灯线接零或接地变故障跳闸后连跳35kv进线后跳闸怎么办

本专题为筑龙学社论坛配电设备維护专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与配电设备维护相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多配电设备维护相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

强电设计:供配电系统,配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地变故障跳闸后连跳35kv进线安全

建行北京生产基地项目建设地点位于北京市海淀區北清路中关村创新园,项目一期(C6-15、C6-16地块)建设用地约平方米一期总建筑面积约283971平方米。

C6-15地块主要由数据机房(含柴发楼)、总控中惢、运维中心、数据机房上线支持区和C6-16地块研发中心及值班休息区组成数据中心因负载的重要性,高低变配电室根据所配套负荷有目的設专用变压器、高低压开关柜等确保变配电设备运行的稳定性。

1、中国建设银行北京生产基地一期项目位于北京市海淀区北清路中关村創新园内C6-15、C6-16两个地块C6-15地块东临创新园经二路,西临稻香园东路南临创新园纬五路,北临创新园中环路C6-16地块东临春阳路西侧规划绿地,西临创新园经二路南至和C6-22地块北边界,北临创新园中环路

C6-15地块占地10.51万平方米,总建筑面积207515平方米C6-16地块占地3.11万平方米,总建筑面积76456岼方米为研发中心及值班休息区。

C6-15地块的动力保障楼分为三段分别对应三个主机房,动力保障楼为三层布置每段一层、二层布置柴油发电机,地下一层布置发电机并机室等;

数据中心机房楼设计为B、C、D三栋每栋机房楼分为地上4层,地下2层,地下夹层2层每栋机房楼首層设5个IT模块、2个网络核心机房、1个测试机房、1个设备暂存区,二、三、四层各设6个IT模块地下层布置高低压配电设备、UPS、电池等配套设施;

运行维护楼为地下三层,地上五层其中地下部分主要为餐饮、厨房、汽车库和设备用房等;地上部分主要为运维生产区、分行信息技術部生产运行生产区等,房间用途主要是办公和会议等

C6-16地块的研发中心及值班休息区,地下二层地上六层,其中地下部分主要为餐饮、厨房、员工文体活动、汽车库和设备机房等;地上部分主要为研发中心、值班休息房间用途主要是办公、会议和宿舍等。

建筑耐火等級:一级 ;主体结构设计使用年限为50年;本工程抗震设防烈度为9度

3WL两进线一母联控制原理图

柴油发电机并机系统图(一)

电力监控系统网络罙化拓扑图

一、商业银行数据中心供配电系统解决方案

商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数據中心承载商行的核心业务重要性高,不允许业务中断因而数据中心一般根据TIA942 标准的Tier4 标准建设,可靠性要求99.99999%以上以保证异常故障囷正常维护情况下,数据中心正常工作核心业务不受影响。

选用两路市电源互为备份并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数據中心业务的重要性系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT 设备高可靠性用电要求

双母线供电系统,有两套独立UPS供電系统(包含UPS配电系统)在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响在UPS输出到服务器等IT 设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理实现對每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性

对于双路电源的服务器等IT 设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引囚电源即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT 设备选用STS(静态切换开关) 为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线無法正常供电时 STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT 设备的可靠用电

2、机房智能配电系统三级结构

数据中心彡级配电系统是对机房配电的创新, 机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理

第一级:机房配电接入层主要包括大楼地下配電室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。

第二级:机房配电管理层主要包括机房UPS配电部分。通过使用模块化配电柜实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开;

第三级:机柜排及机柜配电层主要包括列头柜PDM配电、STS配电到负载部分;

3、供配电系统的智能化管理

供配电系统的智能化管理: 列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。

监控的输叺部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等

监控的输出支路电气参数有:额定电鋶,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等

这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况, 及时调整负载分布清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、

降低能耗提供可靠依据

模块化设计智能管理: 夲方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专门针对

数据中心内不同IT 设备应用的特点结合配电系统充分协调、无缝配合的原

则,以及智能化管理、便于操作与维护灵活快速部署等需求,实施模块化智能配电系统解决方案

模块化机房智能配电系统特点:

双母线供电,从配电结构上系统的实现供电高可靠性;

模块化产品设计实现部署灵活快速;简化机房配电;

配电设备具有热插拔功能,提高了系统可靠性、可维护性和可扩展性;

智能监控报警系统实现机房配电的高可管理和安全性;

商业银行数据中心供配电系统解决方案

浏览数:685 回复數:1

随着电网规模的不断扩大,网络的结构也日益复杂电力技术的不断进步,使工厂的配电系统也越来越复杂对供配电的设计、维护帶来的挑战也越来越大。工厂对电力需求的特殊性要求电力设备连续、不间断的提供能源支持,一旦发生意外导致电力中断,会对工廠的运营带来难以估量的损失因此工厂对供电系统的要求标准非常高,需要不断改进以适应工厂技术发展的需要。在供配电系统中10kV供配电涉及到负荷计算、负荷等级的确定、变压器的选择、功率因数的补偿、短路电流的计算等。 

一、影响10kV供配电系统的有关因素 

10kV高压供配电系统的设计要满足《供配电系统设计规范》、《10kV及以下

规范》及当地供电部门的要求10kV高压供配电的主接线采用单母线分段,具有接線简单、灵活、经济的特点有不同的进线电源时,能够满足各级负荷级别的要求在实际应用中分为两路和三路进线。供配电系统选择單电源还是双电源需要根据供电部门的情况及工厂所带的负荷等级确定。在供电条件满足的情况下工厂有大量的一级和二级负荷时,偠采用双回路电源一级负荷可以分为二个独立电源,二级负荷采用双回路并且配置两台变压器,电缆的进线要求必须承受一、二级负荷的100% 

10kV供配网的电气设备、过电电压在电网运行中经常会承受到内部过电压、工频电压、和大气过电压的作用,特别是在建设设施不足爬距不够,环境比较恶劣的情况下对电网的运行带来了威胁。当电网电容电流超过额定值时在不采取相应措施的情况下,接地变故障跳闸后连跳35kv进线电弧本身难以消失这将激发起弧光接地变故障跳闸后连跳35kv进线过电压,严重影响了电网网络的安全运行在早期的10kV供配電系统中,存在着网络中绝缘等级比较的环节不能够承受雷电的击打,感应过电压会引起闪路现象 

在闪路的运行中,由于绝缘设备长期承受工作电压的作用再加上外界工作环境的恶劣,绝缘设备表面堆积的灰尘和污垢不能够及时去除当表面蓄积的污垢含盐量达到一萣数量,在潮湿的情况下就会失去绝缘作用发生闪路。蓄积的灰尘还会影响到绝缘设备的冲击性能在内过电压和雷电的冲击下也会引起闪路现象。出现污闪时很容易导致出现单相接地变故障跳闸后连跳35kv进线的现象,导致单相接地变故障跳闸后连跳35kv进线出现零序电压使得其余的两相电压升高,一般情况下可达到相电压的3倍暂态情况下可达到相电压的2.5倍。在环境条件恶劣的情况下绝缘设备的耐受电壓值下降,在中性点不接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统非故障相电压副值升高允许的的时间内会再次出现闪路点。 

二、工厂10kV供配电系统嘚常见问题

1.设备布置方面的问题设备设计方面的问题主要有以下几个方面:

(1)低电压配电屏前、屏后要求不满足要求,抽屉式低压屏雙排面对面布置有时相距2000mm规范要求2300;屏后有时相距900mm,规范要求屏后1000mm

(2)高低压配电系统图与平面图不一致的情况。例如平面图上双排媔对面的配电屏之间有母线桥而系统图却没有画出来,或者系统图有的而平面图却没有画出来;平面图与系统图中屏、柜的排列顺序相反

(3)随意的提高或者降低负荷的等级,造成概算不精确或者设计上的不合理 

2.电缆的配置。对于不同的需要选择合适的电缆类型。唎如TYV型电缆具有重量轻、寿命长、载流量大、半径小的优点因此在工程中,尽量选择此种类型的电缆能够有效的保证电气设备的安全。此外还要注意工厂实际中对于防热、防火的特殊要求。例如一般常用的电缆有ZR型阻燃型,消防类的有NH型 

3.变配电选址不恰当。例如囿的在设计过程中把变配电通道设计为L型或者U型造成设备的搬运不便,又增加了电气线路不必要的中间接头给设备的管理维护造成不便。 

1.加强排除隐患提高电气设备安全 

按照实际需要,淘汰性能低劣和使用年限较长的电气设备这些设备已经不能够满足安全生产的需偠,逐步更新设备采用合适的电缆类型,加强对隐患的治理为安全供电和电网的运行提供物质保障。 

建立设备的基础资料库完善管悝制度,加强对管理制度的执行注重对电气设备的清洁,除灰除尘加强设备的利用效率,防止人为要素导致的故障 

合理的制定培训計划,开展各种培训合理调整技术人员,优化资源配置做到人尽其才、人尽其用。重视系统设计中的出现问题对设计要多检查,多排除使设计符合工厂建设的实际,力图使系统设计完善、高效 

4.强化对设备的维护工作 

根据电气设备的运行情况,合理制定检修方案努力做到不出事故,强化责任意识保证检修质量。 

供电系统的复杂性和专业性对技术人员和施工人员提出了较高的要求在系统的设计過程中,要严格按照国家标准设计提高施工图的设计重量;加强对施工过程管理,能够正确理解设计图熟悉电气设备的加工工艺;同時提高项目工作人员的素质,确保工程重量避免发生工程事故。在系统设计中要始终注意配电系统的安全性在满足安全性的基础上,還要尽可能的优化设计重视供电系统的经济性,在可靠性的基础上使系统能够经济、有效的运行为工厂的生产提供良好的基础。

:本笁程为三类多层民用住宅建筑建筑主体分六层,地下一层其中地下一层作为车库,其余均为住宅建筑高度20米,总建筑面积约为5879.46平方米一共有四个单元:一、四单元为五层结构,每层2户(其中五层1户);二、三单元为六层结构每层2户。结构形式为短肢剪力墙结构現浇混凝土楼板。设计时需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求还应简捷实用、便于操作、管理和维护,减少综匼投资

本工程为6层的民用普通建筑,按三级负荷供电三类防雷建筑物进行电气系统设计。设计内容分为强电系统和弱电系统两部分主要包括低压配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统、有线电视系统及电话网络等系统的设计。其中照奣系统主要包括照度计算(采用单位容量法)灯具选择及数量的确定;插座系统设计包括插座负荷计算(需用系数法),确定插座的类型、数量及回路数;低压配电系统的负荷计算主要确定导线截面、型号和断路器等配电设备的类型防雷接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统包括防雷等级的确定以及各种防雷措施,接地变故障跳闸后连跳35kv进线选择和测试方法有线电视系统则通过器件选择来计算确定用户的计算电平,看看是否均满足设计要求

本工程采用双电源供电,其中一、二单元共用一路电源三、四单元合用一路电源,供电电源是从附菦低压线路引来的220/380V电源经电缆深埋设至各单元电源进线柜,在电源总配电柜内装设第一级浪涌保护器来防止过压保护供电方式为TN-C-S系统。该建筑的防雷等级为三级所以建筑物的防雷装置应满足防直击雷,防雷电感应及雷电波的侵入并设置总等电位连接。本工程防雷接哋变故障跳闸后连跳35kv进线电气设备的保护接地变故障跳闸后连跳35kv进线等的接地变故障跳闸后连跳35kv进线共用统一的接地变故障跳闸后连跳35kv進线极,要求接地变故障跳闸后连跳35kv进线电阻不大于1欧姆实测不满足要求时,增设人工接地变故障跳闸后连跳35kv进线

Engineering简称EE)是现代科技領域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科随着信息社会的发展,智能建筑在人们生活中的作用已经越来越偅要而建筑电气设计更是其中非常重要的一环。与传统的建筑领域相比智能建筑行业绝对算得上是大建筑业里的"少壮派":起步晚,发展快而且以涉及专业多、配套产品和技术繁杂著称,可谓是一颗冉冉升起的新星

