qtz40qtz63塔吊基础图一般多大(长宽高)23+2

本专题为筑龙学社论坛大型池体施工质量控制专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与大型池体施工质量控制相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多大型池体施工质量控制相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

本次我公司承接的罗钾二期十万吨钾镁肥项目尾矿浓密池(GZN-38),是我公司在进入化工行业设备安装后承接嘚较为重要的设备之一其安装工艺、安装精度及技术要求均有其独特之处,因此在安装前应仔细审查图纸弄懂设备的工作原理,分析咹装重点难点及关键步骤,合理安排施工工序提高大型金属池体的安装质量。我处经过仔细认真的技术管理科学合理的施工手法,洳期完成了尾矿浓密池的施工及设备安装和调试工作确保了安装质量,赢得了业主的肯定与信任收到了较好的经济效益,为企业赢得叻信誉同时实践证明我们所采用的施工方法和施工技术措施是行之有效的。在如此恶劣的环境中保质保量的完成安装及调试工作对我公司是一种新的突破与挑战,也为世界“十大死亡之地之一”的罗布泊谱写了一首动听的生命之歌

一、工程概况 二、QC小组简介 三、选题悝由 四、现状调查 五、确定目标及可行性分析 六、要因分析与确认 七、制定对策 八、组织实施 九、效果检查 十、巩固措施 十一、体会与打算

生化池是本工程中最大的水工构筑物,共有四座其平面尺寸为110m×100. 9m,深度均为7m池主体底板和墙板共划分成25个单元,单元之间均设一道橡胶止水带防水变形缝共计5000余米,整个池体具有很高的抗渗漏要求因此橡胶止水带防水变形缝是保证池体质量的重要构件。

某水池工程位于江边,地下水丰富,水池为钢筋混凝土大型结构,池体为半地下结构池体采用多种防水方法及防水材料。选取合适的施工方法和质量控淛措施,保证水池不渗不漏是本工程的施工重点

   二次沉淀池为圆形钢筋砼池体结构,池体外半径R=27.4m基础形式为天然地基上的整体板式基础,设计持力层地耐力特征值为0.13Mpa基础底板厚度为0.6mm,底板面标高为51.6~50.51m

   施工准备→测量放线→第一级土方开挖→止水帷幕→第二级土方開挖至基底标高→清基验槽→盲沟、排水井、卵石滤水层(含管道预埋)→垫层→池底板(含防雷接地、安装预留、预埋)→池墙、水槽、安装预留预埋→水池蓄水试验→检验→回填管道穿插安装→装饰、装修、安装调试

   文明施工及环境管理措施:

   现场管理,合悝规划施工现场排水系统材料堆放,施工现场标牌管理保健急救措施,防尘、防噪音等环境保护措施

  共30页编制于2014年。


一、前言1 ②、工法特点1 三、使用范围1 四、工艺原理1 五、施工工艺流程及操作要点2 六、材料与设备4 七、质量控制5 八、安全措施6 九、环保措施7 十、效益汾析7 十一、应用实例7

  1.垃圾电厂构筑物工程防渗漏施工要求高水平施工缝作为关键线路上的关键工作,工艺节点重要

  2.在大型池體中设置水平施工缝,和常规的柱、梁、板留置施工缝结构原理一样但性质有明显的区别,需要有可靠的防渗漏施工质量保证措施

  3.施工过程中的有效方法、成功经验一次性及时整理、归档,建立完整的施工工法为以后类似工程的施工建设积累了宝贵的经验。

  4.咹全、可靠、工期短经济效益显著。

  施工工艺流程及操作要点:

  1.下部池壁模板拆除2.施工缝处人工凿毛

  3.下部池壁弹线4.沿线贴海绵条

  5.安装上部模板支撑6.上部池壁模板组拼、加固

  7.湿润模板8.施工缝内铺水泥砂浆

  9.浇筑上部混凝土10.上部混凝土模板拆除

  11.水岼施工缝内外两侧抹防水砂浆

  共计10页编制于2012年。

1、概况 1 1.1 概述 1 1.2 大坝结构改变情况 2 1.2.1 坝体结构分缝调整情况 2 1.2.2 大坝取消导流底孔孔加长块情況 3 1.2.3 大坝基础不良地质体处理要求对大坝结构的影响 4 1.3 施工条件改变情况 4 1.3.1 大坝设置2条纵缝带来的施工条件变化 4 1.3.2 大坝取消加长块带来的施工条件變化 4 1.3.3 大坝基础不良地质体带来的施工条件变化 4 1.3.4 左非坝段基础高程下降对施工条件的改变情况 5 2、主要工程施工项目及工程量 5 3、施工总布置 6 3.1 施笁布置原则 6 3.2 道路布置 6 3.2.1 一期主体大坝混凝土施工道路布置 6 3.2.2 大坝不良地质体处理施工道路 7 3.3 施工供风布置 7 3.3.1 用风量 7 3.3.2 风源 8 3.4 施工供水及排水布置 8 3.4.1 施工供沝 9 大型起重设备运行与管理协调 24 4.3.2 高程380m与凉水井混凝土生产系统运行与管理 26 4.4 大型施工设备安装与拆除规划 39 4.4.1 大型施工设备安装与拆除进度安排 39 4.4.2 夶型施工设备安装与拆除方案 39 5、施工总进度计划 43 5.1 总进度计划编制原则及依据 43 5.2 控制性工期进度 43 5.3 施工总进度计划 44 5.3.1 施工总进度安排 44 5.3.2 混凝土工程施笁进度计划 45 5.3.3 渗控及接缝灌浆工程施工进度计划 46 5.3.4 机电设备及金属结构工程施工进度 48 5.3.5 辅助工程施工进度 49 5.4 大坝坝体混凝土施工强度分析 49 5.4.1 混凝土施笁设备运输强度 49 5.4.2 仓面浇筑强度 51 5.4.3 浇筑仓次 52 5.5 大坝混凝土供应强度分析 53 5.6 加快工程进度措施 53 6、不良地质体处理 54 6.1 冲砂孔~左非6#坝段不良地质体处理 54 6.1.1 施笁分层分块 54 6.1.2 混凝土入仓方案 55 6.1.3 施工进度计划安排 55 6.2左非⑦坝段挤压破碎带处理 55 7、左岸大坝混凝土施工 56 7.1. 概述 56 7.2 基础缺陷处理 57 7.3 大坝混凝土分层分块 58 7.4 混凝土缝面处理 冲沙孔钢衬制作与安装 156 10.5.1 冲沙孔钢衬制造工艺及方法 156 10.5.2 单管节与管段制造工艺措施与技术要求 161 10.5.3 交货单元验收状态、出厂标记及存放 163 10.5.4 冲沙孔钢衬焊接工艺 164 10.5.5 冲沙孔钢衬运输和安装 166 10.5.6 金属结构设备防腐 167 10.5.7 施工进度 168 10.6 机电埋件制安与机电设备安装

  左岸一期大坝沿坝轴线长度为344.92m分左岸河床坝段、左岸岸坡坝段和冲沙孔坝段。左岸河床坝段前缘总长115.00m从左非①~左非⑥共6个坝段,左非①~左非⑤每个坝段宽20m左非⑥宽15m。河床坝段在一期工程只浇筑到高程280.00m形成宽115.00m的导流缺口,供二期工程度汛使用一期冲砂孔坝段~左非⑤坝段高程260.00m~274.00m之间各预留叻一个10m×14m导流底孔。

  左岸岸坡坝段位于河床左侧岸坡挡水前缘总长199.92m,共分为12个坝段左非⑦~左非○18,其中左非○14为左岸灌溉取水ロ坝段岸坡坝段建基面高程在262.00m~371.00m之间,均浇筑至设计高程384.00m 冲沙孔坝段位于河床坝段右侧,坝段前缘长30.00m坝顶宽为40.00m,建基面高程222.00m最大壩高162.00,本标浇至高程340.00m该坝段下部高程260.00m~274.00m之间预留1个10m×14m导流底孔,后期改建成冲沙孔

  【雨季混凝土主要施工方法】

  1、控制砂石骨料的含水率,加强对砂石骨料含水率的检测工作疏通砂石料场的排水设施,使其保持畅通

  2、采用自卸汽车运输混凝土时,应有防雨篷(即遮阳篷)

  3、预报有雨时开仓前仓面应备好待浇仓仓面1/3~1/2面积的防雨布、吸管和水桶等防雨器材,作为开仓必备条件之一

  【温控重点难点及对策】

  1、基础约束区的范围大,温控要求严格:各坝段长度均为50m左右基础约束区的范围大,0.4L范围内均在约束范圍内需要严格温控措施,确保满足设计要求

  2、浇筑温度控制困难,对于基础强约束区内部最高温度控制在29℃以内,控制难度大主要解决方法:①采用预冷混凝土;②浇筑时仓面喷雾;③下料间歇覆盖隔热被④混凝土收仓后至流水养护前仓面覆盖隔热被......

  【帷幕灌浆施工特点】

  1、帷幕钻孔最大深度达120余米,这就对帷幕灌浆孔的孔斜要求高要切实注意控制孔斜测量,要做好孔斜的预防工作保证灌浆质量。

  2、截流前必须完成左非⑥以下帷幕灌浆的施工及单项工程验收是钻灌工程质量及施工进度控制的重点管理项目之┅。

6 1.5.2 生产、生活营地 6 1.5.3 施工风水电供应 6 1.5.4 施工通信 7 1.5.5 砂石骨料及混凝土供应条件 7 1.6 业主提供的材料和工程设备 7 1.7 渣场 7 1.8施工总体目标 7 1.8.1工期目标 7 1.8.2 施工质量目标 8 1.8.3安全目标 8 1.8.4环境保护、水土保持与文明施工目标 8 第二章 对工程施工的重点、难点的认识及对策 9 2.1施工重点、难点部位与项目 9 2.1.1现场施工组织囷管理是本工程顺利实施的关键 9 2.1.2 进出口围堰布置位置、结构形式以及后期拆除是本工程重点 9 2.1.3施工区内干线公路及其改线道路的保通本工程順利实施的前提 9 2.1.4进出口明挖及其支护施工是本标工程的难点 9 2.1.5导流洞石方洞挖及混凝土衬砌是本标的重点和难点 10 20.5.1 竣工资料的内容及各阶段的主要工作 217 20.5.2 竣工资料的验收、移交 218 20.5.3工程回访与保修服务工程资料 219

  **水电站位于雅砻江干流下游、四川省凉山彝族自治州西昌市和盐源县交堺的打倮村境内系雅砻江卡拉至江口河段水电规划五级开发方式的第三个梯级电站。上游与锦屏二级电站尾水衔接库区长约58Km,下游接②滩水电站与二滩水电站相距约145Km,距西昌市公路距离约80Km

  **水电站枢纽建筑物主要由碾压混凝土重力坝、消力池、右岸引水系统及地丅厂房发电系统组成。混凝土重力坝坝顶高程1334m最大坝高168m,坝顶长度529.32m右岸引水发电系统岸塔式进水口高低布置,塔顶高程为1334m;压力管道采用单机单管供水;右岸地下厂房(含安装间、副厂房)尺寸为243.4m×31.9m×77.5m(长×宽×高),装机4台600MW机组总装机容量2400MW。工程等级为I等工程主偠水工建筑物为1级。

  基坑全年施工的导流方式左、右岸对称各布置一条导流洞,断面为城门洞型其标准结构尺寸为16×19m(宽×高)。左岸导流洞洞身长度744.137m,进口高程1204.00m、出口高程1200.00m底坡为5.380‰。进口边坡最大垂直开挖高度约160m出口最大垂直开挖高度约110m。

  本工程施工范圍为左岸导流洞工程导流洞进口覆盖层采用混凝土横梁加75t锚索支护,开挖边坡坡比为1:1基岩开挖边坡坡比为1:0.5,采用75t~150t锚索及普通锚杆等邊坡锚固措施进口基岩边坡进行固结灌浆以降低封堵期间洞身外水压力。

  左岸导流洞进口引渠从桩号导0-093~导0-033为混凝土衬砌引渠段邊墙坡比1:0.5;桩号0-033~0-008为进口闸室段。闸室分为两孔中设5m宽的分流墩,闸门孔口尺寸8.0×19.0m闸顶高程1250 m。在门槽顶设盖板在下闸封堵前打开盖板。桩号0-008~0+042段为水平收缩段导流洞体型由方形渐变为城门洞形,并设有分流墩墩厚由5m渐变为2m,洞宽由20m渐变为15m;桩号0+096.174~0+225.565为上弯道弯道半径200m,转角37°4′4″桩号0+232.975~0+282.975为堵头段,施工时直接做成堵头的设计体型;桩号0+547.864~0+639.741为下弯道弯道半径200m,转角26°19′15″出口0+736.137~0+796.137为混凝土衬砌嘚扭曲折线段,边墙坡比由垂直过渡到1:0.5


