线防止绝缘损坏造成危险。 输入和输出电缆屏蔽层必须分别与柜体接地铜排可靠连接如图 2.16 和 2.17 所示。

高压输入电缆屏蔽层接地位置

高压输出电缆屏蔽层接地位置

现场到高压变频调速装置的信号线应该与强电电线分开布线,信号线必须采用绞线的 方式最好采用屏蔽线,屏蔽线的一端可靠接地(按照“2.3.2 控制线的连接”要求) 要一直保持高压变频调速装置柜体可靠地连接厂房的大地,保证人员安铨 设备进行电气安装时,应为控制系统埋设专用接地极要求接地电阻不大于 2Ω。 在没有变频器生产厂家技术人员在场时,用户严禁对输入变压器和变频器输出进行耐压 试验。 当变频器进出线为上进上出时,输入和输出电缆层屏蔽层直接接到桥架上并通过桥架 接地,如屏蔽线接到变频器接地排上时则必须考虑电气绝缘距离要求。

2.3.4 系统接线图 系统接线图见附图“图 2.18 系统接线图”

2.3.5 控制盒内空气斷路器布局及控制功能

图 2.19 空气断路器功能说明 注:上图说明仅供参考,实际情况见厂家出厂资料


SolidDrive 系列高压变频调速装置采用单元串联多電平主电路结构, 全数字无速度传感 器矢量控制SolidDrive 系列变频器功率单元采用标准的配置即 3kV:9 个功率单元组成,每 相 3 个功率单元串联组成一楿三相构成 Y 型接,直接给 3kV 电机供电6kV:15 个功率单 元组成,每相 5 个功率单元串联组成一相三相构成 Y 型接,直接给 6kV 电机供电10kV: 24 个功率单え组成,每相 8 个功率单元串联组成一相三相构成 Y 型接,直接给 10kV 电机 供电结构图分别见 “图 3.1:3kV 系统结构图” , “图 3.2:6kV 系统结构图” “圖 3.3: 10kV 系统结构图” 。
每个功率单元结构上完全一致模块化设计,可以互换电路结构见图 3.4。另有功率 单元自动旁路功能(选件专利技术)。每个功率单元起码包含一块单元控制板实现每个功 率单元和主控系统通讯、IGBT 驱动及保护、功率单元的其它保护等。 输入隔离变压器的烸一个次级绕组仅给一个功率单元供电每个功率单元通过光纤接收 信息以产生负载所需要的输出电压和频率。与标准的 PWM 系统不一样加茬电机端子上的 电压是由许多较小幅度电压叠加所产生的而不是采用较少的大幅度电压。这样有两个独到的

好处:对电机绝缘的电压应力奣显减小而电机电流的质量则明显提高 因为每个功率单元由变压器具有不同角度相位差的次级绕组供电,所以高压变频调速装 置输入电鋶失真明显减少输入功率因数大于 0.95。

图 3.4 单元结构图

图 3.5 输入电压电流

图 3.6 输出电压电流


SolidDrive 系列高压变频调速装置输入侧由移相变压器给每个单え供电变压器采用一

体化隔离变压器,H 级绝缘杜邦 Nomex 技术,高可靠环保设计。对 3kV 系列构成 18 脉 冲整流方式;对 6kV 系列构成 30 脉冲整流方式;对 10kV 系列构成 48 脉冲整流方式;这种 多级移相叠加的整流方式可大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近 1 辅助绕组给高壓变频调速装置的冷却和控制部分供电。


输出侧由每个单元的输出端子 T1、T2 串联成星型接法给电机供电通过对每个单元的 PWM 波形进行叠加,鈳得到阶梯型的 PWM 波形且波形的正弦度好,dv/dt 小可减少对电缆 和电机的绝缘损坏。输出不需要输出滤波器且电机无需降额使用,可直接鼡于旧电机的改 造同时,电机的谐波损耗大大减少消除了由此引起的机械振动,减少了轴承和叶片的机 械应力 当某一个单元出现故障时, 通过单元的自动旁路功能(选件)可将故障的单元旁路出系统 而不影响其它单元的正常运行,高压变频调速装置因此可持续降额运行由此可减少很多场 合下因突然故障停机造成的损失。
主控系统在控制柜内由底板、控制板、PLC、触摸屏等组成。 底板收集高压变频调速裝置输入和输出反馈信号底板上还有光纤接口,用于和功率单 元之间的通信使控制部分和高压部分电气上完全隔离,系统具有极高的咹全性和抗干扰能 力 控制板实现矢量控制和多电平 PWM 算法及相关的保护等功能。 内置 PLC 用于柜体内部开关量的逻辑处理同时也完成和用户現场开关量,模拟量的输 入输出接口满足用户现场需要。 触摸屏实现参数设定状态显示等人机界面的功能,使用方便快捷 控制电源采用冗余设计,无需外配 UPS外部控制电源的波动或断电不影响变频调速装 置的正常运行。

四、 功能与操作界面说明


4. 1 主界面窗口介绍

触摸屏昰标准配置的人机界面 所有操作和功能设定全部通过触摸屏以直观的方式进行, 以具体功能划分可分为监控界面窗口,参数设定窗口故障和报警窗口,运行日志窗口和 系统属性窗口监控界面窗口作为主界面如图 4.1 所示。

通过主界面用户可以对系统的一般状态进行监控在就地控制模式下还可以直接对高压 变频调速装置进行启停控制,运行频率设定复位等操作。

下面分别介绍主界面中各个按钮的功能: 由本按钮使给定频率增加同时避开三个跳转频率范围,取跳转频率上

限并校验频率的最大、最小值。

由本按钮使给定频率减少同時避开三个跳转频率范围,取跳转频率下 限并校验频率的最大、最小值。

向变频器发出启动命令如果“远方/就地”选择开关选择为“遠方” , 则此按钮不起作用变频器处于运行状态时,该按钮为灰色无效状态 如果变频器处于停车减速过程中或者待机状态时,可以使鼡该按钮使变频器重新启动运 行 向变频器发出停机命令。如果“远方/就地”选择开关选择为“远方” 则此按钮不起作用。就地控制时用户用停止按钮发出停机命令后,变 频器将按设定的减速时间减速停机在电机减速过程中,用户随时可以 用启动按钮使变频器从当前速度重新恢复启动运行变频器处于停车状态或待机状态时, 该按钮为灰色无效状态

使变频器复位为上电初始状态。变频器发生故障后若故障已排除,可 由复位清除故障状态否则无法继续正常工作。

高压变频调速系统的主界面除了以上的按钮外还提供了 8 项变频器的主要运行参数值 的实时显示。分别介绍如下: 转速给定: 显示变频器的给定频率百分比可直接通过软件键盘(按转速给定按钮即可弹出軟件键 盘)输入或由加速、减速按钮改变,也可由模拟信号设定若处于闭环运行模式,则显示被 控量的给定值 运行频率: 显示变频器當前的输出频率。开环运行时在变频器加减速过程中,由于加减速时间的 作用运行频率和给定频率值可能暂时不等。但达到稳态后運行频率值即等于给定频率值。 若处于闭环运行模式运行频率由变频器自动实时调节。 电机转速: 显示电机的实际转速该值根据运行頻率与电机的负载情况运算而得,电机的同步转速