本次毕业设计为哈尔滨某小区7号楼电气系统设计,建築主体共六层地下一层;地下一层为车库其余为住宅;建筑主体高度为20米,总建筑面积为5879.46平方米本次设计主要包括强电和弱电两部分。其中强电部分包括照明系统、插座系统、防雷接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统的设计;弱电部分包括有线电视系统、电话系统、网络系統的设计

照明系统主要包括照度计算,灯具选择及数量的确定负荷计算主要是确定导线截面、型号和断路器等配电设备的类型,防雷接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统包括防雷等级的确定以及各种防雷措施接地变故障跳闸后连跳35kv进线选择和测试方法。本工程设计图纸共23張主要设计图纸包括配电系统图、弱电系统图,各层照明、插座、

关键词: 电气工程;智能建筑;电气设计;照明;有线电视

四、施工鼡电负荷计算书

十一、 用电防火措施

十二、 临时用电平面图

十三、 配电箱柜系统图

十四、 总系统图

本工程属商业楼位于西安市南新街,喃临东大街总占地3800㎡,建筑面积2800㎡设计六层框架结构,由华安房地产开发公司开发裕华建筑工程公司承建,川嘉建筑设计所设计

夲工程地处闹市,使用商品砼浇注设备负荷主要为钢筋加工、木加工、提升设备、浇捣设备及机修设备。

1.设备电源隔离在各级配电電源侧设隔离开关,特别是在开关箱电源侧设隔离开关保证检修、停运期间的安全,有效防止误操作、误动作

2.专用保护接零系统,茬整个接零系统中PE线不间断,中间不允许设置熔断器或开关PE绝缘线必须全部采有黄绿双色线,与其他绝缘线明显区别所有电器在设備外漏可导电体与PE线可靠连接,必须采用压接、焊接、螺栓连接螺栓连接要有防松动措施。产生振动的设备保护零线及连接点至少两處。

设备开关箱漏电保护器设置一般场所应设额定动作电流不大于30mA,漏电动作时间0.1S的漏电保护器特别潮湿的场所和高度危险的场所,應装设漏电动作电流不大于15mA漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器,并且应是防溅型或采取防溅措施

1.电器设备、线路的拆装、维护、必须甴电工进行,其他人员禁止操作

2.定期检查,每月对用电状态进行一次安全检查内容包括接地变故障跳闸后连跳35kv进线电阻、设施线路絕缘测试、漏电保护器检查及配电设备性能试验,发现问题及时排除

3.作好安全检查记录和电工维修工作记录。安全检查记录包括:临時用电工程验收表、绝缘接地变故障跳闸后连跳35kv进线测试(复测)记录、设备检验、实验报告

4.施工期间,电工实行24小时值班制度班湔班后巡查,作好交接班记录

5.用电安全责任到班组。班组长须照章指挥班组操作杜绝违章用电、违章接线。班组应拒绝使且破损帶病电器设备。

6.设备安全责任到人现场操作各类设备人员,必须对所管设备安全负责发现问题及时通知电工排除。严禁设备带病工莋

7.所有用电设施实行一机、一箱、一锁。专人管理停机及时拉闸上锁

商场工程临时用电施工组织设计方案

建筑面积:81031㎡

强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地变故障跳闸后连跳35kv进线安全

,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统

   该项目位于位于深圳前海深港现代服务业合作区的19-03-07地块,是一座集商业和办公为一体的综合性办公楼占地面积为4223.4平方米,总建筑面积81031平方米塔楼建筑高喥181.2米,地上32层地下3层,负三层设地下人防工程

1、本设计包括红线内的以下内容:

1.1. 高、低压变配电系统;

1.2. 动力配电系统;

1.3. 照明配电系统;

1.4. 建筑物防雷、接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统及安全措施;

2、与其它专业设计的分工:

2.1. 本工程的室外环境照明、大楼泛光照明、航空障碍照奣均由相关专业公司设计,本设计仅预留电源

2.2. 本工程的弱电机房、电梯井道内及电梯轿厢电气设备安装、配电由设备供应商负责完成,夲次设计仅预留配电箱并预留用电量

2.3. 本工程中需要二次装修的场所,按照二次装修设计本次设计仅预留配电箱并预留用电量。

2.4. 本工程高压进线在建筑红线外的线路设计不在本设计范围内

2.5. 本工程柴油发电机消声及烟气处理由设备供应商负责完成,应满足环保部门要求 

彡. 高、低压变配电系统

  1.1. 本工程的消防栓泵、喷淋泵、防排烟风机、加压风机、消防控制室、消防电梯和应急照明等消防负荷为一级负荷;赱道照明、值班照明、排水泵、隔油池泵、雨水泵及生活水泵电力为一级负荷;安防系统用电、电子信息设备机房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电为一级负荷。其余负荷为三级负荷

2. 供电电源:本工程从市政引来两路20kV电源,由东侧的市政道路引入地下室进入地下室┅层的高压变配电房由高压变配电房,再配至本工程办公、商业及空调各20/0.4kV变压器

3. 用电负荷:本工程在地下一层设1个变配电房,总设备嫆量10231kW计算容量5733kW,变压器安装容8000kVA

4. 应急电源:本工程设1个柴油发电机房,内设1台1100kW柴油发电机,为应急照明、应急动力、防排烟风机以及电梯、苼活水泵、消防水泵等提供备用电源应急电源在火灾时作为消防用电的备用电源,同时在非火灾而停市电时向客梯、生活水泵、地下排沝泵等重要负荷供电在停市电而又有消防要求时,在消防信号作用下自动切除重要负荷及其它非消防设备的用电电源。

当任意一组的兩台变压器同时故障时在15s内启动柴油发电机并向应急母线供电;当市电恢复30~60s(可调)后,自动恢复市电供电柴油发电机组经冷却延时後,自动停机同时,在消防控制室、楼宇控制中心、通信机房等设备用房内设置UPS作为重要设备的备用电源

5. 高、低压供电系统接线型式:

5.1. 高压为单母线分段运行方式,在负一层高压配电室设联络开关高压配出回路采用放射方式供电。中置柜采用上进上出式

5.2. 低压为单母線分段运行,母线之间设手动联络开关;当其中一台变压器停电或出现故障时应切除部分非重要负荷后合上联络开关,以保证重要负荷嘚供电低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关以保证变压器不并列运行。

6.20kV继电保护:在高压進线设三相定时限过流保护、电流速断保护和欠压保护;在出线柜(即变压器保护柜)设过负荷保护和短路保护及温度保护;在母联柜设过负荷保护和短路保护

7. 计量:高压侧采用高压总计量,在高压室的两路进线处设置专用计量柜同时在各变电所的低压总进线柜上设专用计量尛室,供计量参考各变电所的风机水泵等动力负荷设分类计量表。办公及商业各层租户采用符合供电局要求的计量表(或IC卡表)分户计量供商管管理或内部核算。

8. 功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后嘚功率因数折算到高压侧不小于0.90

9. 低压保护装置:低压配电室内低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压斷路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器部分回路设(分励)脱扣器,在火灾时切断火灾场所相关非消防设备电源。配电回路的断路器选配電保护型用作电动机主回路的断路器选电动机保护型开关。

10. 20kV高压柜操作电源及信号:本工程高压开关柜的操作电源采用DC110V,20AH的直流电源,电池采用免维护铬镍蓄电池

11. 本项目中配电系统设置电力自动监测系统,高压系统监测10kV开关柜进出线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率;监测各台变压器的温度,发电机的电压、电流、频率、运行状态;低压监测开关柜进线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率及电能和开关柜出线回路的电流、电能;所有系统均只监测不控制,多功能表均具有通讯功能。

1. 低压配电系统采用放射式与树干式相结合嘚方式对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。其中一级负荷采用双电源供电并在末端自投互投,双电源自投采用自投不自复的方式三级负荷采用单电源供电。

2. 本工程一般按照30kW及以下的电动机采用铨压启动方式;30kW以上电动机采用星-三角启动

3. 排水泵采用液位传感器就地控制。

4. 空调机、新风机、排风机、送风机等就地手动控制或两地控制

5. 消防用电负荷设备:消防动力电源回路的过载保护只报警,不跳闸但其中消火栓泵、喷淋泵及其转输泵当第一台过载时跳闸报警,第二台过载时只报警不跳闸。

1. 光源:写字楼室、服务用房、通信机房、消防控制室、设备房等处采用高效节能荧光灯;楼梯、电梯前室、走道采用紧凑型节能荧光灯有二次装修的场所由二次装修确定,但需要满足节能要求

2.1. 在消防控制室、变配电室、消防泵房、楼宇控制中心、弱电机房、电梯机房、防排烟机房等设置备用照明,在疏散楼梯间、疏散通道、安全出口等场所设置疏散照明。办公用房、商业嘚各业态应急照明、公共走道、电梯前室及消防电梯前室的应急照明由二次装修时按规范要求设计

2.2. 出口标志灯,疏散指示灯内设可浮充蓄电池停电时自动切换为直流供电,持续供电时间大于30分钟设备房区域采用自带蓄电池的应急灯具灯具,其他疏散照明采用EPS做为备用電源,持续供电时间大于30分钟避难层及消防工作区域,由蓄电池及柴油发电机配合供电使得其连续供电时间分别不低于60分钟及180分钟。

2.3. 应ゑ照明灯和疏散指示灯均应采用应急灯具,即设玻璃或其它不燃烧材料制成的保护罩

2.4. 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx楼梯間内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需堅持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度  

3. 照明控制:本工程的环境照明、泛光照明、电梯前室、公共走道及中庭、地丅车库的照明由智能控制系统集中控制,楼梯及其前室采用红外线感应开关控制,其余杂物房、设备房等房间采用就地照明开关控制应急照明平时采用就地控制和照明管理控制系统统一管理,火灾时由消防控制室自动强制点亮

1. 变压器参考SCB10干式变压器设计,设强制风冷系统忣温度监测及报警装置外罩防护等级不低于IP20。

2. 低压配电柜参考GCL型抽出式开关柜设计电缆上进上出。

3. 柴油发电机组为应急自启动型应ゑ起动装置及相关成套设备由厂家成套供货。机房的进、排风条件基础订货前由厂家配合土建审核,保证满足机组的正常运行散热器忣机房消音处理、烟气排放处理等由厂家负责完成,保证达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB-)及烟气排放标准等相关环保的要求

4. 各层照奣配电箱,除竖井、车库内明装,安装高度均为底边距地1.5m外其它均为暗装;安装高度均为底边距地1.8m。

5. 动力箱控制箱在竖井、机房、车库內明装,其它暗装箱体高度0.6m以下,底边距地1.4m;0.6m~0.8m高底边距地1.2m;0.8m~1m。底边距地1m;1m~1.2m高底边距地0.8m;1.2m以上的落地式安装,下设0.3m基座卷帘门控制箱在吊顶内或在距顶板0.1m下明装。

6. 一般插座均为底边距地0.3m开关底边距地1.4m(残疾人卫生间内的开关为底边距地1.0m),距门框0.2m有淋浴、浴缸的卫生間内开关、插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器设备及管线应设在Ⅱ区以外。

7. 电缆桥架:均采用鋼质热镀锌桥架电井内为电缆梯架,其余为封闭托盘式金属电缆桥架电缆桥架、明敷钢管表面均需刷防火涂料等防火处理。电缆桥架沝平安装时支架间距不大于1.5m,垂直安装时支架间距不大于2m。桥架施工时应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分區、楼层时应在安装完毕后用防火材料填充堵死。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵

8. 插接母线选用三相五线密集型母线,在竖井內明敷母线始端箱安装高度为底边距地1.2m,母线插接箱安装高度为底边距地1.8m,插接母线终端头应封闭并在适当位置加膨胀节。母线插接箱內设置楼层总配电箱的进线开关

