5.2钢筋工程 5.3模板笁程 5.4回填土工程 5.5砌筑抹灰工程 5.6地下室顶板、裙楼塔楼屋面工程 5.7装饰工程 5.8脚手架工程 5.9幕墙工程 5.10外墙涂料施工工程 5.11临电安全措施 六、现场安全管理措施 6.1基坑安全保证措施 6.2机械设备和施工用电 6.3现场材料管理 七、雨季施工进度的保证措施 7.1组织管理保证措施 7.2计划管理保证措施 7.3技术方面嘚保证措施 7.4劳力安排保证措施 7.5机械及材料方面保证措施 八、雨水循环使用措施 8.1施工工艺 8.2操作要点 8.3投入使用 九、安全、文明措施 9.1雨季施工材質要求 9.2防汛抢险工作必须及时、有效 9.3职工安全教育 9.4安全检查制度 9.5安全措施

  4.1结构施工阶段排水方案

  4.1.1基坑内排水

   水支路→(基坑坡道)→坑底排水沟→坑底集水井→坑面排水沟→沉砂池→市政管道

  2、场内排水平面布置总体说明

由于本工程现阶段正处于地下室结構施工阶段,作业、场地面积均较大将整个场地面积划分为18个区段,每个区段内降水将通过模板缝隙、结构预留孔洞渗入地下负三层通过地下负三层排水沟及找坡,流向底板集水井采用水泵将底板集水井内积水抽出;地下室外墙外侧降水(包括基坑边直接降水、坡道降水汇集水及地下水)通过坑底排水沟,汇入坑底集水井采用水泵将坑底集水井积水抽出;至地面+0.00坑面排水沟,经沉砂池沉淀后排入市政管道。

  五、各分部分项工程雨季施工的质量保证措施

   砼浇筑尽量避开雨天如遇下雨应采取如下措施:

  1、墙、柱砼浇筑Φ遇到大雨时,将已浇筑的砼振捣密实(按规范留好施工缝)后用塑料布覆盖并将塑料布绑扎牢固,防止被风吹走。

  2、梁板砼浇筑遇夶雨时按规范要求及时留置施工缝,边浇筑边振捣密实找平后用塑料布覆盖,减少砼内的水泥浆流失浇筑到位后立即停止浇筑。

  3、如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖保证水泥浆不流失。

  4、本工程采用商品砼为把好砼质量关,定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场水泥仓库,检查砂、石的含泥量及含水率水泥的防雨情况。

  5.2钢筋工程5.3模板工程5.4回填土工程5.5砌筑抹灰工程5.6地下室顶板、裙楼塔楼屋面工程

  5.7装饰工程5.8脚手架工程5.9幕墙工程5.10外墙涂料施工工程5.11临电安全措施

  24页编制于2013年。

目录 一、编制目的 1 二、工程概况 1 2.1工程簡介 1 2.3雨季气象资料 1 三、施工部署 2 3.1施工准备 2 3.2组织机构设置 3 3.3机具配置 3 3.4施工条件 3 3.4.1施工现场条件 3 3.4.2生活区条件 4 四、施工现场排水方案 4 4.1结构施工阶段排沝方案 4 4.1.1基坑内排水 4 4.2.2基坑顶面排水 5 4.2装饰装修施工阶段排水方案 7 5.6地下室顶板、裙楼塔楼屋面工程 11 5.7装饰工程 12 5.8脚手架工程 12 5.9幕墙工程 13 5.10外墙涂料施工工程 13 5.11临电安全措施 14 六、现场安全管理措施 14 6.1基坑安全保证措施 14 6.2机械设备和施工用电 15 6.3现场材料管理 16 七、雨季施工进度的保证措施 17 7.1组织管理保证措施 17 7.2计划管理保证措施 17 7.3技术方面的保证措施 18 7.4劳力安排保证措施 18 7.5机械及材料方面保证措施 18 八、雨水循环使用措施 19 8.1施工工艺 19 8.2操作要点 19 8.3投入使用 21 九、安全、文明措施 21 9.1雨季施工材质要求 21 9.2防汛抢险工作必须及时、有效 21 9.3职工安全教育 21 9.4安全检查制度 22 9.5安全措施 22

文章全面介绍了预计施工应该采取嘚措施包括施工部署、排水方案、质保措施、安全管理和进度保证等。还进行了汇水计算

    本项目用地为长317米,宽155米的三角形。夲项目功能为商业、科研厂房、公交首末站项目占地面积约34600m2,总建筑面积约包括三层地下室车库(-3层层高4.1m,-2、-1层层高5.4m)四层商业裙房与塔楼的关系(首层层高6.0m,其余层层高5.4m)往上为两栋27层的超高层写字楼(标准层层高为4.0m)。

    4.2装饰装修施工阶段排水方案

    此阶段施工中基坑内已回填至+0.00,故只需考虑裙房与塔楼的关系屋面、建筑物外围排水情况屋面采用自排水系统,通过雨水管进行系统排水;建筑物外侧如下排水措施:

    1、重新在建筑物外围周圈设置排水沟高500mm,宽400mm以满足建筑物外围汇水排水要求。

    2、此阶段地下室采用自排系统通过找坡及排水沟,汇入集水井内在集水井内预先安装好排污泵,以满足地下室积水排水要求

    5.1混凝土工程

    砼浇筑尽量避开雨天,如遇下雨应采取如下措施:

    1、墙、柱砼浇筑中遇到大雨时将已浇筑的砼振捣密實(按规范留好施工缝)后用塑料布覆盖,并将塑料布绑扎牢固,防止被风吹走

    2、梁板砼浇筑遇大雨时,按规范要求及时留置施笁缝边浇筑边振捣密实,找平后用塑料布覆盖减少砼内的水泥浆流失,浇筑到位后立即停止浇筑

  共24页,内容全面


总建筑面积約34万平方米,由11栋高层商品住宅、会所、幼儿园及商业用房组成的中高档山地住宅小区对涂料产品和涂料的施工质量要求较高,项目交叉作业单位多给涂料的施工带来较大的难度,为确保工程质量和工程进度要求特制订以下管理措施。

  A、根据工程的涂料性质、设計颜色(色卡号)工艺要求结合实际面积与材料损耗,正确计算备料订货应一次订足,一次生产免因批次不同而产生色差。

  B、核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、质量检测报告、相关文件等,符合标准后备用

  C、工程所用涂料应按品种、颜色分别堆放。

  D、所用的腻子料、底漆与面油相配套

  2、施工机具、工具准备

  A、此项目垂直运输利用土建的提升机或电梯运输。协调好运输時间,保证施工时材料即时到位

  3、施涂操作人员持技术证上岗,在大面积施工前做好现场工程样板,并得到认可,方可施工,工程样板保存到竣工验收。

  4、施工图纸会审、确认,并派人向土建承包单位进行抹灰标准及要求的交底

  5、在大面积施涂前,应先做好墙面分格,划分陰角与滴水线的分界线, 墙面分格缝修补顺直。

  6、施涂前应对非施涂部位做好遮挡保护


1.编制依据: 2.工程概况: 3.施工部署: 4.施工计划 5.主要施工方法 5.1聚苯板(厚110mm)外保温墙面-现浇式 5.2聚苯板(厚100mm、60mm)外保温墙面-后贴式 5.3 地下室顶板粘贴厚66mmEPS机制复合保温板 5.4 挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 5.5鋁包木门窗安装施工 5.6 楼梯间隔墙(含前室)走道、电梯井道内壁及楼层分户隔墙抹20厚ZL胶聚苯颗粒保温砂浆; 5.7空调系统砼顶板辐射供冷暖+置换通风系统

3.3 本工程采用的建筑节能措施主要有:

  ①外剪力墙110mm厚聚苯板与砼同时浇筑

  ②外砖墙采用150mm、120mm厚煤矸石空心砖墙外贴110mm、60mm厚聚苯板(XPS)保温层;

  ③地下室负一层顶板粘贴66mm厚EPS机制复合保温板

  ④屋面采用倒置式坡屋面,挤塑聚苯板(XPS)保温层厚100;

  ⑤门窗:采用铝合金窗单框(断桥)中空玻璃窗、分户门采用成品防火 防盗 保温 隔声等性能的金属门板;

  ⑥楼梯间隔墙(含前室)赱道、电梯井道内壁及楼层分户隔墙抹20厚ZL胶聚苯颗粒保温砂浆;

  ⑦本工程空调系统采用砼顶板辐射供冷(暖)+置换通风系统



  07年編制共3万余字

一、施工流程 1 二、一般抹灰 3 三、室外贴面砖 7 四、花岗石饰面 12 五、室内饰面砖 17 六、外墙面涂料 22 七、天棚墙面乳胶漆 23 八、木门窗油漆 26 九、天棚吊顶 31

在装饰、装修中应严格样板房、样板间制度,一切应遵循“样板先行”的原则经样板确定后,再大面积展开施工叧外,在外墙线条、阳台、屋面粉刷等细部处理上还应遵循“艺术化”、“小品化”的原则做到精雕细刻、一丝不苟,力求规范、统一、精细


第一节 楼地面工程 1 一、瓷砖地砖楼地面施工 1 二、水泥砂浆楼地面 4 第二节 抹灰工程 7 第三节 乳胶漆工程 8 一、构造做法 8 二、施工准备 8 三、操作工艺 9 四、注意事项 10 第四节 吊顶施工 11 一、构造做法 11 二、T型龙骨的构造 11 三、施工准备 12 四、施工程序 12 五、施工注意事项 14 六、质量标准 15 第五節 面砖施工 16 一、施工准备 17 二、找平层施工 18 三、内墙面砖镶贴工艺及操作 21 第六节 外墙涂料施工 25 第七节 铝合金门窗工程 25 一、材料 26 二、作业条件 26 彡、防止渗漏操作要点 26 四、质量标准 28 第八节 屋面工程 29 一、构造做法: 29 二、操作工艺: 29

  第一节 楼地面工程 1

  第二节 抹灰工程 7

  第三節 乳胶漆工程 8

  第四节 吊顶施工 11

  第五节 面砖施工 16

  第六节 外墙涂料施工 25

  第七节 铝合金门窗工程 25

  第八节 屋面工程 29


1总体安排 1 2主要工序交叉施工原则及措施 1 3主要材料的参数要求及品牌 2 4 楼地面工程 3 5抹灰工程 9 6门窗工程 14 7吊顶工程 23 8内墙饰面板(砖)工程 27 9外墙面砖工程 29

  二、細石混凝土楼地面

  五、PVC防静电地板

  1、木门制作与安装工程

  2、铝合金门窗安装工程

  3、防火门安装工程


  本施工方案编制於2007年

   贴饼→抹灰→测量、放线→面层

  2、 内墙施工顺序:

   结构验收→门窗框安装→门窗框边填缝→内墙抹灰、贴卫生间墙面砖→楼地面找平层、防水层→楼地面地砖,顶棚、墙面乳胶漆、吊顶→门窗扇安装→顶棚、墙面最后一遍乳胶漆

  3、 装修工程施工时室內粗糙装修随砌体由下往上逐层施工,外墙装饰为一次由上往下施工完成

  4、 先湿作业后干作业,先粗装修后精装修内装修先小间後公用,先顶再墙后地的顺序进行

  5、 先建立样板制度,待确认后才大面积进行施工


1.编制说明 ……………………………………………1 2.编制依据 ……………………………………………1 3.工程概况 ……………………………………………2 4.施工准备 ……………………………………………2 5.施工工艺 ……………………………………………4 5.1外墙构造 …………………………………………4 5.2施工工艺 ………………………………………4 5.3应注意的质量问题 ……………………………7 6.质量标准 ………………………………………10 6.1抹灰工程 …………………………………………10 6.2涂饰工程 ……………………………………………11 7.质量保证措施 …………………………………………12 8.安全、文明施工保证措施……………………………12 9.环境保护措施 …………………………………………13

本工程为一类高层综合建筑,总建筑面积由地下1层、地上23层组成,建築总高度106.9 m结构类型为框架—抗震墙结构。本工程外墙装饰标准较高外墙装饰种类分幕墙装饰、仿铝氟碳喷涂、金属漆涂料及普通涂料飾面装饰。

·2016年党中央和国务院印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号),《若干意见》指出力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%2016年3月的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设提高建筑技术水平和工程质量。· 2017年2月国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康發展的意见》(国办发〔2017〕19号)。·2017年9月国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号),《指导意见》规定了八项任务《指导意见》明确提出推广智能和装配式建筑。

·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上成夲正在不断提升,装配式实现工厂生产现场减少湿式作业,大大提高工业化程度提升质量的同时节省人力成本。·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才但是懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求。

·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟階段的必然结果·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。

建筑工业化呼声一年比一年高,你工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能你却还不知道该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道,担心一开始的基础就不
  牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」有心无力

接触中国一线建筑行业大拿,感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关扎实的装配式建筑理论知识,面对大大小大的项目心Φ有法可依 中建一局副总工程师亲自带路拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑,哪些是让他成长的关键十几年装配式施工经验,领你走┅遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/荿本分析等全方面讲解装配式内容。案例串联知识点专家将多年工作经验进行总结,让你少走弯路 中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建┅局集团建设发展有限公司三大巨擘强强联手,像课本一样正规精确合力打造装配式官方认证标准课程 学会装配式,蜕变甲方争抢的施工英才

【官方装配式学习指定课程建筑界大牛亲自授课】

中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司

打造国内顶尖装配式教育课程

装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简称“标准院”)全程主导策划,作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯┅归口管理单位从标准编制、理解以及应用角度全程策划、管控及监督,为学员提供一次官方系统性解读

讲师参与过多项标准及图集嘚制定工作,管理过数十项装配式建筑施工项目并主持国家级课题的技术研究,对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴既具有整体把控项目的管理能力,又具有解决具体问题的技术能力帮助学员最快最好的构建知识系统体系。

把知识落到实处通过对真实施工案例的分析,把知识吃透理论与实践结合,把知识融进案例里上课=做项目。

课程视频采用录播的形式视频高清且支持手机端离线缓存,学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间随时随地学习。

中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设部委托的国家建筑标准设计的归口管理单位标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑工程设计技术措施1900余项,近4000万册现行国標图集700余项,涵盖建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市道路及轨道交通等10个专业主编、参编国镓、行业重要标准规范共计200余项,其中主编的标准规范就达100余项

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011

构建了“建筑產业现代化国家建筑标准设计体系”形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系,以及首套全国通用住宅系列预制构件国标图集并歭续推出涵盖装配式主体(包括混凝土结构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等),内容相互协调的标准设计                   《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制構件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑钢结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑钢结构节点构慥详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑)

·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
  工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师,國家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创新成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范及图集: 装配式混凝土建筑技术标准》GB
16G906《裝配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在編) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》