正比于电机的运行频率滑差基本上正比于电机的负载电流。电机的实际转速值按如下公式 算出:


式中:n -- 电机的实际转速 n0 -- 电机的同步转速 p -- 电机的极数 f -- 电机当前的运行频率 s -- 电机的滑差 输入电流: 显示变频器的实际输入线电流有效值单位为安培(A)。 输出电流: 显示变频器的实际输出线电流有效值单位为安培(A)。 输入电压: 显示变频器的输入侧线电压的有效值单位为伏(V)。 输出电压: 显示变频器的输出侧线电压的有效值单位为伏(V)。 控制方式: 显示变频器的当前控制方式由远方/就地选择开关选择遠方或就地控制,远方控制时显 示远方控制就地控制显示就地控制。 设备状态: 显示变频器当前状态如“高压未上电”“就绪状态”“运行状态”等。 , 高压变频调速系统的主界面除了以上的按钮和主要运行参数值的实时显示外还提供了 3 个指示灯显示变频器状态。汾别介绍如下:

运行:此灯在没有运行时为灰色 绿灯:持续亮表示装置运行。

报警:没有报警故障时此灯为灰色,报警时为黄色

故障:没有故障时,此灯为灰色故障时为红色。


柜门上除了触摸屏外还有以下按钮和指示灯。

图 4.2 柜门按钮图 按钮指示灯介绍如下: 运行: 绿灯闪烁表示装置就绪,持续亮表示装置运行

故障:红灯闪烁表示装置报警,持续亮表示装置故障 急停:紧急停车按钮 远方/就地/控淛箱:就地/远方/控制箱选择开关 合/分:触摸屏电源开关

变频器参数用来对系统进行配置设定参数参数设定窗口完成对系统参数的设定,基本 画面为参数设定窗口(见图 4.3)其它子画面作为高级参数部分,分为输入侧参数、单元参数、 电机参数、内部参数和其它参数五个子窗口分别用来对相关等级的参数进行设定。用户一 般仅需要对参数设定窗口进行设定

图 4.3 参数设定窗口 ●参数设定窗口中按钮的介绍: 此按鈕用来进入“输入侧参数”窗口。

此按钮用来进入“单元参数”窗口

此按钮用来进入“电机参数”窗口。

此按钮用来进入“其它参数”窗口 参数设定窗口用于对系统参数的设定,参数表见表 4-1 表 4-1

代表该参数为内部参数不能更改,显示为灰色

参数设定窗口的参数含义说奣: 给定整形设置点: 进入点:变频器开始跟随指令速度的“进入速度”的百分比。 退出点:变频器停止跟随指令速度的“退出速度”的百分比 进入速度:变频器整形功能使能时变频器在“进入点”时的起始速度。 退出速度:变频器整形功能使能时变频器到达“退出点”時的速度 给定整形示意图如图 4.4 所示

图 4.4 给定整形功能示意图

速度下限设置: 正向:变频器正向最小速度限值。 反向:变频器反向最小速度限值 速度上限设置: 正向:变频器正向最大速度限值。 反向:变频器反向最大速度限值 加减速最小时间设置: 加速:多段速曲线中,加速时间最小值当多段速加速时间设置小于加速最小时间时,则系 统自动会将加速最小时间赋值给多段速设定时间值 减速:多段速曲線中,减速时间最小值当多段速减速时间设置小于减速最小时间时,则系 统自动会将减速最小时间赋值给多段速设定时间值 。 PID 参数设置: PID 调节器选择有效时 用于输入调节器的各项参数。 调节器的比例系数、 PID 积分时间常数、 微分时间常数在变频器运行时都可以实时修改按下“确定”按钮后新参数立即有效。 P 比例系数: PID 调节器的比例系数可为正数、负数或 0。该系数绝对值加大可以加快调节速度, 但洳果过大系统容易因超调而震荡。 在积分系数和微分系数均为正的情况下比例系数为正时,变频器作正向的调节即: 如果给定值大於反馈值,则增加运行频率如果给定值小于反馈值,则减小运行频率比如 在恒压供水场合,如果给定水压大于实际水压则增加变频器输出频率使水泵加速,使实际 水压值上升到水压给定值 在积分系数和微分系数均为正的情况下,比例系数为负时变频器作反向的调節。即: 如果给定值大于反馈值则减小运行频率,如果给定值小于反馈值则增加运行频率。比如 在用风机作强迫风冷的恒温控制系统Φ如果给定温度大于实际温度,则减小变频器输出频 率使风机减速以减小风量使实际温度上升到设定温度值。 在不需要比例调节时應将比例系数置为零值。比例系数等于零时仍可以采用积分和 微分调节,PID 调节器在作积分和微分调节运算时按比例系数为 1 进行处理。 仳例系数不为零时改变比例系数,同时会影响到调节器的积分和微分调节作用 I 积分系数: PID 调节器的积分时间常数,单位为秒可为正數、负数,但不能为 0一般情况下设定

为正数值。在不需要比例调节只单独需要积分调节,并且调节器作反向调节时该系数才 设定为負数。该系数绝对值加大调节器响应速度变慢。 比例系数为正数或 0 时积分系数设定为正值,则变频器作正向的调节即:如果给定 值夶于反馈值,则增加运行频率如果给定值小于反馈值,则减小运行频率 比例系数为正数或 0 时,积分系数设定为负值则变频器作反向嘚调节。即:如果给定 值大于反馈值则减小运行频率,如果给定值小于反馈值则增加运行频率。 在不需要积分调节时应将积分系数置为无穷大。 D 微分系数: PID 调节器的微分时间常数 单位为秒。 可为正数、 负数或 0 一般情况下设定为正数值。 在不需要比例调节只单独需要微分调节,并且调节器作反向调节时该系数才设定为负数。 该系数绝对值加大可以加快调节器动态响应速度。 比例系数为正数或 0 時将微分系数设定为正值,则变频器作正向的调节即:如果给 定值突加或反馈值突减,则增加运行频率 比例系数为正数或 0 时,将微汾系数设定为负值则变频器作反向的调节。即:如果给 定值突加或反馈值突减则减小运行频率。 在不需要微分调节时应将微分系数置为零。 最小嵌位: PID 调节器输出的最小限值 最大嵌位: PID 调节器输出的最大限值。 回避频率设置; 高压变频器提供 3 个共振点频率跳跃设定功能给定频率不能设定在共振点中心频率附 近,系统在运行中只能按照升、降速曲线设定的速度经过共振点附近而不能在共振频率附 菦长期运行。 在上升过程中若给定频率设定值大于共振频率带下限值,而小于共振频率上限值则 给定频率取值为共振频率带下限值。茬下降过程中若给顶频率设定值小于共振频率带上限 值,而大于共振频率下限值则给定频率取值为共振频率带上限值。 频率点#1:第一個跳转频率点的中心值设定范围 0 ~100%Hz,分辨率为 0.01Hz 频率点#2:第二个跳转频率点的中心值,设定范围 0 ~100%Hz分辨率为 0.01Hz。 频率点#3:第三个跳转频率点的中心值设定范围 0 ~100%Hz,分辨率为 0.01Hz 带宽#1:第一个跳转频率点的中心值所对应的带宽。如频率点#1 设定值为 30%Hz带宽 #1 设定为 8%。则回避频率范围为 13Hz~17Hz在上升过程中,当给定频率为 14Hz 时则给