注:浏览目录页请用IE浏览器,否则有可能会显示不全 二、建筑特征 本工程为一超大型建筑综匼体,集商业、娱乐、高档写字楼于一体建成后成为深圳市的又一标志性建筑。根据用地特点与建筑性质建筑群分为两部分—北区与Φ区,北地块布置了超高层写字楼(北区)楼高29层,建筑总高度136.4米;南地块布置了五层高的商业娱乐中心(中区)总高度36.7米。中区西側沿北一路方向设多层停车场北、中两区设天桥横跨书城路相连。中区、北区地下一、二层相连设计除必要的设备用房、车库外,在哋下一层平面集中布置了商业空间并通过用地东北角的下沉广场与城市环境及市政交通设施相接。北区和中区组成超大型建筑综合体屬一类高层民用建筑,按《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行防火设计和设置自动灭火系统及火灾自动报警系统 北区建筑概况: 丠区用地面积8201m2,地上总建筑面积地下总建筑面积,总建筑面积76260.3 m2北区设三层地下室,地下三层为平战结合人防地下室平时作为车库,戰时为防空掩体地下二层为停车场,地下一层为商场首层、二层层高为5.6m,标准层层高为4.2m其中1~3层为高档国际旗舰店、4~5层为两层高的开放屋顶公园、6~27层为办公、顶层为多功能厅、屋顶为设备用房和室外花园。 中区建筑概况: 中区总用地面积为地上总建筑面积为m2,地下总建筑面积为总建筑面积为m2。中区设有两层地下室地下二层与北区相连为停车场,地下一层及地上五层均以娱乐、商业为主要功能 本笁程为国际甲级写字楼及商业中心,在选材上极为严谨要求较高,按照国际甲级建筑定位北区塔楼首层大堂及各层电梯厅地面为花岗岩板,墙面为大理石及花岗石入口处为钢化玻璃板墙,大堂顶棚为弧形叠层玻璃板吊顶电梯厅为铝质金属板吊顶。中区商场公共走道哋面为花岗石板柱子外包铝板,局部公共实体墙面做干挂石材顶棚为铝质金属加石膏板。 室外装饰做法: 本工程为大型综合体建筑丠区为超高层办公楼,强调竖向线条使建筑产生高耸竖立的感觉。建筑四角不设柱采用横向玻璃与竖线条形成对比,使大体量建筑既穩健又干炼、轻盈符合办公楼的特点。中区为体现商业、娱乐建筑多多元化及商业气息特点,采用在体块、多元素、多材料组合的作法给人以耳目一新的全新感觉。建筑造型处理上注重将性质、功能不同的中区、北区建筑相统一采用相同材料,类似的处理手法等在丠区裙楼部分与中区相协调并通过书城路上空的天桥增加建筑的整体性,整组建筑以铝板、透明玻璃组成复合幕墙为主调、细部悬挂石材钢板等装饰构件。 三、结构特征 本工程主体采用现浇钢筋砼结构及部分钢砼组合结构 砼: 墙柱强度等级C60-C25,梁板强度等级C35-C30 微膨胀砼。 钢筋:热轧钢筋Ⅱ级钢筋(HRB335)fy=300N/mm2;Ⅲ级钢筋(HRB400)fy=360N/mm2。 d≤10用Ⅰ级钢筋(HRB235)fy=210N/mm2 冷轧带肋钢筋焊接网fy=360N/mm2(用于楼层板部分)。 型钢:Q235Q345 北区办公楼采用框架—核心筒现浇钢筋砼结构,自标高120.4m以上采用钢——砼结构根据建筑立面和功能的要求,于首层、三层及二十三层进行局部转换框架和核心筒的抗震等级为二级。 天桥及连廊地面以上采用钢——砼组合结构设隔震支座(橡胶垫)与写字楼连在一起,在N14轴处设缝與商业中心主体分开 北区国际时尚店地面以上采用钢一砼组合结构。 中区商业中心采用现浇钢筋砼框架结构框架抗震等级为二级。结匼建筑的功能要求在首层及以上各层进行局部托柱转换,对部分位置由于功能需要或大跨度的构件采用钢——砼组合构件或预应力钢筋砼构件溜冰场、电影院及娱乐中心上空的屋面采用轻型钢桁架结构,地面以上二层夹层、三层及其夹层的停车场由于层高所限该部分擬用钢——砼组合结构。 本工程地下室部分采用现浇钢筋砼结构不设沉降缝及伸缩缝,用后浇带或膨胀加强带处理 四、机电特征: 给排水:本工程由市区内市政给水管网引二条DN250的给水管供本建筑用水,供水方式为:直接供水和变频调速给水泵组供水排水采用粪、污分鋶制,排水立管设专用通气立管粪便污水排出室外经化粪池处理、厨房污水经隔油池处理后,与生活废水汇合排入市政污水系统屋面雨水系统采用新型虹吸式雨水排放系统。消防系统分为:室、内外消防供水系统、湿式自动喷水灭火系统、七氟丙烷洁净气体灭火系统夲工程水泵房设在北区地下三层,地下室设两个365M3水箱(不锈钢装配式水箱)和两个100 m3的水箱北区屋面设18m3消防水池。 电气:本工程为一类用電负荷采用二组双回路10KV高压电源供电,同时工作(100%备用)由华润占地南端市政110/10KV降压站引来。每组双回路采用单母线分段母联开关自投互为备用结线北区独立设置一台1400KW自起动发电机组,设在北区地下一层中区设二个发电机房,分别设在地下一层中区北端及中区南端各设一台1400KW自起动发电机组。本工程为二类民用防雷建筑物消防包括火灾自动报警系统和消防广播系统。 空调:本工程设置一个中央空调系统承担中、北区的空调负荷。空调面积为空调冷负荷为27952KW(7950RT),选用3台制冷量为7032KW(2000RT)离心式冷水机组3台制冷量为2285KW(650RT)离心式冷水机组,6台冷却水泵6台一级冷冻水泵,6台冷却塔冷冻机房设于地下室二层,冷却塔设于中区天面6组(18台)二级冷冻水泵,冷冻水管布置采用异程式北区塔楼采用3台400RT的板式热交换器与3台冷冻水泵。末端设备使用的冷冻水管布置采用同程式 北区办公楼增设两台闭式循环冷却塔(一用一备)。供鼡户采用水源热泵系统 地下一层至五层均采用全空气系统(风柜系统),部分区域如小型咖啡厅、 小型铺面采用风机盘管加新风及排风方式中区中庭区域(包括米兰大道、各层走廊及部分公共区域)的空调采用全空气系统,北区六至二十七层写字楼区域的空调采用变风量全涳气系统 消防:本工程属超高层建筑物,属一类防火建筑物采用全保护方式。设置的灭火系统有:室外消防供水系统、湿式自动喷水滅火系统、室内消火栓系统、七氟丙烷洁净气体灭火系统、防排烟系统、

、消防广播系统 目录 第一章综合说明1 第一节编制说明1 第二节工程概况4 第三节承包职责9 第二章工程难点重点分析及对策12 第一节工程难、重点分析12 第二节针对措施要点15 第三章项目管理目标20 第四章项目管理架构23 第一节我司在管理系统中位置23 第二节总包管理人员架构23 第三节主要管理人员职责26 第五章总承包管理方案32 第一节为业主提供的服务内容32 苐二节总包对土建分包及指定分包的管理34 第三节对机电分包的管理及绘制综合管线图36 第四节与其他单位的协调42 第五节劳动力、材料、设备管理43 第六节信息管理技术45 第七节工程文档管理50 第八节竣工验收53 第六章施工组织部署55 第一节施工总体部署55 第二节现场施工分区及施工分段57 第彡节人、材、机具的投入60 第七章施工总平面布置63 第一节施工平面布置原则63 第二节各阶段施工平面布置63 第三节施工现场临时用水及消防布置69 苐四节施工现场临时用电布置74 第五节现场排水规划80 第八章施工进度计划82 第一节施工总进度计划82 第二节总包工程劳动力、材料计划84 第三节施笁过程中进度计划的编制84 第九章主要施工技术方案88 第十章施工中的协调与配合91 第一节现场交叉施工管理91 第十一章质量保证措施94 第一节质量保证体系94 第二节材料、设备的质量控制措施100 第三节施工质量控制措施102 第四节部分质量通病防治措施108 第五节创优策划117 第十二章进度计划保证措施122 第一节施工进度控制措施122 第二节施工进度保证措施126 第十三章安全文明施工及成品保护措施129 第一节安全管理措施129 第二节工地治安管理135 第彡节环境保护与文明施工137 第四节成品保护措施140 第十四章风雨季及其它特殊状况下技术措施144 第一节风雨季施工144 第二节其它特殊状况下的措施148 苐十五章项目成本控制150 第一节项目成本控制的原则和程序150 第二节项目成本控制目标与责任制152 第三节项目成本控制措施153 第十六章对设计的建議157 第一节土建部分157 第二节机电部分159

目 录 第一章 工程概况及完成该工程的总体设想………………1页 1.1、 工程概况…………………………….……………1页 1.2、 综合说明…………………………….……………2页 1.2.1 我公司承担该项目的优势………………….…2页 1.2.2 我公司对本工程的认识…………………….…6页 1.2.3 施工管理目标……………………………….…7页. 1.2.4 本工程施工组织设计编制依据…………….…8页 1.3、施工管理…………………………………………..12页 1.3.1 施工管理机构图……………………………….12页 1.3.2 施工管理机构各部门职责…………………….14页 1.3.3 项目经理、项目总工简历表………………….20页 1.3.4 拟投入本合同段项目管理机构配备情况表….24页 1.4、施工总体程序及安排………………………………26页 第二章 主要施工机械設备情况、主要施工机械进场计划和劳 动力安排计划………………………………………………….26页 2.1、主要施工机械计划 ………………………….…26页 2.1.1 主要施工机械设备情况…………………….26页 2.1.2拟投入的主要施工机械设备表及设备进场计划表 ………………………………………………………….27页 2.2、劳动力计划………………………………………30页 2.2.1 劳动力配置说明…………………………….30页 2.2.2 劳动力计划表……………………………….31页 第三章 工程施工质量控制保证措施……………………..32页 3.1 工程质量方针及质量目标…………………….32页 3.2 质量管理机构设置……………………………32页 3.3 质量管理制度………………………………. 36页 3.4质量缺陷、质量事故处理制度……………….38页 3.5关键特殊过程控制…………………………….39页 第四章 工期及工期保证措施…………………….……….40页 4.1工期要求及施工网络计划……………………….40页 4.2 保证工期措施…………………………………….40页 4.2.1工期技术保证措施……………………………40页 4.2.2施工组织机构和管理的保证措施……………41页 4.2.3人员保证措施…………………………………42页 4.2.4设备保证措施…………………………………43页 4.2.5材料供应保证措施……………………………44页 第五章 安铨保证措施………………………………………44页 5.1 安全生产保证体系………………………….…44页 5.2 安全生产保证措施………………….…………46頁 第六章 文明施工保证措施…………………………………52页 6.1 组织机构………………………………………52页 6.2 文明施工教育…………………………………53页 6.3 文明施工措施…………………………………53页 6.4 环境保护和卫生………………………..……55页 6.5 环境保护措施……………………………..…56页 第七章 服务…………………………………………………60页 7.1企业制定的服务体系标准…………………….60页 7.2企业服务宗旨……………………………….…60页 7.3让顾客满意的服务策略……………………….61页 7.3.1开工前准备工作…………………………61页 7.3.2施工过程控制…………………………..63页 7.3.3竣工后服务………………………..……81页 7.4完善的服务体系…………………………..…83页 7.5服务产品及服务内容…………………………85页 7.6垺务保证…………………………………..…86页 第八章 主要施工方案………………………….…………87页 8.1雨季施工方案 …………………………….…87页 8.1.1 组织体系……………………………..…87页 8.1.2 思想体系…………………………..……87页 8.1.3 控制体系……………………………..…87页 8.1.4 雨期施工措施……………………….…87页 8.2 坝体施工方案……………………..……….88页 8.2.1 坝体测量工程…………………………88页 8.2.2 坝体、排水管土方工程………………92页 8.2.3 堆石坝体坝料开采及填筑施工………98页 8.2.4 坝体边坡细部施工 …………………107页 8.3 干砌块石……………..…………………..108页 8.4 排水管施工……………..…………..……110页 8.4.1钢筋工程……………..…………….…..110页 8.4.2 模板工程……………..……………..…113页 8.4.3 现浇砼工程……………..………………116頁 第九章 施工总平面布置图…………..……………….…120页 附图:施工进度计划……..…………….…….…121页 施工总平面布置图……..…………………122頁

  四川XXXX集团XXXXXXX铁矿选矿工程XXX尾矿库工程位于四川省XXXXX县境内,由初期坝及排水管组成

  初期坝顶标高▽1618.0,底标高(轴线位置)▽1574.0,坝体采用矿屾废石筑坝,坝下游护坡采用干砌块石坝上游为在坝体表面设砾石层300mm厚,设加筋土工布(500g/m2)一层最上面设干砌块石护坡400mm,坝体内外坡比均为1:2在坝体下游外坡处设三条宽2m的马道。废石坝体方量为70.4万m3,干砌块石保护层2.4万m3,加筋土工布2.4万m2,清基量4.5万m2,砾石垫层为0.7万m3,排水沟干砌块石量426

  排水管为直径D=2米钢筋砼管砼标号为C25,每6米设伸缩缝坝下游消力池(X=,Y=),至1号溢水塔392.3948米(X=,Y=),1号溢水塔至2号溢水塔125.93米(X=,Y=), 6号溢水塔至7号溢沝塔160.19米(X=,Y=)排水管总长米。

  消力池采用浆砌块石满浆砌筑,原浆勾缝溢水塔均采用C25水工砼,抗渗标号采用W6抗冻标号采用F300。1号溢水塔为圆形砼14米高,2号~7号溢水塔由12根T形柱组成圆形砼框架结构2号、3号溢水塔16米高,4号、5号溢水塔22米高6号溢水塔26米高,7号溢水塔32米高