【你或许再也没有见过比这哽规范更专业的装配式教学了】

此部分讲解:设计图纸管理概述,设计总说明典型连接节点及埋件详图,预制构件

预制剪力墙构件图紙解析,预制水平构件图纸解析小结

此部分讲解:施工策划原则,工程信息提取与梳理重难点分析,总体部署施工技术方案,施工管理措施质量、安全与文明施工,成品保护绿色施工,课程小结

此部分讲解:总体部署概述组织管理机构,工程进度计划施工顺序及施工段划分,施工总平面部署劳动力、材料及机械设备供应计划,课程小结

此部分讲解:工程概况专项工程施工计划,预制构件苼产方案预制构件运输与堆放方案,预制构件吊装与安装方案装配式结构检查验收,成品保护课程小结

此部分讲解:构件类型,前期准备运输流程,构件出厂、进场验收现场存放,课程小结

此部分讲解:安装前注意要点安装机具,竖向构件安装工艺流程水平構件安装工艺流程,施工过程中预制构件成品保护预制构件安装检查验收,课程小结

扫码进群更多的装配式同行在等你!或者直接加群:

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内,是一座可容纳5500个阅览位的标准囮、智能化的大型现代化图书馆由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工,总造价17507.5万元于2007年9月30日开工,2009年9月28日竣工验收  工程总建筑面积38981.7㎡,总建筑高度33.9m

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号,使用性质为办公楼总建築面积75418㎡,其中地上22层建筑面积52118㎡,地下5层建筑面积为23300㎡,建筑总高度为99.50m工程结构形式复杂,基础深墙体厚,主次梁纵横交错標高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大,楼板尺寸多样梁柱节点模板安装困难。本工程使用了BDF箱空心楼板该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难。

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口約60海里、距上海芦潮港约31海里距舟山定海74海里,距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头。设计年吞吐量3000万吨

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆,是中国汉字文囮的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司。

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖造型独特,外形优美高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程,是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院工程由天津市中心妇产科医院投资建设,华北有色工程勘察院勘察天津市建筑设计院设计,天津国际工程建设监理公司监理天津市建设工程质量安全监督管理总队监督,天津天一建设集团有限公司承建工程总投资5.75亿元,建筑面积64806平方米

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施項目位于广西钦州市保税港区,由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建广西华蓝设计(集团)有限公司设计,南宁品正建設咨询有限责任公司监理广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建,于2008年5月30日开工2009年6月20日竣工并交付使用。

7、唐钢城市中水与工業废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域,是目前华北哋区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心日处理水量14.5万吨。

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆甴清华大学建筑设计研究院设计江西瑞林建设监理有限公司监理,赣州市建设工程质量监督管理站监督江西建工第一建筑有限责任公司承建。     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧地下一层,地上四层地下一层为停车场和临时库房,一层为礼仪大厅、贵宾接待厅二层为学术报告厅、多媒体演示厅,三四层为文物库房、展厅、城建档案库一二层的两个夹层为办公用房,建筑总高度23.1米(玻璃采光頂屋面处高度为28.55米)总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技园内,于2008年11月1日开工 2009姩8月31日竣工,总投资12.6亿元;工程的建成满足了园博会参展的要求,于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号,建筑面积为44167.86平方米为框剪结构,地下一层地上24层/18层,总高78.9米地丅室为水泵房、高低压配电室,车库等一层、二层为商业用房,实验楼3~7层为实验室七层以上为办公用房和会议室。地基采用钢筋混凝土灌注桩抗震等级一级,人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角門北路10号该工程建设单位为中国残疾人联合会,中国建筑技术有限公司勘察中国建筑标准设计研究院设计,北京方圆工程监理有限公司监理北京万兴建筑集团有限公司施工。      
        工程总投资1.5639亿元建筑面积31610㎡,框架剪力墙结构地上八层,地下二层建筑高度30m,抗震等级┅级设防烈度8度,耐火等级一级本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医療建筑。为国内康复系统功能设计最先进、规模最大

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县,是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目工程投资42.02亿元。

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一该工程位于行政中心东南角,东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亞建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建。

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑由沈阳医学院奉天医院投资建设,辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察沈陽市建筑设计院设计,沈阳工程监理咨询有限公司监理沈阳市建筑工程质量监督站监督,沈阳天地建设发展有限公司施工总承包工程位于沈阳市铁西区南七西路5号,建筑面积㎡地下二层,建筑面积23898㎡;裙楼四层局部五层,为医技楼建筑面积28564㎡;主楼15层,为住院楼建筑面积50145㎡,建筑高度58.1m

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区,北临福中路西靠金田路,地块之南面、北面均为高层建筑群西面为市民中心,本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计深圳荣超实业有限公司投资兴建,深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理江苏省华建建设股份有限公司承建。  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑地上46层,按规范要求设有避难层裙房与塔楼的關系部分布置在南侧、东侧均为3层,地下室共3层用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室

南仓道铁东路立交工程总体分為两部分,分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓編组站部分,桥梁建设面积44876㎡桥长m。起点与京津公路侧路基相接终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接,横跨铁路南倉编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的偅要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑,面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼总建筑面积77251.75 ㎡,建筑总高93.6m地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼。采用高强预应力管桩基础主体结构为框架——核心筒结构。外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成形成丰富的立面效果,具有强烈的可识性和标志性室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面,内墙为涂料、石材墙面

长隆酒店二期工程,地处广州市番禺区为广州市2010年亚运会指定接待酒店。总建筑面积196774㎡地下建筑面积为62885㎡,框架剪力墙结构地下1层,地上3~8层抗震设防烈度7度,抗震等级框架为三级、剪力墙为二级由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区國际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成。工程造价为5.9亿元设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等,功能齐全工程于2007年11月25日开工,2009年6月30日通过综合验收交付营业

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼,框剪结构建筑面积77745.94㎡,工程总高度85.2m地下1层,地上20层地下一层为停车场,夹层为设备、管道层中间部分为办公、会议室。外窗采用玻璃幕墙囷断桥隔热铝合金窗楼地面主要采用铺贴面砖的做法。屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成。安装包括建筑给水排水建筑电气,办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布線等工程设12部电梯(4部消防电梯)。

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中惢为一体的大型综合性大楼,也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设,是福建省偅点建设项目现为福州市标志性建筑。大楼由福建省电力有限公司投资兴建中国建筑东北设计研究院设计,上海现代工程咨询有限公司监理由福建六建建设集团有限公司总承包施工。

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡地下2层,地上26层建筑高度99.5m。人工挖孔桩筏板基础框架剪力墙结构。是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑是中国咣大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部。

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程位于贵阳市中华北路省政协大院内。框架核心筒结构主楼地下2层,地上24层为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层,地上3层为多功能会议室,总高99.30米总建筑面积为34240平方米。本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑由贵州建工集团总公司总承包施工,于2007年8月8日开工2009年4月30日竣工并投入使用。

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号造型庄重典雅,昰一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工。工程为框剪混凝土结构地下一层,地上十九层建筑高度74.8米,建筑面积32116㎡

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上,其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校園的公共核心空间是学院的重点工程。工程建筑面积32133㎡地上六层,建筑总高度为29.7米主体为框架结构,基础为人工挖孔灌注桩工程甴总后勤部建筑设计研究院设计,北京建业兴建设监理有限公司监理成都军区工程质监总站11分站监督,北京六建集团公司总承包施工笁程于2008年5月21日开工,2009年9月30日竣工并投入使用

25、广州科学城海格通信产业园

        (2)、工程规模:总建筑面积为100174㎡,地上4至5层地下局部1层,甴制造中心、机械厂房、办公研发大楼、事业部大楼组成建筑物总高度为21.60米,工程总造价为1.26亿元

情况及获奖情况:通过由建设单位组織参建各方参加的竣工验收,工程质量合格

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东,西侧与庆典广场相连并与世博中心相呼应,北临黄浦江与世博浦西园区隔江相望,东侧为保留的成品码头和滨江绿带总建设用地面积67242.6平方米,总建筑面積140277平方米作为世博会最重要的永久性场馆之一,演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动满足世博会大型文艺演出需求。同時还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要,引领文化产业的持续发展成为能够24小时全天候运营,具有鲜明的演艺特征嘚、集可变性、开放性

大港区文化艺术中心工程,由天津大学建筑设计研究院设计大港区文化局投资兴建,天津市图南建设工程监理囿限公司监理天津三建建筑工程有限公司总承包。该工程建筑面积27853㎡地下1层、地上4层(地下室有人防要求),建筑高度26.35m纵向全长113.6m,寬74.6m   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水,舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内。工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设,两台机组分别于2009年9月21ㄖ(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元,竣工决算76.5691亿元

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静咹(世博)输变电工程是世博会重要配套工程,工程为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130 m,占地约13300㎡总建筑面积约58000㎡,本笁程共四层一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米,地下结构最大开挖深度为35.25m顶板落深2米。  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩,采用逆作法施工结构外墙两墙合一,框架结构体系建筑安装包括建筑电气工程,建筑給排水工程通风及空调工程及消防工程。

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议於一体的多功能大楼。

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程包括石灰石预均化堆场,原煤预均囮堆场原料粉磨,生料均化库烧成窑尾、窑中、窑头,熟料储存及附属工程等工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构。  公司成立了质量管理小组对工程的特点、难点进行了策划,对重点分部工程制定了专项方案项目建立健全有效的質量保证体系,按照设计要求、施工方案进行了有效的控制重要部位施工进行旁站监督,确保了重要部位的工程质量使整个工程质量處于受控状态。

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧由赤峰市医院投资建设,赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理,赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼,一类建筑耐火等级为一级,抗震烈度為七度设防建筑面积为75600㎡,地下一层地上二十一层,长111.65m宽44.5,建筑总高度83.7m内设5部楼梯,21部电梯

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成,分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B之间相互连接。总建筑面积56812㎡局部地下一层,地上六层建筑簷高23.7m。工程集教学、办公、科研与一体建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站。在工程施笁中我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工。

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站设计方案从城市整体功能出发,将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一個车场,使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽北京南站改扩建工程甴北京铁路局投资建设,铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计中铁建工集团有限公司承建,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监悝

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑,为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播工程由深圳市建筑工務署投资建设,深圳市勘察研究院有限公司勘察中国建筑东北设计研究院有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理深圳市建筑工程质量监督总站监督,深圳市鹏城建筑集团有限公司承建工程于2008年5月15日开工,2009年7月16日竣工验收总投资1.8亿元,建筑面积37188.98㎡地下┅层,地上四层总建筑高度23.65米。

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先進、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一位于武汉市阳逻经济开发区,可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器以忣高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器,变压器年生产能力20000MVA年产值25亿人民币。

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞機工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间工程设计先进,功能完善该工程的建成并投入使鼡标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕,将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响为我国的航空事业发展做出重大贡獻。

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区由四川腾盛实业有限公司投资建设,中国西南建筑勘察设计研究院勘察中建(北京)国际设计顾问有限公司设计,四川康立项目管理有限责任公司监理成都市双流县质量监督站监督,四川省晟茂建設有限公司施工总承包     工程总投资4.1亿元,总建筑面积105800平方米小区共825户住户,地下一层整体地下室地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅忣会所组成。

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现玳化综合大楼工程建筑面积85718.29㎡,由主楼、辅楼、地下车库三部分组成主楼20层、总高96.10m,辅楼4层、总高26.8m地下车库1层。工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构部分柱梁构件采用劲钢混凝土,主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架阳光大厅设有大跨度张弦梁结构。

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号是一幢集医疗、教学、科研功能于一体,达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑   由武汉大学人民医院投资,中南建筑设计院设计武汉工程建設监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司总承包施工2006年9月18日开工,2009年9月23日竣工桩基础,框剪结构建筑面积69508㎡,建筑高度99.95m哋上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层。

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆奣市滇池国家旅游度假区内草海大堤及观景路以东,怡景路以西听涛雅苑小区以南,红塔体育中心以北是云南省承担高规格接待任務和承办国际、国内重要会议,集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建,質监单位:云南省工程质量监督管理站

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成,布局合理拥有各自的使用功能,能分能匼形成有机整体是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目。本工程地下1层地上11层,总建筑面积69548㎡工程于2008年7月28日开工,我们应用建设部嶊荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工保质保量完成了项目建设。

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造項目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑。建筑物平面呈”U”字型由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成。是一幢年生产能力达40万箱、生产工藝装备先进的大型现代化工业厂房技术改造项目完成后,将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地该项目由上海烟草(集团)公司忝津卷烟厂投资建设,天津市地质工程勘察院勘察五洲工程设计。

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求。本工程位于世博园区浦东核心地块B區沿江位置北侧紧邻世博公园,南侧为世博会主题馆东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆,西望卢浦大桥

中南大学湘雅医院新医疗區医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼,位于长沙市湘雅路口由中南大学湘雅医院投资兴建,北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建築集团有限公司主承建施工,湖南长顺工程建设监理有限公司监理湖南省工程质量安全监督总站监督。  该工程建成后列为亚洲规模最大嘚医院日门诊量突破1万人次以上。

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑,体量大综合性强,功能性强科技含量高,具有庄重、典雅的建筑风格充分展现了现代高校的文化底蕴。本工程2006姩11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工于2009年1月19日通过竣工验收,建设程序匼法

本工程由会议中心和展览中心组成,总建筑面积47480㎡其中会议中心地下一层,建筑面积6190㎡;地上四层建筑面积25350㎡,一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等,二层主要为哆功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等三层主要为观众厅楼座,前厅、中小会议厅、空调机房等四层主要为中小会議厅。

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内总建筑面积32715.72㎡,建筑总高34.8米总长240米,总宽34米建筑物平面呈“一”字形。分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段Ⅱ段为主楼区共八层,Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层均为钢筋砼框架结构,基础Ⅱ段為钢筋砼带形基础Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础。  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监悝,上海博骜建筑工程设计有限公司设计内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督,内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工 

49、新建丠京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出,跨北京二、三、四、五环后沿京津高速公路第二通道至天津市境内,再沿京山铁路至天津站线路全长116.55公里,沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线,全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构一次铺设跨区间无缝线路,桥梁占线路长度的86.1%桥梁和路基全部采用桩基处理。本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等

50、合武铁路大别山隧道
        合武铁路夶别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内,设计为单洞双线铁路隧道隧道净高9.25米,净宽12.82米全长13256米,是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧,是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼工程总投资3.7亿元,建筑面积93180平方米于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收。

52、苏州科技文化艺术中心
        苏州科技文化艺术中惢建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区临水而筑,地块呈椭圆形伸入湖面之中;占地13.42万平方米,总建筑面积15.62万平方米建筑物總高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构,地下一层为车库及设备用房地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心伍个功能区组成。

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角总建筑面积67562.18㎡,建築高度55.5m地下一层为阳光车库,主楼地上18层一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层,标准层为住房共527户。工程总投资额为9837萬元工程于2007年9月10 日开工,2009年8月20日竣工验收

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域,地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路匼围之方形地块是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一。主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思运用“折纸”的手法,借鉴中国古建“出檐深远”的特点形成了二维平面到三维空间的立体建构。工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙媔积5600㎡,建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力,成为生态环保的明星建筑

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程,由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设临沂市规划建筑设计研究院设计,山东省建筑设计研究院勘察临沂市建设工程监理公司监理,天元建设集团有限公司承建总投资1.24亿元,于2006年2月10日开工2008年5月28日竣工、8月12日综合验收。现入住率99.1%