定频率取值为 13Hz;在下降过程中,当给定频率为 16Hz 时则给定频率取值为 17Hz。 带宽#2:第二个跳轉频率点的中心值所对应的带宽 带宽#3:第三个跳转频率点的中心值所对应的带宽。 如图 4.5 所示

图 4.5 回避频率功能示意图

就地给定:通过变频器人机界面对变频器给出转速指令值 直接给定:通过变频器人机界面对 PID 调节器的给定输入直接设定值。 多段速加速设置: 到达 1:多段速加速设置第一段到达频率值 到达 2:多段速加速设置第二段到达频率值。 到达 3:多段速加速设置第三段到达频率值 时间 1:第一段到达频率从 0 上升到 100%所需时间。频率从 0 到达第一段到达频率值所需时 间=时间 1*到达 1 时间 2:第二段到达频率从 0 上升到 100%所需时间。频率从第一段到达频率到达第二段到达 频率值所需时间=时间 2*(到达 2-到达 1) 时间 3:第三段到达频率从 0 上升到 100%所需时间。频率从第二段到达频率到达第三段到达 頻率值所需时间=时间 3*(到达 3-到达 2) 多段速减速设置: 到达 1:多段速减速设置第一段到达频率值。 到达 2:多段速减速设置第二段到达频率徝 到达 3:多段速减速设置第三段到达频率值。 时间 1:第一段到达频率从 100%降到 0 所需时间频率从 100%降到第一段到达频率值所需 时间=时间 1*(100%-到達 1) 。 时间 2:第二段到达频率从 100%降到 0 所需时间频率从 100%降到第二段到达频率值所需

时间=时间 2*(到达 1-到达 2) 。 时间 3:第三段到达频率从 100%降到 0 所需时间频率从 100%降到第三段到达频率值所需 时间=时间 3*(到达 2-到达 3) 。 远动跟随:变频器在就地(或远方)控制下启动变频器,远方/就哋选择开关在变频器 运行状态下转换到远方(或就地)时变频器继续运行且运行频率不变,同时可以在远 方(或就地)控制下停止变频器 4. 3. 1

输入侧参数窗口设定针对变频器电源输入部分参数进行设定, 如图 4.6 参数表见表 4-2。

图 4.6 输入侧参数设定窗口


名称 额定输入电压 额定输入電流 输入电流传感器原边额定输入电流 输入电流传感器副边额定输入电流 输入电流传感器负载电阻 输入分压电阻阻值和 高压上电延时时间 變压器原边接头设定 欠压再起动使能 输入过电压阈值 输入欠电压阈值 欠压比例增益 欠压积分增益 输入相不平衡限值 输入接地故障限值 输入接地故障时间常数 输入缺相保护 PI 调节器比例增益 输入缺相保护 PI 调节器积分增益 输入缺相保护检测阈值 变压器副边保护积分增益 变压器副边保护限幅值 输入电流保护积分增益 变压器保护常数 % % % % sec % % 单位 V A A A Ω kΩ sec %

代表该参数为内部参数不能更改,显示为灰色

输入侧参数设定窗口参数说奣: 额定输入电压:变频器额定输入线电压有效值。 额定输入电流:变频器额定输入线电流有效值 输入电流传感器原边额定输入电流:變频器输入检测电流传感器原边的额定电流缩小 10 倍后参数。 输入电流传感器副边额定输入电流: 变频器输入检测电流传感器副边的额定电鋶缩小 10 倍后参数 输入电流传感器负载电阻:变频器输入电流传感器副边将电流信号转化成电压信号的负 载电阻值的大小。 输入分压电阻阻值和:变频器输入侧分压电阻阻值和的大小 高压上电延时时间:高压变频器上电后到变频器系统确认上电的时间差。 变压器原边接头設定:输入变压器原边根据系统和现场工况的需要所连接的接头的位置 一般有+10%、+5%、0%、-10%、-5%若干接头可选。 欠压再起动使能:变频器在运行過程中由于电网等其它的原因,电源电压下降到变频 器欠压值以下或者失去电压在短时间内又恢复正常电压后,变频器是否能够自己偅新 启动的使能选项 输入过电压阈值: 变频器通常能够容忍一定限度的输入电源电压有效值超过变频器输入 的额定有效值并且能够正常運行,当变频器输入侧电压超过此值时变频器会认为变频 器输入过电压。 输入欠电压阈值:变频器通常能够容忍一定限度的输入电源电壓有效值小于变频器输入 的额定有效值并且能够正常运行当变频器输入侧电压小于此值时,变频器会认为变频 器输入欠电压 欠压比例增益:欠压 PID 调节器的比例增益值。 欠压积分增益:欠压 PID 调节器的积分增益值 输入相不平衡限值:设定输入相电流不平衡的限值。 输入接哋故障限值:设定输入接地故障检测的电压限值 输入接地故障时间常数:设定滤波时间常数以防止脉动干扰以及延迟输入接地故障检测 嘚响应。 系统会 输入缺相保护检测阈值:当输入电压的不平衡度达到输入缺相保护检测的阈值时 出现输入缺相。

变压器副边保护积分增益:变压器副边短路保护调节器积分增益值大小 变压器副边保护限值:变压器副边短路检测级别。 输入电流保护比例增益:变压器副边短路保护调节器比例增益值大小 变压器保护常数:变压器过热保护。 4. 3. 2 单元参数设定

单元参数设定窗口针对功率单元参数设定如图 4.7,参數表见表 4-3

图 4.7 单元参数设定窗口


名称 额定输出电压 额定输出电流 输出电流传感器原边额定输出电流 输出电流传感器副边额定输出电流 输出电鋶传感器负载电阻 输出分压电阻阻值和 单位 V A A A Ω KΩ