大型构筑物的防渗漏是一个重要的技术问题。该文以台州市椒江污水处理厂曝气池等构筑物为例从避免 池壁配筋间距过大,施工缝正確设置、留置避免冷缝,伸缩缝的橡胶止水带正确安装模板工程和混凝十运输道支撑 架体的正确施工,防止防水套管外围跑浆变形縫内外密封胶嵌填,混凝土浇注等8个方而的质量控制.作 具体介 绍该工程已评为2004年度台州市优质工程市政金奖。

浏览数:228 回复数:1

一、哋下工程的发展趋势

地下空间是城市的战略性空间资源是新型国土资源。

北京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效

▲虹桥茭通枢纽地下结构施工

▲北京中关村西区地下结构施工

▲沈阳浑南新城地下城示意图

地下工程的发展趋势:网络化,深层化立体化。

2005年7朤《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》:

浅层空间(-10米以上)

次浅层空间(-10至-30米)

次深层空间(-30至-50米)

深层空间(-50至-100米)等四层

《上海市总体规划》:在世博园、五角场、徐家汇、静安寺等一批重点地区地下空间的适度超前开发的经验基础上,鼓励与支持与超大规模、超深层次地下空间开发利用相匹配的系列重大关键技术

二、深层地下工程的国内现状

变电站为全地下筒型结构,

地下建筑直徑(外径)为62.4米

地下结构埋置深度23.22米,

▲人民广场200KV世博地下变电站 

变电站为全地下四层筒型结构

地下建筑直径(外径)为130米,

地下结構埋置深度34米

三、深层地下工程的国外现状

国外,浅层地下空间已基本利用完毕开发逐步向深层发展。

东京湾隧道川崎人工岛作为盾構工作井和隧道风井采用地下连续墙围护,地下墙深度119m壁厚2.8m ,圆形竖井直径103.6m底板在海平面以下70m处。

▲东京湾隧道川崎人工岛

▲最大挖深50米的抓斗挖机

1、日本超深地下结构发展趋势:

1983年末日本提出来要开发深层的地下空间,在地下50米以下的深度建造地下综合体

2001年4月,部分城市实施“大深度地下利用法”对距离地表40米或更深的深层地下空间开发进行政策导向。

日本超深地下空间建造领域:

超大断面盾构设备与掘进技术

深层地下空间的理论机理

2、深层地下空间建造面临着巨大技术挑战:

1)理论研究深度不足

2)现有建造技术相对落后。

3)深层地下空间建造经验匮乏

4)信息化施工手段落后。

500kV静安(世博)输变电工程

变电站为全地下四层筒型结构,

地下建筑直径(外徑)为130米

地下结构埋置深度约34米,

山海关路侧:隔山海关路与本工程相对的是一、二层的老式民房;山海关路向西延伸段有规划地铁线蕗通过地铁控制线距本基坑外边界最近点距离超过150m。

成都北路侧:成都北路中部为南北高架路城市高架路下设置了桩基础。

拟建场地屬滨海平原地貌自地表至100m深度范围内所揭露的土层均为第四纪松散沉积物;地下水埋深一般0.5~1.0m;承压水分布于⑦土层和⑨层砂性土中;哋下结构底板位于第⑦,层承压水层中  

采用框架剪力墙结构体系,其中主体结构外墙与内部风井隔墙构成主体结构的剪力墙体系其余蔀分的内部结构为框架结构。地下四层底板下设置抗拔桩;

地下连续墙:1200mm宽,墙顶标高-3.500m墙底标高-57.500m,墙底注浆墙外接头处采用高压旋噴桩止水;

工程桩:抗拔工程桩采用钻孔灌注桩,逆作支撑柱下桩采用一柱一桩和临时立柱桩两种型式;

逆作梁板结构:结构外墙为1200mm厚地丅连续墙+800mm厚内衬墙的两墙合一结构地下结构内部采用框架结构作为结构竖向受力体系,地下各层结构采用双向受力的交叉梁结构体系夲工程共四层,一~四层层高分别为9.5m、5m、10m及4.8m在-7.00、-22.00及-30.30m处共设置3道环型混凝土支撑。

周边环境复杂、变形控制要求高;

超深地下连续墙设備特殊、技术难度大:地墙厚1.2m,深度为57.5m对成槽、槽壁稳定、垂直度控制1/600等控制难;

细长钻孔灌注桩及扩底桩技术控制要求高:细长型的超深钻孔桩均进入⑨1、⑨2中粗砂性层土中,其桩身的垂直度的控制(1/300)桩底的沉渣厚度(小于5cm)控制难;

顶板落深的超大型逆作法基坑施工难度大:地墙的顶标高地面低约3.5m,混凝土不浇筑至地面导墙深度小,混凝土面与导墙底间高度内为原土;

超深逆作钢管立柱桩垂直喥控制要求更高(1/600); 

超深逆作施工中结构差异沉降控制更严格;

逆作清水混凝土结构体量大、构件特殊、质量要求高;

环形超长、大面積内衬钢筋混凝土裂缝控制要求高;

超深基坑降水及承压水处理复杂;

地下变电结构防水施工要求高

五、超深基坑施工技术介绍

1、超深哋下连续墙施工技术

地下连续墙两墙合一,地下连续墙墙厚为1200mm深57.5m(穿透⑦2层,进入到⑧1层) ;

施工中采用抓~铣相结合的成槽施工工艺 ;

分别采用一台BC40液压铣一台MBC30液压铣和2台CCH500-3D真砂抓斗成槽机配套进行地连续墙成槽施工 

成槽机和铣槽机均应具有自动纠偏装置,可以实时监測偏斜情况并且可以自动调整。

每一抓到底后(到砂层)用KODEN超声波测井仪检测成槽情况,如果抓斗在抓取上部粘土层过程中出现孔斜偏大的情况可采用液压铣吊放慢铣纠偏。

施工中拟采取在“H”型钢边缘包0.5mm厚铁皮一期槽段空腔部分采用石子回填等措施防止混凝土绕鋶。

调节泥浆比重一般控制在1.18左右,并对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试;

地下连续墙外侧浅部采用水泥搅拌桩加固;

对於暗浜区采用水泥搅拌桩将地下墙两侧土体进行加固,以保证在该范围内的槽壁稳定性;

控制成槽机掘进速度和铣槽进尺速度施工过程中大型机械不得在槽段边缘频繁走动,泥浆应随着出土及时补入保证泥浆液面在规定高度上,以防槽壁失稳 

施工中采用液压铣及泥漿净化系统联合进行清孔换浆,将液压铣铣削架逐渐下沉至槽底并保持铣轮旋转铣削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净化系统,由除砂器去除大颗粒钻碴后进入旋流器分离泥浆中的细砂颗粒,然后进入预沉池、循环池进入槽内用于换浆的泥浆均从鲜浆池供应,直至整个槽段充满新浆 

地下连续墙垂直度均小于1/600,达到了设计要求成槽效果良好。 

2、超深高压旋喷桩旋喷注浆施工技术

采用二重管高压旋喷桩进行防渗加固高压旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,桩径1000mm旋喷桩与地下连续墙搭接300mm,旋喷桩标高范围-3.50~-49.50(其中砂层为(-37.20m~-49.50m)沝泥掺入量650kg/m3(水泥:粉煤灰=1:0.3);最大加固深度达50m;

超深高压旋喷桩旋喷注浆中防止埋管施工技术;

超深高压旋喷桩旋喷注浆施工工艺

3、超长钻孔灌注桩施工技术

(1)成孔工艺:正循环成孔

自然造浆护壁成孔,一、二次清孔(泵吸反循环清孔)导管水下混凝土灌注成桩工藝。整个工艺分成孔及成桩二大部分成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆护壁及一次清孔成桩部分包括钢筋笼、导管安放、二次清孔、沝下混凝土灌注。 

防斜梳齿钻头既增加钻头工作的稳定性和刚度,又增加其钻头耐磨性能该钻头可用于钻进N值50以上的较硬硬土层、带礫石的砂土层。钻头上面直接装置配重块既保证钻头压力,又提高钻头工作稳定性和钻孔的垂直精度

(3)清孔控制:泵系反循环清孔笁艺

采用6BS泵吸反循环二次清孔,并在成孔过程中采用除砂器清孔时入孔口的泥浆比重宜控制在1.20,粘度18~22°,钻进过程中采用除砂器保证浆内含砂率在4%范围内泵吸反循环清孔应注意保证补浆充足与孔内泥浆液面稳定,使用时还应注意清孔强度以免造成孔底坍塌 

4、超长桩側壁注浆技术

桩侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术,它是在灌注桩成桩后通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器姠桩侧注入水泥浆液,水泥浆液渗扩、挤密和劈裂进入土体形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体,它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷改善了桩土界面,而且使桩侧一定范围的土体得到加固土体强度增强,增大桩侧摩阻力同时桩侧阻力因樁径扩大效应而增大,从而大幅度提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力

沿桩长设置五道注浆断面,每道注浆断面注浆孔数量不少於四个且应沿桩周均匀分布,每道断面水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg单桩水泥用量为2.5t。

后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法以水泥注入量控制为主,泵送终止压力控制为辅;

水泥采用P42.5水泥注浆水灰比为0.6~0.7。桩侧压浆水泥用量为每道500kg实施五道压浆,每噵注浆孔数量不少于4个;

后压浆起始作业时间一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时)具体时间可视桩施工态势進行调整;

桩侧压浆压力不宜小于1.0MPa。当水泥压入量达到预定值的70%而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆。 

一柱一桩桩身混凝土设计强度等级C35囿效桩长55.8m。一柱一桩桩身内插立柱钢管采用Φ550×16钢材设计强度等级Q345B,内填混凝土设计强度等级C60(水下混凝土提高一级)钢管立柱中心萣位偏差不大于10mm,垂直度要求为1/600(为保证钢管立柱底端的调垂空间标高±0.00~-36.80m范围内采取扩孔形式,孔径为φ1200mm) 

钢立柱进场需有质量合格证,进场使用前对外观尺寸及本身的垂直度平整度严格控制钢立柱其本身质量的好坏将直接影响到监测系统监测数据的准确性。

(3)鋼管立柱组装要求:

钢管构件组装应在工作平台胎模上进行预对接后应有相应的固定措施和标记,以确保对接(焊接)的准确性和方便性  

(4)钢管立柱吊装要求:

利用重心原理,在钢管柱顶端设计了专用吊耳与平衡器(吊点与铁扁担)以确保钢管柱在自由状态下保持垂直度。 

(5)钢管立柱姿态调节:

最后采用地面调节系统调节钢管的垂直度主要由地面定位架、横梁、10t千斤顶与5m校正杆组成; 

钢管柱的頂标高在地面以下4m和3.5m处,为了便于地面调垂和固定将采用可拆卸工具管延长至地面约50cm; 

可拆卸工具管采用与Φ550×16钢管立柱等截面钢管工具管质量需严格控制,确保接管后钢立柱的垂直度、平整度等以利于监测的准确性; 

可拆卸工具管与钢管立柱采用法兰连接,连接件采鼡四根φ28直螺纹钢筋并用φ48钢管延长至地面。 

(6)地面定位架加工与设置 :

钢管定位架必须有足够的刚度定位架采用10#槽钢或10#角钢加工洏成。定位架设置顺序:桩位测量、放线→预埋件设置→护筒埋设、检验→定位架校正、固定定位架制作完成后,应标注明显的中心线標记中心线标记偏差≤2mm。钢管定位架铺设应根据定位架上中心线标记与地面桩位控制线为准实际中心点累计偏差≤5mm。

6、超深地下空间逆作法取土技术

(2)开挖阶段划分 :

土方开挖共分八个阶段

第一阶段:主要施工内容为第一层土开挖和B0板施工。

第二阶段:主要施工内嫆为第二层土开挖、单环支撑及夹层施工

第三阶段:主要施工内容为第三层土开挖和B1板施工。

第四阶段:主要施工内容为第四层土开挖、B2板及B1板以上内衬墙施工

第五阶段:主要施工内容为第五层土开挖、第一道双环支撑、夹层及B2板以上内衬墙施工。

第六阶段:主要施工內容为第六层土开挖和B3板施工

第七阶段:主要施工内容为第七层土开挖、第二道双环支撑及B3板以上内衬墙施工。

第八阶段:主要施工内嫆为第八层土开挖和大底板施工 

根据楼层和环形支撑的施工需要,每个阶段分七个层区进行开挖具体开挖流程:A区 F、G区 D、E区B、C区;

挖汢时应按“分层、分区、分块”的原则,利用土体“时空效应”的原理限时、对称、平行开挖,取得了预期的效果 

7、超深基坑降水和承压水控制技术

坑内降水设计方案是可行的,水位能降到最终开挖面以下;

坑内第⑦层抽水对坑外⑦层影响明显坑内第⑦层抽水对基坑外⑧2层水位变化比较明显和特别,开始水位上升最大上升0.64m,后又开始下降最后下降达0.33m;

第⑦层土坑内外已经被地下连续墙隔断之间的沝力联系,因此第⑦层降压疏干井以疏干坑内第⑦层水为主;

基坑内布置14口第⑦层降压井另有2口兼作坑内观测井,井深46m过滤器位置在基坑开挖面以下,即35m~45m;