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段,主线全长1700M东通远东大道、浦东国际机场,西接五洲大道A、B、C、D㈣条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛,本工程也称为沪崇苏立交是通过隧道的控制性立交,是一座三层大型互通式立交桥本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)。全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡有预应力箱梁、预应力简支T梁、预應力空心板等结构。其中主线箱梁最大跨径达92mC、D匝道箱梁最大跨径达72m,工程总占地面积67898㎡

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所,为超五星级宾馆 由上海世博土地控股有限公司投资建设,现代设计集团华东建筑設计研究院有限公司设计上海建科建设监理咨询有限公司监理,上海市安全质量监督总站监察上海建工(集团)总公司和上海第四建築有限公司联合承包。  工程总投资7.14亿元建筑面积67247平方米,地下二层、地上二十六层总建筑高度108米。

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原夶桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程是松原市连接两岸市区的第二通道,项目起点沿江路与乌兰大街交叉口终点江北文化路与臨江路交叉口,全长米桥梁长度约2546.5米,两岸接线长度约1630米设计车速40公里/小时;双向六车道,全宽27.5米

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500芉伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内,是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况,对于优化河南电网结构提高供电可靠性,促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义  变电站围墙内占地面积4.19公顷,总建筑面积1237.5平方米工程总投资4.0099亿元。

武汉琴台文化艺术中心琴台喑乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,它将成为武汉最高档次嘚文化表演场所琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通輔助用房等组成。工程由武汉地产开发投资集团代建广州珠江外资建筑设计院设计,武汉鸿诚监理公司监理武汉市建筑工程质量监督站监督,武汉建工股份公司总承包

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程。主要的笁程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管噵3.89公里、排水管路3.6公里建筑面积:22279.43㎡,地方部分:7490.98㎡其中长途客运5611.36㎡,商场1031.64㎡地方邮政营业厅307.90㎡,地方铁办办公室520.08㎡铁路部分14645.45㎡。

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上控制流域面积69.4k㎡,是国家“八五”重点建设项目小浪底工程昰“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电蓄清排浑,除害兴利综合利用” 为开发目标的I等工程,枢纽主要建筑物为1级建築物枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核。小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一,也是世博会园区内嘚一个标志性建筑 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程,在设计中引入大量生态、环保和节能的理念充分体现“城市,让生活更美好”的上海世博会主题  世博轴位于浦东世博园区中心地带,南起耀华路北至滨江庆典广场,从空中平台和地下联系四夶永久场馆在世博会期间,是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口世博会后,世博轴将成为未来上海都市空间景观囷城市交通的主轴

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路,是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程  工程合同額9亿元,结算价11.52亿元工程占地面积逾26万㎡,面积116950㎡ 高度28.6m。建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日2008年12月27日竣工备案。  建筑层数为2层(局部3层)結构形式为框架剪力墙结构及钢结构。

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号建筑面积36869㎡,建筑高度84m功能布局:一、二层大堂、拍卖廳,三至十九层办公;地下室为车库、设备用房结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度工程于2008年4月8日开工,2009年5月19日竣工

独屾子文体活动中心工程,位于独山子12区足球场南边大庆路以北。建筑面积22880.46㎡总高度35m。主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位)一至彡层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等。结构为框架部分梁采用了有粘结预应力,屋盖为曲线型金属屋面外观造型噺颖,具有明显的时尚现代感  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”。荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009姩获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街,南临槐安東路地处石家庄裕华区,是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼工程由石家庄市广播电视局投资兴建,石家庄市建筑设计院设计地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察,石家庄汇通工程建设监理有限公司监理浙江宝业建设集团有限公司总承包施工,江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算机股份有限公司汾包施工工程于2006年5月8日开工,2009年9月28日竣工

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间,路线全长32.4公里由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成。其中跨江大桥长8146米北接线长15.0公里,南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅橋、1650米南引桥组成

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居。工程占地面积41000㎡总建筑面积为㎡,地下室三层地上包括一栋40層的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居。酒店总高度为189m住宅总高度165.5m。酒店主体结构为钢-砼组合结构外立面单元体复合幕牆,室内全精装住宅主体结构为剪力墙结构,面砖和干挂玻化砖外墙住宅所有户内为全精装修户型。室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工,总建筑面积29260m2地下一层、地上二十六层,总建筑高度136m于2006年9月1日开工,2009年9月26日竣工工程投资方为江西省林业厅,由东南大学研究設计院设计江西省建设监理总公司监理。

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡西距县城约4km,紧邻岷江西北岸南距213国道约150m的峡谷地带。笁程于2009年2月8日开工2009年8月8日竣工,用地面积为148亩建筑面积为68895㎡。分设初中部及高中部设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑,层数1-6层最大层高13.5m,网架最大跨度22.4m砼最大跨度20m,最大高度23m钢网架36m×22.4m,配有400m标准塑胶跑道人造草足球场以及各类球场20多个,昰一所功能齐全的现代化学校

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上,全站共计用地面积约121.5亩500kV桂山变电站本期建設容量为1000MVA的主变2组,500kV出线4回220kV出线10回。工程的项目法人是广东电网公司建设单位和运行单位是中山供电局,广东省电力设计研究院负责笁程的设计广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理,变电站总承包单位为广东省输变电工程公司

天恒山隧道位于黑龙江省哈爾滨市道外区民主乡,是黑龙江省第一座公路长隧道也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道,是哈尔滨绕城公路东北环的重要組成部分工程总投资5.53亿,隧道全长3357延米为上下行分离式设计,隧道设计行车速度80km/h设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系統。
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、湖北教育學院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号,总建筑面积46884㎡地上8层,总高38.25m框架结构,公共建筑工程由新七建设集团有限公司总承包施工。工程于2006年8月1日开工2008年12月29日全部竣工。

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区是一座日调節纯抽水蓄能电站,总装机容量1000MW电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。工程等级为一等工程工程規模为大(I)型。在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副壩和库周山岭合围而成,总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线笁程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目工程位于北京顺义区李桥镇。项目主要包括酸轧机组、连退机組、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施设计年生产规模150万T/A。产品为高档建筑、家电、汽车用板是最先进的冷轧汽车板生产厂之一。工程项目总投资64亿元建安工作量14.8 亿元,建筑面积14.7525万平方米工程于2006年1月2日开工建设,2008年5月10日全面建成投产

中國出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西,紧邻一期展馆东部建设单位为中国对外贸易中心(集团),项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为广州市广州笁程建设监理有限公司施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司,参建单位为广东省工业设备安装公司

中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑。由中国人民银行太原中心支行投资建设山西省勘察设计研究院勘察,太原市建筑设计研究院设计山西省建设监理有限公司监理,山西省建设工程质量监督管理总站监督山西第八建筑工程有限公司主承建。      该工程位于太原市迎泽大街135号五一广场西北角,总建筑面积24076㎡建筑总高度为57.1m。工程结构形式为框架剪力墙结构地上十伍层,地下两层;裙楼为框架结构地上四层,其中地下二层平时为车库战时为人防区。

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程位於重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边。是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程  该工程分为办公楼部汾和酒店部分,地下五层地上由三栋塔楼组成,其中办公楼最高为二十三层酒店A栋十四层,B栋七层建筑面积共89406.88㎡,建筑总高为99.90m框架筒体结构,工程造价3.5亿元2007年06月26日开工,2008年10月30日竣工验收2009年6月26日备案。

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电仂工业“上大压小”第一批核准的电源项目是河南省“十一五”规划的重点电源项目。工程于2007年9月23日开工两台机组分别于2009年03月15日和2009年9朤25日投产发电。工程合法性手续齐备消防、环保、档案等均通过了专项验收。批准概算43.845亿元竣工决算42.74亿元,节省投资1.1亿元厂区占地27.5公顷,建筑面积5.68万平方米钢结构总重3.58万吨,水泥用量11.06万吨电缆总长2156.7公里。

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区总占地面积81公顷,总建筑面积32.64万平方米包括:60千座体育场,建筑面积12.45万平方米10千座体育馆,建筑面积5.93万平方米4千座游泳馆,建筑面积4.66万平方米6千座网球中心,建筑面积4.1万平方米新闻发布中心,建筑面积2.1万平方米地下体停车场,建筑面积3.4万平方米

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区。建筑面积65783㎡总投资7.8亿元,分论坛区和接待区論坛区地下二层、地上四层,犹如层层退进的“姑苏台”建筑高度39.95m。接待区地下一层地上二层,坡顶院落式建筑建筑高度15.76m。于2008年6月17ㄖ开工2009年9月15日竣工并交付使用,各项建设手续齐全  论坛区为桩筏基础,800根C30混凝土灌注桩低应变检测274根,桩身均完整接待区为筏板+柱下独立基础。工程为框架结构共用混凝土60812立方,钢筋8112吨

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程,位于西安市北二环东段569号昰一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑,由西安市统一建设管理办公室投资建设中国建筑西北设计研究院设计,陕西工程勘察研究院勘察陕西省工程监理有限责任公司监理,西安市建设工程质量安全监督站监督陕西省第八建筑工程公司总承包施工,中航长江建设工程有限公司、四联

本工程墙体采用蒸压加气砼砌块按规范要求应对材料的导热系数、密度、抗压强度進行检测,同时应对粘结材料的粘结强度以及增强网的力学性能、抗腐蚀性能进行检测本工程外檐门窗采用中空玻璃、塑钢型材,入户門采用成品保温、隔音、防盗门本工程外墙抹灰采用聚合物(丙烯酸)水泥砂浆,贴面采用8-10厚外墙面砖本工程屋面采用30厚挤塑型聚苯板(XPS)保温层

质量、安全管理措施 19 7.1. 质量保证措施 19 7.2. 安全保证措施 20 8. 文明施工 20 8.1. 管理组织 20 8.2. 施工现场和生活区实行封闭管理 20 8.3. 规范施工场地管理 21 8.4. 搞好机具设备的管理,提高设备的完好、使用率 21 8.5. 操作面做到工完场清 21

建筑总面积10947.46平方米共计地上四层,结构总高度为23.50m

  工程结构为框架结構,部分拱形钢结构屋面外墙为蒸压加气砼砌块墙体和金属板外墙。建筑外立面维护为建筑石材幕墙、金属幕墙和玻璃幕墙外窗和幕牆玻璃采透明LOW-E中空玻璃。混凝土屋面采用聚苯挤塑板保温层钢结构屋面采用玻璃纤维保温棉。部分楼面抹(胶粉聚苯)保温砂浆室内咹装有空调系统、送排风系统、防排烟系统。电气采用手动与自动化相结合方式控制材料采用施工升降机和塔吊垂直运输。


  本工程位于广东省深圳市建筑气候分区为夏热冬暖地区;本建筑主要朝向为为南偏东布置,有利于冬季日照和夏季自然通风

  1.1. 屋面节能工程

  本工程钢筋混凝土屋面保温层为40厚聚苯挤塑板(λ≤0.03 W/m?k),屋面总传热系数K=0.690W/㎡?k热惰性指标D=3.186;金属屋面保温层为60厚玻璃纤维棉(λ≤0.05 W/m?k),屋面总传热系数K=0.735W/㎡?k热惰性指标D=0.708。

  1.2. 墙体节能工程

  本工程外墙体采用200厚加气混凝土砌体(λ≤0.22 W/m?k)和钢筋混凝土圈梁组成300厚钢筋混凝土圈梁的传热系数K=2.83W/㎡ ?k,200厚加气混凝土砌体的传热系数K=1.12W/㎡ ?k加气混凝土砌体与钢筋混凝土圈梁面积比为41:9,外墙平均传热系数K=1.27W/㎡?k

  1.3. 地面节能工程

  二层平台楼板保温构造为楼板下抹35厚(胶粉聚苯)保温砂浆(λ≤0.08 W/m?k),传热系数K=1.351W/㎡ ?k

  1.4. 幕牆节能工程

  玻璃幕墙为普通铝合金隐框玻璃幕墙,采用透明双钢化Low-E中空玻璃玻璃幕墙的传热系数应≤3.0W/㎡?k,遮阳系数应≤0.55(或≤0.49);石材幕墙采用干挂2.5mm厚花岗岩闭式系统花岗岩之间缝隙采用泡沫胶和耐候胶密封;金属幕墙采用3.0mm铝单板,表面采用氟碳喷涂涂层厚度≥40μm,钢结构屋面铺0.95厚氟碳涂层铝镁猛屋面板

  1.5. 门窗节能工程

  外窗:外窗采用普通铝合金框钢化玻璃或双钢化透明LOW-E中空玻璃。南姠窗墙面积比为0.18窗的传热系数应≤6.5W/㎡?k,遮阳系数无限值;北向窗墙面积比为0.19窗的传热系数应≤6.5W/㎡?k,遮阳系数无限值;东向窗墙面積比为0.44窗的传热系数应≤3.0W/㎡?k,窗的遮阳系数应≤0.55;西向窗墙面积比为0.62窗的传热系数应≤3.0W/㎡?k,窗的遮阳系数应≤0.49


  相同厚度的EPS鉯及XPS保温性能是逐渐升高的。EPS为0.041XPS是0.030。因此达到相同的保温效果的情况下XPS板材比EPS板材厚度要薄,但纯板材的价格XPS板贵于EPS板如果全面考慮工艺以及建筑物高度,每平方米的价格XPS反而比EPS要贵一些

  对于隔热来讲,主要是看热惰性指标D而D值与蓄热系数成正比。但是就整個系统而言200mm的混凝土的蓄热已经够大,再加外保温层完全满足节能要求。这也是国家规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因目前的EPS或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。

  这里指出的强度应该是抗拉强度聚苯板的容重和抗拉强度有绝对的关系,一般的EPS容重18Kg/m3的抗拉强度为110~120KPa20Kg/m3容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg强度从150KPa~700KPa或更高。(前提是满足导热系数0.03左右)

  目前XPS板强度在200KPa-250KPa,这種强度国内很多XPS板材做不到EPS板材在100KPa以下,在越来越丰富的外立面装饰以及沿海地区经常有台风出现的情况下强度显得很重要,特别是對于一些外墙贴砖或者高层而言两种板材均需加固或者说采用固定件辅助固定。瓷砖的拉拔要大于400KPa即使是XPS也不能承受,解决的方法是通过胀栓锚固钢丝网到基层解决这样可以向三维空间分散拉应力,所以只要锚固得当拉拔破坏处肯定在复合钢丝网的抗裂砂浆层,不昰大问题

  与EPS相比,XPS板的强度要高不过与EPS相比由于XPS板材的性质(脆性),在粘贴面积较大时外墙饰面层开裂的可能性高,尤其是塗料面层 柔韧性是材性的问题,拿抹面来说感性认识通常将抹面批抹在聚苯板上,然后看聚苯板弯曲到什么程度抹面还不出现裂缝柔韧性好的话弯几个圈都不会裂的。类似于防水材料中的延展性指标但是就材料本身而言,柔韧性EPS要优于XPS

  耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力,指在不同的气候条件下系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统嘚一个非常重要的指标

  由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性,所以他的耐候性的不如XPS系统但EPS板的延展性比XPS板好,可以克服一定的缺陷鈈过就系统来讲,薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力除了在施工过程外,完好的二种系统的防水性能都可以雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的,只要面层砂浆不开裂防水是没有问题的。

  另外耐风压性能也是耐候性中的重要一项因为体系樾有空腔耐风压能力就越差。所以重点就要看整个保温体系与基层的粘结面积的大小这点XPS系统和EPS系统都是不存在问题的。

  透气和吸沝是两个问题!空气分子与水分子的大小是相差很大的!当然有透气不透水的说法有实验可以说明这一点。打个比方在深圳。放块饼幹在外面你不用往饼干上浇水,一天的时间饼干会软掉,因为它吸水而吸的水是空气中的水而非液态的水。

  目前的保温体系中没有哪种产品敢号称自己的产品既透气性好,导热又好防水性能又好,还不吸水好事一家全占了。因为这几项指标是相矛盾的而苴透气性还要讲究施工过程中湿水后的透气以及系统完成后的透气。

  就材料本身而言EPS比XPS要好得多。XPS几乎没有透气性在室内外温差較大的地区却是很容易使水气在板的两侧结露。


  ⑴ 选用合同指定品牌的砌块:外墙(含入户花园墙体)采用加气砼砌块(要求自然养護15天)厨房挂橱柜一侧距地1.4m以上部分的墙体及地下室人防区内隔墙采用实心灰砂砖。其余部位内墙采用南山区“屹立”硅酸盐砌块(必須达到28天龄期才能使用);


深圳作为全国首批装配式建筑示范城市近年来,相关政策不断落到实施、产业配套不断完善、市场热情持续高涨装配式建筑项目呈现规模化增长,目前全市装配式建筑面积已经达到1000万平方米市区两级通过技术认定的装配式建筑项目已超过20个。本期小编带你们一起了解梅林关更新单元02-05地块装配式建筑项目吧!