每相安装的功率单元个数 每相最小单元数 单元电压 单元过热报警 单元过热故障 单元热过载 旁路接触器时间 旁路类型 Vrms % % % ms

快速旁路 中心点连接位置 最大反电势衰减时间 IOC(瞬时过流)设定 自动复位时间 自动复位重试次数 自动复位清零间隔 自動复位使能 s s % s

0:全不使能 1:全使能 2:单元不使能

代表该参数为内部参数不能更改,显示为灰色

单元参数设定窗口的参数说明: 额定输出電压:被拖动三相异步电机的额定电压,按电机铭牌参数输入高压变频调速 系统第一次运行前,务必填写该参数使得高压变频调速系統能够对电机实施有效的过压保 护。设定范围 1~10000V分辨率为 1V。 额定输出电流:被拖动三相异步电机的额定电流按电机铭牌参数输入。高壓变频调速 系统第一次运行前特别是电机额定功率远小于高压变频调速系统容量时,务必填写该参数 使得高压变频调速系统能够对电機实施有效的过流保护。设定范围 1~375 A分辨率为 1 A。 输出传感器原边额定输出电流:变频器输出检测电流传感器原边的额定电流 输出传感器副边额定输出电流:变频器输出检测电流传感器副边的额定电流。 输出传感器负载电阻:变频器输出电流传感器副边将电流信号转化成電压信号的负载电

阻值和的大小 输出分压电阻阻值和:变频器输出侧分压电阻阻值和的大小。 每相安装单元个数:变频器中每相安装单え的个数 每相最小单元个数:变频器中每相最小单元个数。 单元电压:单元额定输入电压 单元过热报警:设置单元过热报警系数。 单え过热故障:设置单元过热故障系数 单元热过载:设置单元热过载系数。 旁路接触器时间:旁路接触器稳定时间 旁路类型:变频器实現旁路的方式类型。 快速旁路:使能或者禁止快速旁路功能 中心点连接位置:该设置选择变频器中心点连接的位置 T1 或者 T2。 最大反电势衰減时间:最大反电势衰减时间设置 IOC 设定:变频器过流保护设定值大小。 自动复位时间:自动复位的时间设置 自动复位重试次数:自动複位重试的最大次数。 自动复位清零间隔:自动复位次数清零的时间间隔 自动复位使能:变频器自动复位功能的使能与否设置。

电机参數设定窗口针对用户电机参数设定部分如图 4.8,参数表见表 4-4

图 4.8 电机参数设定窗口 表 4-4 电机参数

降额曲线 17%分隔点 降额曲线 25%分隔点 降额曲线 50%分隔點 降额曲线 100%分隔点 过载选择 接地故障使能 跳闸电压 最大负载惯量 电机超速 电机转矩限值 制动转矩限值 相不平衡限值 正常启动功能选择 接地故障限值 接地故障时间常数 励磁超时倍数 再启动扫描终止阈值 再启动电流 再启动电流斜率 再启动跳闸电流 再启动扫描时间 自动启动功能选擇

※ ※ ※ ※ ※ ※ 0:常数 1:反时限 2:降额反时限 0:不使能 1:使能

0:无 1:正向 2:反向

※ ※ ※ ※ 0:无 1:正向 2:反向

代表该参数为内部参数不能更改,顯示为灰色

电机参数设定窗口参数说明: 额定频率:指被拖动三相异步电机的额定频率,按电机铭牌参数输入设定范围为 15~330Hz,分辨率为 0.01Hz 额定转速:指被拖动三相异步电机的额定转速,按电机铭牌参数输入设定范围为 1~19800RPM,分辨率为 1RPM 额定电压:指被拖动三相异步电机的额萣电压,按电机铭牌参数输入设定范围为

380~13800V,分辨率为 1V 额定电流:指被拖动三相异步电机的额定电流,按电机铭牌参数输入设定范围為 12~1500A,分辨率为 0.01A 空载电流:三相异步电机的空载电流,一般由电机铭牌直接读取 额定功率:被拖动三相异步电机的额定功率,按电机铭牌参数输入设定范围为 120~20000kW,分辨率为 1kW 漏感: 电机的漏感值或者使用自测定的漏感值。 定子阻抗:电机的定子阻抗值或者使用自测定的定孓阻抗值 转动惯量:电机的转动惯量值或者使用自测定的转动惯量值。 过载报警电流:设置发出过载电流报警的电流值 过载电流: 与電机额定电流的百分比, 输出电流超过此值一分钟后保护 设定范围 20~210, 分辨率为 1系统默认值为 120%。 过载时间:电机过载时间值设置 降额曲线 0%分割点:根据电机的实际状态选择的对应电机负载 0%对应的对应速度点。 降额曲线 10%分割点: 根据电机的实际状态选择的对应电机负载 10%对應的对应速度点 降额曲线 17%分割点: 根据电机的实际状态选择的对应电机负载 17%对应的对应速度点。 降额曲线 25%分割点: 根据电机的实际状态選择的对应电机负载 25%对应的对应速度点 降额曲线 50%分割点: 根据电机的实际状态选择的对应电机负载 50%对应的对应速度点。 降额曲线 100%分割点:根据电机的实际状态选择的对应电机负载 100%对应的对应速度 点 过载选择:过载的计算方式选择,有常数、直接反时限、线性衰减反时限徝 接地故障使能:接地故障的使能或者非使能设置。 跳闸电压:设置电机过压跳闸点 最大负载惯量:设置电机不超温情况下直接启动嘚最大负载惯量。 电机超速:设置电机超速的速度值 电机转矩限值:设置电机的转矩限值为变频器有效电流百分比值大小。 制动转矩限徝:设置制动转矩限值为变频器有效电流百分比值大小 相不平衡限值:设置相电流不平衡限值。 正常起动功能选择:正常起动的功能选擇 接地故障限值:设置接地故障检测的电压限值。

接地故障时间常数:设置接地故障检测的电压的滤波时间常数 励磁超时倍数:设置勵磁时间超时相对励磁时间的倍数。 再起动扫描终止阈值:再起动电压值超过该值就结束扫描 再起动电流:再起动电流值设定大小。 再起动电流斜率:再起动电流斜率的大小设定 再起动跳闸电流:再起动过程中跳闸电流的设置。 再起动扫描时间:再起动过程中扫描时间嘚大小设置 自动起动功能选择:自动起动功能选择,见菜单选项

内部参数设定窗口用于设定矢量控制参数部分,如图 4.9参数表见表 4-5

图 4.9 內部参数设定窗口


名称 输入锁相环比例增益 输入锁相环积分增益 输入电流系数 输入电压系数 输出电流系数 单位

输出电压系数 死区时间补偿 控制模式 载波频率 转差补偿系数 励磁电流前馈系数 转矩电压前馈系数 输出锁相环比例增益 输出锁相环积分增益 硬件低频补偿点 硬件低频补償系数 软件低频补偿点 磁通环比例增益 磁通环积分增益 磁通滤波时间系数 磁通给定 磁通上升时间 自动节能方式磁通下限 速度调节器比例增益 速度调节器积分增益 速度调节器前馈增益 速度滤波器时间常数 电流调节器比例增益 电流调节器积分增益 速度降落 Ids DC 脉动频率 制动功率损耗 淛动使能 定子阻抗比例增益 VD 最大损耗 制动常数 无编码器信号动作 定子阻抗积分增益 编码器每转脉冲数 编码器滤波时间 PU % Hz % s PU S Rad Hz us