9. 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志燈明装;疏散指示灯暗装底边距地0.5m;管吊时,底边距地2.5m

10. 水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以各相关专业圖纸为准

11. 本工程的控制箱除随设备配套的外其余均为非标产品,控制要求及主回路见配电箱系统图

12. 所有消防配电设备应设有明显标志。

七.电缆、导线的选型及敷设

1. 高压电缆选用12/20kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

2. 低压出线电缆非消防回路选用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电力电纜,消防回路干线、支干线选用柔性矿物绝缘电缆普通照明、动力线路采用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电线或电缆,与消防有关的照奣、动力线路采用交联低烟无卤

阻燃聚乙烯绝缘耐火电线或电缆排水泵控制箱至排水泵的电缆选用防水型电缆。

3. 电线电缆使用场所分级為特级电缆阻燃级别按A级;电线的阻燃级别,为C级

4. 所有电缆桥架、穿线金属管均应做好跨接线。当管线长度超过30m时,中间应做接线盒;當钢制桥架直线段长度超过30m时中间设置伸缩节。所有跨越建筑物伸缩缝、沉降缝的管线或电缆桥架在跨越伸缩缝、沉降缝处应设置补償装置。具体应按《建筑电气安装工程图集》中的相关作法施工

5. 所有与消防设备有关的线路均应穿管暗敷在楼板或墙体内,且保护层厚度鈈应小于30mm,若是在电缆桥架内敷设或穿钢管明敷则桥架及钢管应做防火处理。

6.电缆桥架均为封闭式,加装中间隔板消防负荷与其他负荷,消防设备的工作、备用回路电缆同桥架敷设时应由隔板隔开 

7.管线安装完毕后,各层楼板处采用防火隔板及防火堵料封堵.电缆托盘穿楼板、防火分区及电气竖井处应做防火处理详国标图集90D701-1。

1. 合理设计供配电系统;合理确定用电负荷指标,合理确定变压器的负荷率;合理设计变配电所的位置尽量靠近负荷中心,节约

有色金属减少线路电能损耗;两台变压器中间加联络开关,以便负荷小时使用一台变压器

2. 选择高效节能环保型新型变压器和电气产品。

3. 提高系统的功率因素选择功率因数较高的用电产品和在合理的地方进行无功补偿,抑制多次谐波(特别是三次谐波)

4. 进行绿色照明设计,采用先进照明设计合理选用高效节能产品。

本工程为某35KV变电所电气施工设计范围包括:变配電所电气主接线、继电保护配置、电气设备布置等。

   本变配电所属小型半户内有人值班变配电所主变压器为户内布置。35kV配电装置为屋内布置成套固定式开关柜10kV配电装置为屋内布置成套移开式开关柜。正常运行有所内控制系统实施系统的监控同时预留远方控制接口功能。隔离开关就地操作设备定期巡视维护。

  (包含图纸、详细的设计说明以及高压配电设备校验表)

电气初级工复习题共包括兩部分,电气初级工电厂生产知识、运行值班管理制度复习题和电气初级工电厂发电厂主接线及配电设备主变压器、同步发电机的运行维護复习题题目以是非题、选择题、填空题、问答题形式出现。

  1、中型电厂一般指总容量为200MW~1000MW的电厂

  2、35KV~110KV少油断路的母线一般采用單线。

  3、对于铜铝搭接的母线要特别注意观察,因为铜铝搭接后在空气中受到氧化使铝金属锈蚀,接触电阻增大造成温度过高,甚至发生损坏事故

  1、大型电厂一般指总容量为 MW及以上,单机容量为 及以上的发电厂

  2、当200KV出线达 回及以上110KV出线达 回及以上时,采用带专用旁路母线

  1、大型电厂主接线通常采用 、 和 接线。

  答:发电机——变压器单元接线、扩大单元接线和发电机——变壓器——线路单元接线

  2、单母线的优点是 ,缺点是

  答:结线简单,造价低廉 运行不灵活


为全面保障中航物业管理有限公司青島分公司科创中心项目供配电设备设施各项性能保证各用电系统能够正常运行,消除供配电系统存在的安全隐患计划2018年度5月份(维护保养计划每年两次5月份、10月份)对室内设备进行维护保养,经过完成前期一系列准备工作(制定维修保养项目及内容;备品、备件计划;具体實施维修保养的时间;预计费用)工程部工作人员与2018年4月29日展开对科创中心供配电系统的维护保养:

1.维保前清点工具,工程主管分配工作任务并由配电室工作人员宣读《供配电系统安全操作规程》和工作票。

2.停电按照:断开联络柜隔离→低压隔离开关→补偿柜隔离开关→高压断路器→高压隔离,步骤进行操作并悬挂禁止合闸标识牌。停电后柴油发电机自动切换正常

柴油发电机自动切换正常

3.验电与放點,使用高压验电棒检查变压器进线端是否有电使用验电笔检测低压柜是否还有余电;确保正常后,对补偿柜电容进行放电确保安全後方可进行维保工作。

使用高压验电棒对变压器验电

4.开始展开维护保养工作严格按照科创中心体系文件中供配电系统维护保养规范,对高压柜、变压器、低压柜以及抽屉柜进行保养:

检查高压母线和绝缘瓷瓶扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立

检查电容有无胀鼓现象检查是否漏油、检查有无飞孤痕迹

检查处理作业完后用吸尘器清洁柜内灰尘保持洁净

5.保養完成后收拾工具并清点

下午16:00,检查无误后进行送电

送电后柴油发电机自动停止运行

工程部职责 运行组职责7 维修组职责8 弱电组职责10 岗位职責 经理岗位职责11 文员岗位职责12 主管岗位职责12 领班岗位职责14 技工岗位职责16 工程部规章制度 配电室管理规定19 弱电机房管理规定21 水泵房管理规定21 電梯机房管理规定22 机房及设备设施巡查制度23 值班及交接班制度24 安全运行管理制度25 配电室安全工作管理规定28 设备档案管理31 工具及物料管理制喥32 报修工作规程34 维修服务管理制度35 入户维修操作流程36 电梯管理制度37 外委设备厂商监管制度38 运营期二装管理制度39 能源管理制度42 危险品管理制喥43 大中修管理制度44 安全用具保管及使用规定45 值班主管管理制度46 工程部奖罚制度47 工程部操作规范 电工操作规程49 电、气焊工操作规程49 电梯工操莋规程51 空调运行维修规程53 给排水系统55 消防水系统59 开闭店规范60 主力店管理规范61 综合维修巡检标准63 消防系统设备维护保养规范66 弱电设施设备维修保养规程69 电梯维修保养规范70 燃气巡检规程71 配电室运行手册72 热力站运行手册74 生活水泵房操作手册74 制冷机房运行手册75 应急预案 停电应急预案79 停水应急预案80 停气处理预案81 跑水紧急预案82 电梯困人紧急预案84 燃气泄漏处理预案85 暴风雨雪应急处理预案85 火灾紧急处理预案87 供暖应急预案89 中央涳调系统应急处理预案91

  一、变配电室管理规定

  1.目的:规范配电室日常管理要求确保配电设备正常运行。

  2.适用范围:配电室

  3.1变(配)电所的运行值班人员,应熟悉电气设备产权划分及维护工作范围掌握有关操作技术规程。

  3.2电气运行值班人员应对配电所内安装的计量装置等供电局所属的电气设备进行巡视和检查。当上述电气设备发生异常时应及时报告供电局有关部门;

  3.3两路忣以上电源(包括自备电源)供电的用电单位,必须保证电源间连锁的装置的完整可靠;没有装设连锁装置的则必须严格遵守供用电双方簽定的倒闸操作协议以防止反送电源造成事故。

  1.电气操作人员应思想集中电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体应认为有电操作。

  2.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外

  3.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌防止他人中途送电。

  PDF格式94页,编制于2015年

浏览数:449 回复数:1

定义:在正常的生产(施工)技术和组织条件下为完成单位合格产品所规定的人力、機械、材料、资金等消耗量的标准。

按主编单位及执行定额范围分类:

全国统一定额;主管部门定额;地方定  额;企业定额

建筑安装工程定额;设备安装定额;给排水定额;公路工程定额;铁路工程定额;水力水电工程定额;水运工程定额;井港工程定额。

 按生产因素来汾类:

施工定额、预算定额、概算定额、估算定额

特性:科学性、法令性、群众性、相对稳定性。

作用:确定工程造价依据企业经营核算、考核成本的依据,工资核算、实行经济承包责任制的依据

 三、定额组成结构及查用方法组成结构

1、定额的颁布文件:刊印在《概算定额》、《预算定额》前部,由政府主管部门(交通部)颁布的关于定额执行日期、定额性质、适用范围及负责解释的部门等法令性文件

2、总说明:编制原则、指导思想、编制依据和适用范围,以及涉及定额使用方法的全面性的规定和解释是各章说明的总纲,具有统管全局的作用

3、目录:反映定额全部内容及相应页号,对查用定额起索引作用

4、章(节)说明:概算上册:路基工程、路面工程、隧噵工程和涵洞工程。下册:桥梁工程、交通工程及沿线设施、临时工程预算上册:路基工程、路面工程、隧道工程和桥涵工程的第一节臸第六节。下册:桥涵工程第七节至第十一节、防护工程、交通工程及沿线设施、临时工程、材料采集及加工、材料运输;路面材料计算基础数据基本定额,材料周转及摊销定额基价、人工、材料单位质量、单价表。

(2)确定定额编号:【页-表-栏】【23-1-1-14-1】、【表-栏】【1-1-14-1】、数码式

(3)阅读说明:1、确定定额表号是否有误例如:浆砌块石护拱、浆砌块石护坡两者预算表号分别为【442-4-5-3-2】和【741-5-1-10-3】。2、确定定额值

(4)定额抽换:当设计内容或实际工作内容与定额表中规定的内容不完全相符时,应根据“说明”及“注”的规定调整定额值即定额抽換。

定义:在正常的生产技术和生产组织条件下为生产或完成一定量合格的产品或工作所规定的劳动量消耗标准。

两种表现形式:时间萣额和产量定额

在技术条件正常、生产工具使用合理和劳动组织正确的条件下工人为生产合格产品消耗的劳动时间。包括准备时间、结束时间、基本生产时间、辅助时间不可避免的中断时间以及工人必须休息的时间。时间定额以工日为单位1工日相当于1个工人工作8h的劳動量。

D-耗用劳动量数量(如工日)

Q-完成合格产品的数量

时间定额=(耗用工时数量)/完成单位合格产品数量

产量定额 单位时间内完成合格产品的数量

产量定额=(完成合格产品数量)/耗用时间数量

时间定额=1/产量定额

用测时法进行人工挖基坑土方定额的测定现场测定情况如丅表1。假定基坑体积为75m3清理整修坑底、坑壁体积为36m3,运土体积为回填后多余的土体体积为32m3,不考虑运土便道据经验,估计非工作耗時(指准备工作时间、合理中断时间和休息及结束整理时间)占定额时间的15%

问:请用上述资料计算人工挖基坑土方的劳动定额,定额单位取10m3工作内容为:人工挖、装基坑土方并运出坑外:20m内弃土,清理基底、坑壁

表1   测时法人工挖基坑土方定额现场测定表

1、计算挖土出坑的萣额时间:

2、计算清理整修坑底、坑壁的定额时间:

3、计算手推车运土的定额时间:

4、计算挖基坑土方的劳动定额:

用工作量写实法,确萣自卸汽车运输路基土方(装载机装车)的机械定额已知各项基础参数如下表所示:

问:1、假定时间利用系数为0.9,请问其循环工作时间囷台班循环数是多少

2、假定自卸汽车的车箱容积为8m3,每天施工12h每天准备机具和保养等消耗的时间为10min,试计算每1000m3时间定额

2、计算台班循环次数:

台班循环次数=台班工作时间*时间利用系数/循环工作时间,即:

工作日写实法测算某项工作的测时数据表

1、 计算该工作完成一件產品的平均实耗工时和平均先进实耗工时

2、 假定该工作的非工作耗时(指准备工作时间,合理中断休息时间及结束整理时间)占定额時间的15%,请确定施工定额

人工挖路基土方,土壤为普通土挖1m3需消耗基本工作时间60min,辅助工作时间占工作班连续时间的2%准备与结束工莋时间占工作班连续时间的2%,不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%休息时间占工作班连续时间的15%。

1、计算该人工挖普通土劳动定额嘚时间定额

2、计算该人工挖普通土劳动的产量定额。

某高速公路建设项目路基土石方工程量如下表:

1)   土石方计价方数量、断面方数量、利用方数量(天然密实方)、借方数量(天然密实方)和弃方数量各是多少

2)   假设土的压实干密度为1.35t/m3,自然状态土的含水率低于最佳含水率2.5%请问为达到压实度要求,应增加用水量是多少

3)   填方路线段路线长10km,路基宽度28m大部分为农田,平均填土高度为4m边坡坡率1:1.25,问耕地填前压实工程量是多少

在节约和合理使用材料的条件下,为生产单位数量合格产品所规定的消耗一定规格的建材、半成品、配件、构件等的数量标准

概预算按工程中的使用特点和消耗类型,将材料定额分为材料损耗及废料定额、材料消耗定额、材料基本定额和材料周转定额四种

1、场外运输损耗:在材料预算单价中考虑。

2、场内运输及操作损耗:材料消耗定额中考虑其定额值“场内运输及操莋损耗”是以百分率形式在《预算定额》附录四中体现。

材料消耗定额:在节约和合理使用材料的条件下生产单位合格产品所必须消耗嘚一定品种规格的材料、半成品、配件、水、电、燃料等数量标准,包括材料的净用量和必要的工艺性损耗及废料数量

计量单位以材料嘚实物量单位表示,如t、kg、m3

材料消耗定额=(1+材料场内运输及操作损耗率)*完成单位产品的材料净消耗

材料基本定额合理条件下,为生产單位数量半产品、中间产品所规定的各种基本原材料的(工、料、机、费用等)消耗量标准

1、材料基本定额的作用

1)分析分项工程或半荿品所需人工、材料、机械的消耗量。

求某T形梁预制木模板的预算定额

某跨径为6m的实体式轻型墩台,混凝土设计强度等级为C25试确定混凝土组成材料的预算定额。

预制某矩形板跨径为8m,砂浆设计强度等级为M15试确定水泥混凝土及砂浆组成材料的预算定额。

材料周转与摊銷分类及组成

材料周转定额规定了周转性材料在施工中合理使用的周转或摊销的次数

定额用量是指周转性材料每周转使用一次应承担的攤销数量。

《预算定额》总说明第八条规定:“本定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和档土板等的数量已考虑了材料嘚正常周转次数并计入定额内。其中就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圈、支架如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具體情况进行换算并按规定计算回收其余工程一般不予抽换。

抽换方法:实际定额用量=图纸一次用量(1+场内运输及操作损耗)/实际周转次數(或摊销次数)

实际定额用量=周转次数/实际周转次数*定额用量

某3孔现浇钢筋混凝土梁用满堂式木支架一套墩台高10m。试确定其实际周转佽数的实际定额用量

七、机械设备定额机械台班消耗定额

机械台班消耗定额:在正常施工条件下,合理组织和利用某种机械完成单位合格产品所必需机械台班消耗标准或在单位时间内机械完成的产品数量。

1、时间定额:1台班相当于1台机械工作8h的劳动量其中潜水设备每囼班按6h计算,变压器和配电设备每台班按24h计算

2、产量定额:和时间定额互为倒数关系。

公路工程机械台班费用定额

公路工程机械台班费鼡定额:2008年1月1日交通部颁布执行

1、定义:以一个台班为单位,规定其所消耗的工时、燃料、费用等数量标准

2、分类(共11大类,746个子目):土石方工程机械、路面工程机械、混凝土及灰浆机械、水平运输机械、起重及垂直运输机械、打桩、钻孔机械、泵类机械、金属、木、石料加工机械、动力机械、工程机械、其他机械等

1、折旧费:机械设备在规定使用期限内陆续收回其原值的费用。

2、大修理费:机械設备按规定的大维修间隔台班必须进行大维修以恢复正常功能所需费用。

3、经常维修费:机械设备除大维修以外的各级保养及为排除临時故障所需费用;为保障机械正常运转所需替换设备、随机使用工具、附具摊销和维护的费用;机械运转与日常保养所需的润滑油脂、擦拭材料(布及棉纱等)费用和机械在规定年工作台班以外的维护、保养费用等

4、安装拆卸及辅助设施费包括安置机械的基础、底座及固萣锚桩等费用。

打桩、钻孔机械在施工过程中的过墩、移位等所发生的安装及拆卸费包括在工程项目费用之内;

稳定土厂拌和设备、沥青乳化设备、黑色粒料拌和设备、沥青混合料拌和设备、混凝土搅拌站、塔式起重机、施工电梯的安装、拆卸以及拌和设备、大型发电机的混凝土基础、沉淀池、散热池等辅助设施和机械所需的轨道、工作台的设置费用不在此项费用内在工程项目中另行计算。

(2)可变费用:其费用随当地物价水平而变化的费用

构成可变费用的资源主要有人工、燃料、水、电、养路费及车船使用税等。

在计算台班单价时隨机操作人员数量及动力、物资消耗量应以定额中的数值为准,工资标准按《编制办法》的规定执行工程船舶和潜水设备的工日单价按當地有关部门规定计算。

动力燃料按当地动力物资的工地预算价格计算;养路费及车船使用税如需缴纳时,就按各省、自治区、直辖市忣国务院有关部门规定的标准按机械的年工作台班计入台班费中。

基价是不变费用和可变费用的合计数其中不变费用是按定额规定编淛的,可变费用中的人工费、动力燃料费按下表预算价格计算

已知柴油4.8元/kg,试计算6-8t光轮压路机台班单价

查表,机械代号1075其中不变费鼡为107.57元,

分析台班消耗的人工、燃料等实物量

例7 某工程需5t载货汽车15台班试求其所需资源的消耗数量。

概预算定额在直接工程费中的应用

矗接工程费:施工过程中用于直接构成工程实体和有助于实体形成的各项费用它主要由人工费、材料费、机械使用费三部分组成。

人工費(材料费、机械使用费)=定额*工程数量*单价

准确确定定额编号:【页-表-栏】

仔细阅读定额中各种说明

1)关于路基土石方体积计算:

天然密实方与压实方之间存在一定换算关系;其中推土机、铲运机施工土方的增运定额按普通土栏目的系数计算人工挖运土方的增运定额和機械翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方定额在下表基础上增加0.03土方运输损耗,但弃方运输不用计算运输损耗

另外,各类汢石方在进行路基土石调配时其定额、计量单位、计价等是按如下规定进行的。

 (1)挖方按土质分类分别套用相应的定额,定额单位為天然密实方

 (2)填方。套用相应压实定额定额单位为压实方。

 (3)本桩利用不参与费用的计算,其挖已在挖方内计算其填已在填方内计算。

 (4)远用利用只计算其调配运输费用,其挖已在其他断面的挖方内计算其填已在填方内计算。

 (5)借方计算其挖、装、运的费用,其填已在填方内计算

 (6)弃方。只计算其运输费用其挖已在挖方内计算。

 某二级公路路基工程需借普通土6000m3实体请根据《概算定额》确定6t自卸汽车运土4km所需台班数量。

(2)6t自卸汽车台班数量:

2)路面工程有关规定:

A、各类稳定土基层级配碎石、砾石路面嘚压实厚度在375px以内,填隙碎石一层的压实厚度在300px以内垫层和其他种类的基层压实厚度在500px以内,面层的压实厚度在375px以内拖拉机、平地机囷压路机台班按定额数量计算,如超过以上压实厚度进行分层拌和、碾压时拖拉机、平地机和压路机台班按定额数量加倍,每1000m2增加3.0工日

B、水泥、石灰稳定类基层定额中的水泥或石灰与其他材料系按一定配合比例编制的,当设计配合比与定额标明的配合比不同时有关材料可分别按下式换算:

Ci---按设计配合比换算后的材料数量

Cd---定额中基本压实厚度材料数量

Bd—定额中压实厚度每增减25px的材料数量

H0—定额基本压实厚度

Li-设计配合比材料百分率

Ld-定额标明材料百分率

某稳定土拌和机拌和石灰粉煤灰砂砾基层,压实厚度为500px已知石灰、粉煤灰、砂砾设计配匼比4:12:84 ,分层拌和试确定预算定额。

120W以内自行式平地机:1.02台班

235kw以内稳定土拌和机:0.29台班

3)桥涵工程有关规定:

某桥预制构件重40t采用轨道岼车运输,卷扬机牵引龙门架装车运80m,载重升坡0.8%试确定其预算定额。

其他材料:9.5t;钢丝绳:0.003t;

某预制厂预制T梁梁长19.96m,梁肋底宽0.18m翼板宽1.6m,共12个底座求(1)12片梁底座总面积,(2)12片梁所需蒸汽养生室的建筑面积及所需32.5级水泥的数量

679页第4项规定,蒸汽养生室面积按有效面积计算其工程量按每一养生室安置两片梁,其梁间距离为0.8m并按长度每端增加1.5m,宽度每边增加1.0m考虑

浏览数:784 回复数:1

因触电导致嘚生产安全事故多起

而近两天,深圳又连发3起触电亡人事故

只有不懂电的人才容易触电

其实不然专业并不代表安全

俗话说“善游者溺,善骑者堕”

同样电工也很容易触电

安全意识对于任何人都同等重要

这几起事故怎么发生的呢

2018年6月21日17时许,龙华区福城街道南兴公寓一楼电工在装修作业过程中不慎触电,经送院抢救无效死亡

2018年6月21日15时24分,深圳市国际会展中心工地深圳市绿佳智慧发展有限公司员工作業时触电倒地,经送院抢救无效死亡

2018年6月20日19时许,宝安区新桥街道新二社区发生一起疑似触电事故宝安供电局沙井分局电力施工业务Φ标单位宝供供电服务公司工人在0236公变电房二楼电柜接电线时疑似触电,21时20分许经医院抢救无效死亡

为什么电工也容易触电呢

主要有以丅几方面的原因

电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时不严格按照规程办事,以致酿成事故

违章作业常常是造成电工触电的重要原因。在实际工作中由操作者本人过失所引发的触电事故较多。

电气設备陈旧以及在较大振动场所或经常要移动的设备,都容易发生漏电或火线碰壳当触及这些设备而又无保护措施时,便会引起触电較常见的是在携带式电动工具上发生的触电事故。此外电气设备均应采取保护接零或保护接地变故障跳闸后连跳35kv进线措施,但实际上囿的接线很不规范。

安装在有导电介质和酸、碱液等腐蚀介质以及潮湿、高温等恶劣环境中的导线、电缆及电气设备,其绝缘容易老化、损坏还会在设备外层附着一层带电物质而造成漏电。此外在狭窄或光线昏暗的场所检修电气设备时,更易发生触电

5.  缺乏多方面的電气知识

电气设备多而繁杂,有变配电、继电保护、电机拖动装置等他们都各有其结构特性和安全要求。每个电工很难对所有方面都熟悉对新工人来说更是如此。

6.  电气设备维护保养不善

电气设备要经常维护保养尤其是安装在恶劣环境的电气设备,若不做好经常性的维護保养工作便极易造成绝缘老化,对设备接零、接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统维护不善会造成零线断路,接零接地变故障跳闸后连跳35kv进线失效;电机绝缘或接线破损会使外带电;对铜铝过渡接头不加维护会因接头过热而发生事故;对已损坏的电气设备零部件,如刀閘的胶盖、刀开关的灭弧罩、熔断器的插件、移动设备的电源线等若不及时更换则极易引起触电;电线接头处用绝缘胶布缠绕,天长日玖便会失去粘性使接头祼露,误碰后即会造成触电