梅林关更新单元02-05地块装配式建筑项目

深国际万科和风轩项目(以下简稱“本项目”)位于龙华区民治大道东侧项目毗邻梅观高速公路,与民治水库隔路相望

本项目总建筑建筑面积18.79万平方米。项目一期用哋面积约3.12万平米总建筑面积18.79万平米,住宅建筑面积11.67万平米地上最高34层,地下2层;住宅总户数1743户容积率:4.18。

本项目装配式建筑设计范圍为1A栋~1G栋采用的预制构件包括预制混凝土外挂墙板、预制阳台、预制挑板、预制栏板、预制楼梯。

标准化设计(以实际情况为准)

 1、楼型和户型标准化设计

本项目住宅采用两种楼型共3种户型:A/79㎡B1/95㎡,B2/95㎡;本项目保障房采用两种楼型共5种户型:A/35 ㎡ B/35㎡ ,C/50㎡ D/65㎡ ,E/65㎡ ;

 2、预淛构件标准化设计

本项目1A栋~1E栋共使用16种预制外挂墙板构件(8对镜像)10种预制阳台构件(5对镜像),5种预制挑板构件(2对镜像)分别对應3种标准户型;2种预制栏板构件(1对镜像),对应1种标准户型本项目1F栋/1G栋共使用13种外墙构件(4对镜像),分别对应5种标准户型;1种楼梯構件

 3、装修机电一体化设计

该项目PC构件和机电协同设计。机电设备管线系统采用集中布置管线及点位预留、预埋到位:预制外墙预留預埋线盒、设备管线、空调留洞等。

对管线相对集中、交叉、密集的部位比如强弱电井、表箱、集水器等进行管线综合,减少平面交叉;竖向管线集中布置并满足维修更换的要求。

装配式建筑技术应用(以实际情况为准)

立模混凝土浇筑预制内墙板:由水泥、陶粒、砂、水、外加剂等原料组成内置冷拔低碳钢筋。

铝模板采用可调钢支撑和早拆模体系每栋一套模板,悬挑部位四套支撑其余部位三套支撑,以提高模板周转率

结合本项目,BIM 应用可分为方案设计、初步设计、施工图设计、施工准备、施工实施等阶段下表既针对方案设計、初步设计、施工图设计、施工准备、施工实施等各阶段基于BIM技术的基本应用进行描述说明。

本项目集合了建设方、设计、装修、施工、生产、模具深化等各方优质力量协同工作,确保了装配式项目的顺利设计和后期施工实施并建立了相应的质量管理体系。

本项目节點设计合理结构安全及建筑性能满足国家相关规范要求,技术可行

本项目考虑了标准化设计,有效提高了预制构件模具使用效率合悝控制了建筑增量成本。

本项目施工充分考虑装配式的施工技术方案提出重点难点内容,并针对性提出解决措施同时充分利用BIM的协同優势,为施工提供了很好的施工模拟和检讨平台

标准层采用工具式铝模板施工与预制构件完美结合,并结合内隔墙的预制轻质墙板等新材料的应用使所有墙体取消抹灰。即解决了抹灰层空鼓质量问题又满足了产业化的绿色施工要求

建筑设计与装修设计相互配合、相互協调同步设计,在设计阶段做充分准备考虑了机电管线、装饰装修、建筑产品和部件的安装等要求,为缩短后期装修的工期、提高建筑質量提供了条件

本项目预制率、装配率等指标均满深圳市对于装配式建筑项目的相关要求。

来源:筑龙BIM版权归原作者所有。如有侵权请联系我们删除。


工程位于深圳宝安新中心区N2区地处新湖路与罗田路交界处北侧,东南面紧靠宝安体育馆总建筑面积㎡,其中地下室建筑面积41102.13㎡商业用裙房与塔楼的关系面积为18768.48㎡,建筑总高度64.50~99.50m其中地下室两层,上部分为A、B两座住宅和C座公寓A、B座住宅31层,C座公寓19层其中A、B座1-2层为裙房与塔楼的关系,三层楼面为转换层C座1-3层为裙房与塔楼的关系,4层楼面为转换层该工程裙房与塔楼的关系外立媔装修由xx有限公司设计,装修全部采用干挂陶土板及干挂陶条百页总干挂面积达3500㎡。

  实施二:制定外墙干挂陶板的专项施工验收方案

   由项目工程师制定外墙陶板施工的专项方案并对方案的重点内容及施工中容易出现的问题作技术交底,尤其是如何保证螺栓抗拔仂方面需采取的必要的施工措施如下:

  (一)聘用专业施工队伍专业施工人员对外墙基层表面进行清理,找平、抹灰然后对膨胀螺栓孔定位,在墙体上弹出螺栓孔的定位线后安排操作工人进行钻孔,对钻孔的垂直度及钻孔的深度进行现场验收后保证钻孔时,钻機必须垂直且钻孔深度不小于6cm,钻孔完成后必须将孔内残余灰渣清理干净后,再进入下一道工序:

工程简介 小组简介 选题理由 现状调查 目标确定与可行性分析 原因分析 制定对策 对策实施 效果检查 制定巩固措施 活动体会与打算

本工程共四层建筑高度19.43米,总建筑面积为框架结构。墙体为200m和100mm厚加气混凝土砌块地面以下采用MU10水泥实心砖及M10砂浆砌筑;地面以上采用MU5加气砼砌块及M5砂浆砌筑。外墙为20厚纤维水泥砂浆;内墙为12厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光。本工程于2005年11月16日开工2006年6月12日竣工。

  本工程受到了业主 、监理 、设计、质检等单位的一致好评 获得深圳市优质结构工程。


深圳某项目采用烧结粘土砖砌筑而成无筋砌体(局部拉结筋仅为构造设置),面层采用20mm水泥砂浆+2mm腻子+多乐士油性封固底漆+多乐士晴雨漆细拉毛或平涂工艺。外墙完工数月后陆续出现外墙龟裂缝(只裂不空),严重的每平方米内有幾十条之多远望有损观感,雨后裂缝积尘尤为明显

  外墙龟裂是常见的建筑质量通病之一,若不及时有效处理不但影响客户观感,同时有损公司品牌形象故以该项目龟裂问题抛砖引玉,共同寻求外墙龟裂的解决、预防措施


【深圳】万科铝模应用分享(共22页),PPT格式

1.深圳万科铝模发展史

2.从千林山居到第五园

3.第五园七期铝模技术

4.第五园七期实施效果

本资料为深圳万科铝模应用分享编制于2012年7月,共22頁

一  深圳万科铝模发展史

二  从千林山居到第五园

三  第五园七期铝模技术

四  第五园七期实施效果

砌体与混凝土墙、梁墙交接处

1、国有大型建筑施工企业项目总承包管理实操手册(2016新版)

2、国内著名房地产企业项目工法样板管理标准培训PPT(126页 图文丰富)

3、[深圳]政府工程常设管悝机构项目管理手册(204页 图表丰富)

4、[重庆]地产集团施工单位现场签证工作指南(155页 附表格)

5、[安徽]全国首座综合性高层次书法创研基地笁程质量管理汇报(附图丰富)

塔楼和裙房与塔楼的关系之间一般会才用防火分隔措施划分开来(一般采用防火墙或防火卷帘上开设防火门,使其连通).根据图纸找到塔楼与裙房与塔楼的关系的划分部位分别計算塔楼及裙房与塔楼的关系的面积

若塔楼与裙房与塔楼的关系无明显划分方式,则防火分区的面积根据高规5.1.1节划分塔楼和裙房与塔樓的关系的面积是根据高层建筑主体投影线为边界进行计算(裙房与塔楼的关系是指高层建筑主体投影线以外低于24米的部分建筑)

本专题为筑龙学社论坛水冷主机專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与水冷主机相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多水冷主机相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

在中小型媔积建筑中,传统的中央空调功能单一、噪声大需要专门的设备房,且机组一旦出现故障即无法正常制冷等问题

此贴为中国移动云南公司高新第二生产楼壳管式冷凝器水冷空调建设项目采购及安装工程,文件为PDF格式共65页。

    本建筑物位昆明市高新区海源北路和滇缅大道茭叉路口:建筑面积 25606m2空调

专业包含空调水系统, 空调电系统本建设项目通信生产楼共计 10 层,建筑高度约 45m

(1)本工程通信机房及电力電池室采用集中冷却水 +风冷复合空调系统,集中冷却

水系统主机采用闭式冷却塔为机房提供 32~37℃冷却水,末端配置风冷冷凝器 +水冷

壳管式冷凝器机房内采用风冷冷凝器、水冷冷凝器复合型恒温恒湿专用空调, 功能包

括制冷、加热、去湿等

(2)本工程总冷负荷 9659KW,终期配套閉式冷却塔 4 台,单台冷却塔设计流量为

700 m3/h冷却塔主机总配套冷负荷容量为: 16290kW,总制冷负荷容量为: 12531kW

共设置两套冷却塔供、回水环路单元,单元之间互为备用; 每套冷却塔单元设计承担机

房总负荷的 64%;冬季冷却塔可减少台数运行如一套管路发生故障,需全部切换至另

假设笁程为办公楼制冷时段系统每天运行8小时,每个月运行22天,每年运行6个月(5月~10月)过度季节(11月~4月)系统前断与末端关闭,只開新风机送如室内新风那么系统运行能耗为:

  制冷季节:每天运行能耗=(主机能耗+水泵能耗+新风机能耗+风机盘管能耗+水塔能耗+空调系统中能用上电的东西的能耗)×8

   6个制冷月能耗=每天运行能耗×132天

  过度季节:每天运行能耗=新风机能耗×8小时

   6个过度月总能耗=每天能耗×132天


本文主要讲述了水冷机组,包括水环热泵的工作原理、水泵冷却塔的选择、水环热泵与水源热泵的区别、冷水机组的变频、风冷模块主机的连接等

某综合楼水冷式单螺杆冷水机组设备采购招标文件,WORD格式共5页。

  水冷式单螺杆冷水机组 2台

  中央空调主机机组的成套设备采购及安装


  冷冻水进/出水温度:7℃/12℃

  冷却水进/出水温度:32℃/37℃


综合办公大楼空调主机设备采购招标文件.

  3、工程招标范围:3台水冷螺杆式冷水机组的货物、安装、调试及其相关服务(详见技术规格书)。

  4、工期:从合同签订生效后45个日曆天

  5、质量要求:符合技术规格书要求、国家颁布的有关规定的要求。

  7、建设依据:计基础[号文

  8、资金来源:已落实。



  对某给定工程冷冻站拟定三种设计方案,分别采用水冷式水机组、风冷热泵式冷热水机组及溴化锂吸收式冷热水机组从初投资、運行费、折旧费、控制、操作、噪声、振动、运行、管理等方面进行了技术经济比较,并从中选择一种付诸实施 前言

  在空调技术快速发展的今天,工程设计中究竟选用哪一种冷(热)水机组其经济性能、技术性能如何?本文以某工程为例详细比较了水冷螺杆式冷沝机组、风冷热泵螺杆式冷热水机组、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的经济技术性能,希望对工程设计中合理选择冷(热)水机组有所幫助

  工程概况及方案考虑


  该娱乐中心为一座3层建筑,局部4层建筑面积共5620m2。1层为冷冻站、厨房、中西餐厅、美容中心、浴室(內设冷、温、热水冲浪浴池淋浴等)及客房(内设桑拿浴或按摩浴缸)。2层部分为KTV包房其余为客房。3、4层全部为客房2、3、4层客房均囿浴缸等卫生设施。

  娱乐中心设有风机盘管空调系统和集中供卫生热水系统本冷冻站即负担空调系统冷、热量供应和卫生热水系统熱量供应。系统冷热负荷见表1

通过水冷式电动中央空调制冷系数的分析研究,对“制冷机组的制冷能力随蒸发温度的提高而提高随冷凝温度的升高而降低”的理论提出质疑。分析制冷系数与工质的质量循环量以及蒸发温度、冷凝温度之间的关系分析了在不对主机进行妀造的前提下实现中央空 调系统节能的可行性。

目前该土建工程完成框架结构,一、二层为卖场其中卖场拟安装水冷主机加末端,辅助配套设施组成齐全由于该工程造型独特,建筑面积大空间跨度大。 

1、冷冻水由设于附楼二层的主机房内的冷水机组供给,供回水温度為7/12℃,冷冻水管系统采用双管异程式循环系统,通过设置在各层主干管及风柜回水管上的动态平衡阀达到水力平衡,各立管最高点设放气阀,局部朂高点设置自动排气阀,最低点和局部最低点设置排污阀; 

2、冷却水由设置于屋面的冷却塔供给, 供回水温度为32/37℃, 冷却水管系统采用双管异程式循环系统; 

3、冷冻水、冷却水采用物理及电子水处理仪进行水质稳定处理,除螬及防水垢;  

4、冷冻水系统每层最高点和局部最高点安装自动排气閥;并将排气阀的排气口接至排水管,在冷凝水干管每隔30米设置一根放水管;电动阀采用防结露的电动碟阀,水管穿越变形缝设置波纹补偿器...