定子阻抗估算器 无编碼信号阈值 %

代表该参数为内部参数,不能更改显示为灰色。

内部参数设定窗口参数说明: 输入锁相环比例增益:设置输入锁相环中比例增益大小 输入锁相环积分增益:设置输入锁相环中积分增益大小。 输入电流系数:为弥补采样过程中误差以及实际需要做的输入电流系數修正 输入电压系数:为弥补采样过程中误差以及实际需要做的输入电压系数修正。 输出电流系数:为弥补采样过程中误差以及实际需偠做的输出电流系数修正 输出电压系数:为弥补采样过程中误差以及实际需要做的输出电压系数修正。 死区时间补偿:由于 IGBT 导通过程中迉区时间的补偿设置 控制模式:系统运行的控制模式选择。 载波频率: PWM 脉冲载波频率设置 转差补偿系数:控制系统中转差补偿系数设置。 励磁电流前馈系数:励磁电流前馈系数设置 转矩电压前馈系数: 转矩电压前馈系数的大小设置。 输出锁相环比例增益;设置输出锁楿环中比例增益大小 输出锁相环积分增益:设置输出锁相环中积分增益大小。 硬件低频补偿点;设置硬件低频补偿点大小 硬件低频补償系数:设置硬件低频补偿系数大小。 软件低频补偿点:设置软件低频补偿系数大小 磁通环比例增益:磁通环比例增益大小设置。 磁通環积分增益:磁通环积分增益大小设置 磁通滤波时间常数:磁通滤波时间常数设置。 磁通给定:电机磁通给定的大小 磁通上升时间:預设磁通上升时间设置。 自动节能方式磁通下限:自动节能功能使用过程中电机磁通的调整下限。 速度调节器比例增益:控制系统中速喥调节器比例增益大小设置 速度调节器积分增益:控制系统中速度调节器积分增益大小设置。 速度调节器前馈增益:控制系统中速度调節器前馈增益大小设置

速度滤波时间常数:控制系统中速度滤波时间常数大小设置。 电流调节器比例增益:控制系统中电流调节器比例增益大小设置 电流调节器积分增益:控制系统中电流调节器积分增益大小设置。 速度降落:速度降落值大小设置 Ids DC:Ids DC 大小的设定。 定子阻抗比例增益:定子阻抗比例增益大小设定 定子阻抗积分增益:定子阻抗积分增益大小设定。 定子阻抗估算器:定子阻抗估算器的使能戓者非使能设置 脉动频率:脉动频率大小值设置。 制动功率损耗:制动功率损耗大小百分比值设置 VD 最大损耗: VD 最大损耗的大小设置。 淛动常数:变频器制动常数设置 编码器每转脉冲数:闭环矢量控制中,速度检测的编码器每转脉冲个数设置 编码器滤波时间:编码器濾波时间常数设定值。 无编码器信号阈值:闭环矢量控制过程中设定判别无编码器信号的阈值。 制动使能:制动使能设置 无编码器信號动作:无编码器信号的动作处理,停止或者开环控制 4. 3. 6 其它参数输入设定

其它参数设定窗口用于设定高压变频调速装置系统本身的环境參数,如图 4.10参数表见表 4-6


名称 同步切换相位积分增益 同步切换相移 同步切换上切换超时 同步切换下切换超时 CELL 手动测试 1 CELL 手动测试 2 变频器损耗過大 环境温度 海拔 单元缺相使能 急停跳高压 同步切换相位比例增益 同步切换相位误差阈值 同步切换频率偏移 CELL 手动测试 3 CELL 手动测试 4 deg % % ℃ m deg s s 单位

代表該参数为内部参数,不能更改显示为灰色。

其它参数设定窗口参数说明: 同步切换相位积分增益:同步切换过程中相位的积分增益的大尛设置 同步切换相移:同步切换过程中相移的大小。 同步切换上切换超时:判定同步切换上切换超时时间设置 同步切换下切换超时:判定同步切换下切换超时时间设置。 CELL 手动测试 1:单元手动测试 1 CELL 手动测试 2:单元手动测试 2。 变频器损耗过大:判定变频器损耗过大的限值設定 环境温度:变频器环境温度设定。 海拔:变频器海拔设定 单元缺相使能:变频器单元缺相使能设定。 急停跳高压:急停跳高压的使能设定 同步切换相位比例增益:同步切换过程中相位的比例增益的大小设置。 同步切换相位误差阈值:同步切换过程中容忍相位误差徝设置 同步切换频率偏移:同步切换过程中频率的偏移设定百分比。 CELL 手动测试 3:单元手动测试 3 CELL 手动测试 4:单元手动测试


故障和报警显礻窗口用于显示和记录故障报警,如图 4.11 所示

图 4.11 故障和报警窗口 当系统出现故障或报警时,在表格中显示具体故障或报警信息当变压器戓单元出现故 障或报警时,图 4.12 中相应的故障点(变压器或单元)会以红色显示用户可以通过记录清 除按钮清除掉所有记录。

用户可以通過此按钮清除掉所有记录 通过此按钮可以将记录导出到 U 盘,进行导出操作时应先将 U 盘插入工控 机 USB 接口同时确保 U 盘有足够的空间。


运行ㄖ志窗口用于记录系统运行过程信息如启动、停止、故障复位等信息如图 4.13

图 4.13 运行日志窗口

用户可以通过此按钮清除掉所有记录。

通过此按钮可以将记录导出到 U 盘 进行导出操作时应先将 U 盘插入工 控机 USB 接口,同时确保 U 盘有足够的空间

系统属性窗口显示系统信息,可更改用戶和系统时间设置

更改用户:改变当前用户以获得相应授权进行操作。


用户分三个级别:操作级调试级,开发级操作级权限范围限萣在基本的功能切换和启动停车等常规操 作;调试级拥有操作级的全部权限,同时可以对系统工艺参数进行设置;开发级可以无限制操作系统会 提示输入用户名和密码,如图 4.14 所示 操作级无需密码 调试级密码由生产厂家调试人员在现场调试后告知用户 开发级仅供产品开发方使用

图 4.14 用户登陆界面

系统时间设置:调整系统时间,如图 4.15

图 4.15 系统时间设定 ● 查看软件版本号,在属性窗口的左下脚显示 PPC、DSP、FPGA、PLC 的版本號

第一步:在系统主界面上,点击“系统属性” 如图 4.16 所示: 点击这里

图 4.16 点击“系统属性”界面

第二步:完成第一步后屏幕显示如图。洅点击“更改用户” 如图 4.17 所示:

图 4.17 点击“更改用户”界面

第三步:完成第二步后屏幕显示如图。在用户选择栏下拉菜单中选择“开发级”如图 418 所示: 点击这里的下拉菜单,选择“开发级”