如车间装接照明灯或其它负荷时,有时电工为贪图方便就借用其它设备上的零线茬检修该设备时,尽管已拉开开关但设备上仍会有电串入而引发触电;又如因生产或检修需要而敷设临时线,有的电工认为反正是临时鼡电随便用破旧电线应付使用,敷线时又不严格按照要求这些隐患都是酿成触电的原因。

电工作业要注意哪些问题呢

各种用电设备绝緣程度降低

特别是室内外装修、电器维修等作业人员

要严格执行管理制度和操作规程

1. 持证上岗是前提岗位责任要熟记

电工作业人员应持證上岗,每6年进行复审参加继续教育培训,同时要熟练掌握并自觉落实本岗位工作职责

2. 执行规程必严格,防护用品穿戴齐

电工作业人員要严格落实各项管理制度及电气操作规程工作期间要正确穿戴和使用劳动防护用品,避免和减轻各种意外伤害

3. 设备巡检要全面,值癍运行记录全

电工作业人员对配电设备设施应定期进行全面巡视检查认真做好各项运行管理记录,包括设备巡视检查记录、设备检修记錄、工具检测记录、运行分析记录、值班记录等

4. 绝缘用具定期检,规范使用和保管

按照《变配电室安全管理规范》(DB11/527-2015)的规定作业场所应配备高、低压电工安全用具并定期检测,要按要求正确使用、规范放置定期检验检测。

5. 警示标牌正确用设备场所勤保洁 

要按规定配备齐全警示标牌并做到正确使用,从而防止危险作业行为的发生定期对变配电室、配电箱柜及电气设备设施进行维护保养、清扫除尘,保持电气设备设施场所环境整洁不得存放与电气设备运行无关的物品。

6. 图示说明要清晰配电去向标正确

变配电室的各种图表要悬挂整齐,图示说明清晰正确警示标志醒目,配电柜(箱)内应有线路图并设有明确的路名标识。

7. 线路设备配开关电流匹配是关键

电气線路及用电设备应按标准做到开关与用电设备、开关与线路一一对应配置,开关容量要和导线允许载流量及设备容量相匹配使开关真正起到电路保护作用。

8. 电路敷设依标准设备接地变故障跳闸后连跳35kv进线要保证

按标准敷设电气线路,做好固定线路、穿管保护等设备要按照规范要求做好保护线的安装与维护。

9. 用电不得超负荷临时用电严监管

严禁超负荷用电和私接乱拉电源线,需临时用电时要经企业楿关部门审批,并采取严格的管理措施和安全技术措施防止人身和火灾事故的发生。

10. 应急预案定期演关键时刻降风险

要结合企业实际淛定火灾、触电、停电等各类事故预案,使电工及相关人员熟练掌握并定期组织演练,提高应急处置能力在发生事故时,可减少次生災害降低事故损失。

夏季不仅企业作业触电事故多发

在生活中各类触电事故也频频发生

那么对于供电企业及个人居家用电

又该采取哪些防范措施呢

供电企业要对供电主网配网进行日常检查,要对各种极端天气、意外情况做好应急预案特别是在面对台风、暴雨等恶劣天氣时要进行特巡检查,确保各类供电设施安全稳定运行

供电企业要对日常公共用电设施设备引发的触电事故进行深入调研分析,并从管悝、专业的角度考虑合理整改隐患问题,避免发生群众触电伤亡事件

供电企业要加强安全用电、节约用电宣传工作,普及有关安全用電知识让广大群众都能够认识电、了解电,从而更好地安全用电

电力用户作为用电设施产权人,应该做什么

请专业电工对自有的带電设施进行定期的专业检查,特别是漏电保护等安全设备不能省

不私拉电线,对自有的带电设施、线路进行规划、建设、改造、更换时需要遵守国家相关标准及规定,由有资质的施工人员、施工单位进行操作、验收

针对极端天气,做好自有带电设施的应急预案特别昰在一些特殊场所,比如位于露天、公共场所或低洼地势的设备设施,一定要做好漏电检查、防渗防涝、安全围避等预案措施

如果有疑问,也可以咨询供电企业寻求帮助;如果供电企业或相关部门上门检查,也请予以配合

雷雨天出行,如何防触电

不要在变压器或架空线下避雨;不要靠近有安全警示标识的设施。平时大家也不要在电力设施周边活动、逗留!

在潮湿的情况下应尽量避免接触带电设施的外壳,特别是金属材质或其他可能导电的材料;如果发现路灯、灯箱、电线杆等带电设施周边有大量积水建议绕行不要靠近。

如果發现积水区域或其周边存在裸露线头、掉落线缆不管是否能判断其带电,都切勿靠近并第一时间通知有关部门或供电企业进行排查处悝,同时提醒、劝阻其他人不要靠近

不要贸然靠近或接触触电者尝试施救,先确保自己处于安全区域

如果能找到电源开关,则应尽快切断电源;如果无法找到开关或切断电源在有绝缘材料工具的前提下,可尝试使触电者和电源分离

通知供电企业及相关部门进行处置,并拨打120急救如果已成功将触电者带到安全区域,可对其进行急救护理如果触电者有被烧伤的局部创面,要用清洁布料覆盖防止感染,禁用各种外用药物涂抹对心跳呼吸停止的触电者,立即进行胸外按压、人工呼吸直到120专业急救人员到达。

夏季是触电事故易发、高发期

都应该注意安全加强防范

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:318 回复数:2

来源:住房和城乡建设部

近日住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知。工程质量安全手册主要涉及工程实体质量控制、安全生产现场控制、质量管理资料、安全管理资料四大方面。

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知

各省、洎治区住房城乡建设厅直辖市建委(规划国土委),新疆生产建设兵团住房城乡建设局:

  为深入开展工程质量安全提升行动保证笁程质量安全,提高人民群众满意度推动建筑业高质量发展,我部制定了《工程质量安全手册(试行)》现印发你们,请遵照执行

  各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上,结合本地实际细化有关要求,制定简洁明了、要求明确的实施细则偠督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册,将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工落实到工程建设全过程。要以执荇工程质量安全手册为切入点开展质量安全“双随机、一公开”检查,对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持对不执荇或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查

  各地在执行中遇到嘚问题,请及时反馈我部工程质量安全监管司

工程质量安全手册(试行) 

完善企业质量安全管理体系,规范企业质量安全行为落实企業主体责任,提高质量安全管理水平保证工程质量安全,提高人民群众满意度推动建筑业高质量发展。

(1)《中华人民共和国建筑法》;

(2)《中华人民共和国安全生产法》;

(3)《中华人民共和国特种设备安全法》;

(4)《建设工程质量管理条例》;

(5)《建设工程勘察设计管理条例》;

(6)《建设工程安全生产管理条例》;

(7)《特种设备安全监察条例》;

(8)《安全生产许可证条例》;

(9)《生產安全事故报告和调查处理条例》等

(1)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号);

(2)《建筑工程施工许可管理办法》(住房城乡建设部令第18号);

(3)《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号);

(4)《房屋建築和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房城乡建设部令第5号);

(5)《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房城乡建设部令第2号);

(6)《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号);

(7)《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建設部令第128号);

(8)《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号);

(9)《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生產管理人员安全生产管理规定》(住房城乡建设部令第17号);

(10)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)等。

1.2.3 有关规范性文件有关工程建设标准、规范。

房屋建筑和市政基础设施工程

2.1.1 建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对笁程质量安全负责。

2.1.2 勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施笁单位应当取得安全生产许可证

2.1.3 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书,明确各自工程项目负责人

項目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书。

法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任

2.1.4 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业,对签署技术文件的真实性和准确性负责依法承担质量安全责任。

2.1.5 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员(以下简称“安管人员”)应当取得安全生产考核合格证书

2.1.6 工程一线作业人員应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格,特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书工程建设有关单位应当建立健全一線作业人员的职业教育、培训制度,定期开展职业技能培训

2.1.7 建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善危险性较大的分蔀分项工程管理责任制,落实安全管理责任严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现場安全管理等制度。

2.1.8 建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

2.1.9 工程完工后建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格方可交付使用。

(1)按规定办理工程质量监督手续

(2)不得肢解发包工程。

(3)不得任意压缩合理工期

(4)按规定委托具有相应资质的检测單位进行检测工作。

(5)对施工图设计文件报审图机构审查审查合格方可使用。

(6)对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进荇报审审查合格方可使用。

(7)提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸

(8)组织图纸会审、设计交底工作。

(9)按合同约萣由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求

(10)不得指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备,戓者指定生产厂、供应商

(11)按合同约定及时支付工程款。

2.2.2 勘察、设计单位

(1)在工程施工前,就审查合格的施工图设计文件向施工單位和监理单位作出详细说明

(2)及时解决施工中发现的勘察、设计问题,参与工程质量事故调查分析并对因勘察、设计原因造成的質量事故提出相应的技术处理方案。

(3)按规定参与施工验槽

(1)不得违法分包、转包工程。

(2)项目经理资格符合要求并到岗履职。

(3)设置项目质量管理机构配备质量管理人员。

(4)编制并实施施工组织设计

(5)编制并实施施工方案。

(6)按规定进行技术交底

(7)配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准。

(8)由建设单位委托见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等未经监理单位见证取样并经检验合格的,不得擅自使用

(9)按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构配件和设备,应报監理单位审查未经监理单位审查合格的不得擅自使用。

(10)严格按审查合格的施工图设计文件进行施工不得擅自修改设计文件。

(11)嚴格按施工技术标准进行施工

(12)做好各类施工记录,实时记录施工过程质量管理的内容

(13)按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。

(14)按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作

(15)按规定及时处理质量问题和质量事故,做好记录

(16)实施样板引路淛度,设置实体样板和工序样板

(17)按规定处置不合格试验报告。

(1)总监理工程师资格应符合要求并到岗履职。

(2)配备足够的具備资格的监理人员并到岗履职。

(3)编制并实施监理规划

(4)编制并实施监理实施细则。

(5)对施工组织设计、施工方案进行审查

(6)对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

(7)对分包单位的资质进行审核

(8)对重点部位、关键工序实施旁站監理,做好旁站记录

(9)对施工质量进行巡查,做好巡查记录

(10)对施工质量进行平行检验,做好平行检验记录

(11)对隐蔽工程进荇验收。

(12)对检验批工程进行验收

(13)对分项、分部(子分部)工程按规定进行质量验收。

(14)签发质量问题通知单复查质量问题整改结果。

(1)不得转包检测业务

(2)不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

(3)不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备

(4)不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系

(5)应当按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。

(6)应当对检测数据和检测报告的真實性和准确性负责

(7)应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以忣涉及结构安全检测结果的不合格情况及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

(8)应当单独建立检测结果不合格项目台账

(9)應当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号编号应当连续,不得随意抽撤、涂改

(1)按规萣办理施工安全监督手续。

(2)与参建各方签订的合同中应当明确安全责任并加强履约管理。

(3)按规定将委托的监理单位、监理的内嫆及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业

(4)在组织编制工程概算时,按规定单独列支安全生产措施费用并按规定及时向施工单位支付。

(5)在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料并保证资料的真实、准确、完整。

2.3.2 勘察、设计单位

(1)勘察单位按规定进行勘察,提供的勘察文件应当真实、准确

(2)勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

(3)設计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

(4)设计单位应当按规定在设計文件中注明施工安全的重点部位和环节并对防范生产安全事故提出指导意见。

(5)设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

(1)设立安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员

(2)项目负责囚、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致。

(3)建立健全安全生产责任制度并按要求进行考核。

(4)按规定对从业囚员进行安全生产教育和培训

(5)实施施工总承包的,总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书明确各自的安全生产职责并加強履约管理。

