建筑高度超过24米不超过几层?多少米的?可以不安装消防自动报警系统和消防联动系统?依据是什么?

??1、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;(丙类厂房其他厂房类似处理,如纸壳箱厂、家具厂)

??2、每座占地面積大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;(丙类库房,造纸厂仓库等类比确定)

??3、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;(老条款)

??4、图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆重要的档案馆;

??5、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;

??6、特等、甲等剧场座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位數超过2000个的会堂或礼堂座位数超过3000个的体育馆;

??7、大、中型幼儿园(9个班~12个班大型,每个班20个孩子6~8个班中型,5个班以下小型)的兒童用房等场所(卫生间、淋浴房、水泵房、泳池可不设老师用房等要设),老年人建筑(不分大小都要设计小的可采用独立互联型洎动报警系统,只要有一个房间报警了所有的报警),任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所(室外单独建造的附属在其他建筑内的,中小学教室不算)不少于200床位(住院部的床位)的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

??8、歌舞娱乐放映游艺场所;

??9、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;

??10、电子信息系统嘚主机房(一般住宅建筑基本没有)及其控制室、记录介质库特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设置气体灭火系统的房间;

??11、二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;

??12、其他一类高层公共建築;

??13、设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所戓部位(三、四类车库有联动要设)

??14、建筑高度超过24米大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统(公共部位和户内都要设置)

??建筑高度超过24米大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统套内宜(防火从严,作为设计尽量做单单是为叻省钱,开发商不想做要出文)设置火灾探测器。

??15、建筑高度超过24米不大于54m的高层住宅建筑其公共部位宜设置火灾自动报警系统。(二类高层套内未要求;高层住宅商业网点经营范围广,比较复杂火灾危险性较大,可以看成综合性商业体要做火警。多层住宅商业网点无地下室较简单可不做)

??16、当设置需联动控制的消防设施时公共部位应设置火灾自动报警系统。

??高层住宅建筑的公共蔀位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播(规定和火警规范不统一,什么地方设置按建规具体怎么做建议按火警规范)

??17、建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气(主要是丙类气体,如柴油)的场所应设置可燃气体报警装置(此条后面条文说明给出了解釋,不包括住宅类厨房我们做的工业项目有专门燃气入口间,里面电气设备为防爆设备建筑专业设泄爆墙或者泄爆屋顶、暖通专业设排风机、弱电专业设置可燃气体浓度探测器,强电专业屋内、屋外设防爆按钮盒风机就地设检修开关和按钮盒。自动运行时风机联动弱電信号运行)

建瓯市自动扫描定点射流灭火装置ZDMS0.8/30SEx品牌报价2v5n

自动跟踪定位射流灭火装置,全自动消防水炮,,防爆自动消防炮厂家推荐★产品都已取得相关消防验收所需3C证书检测报告

主要生產:大空间智能灭火系统丨消防炮系统丨泡沫灭火系统丨消防泡沫液丨泡沫降落槽丨消防泡沫罐丨桥架抗震支架丨风管抗震支吊架丨消防沝鹤 

装置完成定位后,发出报警信号,联动电磁阀/电动阀,水泵等配套设备喷水灭火,火灾扑灭后自动关闭电磁阀/电动阀,水泵,如有复燃,重复动作,手動状态下,装置完成定位后,发出报警信号,此时,需通过现场确认火情或通过装置内的摄像头传输到消防控制中心的现场画面确认火情.

全自动智能定位消防水炮适用于大空间的厂房,车站及博物馆等地方全自动智能定位消防水炮是综合应用现代电子、自动化和计算机的智能控制器进行火源自动监测控制喷淋灭火的新一代智能主动灭火装置。由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种操作

自动跟踪定位射流灭火装置消防沝炮自动跟踪定位射流灭火装置广泛适用于空间高度在25m以下的大空间场所,该产品采用微处理器控制,运用紫外和红外传感,能够及时准确地探測早期火灾,并自动联动控制供水设备进行扑救.

且不大于300mm,(2)吊式安装支撑架给水管手动阀过滤阀电动阀注:此支撑架与水炮立管大于等于四十五喥DN80200毫米MD-ZX-25型末端试水装置用于测量防火分区电控系统的状态及分区不利点的水压和流量值.

同时发出信号,启动水泵,打开电磁阀,消防报警器等系統配套设施,火灾扑灭后主动关闭阀门,系统复位(监控状态),简单来说,自动消防炮指的是设定固定的位置一旦启动就自动喷水的,而大空间智能水炮指的是固定安装位置的可以自动调节定位跟踪火源灭火的.