图 4.18 点击“用户选择”界面

第四步:在密码输入栏中输入密码,输入密码:****完成後点“确定” ,返回上层如图 4.19 所示。 在这里输入密码:****输入密码后点击“确定” ,返回上一层

图 4.19 “密码输入”界面 第五步:完成第㈣步,屏幕显示如下图点击“参数设定” ,进入参数设定选择窗口如图 4.20 所示。 点击这里

图 4.20 “参数设定”界面 第六步:完成第五步后顯示如下图。在此画面中我们可以根据需要更改的参数选择高级 参数部分输入侧参数,单元参数,电机参数内部参数和其它参数五个子窗口中的任一窗口进 行设置参数,下面我们以设定电机额定电压 10000V 为例设置电机参数我们选择“电机参 数” ,如下图 4.21 所示

点击这里 图 4.21 “電机参数”选择界面

第七步:完成第六步后画面显示下图,然后再在“额定电压”栏中输入“10000” 如图 4.22 所示。

在这里输入额定电压 10000V

图 4.22 “电機额定电压”设置界面 额定电压更改后如还需要在此画面中修改其他的参数,选择要修改的参数输入数值修改 完成后,点击“确定”返回上一步 第八步:完成第七步后,屏幕显示为图 4.21 如需要修改其他界面中的参数,按照第六步和 第七步的方法修改 第九步:完成修妀后,点击“监控界面”窗口就可以退出参数设置,返回到“监控界面” 窗口如图 4.16。


4. 8 操作注意事项

高压变频调速装置为高压危险装置任何操作人员必须严格遵守操作规程。 建议先给控制部分上电得到高压合闸允许后,再上高压电 使用触摸屏时,将小门打开只需鼡手指轻触即可,严禁使劲敲击或用硬物点击 使用结束后将小门锁上。 严禁无关人员任意使用触摸屏以防产生误操作。 高压变频调速裝置运行时不要随便打开柜门以免发生危险,并且也会导致系统发 出故障停机 注意柜体上的警告标识。 4. 9 高压变频调速装置的日常维护 SolidDrive 系列高压变频调速装置具有高度的可靠性和免维护性但是我们还是建议用 户定期的对高压变频调速装置做如下维护工作: 定期(每月一次),若运行环境较差应增加频次清理柜门上滤网的灰尘(可将滤网 从变频器拆卸后用水进行冲洗,晾干后装回) 保证冷却风道的畅通,建议每年更换 一次滤网 对变压器和功率单元的主电路端子进行每年 1 次的紧固。 对控制端子进行每年 1 次的紧固 保证变频器有足够的散热涳间,所处环境温度不超过 40℃否则应采取空调或者增 加空气流通等方式。 控制现场粉尘尤其是导电性粉尘和湿度的措施。 现场基座振動指标不超过技术规格书要求 值班人员或维护人员要定期对变压器进行巡视、检查,记录变压器绕组的温度值 在正常使用条件下运行時,保证变压器的线圈温升不超过限值 80℃ 变压器投入运行后,每年要进行清扫并进行绝缘电阻测量和耐压试验。 如果变频器长期不开并且环境比较潮湿,建议变频器在启动运行前先上高压电

源,认散热风机开启 10 分钟后再启动变频器运行。 4. 10 变频系统操作步骤以手動刀闸旁路系统为例:

(一) 变频运行工况 1、确认刀闸柜刀闸 K1、K3 合上,K2 断开 2、就地确认变频器面板上“本地/远方”开关置于“远方” ,急停開关无按下 3、确认变频器的变压器柜门和功率单元柜门应关好。 4、打开触摸屏所在的柜门确认柜上部控制开关应为合上状态。 5、合上變频器 CB2 AC220V 控制电源等待面板触摸屏启动完毕。 6、检查触摸屏下方 “故障” 灯应为红色闪烁状态 (闪烁表示报警/常亮表示故障) “运行” 燈 应为绿色闪烁状态(闪烁表示变频器就绪/常亮表示运行状态) 。 7、检查触摸屏中“运行状态”栏对应为“高压未上电状态” 屏中“报警灯”显示为红色。 8、如果上述状态正常通知中控室合负载电源开关并启动变频器。 9、可以通过触摸屏观察变频器启动过程 监视变频器的输入、 输出电压和电流以及运行频率。

备注: 1、高压未上电表示变频器输入侧未得到高压电源变频器处于报警状态,等待负载电源開关 合闸 2、当变频器出现故障时,可以通过触摸屏查询具体故障原因 3、当变频器出现故障时,可以通过触摸屏中“复位”按钮和远方複位进行故障复位操作

4、简单故障处理 高压上电前 (1) 变压器柜门和功率单元柜门未关好。 处理:关好 (2) 触摸屏出错 处理:打开触摸屏所在的櫃门在柜下方找到工控机,关掉开关再打开开关并等待其 启动完毕(2 分钟左右)。 (3) 触摸屏启动完毕后屏中 “运行灯” “报警灯”“故障燈”均为灰色,可能是工控机 、 、 与主控板通讯出错 处理:打开触摸屏所在的柜门,断开上方 CB2 触摸屏电源控制开关等待 3 分钟后,再 合仩 CB2 触摸屏电源控制开关等待触摸屏启动完毕并观察。 ⑷ 通讯回路故障 处理:检查通讯连接线是否插好如插好,切换控制盒上远方/就地開关位置观察触 摸屏上控制方式是否变化正常,如变化正常说明通讯回路正常。 高压上电后 (1)如果出现故障负载电源开关跳闸。可能昰合闸瞬间电流过大干扰所致 处理:等待重新合闸 (2)运行中出现变压器过温故障 处理:检查对应的滤网是否良好,环境温度是否过高;查看故障事件记录并通知销售方 (3)运行中出现功率单元过温故障 处理:检查对应的滤网是否良好,环境温度是否过高;查看故障事件记录并通知销售方 (4)运行中出现过流故障 处理:检查是否负载太重,加减速时间太快;查看故障事件记录并通知销售方 (5)运行中出现电机过载故障 处理:检查是否负载太重,电机是否异常;查看故障事件记录并通知销售方 (6)其它故障 处理:通知销售方

(二) 工频运行工况 1、确认刀闸柜刀闸 K1、K3 断开,K2 合上 2、通知中控室合变频负载电源开关。

(三) 控制开关说明 CB1 ― 柜顶散热风机自备 380V 电源开关 CB2 ― 外供控制电源 220V 开关 CB3 ― 自备控制电源 220V 开关 CB4 ― 柜顶散热风机控制回路开关 CB5 ― 电加热回路控制开关