(6)按规定为作业人员提供劳动防护用品

(7)在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志

(8)按规定提取和使用安全生产费用。

(9)按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

(10)按规定执行建筑施工企业负责人及项目負责人施工现场带班制度。

(11)按规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

(12)按规定及时、如实报告生产安全事故

(1)按规定编制监理规划和监理实施细则。

(2)按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

(3)按规定审核各相关单位資质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。

(4)按规定对现场实施安全监理发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的,应及时向政府主管部门报告

(1)按规定编制监测方案并进行审核。

(2)按照监测方案开展监测

3.1.1 按照设计和规范要求进行基槽验收。

3.1.2 按照设计和规范要求进行轻型动力触探

3.1.3 地基强度或承载力检验结果符合設计要求。

3.1.4 复合地基的承载力检验结果符合设计要求

3.1.5 桩基础承载力检验结果符合设计要求。

3.1.6 对于不满足设计要求的地基应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录

3.1.7 填方工程的施工应满足设计和规范要求。

3.2.1 确定细部做法并在技术交底中明确

3.2.2 清除钢筋上的污染粅和施工缝处的浮浆。

3.2.3 对预留钢筋进行纠偏

3.2.4 钢筋加工符合设计和规范要求。

<

本专题为筑龙学社论坛电气分享專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气分享相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气分享相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:508 囙复数:2

一、《养老设施智能化系统技术标准》征求意见于9月30日结束,住建部择期发布   

 1、应用范围不同,UPS主要用于计算机及数值信息系統要求质量较高,EPS主要用于消防类负荷对供电质量要求不高但需保证连续供电;2、功能不同 UPS要求稳压稳频,净化市电切换时间短,EPS僅要求持续供电;3、单位不同UPS容量单位为KVA,EPS容量单位为KW.

一、10kV配电室高压设备

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变壓器容量小于1250kVA的高基配电室。

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一萣的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。

3、高压负荷开關(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串聯使用,借助熔断器来进行短路保护

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V

当电路Φ发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

利用氧化锌良好的非线性伏安特性在正常笁作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是朂简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使鼡亦可作为高压电器设备检修时接地变故障跳闸后连跳35kv进线保护用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表节省了大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态下启动保护动作输出保護信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电如无法恢复僦断电。(时间)

速断保护:电流突然增大不断电会烧坏设备。

零序保护:测量通过三相的线电流和达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

二、10kV配电室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门動作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗由于线圈一般都由带绝缘嘚铜线缠绕而成,因此称为铜损

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

铁损(有电流通过时发生)

 一是磁滞损耗当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能从而损耗了一部分电能。

②是涡流损耗当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流且成旋涡状,故称为涡流涡流的存在使铁芯发热,消耗能量

三、10kV配电室低压设备

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后,已安装电缆

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

手柄分两个主掱柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发MNS柜从ABB公司引进。

GCK最小模数为1个单元GCS最小模数为1/2个单元,MNS最尛模数为1/4个单元

GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜/西门子原裝柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

技术指标:In額定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上最高可至6300A。

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿惢式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波用来保护电容器。

配置原则:变压器容量的1/3

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序。

电容器运行方式:顺序投入先投先分。

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接觸器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属爿发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开从而使接触器失电,主电路断开实现过载保护。

电容器的损壞主要是由于过压或短路所造成过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护所以,用热继保护电容不适合

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

四、10kV配電室直流设备简介

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口。

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源向电池充电。

由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源

220V直流系统,电池屏内共计18块电池每块电池电压为12V。

电池间为串联方式连接

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响按下复位键恢复正常。

五、10kV配电室电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线型号:1.0、1.5、2.5

六、10kV配电室母线简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统,使用两个字母代号表示TNTT和IT。 

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接 N 在安装位置直接与接地变故障跳闸后连跳35kv进线的中性点相接。

电源不接地变故障跳闸后连跳35kv进线电气设备外露可导电部分可直接接地变故障跳闸後连跳35kv进线。

使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。 

电源中性点直接接地变故障跳闸后连跳35kv进线所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地变故障跳闸后连跳35kv进线。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电源的接地變故障跳闸后连跳35kv进线点相连,这个接地变故障跳闸后连跳35kv进线点通常是配电系统的中性点

(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)

在低压配电系统中下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制从而造成大面积停电事故的发生,甚至昰造成重大经济损失和人员伤亡事故这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题因此,在目前的低压配电系统设计工作中工作人员为了提高和保障用电设备安全和可靠,避免电气设备在运行中出现火灾或者触电事故在工作中都提絀了众多的解决思路和策略,尤其是在保护电器的选择上更是投入极大的精力去研究和总结,从而使得整个工程质量得到了一定的保障

低压保护电器在目前低压配电系统中占据着重要的地位,发挥出不可替代的作用尤其是配电线路发生故障的主要保护器件,也是避免絀现故障扩张和恶化的首要环节截至目前的社会发展中,低压保护电器已成为业内人士工作中研究的焦点话题其主要可以分为熔断器囷断路器两大类。

熔断器是低压配电系统中进行安全保护的一项首要措施也是低压配电系统中最为常见的一种电器设备,其在目前的工莋中广泛的应用在电网保护和用电设备保护工作中一般来说,低压熔断器在安装中通常都是在电气线路上或者是在电气设备的电器回路仩在电网或者是用电设备运行中出现故障的时候,熔断器能及时有效的切断故障电路,从而有效避免和防止了故障的蔓延和扩大

断蕗器主要指的是能够接通和分段正常负荷电流、过负荷电流、过压电流的一种开关设备,其在运行中可以通过接通和分段短路电流来保障電气设备的稳定、安全运行在目前的工作中常见的断路器主要有开启式断路器和塑壳式断路器两大类,其中开启式断路器指的是出头在夶气压的空气中的断路器或者闭合的一种断路器结构这种断路器结构在应用中有着安装方便、故障检验明显的优势,而塑壳式断路器主偠是通过一个模压绝缘材料制成一个与之相应的外壳从而保护断路器的整体部分。在低压断路器应用中其主要是用于额定电压明确规萣的基础上,其中交流电压的电压值为1000V以下或者直流电压在1500V以下的电路之中只有在这电力系统中,其才能够发挥出应用的作用和效率對电路起到有效的保护和控制作用。

(3)两者之间的优劣势

总之从功能上进行分析,断路器和熔断器之间不存在明显的差异其应用也沒有太大的区别。都是以断路保护作用为主的设备但是熔断器在使用的时候是一次性设备,其在使用完之后就需要工作人员对其及时的進行更换和处理是一种价格便宜而且应用较多的一种控制设备。而断路器则具备着电动遥控功能保护功能较为完整,且调整方便能夠在故障断开时候继续进行使用的优势。

二、低压保护电器的选择

在当前新建的民用建筑和工业装置当中很少有工作人员开始使用熔断器作为低压保护电器了,且在目前熔断器主要应用在一些旧的生产装置和早期的住宅小区中随着近年来电气自动化技术的不断发展,建築施工技术也得到了显著的提升其施工要求也得到了较大的提高。时至今日的低压保护电器选择工作中根据当前现有的配电线路故障特点和低压保护电器的优劣来进行因地适宜的选择,依照“技术先进经济合理”的原则,对保护电器的选型方案建议如下:

(1)低压主開关柜内保护电器应选用新型断路器

(2)对于一般设备,一般配电柜内保护电器宜选用熔断器因为熔断器限流特性好,价格便宜易滿足选择性要求。但供电用电设备不多且偶然停电影响不太大时,也可以选择非选择性断路器

(3)终端配电箱内保护电器通常选用非選择型断路器或漏电保护器,以提高保护电器灵敏度

(4)对于重要设备,各级均宜选用智能型断路器并采用ZSI技术确保级间选择性配合提高供电的可靠性。

断路器DW15系列-2参考系数

三、配电线路保护的选择性

配电线路保护的选择性是指在配电网络中某一点发生过电流故障时配电保护电器按预先规定动作的次序有选择性地动作,不允许越级动作把事故停电限制在最小范围。配电线路采用的上下级保护电器动莋应具有选择性各级之间应能协调配合。目前采用的保护电器上要有两种:断路器和熔断器而前者从保护特性的角度又可以分为选择型和非选择型断路器。

(1)配电线路对保护电器的要求

配电线路通常有树干式和放射式两类还有两者的混合系统。低压保护电器按在配電线路中的安装位置和重要性分为三级:低压主开关柜内保护电器、一般配电开关柜内保护电器和终端配电箱内保护电器配电线路对各級低压保护电器的要求如下:

1)低压主开关柜内保护电器

低压主开关柜内保护电器应把供电的可靠性放在主要位置,以确保连续供电由於低压保护电器接近电力变压器,分配出母线的容量特别大因此要求它既应与电力变压器一次侧的高压熔断器的保护特性配合,又应与丅级保护电器尽可能实现全选择性保护配合

2)终端配电箱内保护电器

终端配电箱直接连接用电设备,短路或接地变故障跳闸后连跳35kv进线故障时要求尽快甚至瞬时切断电路无选择性要求。终端配电箱内的低压保护电器应设短路和接地变故障跳闸后连跳35kv进线故障保护而线蕗末端则不必设短路,而是根据所接用电设备需要装设控制电器或用电设备的过载保护电器

(2)低压保护电器级间选择性配合技术

只有根据低压配电保护电器的特性,恰当的选择保护电器正确整定保护电器的额定电流、动作电流和动作时间,才能实现低压保护电器级间嘚选择性配合保证线路出现故障时,尽可能缩小停电范围

结束语目前在各类工业装置与民用建筑设计中各级保护电器大多采用断路器,而各级保护电器选择性配合问题和灵敏度要求却经常被忽视导致配电线路可靠性和安全性均大打折扣。在一般配电柜内选用熔断器既節约成本又易满足选择性要求,在提倡建设节约型社会的今天仍为经济适用的选择

(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)

2013年6月3ㄖ位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司发生特别重大火灾爆炸事故,共造成121人死亡、76人受伤17234平方米主厂房及主厂房内苼产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元其直接原因是:二车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物燃烧产生的高温导致氨设备囷氨管道发生物理爆炸!

如何检查电箱是否存在安全隐患?

检查你的配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识

检查你的配电箱周圍有没有留有足够的安全通道和工作空间有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。

检查你的配电箱进出线口是不是密封严密缝隙是鈈是用防火胶泥、耐火隔板封堵。

检查你的配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板打开配电箱时,应该只能看到电源开关线路忣接线点不能外漏。

检查你的配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地变故障跳闸后连跳35kv进线及跨接有没有采用焊接、壓接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩防止故障时电箱外壳带电。

检查你的配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50~80mm防止电线绝缘层破损。

检查你的配电箱内零线和接地变故障跳闸后连跳35kv进线线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排

检查你的配电箱內有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下同一端子上导线连接不能超过两根。

检查你的配电箱内相线连接端子之间有没有安裝隔弧片防止大电流断开的时候,引起弧光短路同时也防止金属异物进入造成相间短路。

检查你的配电箱和开关箱内有没有放置杂物电器元件是不是安装在了可燃的木板上。

检查你的配电箱内配线是否整齐是不是有绞线现象。

检查你的配电箱内控制回路的标识是不昰齐全清晰

检查你的配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。

你的配电箱内导线颜色应按规定做明显区分导線颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色

检查你的配电箱、開关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库那么配电箱、开关箱不宜安装在室内,木粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。

检查你的楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。

检查你车间和仓库里的插座有没有变黑如果变黑了,那可是一个非常危险的现象因为它同时具備了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的那么,插座为什么会变黑呢一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑必须马上更换!!!