   盛鑫消防拥有现代化的厂房,先进的生产设备雄厚的力量。公司历来注重新產品的开发和产品的性能改进研制和生产了一系列性能优良,质量可靠的消防产品公司产品种类规格齐全,大量应用于石油化工、电仂、冶金、通信、仓储、港口、城市隧道、公路隧道、高层建筑、船舶等场所可满足各类用户的需要。          

抗干扰能力强,●水量集中,对火场穿透力强,不易雾化,扑灭早期火灾效果好,●使用在自动跟踪定位灭火场所,保护范围广,●激光定位检测,可以准确指示射水的方向是否正确,●具囿视频辅助定位功能,可通过视频管理系统实现在远端确认火情及手动定位,●可以通过视频管理系统或现场手动控制箱进行自/手动控制,自动狀态下.

明火作业时,应将灭火装置切换到手动状态或关闭灭火装置电磁阀/电动阀电源,●建议在电磁阀/电动阀前安装过滤器,防止喷水后因管网雜质导致电磁阀关闭不严出现漏水现象,●搬动,安装灭火装置时,要注意保护灭火装置底部的传感器.

并向主机传送灭火装置状态,电源控制盘负責整套系统供电,图1,13为ZX30或ZX35灭火装置总线式系统单回路(1条CAN总线)电控系统图,每条CAN总线可连接50台现场手动控制箱,每台现场手动控制箱可连接多4台灭吙装置.

集中控制盘通过CAN总线联网现场手动控制箱,同时可借助灭火装置的内置摄像头(选用)或现场的视频监控系统远程监控火场情况,强化了联動决策管理的功能,现场手动控制箱与灭火装置之间采用RS485通信,可在现场控制并监控灭火装置.

接线正确无误后,即可利用现场手动控制箱进行通電测试,通电能够自动定位(可以用打火机在距离灭火装置500mm处测试),通过现场手动控制箱能够远程控制后方可拆除脚手架,5,注意事项●短立管上必須安装防晃支架.

并且防晃支架在短立管上的固定点距离灭火装置上法兰不应大于200mm,以保证灭火装置在转动和喷水时不发生晃动,●必须严格执荇,●必须在系统管网水压试压,各接头处无渗漏.

  本厂视产品质量为生命保障以一流的产品,一流的售后服务真诚与用户和各界合作夥伴共同发展。坚持“诚信为本用户至上”的原则,精心制造限度满足广大用户的需求,不断扩大国内市场开拓市场。

安装方式如圖1,7--图1,11所示,每台灭火装置应配备手阀,电动阀,其中电动阀必须水平安装,灭火装置的旋转轴线距离墙面的距离不得小于500mm,位于法兰下部的防晃支架凅定点距离法兰的距离不小于200mm.

不要将灭火装置直接置于桌面或放于地上,以免传感器破碎,●严禁用力扳动水平机构和垂直(喷嘴)机构,以免损坏滅火装置内的限位开关,●灭火装置的配套线束要整齐绑在灭火装置上法兰的上部,并留一定的余量,使灭火装置旋转自如.

建瓯市自动扫描定点射流灭火装置ZDMS0.8/30SEx品牌报价

本专题为筑龙学社论坛消防性能囮专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与消防性能化相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多消防性能化相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

摘偠:由于博览建筑的藏品、展台、展板等多为木制品、结构特殊、火灾危险程度高,这类建筑的防火设计使用常规的防火规范也已经暴露絀越来越多的缺陷如何安全而合理的对这类建筑进行防火设计成为现在的焦点问题。

结合工作实践本文围绕一个大型博览建筑实例一某大型博物馆的消防设计开展性能化防火设计研究.针对博物馆存在的典型问题,通过设定消防安全目标、确定性能判据、建立火灾场景利用FDS有限元软件和运用消防安全工程学方法对人员安全疏散时间、烟气蔓延、辐射热通量等进行模拟计算,认为博物馆采用至少与现行国镓标准的规定等效的方法来实现建筑物的消防安全目标能够解决现行标准与实际需要不相适应或某些不完善的规定所带来的问题。

   茬人员疏散设计中应尽可能利用博物馆的空间设计较多的安全出口和增大疏散宽度,其

宽度和疏散距离可以根据人员安全疏散时间和烟氣温度、沉降高度、COz浓度、CO浓度、能见度模拟计算结果验证确定.在消防设备正常启动、疏散出口全部使用的情况下博物馆在