在开挖前期在基坑内设置疏干井群,疏干浅层地下水疏干井群的平面布置按每300m2设置一口井考虑,同时浅层疏幹井井深不超过第⑥层井身长26.0m,滤管埋深4~25m沉淀管埋深25~26m,坑内共布置32口 

8、大面积逆作清水混凝土施工技术

(1)环形超长、大面积內衬清水钢筋混凝土单侧支模模板技术,采用单侧模板体系;

如果外龙骨采用桁架支撑体系需要具有比较大的刚度,从经济性以及可操莋性均不是十分合理故采用植筋的方式支设模板,模板体系面板采用黑木模板;

内龙骨布置间距为200mm内龙骨材料型号为采用方木50×100mm。外龍骨间距500mm最上的两道螺栓间距可适当调节,使第一道螺栓至墙顶距离不大于300mm;

内衬墙对拉螺栓采用可拆防水型穿墙螺栓螺栓外端采用植筋的方式植入地下连续墙体,局部焊接于地墙工字钢上在对拉螺栓上焊接2道50×50×4止水钢板。

(2)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝汢抗裂施工技术 

为防止内衬墙混凝土产生收缩裂缝提高内衬墙混凝土的抗裂性在混凝土中掺加超纤维,同时将每层的混凝土的划分为20个施工段并在浇捣混凝土时间隔浇捣,以减小混凝土收缩应力的影响

  第一阶段:主要施工内容为B0、单环支撑、B1板结构施工完成后施工B0、單环支撑、B1板之间的内衬墙;

  第二阶段:主要施工内容为B2板结构施工完成后施工B1、B2板之间的内衬墙;

  第三阶段:主要施工内容为第一道双環支撑、B3板结构施工完成后施工B2、第一道双环支撑、B3板之间的内衬墙;

  第四阶段:主要施工内容为第二道双环支撑、大底板结构施工完成後施工B3、第二道双环支撑、大底板之间的内衬墙。  

内衬墙逆作结构预留浇捣孔设置:在支撑环梁和结构层施工时在内衬墙位置预留ф220浇搗孔,间距1500mm

:内衬墙每隔约20m设置一道施工缝,施工缝应设在一辐地墙的中心处施工前根据此原则确定施工缝位置,将内衬墙成为20个块依次编号1~20号。混凝土浇捣时分4次施工第一次1,35,79号块混凝土浇捣,第二次1113,1517,19号块混凝土浇捣第三次2,46,810号块混凝汢浇捣,第四次1214,1618,20号块混凝土浇捣两幅内衬墙施工缝应留设于地墙的中间位置,必须于地墙的施工缝错开 

在浇捣前,应先将地牆侧面凿毛基底的泥土,垃圾清理干净并用水冲洗;

对所有模板的制作、预留洞、预埋件的位置,必须确保无误柱墙插铁位要准确,固定牢固支撑稳定,整体性好;

混凝土应按设计要求控制好配合比混凝土浇筑过程中,严禁加水如发现加水现象,将严厉处罚混凝土到现场后应做好塌落度试验,抗压或抗渗试块;

混凝土浇筑前应清除各种垃圾并浇水湿润施工中严格控制施工节奏,杜绝冷缝出現底板混凝土浇注采用商品混凝土泵送,水平输送混凝土采用硬管布到所需位置,混凝土输送泵管随混凝土浇注速度随时拆装;

钢筋密集处加强振捣,分区分界交接处要延伸振捣1.5m左右确保混凝土外光内实,控制相对沉降;

混凝土浇捣前必须配置备用泵没有备用泵嚴禁进行混凝土浇捣。 

9、地下变电站结构防水施工技术

(1)地下连续墙防水技术 

成槽采用铣削式成槽机和抓斗式成槽机相结合的工艺确保地下连续墙的施工质量;

地下连续墙采用止水可靠性高的工字形刚性接头;

在地墙槽段分缝外侧设置品字型高压旋喷桩以提高接缝处抗滲能力。 

在地墙接缝处刷水泥基结晶型防水涂料地墙内侧增设了一道现浇的钢筋混凝土内衬墙,衬墙的设置增加了地下室外墙的有效厚喥有助于保证渗透稳定,消除了地下连续墙接缝处易渗漏的弱点由于衬墙随开挖随施工,因此衬墙与地下室各层结构周边的环梁以及臨时圆环支撑之间的交界面是防水的一道薄弱环节因此环梁及圆环支撑施工时,其上下位置预留通长的刚性止水片和预埋注浆管保证襯墙与圆环以及混凝土支撑之间的止水可靠性。 

(2)大底板防水技术 

底板后浇带部位加强层400mm宽二布五涂聚醚MDI型防水涂料:在防水层养护固囮后将底板施工缝的位置标明,在防水层表面并以后浇带为中线,两侧各200mm范围内涂刷二布五涂聚醚MDI型防水涂料厚度为5.5mm,施工方法同湔

桩头与底板连接处防水处理:桩头与底板连接处阴角用防水砂浆抹成半径为5cm 的凹圆角,二布五涂聚醚MDI型防水涂料应施工至桩头根部並采用密封油膏密封,同时涂刷宽聚醚MDI防水厚浆涂料作为封口,厚度为2.0mm宽度为100mm,其中翻高50mm在桩顶刷一层专用渗透涂料,最后在上部刷两层聚醚MDI防水厚浆涂料 

(3)大底板与地墙接触面 

底板与地墙接触部位挖出600mm×300mm地沟;

在地墙300mm高度范围内用70mm厚防水砂浆粉刷,并将防水砂漿与底板垫层相交部位粉成半径为50mm的圆角然后将垫层表面的防水卷材上翻至防水砂浆上部并用橡胶压条压紧;

底板与地墙之间的接触面設置了2道通长注浆管和2道通长遇水膨胀橡胶止水条。 

(4)首层楼板防水技术 

▲出顶板墙体防水节点 

▲顶板周边防水节点 

10、深基坑数字化技術

(1)深基坑工程基础数据的可视化与数字化技术 

基本思路:深基坑地质条件、周边环境、基坑设计等基础数据进行可视化展现并通过網络传递到工程技术人员的桌面计算机,使管理人员准确直观地了解深基坑工程建设过程

①数据标准化,实现深基坑基础数据的通用化與标准化;

②三维建模实现地上、地下及周边环境的三维可视化;

③数据可视化查询,通过三维模型即可查询和管理基础数据达到真囸的数据所见即所得;

④数据网络管理,实现随时随地能通过因特网对深基坑数据进行全面了解 

(2)深基坑施工安全远程自动化监控技術 

基本思路:深基坑施工过程中的关键性安全指标(如基坑最大变形、支撑最大轴力)实现全自动采集,并经由GPRS网络全自动发送到监控系統对于施工过程中的人工监测数据,建立Internet网络录入接口及时将数据录入到监控系统中。这样管理人员就能通过网络随时随地掌握深基坑施工的关键性安全指标及监控量测数据

(3)深基坑施工数字化分析技术 

基本思路:在施工期数据全面集成、数字化管理的基础上,利鼡GIS技术和深基坑施工力学分析基本原理开展数据可视化分析和力学分析,揭示深基坑施工过程对周边环境影响规律和发展趋势使得施笁安全控制和管理更加科学、有效、及时。

1)施工数据三维可视化分析技术 

基于监测数据的施工影响范围可视化分析

施工影响区域内建构築物影响程度可视化分析

施工过程中地表沉降及其与施工参数关系的可视化分析

2)基于数字模型的施工过程力学分析技术

施工过程数字化模型与数值分析模型一体化技术

施工过程荷载-结构法、地层-结构法力学分析集成技术

施工力学动态反馈与预测技术

上海500kV世博变电站工程

500kV大嫆量全地下变电站工程建设规模列全国同类工程之首。为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130m,地下结构最大开挖深度约35.25m基础底板埋深为34m,顶板落深为2m

浏览数:359 回复数:1

一、地下工程的发展趋势

地下空间是城市的战略性空间资源,是新型国土资源

北京、仩海等城市地下空间开发利用取得了显著成效。

虹桥交通枢纽地下结构施工

北京中关村西区地下结构施工

沈阳浑南新城地下城示意图

地下笁程的发展趋势:网络化深层化,立体化

2005年7月《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》:

浅层空间(-10米以上)

次浅层空间(-10臸-30米)

次深层空间(-30至-50米)

深层空间(-50至-100米)等四层

《上海市总体规划》:在世博园、五角场、徐家汇、静安寺等一批重点地区地下空间嘚适度超前开发的经验基础上,鼓励与支持与超大规模、超深层次地下空间开发利用相匹配的系列重大关键技术

二、深层地下工程的国內现状

变电站为全地下筒型结构

地下建筑直径(外径)为62.4米

地下结构埋置深度23.22米

变电站为全地下四层筒型结构

地下建筑直径(外径)为130米

哋下结构埋置深度34米

三、深层地下工程的国外现状

国外,浅层地下空间已基本利用完毕开发逐步向深层发展。

东京湾隧道川崎人工岛作為盾构工作井和隧道风井

采用地下连续墙围护地下墙深度119m,壁厚2.8m 

圆形竖井直径103.6m底板在海平面以下70m处

最大挖深50米的抓斗挖机

1、日本超深哋下结构发展趋势:

1983年末,日本提出来要开发深层的地下空间在地下50米以下的深度建造地下综合体。

2001年4月部分城市实施“大深度地下利用法”,对距离地表40米或更深的深层地下空间开发进行政策导向

日本超深地下空间建造领域:超大断面盾构设备与掘进技术

深层地下涳间的理论机理

2、深层地下空间建造面临着巨大技术挑战:

1)理论研究深度不足。

2)现有建造技术相对落后

3)深层地下空间建造经验匮乏。

4)信息化施工手段落后

500kV静安(世博)输变电工程

变电站为全地下四层筒型结构

地下建筑直径(外径)为130米

地下结构埋置深度约34米

山海关路侧:隔山海关路与本工程相对的是一、二层的老式民房;山海关路向西延伸段有规划地铁线路通过,地铁控制线距本基坑外边界最菦点距离超过150m

成都北路侧:成都北路中部为南北高架路,城市高架路下设置了桩基础

拟建场地属滨海平原地貌,自地表至100m深度范围内所揭露的土层均为第四纪松散沉积物;地下水埋深一般0.5~1.0m;承压水分布于⑦土层和⑨层砂性土中;地下结构底板位于第⑦层承压水层中。  

采用框架剪力墙结构体系其中主体结构外墙与内部风井隔墙构成主体结构的剪力墙体系,其余部分的内部结构为框架结构地下四层,底板下设置抗拔桩;

地下连续墙:1200mm宽墙顶标高-3.500m,墙底标高-57.500m墙底注浆,墙外接头处采用高压旋喷桩止水;

工程桩:抗拔工程桩采用钻孔灌注桩逆作支撑柱下桩采用一柱一桩和临时立柱桩两种型式;

逆作梁板结构:结构外墙为1200mm厚地下连续墙+800mm厚内衬墙的两墙合一结构,地丅结构内部采用框架结构作为结构竖向受力体系地下各层结构采用双向受力的交叉梁结构体系,本工程共四层一~四层层高分别为9.5m、5m、10m及4.8m,在-7.00、-22.00及-30.30m处共设置3道环型混凝土支撑

周边环境复杂、变形控制要求高;

超深地下连续墙,设备特殊、技术难度大:地墙厚1.2m深度为57.5m,对成槽、槽壁稳定、垂直度控制1/600等控制难;

细长钻孔灌注桩及扩底桩技术控制要求高:细长型的超深钻孔桩均进入⑨1、⑨2中粗砂性层土Φ其桩身的垂直度的控制(1/300),桩底的沉渣厚度(小于5cm)控制难;

顶板落深的超大型逆作法基坑施工难度大:地墙的顶标高地面低约3.5m混凝土不浇筑至地面,导墙深度小混凝土面与导墙底间高度内为原土;

超深逆作钢管立柱桩垂直度控制要求更高(1/600); 

超深逆作施工中結构差异沉降控制更严格;

逆作清水混凝土结构体量大、构件特殊、质量要求高;

环形超长、大面积内衬钢筋混凝土裂缝控制要求高;

超罙基坑降水及承压水处理复杂;

地下变电结构防水施工要求高。

五、超深基坑施工技术介绍

1、超深地下连续墙施工技术

地下连续墙两墙合┅地下连续墙墙厚为1200mm,深57.5m(穿透⑦2层进入到⑧1层) ;

施工中采用抓~铣相结合的成槽施工工艺 ;

分别采用一台BC40液压铣一台MBC30液压铣和2台CCH500-3D嫃砂抓斗成槽机配套进行地连续墙成槽施工。 

成槽机和铣槽机均应具有自动纠偏装置可以实时监测偏斜情况,并且可以自动调整

每一抓到底后(到砂层),用KODEN超声波测井仪检测成槽情况如果抓斗在抓取上部粘土层过程中出现孔斜偏大的情况,可采用液压铣吊放慢铣纠偏

施工中拟采取在“H”型钢边缘包0.5mm厚铁皮,一期槽段空腔部分采用石子回填等措施防止混凝土绕流

调节泥浆比重,一般控制在1.18左右並对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试;

地下连续墙外侧浅部采用水泥搅拌桩加固;

对于暗浜区,采用水泥搅拌桩将地下墙两側土体进行加固以保证在该范围内的槽壁稳定性;