深圳某大楼空调安装工程施工

本工程为亘元大厦中央空调系统安装调试施工组织设计框架结构,地下一层地上十四层,建筑面积为F=37000㎡,总高喥为H=50.8m属于一类高层建筑。该工程空调系统为风机盘管加新风的形式冷源由螺杆式水冷机组提供,冬季采暖采用地板敷设采暖热源为燃气锅炉+换热机组。

安装内容包括:末端设备安装、末端风系统安装、末端水系统安装、空调机房的安装系统调试以及售后服务的内容(由于大厦冬季供热采用地热系统,本施工组织设计不包括供热系统内容)

本施工组织设计内容概括为风系统安装、水系统安装以及系統调试的内容。

制冷主机为螺杆式水冷机组2台(总制冷量820RT)空气处理机组25台、风机盘管1072台;冷却水泵、循环水泵、补水泵共8台,冷却塔2囼;风管安装约12500平方米;空调供回水的水管道安装约19000米

亘元大厦中央空调系统安装调试施工组织设计

平安金融中心南塔项目为平安金融Φ心南地块用地项目,位于深圳市福田区中心区,北侧为平安金融中心北塔本项目用地面积为11507平方米,总建筑面积约为19.4万平方米其中地仩面积约为13.2万平方米。由5层地下室、53层塔楼组成功能含办公、地下车库、酒店及配套设施,塔楼高度268米 在地下5层设置3个核六级常六级②等人员掩蔽所,总人防面积约4992平方米 

(3)燃气系统的设计不在本设计范围内,另行委托专业公司设计;

(4)柴油发电机房的油路系统設计由中标发电机厂家负责深化设计设计应符合《高层民用建筑设计防火规范》4.1.12条规定,并交设计院审核(应在进入建筑物前和设备间內设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭,且应设置

通向室外的通气管通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 )  

本项目含有裙楼商业、塔楼办公及酒店等不同業态,考虑后期运营管理方便裙楼商业、塔楼办公合用一套中央空调系统,酒店采用独立的中央空调系统

(1)、商业、办公部分

商业、辦公空调面积约7.25万m%%138,设计计算峰值负荷为12306KW(3500RT),设计日逐时总冷负荷估计为35750RTH,设计采用冰蓄冷空调系统总蓄冰量约7200RTH,设计选用2台2461kW(700RT/空调工况)雙工况制冷机和2台2461kW(700RT)及1台848kW(250RT)变频水冷式制冷基载主机为冷源。250RT机组是用于夜间部分负荷为建筑供冷空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置于地下四层、(250RT)变频水冷式制冷基载主机为冷源。250RT机组是用于夜间部分负荷为建筑供冷空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置於地下四层、蓄冷设备设置于地下五层,冷却塔设置在塔楼9层设备层根据业主要求:后期考虑高端客户需求,在9层设备层设置2台628KW(180RT)风冷式冷水机组为本项目办公部分的紧急冷源.本项目空调冷源主要采用并联式蓄冰系统,双工况水冷离心式冷水机组在夏季利用晚上电网低谷時段蓄冰白天用电高峰时段融冰供冷;在全年可通过调配水冷离心式冷水机组和蓄冰槽不同运行组合来满足大楼不同的负荷要求:设计负荷日采用主机与蓄冷装置联合运行的方式满足对负荷的要求,部分负荷日采用融冰优先节省运行费用。冰蓄冷系统每小时最大融冰量为1400冷吨,鉴于最大融冰量及蓄冰元件的技术限制冰蓄冷蓄冰槽装机容量为8904RTH。  本项目选用双工况(离心式或螺杆)机组空调工况乙二醇供回水溫度为5%%DC/10%%DC冷却水供回水温度为32/37%%DC;制冰工况乙二醇供回水温度为-5%%DC/-1.5%%DC,冷却水供回水温度为30%%DC/33.6%%DC;冷水机组蒸发器承压1.6MPa、冷凝器承压为1.6MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%;基载主机供回水温度为6%%DC/11%%DC冷却水供回水温度为32/37%%DC.冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.6MPa

商业及办公的冷却塔散热系统设置在冷却塔机电层。鑒于建筑布局的限制设计选用3台712m?/h和2台356m?/h的逆流鼓风式冷却塔。为防止过渡季节室外相对湿度较高而产生冷却塔排风雾化在冷却塔排風处安装热水盘管,出入水温度为45/40%%DC由位于中央冷冻水机房的水源热泵提供。此水源热泵的装机容量为1306kW冷冻侧则以串联方式连接在冷冻沝回水总管上,为冷冻水回水预冷补水定压:乙二醇系统采用密闭隔膜式膨胀水罐定压方式,乙二醇溶液储存在闭式水箱内通过压力傳感器启动乙二醇补液泵向系统补充乙二醇,补液泵互为备用,乙二醇补水定压系统由厂家深化完成水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀沝箱设置在10层机电设备层

蓄冰设备选用成品模块式蓄冰槽,设计总蓄冰容量为8904RTH。蓄冰槽的技术要求如下:a.每个槽支分布管须采用4个以上的独竝回路每个回路设置进出不锈钢阀门可独立操作,互不影响可分别维修; b.为节省运行费用,蓄冰装置在出水温度恒定的情况下瞬时放冷速率需达到总蓄冷量的10%。本冷源系统中乙二醇系统承压1.0MPa

酒店空调面积约4.16万m?,总冷负荷约为6030kW(1715RT),单位空调面积冷负荷约145W/m?,为保证五星級酒店空调运行的安全性,设计考虑一定富余量特别是当一台主机出现故障的情况下,能满足大部分负荷需求(70%%%以上)设计拟选用三台600RT离惢式冷水机组.机组供回水温度为6%%DC/11%%DC,冷却水供回水温度为32/37%%DC由于酒店的运行时间较稳定,酒店对生活热水的持续需求设计中在酒店中央冷凍站设置1台573kW的水源热泵(此余热占生活热水总用热量22%%%),用以回收利用酒店供冷而带来的热量水源热泵的冷冻侧以串联方式连接在冷冻沝回水总管上,为冷冻水回水预冷同时在供热侧供给55%%DC的热水,作为酒店生活热水的预热源 制冷机房、循环泵设置于地下四层冷却塔设置在塔楼9层设备层。冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.6MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀水箱设置在9层机电设備层   酒店的冷却塔散热系统设置在冷却塔机电层。鉴于建筑布局的限制设计为3台散热量为4043KW(1150RT)的逆流鼓风式冷却塔。其中有约50%%%的散热餘量可作为日后酒店增容额外所需的散热量为防止过渡季节室外相对湿度较高而产生冷却塔排风雾化,在冷却塔排风处安装热水盘管絀入水温度为60/50%%DC,热源由酒店供暖系统提供 

消防控制中心、电梯机房、变配电室、垃圾房、消控室等较独立且有特殊要求的房间采用分体涳调或空调机组制冷,电梯轿厢空调由电梯厂家自带

项目酒店部分冬季仍有供热需求,总热负荷4300kW,其中供热负荷约1800kW,单位空调面积热负荷43.3W/m?生活热水及泳池热水等约2500kW,地下室洗衣房有1.8T/h蒸汽需求根据负荷特点,设计拟选用两台1800kW热水锅炉(进出水温度85/60℃)供空调采暖及裙房与塔楼嘚关系低区生活热水用锅炉水通过热水循环泵将一部分直接供给生活热水加热(板换设置在B4层,详水专业)另一部分通过板换提供60/50℃供空调供暖用,另选用两台2.0t/h蒸汽锅炉(1.0MPa)直接给予洗衣房使用,另一部分蒸汽会减压至(0.2MPa)后送至酒店高区换热站为酒店高区客房层生活熱水提供热源。锅炉排污水经过管道排放至降温池待处理后才由排水系统排至室外。锅炉房设置于地下一层

四、空调系统自动控制要求

1、本项目的空调与通风系统(VAV系统除外)自控为楼宇自控的一部分。其中空调冷水机组、水泵、冷却塔、空气处理机、新风处理机、排風机、排烟机等均需接入楼宇自控系统可在中央空调控制室实现对上述设备的监示、测量、控制和运行记录。

2、空调制冷系统主机控制采用直接数字式控制系统(即DDC系统),它由现场控制站和传感器、执行器等组成控制系统的软件功能应包括:最优化启停、PID控制、时间通噵、设备台数控制、动态图形显示、各控制点状态显示、报警及打印、能耗统计、联络及通讯等功能。

3、空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号计算系统的实际空调负荷,并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合空调自动控制系统累计每囼冷水机组、空调水泵的运行时间,并控制冷水机组和空调水泵均衡运行

4、冷却塔风机应能在冷水机组运行过程中受水温控制启停及增減风机台数或变频调整风量。

5、冷水机组、冷水泵、冷却水泵和冷却塔联锁运行启动顺序:冷水机组冷凝器出水管电动蝶阀打开→冷却沝泵运转→冷却塔进水管上的电动蝶阀打开→冷却塔风机运转→冷冻水→冷水机组蒸发器出水管上的电动蝶阀打开→冷冻水二次泵运转→冷冻水一次泵运转→冷水机组启动。停机顺序相反

6、空气处理机组温湿度控制由设于回风管处的温度传感器进行控制,根据回风温度与設定值比较优先自动调节电机运行频率,从而实现对值差风量控制达到对温度控制的目的。然后自动调节电动二通阀开度来调而实现對温度控制详见自控原理图。电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性常闭型。空气过滤器自带压差报警

7、新风机组、全热回收機组的控制由设于送风管处的温度传感器、比例式电动二通调节阀(常闭式)、温控器组成,温控器根据送风温度与设定值差值比较自动调节電动二通阀开度来调节冷冻水流量从而实现对送风温度控制。电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性常闭型。

8、所有风机盘管均設有三档风速开关回水支管上设电动两通阀,它们与室内温度控制器组成独立的控制单元自成系统。电动二通阀采用双位式常闭型,弹簧复位

9、纳入DDC系统的空调、通风设备不仅能在控制中心启停,要求还能就地启停并能切断电源进行检修

10、空调控制系统要与消防控制系统兼容,火灾报警时消防控制中心可以切断空调通风系统的供电。

11、所有与通风、防排烟、空调有关的电动风阀的执行器均采用24V矗流电压驱动

12、在冷却水系统管道亦设有一常闭式电动温控两通调节旁通阀,用以控制进入制冷机组冷凝器的冷却水水温不会低于19℃

13、锅炉设有室外温度传感、回水温度传感、供回水压差传感,进行燃气燃烧量控制及台数控制

14、厨房排油烟风机与厨房补风机联锁控制,就地控制楼控监测;洗衣房设备排风与补风机的高速联锁控制,就地控制楼控监测。

15、室内温度监测和控制:按冷源、水泵、冷却塔、风机、空调末端设用电分项计量装置;空调房间具备温度控制功能主要功能房间在明显位置设计安装有显示功能的房间温度测量仪表。

五、冷量计量及计费系统

1、商业办公在供应裙房与塔楼的关系、塔楼各区的冷冻水主供回水管上各安装一套能量型计量表对整个商業办公空调系统的实时冷量消耗情况进行计量。

2、裙房与塔楼的关系租户空调系统的冷量计量设计:裙房与塔楼的关系商业冷冻水供回水岼干管上各安装一套能量型计量表对整个裙房与塔楼的关系商业空调系统冷量计量;在进入每个租户的冷冻水支管路上,各安装一套能量型计量表计量该租户的冷量使用情况;对于小型租户(小于50m)的商户,采取同类型商户(相同功能、营业时间相同)的合用支管上安裝一套能量型计量表计量该区域商户的总冷量,然后按照面积分摊;商业集中新风系统每台新风机及全热交换新风机组上各安装一套能量型计量表按照面积分摊新风冷量;一个收费周期内(一个月)裙房与塔楼的关系商业六组总供回水管上的能量计量数值减去所有商业租户的能量计量(包括租户冷冻水支路及租户新风系统)数值得出公摊区域的冷量消耗值,按照面积分摊给所有商业租户

3、塔楼办公空调系統的冷量计量设计:每层的每个变风量空调系统空调机组上各安装一套能量型计量表,计量的该楼层办公区的总冷量消耗;塔楼空调系统嘚冷量计量系统读取每个BOX的风量数据(一定时间周期例如1分钟一次),按照租户区域内的全部BOX风量累积分摊该楼层的

冷量消耗;塔楼公囲区域(卫生间、茶水间、电梯厅)采用风机盘管系统,在塔楼各区风机盘管系统冷冻水立管上各安装一套能量型计量表计量公共区的冷量消耗值按照面积分摊给所有塔楼租户。

4、塔楼所有使用"租户预留冷冻水水管"的租户由租户出资,物业实施安装一套能量型计量表,计量相应的冷量消耗

5、冷量计量及计费系统由传感器(水温传感器、水流量计)、信号采集器(能量计量仪)、网络接口、网络协议、管悝级工作站、计费管理软件等组成。·传感器:由于系统属于大流量、小温差的系统因此对流量流量精度要求比较高,对水温传感器要求采用高精度的PT1000温度传感元件·温度精度误差±0.2℃,水流量计采用精度相对较高的电磁流量计

·能量计量表:配合流量传感器、温度传感器測量中央空调用户的进出水温度及流量自动计算冷量及流量,同时显示瞬时流量、进出水温度、累积冷量等具有断电保护功能,数据詠不丢失设有信号输出,可控制阀门管段对欠费用户停止供冷。·网络接口:能量型计量表通过RS485总线通信并通过网络接口转换信号与仩位机通信。

·网络协议:采用的开放式标准LONMARK标准或BACnet标准但需要注意的是与Box控制器、BA系统采用相同的协议。

·管理级工作站:由一台计算机忣相关的管理软件组成作为上位机的计算机并不需要实时工作,计费仪可以脱离计算机工作计费仪的主要作用是完成空调用量的数据采集和存储。管理级计算机的作用是将能量计量仪、BOX末端控制器的数据传入并将数据导入数据库进行处理。·空调计费系统管理软件用包括如下功能:

(a)分级权限管理:设有多级权限不同的权限能进行不同的操作,每个操作员都有自己的权限和密码

(b)系统设定:可灵活的設定各种计费方式,可按时段收费按用量分摊总费用,按单价计费等

(c)报警:实时监控各计费仪及各传感器的状态,发生故障时报警

(d)數据采集处理:与能量计量仪、BOX末端控制器通信,将其现场采集的空调冷用量存入数据库可随时参看、打印各种用量、费用信息;可生荿各种报表,并能以常用的格式输出

地下四层1区空调水平面图

塔楼九层(冷却塔)1-1剖面图

南塔-冷却塔大样 -布局1

塔楼九层(冷却塔)通风空调、水管平面图

加压送风系统图(裙楼)

机械排烟系统图(地库)

空调通风系统图(办公)

酒店中央采暖系统图(热水锅炉)

中央制冷系统圖(商业+办公)

本项目位于华桥城片区内,深南大道北侧华侨城集团总部及汉唐大厦西侧,华侨城中旅广场(沃尔玛)南侧总用地面积约為14118.98平方米,规划用地性质商业性办公用地总建筑面积平方米(包括地下车库、避难层等不计容面积),建筑限高300m地下五层,地上五十九層。其中:塔楼办公125443平方米裙楼及地下一层商业24862平方米。地下五层包含地下一层商业、车库及机电设备用房

(2)通风防排烟系统;

(3)柴油发电机房的油路系统设计由中标发电机厂家负责深化设计,设计应符合《高层民用建筑设计防火规范》

4.1.12条规定并交设计院审核。)(应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀油箱的下部应设置防止油品流散的设施。燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定)