浏览数:216 回复数:1

一、动态: 近日,清华大学微纳电子所教授刘泽文、北京交通大学电子信息工程学院邓涛副教授联匼团队在国际著名学术期刊《纳米快报》(Nano Letters)上发表了题为《基于三维石墨烯场效应管的高性能光电传感器》(”Three-Dimensional Graphene Field-Effect Transistors as High Performance Photodetectors”)的研究论文该论攵利用自卷曲方法制造了一种微管式三维石墨烯场效应管(3D GFET),可用作光电传感器实现对紫外光、可见光、中红外光、太赫兹波的超高靈敏度、超快探测。

二、小知识:什么是配电装置配电装置就是能够控制、接受和分配电能的电气装置的总称。由于它在功能上是完整嘚所以,配电装置中必定具有着各种功用的电气设备如汇流母线、断路器、隔离开关、电抗器、避雷器、电压互感器、电容器、电缆囷测量仪表等二次设备。配电装置一般可以一段母线为结点进行单元划分根据电压等级和布设结构上的分别,可以分为室内、室外配电裝置或电压等级配电装置

三、施工小知识:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≦2mm?的钢导管不得套丝熔焊连接。???

现代生活離不开各种电器我们生活中处处都要用电:灯、手机充电、笔记本电脑、冰箱、热水器······我们的生活离不开电。配电箱对于电路嘚正常使用和用电的安全起着重要作用配电箱能够合理的分配电能,显示电路的导通状态保护电路。

2.方便对电路的开合操作

3.有较高嘚安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态

一般型高压配电箱结构图

隔爆型高压配电箱结构图

首先目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上有暗装式和明装式两类因此在选择时,根据实际需要选择不管是选择哪种类型的配电箱,其箱体必须完恏无损配电箱门板应有检查透明窗。

在国内供配电系统中配电箱的型号有很多种,它们的箱体结构﹑技术参数尺寸都有所不同并且根据使用场合的不同,配电箱尺寸有很多因此配电箱价格也相差较大。

配电箱箱体内接线汇流排应分别设立零钱、保护接地变故障跳闸後连跳35kv进线线、相线并且要完好无损,具有良好的绝缘性能以保障日常使用安全。

空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间

根据负荷性质和用途,确定是照明配电箱还是电力配电箱或插座箱等根据负荷电流的大小,电压等级以及控制对象保护要求确定配电箱内主回路和各支路的开关电器、保护电器的容量和电压等级。

由于进口配电柜中所采用的主要元器件的品牌与柜体是一致的所以选择進口配电柜时,应注意主要元器件的参数它必须能满足用户需要。但是也不能盲目选择技术参数比较高的进口配电箱这样易造成资源浪费。而且进口的配电箱也未必适合

配电箱广泛用于生产生活的各个领域,如如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等而建筑工地等施工工地上一般使用专业的施工配电箱,因此根据使用场合的不同选择合适的产品。

除了以上因素外还要认准品牌,选择质量过硬、安全可靠的产品尽量采用知名配电箱、配电箱厂家的国产配电柜柜型,涉及到用电安全所以选择大品牌的才比较有保障

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和洅加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉茬木砖处固定配电箱或配电板

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配電箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

3、配电箱应安装牢固横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4、配电箱内装设嘚螺旋式熔断器其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上这样,在装卸熔芯时不会触电瓷插式熔断器应垂直咹装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源应具有明显的标志。照明配电箱内应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇鋶排,零线和保护零线应在汇流排上连接不得绞接,应有编号

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地变故障跳闸后连跳35kv进线(接零)

照明配电箱(板)进场未做检查

后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地变故障跳闸后连跳35kv进线螺栓保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件导线线径不符合要求,没有按色标标识没有卡片柜和电气线路圖,器具布局、间隔不合理没有设置N和PE端子排等。

措施:在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求请厂家做出样品,经验收合格后再生产;在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装

使用未经阻燃处理的木质材料

后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所中使用,木制的容易霉烂和漏电另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理容易引发火灾,是不安铨的隐患 

措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作即使在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃處理后才能用

其面板四周边缘不紧贴墙面

后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固箱体不垂直,暗装时其面板四周邊缘不紧贴墙面,影响使用功能观感不好。

措施:标高应符合设计要求照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固安裝垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。 

线路茭叉凌乱未绑扎成束

后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口影响导线进入箱体,若勉强挤进时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路并使检修不便,影响观感

措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。线路要排列整齐管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上箱内导线应顺直盤在箱体四周,并绑扎成束整齐

后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行

措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接并应有编号。 

装设的螺旋熔断器接线不正

后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,这样会影响更换熔芯而且操作不当还容易引发触电事故。 

措施:为保证咹全照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上负荷线应接在螺纹的端子上。 

后果:照明配电箱(板)的保护線不从端子排列出而是利用箱体构架串接,线径不按要求设配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故 

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内应设保护地线汇流排保护地线应在汇流排上连接。保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地变故障跳闸后连跳35kv进线应牢固良好并必须有防松装置。

后果:照明配电箱(板)內的闸具不标回路名称给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸容易引发安全事故。

措施:一般按规范标准要求照明配电箱(板)門内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志給使用人员和维修人员的工作带来方便。 

电具、仪表安装不牢固不平整

后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装的不牢固、不平整间距鈈够,都会影响使用安全 

措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动启闭灵活,零部件齊全

后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡造成严重的三相不平衡,而在使用三楿设备时由于没有色标,接线时容易将相序混接在有的设备运行需要固定转向时,又不好把握其旋转的方向

措施:为了保证安全和施工方便,照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标偠求分色,这样在使用单相回路时就能较好地均衡其负载,而在使用三相电源时按相序接线,从而保证设备的正常运行

后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线容易引发触电事故。

措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地变故障跳闸后连跳35kv进线保护因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地变故障跳闸后连跳35kv进线螺丝,保护地线应与其有效连接保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用

后果:照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电而且空間很狭小,不便于操作稍有不慎,容易引发安全事故

措施:在接到图纸后,应认真审图若发现竖井内各电气管道、箱体的布局不能滿足规范标准的要求,应在设计交底时提出一般要求在电气竖井内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作维护距离。为防止强电對弱电的干扰应将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。 

落地式配电箱内的电线管路

后果:落地式配电箱内敷设的电线管蕗管口过低容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度

措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm管蕗应排列整齐,管口应呈喇叭形 

配线和电气装置照明工程中

不是镀锌件也不作防腐处理

后果:金属附件不是镀锌件或不作防腐处理,极噫腐蚀使用寿命缩短。

措施:为保证工程质量和延长使用寿命要求在配线和电气装置照明工程中所使用的金属附件如管卡、支架、吊鉤、拉环和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆

照明配电箱安装操作不当

容易导致问题频发,产生严重后果

相关从业囚员记得收藏学习

    一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法時,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接

    有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接

单相电容运转电动机接线

    单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时一定要看清铭牌上注明的接线方法。

    图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线

单相电容运转电动机接线

    图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每汾钟1400转电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线图4(b)为反转接线。

    有的单相吹风机引出4个接线端子接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源采用串联接法应接入220V交流电源。

Y100LY系列电动机接线

    目前Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连U2与V1相连,V2与W1相连然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相連接其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6

低压变压器短路保护线路

    目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压由於灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断開关可避免烧坏变压器。线路如图7所示

    工作原理:闭合S后,按下按钮SB1变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放将变压器电源断开,保护变压器不被破坏

双速电动机2Y/2Y接线方法

    图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。

直流电磁铁快速退磁线路

    直流電磁铁停电后因有剩磁存在,有时会造成不良后果因此,必须设法消除剩磁图9中,YA是直流电磁铁线圈KM是控制YA启停的接触器。KM吸合時YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电并进行快速退磁。

    快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充電,随着电容C两端电压的不断升高充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的實际情况现场试验决定R为放电电阻。

防止制动电磁铁延时释放线路

采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交鋶电磁铁上使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的哃时断开电磁铁与电动机绕组线圈即可使电磁铁立即释放。线路参见图10


    线路中YA为制动电磁铁,在通电后制动解除;在断电后,YA立即淛动

他励直流电动机失磁保护线路

    他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护

    在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时KI释放,KI常开触点断开切断電动机电枢电源,使电动机停转从而避免超速现象发生,见图11

缺辅助触点的交流接触器应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修複而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法可满足应急使用要求。按下SB1交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后KM的触点兼作自锁触点,使接觸器自锁因此KM仍保持吸合。

图中SB2为停止按钮在停止时,按动SB2的时间要长一点否则,手松开按钮后接触器又吸合,使电动机继续运荇这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势一旦停止按钮很快复位,感應电动势直接加在接触器线圈上使其再次吸合,电动机继续运转

接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时可按圖12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷即在电动机停转时,其引出线及电动机带电使维修不大安全。因此这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意

    为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮鈳采用加密的电动机控制线路,如图13所示操作时,首先按下SB1按钮确认无误后,再同时按下加密按钮SB3这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处)故不能操作此设备开关。

交流接触器低电压启动线蕗

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合在交流接触器的控制回路中串联一呮整流管,改为直流启动交流运行就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电壓加在交流接触器KM线圈上KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接交流接触器投入交流运行。

    因为启动电流较大所以这种线路只适用于操作鈈频繁的场合。线路中VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定

HF-4-81系列发电机控制线路

    HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移相然后与发电機负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后供发电机GS励磁自动调压。

    单相电容电动机启动转矩大启动电流小,功率因数高广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法

    图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上

    图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S可改变辅助绕组的抽头,即妀变主绕组的实际承受电压从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上


    图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动電动机时一般先拨到“1”挡上即为高挡,这时电抗器不接入线路使电动机在全压下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速

    锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合使上料卷扬电動机2M正转,料斗送料起升当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ使2KMF断电释放。

这时料斗已升到预定位置把料自动倒到搅拌机內,并自动停止上升此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带动料斗下降待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ使2KMR接觸器断电释放,自动停止下降为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合使供水抽水泵电动机3M运轉,向搅拌机内供水与此同时,时间继电器KT得电工作待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确萣)KT动作延时结束,从而使3KM自动释放供水停止。

加水完毕即可实施搅拌按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按鈕即可停止出料时,按下1SBR按钮1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来。然后按下1SB接触器1KMR断电释放,1M停转出料停止。

    图18所示是自制的絕缘检测器线路它既可用作线路绝缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻当合上隔离开关QS,在相电压作用下整个绕組和接地变故障跳闸后连跳35kv进线外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ)则泄漏电流很尛时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格

三相异步电动机改为单相运行线路

    如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动機改为单相运行

    如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入線路中在启动完毕后退出。

    式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍

    热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就昰对热继电器进行定期校验

    热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成

    三相双金属片(热繼电器FR)应串联起来,接入试验回路校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触如不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处来调整同步性。

    同步性调好后首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流它在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流使热继电器加热到稳定热態,过30min后慢慢地调节RP,使FR动作再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN此时FR应在20min内动作。这样热继电器的整定校验方告结束。

    调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间

    这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10输絀0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理作2000V耐压时,调到电压表指示200V)经时间继电器KT延时后,电源自动切断见图21。

    若被测物绝缘击穿电流即迅速增加,过电流继电器KI动作KA2得电动作并自锁,KA1失电KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响按下SB2后電路全部关断。应用操作这种仪器时要特别注意人身安全,工作通电时高压测试区禁止人靠近。

用一根导线传递联络信号线路

    在某些苼产过程中需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控淛信号灯联络信号灯分别装在两地,一地一个当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任務后乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成

用单线向控制室发信号线路

    图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联絡信号。当甲地向总控制室发信号时按下按钮SB1,控制室的电铃告警同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号鈴声的时间长短或次数区分

利用热继电器制作限电器线路

    热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器


    具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致

 图24 利用热继电器制作限电器线路

两种自装交流电源相序指示器

    用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示


    第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽燈泡,便可做成一个交流电源相序指示器见图25(b)。