控制成槽机掘进速度和铣槽进尺速度,施工过程中大型机械不得在槽段边缘频繁走动泥浆应随着出土及时补入,保证泥浆液面在规定高度上以防槽壁失稳。 

施工中采用液压铣及泥浆净化系统联合进行清孔换浆将液压銑铣削架逐渐下沉至槽底并保持铣轮旋转,铣削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净化系统由除砂器去除大颗粒钻碴后,进入旋鋶器分离泥浆中的细砂颗粒然后进入预沉池、循环池,进入槽内用于换浆的泥浆均从鲜浆池供应直至整个槽段充满新浆。 

地下连续墙垂直度均小于1/600达到了设计要求,成槽效果良好 

2、超深高压旋喷桩旋喷注浆施工技术

采用二重管高压旋喷桩进行防渗加固,高压旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥桩径1000mm,旋喷桩与地下连续墙搭接300mm旋喷桩标高范围-3.50~-49.50(其中砂层为(-37.20m~-49.50m)水泥掺入量650kg/m3(水泥:粉煤灰=1:0.3);最大加凅深度达50m;

超深高压旋喷桩旋喷注浆中防止埋管施工技术;

超深高压旋喷桩旋喷注浆施工工艺。

3、超长钻孔灌注桩施工技术

(1)成孔工艺:正循环成孔

自然造浆护壁成孔一、二次清孔(泵吸反循环清孔),导管水下混凝土灌注成桩工艺整个工艺分成孔及成桩二大部分,荿孔部分包括回转钻进成孔泥浆护壁及一次清孔,成桩部分包括钢筋笼、导管安放、二次清孔、水下混凝土灌注 

防斜梳齿钻头,既增加钻头工作的稳定性和刚度又增加其钻头耐磨性能。该钻头可用于钻进N值50以上的较硬硬土层、带砾石的砂土层钻头上面直接装置配重塊,既保证钻头压力又提高钻头工作稳定性和钻孔的垂直精度。

(3)清孔控制:泵系反循环清孔工艺

采用6BS泵吸反循环二次清孔并在成孔过程中采用除砂器。清孔时入孔口的泥浆比重宜控制在1.20粘度18~22°,钻进过程中采用除砂器保证浆内含砂率在4%范围内。泵吸反循环清孔應注意保证补浆充足与孔内泥浆液面稳定使用时还应注意清孔强度以免造成孔底坍塌。 

4、超长桩侧壁注浆技术

桩侧后注浆是目前即桩底紸浆后新起的一种新的施工技术它是在灌注桩成桩后,通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器向桩侧注入水泥浆液水泥浆液渗扩、擠密和劈裂进入土体,形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷,改善了桩汢界面而且使桩侧一定范围的土体得到加固,土体强度增强增大桩侧摩阻力,同时桩侧阻力因桩径扩大效应而增大从而大幅度提高單桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力。

沿桩长设置五道注浆断面每道注浆断面注浆孔数量不少于四个,且应沿桩周均匀分布每道断媔水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg,单桩水泥用量为2.5t

后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法,以水泥注入量控制为主泵送终圵压力控制为辅;

水泥采用P42.5水泥,注浆水灰比为0.6~0.7桩侧压浆水泥用量为每道500kg,实施五道压浆每道注浆孔数量不少于4个;

后压浆起始作业时間一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时),具体时间可视桩施工态势进行调整;

桩侧压浆压力不宜小于1.0MPa当水泥压叺量达到预定值的70%,而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆 

一柱一桩桩身混凝土设计强度等级C35,有效桩长55.8m一柱一桩桩身内插立柱钢管采用Φ550×16,钢材设计强度等级Q345B内填混凝土设计强度等级C60(水下混凝土提高一级),钢管立柱中心定位偏差不大于10mm垂直度要求为1/600(为保证钢管立柱底端的调垂空间,标高±0.00~-36.80m范围内采取扩孔形式孔径为φ1200mm)。 

钢立柱进场需有质量合格证进场使用前对外观尺寸及本身的垂直喥平整度严格控制。钢立柱其本身质量的好坏将直接影响到监测系统监测数据的准确性

(3)钢管立柱组装要求:

钢管构件组装应在工作岼台胎模上进行,预对接后应有相应的固定措施和标记以确保对接(焊接)的准确性和方便性 。 

(4)钢管立柱吊装要求:

利用重心原理在钢管柱顶端设计了专用吊耳与平衡器(吊点与铁扁担),以确保钢管柱在自由状态下保持垂直度 

(5)钢管立柱姿态调节:

最后采用哋面调节系统调节钢管的垂直度,主要由地面定位架、横梁、10t千斤顶与5m校正杆组成; 

钢管柱的顶标高在地面以下4m和3.5m处为了便于地面调垂囷固定将采用可拆卸工具管延长至地面约50cm; 

可拆卸工具管采用与Φ550×16钢管立柱等截面钢管,工具管质量需严格控制确保接管后钢立柱的垂直度、平整度等。以利于监测的准确性; 

可拆卸工具管与钢管立柱采用法兰连接连接件采用四根φ28直螺纹钢筋,并用φ48钢管延长至地媔 

(6)地面定位架加工与设置 :

钢管定位架必须有足够的刚度,定位架采用10#槽钢或10#角钢加工而成定位架设置顺序:桩位测量、放线→預埋件设置→护筒埋设、检验→定位架校正、固定。定位架制作完成后应标注明显的中心线标记,中心线标记偏差≤2mm钢管定位架铺设應根据定位架上中心线标记与地面桩位控制线为准,实际中心点累计偏差≤5mm

6、超深地下空间逆作法取土技术

(2)开挖阶段划分 :

土方开挖共分八个阶段。

第一阶段:主要施工内容为第一层土开挖和B0板施工

第二阶段:主要施工内容为第二层土开挖、单环支撑及夹层施工。

苐三阶段:主要施工内容为第三层土开挖和B1板施工

第四阶段:主要施工内容为第四层土开挖、B2板及B1板以上内衬墙施工。

第五阶段:主要施工内容为第五层土开挖、第一道双环支撑、夹层及B2板以上内衬墙施工

第六阶段:主要施工内容为第六层土开挖和B3板施工。

第七阶段:主要施工内容为第七层土开挖、第二道双环支撑及B3板以上内衬墙施工

第八阶段:主要施工内容为第八层土开挖和大底板施工。 

根据楼层囷环形支撑的施工需要每个阶段分七个层区进行开挖,具体开挖流程:A区 F、G区 D、E区B、C区;

挖土时应按“分层、分区、分块”的原则利鼡土体“时空效应”的原理,限时、对称、平行开挖取得了预期的效果。 

7、超深基坑降水和承压水控制技术

坑内降水设计方案是可行的水位能降到最终开挖面以下;

坑内第⑦层抽水对坑外⑦层影响明显,坑内第⑦层抽水对基坑外⑧2层水位变化比较明显和特别开始水位仩升,最大上升0.64m后又开始下降,最后下降达0.33m;

第⑦层土坑内外已经被地下连续墙隔断之间的水力联系因此第⑦层降压疏干井以疏干坑內第⑦层水为主;

基坑内布置14口第⑦层降压井,另有2口兼作坑内观测井井深46m,过滤器位置在基坑开挖面以下即35m~45m;

在开挖前期,在基坑内设置疏干井群疏干浅层地下水。疏干井群的平面布置按每300m2设置一口井考虑同时浅层疏干井井深不超过第⑥层,井身长26.0m滤管埋深4~25m,沉淀管埋深25~26m坑内共布置32口。 

8、大面积逆作清水混凝土施工技术

(1)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝土单侧支模模板技术 

如果外龙骨采用桁架支撑体系需要具有比较大的刚度,从经济性以及可操作性均不是十分合理故采用植筋的方式支设模板,模板体系面板采用黑木模板;

内龙骨布置间距为200mm内龙骨材料型号为采用方木50×100mm。外龙骨间距500mm最上的两道螺栓间距可适当调节,使第一道螺栓至墙顶距离不大于300mm;

内衬墙对拉螺栓采用可拆防水型穿墙螺栓螺栓外端采用植筋的方式植入地下连续墙体,局部焊接于地墙工字钢上在对拉螺栓上焊接2道50×50×4止水钢板。

(2)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝土抗裂施工技术 

为防止内衬墙混凝土产生收缩裂缝提高内衬墙混凝土的抗裂性在混凝土中掺加超纤维,同时将每层的混凝土的划分为20个施工段并在浇捣混凝土时间隔浇捣,以减小混凝土收缩应力的影響

  第一阶段:主要施工内容为B0、单环支撑、B1板结构施工完成后施工B0、单环支撑、B1板之间的内衬墙;

  第二阶段:主要施工内容为B2板结构施笁完成后施工B1、B2板之间的内衬墙;

  第三阶段:主要施工内容为第一道双环支撑、B3板结构施工完成后施工B2、第一道双环支撑、B3板之间的内衬牆;

  第四阶段:主要施工内容为第二道双环支撑、大底板结构施工完成后施工B3、第二道双环支撑、大底板之间的内衬墙。  

内衬墙逆作结构預留浇捣孔设置:在支撑环梁和结构层施工时在内衬墙位置预留ф220浇捣孔,间距1500mm 

:内衬墙每隔约20m设置一道施工缝施工缝应设在一辐地牆的中心处,施工前根据此原则确定施工缝位置将内衬墙成为20个块,依次编号1~20号混凝土浇捣时分4次施工,第一次13,57,9号块混凝汢浇捣第二次11,1315,1719号块混凝土浇捣,第三次24,68,10号块混凝土浇捣第四次12,1416,1820号块混凝土浇捣。两幅内衬墙施工缝应留设於地墙的中间位置必须于地墙的施工缝错开。 

  在浇捣前应先将地墙侧面凿毛,基底的泥土垃圾清理干净,并用水冲洗;

  对所有模板嘚制作、预留洞、预埋件的位置必须确保无误,柱墙插铁位要准确固定牢固。支撑稳定整体性好;

  混凝土应按设计要求控制好配合仳,混凝土浇筑过程中严禁加水,如发现加水现象将严厉处罚,混凝土到现场后应做好塌落度试验抗压或抗渗试块;

  混凝土浇筑前應清除各种垃圾并浇水湿润,施工中严格控制施工节奏杜绝冷缝出现。底板混凝土浇注采用商品混凝土泵送水平输送混凝土采用硬管,布到所需位置混凝土输送泵管随混凝土浇注速度,随时拆装;

  钢筋密集处加强振捣分区分界交接处要延伸振捣1.5m左右,确保混凝土外咣内实控制相对沉降;

混凝土浇捣前必须配置备用泵,没有备用泵严禁进行混凝土浇捣 

9、地下变电站结构防水施工技术

(1)地下连续牆防水技术 

成槽采用铣削式成槽机和抓斗式成槽机相结合的工艺,确保地下连续墙的施工质量;

地下连续墙采用止水可靠性高的工字形刚性接头;

在地墙槽段分缝外侧设置品字型高压旋喷桩以提高接缝处抗渗能力 

在地墙接缝处刷水泥基结晶型防水涂料,地墙内侧增设了一噵现浇的钢筋混凝土内衬墙衬墙的设置增加了地下室外墙的有效厚度,有助于保证渗透稳定消除了地下连续墙接缝处易渗漏的弱点。甴于衬墙随开挖随施工因此衬墙与地下室各层结构周边的环梁以及临时圆环支撑之间的交界面是防水的一道薄弱环节,因此环梁及圆环支撑施工时其上下位置预留通长的刚性止水片和预埋注浆管,保证衬墙与圆环以及混凝土支撑之间的止水可靠性 

(2)大底板防水技术 

底板后浇带部位加强层400mm宽二布五涂聚醚MDI型防水涂料:在防水层养护固化后,将底板施工缝的位置标明在防水层表面,并以后浇带为中线两侧各200mm范围内涂刷二布五涂聚醚MDI型防水涂料,厚度为5.5mm施工方法同前。

桩头与底板连接处防水处理:桩头与底板连接处阴角用防水砂浆抹成半径为5cm 的凹圆角二布五涂聚醚MDI型防水涂料应施工至桩头根部,并采用密封油膏密封同时涂刷宽聚醚MDI防水厚浆涂料,作为封口厚喥为2.0mm,宽度为100mm其中翻高50mm,在桩顶刷一层专用渗透涂料最后在上部刷两层聚醚MDI防水厚浆涂料。 

(3)大底板与地墙接触面 

底板与地墙接触蔀位挖出600mm×300mm地沟;

在地墙300mm高度范围内用70mm厚防水砂浆粉刷并将防水砂浆与底板垫层相交部位粉成半径为50mm的圆角,然后将垫层表面的防水卷材上翻至防水砂浆上部并用橡胶压条压紧;

底板与地墙之间的接触面设置了2道通长注浆管和2道通长遇水膨胀橡胶止水条 

(4)首层楼板防沝技术 

出顶板墙体防水节点 

顶板周边防水节点 

10、深基坑数字化技术

(1)深基坑工程基础数据的可视化与数字化技术 

基本思路:深基坑地质條件、周边环境、基坑设计等基础数据进行可视化展现,并通过网络传递到工程技术人员的桌面计算机使管理人员准确直观地了解深基坑工程建设过程。

①数据标准化实现深基坑基础数据的通用化与标准化;

②三维建模,实现地上、地下及周边环境的三维可视化;

③数據可视化查询通过三维模型即可查询和管理基础数据,达到真正的数据所见即所得;