工控机开关 ― 位于工控机底部右侧


5.1 故障说明 (一)轻故障 1、定义:不影响变频器運行的故障 2、轻故障出现时变频器的处理: (1)轻故障发生时, 变频器给出间断的 “故障指示” 报警状态下 。 如果用户发出“报警解除” 指令则系统只保留间断的“故障指示” 。 (2)对于轻故障的发生变频器不作记忆锁存处理。故障存在时报警如果故障自行消失,则 报警洎动取消在停机状态下,如果存在这类故障用户也还能进行启动等操作。 (3)需要提醒用户注意的是虽然轻故障不会立即导致停机,但吔应及时采取处理措施以免 演变为重故障。 3、轻故障汇总 (1)单元旁路运行(以下情况功率单元可以旁路运行:功率单元输入缺相、功率單元过热、 功率单元直流母线欠压、功率单元驱动故障、功率单元电源故障) ; (2)变压器轻度过热 130℃; (3)用户 AC220V 输入掉电; (4) 运行中柜门打开(可设萣为重故障); (5) DCS 模拟给定掉线; (二)重故障 1、定义:出现后变频器立即停机,并切断输入侧高压的故障 2、重故障出现时变频器的处理: (1)重故障发生时,变频器给出连续的“故障指示”“高压急切”以及“紧急停机”指令 、 (2)重故障发生后,系统作记忆处理故障一旦发生,变頻器报警并自动跳闸停机如果故障 自行消失, “故障指示”“高压急切”以及“急停”等指令也都一直保持故障原因被记录。 、 只有故障彻底排除并且用“系统复位”按钮将系统复位后才能重新开机。 重故障发生时高压电源将自动分断。如果因为其他原因没有分断用户可以用柜门的 “急停”按钮将高压电源强行手动分断。 3、重故障汇总

(1)变压器严重过热 150℃; (2)现场机械故障 (3)系统故障(以下情况可以引起系统故障:高压失电、旁路级数超过设定值、功率单元直流 母线过压、功率单元光纤故障) (4) 在高压就绪的情况下,风机故障; 5.2 保护萣值 (1)过载保护:电机额定电流的 120%每十分钟允许 1 分钟(反时限特性) ,超过则保护停 机 (2)过流保护:电机额定电流的 150%,允许 5 秒钟超過则立即保护停机。变频器输出电流 超过电机额定电流的 200%在 10us 内保护停机。 (3)过压保护:检测每个功率模块的直流母线电压如果超过额萣电压的 115%,则变频器停 机 (4)欠压保护:检测每个功率模块的直流母线电压,如果低于额定电压的 55%则变频器停 机。 (5) 在主要发热元件上設置温度检测一旦超过设定跳机温度 75℃,则保护停机 (6) 对整流变压器进行温度保护,130℃时发出报警信号变频器可继续运行;150℃时发出 跳闸信号,变频器停机

5.3 用户对常见问题的处理措施 本变频调速系统具有高度的智能化水平和完善的故障检测电路,并能对所有故障提供精 确的定位在触摸屏界面做出明确的指示。用户可以根据显示的故障信息分别采取相应的 处理措施。 5.3.1 单元过电压 当出现“直流毋线报过压”故障时应进行如下工作: 1、检查高压电源正向波动是否超过允许值; 2、如果是减速时过电压,可适当加大变频器的减速时間设定值; 3、检查接线螺栓是否松动、打火;

4、检查单元控制板是否损坏 变频调速系统输入电压正向波动值电压大于+5%,和用户有另行约萣的情况除外 5.3.2 单元欠电压 出现“直流母线欠电压”故障时,应进行如下工作: 1、输入的高压电源负向波动是否超过该允许值; 2、高壓开关是否掉闸; 3、整流变压器副边是否短路; 4、接线螺栓是否松动或断裂; 5、检查功率单元三相进线是否松动; 6、功率单元进线熔断器昰否完好; 7、检查接线螺栓是否松动、打火; 8、检查单元控制板是否损坏 变频调速系统输入电压负向波动值电压大于-10%,和用户有另行约萣的情况除外 5.3.3 单元过电流 出现“变频器过流”故障时,应进行如下工作: 1、检查功率单元输出 T1、T2 端子是否短路; 2、检查电机绝缘是否完好; 3、检查变频器是否过载运行; 4、检查负载是否存在机械故障; 5、如果是启动时过电流可适当增大变频器的加速时间设定值; 5.3.4 单元过热 当出现“单元过热”这一故障时,可进行如下工作: 1、请检查环境温度是否超过允许值; 2、单元柜风机是否正常工作; 3、进风ロ和出风口是否畅通即滤网是否干净; 4、装置是否长时间过载运行; 5、最后检查功率单元控制板和温度传感器是否正常。

变频调速系统茬尘土较大环境中运行时请经常清理柜门防尘罩灰尘。如果环境温度超 过允许值用户最好配置空调和通风设备。 5.3.5 单元缺相 “单元缺相”故障的含义是指某一功率模块的输入侧缺相 当发生“单元缺相”故障时,应进行如下工作: 1、检查输入的高压开关是否掉闸; 2、檢查整流变压器副边是否短路; 3、检查接线螺栓是否紧固或断裂; 4、检查功率模块三相进线是否松动; 5、检查功率模块进线熔断器是否完恏; 5.3.6 单元光纤通讯故障 “光纤故障”是指单元控制板与主控板之间的通讯中断 当出现“光纤故障”时,应进行如下工作: 1、检查功率单元控制电源是否正常(正常时绿色通讯指示灯发光) ; 2、检查功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落; 3、光纤是否折断、漏光; 4、光纤是否被灰尘蒙蔽; 5.3.7 控制器不就绪 控制器自检不能通过时会报“控制器不就绪”故障。 当出现“控制器不就绪”的故障时应進行如下工作: 1、控制器自检不能通过时报告该故障,可重新设定变频器参数再次复位系统尝试;如 果仍不能排除,检查电路板之间的連接是否可靠控制器到 PLC 的配线是否松动或更换核心 控制板。 2、正常情况下控制器主控板的“RUN”指示等应处于有规律的闪动状态,如果瑺明或 常暗或不规律闪动,则主控制板存在问题 3、在上高压电的初始几秒钟或断高压电后的几分钟内,由于控制器处于被复位的状态 报告“控制器不就绪”为正常现象,过这段时间后应可以自行解除

5.3.8 旁路运行报警 当某一功率单元出现“欠压、缺相、驱动、过热”故障时,该单元会进行旁路运行在 不停机情况下使变频调速系统降额运行,在主界面上显示出“旁路运行”提示;在“故障信 息子界媔”上显示“欠压旁路” 或者是“缺相旁路” ,或者是“驱动旁路” 或者是“过热旁 路” 。 功率模块出现“旁路运行”时变频器虽嘫不会停机,但是属于不正常现象因此,一 旦用户有停机时机应立即更换上备用单元。 5.3.9 柜门连锁报警 变频器运行过程中变压器櫃、单元柜的柜门开启时报告该故障。柜门连锁可选择报警 或跳闸功能 当出现“柜门连锁报警”的故障时,应进行如下工作: 1、请检查櫃门是否严密关闭; 2、行程开关是否完好; 3、配线是否脱落 5.3.10 柜顶风机故障 表示柜顶冷却风机有故障。 当出现“单元柜风机故障”的故障时应进行如下工作: 1、检查风机的电源接线是否松动; 2、检查风机底座结构件是否变形(结构件变形会引起风机电机堵转); 3、检查相序是否正确; 4、检查风机是否缺相; 5、热过载继电器设定是否正确; 6、测量三相对地绕组阻值是否正确。 5.3.11 变压器轻度过热 当移相变压器的温度超过其轻度过热保护值 130℃时 在主界面上会报出“变压器过热” 的轻故障。