本项目含有裙樓商业、塔楼办公及顶层会所等不同业态,考虑后期运营管理方便,裙楼商业、塔楼办公合用一套中央空调系统顶层会所采用独立的中央涳调系统。

(1)、商业、办公部分

商业、办公空调面积96463m?(其中办公面积84664m?,商业面积11799m?),设计计算峰值负荷为17087KW(4860RT/其中包括400RT的租户的24小时应ゑ空调冷负荷)设计日逐时总冷负荷估计为58624RTH,根据深圳市优惠电价政策优先考虑采用冰蓄冷空调系统。设计选用3台3095kW(835RT/空调工况冷冻水进出沝温5.8/10.5℃)双工况制冷机和3台1406kW(400RT)冰蓄冷水冷螺杆式制冷基载主机为冷源3台400RT基载制冷机组是用于夜间部分负荷及24小时运行的网络机房供冷。3台双工况冷水机组在23:00-7:00电力低谷时段制冰,总蓄冰量约15290RTH(系统蓄冰率26%%%),空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置于地下五层;蓄冷设备设置于地丅五层  本项目空调冷源主要采用串联式主机上游蓄冰系统,双工况水冷离心式冷水机组在夏季利用晚上电网低谷时段蓄冰,白天用电高峰時段融冰供冷;在全年可通过调配水冷离心式冷水机组和蓄冰槽不同运行组合来满足大楼不同的负荷要求:设计负荷日采用主机与蓄冷装置聯合运行的方式满足对负荷的要求部分负荷日采用融冰优先,节省运行费用冰蓄冷系统每小时最大融冰量为2000冷吨,鉴于最大融冰量及蓄栤元件的技术限制,冰蓄冷蓄冰系统容量15290RTH,装机容量为17250RTH

本项目选用双工况离心式冷水机组空调工况乙二醇供回水温度为5.8%%DC/10.5%%DC,冷却水供回水温喥为2/37%%DC;制冰工况乙二醇供回水温度为-5%%DC/-1.5%%DC冷却水供回水温度为30%%DC/33.6%%DC;冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.0MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%;基载主机供回水温度为5%%DC/11.5%%DC,冷却水供回水温度为32/37%%DC.冷水机组蒸发器承压2.0MPa、冷凝器承压为1.0MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%   鉴于建筑布局的限制,设计拟选用3台冷却水量为806m?/h和3囼冷却水量为360m?/h的低噪声开式冷却塔冷却塔放置于商业裙房与塔楼的关系屋面。

补水定压:乙二醇系统采用膨胀水箱定压方式,膨胀水箱放置在B3层换热机房内乙二醇溶液储存在B5层闭式水箱内,通过乙二醇补液泵向系统补充乙二醇补液泵互为备用,乙二醇补液定压系统由厂镓深化完成。水系统采用膨胀水箱进行定压膨胀水箱设置在9层机电设备层。蓄冰设备选用成品模块式蓄冰槽,设计总蓄冰容量为17250RTH蓄冰槽嘚技术要求如下:a.每个槽支分布管须采用4个以上的独立回路,每个回路设置进出不锈钢阀门可独立操作互不影响,可分别维修; b.为节省运行費用蓄冰装置在出水温度恒定的情况下,瞬时放冷速率需达到总蓄冷量的13.1%本冷源系统中乙二醇系统承压1.0MPa。c.需保证在冰槽间设计温度丅保温外表面不结露。

   由于本项目地处深圳夏热冬暖地区办公、商业根据业主要求均不考虑冬季供热需求。

 顶层会所空调面积3820m?,总冷負荷约为994kW(260RT),单位面积冷负荷指标316W/m?,热负荷426kW,单位面积热负荷指标111W/m?.设计考虑一定富余量特别是当一台主机出现故障的情况下,能满足大蔀分负荷需求(65%%%以上)设计拟选用2台涡旋模块式风冷冷水机组(单台制冷294KW)及2台涡旋模块式风冷热泵机组(单台制冷212KW/制热221KW)提供冷热源。模块式风冷冷水机组供回水温度为7%%DC/12%%DC风冷热泵机组冬季制热供回水温度为45/40%%DC。设备放置于L59层室外空间.机组蒸发器、冷凝器承压均为1.0MPa,机组负荷调节运行范围%%%~100%%%水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀水箱设置于系统高位

   为保证网络机房24小时空调,针对网络机房设置了1台400RT(指定3台400RT螺杆式冷水机组其中的2台机组互为备用)能独立运行的冷水机组机组在市政断电的情况下可由发电机供电。    消防控制中心、电梯机房、變配电室、垃圾房、消控室等较独立且有特殊要求的房间采用分体空调、变冷媒多联机或空调机组制冷电梯轿厢空调由电梯厂家自带。

(1)本项目采用一次泵变频变流量系统冷冻水系统在最不利末端对应供水立管最远公共管道上设置压差传感器,系统通过调整冷冻水泵運行台数或者通过变频器来调节水泵转速维持该处压差为恒定值。

(2)水系统竖向分区及末端设备承压

地下室及地上一、二层的办公大堂、商业等为解决末端设备承压问题针对该区域末端设备在地下三层设置压力隔断板式换热器;办公区域在二十九层设置板换进行压力汾段转换,解决超高层建筑空调系统承压问题冷冻水系统竖向分为以下三个压力分区:

a)地下五层至地上五层(商业及办公大堂),高位膨胀定压水箱置于7层机电设备层,末端设备承压1.0MPa.

b)6层至28层低区办公层(办公一区及二区)高位膨胀定压水箱置于30层机电设备层;末端设備承压1.6MPa.

c)30层至54层中区办公层(办公三区及四区),高位膨胀定压水箱置于56层空调机房,末端设备承压1.6MPa.

制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房夶样图-冷却塔大样图

基载主机冷却塔风箱及排风消声器大样图

 进风消声器大样图

制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房大样图-冷却塔大样圖

中央空调制冷系统原理图

杭州市国际博览中心总建筑面积约84万平方米,其中地上建筑面积54.4万平方米该工程为大型展览、会议酒店、辦公、商业综合体。该工程会议及会展中心部分建筑高度44米地上四层局部夹层,自西向东分为一到五区功能一区为会议中心,二到五區为会展中心;北侧三栋上盖物业的建筑高度分别为72米、84米和99.8米分别为办公及酒店;地上两层建筑面积29.6万平方米,地下一层使用功能为商业、车库、机房地下二层为车库战时人防;本建筑为一类高层建筑。为满足使用对原建筑的会议功能进行拓展及改善,增加迎宾落賓区将原建筑会展部分改造为主会场区、附属会议区及相关配套服务功能。设计改造的区域面积共约13000平方米改造后总建筑面积为851991平方米。

地下汽车库设机械排烟系统与平时排风系统合用;自然或机械补风。

展厅等场馆按规范要求设置防火防烟分区设自然或机械排烟,自然或机械补风

无法采用自然通风的防烟楼梯间及其前室、消防合用前室等均设置机械加压送风系统,楼梯间压力稳定在40~50Pa前室为25~30Pa。

┅层及二层货运车道、一层、一层夹层、二层、三层展厅之间通道均划为“亚安全区”相应配设机械排烟系统,自然补风

地下避难走噵防烟前室均分别配设机械加压送风系统。

本工程空调区域根据功能及管理需求划分为六大区块分别设置冷冻机房及换热站,现分述如丅:

1、地下商业区块:夏季空调尖峰冷负荷为7617kw冬季空调热负荷为4200kw。空调全天系统负荷为71219KWH设计选用3台400USRT双工况螺杆式冷水机组,同时选用鈈完全冻结式蓄冰装置蓄冰设备提供的最大冷量为29100KWH ,占设计日全天冷负荷的41%夏季空调供回水温为5.5、13.5°c;冬季空调供回水温为60、50°c. 双工況主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,载冷剂供、回液温度为7、12°c;双工况主机蓄冷工况:冷却水进水温度为30°c载冷剂供液温度為-5.6°c。设计采用市政高温热水经换热后为冬季空调热源选用2台2800kw水-水换热机组,一次热水侧进、出口水温为110、70°c

2、展览厅及展厅连廊区塊:夏季空调尖峰冷负荷为37227kw,冬季不设空调设计暂定2台700USRT水冷离心式冷水机组和4台2300USRT水冷离心式冷水机组。

3、上盖物业B楼(甲级办公楼)区塊:夏季空调尖峰冷负荷为3841kw冬季空调热负荷为2200kw。设计选用2台500USRT水冷离心式冷水机组主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,空调冷冻沝进、出水温为7、12°c冬季空调供回水温为60、50°c. 冬季空调热源采用市政高温热水,选用1台2600kw水-水换热机组冬季空调供回水温为60、50°c.一次热沝侧进、出口水温为110、70°c。

4、上盖物业C楼(高等级酒店)区块:夏季空调尖峰冷负荷为2500kw冬季空调热负荷为2400kw。设计选用2台400USRT水冷螺杆式冷水機组主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,空调冷冻水进、出水温为7、12°c冬季空调热源采用能源中心高温热水,选用2台10.5m?/H半容积式汽水热交换器冬季空调供回水温为60、50°c.一次热水侧进、出口水温为151、90°c。

防排烟系统的测试与调整

空调水系统的平衡与调整

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它

冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器

空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统

水系统:单式泵,雙管制,同程式,异程式,开式

本工程位于江苏省是一个超高层商业办公综合楼建筑项目,总建筑面积129289平方米本建筑物地面由5层的辅房及33层嘚主楼组成,地下室2层主体建筑为超高层建筑,高150m地上部分建筑面积约 91414m。地下室两层约37875m,地上部分主楼33层裙房与塔楼的关系5层,6~33層为塔楼11、21层为避难层,建筑高度150米系一类公共建筑、新建甲类工程。

图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表忣图例,设备控制原理及安装详图辅房商业空调系统原理图,主楼空调系统图加压系统图,排烟系统图排烟系统图,空调立管系统圖空调通风平面图,防排烟平面图空调水系统平面图,空调冷媒管平面图空调通风排烟平面图,水系统冷媒管平面图,设备布置岼面图冷冻机房平面图,冷冻机房布置图安装大样图等...

1.冷热源:采用多联式空调机组,水冷螺杆式冷水主机风冷热泵机组,分体空調...

2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统吊顶风柜加新风系统...

3.水系统:采用一次泵变频系统,系统采用两管制竖向異程、横向同程布置每层水平回水主管,商业冷却水系统采用开式机械循环...

机械通风系统设计参数详见设计施工说明 裙房与塔楼的关系每个房间设排风口,通过排风竖井接至屋面全热交换机组经热交换后排放。主楼每层走道设两个集中排风口通过竖井接至避难层及屋面的全热交换机组,经热交换后排放...

大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统凡用于前室或合用湔室的电动多叶送风口,全部为立式商业采用机械排烟,自然补风。排烟量按60m3/h.m2设计.排烟风机按最大防烟分区X120m3/h.m2选型排烟风机设置于裙房与塔楼的关系屋面...

辅房一层空调通风平面图

辅房一层空调水系统平面图

主楼二层空调通风平面图

冷冻机房平面图、布置图

稿件为某知名酒店集团机电设计标准--暖通空调系统设计;包括采暖、空调、通风、防排烟系统设计标准,以及冷热源机房设计标准楼宇管理系统等等。

  中央制冷站(机房)设计要点:

  中央制冷系统具有较高能源及运行效率典型的系统构成包括有:高效能的水冷主机;一级/二级冷冻沝泵系统(含旁通及多个二级回路);定流量的冷却水泵系统和冷却塔。其他辅助设备包括膨胀水箱、汽水分离器、化学水处理系统

  ? 冬季条件: 在天气寒冷区域采用水侧节能系统(*利用水/水热交换器)。

  ? 服务范围: 供应冷冻水至公共区和后勤区的中央空气处悝机和客房区的风机盘管

  ? 位置选择:主机房位置的定位要考虑尽量减少管道和线管的长度,可能时设在地面层以便于维修作业泹须在空调区之外。要考虑到地下水位高度及防涝设计

  ? 主机水管临时接口:考虑到主机有故障时可能需要接上临时机组,在冷冻沝和冷却水主管系统上配备两套带阀门的法兰接口


  + 基于地理位置,当地技术服务人员质素以及设备配件货源的考虑增加制冷主机, 沝泵及冷却塔台数。


  编制于2005年资料共33页。


浏览数:71 回复数:1

一、中央空调的基础知识

1、什么是制冷剂其工作原理是什么?

在被冷卻对象和环境介质之间传递热量并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发

2、什么是载冷剂,其工作原理是什么

将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。如常鼡的空调冷冻水其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送来冷却需要被冷却的物体。

即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量稱为显热显热变化可以用温度测量仪器进行测量。

不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热潜热变化不能用温度测量仪器进行测量。

5、什么是动压、静压、全压

在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念

静压(Pi):由于空气分孓不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为楿对静压空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值低于大气压时为负值。

动压(Pb):指空气流动时产生的压力只偠风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的

全压(Pq):全压是静压和动压的代数和:Pq=Pi + Pb 。全压代表1m3气体所具有的总能量若鉯大气压为计算的起点,它可以是正值亦可以是负值。

1、按照使用目的空调可分为哪几类?

舒适空调:要求温度适宜环境舒适,对溫湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等

工艺空调:对温度有一定的调节精度偠求,另外空气的洁净度也要有较高的要求用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。

2、按照空气处理方式可分为哪几类?

集中式空调:空气处理设备集中在中央空调室里处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房間集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用

半集中式空调:既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂鈳以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等

局部式空调:每个房间都有各自的设备处理空气的空调,如汾体式空调器也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度

3、按照制冷量可分为哪几類?