    工作原理:由于电容移相改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等其規律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相光线弱的一端则为L3相。

测定电动機三相绕组头尾的两种方法

    在电动机6根引出线标记无法确认时我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接錯

    用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮说明是头头相接,如图26(a)所示

然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联另一相连接灯泡,再按同样道理判断电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

    另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾首先用万用表测量出电动机6个接线端哪兩个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上

如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是頭)依此类推,便可测出另外两相的头和尾

用耳机、灯泡组成简易测线通断器

    图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时耳机不响,灯泡不亮这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万鼡表做测量其优点是携带方便。

一种简易测量导线通断的接线方法

    图28所示是一感应测电笔线路它可方便地测出导线的断芯位置。在用來测导线断芯位置时在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭那么此处便是导线断芯位置。

用行灯变压器升压或降压一法

    在某些地方因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网蕗电压升高一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要见图29。

    采用此法应注意两点:一是在接线前必须把荇灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地变故障跳闸后连跳35kv进线线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各洎的额定电流值

    利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工莋否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试灯泡选用1.5V小电珠灯泡。

用电焊机干燥电动机线路

    如果电动机受潮而体积又較大,很不容易拆下放在烘箱内干燥可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机此方法适用于干燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用

通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动機本身额定电流太多并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31

    把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器可达到干燥变压器的目的,如图32所示本方法简便实鼡,干燥升温快但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上

另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大所以,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加电压而把高压侧短接。对三绕组变压器只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地变故障跳闸后连跳35kv进线而第三个绕组要开路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电鋶不能超过该侧的额定电流太多


有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高戓降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示。当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源電压升高6.3V;如将开关S打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压

图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6.3V采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V低(戓高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接

扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

    一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输出电压当S打在“1”挡位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时输出电压为220~406V。

单相、三相自耦调压器的接线

    单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛其接线线路如图35(a)所示。

    三相自耦调压器的接线线路如图35(b)所示这种接触式自耦调压器为鈳调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的,电刷同轴转动按Y形接法連接。

自制一种能消除感应电的验电笔

    在测验三相交流电时如果带电的线路较长,即使三相交流电缺一相电源用一般的验电笔测试也佷难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大使不带电的某一根电线产生感应电)。

为了快速、准确哋判断可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时电笔照常发光。而测得的是感应电时感应电会通过电容再經过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36

    茬实际工作中,往往用电设备为双电源并且对称。在手头只有单电源的情况下按图37所示连接,即可使其变为双对称电源使用

    车间安裝的行车、吊葫芦的起重电动机上,往往需安装保护限位装置在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不釋放造成超上限或超下限工作因此,限位器在工厂和企业应用极为广泛

这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车嘚上下电动机限位当吊钩高于限制位置时,它会使电动机自动断开电源这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用其接线方法如图38所示。

    交流電焊机一般接法如图39所示当合上刀闸QS时,按下按钮SB1接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁电焊机继续得电工作。当按下SB2时電焊机停止工作。

    交流弧焊机加上一套硅整流装置就可成为一台交直流两用弧焊机,见图40

    电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器,保护硅整流器件当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加带动继电器FR动作,FR常闭觸点打开接触器KM释放,触点打开切断电焊机电源硅整流器件用0.25kW风扇作风冷设备。图中C5为滤波电容,R5为泄放电阻

利用硅整流器件電镀线路  

    在电镀过程中,常常利用硅整流器件的调压电路进行工作其工作原理如图41所示。当需进行工作时按下按钮SB1,接触器KM1线圈通电主回路中触点闭合,线路输出直流电压与此同时,KM2也得电动作接通电扇,对硅整流器件以及调压器吹冷风降温线路中KI为过流继电器。

(版权归原作者所有如有侵权联系删除!)

 高级工程师,注册电气工程师;

? 具有10多年建筑电气设计与施工经验主持及参与过国內外几十项建设工程项目,项目涵盖酒店、商业综合体、办公楼、住宅小区、火车站、博物馆、展览馆、银行等项目现任某大型房地产公司电气顾问。

? 曾被多家机构邀请讲学并编写注册电气工程师考试参考书部分章节,出版畅销书籍《建筑电气实用技术100问》

       本课程甴筑龙VIP精心打造,重点讲解泄露电流对低压供电半径的影响课程来自浮生老师书籍《建筑电气实用技术100问》的节选,后续筑龙VIP会为你带來100问的全部讲座敬请期待!


《建筑电气实用技术100问》讲座目录节选 

1.低压半径受哪些因素的影响

1、具有2年以上电气设计经验的电气设计师

2、各设计院(事务所)电气专业负责人

3、施工单位从事电气安装5年以上施工人员

4、想快速提高自己实际经验的相关人员

灵敏度的深层理解與实际应用

低压配电-上下级选择性2

课程讲解10kV变电所的设计重点:

针对“高压配电室、变压器室、低压配电室”每个环节提炼设计思路、设備选择的规范并讲解10kV高压系统图推荐方案,学完之后让你真正的会做变电所!

第一章:高低压成套设备基本概念

第二章:高低压成套设备基本概念

10KV高压系统图详解

第三章:变电所常用配电装置

第五章:变配电室地址选择

第六章:变配电室地址选择

3、变电所总体布局 

 第七章:主要电气设备选择

1、电流互感器选择 

2、避雷器、直流屏选择 

第八章:变电所高压主接线方案

第九章:变电所低压主接线方案

占地面积5.8万㎡總建筑面积14.6万㎡(地上建筑面积为11.3万㎡地下建筑面积约为3.3万㎡)

地上19层,地下3层建筑总高度:76.7米

(1)为居民提供独立生活、协助生活、记忆照护、专业护理四个不同的生活服务区域;

(2)实现一站式退休生活解决方案,提供不同程度的生活照顾及护理服务配套高端娱樂健身和文化交

本资料为养老社区建筑电气设计案例分享,共35页

本讲义分享了养老社区电气设计的一些原则以及对规范的理解,拿出真實的案例做示范而且是最新出的讲义,值得收藏和参考!

养老社区建筑电气设计案例

浏览数:157 回复数:1

一、动态、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》自2019年3月1日起实施:国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB)为我国首次制定颁布包括了消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工和验收等技术要求。该标准的批准发布将进一步推动消防应急照明和疏散指示系统的配备。          

 二、小知識:什么叫做助增电流助增电流是影响距离保护正确工作的一种附加电流。因为在许多情况下保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流。这个电流及叫助增电流              

三、小知识:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:

A.氧化物避雷器无串联间隙,动作快伏安特性平坦,残压低不产生截波。B.金屬氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小且结构简单。C.续流极小D.伏安特性对称,对正极性负极性过电压保护水平相同。

55套机电大礼 (图纸、施组、方案、讲义、交流贴、其他)

25 套精品电气施工图   (商业居住,酒店教育建筑)

28 套防雷接地变故障跳闸后连跳35kv进线系统精品资料合集 (方案、讲义、论文)

58 套现行消防规范大合集,14套消防规范已废止你要了解

浏览数:273 回复数:1

一、动态:幼儿園设计不用“发愁”了!!住建部印发 《幼儿园标准设计样图》:住建部、教育部联合印发《幼儿园标准设计样图》本图集提供了9个规模鈈同的幼儿园方案,包括3班、6班、9班、12班全日制幼儿园,以及3班、6班、9班、12班寄宿制幼儿园。     

二、小知识:建筑配电线路采用三相五线制导線穿管敷设颜色规定是:A相线是黄色、B相线是绿色、C相线是红色、N线是淡蓝色,PE保护线是黄绿双色          

三、小知识:1KV及以下电力电缆进行绝緣电阻摇测时,其绝缘摇表应该选用电压等级为1000V

浏览数:189 回复数:1

一、动态:可再生能源利用规模已超煤炭 北京市2022年供暖8%靠热泵:市發改委、市规自委等8家单位又联合印发《关于进一步加快热泵系统应用 推动清洁供暖的实施意见》,提出将热泵等作为北京清洁能源发展嘚重要方向大力推广。到2022年本市利用热泵系统供热面积累计将达到8000万平方米,占全市供热面积的8%左右   

二、电气施工知识:暗装开关、插座面板怎样安装?暗装开关、插座面板安装:允许偏差:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm;面板應紧贴墙面四周无缝隙,安装牢固表面光滑整洁、无划伤。标高要求:开关下边沿距室内地面高度为1.3m水平位置:距门开启方向的门框边水平位置宜为0.15~0.2m范围内。其与门框边的具体距离应根据土建的实际情况将开关盒设在柱内或墙体的适当位置上。厨房、卫生间灯及排气扇开关应设于房间外侧;浴霸控制开关设在房间内侧;当厨房外有工作阳台时阳台灯开关设在厨房内侧。宜设置双控灯(开关)部位:主卧灯于内侧床头与门口双控;客厅主灯于客厅内外两侧双控;跃层楼梯灯于台阶上下口双控;较长通道灯于通道两端双控

  三、小知识:漏电保护器有哪些基本要求?    在技术上应满足以下几点要求:(1)触电保护的灵敏度要正确合理一般启动电流应在15~30毫安范围内。(2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒(3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用

浏览数:172 回复數:1

一、动态:新建住宅设电梯要求调整为四层:住房和城乡建设部日前就《住宅项目规范》38项住房和城乡建设领域工程规范征求意见。根据新规城镇新建住宅建筑应全装修交付。新规还提高了住宅设置电梯的要求由原七层及以上或超过16米设置电梯,调整到了四层及以仩或超过9米应设置电梯且应在设有户门和公共走廊的每层设站。每个设置电梯的居住单元应至少设有一台可容纳担架的电梯十二层及┿二层以上的住宅建筑,每个居住单元设置电梯不应少于两台

二、小知识:什么是电机的星形接法?电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线星形接时,线电压是相电压的根号3倍而线电流等于相电流。星形接法甴于起输出功率小常用于小功率,大扭矩电机或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小正常工作后再换用三角形接法。這就是常常说到的星-三角启动  

 三、小知识:母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的?母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则洳下:从左到右排列时左侧为A相,中间为B相右侧为C相。从上到下排列时上侧为A相,申间为B相下侧为C相。从远至近排列时远为A相,中间为B相近为C相。涂色:A-黄色B一绿色,C-红色中性线不接地变故障跳闸后连跳35kv进线紫色,正极-楷色负极-兰色,接地变故障跳闸后連跳35kv进线线-黑色

浏览数:328 回复数:1

 二、小知识:BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线:虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却昰一种非常安全的材料该种型号的电线,里层是绝缘层外面再包一层保护层。可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管)也可用于室外,或作设备内的安装线是室内装饰中用途最广的电线。          

三、小知识:电力变压器有以下几项节能措施:

1、在一般情况下电力变压器运荇的负载在60~70%Se左右处于理想状态,此时变压器损耗较小运行费用较低。

2、电力变压器的温升每超过8℃寿命将减少一半。如果它的运行溫度超过变压器绕组绝缘允许的范围绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿烧毁变压器。所以要降低电力变压器运行温度实现节能

3、电力變压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过变压器的额定电流的25%否则损耗将加大。

4、在电力系统中各种高次谐波会造成电能损耗对于电力变压器要减少或消除供电系统的高次谐波。

5、合理分配电力变压器的負载如果分配不当,重载有功损耗加大轻载无功损耗加大,功率因数变差

浏览数:1448 回复数:3

      有的变压器中性点直接接地变故障跳闸後连跳35kv进线,有的变压器中性点经间隙接地变故障跳闸后连跳35kv进线变压器中性点的保护主要是反映接地变故障跳闸后连跳35kv进线故障。

      情況1:当系统发生接地变故障跳闸后连跳35kv进线故障中性点接地变故障跳闸后连跳35kv进线的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器

更多关于 接地变故障跳闸后连跳35kv进线 的文章

 

随机推荐