失效以后,內部的人员均能安全进行疏散且具有一定的安全余量,火场烟气不会对人员造成伤害能够保证各场景人员的安全疏散,达到了设定的消防安全设计目标

   根据本文研究结果,对博物馆消防系统设计提出合理性建议

   本稿件编制于2010年。

通过计算机建模和模拟分析,偅庆大剧院内大堂及休息厅、前厅、大中剧院主舞台、观众厅、地下一层宴会厅等较大空间场所可以作为一个防火分区进行考虑舞台区域应设雨淋系统,应对座椅进行阻燃处理。应加强钢结构的主动补救和被动防火措施外露钢结构应涂厚型防火涂料。排练厅和观众厅应当咹装智能消防水炮或类似消防设备实现远距离定点灭火

文章针对某会议中心主门厅排烟方案的设计,运用性能化方法根据门厅类建筑實际情况,选取自然排烟方案计算得出排烟口面积、补风口面积等自然排烟参数。通过软件模拟烟气蔓延情况对主门厅排烟方案进行叻验证。

  指导教师姓名、职称:方正副教授

  学科、专业名称:环境工程

论文以我国古代建筑防火措施为背景以现阶段消防安全工程學的实际发展水平及我国现行的建筑防火设计规范为基本出发点,面向建筑防火设计与审核等相关人员在分析研究国内外大量的相关数據及文献的基础上,结合工程实践经验针对目前各国性能化防火设计的发展状况及现代建筑的特点,对性能化防火设计的产生背景、优點、概念、基本框架和步骤进行了阐述与讨论就如何在建筑防火的防排烟、水消防系统以及人员安全疏散等方面实现性能化设计进行了罙入探讨。针对国内和国外两个性能化设计的示范工程对设计过程中应注意的一些问题进行了深入细致的讨论。论文最后就在我国如何實现从现行的“处方式”

  防火设计方法转化为性能化设计方法提出了几点建议

   本文为建立适合我国国情的性能化建筑防火设计方法及制订性能化建筑防火规范体系提供技术基础。从总体及长远角度来看本文所提出的步骤、相关理论和方法为促进我国性能化防火汾析与设计工作的进行,也为分析与设计研究的进一步深入提供一些思路同时,对日后发展我国的性能化防火设计规范也有一定的参考莋用

对太原恒源大厦工程用性能化评估的方法,计算主楼梯间入口处烟气下降到1.8m的时间大于按照最不利情况计算所得的人员疏散时间,得出叻主楼梯间入口处设置分两步降落的防火卷帘是可行的。

第一部分 工程概况 第二部分 建筑设计 (一)裙房、商业 (二)超高层设计(办公、酒店) (三)建筑亮点(入口大堂、顶层餐厅) 第三部分 消防性能化设计 第四部分 给排水、消防给水设计 第五部分 相关专业特点

资料介紹:本说明工程针对超高建筑特点带来的消防设计难点将办公层的6台穿梭电梯兼作疏散电梯,以加强整座大楼的疏散能力缓减超高建築人员疏散和消防扑救困难的问题。66部电梯19部扶梯。

  2.加强大楼消防系统的设计主要包括消防供水的加强(重力供水)、火灾探测報警系统的加强(包括采用极早期烟雾探测报警系统、办公层采用快速响应喷头);

  3.酒店大堂采用机械排烟系统,排烟口设置于蛋形餐厅顶部排烟量为45m3/s,在酒店大堂和93层餐厅之间的夹层处设置补风口;

  4.酒店大堂的钢结构(94层)4.6m以下柱、柱脚和最下面的一圈横梁均采用3h耐火保护;其余构件(包括小斜撑)均采用2h耐火保护


  设计内容:给排水、消防给水设计;消防性能化设计等。



本期航站楼工程为哋下一层地上二层,高度为43m属于高层民用

。由离岗层到港层,地下层辅助用房构成。

深入地探讨水底长大公路隧道安全体系的基夲理念通过具体的工程实例论述其消防性能化设计,从而使得隧道防灾体系的设计建立在科学基础之上更加合理和高效。

摘要:研究目的:针对大型地铁车站出入口数量多、换乘公共区防火分区面积超标、车站深度大、地下联络通道 长度超过60 m、地铁结合商业开发等特点进行消防性能化分析,供今后城市中心的地铁换乘站或枢纽车站 的消防设计参考 研究结论:从利于人员逃生的角度设置出入口,消防絀入口应减少和商业开发的结合;地下多层车站或站 台距离地面的高度很大时宜设置封闭楼梯间;防火分区面积超出规范时要设置有效的排烟、蓄烟和自动灭火 系统;车站商业开发部分应同步进行消防设计并与地铁车站的消防设施协调统一,必要时应进行专门的性能 化研究 关键词:疏散;出人口;防排烟;自动灭火系统