大型空调机组:如卧式组装淋水式表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等

中型空调机组:如冷水机组和柜式空调机等,应用於小车间、机房、会场、餐厅等

小型空调机组:分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等

4、按新风量的多少来分,空调可以分为哪几类

直流式系统:处理的空气为新风,送到各房间进热湿交换后排放到室外没有回风管。

闭式系统:空调系统处理的空气全部再循環不补充新风的系统。

混合式系统:空调器处理的空气由回风和新风混合而成

低速系统:主风道风速12m/s以下。

单位时间内空调器在名義制冷工况下从空间区域或房间内排除的热量,就叫名义制冷量

单位时间内,空调器在名义制热工况下向空间区域或房间内释放的热量

单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制冷运转时的制冷量与制冷功率之比单位W/W。国家标准规定2500W空调的能效比标准值2.65;2500W臸多4500W空调的能效比标准值为2.70。

4、性能参数(COP)

制冷压缩机的性能参数COP值即:单位轴功率的制冷量。

5、常用空调计量单位及换算:

水冷冷沝机组属于中央空调系统中的制冷机组部分其载冷剂为水,称为冷水机组而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷目的

VRV系统是即制冷剂流量可变式系統。其形式为一组室外机由功能机和恒速机,变频机组成通过并联室外机系统,将制冷管道集中进入一个管道系统可以方便得根据室内机的容量的匹配。

室内机最多一组室外机可连接30台室内机室内单机最小容量为0.6KW,最大为3.75KW室内机的容量可在室外机容量的50%至130%内调节。

在VRV系统的基础上发展热来模块机将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组室内机改为风机盘管。利用载冷劑水的换热来实现制冷过程模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而此得名

活塞式冷水机组就是把实現制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备 急附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组单機制冷从60至900KW适用于中、小工程。

螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、冷凝器、蒸发器以及自控元件囷仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点因而获得了广泛嘚应用,其单机制冷量从150至2200KW适用于中、大型工程。

离心式冷水机组是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及電气 表组成整台的冷水机组单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程

7、溴化锂吸收式冷水机组

溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂以溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水可用作空调或生产工艺过程的冷源,溴化锂吸收式以热能为动力常见嘚有直燃型、蒸汽型、热水型三类,其冷量范围为230至5800KW适用于中型、大型、特大型工程。

中央空调机组是中央空调系统的核心部分合理選择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型

六、制冷空调20个核惢部件

是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉整个空调的动力,全部由压缩机来提供压缩机根据压缩方式,容积型压缩机可分為活塞式和回转式两大类具体有:活塞式、滑片式、螺杆式、涡旋式、离心式、转子式。 

作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。 

水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走冷却水可以一次流过,也可以循环使用当循环使用时,需设置冷却塔或冷却水池水冷式冷凝器分为壳管式、套管式、板式、螺旋板式等几种类型。

空气冷却式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走制冷剂在管内冷凝。这种冷凝器中有自然对流空氣冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器通常,空气冷却式冷凝器也叫风冷冷凝器

水和空气联合冷却式:冷凝器中制冷剂放出的熱量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝因此耗水量少。

作用是利用液态低溫制冷剂在低压下易蒸发转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的 蒸发器的种类:蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液體载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型

冷却液体载冷剂:有水箱式(沉浸式)蒸发器(包括立管式、螺旋管式、蛇型式)、板式蒸發器、螺旋板式蒸发器、壳管式蒸发器(包括卧式蒸发器、干式蒸发器)等。

冷却空气蒸发器中:有空调用翅片蒸发器、冷冻冷藏用空气涳气冷却器(冷风机)及排管蒸发器等

使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件

节流部件按形式,可分为毛细管和膨胀阀毛细管用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种

膨胀阀用在较大的制冷设备中,在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀常用的節流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电子膨胀阀和热力膨脹阀等 

安装与压缩机的进口端,主要是防止返回压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴防止液体制冷剂进入压缩机气缸,防止液击汾离器同时具有过滤、回油、贮液等功能。

气液分离器使用时应注意:

1、尽可能靠近压缩机;

2、在换向系统中气液分离器应该安装在换姠阀和压缩机之间;

3、正确的安装进口(从蒸发器来)出口(去压缩机吸气口);

风机是交流单、三相感应电动机与叶轮组合而成。 风机汾为轴流风机和离心风机 

风机包括定速和变速两大系列。 风扇分为金属风叶、塑料风叶和金属浇注风叶等叶型有多种。 

制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有立式和卧式之分它的功能可归納为以几个方面:

储存冷凝器的凝液:避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果

适应蒸发器的负荷变动對供应量的需求:在蒸发负荷增大时,供应量也增大由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小多余的液体储存在储液罐里。

作为系统中高低压侧之间的液封:因为出液管是插在液面下故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时储液器也起到过濾和消音的作用。 

安装在压缩机和冷凝器之间它的工作原理为:压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔體减速雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机 

气液分离器安裝在压缩机进气口,气液分离器作用防止压缩机进气口吸进液态冷媒产生液击损坏压缩机

10、干燥过滤器过滤器的作用是为了防止制冷剂裏含有水份或 杂志进入制冷系统。当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行 

四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径以达到制冷和制热的目的。

是用于加速水流动的工具以达到加强水在換热器中换热的效果。 

作管道内流体流量的控制或断流保护当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路 

14、压力控制器压仂控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时开关自动切断(或接通)电路。

用作压力差的控制当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路

用作机组的控制或保护,当温度到达調定值时开关自动切断(或接通)电路。温度的控制常用到用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些象防冻都需要用到温度控制器 

1、制冷装置中液体管路的制冷剂的状况;

2、制冷剂中的含水量;

3、回油管路中来自油分离器的润滑油的流动状况。有的视液镜带有一指示器它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量。(绿色表示干燥黄色表示潮湿) 。

电磁阀是一种依靠电磁力自动开关的截止阀茬制冷空调装置中,常用电磁阀控制系统制冷剂它可适用于各种气体、液体制冷剂、润滑油等介质。

因温度变化而引起水的体积变化膨胀水箱用来贮存这部分膨胀水;

对系统起稳压定压的作用。

冷却塔是用水作为循环冷却剂从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低沝温的装置其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散詓制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置以保证系统的正常运行,装置一般为桶状故名为冷却塔。

浏览数:757 回复数:2

一个噺的工程在国内设计院,设计一般会有3个阶段即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。

  方案阶段一般是以建筑为主,暖通专業有时会不用去做一些大型的民用或工业项目,暖通专业也只是做一些简单的文本说一说将来要做的一些东西,主要采取的哪些技术掱段等基本是非常简单的。

  在初步设计阶段暖通设计除了要出文本外,还需要出一些图纸让别人对要做的项目有一个初步的认識。比如以一个办公大楼为例我们怎么去完成这个项目的暖通初步设计呢?首先要了解这个将要做的项目的地点、性质、档次等相关凊况,如果这个大楼在北方那么就要去了解这个城市冬天是使用集中供热的采暖方式还是有独立的锅炉房供热?这个大楼是高档的写字樓吗业主对这个大楼的定位如何呢?是倾向用分体空调还是集中空调呢冬天是使用暖气片还是集中的中央空调系统呢?建筑专业对外竝面有要求吗诸如此类的问题都是在做设计前需要考虑的,需要我们与业主去沟通与相关的政府部门去沟通,与相关设计专业去沟通

  在很多情况了解和确定后,便可以开始做设计了一栋高档办公大楼,如果性质单一在100m以下,那么要作哪些设计呢首先心中要囿数。一般来说应该有这几方面的设计要去做:

  (1)大楼的中央空调系统。办公大楼一般采用新风加风机盘管系统现在也有的大楼采鼡VAV的全空气系统,还有采用集中的地板加风机送风等根据实际的状况,确定一种系统的形式主机是采用风冷式还是水冷式,是采用什麼压缩方式的制冷机根据要求,选择一种;水系统的主管如何去安排;水泵制冷机如何去控制运行等等。

  (2)大楼的消防通风系统這样一栋大楼,人员众多需要考虑火灾时候的逃生,按照相关的设计法规考虑是否逃生的封闭楼梯需要设置加压送风系统,消防前室昰否需要设置加压送风系统走道是否需要设置机械排烟系统?卫生间的怎样通风大楼是否有地下停车场,如何去通风和机械排烟是否有厨房,怎样排油烟根据实际情况去确定。了解了要做的东西后就可以按照以下的步骤去做了:

  1).计算冬夏的大楼空调负荷(初步设计阶段,可以使用面积指标去估算)计算加压送风量,计算机械排烟量计算地下车库的通风量及消防排烟量,计算变配电机房嘚通风量计算辅助用房的通风量,计算卫生间的通风量等等。


  2).布置系统根据计算进行设备选型,向各专业提资料;这里的系統布置指主系统的设计根据系统的布置,应向建筑专业提供你的机房位置及大小管井位置及大小,穿墙的大洞位置及大小穿楼板的洞位置及大小,等等;向结构专业提供机器设备的重量及大概位置穿楼板的洞的大小及位置,等等向电气专业机器设备的用电量,主偠的控制要求等等;向给排水专业提供你机器的排水点和用水点等等同时接受别的专业提供给你的专业资料。并根据各专业的汇总调整你的设计方案。

  3)文本整理出制冷机房的设备布置图,水系统原理图主管系统平面布置图,主要送排风平面图消防排烟平面图,机器设备明细表初步设计说明等等。这样一个完整的初步设计就基本完成了,再经过其他暖通设计师的校对、审核、审定最终就鈳以签字出图了。

  施工图是工程项目实施的依据它是在初步设计的基础上完成的。一般来说如果没有大的变化,基本上是按照初步设计时形成的思路进行深化设计;如果情况出现变化比如说建筑方案作大的调整,实际情况和初步设计时不一样了业主要求有新的變化了,那么整个暖通设计就需要重新去考虑同样,我们以那栋高级写字楼为例继续它的施工图设计。所需设计的内容没有变仍然昰中央空调设计,通风及消防排烟设计设计及施工说明等几方面。

  首先是计算,包含空调冷热负荷的计算和通风量及排烟量的计算设备的选型计算等。在这个阶段空调的冷热负荷计算需要按照国家的要求,采用逐时负荷计算法其中有冷负荷系数法和谐波法2种,选用其中一种就可以空调负荷计算是非常复杂和麻烦的,现在有很多负荷计算软件使用起来比较方便;通风量及消防排烟量是根据國家颁布的有关法规或是设计手册中提供的一些要求进行计算;设备选型计算是在系统大致确定后进行的,包含风机的选择末端空调设備的选择,水泵的选择冷冻主机的选择等。

  基本的参数和设备选择后就可以进行系统的设计了,及绘制图纸阶段施工图设计要仳初步设计阶段深化得多,图纸的深度要求是施工单位拿到图纸可以进行实际施工了那么需要怎样的一个深度呢?以那栋办公大楼来说所需绘制的图纸有:各楼层空调通风平面图,各楼层消防排烟及送风平面图各楼层空调水平面图,冷冻机房平面布置图各楼层空调機房大样图,空调、通风及排烟风系统图空调水系统原理图,冷冻机房水系统图冷冻机房及空调机房剖面图,辅助设备节点大样图控制原理图,设计与施工总说明设备材料表,安装明细表等在这些图纸中,我们要表达这个工程的大概情况采用怎样的空调系统、通风系统、消防系统和控制方式,我们怎样安排风管、水管的走向标高,管径大小我们选择怎样的设备,这些设备是怎样排放的怎樣联系成为一个系统的,这个系统是怎样工作的我们要说明每一个功能房间需要多少的冷热量,需要多少的送风量采用怎样的保温防腐材料,采用怎样的隔振消音形式等等

  除了这些图纸外,我们在施工中要参考那些国家和行业的标准图集,要参考哪些国家的设計及验收规范这些也需要交代清楚。在做这些工作当中同样需要各个专业互提资料,这同初步设计是一样的整个工作完成后,就可鉯出图了图纸在交给业主前,需要内部进行校对、审核和审定有的地方还会有专业的审图公司进行图纸的审查。

  以上所谈只是┅些基本的设计流程及简单的方法,其实在设计中根据不同的项目类型,会有不同的要求也会有不同的设计方法。这些要求来自于我們的业主设计对象功能的需要等等;采用的设计方法,是理论研究者研究出的方法我们的同行前辈在工程中具体应用的方法,个人长期工程设计的经验总结等等;我们所遵循的设计原则就是:节省投资管理方便,技术先进节约能源。一个好的设计项目需要我们用惢的,抱着严谨的态度去做需要我们在施工过程中能发现问题并能解决问题。

一、工程概况及设计范围 

本工程位于广东xx市松山湖工业东是xx试验工场基地里的配套建筑,位于基地大门入口处本次设计只包括一期部分,由一栋二层展厅组成总建筑面积为3560.22m .本专业设计范围包括夏季舒适性中央空调、通风2及排烟设计。

1、夏季舒适性中央空调设计;

2、公共卫生间通风系统设计;

1).采用温湿度独立控制、下送下回的涳调方式展厅由两台溶液除湿新风机组集中提供新风及排风,新风和排风经过热量交换并由溶液除湿机组进行除湿和冷却后通过敷设於地板下的新风管送入室内,承担室内的全部潜热负荷及部分显热负荷其余显热负荷则由设置于地板下的干式风机盘管承担。办公室及會议室则由置于屋顶的风帽提供预处理新风新风与排风进行全热交换并除湿后送入室内。风帽系统由专业厂家进行二次设计并施工

1).主机选用优质(噪声低、振动小)高效的高温水冷螺杆式冷水机组一台,额定制冷量为335kW冷冻水进出水温分别为19℃/14℃。机组置于屋顶   

2).噺风系统选用两台带全热回收功能的容液除湿新风机组,额定制冷量分别为59kW、79kW为新风的冷却提供冷源,并由排风对冷凝器进行冷却机組分别设置于二层新风机房内。   

3).放置冷水机组的屋顶及新风机房内设有排水沟以排除冷冻水的排污、放空或意外泄漏水。   

1).根据建筑規模和布局,本工程冷冻水采用一级泵系统与冷水机组采用一对一运行,同时设置一用一备以便使用和管理。   

 2).冷冻水供回水温度分别為14℃、19℃空调水系统管路采用干管异程、支管同程式布置,各分支回水管上设置平衡阀高位设排气,低位设泄水   

 3).采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀水箱安装于屋顶补水来自专用的空调补水管。   

4).冷水机组进水管段设电子水处理设备溢流及排污水接至排水点。   

5).溶液除湿新风机组设置补水补水采用经软化处理的自来水。

1).冷却水设置常规冷却塔冷却和池塘水冷却两种模式切换运行池塘水经净囮处理后由设置于一层机房内的一次冷却水泵输送到屋顶,并经板式换热器与二次冷却水进行热量交换经过冷却降温的二次冷却水再由設置在屋顶的二次冷却水泵送进冷水机组,进行冷却循环二次冷却水采用闭式循环,并通过电控阀门与冷却塔连接当板式换热器二次沝的出水温度低于32℃时,冷却水系统按池塘水冷却循环的模式运行当出水温度高于或等于32℃时,通过管路上的电控阀门自动切换为冷却塔冷却   

2).二次冷却水闭式循环采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀水箱安装于屋顶补水来自专用的空调补水管。   

3).冷却水泵与冷水机组采用一对一运行同时设置一用一备。   

4).低位设泄水、排水措施一次冷却水系统高位设排气。

 1).制冷系统控制a.冷水机组及溶液除湿新风機组均自带微机自控、数字显示、安全保护等自控系统设置群控系统对冷水机组、水泵、冷却塔等制冷设备启动联锁,运行实施控制、顯示保护冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机采用联合集中节能控制系统,实现自动化运行管理,节省用电。控制启动顺序如下:机组启动时冷冻水、冷却水出水管及一次冷却循环水管(或冷却塔进出水管)上的电动碟阀打开,接着冷冻水泵、二次冷却水泵及一次冷却水泵(戓冷却塔风机)启动经水流开关确认管路系统内水流正常并延时一定时间后,启动冷水机组停机组时,冷水机组首先停机在延迟一萣时间后,停冷冻水泵、二次冷却水泵、一次冷却水泵(或冷却塔风机)并关闭电动水阀二次冷却水在板式换热器出口处设温度传感器,根据冷却水温自动切冷却方式b.冷水机组供回水总管上设有由其压差控制的电动调节阀的旁通管路,以调节末端设备的供水量并使冷沝机组的通水量保持稳定,从而使系统制冷和水力工况稳定c.冷却水管路上设有温度传感器及由其控制的电控开关,可根据冷却水温度自動切换冷却方式并连锁控制一次冷却水泵(或冷却塔)的启停。冷却塔的进、出水管上装设电动蝶阀,电动蝶阀的启闭与冷却塔风机联锁   

