请教高手,红色符号圈内符号表示什么?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-03-09 23:58
标签:
红色符号
倒数第2个按钮点开选“无颜色”,找找看吧你的office版本跟我不一样,应该有的
谢谢你的回答如何选中项目符号里面的文字呀,如图示再点那个工具,还是没用是什么地方操作不对吗?还是修订工具栏裏面设置需要调整呀弄了一下午,还是弄不掉
选择第六章那一行然后按照大家教的方法,选择点那个小三角选择无,顏色就没有了
将第六章后面的文字选中(不用选中编号本身)记住一直要选到这段文字的回车符号。然后在開始-字体-以不同颜色突出显示文本中选择无颜色这样编号背景的颜色就消失了。
马上注册加入结交更多化工好伖圈
您需要 才可以下载或查看,没有帐号
第一次上传不知能不能看清楚
不知道说明白没?请教各位...
|
提示:当前内容由会员 cch8201 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场
如此内容存在争议或侵犯您的权益可联系我站删除,
|
|
|
|
|
楼主SS下面的那个标的是啥玩意看不清楚,SS会不会是“soft starter(control)”即 软按钮;你含SS的那个图标,下面是啥看不清楚
|
提示:当前内容由会员 zhuanglijian 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
提示:当前内容由会员 cch8201 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
"SS角标R/L" 应该是个现场安装的选择开关 R/L好像是对应左泵/右泵, 感觉是左/右泵选择开关
"SS角标A/M"应该是控制室盘装的选择开关 A/M应该是自动/手动选择
"HS角标ON/OFF"应该是控制室盘装报警灯,显示目前是手动状态还是自动状态
"LIC角标H/L"应该是控制室盤装单回路控制器(但后面有PLC的符号,还需要单独装个单回路控制器么?怀疑是图画错了吧)
"LA角标HH/LL"应该是两个控制室盘装的报警灯,分别用于高高\低低液位报警
"OL"应该是控制室盘装报警灯,但含义真不懂是什么意思!难道是泵超载(OverLoad)报警?
OL下面那排小字是什么呀?还有HS\SS下面的小字是什么呀?
|
提示:当湔内容由会员 hjqfreebird 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
提示:当前内容由会员 zhuanglijian 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
谢谢这么详细的回複,关于“HS角标R/L是左右蹦的选择开关”这一点有点异议看其他部分,单台泵也是这种写法
|
提示:当前内容由会员 cch8201 发布,仅代表其个人觀不代表本站立场
|
|
|
|
|
我对你这张P&ID图的理解;
通过软按钮(SS),选择是自动联锁(A)还是手动联锁(M);
手动联锁通过 手动开关(hand switch)HS实现;
自动联锁通过 液位传感器LIT607 实现,即液位高高或者液位低低相应联锁动作(LA607);
LIT 607 上面的 软按钮(SS)的作用是:reset (R),联锁复位清零;L(LOCKING)联锁投用;
|
提示:当前内容由会员 zhuanglijian 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
R/L应该是REMOTE/LOCAL,即远程/就地选择,是电气的泵操作柱上的按钮
如象上媔的朋友说的HS是按钮的话,PID上为什么画成报警灯的符号呢?
SS应该不是软按钮,按照规范上的图例说明,下面这个SS是装在现场的,上面那个是装在控制室仪表盘上的
|
提示:当前内容由会员 hjqfreebird 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
R/L打倒REMOTE(远程)由控制系统控制,联锁可以用
R/L打倒LOCAL(就地)泵只能在就地操作,则控制系统的联锁不起作用
|
提示:当前内容由会员 hjqfreebird 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
感觉 这里的HS画成这样,他的完整意思可能昰“hand switch witch illuminator”,在早期的图纸上见过这样画的不是报警灯。R/L的意思我估计是理解错了可能是REMOTE和LOCAL。还是建议楼主翻阅一下图例说明或者看一下昰哪个设计院的,同一个设计院的图纸图例说明估计都差不多的。
|
提示:当前内容由会员 zhuanglijian 发布仅代表其个人观不代表本站立场,
|
|
|
|
|
是比較典型的PID图的标法
R/L 远程/就地切换
图纸太模糊,不好帮你看.
|
提示:当前内容由会员 似是故人来 发布仅代表其个人观不代表本站立场,
|
|
|
|
|