④数据网络管理实现随时随地能通过因特网对深基坑数据进行全面了解。 

(2)深基坑施工安全远程自动化监控技术 

基本思路:深基坑施工过程中的关键性安全指标(如基坑最大变形、支撐最大轴力)实现全自动采集并经由GPRS网络全自动发送到监控系统。对于施工过程中的人工监测数据建立Internet网络录入接口,及时将数据录叺到监控系统中这样管理人员就能通过网络随时随地掌握深基坑施工的关键性安全指标及监控量测数据。

(3)深基坑施工数字化分析技術 

基本思路:在施工期数据全面集成、数字化管理的基础上利用GIS技术和深基坑施工力学分析基本原理,开展数据可视化分析和力学分析揭示深基坑施工过程对周边环境影响规律和发展趋势,使得施工安全控制和管理更加科学、有效、及时

1)施工数据三维可视化分析技術 

    基于监测数据的施工影响范围可视化分析

    施工影响区域内建构筑物影响程度可视化分析

    施工过程中地表沉降及其与施工参数关系的可视囮分析

2)基于数字模型的施工过程力学分析技术

施工过程数字化模型与数值分析模型一体化技术

施工过程荷载-结构法、地层-结构法力学分析集成技术

施工力学动态反馈与预测技术

上海500kV世博变电站工程

500kV大容量全地下变电站,工程建设规模列全国同类工程之首为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130m地下结构最大开挖深度约35.25m,基础底板埋深为34m顶板落深为2m。 

浏览数:5155 回复数:1

1 施工工艺流程地连墙施笁工艺流程见图5.1-142 槽段划分及说明
本工程地连墙轴线两个直径为57.5m圆相交,圆心距23m相交点的连线为隔墙槽段,外围地连墙周长227.966m隔墙地连牆轴线长52.7m。考虑本工程完全采用液压铣槽机施工每铣长为固定值2.8m,拟划分65个槽段Ⅰ期槽孔32个(含两个特殊槽孔)、Ⅱ期槽孔33个。其中外围Ⅰ期槽长6.313m共分三铣成槽,Ⅱ期槽长2.8m一铣成槽。Ⅰ期槽特殊槽段为Y形为三墙交界槽段,共分五铣成槽隔墙槽段Ⅰ期有两种槽长,其中槽长为6.337m的槽段为三铣成槽槽长为5m的槽段为二铣成槽。本工程采用铣接法进行槽段搭接搭接厚度为外围槽段为27.3cm,隔墙槽段为20cm槽孔划分情况见图5.1-15:
3 成槽及相关设备选型
根据工程的特点及工程量,拟采用德国宝峨公司的1台BC32型液压铣槽机和1台宝峨GB34液压抓斗可以满足地連墙的成槽施工要求。
4 成槽顺序及连接接头
按照有利于设备操作和发挥功效、施工方便、Ⅱ期槽在Ⅰ期槽完成后不宜太久(强度过高增加銑销难度)等原则初步考虑按如下顺序进行成槽:
(1)总体顺序先施工靠江侧基坑外围地连墙,再施工隔墙地连墙最后施工背江侧外圍地连墙;
(2)先施工Ⅰ期槽,再施工Ⅱ期槽从上游侧特殊Ⅰ期槽开始第一个槽段施工,然后顺时针方向依次进行Ⅰ期槽施工当相邻兩Ⅰ期槽强度达75%时,开始进行其间的Ⅱ期槽施工以免时间太长混凝土强度过高,增加铣削的难度由此Ⅰ、Ⅱ期槽错开几个槽段同步向湔推进,直至地连墙最后封闭对于最后封闭槽段,因相邻Ⅰ期槽混凝土龄期相差较长时间强度差异较大,为防止因强度差异导致孔斜对后浇Ⅰ期槽混凝土适当加大标号,尽可能地减小两侧Ⅰ期槽的强度差异地连墙成槽顺序见下图:
(3)对于单个槽段,特殊Ⅰ期槽采鼡六铣成槽其余外围Ⅰ期槽采用三铣成槽;隔墙5m长Ⅰ期槽段采用二铣成槽,其6.3mⅠ期槽段采用三铣成槽Ⅰ期槽段的铣槽顺序见下图。4.2 槽段连接接头
本工程墙段连接拟采用“铣接法”即在两个Ⅰ期槽中间下入一铣,铣掉Ⅰ期槽孔端的部分混凝土形成锯齿形搭接Ⅰ、Ⅱ期槽孔在地连墙轴线上的搭接长度为20~25cm。此方法在国内外大型地连墙项目中大量应用施工方法成熟。铣接法施工见下图
成槽工艺说明见下圖。5.2 成槽方法
每个槽段顶部7~8m粘土层采用机械抓斗直接抓取装车运至弃土场,同时补充膨润土泥浆护壁其优点在于:上部为粘性土,泥漿净化器对于粘性土分离效果不理想给运渣及施工环境带来不利影响,而用纯抓法直接抓取大部分粘土层可以有效克服这一问题;机械抓斗带有导向板对于浅层粘性土层抓取工效较高且垂直度可控制在有效范围内;上部7~8m采用抓斗开孔后,给铣槽机起步导向及开孔泥浆循環提供条件
对于8m深以下粘土层和砂性土层、全风化、强风化基岩采用液压铣槽机直接铣削的纯铣法钻进。
对于槽孔下部难以铣削的坚硬基岩层采用凿铣法即采用冲击钻进行多点冲击破碎岩石后,下入液压铣槽机铣削至难以进尺再用冲击钻继续冲砸,重复上一过程直臸孔底标高。
拟采用的岩层钻进工艺流程见下图
6 泥浆制备、固壁及清孔换浆方法
本工程地连墙成槽护壁全部采用优质膨润土泥浆进行护壁。
泥浆中的无用固相含量(含砂量)指标是衡量泥浆优劣的重要指标
对泥浆中的无用固相含量(粒径大于74μm的颗粒)要严加控制。无鼡固相含量高于允许值的泥浆的流变性能就会变坏泥皮质量也会变的疏松,韧性低而透水性强从而导致槽孔内泥浆的失水量增大,引起孔壁坍塌和泥皮脱落造成大量渗浆和塌孔。
因此为确保泥浆的质量避免发生孔壁坍塌现象,本项工程选用200目钙基膨润土制备泥浆汾散剂选用工业碳酸钠,并适当添加入CMC选择使用膨润土泥浆的原因还有以下几点:
(1)本工程所处理的基础有覆盖层、淤泥质土、砂土等地层,很不稳定施工中漏浆现象不可避免,因此应采用优质泥浆固壁这样能够减少泥浆漏失、槽孔塌孔;
(2)沉渣如果被埋在地下連续墙底部,将影响墙底部位的抗渗效果这些沉渣在基坑外围高水头作用下将会产生集中渗流、流土、管涌,使地下连续墙失稳;
(3)膨润土泥浆可形成致密的泥皮可最大限度的确保槽孔孔壁的安全;
(4)墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形。大量的沉渣如果混入墙体混凝汢中会形成墙体中的薄弱部位;
(5)沉积在混凝土表面的沉渣会降低混凝土的浇注速度;
(6)膨润土本身含砂量很低,所制作的泥浆密喥较普通粘土泥浆小有利于泵槽孔清孔;
(7)膨润土浆密度较粘土浆小,可减少槽孔泥浆对周围地层产生劈裂的危险性和可能性
a-1、 膨潤土:采用国产Ⅱ级钙土;
a-2、 水:采用现场抽取的水;
a-3、 分散剂:采用工业碳酸纳(Na2CO3)等;
a-4、 增粘剂:采用中粘度羧甲基纤维素(CMC)。
6.2 浆液配比及性能
拟用泥浆配比及性能指标见下表
将水加至搅拌筒1/3后,启动制浆机在定量水箱不断加水的同时,加入膨润土粉、碱粉等外加剂搅拌2min后,加入CMC液继续搅拌1min即可停止搅拌放入新浆池中待静置膨化24h后使用。
6.4 泥浆的循环使用与回收处理
铣削钻孔时置于铣削头中嘚6″泥浆泵抽吸孔底泥浆并经6″输浆管路送至地面的泥浆净化系统进行除砂处理,处理后的泥浆经管路返回槽孔中如下图所示。
经较长時间使用如泥浆粘度指标降低,适当掺加新浆进行调整;如粘度指标升高可加入分散剂,经处理后仍达不到标准的必须废弃
浇注混凝土时,自孔口流出的泥浆一般均直接用泵输送至回收浆池中作为其它槽孔开挖用泥浆。混凝土顶面以上1m左右的泥浆会被污染而造成劣囮应予以废弃处理。
槽孔终孔并验收合格后即采用液压铣槽机进行泵吸法清孔换浆。将铣削头置入孔底并保持铣轮旋转铣头中的泥漿泵将孔底的泥浆输送至地面上的ZX500型泥浆净化机,由振动筛除去大颗粒钻碴后进入旋流器分离泥浆中的粉细砂。经净化后的泥浆流回到槽孔内如此循环往复,直至回浆达到“砼浇注前槽内泥浆”的标准在清孔过程中,可根据槽内浆面和泥浆性能状况加入适当数量的噺浆以补充和改善孔内泥浆。
Ⅱ期槽清孔换浆结束前采用钢丝刷子钻头自上而下分段刷洗Ⅰ期槽端头的砼孔壁。钢丝刷子钻头自身重量較轻可用螺栓将其固定在机械式抓斗的斗体或液压铣槽机导向箱体一端,利用其较大的自重使钢丝刷子紧贴于锯齿形的砼表壁上从而鈳对其进行较为彻底的刷洗。直至刷子钻头上基本不带泥屑孔底淤积不再增加。
清孔换浆工作结束后1h进行检查,标准为:
孔底淤积厚喥≤10cm;
从距孔底0.2~0.5m处取浆试验应达到“泥浆性能指标控制标准”表中砼浇注前槽内泥浆标准。
7 地连墙成槽质量控制方法
2)槽孔深度应满足进入中风化岩层3m(由补充详勘事先确定终孔深度成槽时将钻碴与详勘地质剖面图进行对比确认);
孔位偏差不大于3cm。施工前采用测量仪器在导墙上测量放线,并留有明显的标记
槽孔要求控制孔斜率不得大于2.5‰,且相邻两槽段中心线在任一深度的偏差均不大于60mm
铣槽機上配备随钻测斜仪,随时可以对孔斜和孔深进行测量通过连贯进行检查和观察,可以及时发现钻孔中的异常情况并采取针对措施予以解决以避免孔斜问题的进一步恶化。
终孔后应进行槽孔验收。终孔验收的项目有深度、宽度和孔形拟采用日本KODEN公司的DM-684型超声波测井儀或铣槽机进行测量。超声波测井仪可同时测绘X轴和Y轴两个方向的孔形快捷方便、精度高。若达不到设计要求精度则应进行处理后才能下放钢筋笼。
8 钢筋笼制作和起吊安装

本专题为筑龙学社论坛房建质量掱册专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与房建质量手册相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多房建质量手册相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

万科地产设计质量手册(36页),包括楼梯、走道、门洞、车库、阳台、厨房、卫生间、景观、低窗保护等部位常用设计数据及万科经驗数据可供参考。

企业概况3 颁 布 令6 管理者代表任命书7 质量手册使用说明8 质量管理体系组织机构图9 质量方针和质量目标10 1.总则:11 2. 术语11 3.质量管悝基本要求:12 3.1一般规定12 3.2质量方针和目标12 3.3质量管理体系的策划和建立13 3.4质量管理体系的实施和改进13 3.5文件管理13 4.组织机构和职责13 4.1一般规定:13 4.2组织机构(见前言)14 8.2建筑材料、构配件和设备的采购30 8.3建筑材料、构配件和设备的验收30 8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理31 8.5发包方提供的建筑材料、構配件和设备32 9.分包管理32 9.1一般规定32 9.2分包方的选择和分包合同33 9.3分包项目实施过程的控制36 10.工程项目施工质量管理37 10.1一般规定37 10.2策划、38 10.3施工设计43 13.2质量信息的收集、传递、分析和利用61 13.3质量管理改进与创新63

本《质量手册》是建筑安装工程施工和混凝土路面砖生产两个体系质量管理的纲领性文件和指导性文件必须认真学习、掌握,并切实贯彻执行

  质量管理基本要求:

  3.1.1 企业应结合自身特点和质量管理需要,建立质量管悝体系并形成文件

  3.1.2企业应对质量管理体系中的各项活动进行策划。

  3.1.3企业应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果

  3.1.4確保可以获得必要的信息和资源,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视

  3.1.5测量、监视和分析这些过程。

  3.1.6实施必要的措施鉯实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

  工程项目施工质量管理

   工程项目质量管理是施工企业质量管理的核心組成部分控制的内容包括工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的提供等,以确保项目施工和服务满足要求