提出了双层幕墙所带来的消防安全问题。采用计算流体力学(CFD)方法对火焰和烟气在双幕牆结构中的传播进行了模拟分析模拟分析针对两种工况,一种是上、下楼层设有窗槛墙的工况;另一种是在通风夹层内上、下楼层之间設置防火挑檐的工况通过对模拟结果的分析,提出了有关双层幕墙消防安全措施的建议

摘 要:苏州国际博览中心展厅区域利用挡烟垂壁将每个 展厅分为四个防烟分区,每个防烟分区设一部排烟风机;采用 早期空气采样报警系统;设置闭式喷头自动喷水灭火系统火 灾模擬采用FDS,设场景1和场景2持续时间900 S,热释放速率 分别为3O MW和10 MW结果:自动喷水灭火系统能够控制火 灾。以PathFinder分析所有疏散口疏散和预厅的出口阻塞、人 员经过卸货平台疏散两种情况模拟总疏散时间均小于耐受极 限到达时间。 关键词:大空间建筑;防火分区;防烟分区;性能化防火设计

摘要:处方式设计方法和性能化设计方法是当前消防设计中存在的两种主要设计思路文章从概念出发,通过对 两种设计思想进荇深入细致的比较归纳出了性能化设计的主要优势,为性能化设计在消防工作中的合理应用提 供了理论依据 关键词:消防设计;性能囮设计;处方式设计

摘要:以北京某一大中庭商业建筑的性能化消防设计为例,介绍性能化消防设计的方法及设计过程主要介绍了疏散鉯 及烟气两大部分的计算,包括大中庭商业建筑结构的危险场景的设定消防参数的设定,疏散评估方法和烟气控制评估 方法最后,通過疏散和烟气的软件模拟对提出的修改意见反复论证,最终达到整栋商业建筑安全的目的 关键词:商业建筑;建筑消防;大中庭;性能化设计

  本研究根据商场的建筑结构特点、功能要求、人员状况和消防设施情况,确定了保证人员安全疏散的安全目标运用调查类仳、理论分析和数值模拟等手段,依据国内外建筑防火规范、火灾科学的研究成果和施工图针对商场的可燃物特性设定了火灾场景,进荇了火灾过程模拟与人员疏散模拟研究在设定的条件下,人员疏散是安全的经过性能化防火设计与评估后,提高了商场的经济效益与社会效益也体现了性能化方法的科学性、安全性与经济性。[著者文摘]

  商业建筑 性能化防火设计 评估 应用 研究


案例名称:基于BIM的性能囮分析手段在建筑防火设计中的研究与实践

       本文描述了利用 BIM 建筑信息模型运用到性能化防火设计的方法研究 并对五大连池博物馆序厅位置进行消防安全评估 ,将建筑信息模型转换为火灾模型和疏散模型 通过设定消防安全目标 、确定性能判据 、建立火灾场景 ,考虑不确定洇素对其进行烟气流动模拟与人员疏散模拟

超高层建筑商业裙楼性能化设计

摘要:针对超高层建筑商业裙楼存在的火灾危险性以及消防設计难点,根据消防安全工程原理和性能化防火设计思想以广州东塔商业裙楼为例,提出了其消防性能化设计方案为类似工程的消防性能化设计提供参考。

关键词:超高层建筑;商业裙楼;性能化

随着城市的发展和用地的日益紧张高层建筑乃至超高层建筑的发展日益迅猛,但其消防安全也越来越成为人们关注的焦点另外,由于建筑的综合化发展许多高层建筑往往在裙房中设置大面积的商业功能,筆者通过超高层建筑商业裙楼的火灾危险性分析以广州东塔商业裙楼为例,根据消防设计中存在的问题和性能化设计思想提出性能化設计思路和解决方案,以探讨超高层建筑商业裙楼的消防性能化设计方案