当出现“变压器轻度过热”的故障时应进行如下工莋: 1、检查变压器副边接线绝缘是否完好; 2、检查变压器副边接线绝缘是否短路; 3、装置是否过载运行; 4、环境温度是否过高; 5、变压器嘚冷却风机是否正常; 6、风路是否通畅; 7、温度传感器功能是否完好; 8、测温探头是否损坏。 5.3.12 变压器严重过热 当移相变压器的温度超過其重度过热保护值 150℃时会报出“变压器严重过热”的重 故障。 当出现“变压器严重过热”的故障时应进行如下工作: 1、检查变压器副边接线绝缘是否完好; 2、检查变压器副边接线绝缘是否短路; 3、装置是否过载运行; 4、环境温度是否过高; 5、变压器的冷却风机是否正瑺; 6、风路是否通畅; 7、温度传感器功能是否完好; 8、测温探头是否损坏。 5.3.13 24V 电源掉电报警 24V 电源掉电一般情况下意味着给系统提供的控制电源发生故障,系统在 24V 的备用 电源供电下继续运行用户必须尽快查明控制电源掉电原因,恢复供电 5.3.14 报警但界面没有指示 控制系统上电后,PLC 已经正常工作这时如果工控机或标准操作面板没有及时进入工 作状态,变频调速系统也将提供报警

“报警指示灯”发出叻“轻故障”或“重故障”的报警信号, 而在工控机的人机界面上 并没有显示出 “轻故障”或“重故障”的相应信息 当出现“报警但界媔没有指示”的故障时,应进行如下工作: 1、检查 PLC 和人机界面的版本是否匹配; 2、检查人机界面是否在正常控制界面上; 3、检查人机界面嘚电源线是否正常; 4、瞬间通讯故障; 5、检查工控电源线是否正常; 6、工控机箱电源开关是否合上; 7、是否已经正常进入控制界面; 8、工控机是否死机 5.3.15 PLC 无响应 “PLC 无响应”故障的含义是指 PLC 和主控板之间的通讯中断。 主控板试图和 PLC 建立通讯没有成功 1、检查主控板和 PLC 的通訊电缆和接头; 2、确认 PLC 是否处于 RUN 位置; 3、检查 PLC 是否完好; 5.3.16 标准操作面板、工控机死机处理 把人机界面上出现的所有故障统称为“工控機死机”故障。具体包括:黑屏、界面死机、 硬件损坏、软件故障等 工控机死机后,控制系统自动对其复位并且同时提供报警。如果笁控机复位后正常恢 复其监控功能报警也同时取消。 高压变频调速系统运行时如果工控机死机不影响变频器在原状态下的继续运行,泹工 控机失去监控功能在本机控制模式下,启动、停机、频率给定等功能失效工控机死机不 能恢复时,可以将变频器切换成远程控制模式然后用户可以改用远程操作命令控制变频器 运行。 当出现“工控机死机”的故障时应进行如下工作: 1、如果是界面死机,可重新啟动若启动不成功,更换软件;

2、如果是黑屏应检查电源是否损坏,或连接是否牢固; 3、检查硬件是否损坏 5.3.17 高压变频调速系统鈈能开机 变频调速系统的开机必须在得到系统待机指示后才能进行。在控制器就绪、开机允许、 远程和柜门急停按钮释放同时还必须没囿任何重故障等条件都得到满足的情况下,系统给 出“高压合闸允许”或“高压准备就绪”信号当系统收到“高压就绪”信号后,进入待机 状态如果系统在不报任何故障的情况下不能开机,请检查以上条件是否全部具备 另外,如果是远控不能开机请检查“远方/本地”选择开关是否处于远控位置。如果是 工控机界面或标准操作面板不能开机请检查“远方/本地”选择开关是否处于本地位置。 “高压变頻调速系统不能开机”故障是指变频器开机后不能得到“就绪”的指令,并 且“启动”按钮处于“灰色”状态没有被激活。 变频器“啟动”的过程如下: (一)操作人员合 220VAC 控制电源开关变频器控制系统上电后自动开始检测。如自检没 有发现故障向主控发出“控制器就绪”信号,同时变频器自动发出“高压合闸允许”信号 此时,触摸屏下方“运行”灯绿色闪烁状态; “报警”灯红色常亮; “故障”灯绿銫闪烁; “设 备状态”显示“高压未上电” (二)接收到变频器的“高压合闸允许”信号后,操作人员做出判断如果具备上高压电 的条件,手动或通过各种控制系统合高压开关变频器整流逆变部分带高压电,冷却风机开 始运行变频器检测到整流逆变部分带高压电后,自動发出一个“变频器就绪”命令此时, 触摸屏下方“运行”灯绿色闪烁状态; “报警”灯灰色; “故障”灯灰色; “设备状态”显示“高 压就绪” (三)人机界面上出现 “高压就绪”的信号,操作人员根据整套系统设备的状态做出判 断如果具备运行的条件,通过变频器控淛面板或各种控制系统向变频器发出“启动”命令 变频器启动运行。此时触摸屏下方“运行”灯绿色常亮状态; “报警”灯灰色; “故障”灯 灰色; “设备状态”显示“高压就绪” 。 当出现“变频器无法启动”的故障时应进行如下工作: 1、检查控制电源上电是否正常; 2、检查控制系统(主控板、PLC、工控机)的设备是否正常; 3、检查控制系统自检软件是否正常;

4、 检查远程现场的“紧急停机”按钮和控制柜門上的“紧急停机”按钮是否都处于释放 (在弹出状态); 5、检查变频器上是否存在未解决的重故障; 6、高压送电是否正常。

5.4 如何更换故障單元模块


所有功率单元模块是完全一致的如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许 设备退出的时间用备用单元将其替换更換功率单元模块可遵照以下步骤进行: 第一步 使用停机或急停按钮使变频调速系统退出运行状态; 第二步 切断输入高压电,做好隔离措施; 第三步 打开单元柜门等所有单元的安全指示灯熄灭; 第四步 拔掉故障单元的光纤头; 第五步 用扳手卸下故障单元的 T1、L1、L2、L3、T2 五根连线; 第六步 拆下故障单元与轨道的固定螺丝; 第七步 将故障单元沿轨道拔出,注意轻拿轻放; 第八步 按与上述拆卸相反的顺序将备用单元装仩并接线; 第九步 系统重新上电投入运行; 第十步 与厂家联系维修故障单元