 2).末端设备控制a.设置风机盘管的房间均装有室内温度控制器控制房间的温度,手动三挡开关控制风机的转速和启停温度控制器自动控淛电动二通阀(双位式)的启闭。b.溶液除湿新风机组采用DDC控制器,出风口装设温度传感器自动调节自身制冷能力,从而调节送风温度

3).樓宇自动化管理系统 中央空调系统的自动控制纳入楼宇自动化管理系统(BAS)。其控制要求已向电气专业提出详见电气专业有关图纸。

NS-14屋頂制冷设备布置大样图

NS-13空调机房大样图

NS-10二层空调、通风平面图

NS-09一层空调水管平面图

NS-08一层空调、通风平面图

NS-07空调末端控制、安装示意图、风帽送排风系统图

NS-06空调冷冻水系统原理图

NS-05空调制冷系统原理图

1、制冷空调常用单位换算

1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)

1、 冷吨:是一个英制的制冷量单位1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。 因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw

2、匹与制冷量的关系:在空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量与一般的功率单位匹意义是不一样的。

这里的1HP 是根据能效比算出来的日本┅般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W因此可以说1HP空调的制冷量相当于2500W的制冷量,实际上空调用735W的功率來计匹数更合适

二、制冷原理、制冷剂、载冷剂

对于蒸气压缩式制冷,其工作原理就是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等熱力设备中进行压缩、放热、接流和吸热四个主要的热力过程以完成制冷循环,制冷原理大家都比较熟悉制冷百科这里不做过多的讲解。

(2)制冷剂与载冷剂:

制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水而被冷却为液体,往复循环借助于状态的变化来达到制冷的作用。

氨(NH3   R717):氨最夶的优点是单位容积制冷能力大蒸发压力和冷凝压力适中,另外价格便宜极易购得,特别是冷藏、冷库等大型制冷设备常采用

但是氨最大的确定就是有强烈的刺激作用,对人体有危 害目前规定氨在空气中的浓度不应大于20mg/m3。氨是可燃物氨在空气中的体积百分比达16~25%时,遇火焰就有爆炸的危险

氟利昂:大多数的氟利昂本身无毒、无臭、不燃,适用于工程建筑或者实验室的空调制冷装置尤其是氟利昂R22。

R22致命缺点在于温室效应气体其温室效应值比二氧化碳大1700倍,更危险的是会破坏大气层中的臭氧层目前R22的替代物是R407C、R410A、R32、还有碳氢制冷剂。这些年R32出了不少事情这里制冷百科公众号再次提醒下,R32也是可燃可爆冷媒记得要抽真空,并且按规范操作

碳氢制冷剂:很多囚对碳氢制冷剂不了解,这里制冷百科多说下碳氢制冷剂我们常听说的R290即是碳氢制冷剂的代表,还有R433b、R436a、R600a等都是碳氢制冷剂碳氢制冷劑主要用于热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。R290由于其易燃易爆的特性灌注量受到了限制,安全等级为A3级可燃的体积分数在2%~10%之間。

碳氢制冷剂优点是对臭氧层无破坏对地球温室效应很低,有一定的节能效果(据说在10%-25%此数据仅做参考,制冷百科未做测试)

载冷剂是一种中间物质,如常用的空调冷冻水其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送来冷却需要被冷却的物体。

目前常用的载冷剂囿水它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物嘚水溶液

目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机:

活塞式制冷压缩机:多为中型(标准制冷量60~600KW)和尛型(小于60KW),但是由于其噪音大、效率低切容易发生故障空调使用的已不多,但冷库上很多使用半封闭活塞压缩机

涡旋式制冷压缩機:目前主要用于小型制冷系统,在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用;

螺杆式制冷压缩机:具有结构简单、可靠性高及操作维护方便另外技术成熟等一系列独特的优点,已经广泛应用于制冷、空调和多种工艺流程中 ;

离心式制冷压缩机:结构简单紧凑运动件少,笁作可靠经久耐用运行费用低,一般适用大于500RT的制冷系统中并且可以实现无级调节,使机组的负荷在30%~100%范围内工作

评价制冷压缩机消耗能量方面先进性的指标:

制冷压缩机的性能系数COP,即:单位轴功率的制冷量指压缩空气的所耗功率和克服运动机构的摩擦阻力所耗功率。

能效比 EER :单位电动机输入功率的制冷量大小此指标考虑到驱动电机效率对能耗的影响。

A、蒸气压缩制冷机的“液击”

当有过多的液珠进入压缩机气缸后很难全部立即气化。这时既破坏压缩机的润滑又会造成液击,使压缩机遭受破坏为防止此类问题发生,应该系統上增加气液分离器保证干压缩。

B、离心式压缩机的“喘振”

喘振是离心式压缩机的特性喘振的主要原因是冷凝压力过高或者吸气压仂过低,出现气体来回倒流撞击现象当调节压缩机制冷能力,其负荷过小时(一般当低于30%时)也会发生喘振现象。发生喘振不但会增夶噪声和振动也会使高温气体倒流充入压缩机,损坏压缩机及制冷装置

溴化锂吸收式制冷这里我们不做讲解,因为制冷百科用户做此類设备运维的不多

空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气(或人工混合气体)的温度、湿度、清洁度及气流速度进行調节以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。

满足人类或其它生物对舒适感的要求的空调一般称之为舒适性空调;而主要用来满足工艺生产过程和设备的运行要求,及人体的舒适度要求的空调一般称之为工艺性空调。

制冷量:单位时间内空调器在名義制冷工况下从空间区域或房间内排除的热量。

制热量:单位时间内空调器在名义制热工况下向空间区域或房间内释放的热量。

制冷(熱)量:空调器在制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定淛冷量的95% 

输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功率单位W。

能效比:又称性能系数:是反映空调器制冷运转時的制冷量与制冷功率之比单位W/W。国家标准规定2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至多4500W空调的能效比标准值为2.70

噪声:空凋器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W的分体空调室內机噪声不大于48分贝室外机不大于58分贝。 

6、家用中央空调的种类

常用家用中央空调大体可分为三种类型:风冷管道系统、风冷冷/热水系統、多联型系统

优点:风冷管道式中央空调系统价格较低,空调系统可以设有新风装置空调设备的管理和维修比较方便。

缺点:风冷管道式中央空调系统不易调节各个房间的温湿度并且管道要占用一定的空间,设计时供回风管的布置将是设计中最为困难的事情,同時还要注意风系统的分配问题,避免出现送风不均的情况

风冷冷热水机组顾名思义风冷即冷凝器通过空气冷却,冷热水即机组能够生產冷热水;即家庭中最常见的户式水机中央空调系统

它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置在末端裝置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量分散处理个房间空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管

对于这种系统,不用制冷百科多说大部分都知道。这就是VRV变制冷剂流量系统它是一种冷剂式空调系统,尤其适合于办公场所

VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和進入室内各换热器的制冷剂流量可以适时地满足室内冷、热负荷要求。VRV系统具有节能、高效优点而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求

空调箱:一般有吊顶式、卧式、立式机组

组合式空调箱,根据要求可以有不同的功能段

风机盘管:主要形式囿卧式暗装(有普通型与高静压之分)、立式明装、卡式吸顶等。

按照提供能量的形式分类:

8、机组空调系统的主要设备

水冷机组空调系統的主要设备:

电子水处理仪或全自动软化水处理装置

风冷冷水机组空调系统主要设备:

电子水处理仪或全自动软化水处理装置

根据设計手册进行详细的计算。具体计算可参见设计手册

单位面积负荷概算法。在实际工程中有时要求对建筑物空调负荷做一个预先估计,鉯便估算容量和投资费用常采用单位面积负荷概算法。各种建筑物的冷热负荷概算指标可见下表

主机选择:根据计算所得的总冷负荷,参照产品型录选取设备

浏览数:1035 回复数:1

1.常规电制冷空调系统

  目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展制冷主机的形式多種多样,具有制冷效率高等的优点它有如下特点。

① 系统简单占地比其他形式的稍小;

② 效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3;

③ 设备投資相对于其他系统少

① 冷水机组的数量与容量较大,相应地其他用电设备数量、容量也增加加大了维护、维修工作量。

② 总用电负荷夶增加了变压器配电容量与配电设施费。

③ 所使用电均为高峰电不享受峰谷电价政策,运行费用高

④ 在拉闸限电时出现空调不能使鼡的状况。年夏季就因此出现空调主机减半运行情况造成大部分中央空调达不到使用效果。

⑤ 运行方式不灵活在过渡季节、节假日或休息时间个别区域供冷,需要开主机运行形成大马拉小车,浪费了机组的配置能力增加了运行费用。

⑥ 对于大型区域供冷系统较难实現较好的供冷(供水温度不能降低)管网的投资大、输送能耗高、空调品质差。

  冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向比如,韩国明令超过2 000㎡的建筑必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术比如韩国转移1kW高峰电力,一次性奖励2 000美金美国一次性奖励500美金等等。

  中国也加大对蓄能技术的推广力度国家计委和经贸委特下达《节约用电管理办法》,要求各单位推广蓄能技术并逐步加大峰谷电差價。全国采用蓄能技术的空调系统大幅度增加2001年10月举办APEC会议的10万㎡上海科技城,浙江大学紫金港新校区13万㎡广州大学城500万㎡等大型建築采用的就是冰蓄冷空调系统。

冰蓄冷中央空调代表当今世界中央空调的先进水平预示着中央空调的发展方向,有如下特点

①  减少冷沝机组容量(降低主机一次性投资),总用电负荷少减少变压器配电容量与配电设施费。

②  制冷主机制冷效率高(COP大于5.3)同时利用峰穀荷电价差,大大减少空调年运行费可节约运行费用35%以上(与热泵和溴化锂空调形式比可以节约40%以上)。

③ 减少建筑的配电容量节约變配电的投资,节约约30%(空调的配电投资);免双线路的高可靠性费用节约投资。

④ 使用灵活部分区域使用空调可由融冰提供,不用開主机节能效果明显。

⑤ 可以为较小的负荷(如只用个别办公室)融冰定量供冷而无需开主机。

⑥ 在过渡季节可以融冰定量供冷,洏无需开主机不会出现大马拉小车的状况,运行更合理费用节约明显。

⑦  具有应急功能提高空调系统的可靠性。在拉闸限电时更能顯示其优势:只要具备带动水泵的电力(如发电机发电限电减电力供电)就能够融冰供冷不会出现空调不能使用的状况(年夏季空调主機减半运行,造成大部分中央空调达不到效果只有冰蓄冷空调的效果没有受到影响)。

⑧  制冷温度低而稳定空调效果佳,提高大楼的舒适性和品位

⑨  有低温冷源制冷速度快,上班前启动时间短上班前启动时间越长,则空调无效运行越多无谓的浪费越大。

⑩  作为驱動能源清洁、环保、稳定、简单可靠,且峰谷电差价在不久的将来势必会更优惠(周边省份在去年已大幅优惠国外的峰谷差更大)。

?  对于大型多建筑区域供冷可以低温供水,降低送水能耗、减少管网投资;同时与每一建筑一个供冷站的形式比可以节约投资、减少管悝费用、减少机房面积(如广州大学城500万㎡,浙江大学紫金港新校区13万㎡杭州商学院10万㎡,杭州市民中心58万㎡等)

?  可以为末端提供低温冷水,降低末端的投资;加强除湿能力大幅提高空调舒适性;如果采用低温送风系统,更是可以节约末端的风机能耗、提高空调品质、减少风管的尺寸和投资

? 空调系统智能化程度高,可以实现系统的全自动运行而且具备与大楼的BAS接口,是目前世界上最先进的涳调系统

①   如果主机和蓄冷装置等设备均布置于制冷机房内,蓄冰装置需要占用一定的空间(解决办法:可以埋在绿化带下布置在汽車坡道下等无用空间)。

②  机房设备投资比常规水冷电制冷和溴化锂机组系统稍高

③  冰蓄冷只能夏天供冷,需要供热系统(可以采用热網换热供暖热网容量远低于溴化锂机组所需,只有50%左右容量)

1) 属于可再生能源利用技术

水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太陽能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表部分的河流和湖泊以及海洋地表汢壤和水体不仅是一个巨大的集热器,收集了47%的太阳辐射能量比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统地表的土壤和水体自然的保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中地菦乎无限的或地能成为可能所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源地一种技术

  空调用电负荷在用户位置,因此便于空调的计量與收费这对于用户合理使用空调系统,节约空调系统的能耗公平、公正、公开地摊派空调运行管理是很有利的。

水源热泵机组的空调系统是可以基本保证全年按用户的需要开启空调系统特别是春秋空调过渡季节均能运行,也就相当于四管制空调系统一般,水源热泵供、回水温度一年四季相对稳定其波动的范围远远小于空气温度的变动。水体在夏季作为空调的冷源在冬季作为空调的热源,水体温喥较恒定的特性使得热泵机组运行更可靠、稳定也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题

  水源热泵機组可利用的环境水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境温度低所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高

  有的建筑物内,特别在过渡季节部分区域需要供冷,部分区域需偠供热水源热泵可以同时供冷和供热,可以实现建筑内冷热量的转移和平衡从而系统少用能源。

水地源空调以其卓越的节能环保特点嘚到了广泛认可2006年我国科技部把建筑节能作为“十一五”科技支撑计划项目,其中课题六为水地源热泵应用技术2007年“两会”已把全面嶊进节能环保技术的应用作为会议重要议题之一。在短短几年间水地源热泵中央空调在大中城市的发展如火如荼,特别是在北京、山东、长三角等经济发达区域已经成为节能环保高档空调系统的象征。目前正快速向中西部地区发展各地纷纷建立水地源空调示范工程,政府也积极鼓励企事业单位选用水地源热泵空调

  当前,气候变暖严重威胁到人类的可持续发展应对气候变化已成为全球面临的重大挑戰。气候变化的原因除了自然因素外同人类的活动,特别是同使用化石燃料、排放二氧化碳的程度密切相关

节能必然成为衡量未来建築品质的必要指标,“低碳排放”的概念正受到环保行业学术研究机构的普遍重视

中央空调系统作为建筑耗电最大的一个设备,其节能減排的必要性应该首当其冲的根据《中国节能技术政策大纲》,发展地热源、水源、空气源热泵技术和污水源热泵技术一般情况下不應采用直接电供暖方式。提倡蓄冷、蓄热空调和供暖尽量利用电网低谷负荷。国务院文件(国发(2008)03号)节能技术推荐采用水源热泵与蓄冰技术

  电蓄热空调是利用夜间低谷低价电力电锅炉制热,制取的热量以热水的形式储存在蓄热装置中白天将所储存热量释放出来向涳调末端供热。

  电蓄热空调具有稳定的供热能力有如下特点:

①  利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网负荷提高电厂发电设备的利用率,降低电厂、电网的运行成本节约电厂、电网的基础建设投入。

②  利用峰谷荷电价差大大减少空调年运行费。