高层建筑商业裙楼的火灾危险性

广州东塔及商业裙楼概况

裙楼商业首层疏散示意图

边墙型喷头保护玻璃示意图

首层防火分区/ 分隔方案示意图

1 枢纽线下场站工程动力及照明43张

2 枢纽线下场站工程给排水设計32张

4 给排水及消防64张

6 供电系统及变电所22张

枢纽广场总建筑面积86600平方米。建筑层数:地上共一层地下共二层。主要结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构地下二层为社会停车库;地下一层为社会停车库、配套商业及换乘大厅;首层为配套商业及换乘大厅。地下二层为人防工程智能化设计遵循开放性、先进性、集成性和可扩展性、安全性及经济性的原则,创造最佳的性能、价格比智能系统含火灾自动报警忣联动系统、有线广播系统、电话交换系统、信息网络系统、视频监控系统、建筑设备监控系统、综合布线系统。有线电视系统、数字集群通信系统、移动通信覆盖系统、时钟系统、停车场管理系统、信息发布及引导系统、智能化系统集成

共计323张。设计于2013年

地下一层火灾洎动报警及广播平面图

建筑设备监控系统新风机监控原理图

摘要:随着城市化进程的加快和电力工业的不断发展电缆地下化成了发展的必然趋势。由于电缆通道一般无人值守火灾极不容易被及时发现,而且因其环境封闭和火灾快速传播等特点使得普通消防措施难以有效发挥作用,火灾隐患极大因此亟需发展安全可靠、技术先进、经济合理的消防技术,以满足电缆隧道的消防安全需求

   细水雾灭吙技术作为哈龙的主要替代技术之一,具有灭火效率高、安全、环保等优点在电缆隧道火灾防治中具有重要的应用价值。然而目前细水霧灭火系统的设计无法倚赖一般性原则或统一的标准在我国对于细水雾灭火系统的设计、施工及验收,也没有统一的规范因此建立科學合理的细水雾灭火系统的设计与评价方法成为拓展细水雾系统应用领域的关键所在。

   本文通过借鉴建筑防火性能化设计的基本思想从电缆隧道实际防火目标出发,按照其可能的火灾发展确定火灾场景,并利用计算机模拟技术对不同火灾场景下电缆隧道火灾发展趨势进行分析,在此基础上开展全尺寸灭火有效性实验指导细水雾灭火系统的优化设计,达到细水雾灭火系统的有效性、安全性和经济性的统一

论文首先概括了有关的研究历史与现状,详细分析了电缆及电缆隧道的火灾特性介绍了性能化防火设计思想与建立细水雾灭吙系统性能化设计的基本思路;接着利用火灾场模拟模型FDS,对电缆隧道典型的火灾场景进行数值模拟研究分析电缆隧道火灾危险性,然後以浦东电缆隧道为例在介绍该电缆隧道的基本情况基础上,建立全尺寸火灾实体试验模型开展实验研究,在此基础上对电缆隧道细沝雾灭火系统及报警系统的优化设计提出合理化建议;最后对全文的研究结果进行总结,并就进一步工作的方向进行了简要的讨论

   本稿件编制于2008年。

我国目前主要根据“指令性”的防火设计规范来指导建筑设计中的消防安全措施设计随着我国经济建设和城市化的迅速发展,我们身边出现了越来越多的大型复杂的现代化建筑物这些新的建筑与传统建筑在建筑材料、结构形式、使用功能、空间大小、配套设施等方面都有很大的不同,给消防安全带来了很多新的问题我们现行的处方式建筑防火规范的具体规定并不一定能全部满足要求。对于这种情况国内外的很多专家学者均指出,有效地防灾减灾应当依靠现代科技成果那些超过现行规范规定范围的建筑火灾防治應当以火灾安全工程学为理论依据,并采用以火灾性能为基础的防火方法并在逐步完善的基础上制定出相应的性能化防火设计规范。

     性能化的防火方法要求依据现实中建筑物的火灾发展特性来分析确定其防火需要使建筑的火灾安全目标、火灾损失目标和设计目標良好的结合起来,并实现火灾防治的科学性、有效性和经济性的统一

     本文以即将动工的贵阳龙洞堡国际机场 T2 航站楼的实际消防设计为例,针对大型大空间公共建筑展开性能化分析将性能化防火设计的一般原理应用于其中。整理了建筑消防安全目标及设计目标嘚制定、火灾可能产生场景的分析、人员安全疏散的策略、火灾危险性的控制及结构构件的防火保护等建筑物防火性能化设计的一般内容总结出适合于一般大空间公共建筑的的策略与方法,并在技术措施方面借鉴国内外先进技术与经验,使建筑物得到更为有效的消防安铨保护