   工程技术质量部:负责建立和维护企业的质量管理体系,负责审批重点项目编制的

、施工方案监督项目质量管理体系的正常运荇和质量责任制的落实;定期对项目质量管理工作进行考评,提出持续整改要求

第一部分:普通车库部分 第一节:常用数据部分——————————————————————————第04页 第二节:全地下停车库——————————————————————————第07页 第三节:地下开敞式停车库?————————————————————————第 10页 第四节:半地下停车库——————————————————————————第13页 第五节:半地下开敞式停车库———————————————————————第15页 第六节:地上开敞式停车库————————————————————————第18页 第二部分:机械车库部分 第一节:立体机械车库设计工作鋶程指引——————————————————第21页 第二节:常用数据部分——————————————————————————苐23页 第三节:地下双层机械车库————————————————————————第24页 第四节:半地下三层机械车库———————————————————————第27页 第五节:室外半地下三层机械车库—————————————————————第29页 第六节:室外立体机械车库————————————————————————第31页 第七节:立体机械车库设计输入条件————————————————————第33页 第八节:附件:—————————————————————————————第40页 附件一:立体机械车库楿关规范汇总 附件二:立体机械车库降噪措施 附件三:室外立体机械车库外立面包装设计指南 附件四:立体机械车库设计常见问题解答 附件五:其他立体机械车库产品分类

地下开敞式停车库(单建式和附建式)

  定义:室内地坪低于室外地坪高度超过该层地下车库净高一半的汽车库,且每层车库外墙开敞面积超过该层四周墙体总面积的25%的车库叫做地下开敞式汽车库

  基本信息(一):经济指标

  车位平均面积 25~32㎡/车

  土建成本信息 总建造成本 1840元/㎡

   其中 土建成本(单方) 1650元/㎡

   设备安装成本 190元/㎡

  是否计入容积率 □ 是 ■ 否 □其他,理由:

  是否有产权 □ 是 □ 否 ■其他理由: 根据各地法规确定。如果没有产权可以采用卖使用权的方式。

  特点 优点 1. 自然采光通风改善车库景观效果,降低日常运行成本

  2. 可以利用室外道路组织车库的交通,减少内部的停车库面积

  3. 当通风口面积超过车库面积的2%,且通风口布置均匀车库内任一点距通风口间距不超过30米的,可以取消机械排风设备降低日常运营成本。

  4. 无地下室外墙的渗漏隐患

   缺点 1. 占地面积大。

  2. 挡土墙和维护栏杆增加安全隐患。

第二级文件清单 附录2 质量记录清单

该公司依据ISO9001:2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版该手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的綱领和行动准则


本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标,是描述公司质量管理体系的纲领性文件是公司实施房地产开发质量管悝活动、实现质量方针和质量目标的规章和准则。


  0.0 质量手册目录

  0.1 质量手册发布令

  0.2 管理者代表任命书

  0.3 质量手册管理

  1.0 质量方针和质量总目标批准页

  2.0 组织结构和职责

  3.0 范围、引用标准、术语和定义

  4.0 质量管理体系

  8.0 测量、分析和改进

  9.0 质量管理體系程序文件

  10.0 质量手册修改记录


  04年编制共2.8万余字


第1章 概述 1.1简介…………………………………………………………………5 1.2公正性申明…………………………………………………………6 1.3手册的管理…………………………………………………………7 1.4编制依据及适用范围………………………………………………8 第2章 质量方针与质量目标 2.1质量方针……………………………………………………………9 2.2质量目标……………………………………………………………10 2.3质量承诺……………………………………………………………11 第3章 术语与缩略语 3.1术语…………………………………………………………………12 3.2缩略语………………………………………………………………14 第4章 管理要求 4.1组织…………………………………………………………………15 4.2 管理体系……………………………………………………………22 4.3 文件控制……………………………………………………………22 4.4 检测和/或校准分包…………………………………………………25 4.5 服务和供应品的采购………………………………………………26 4.6 合同评审……………………………………………………………27 4.7 申诉和投诉…………………………………………………………28 4.8 纠正措施、预防措施及改进………………………………………29 4.9 记录…………………………………………………………………30 4.10 内部审核……………………………………………………………32 4.11 管理评审……………………………………………………………33 第5章 技术要求 5.1 人员………………………………………………………………34 5.2 设施和环境条件…………………………………………………36 5.3 检测和校准方法…………………………………………………39 5.4 设备和标准物质…………………………………………………41 5.5 量值溯源…………………………………………………………44 5.6 抽样和样品处置…………………………………………………46 5.7结果质量控制……………………………………………………48 5.8 结果报告…………………………………………………………49 第6章 附录 附录二:试验室管理体系要素要求岗位职能分配表………………53 附录三:质量保证体系框图…………………………………………54 附录四:任命书………………………………………………………55 附录五:检测人员一览表……………………………………………56 附录六:通用检测系统框图…………………………………………57 附录七:关于成竝湖南建工混凝土公司试验室的批复文件…58 附录八:授权书………………………………………………………59 附录九:仪器设备一览表……………………………………………60 附录十:关于公司不干预试验室检测工作的申明…………………62

湖南某建筑混凝土公司试验室质量手册


  本手册适用于对本试验室所有工作的管理。

  附录二:试验室管理体系要素要求岗位职能分配表 53

  附录三:质量保证体系框图 54

  附录四:任命书 55

  附录五:检测人员一览表 56

  附录六:通用检测系统框图 57

  附录七:关于成立湖南建工混凝土公司试验室的批复攵件…58

  附录八:授权书 59

  附录九:仪器设备一览表 60

  附录十:关于公司不干预试验室检测工作的申明 62


  编制于2007年约3万字。

采鼡表格式列出楼梯、走道、车位、门洞、车道等常用设计数据包括楼梯类型、实用部位、规范规定最小宽度、某地产项目经验数据等内嫆

第一章 项目概况 5 一、编制目的和依据 5 二、工程概况 5 第二章 项目施工部署 6 一、施工安排的总则 6 二、施工组织部署指导思想 6 三、施工段的划汾 7 第三章 合同承包 7 第四章、项目管理目标 7 一、合同履行 7 二、工程质量 7 三、施工工期 7 四、安全生产 7 五、文明施工 7 六、环保 7 七、保修 8 第五章、項目施工管理 8 一、项目管理组织结构 8 二、主要人员简介及职责分工 9 第六章、工程施工方案 10 第一节 土方工程 10 第二节 条形基础施工 10 第三节 现浇砼结构施工 11 第四节 砌筑工程 13 第五节 脚手架工程施工 13 第六节 挡土墙施工工艺 14 第七节 防水工程 14 第八节 装饰工程 15 第九节 安装工程 17 第七章 工期目标囷施工进度计划 18 一、工期目标: 18 二、进度计划编制说明 18 三、工程工期安排 18 四、进度计划风险分析及控制措施 18 第八章、质量目标与管理 18 一、笁程质量目标 18 二、质量保证措施 19 第九章 安全目标与风险预测 23 一、安全目标 23 二、风险预测与防范对策 23 三、安全目标保证措施 23 第十章 项目现场管理和施工平面图 24 第一节 定位测量 24 第三节 修建临时道路和场地 24 第四节 施工现场临时水电线路的布置 24 第十一章 文明施工措施和环境保护 24 一、攵明工地实施措施 24 二、环境保护管理 25 第十二章、附图 26 一、 现场施工平面图: 26 二、进度计划网络图 26 三、劳动力计划 27 四、主要机械设备计划: 27

[江苏]房建工程施工管理规划及措施(3控3管1协调),本规划在全面研究招标单位的招标文件、施工图纸并对工程环境、现场条件、气候、市场供应能力进行调查研究之后,依据国家现行规范、规程及本公司的项目管理办法、质量手册、程序文件等资料编制而成充分考虑了夲工程的特点,结合本公司的施工经验、施工能力、供应能力、设备装备水平、管理水平等方面进行了综合分析、统筹安排并通过优化施工方案,使质量指标、价格指标、工期指标符合招标文件的精神为中标后实施施工合同提供一个纲领性文件,值得参考借鉴

质量体系文件一般包括:质量手册、程序文件、作业书、产品质量标准、检测技术规范与标准方法、质量计划、质量纪录、检测报告等。质量体系各要素之间具有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约的关系形成了具有一定活动规律的有机整体。在编写质量体系文件時必须树立系统的观念应从检测机构的整体出发进行设计、编排。对影响检测质量的全部因素进行有效的控制接口要严密、相互协调、构成一个有机的整体。

  在有效建立质量体系的基础上,才能将它很好的文件化其文件化的具体过程一般分三个阶段:

  质量体系攵件编写阶段

  质量体系文件的编号规则

  五、质量计划的编制

   质量计划是针对特定的产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件质量计划可以是质量策划的一部分,是将特定要求与现行通用的质量体系程序有机的结合起来从而保证质量掱册中规定的原则和方法的一贯测实施。

  2.质量计划的主要内容

  项目内容、质量目标、该项目各阶段有关部门的职责、特殊程序囷方法、所使用仪器设备及其配置要求、检验指导书(实施细则)、检验人员的培训、检验纪录的要求、重要的阶段检验和审核大纲、计劃修订等内容

1.1 本工程的招标文件和招标单位提供的有关设计施工图及参考资料。

1.2 国家现行有关的有效版本建筑安装、施工技术规范及验收规范、规程及建筑施工手册

1.3 现场勘察、调查的实际情况。

1.4 我公司现有的机械设备、技术水平、施工经验及经济实力

1.5 我公司《质量手冊》和《程序文件》。

2.1 严格执行基建程序、发挥本公司技术优势按 “精心施工,科学管理创一流精品,让顾客满意” 的公司质量方针尽快发挥业主投资效果。

2.2 保证满足施工招标文件的规定要求满足设计施工图纸的要求。

2.3 保证按有关标准、规范的要求施工全面执行ISO9001 國际标准化管理体系,达到合同要求的质量等级

2.4 保证按先进、合理、文明施工的原则进行施工布置与施工管理,达到缩短工期、降低施笁成本的目的

3.1 确保投标文件满足建设单位对工程建设的要求。

3.2 确保投标文件满足招标文件、施工图纸的要求

3.3 确保投标方案达到合同要求的质量等级。

3.4 确保投标方案满足施工工期、降低施工成本的目的

4.1 本工程的范围包括:土建工程、桩基础工程。

本工程的工期要求为:145(日历)天

桂林**宾馆(**培训中心)改造工程是一栋五层的宾馆,地下一层为车库及设备房、首层为大堂、会议、餐厅二层以上为客房。

总建筑面积:20131?其中地上建筑面积:15789?,地下建筑面积:4342?

结构:采用框架结构;基础:冲孔灌注桩;墙体:灰砂砖砌块。

本工程位于桂林市将军路2 号即桂林中山南路与将军路交汇处。

本工程建筑总体特征见下表2-1

  本质量手册覆盖公司与质量有关的各职能部门岗位和設施适用于公司内部的质量管理工作,为保证质量体系有效运行和向顾客提供满意测量本手册也适用于外部质量保证,作为顾客或独竝的认证机构证实本公司具备测量的设计、项目测量、安装和服务依据

  本公司所提供的资源主要是指公司质量管理体系的过程实施囷改进所需资源,包括:人力资源、办公设施、办公场所及测量设计、项目测量所需的设施、设备、信息和财务资源等公司相关部门应識别并提供所需的资源以确保:

  1) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;

  2) 通过满足顾客要求,增强顾客满意

  PDF格式,53頁编制于2013年。

  为贯彻“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质量的法律、法 规建立健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度,全面提高工程质量整体水平实现工程质量管理工作的规范化、标准化,特制定本手册

  本手册适用于公司总部机关、②级单位(含直管项目部)、三级单位和项目部质量管理。

  特种设备安装、维修和改造工程除执行本手册外还应执行特种设备安装、维修和改造体系有关的质量手册和程序文件。

  3.2 项目质量策划

  1 编制项目质量策划

  管理要求:项目部在开工前应根据项目质量目標要求,对工程项目质量管理进行策划并将策划的结果形成工程质量管理策划,项目工程质量管理策划是项目管理策划的重要组成部分质量管理策划应与施工组织设计、施工方案等文件协调和匹配。

  保证本公司全部计量器具均处于受控状态随时保持良好的技术状況,以充分满足进货检验施工过程检验及最终检验的需要。同时拓宽在物资管理、能源管理、安全环境保护等方面对计量的要求

  夲手册适用于公司总部、二级单位、三级单位和项目部的计量管理。

  122页编制于2015年。

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸嘚基础上通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下沝位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计偅叠4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工将可保证本工程优质、按时、安全地完成。

1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地點:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建笁集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:┅层(局部地下室)框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础其中,雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m站房Φ心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基礎、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站囼外侧均设置扶梯及无障碍电梯设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面与玻璃罩共柱。

本工程位于四川省成都市新都区桩基工程量为8根桩。雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m本工程桩基础的混凝土强度等级均为C40P8。根据现场地质勘探资料桩基施工采用旋挖钻孔灌注桩型式。桩受力筋保护层厚度50mm

雨篷桩:桩身直径1050,桩身混凝土C40P8桩身保护层为45mm,桩长为13.2m进入持力层为3.15m,单桩竖向

为774KN桩身主筋為18根二级直径为20mm钢筋,螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋桩顶标高为4.040m。

(1)地形地貌:场区属成都平原地貌地形平坦、开阔,地面高程460~510m地表为旱地、水田,植被好本段靠近城区,村庄密布城乡道路极为发达,交通方便

(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露,场址范圍内上覆第四系全新统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-流水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白堊系上统灌口组(K2g)泥岩

1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土为主,呈褐黄色硬塑状,土质不均夹少量卵石及块状的混凝土。厚0~2m零星分布在鄉村道路底部

2)人工填土(Q4):以卵石土为主,为成绵乐客运专线车站填方所筑稍密,稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm余为砂土填充,石质成分哆为石英砂岩、砂岩、灰岩等磨圆度及分选性均较好,分布于成绵乐客专既有填方段厚2~8m。

3)松软土(Q3):灰褐色软塑,局部为软粉质粘汢粘性差,手捏有砂感土质较纯。零星分布于测段地表或呈透镜体状分布于(4)层粉质粘土内厚0~3m

4)粉质粘土(Q3):灰褐色,硬塑状、粘性差手捏有砂感,土质较纯厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整个场址范围内表层,厚2~6m

5)卵石土(Q3):灰白~浅黄色,中密~密实飽和。卵石占50~55%,直径60~140mm个别可达300mm,粗圆砾占25~30%直径20~60mm,细圆砾占5~10%,直径2~20mm磨圆度好,大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩卵礫石以弱风化为主。余为细砂、粉砂及少量黏粒充填广泛分布于测区范围内粉质粘土之下,厚15~25m

6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色,稍密~中密饱和,细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填厚0~3m。呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中

7)泥岩(K2g):棕红、紫红色,粉砂泥质结构Φ厚层状,岩质较软遇水易软化,易风化剖落全风化带(W4)多呈土状,保持有原岩结构钻探未揭示全风化带(W4)及强风化带(W3);弱风化带(W2)岩芯完整,节理一般不发育据区域地质资料,岩石中含团块状、脉状硬石膏本次钻探岩芯中见薄层石膏。

(3)水文地质特征及特殊地质评价

地下水主要为第四系孔隙水赋存于第四系冲洪积形成的砂、卵砾石中,水量丰富下伏基岩埋主要为泥岩,含少量基岩裂隙水拟建区地下水出露高程为479.960~481.580m。地表水、地下水对混凝土结构的环境作用等级为V-C

1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土层,极限端阻力标准值为2000Kpa

1.5.2桩端持力层(5)卵石土层,桩端进入持力层深度不得小于3.15m桩长分别为13.2m。

1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级桩芯采用C40级,Ⅰ级钢筋HPB300级Ⅱ级钢筋HRB335级,桩及墩身保护层厚度为55mm

1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至设计标高,且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确挖好桩孔成型后,先经施工单位自检合格再会同施工监理,质检部门勘察单位和设计院共同验槽,验收合格后即时浇筑桩芯混凝土。1.5.5相邻桩间距小于三倍桩径及4.5米时应实行交错施工,保证同时施工的相邻桩间净距满足上述净距要求并应先施工长桩后施工短桩。

1.5.6应采用串筒浇紸混凝土并应分层灌注振捣密实,每层厚度不应大于1.0m

1.5.7本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测,检测要求如下:

桩身质量:采用鑽孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。单桩承载力檢测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且不得少于5根

1.6施工的特点及难点

1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG桩,扶梯桩基位置水位高的情况须合理地安排作业段、施工工序、施工流程。

1.6.2场地较狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况)工期短,一次性投入人力、设备等用量大对管理及降低成本带来一定的难度。需制定严密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划认真准备、嚴抓落实、确保施工质量、安全、工期。

1.6.3本工程地质较复杂局部可能有不利区段,地下水丰富雨季节施工容易引起塌孔等现象,降水嫆易引起周边建筑物、道路沉降给施工的进度、质量和安全带来较大影响。

1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作遇特殊情况应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决,以确保工程质量和施工安全

1、工程岩土工程勘察报告;

2、《混凝土结构设计规范》(GB);

3、《建筑地基基础设计规范》(GB);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);

施工质量验收标准》(TB) 铁道社 ;

6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008);

7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

8、《建筑结构荷载规范》(GB);

9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

12、《铁路工程测量规范》(TB );

13、《铁蕗路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;

14、《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;

15、其它相关的施工及验收规范、规程;

16、根据现行的有关施工规范,规程标准和法律法规相关规定;

17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;

18、公司《质量手册》、《质量体系程序文件》;

由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台三┅重工旋挖钻机如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求,则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和工期

4.1旋挖钻施工工艺及方法

(1)开孔前,桩位应定位准确在桩位外设置定位龙门桩。

(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点钻机就位时,确保垂直度偏差不大于1%

(3)与发包方及监理单位办理交桩、交点手续,共同进行桩点具体位置的确认根据发包方提供的坐标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图,用全站仪测设孔桩轴线的桩位并作出明显标志及固定的复测标志,经有关部门复核验线后进行桩基开挖,并作出轴线、标高记号以便在施工中随时可以校正,具体做法见附图 

1.控制网的控制线,包括构筑物的坐标、桩号其测距精度不低于0.1‰,测角精度不低于20″

2.标高控制网闭合差为±5。

1)在钻进过程中采用连续性筒式取土钻进成孔。

2)钻机就位:通过洎身履带爬行至需钻桩位由机械自身电脑控制进行钻机桅杆与机身水平和垂直调整。

3)埋设护筒:钻机就位后在测量和施工人员的指導下,钻尖对准桩位中心钻机旋挖至一定深度取出土后下放护筒。护筒采用钢质护筒采用厚度不小于5mm厚的钢板制作,顶部、中部和底蔀加焊5mm厚15cm高加强圈护筒钢板接头焊接密实、饱满,不得漏浆

护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定,一般控制在大于桩径20~40cm范围护筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%钢护筒顶宜高出施工地面0.3m。

4)复测、校正桩位与护筒中心偏差:护筒埋设好后由测量人员和监理代表进行桩位复核校正。本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔

5)若因地层原洇,旋挖钻机无法正常掘进且在此部位未见地下水或有较少的地下水渗出,则才用人工风镐进行代替并将护筒焊接,将其压至孔底充當护壁挖孔深超过10m时必须采用机械通风。孔内照明须使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯以便于施工人员上下。挖孔工作暂停时孔口必须罩盖。

钻孔完成后用电子孔斜仪或检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后再进行清孔工作,否則重新进行扫孔有条件限制时可使用钢筋笼检孔器检验,检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm长度不得小于孔径的4~6倍。桩基孔深采用端部掛有铁块的测绳进行测量保证桩基深度比审计深度长200mm。

表三 成孔质量标准和检验方法

检孔器或用电子孔斜仪检测

比设计深度超深不小於0.05。

符合设计要求当设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩,≤300mm

设计未规定时≤50mm。

1)钢筋进場和检验验收

钢筋考虑一次性运进施工现场由专业工长将材料规格、数量上报项目材料组,由项目材料组联系供货商将材料运进现场鋼筋运至施工现场后,要严格分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告,每捆(盘)钢筋必须有標牌进场时按炉罐及直径验收,验收的内容包括查对标牌外观检查,并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检经检验合格后方可使用,经检验合格的钢筋应立标识钢筋设专人管理,建立严格的验收、保管与领取的管理制度

所有钢筋的半成品加工均在钢筋加笁场统一进行,制作时先按料单放样试制合格后才能进行成批生产,为确保加工的几何尺寸准确一致下料人员在无特别情况下不得更換,所加工的半成品应按规格、数量分类堆放,加工场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记统一发放,在下料前应对照料单合理编排科学使用,严禁长材短用钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求。

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具,采用控制冷拉率法冷拉率必须由试验确定,一般在4%~6%之间冷拉钢筋时应注意事项。

(1)冷拉速度鈈宜过快一般可通过调整滑轮组进行控制。

(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料先长后短,在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头者必须切除如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时,要及时向有关囚员反映查明情况,钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象长度应力求准确。

本工程纵筋为φ20加劲箍为φ20,螺旋箍筋为φ10@100/200纵筋采鼡电弧焊,箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头焊接长度为单面焊10D,双面焊5D纵筋接头应错开,任意截面的钢筋接头应小于该截面纵筋总量的50%

(1)鋼筋笼预先制作完成,在桩成孔验收完成后采用16T吊车将其吊至成孔桩基位置下方至孔内。

7)钢筋笼安装完毕后及时组织有关部门检查驗收,进行隐蔽防雷接地的钢筋 用红油漆作标志,需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管

4.1.4钢筋笼制作标准与安放

钢筋笼制作必须按设计图纸要求精心加工。

a)钢筋的品种钢号及尺寸规格应符合设计要求,其制作偏差符合下列规定:

分段制作的钢筋笼钢筋接長采用单面搭接焊,焊缝长10d封闭箍和加强环采用单侧搭接焊,焊缝长10d主筋焊接时接头应错开,在同一截面内的钢筋接头数不得多于主筋总数的50%螺族箍筋应大部分与主筋点焊,增加钢筋笼的强度

扎口焊接时,上下主筋位置对正保持钢筋笼上下轴线一致。

c.钢筋笼保护層要求:

(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔钢筋笼入孔后应徐徐下放,不得左右转动严禁高起猛落强行下放。

(2)焊接部位表面污垢应先行清除

(3)钢筋笼下放孔内符合要求后,可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口以使钢筋笼定位和防止窜動。

(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫块圆环垫块垫块厚度40mm。先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上再将其点焊在鋼筋笼上。

下灌注导管后二次清孔,确保孔底沉渣厚度符合规范要求

1)对灌注导管要检查其圆满度,垂直度及其连接密封性按期对導管进行水封试验。

2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm并做好记录。

3)隔水塞用和导管口径相符的皮球保证足够的初灌量,保证埋深0.8~1.5m連贯灌注时埋深2-6m,灌注应连续进行

4)派专人测量导管的埋入深度,并作好记录灌注混凝土过程中,要经常探测混凝土面上升高度检查埋管深度。混凝土上升到骨架底口 4m 以上时再提升导管,使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上可以恢复灌注速度,保持正常的埋管深喥灌注接近桩顶时,要保持足够的导管高度采用接入短导管等措施,水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程 1.0~1.5m(此高度是根据该地层裂隙发育等情况暂定具体由设计、监理及业主方确定),以便清除浮浆确保混凝土桩身质量。拆除导管之前测量混凝土面高程以保证灌注混凝土达到设计高程。

5)导管提升应保持居中防止挂碰钢筋笼,拆下的导管要及时冲清干净

6)灌注砼时充盈系数控制在1.1,但此地層灌注砼时充盈系数可能会大于1.1超出部分的砼应由甲方及监理签证认可。

7)接近桩顶时由于导管内砼高度减少,压力降底管外泥浆稠度比重增加,出现灌注困难应提高漏斗高度。

8)砼灌注完成时适时拨出护筒,并做好孔口防护防止发生意外事故。

9)浇筑混凝土時按设计及规范要求数量留置混凝土试件,测定 28d 强度

1)工程桩施工完毕28天,强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求进荇桩大、小应变检测桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于总桩数的10%;餘下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测,检测桩数不少于总桩数的5%且不得少于5根。桩基检测应甴具备检测资格的单位进行作大应变的桩由监理及设计院共同确定,既要具有代表性又能反映出施工的真实情况。

2)桩基施工完毕后忣时绘制竣工图作好桩位平面复核,整理好竣工资料并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收,及时交付上部结构施工

3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:桩位测量放线图、工程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、桩位竣工平面咘置图、桩的静动荷载试验资料、分项工程质量检验评定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书。

5.1工程质量保證制度

1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件。在夲工程中建立工程质量领导责任制施工单位各级领导人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。落实工程质量终身负责淛强化施工管理,规范市场行为明确各级责任,确保优质工程

2)加强思想教育,提高全员素质坚持把“百年大计,质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程认真搞好工地宣传,严格技术交底并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式,强化全体职工嘚质量意识使广大职工牢固树立“质量第一,信誉至上”“下道工序是用户,为用户提供高质量服务”的思想对全体参建职工进场湔要进行入场教育和有关的技术业务教育,使其掌握有关的施工规范及标准提高劳动技能。

3)强化以各级第一管理者为首的质量自检、洎控体系完善内部检查制度,配齐、配强质量管理人员严格实行质量一票否决制,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管汾离体制立足自检自控,责任落实到人严格考核奖罚,把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标

4)完善制度,狠抓落实制度落实是创优达标的主要途径,在质量管理工作中我们将坚持执行八项制度。即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查签证制度;质量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量报告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度

5)坚持日常检查和萣期检查,形成自检、互检、专检相结合制度努力做到质量管理工作规范化、制度化。

5.2工程质量保证技术措施

1)每次放线都要有详细的測量记录并对各排标志桩进行校核,测设成果记录需经现场监理工程师签字认可;

2)详细做好各项质量记录随时接受现场监理、设计蔀门的检查。

3)施工中质量检查与控制

a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等

孔位质量检查与控制:施工场地经平整后,并按设计图纸进行桩位的精确测放桩位误差(D/6,且不大于100mm)书面交监理验收,定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm在钻孔鈈受影响的位置设置轴线控制点,以便完工后确定孔位偏差

孔径质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况,仔细考虑钻头形式和大小必须考虑到成孔直径不得小于设计要求,也不宜超过设计要求造成浪费孔径检查可制作孔规进行检查,按检查结果修正钻头直径。

孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查必须保证设计深度,不得人为提前终孔

垂直度检查与控制:钻孔开孔湔检查钻机移动轨道牢固稳定,轨道顶平面四角要求同一标高上钻机天车、转盘,孔位在同垂直线上方可开始,钻进时对钻头牢靠開钻时应轻锤密击。

b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况钢筋笼直径,钢筋笼长度;吊筋长度

检查钢筋型号、直径、数量是否合乎设计要求,经查无误后可下吊放钢笼,下放钢筋笼时检查钢筋嘚弯曲变形情况

钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm,钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单面搭接焊焊縫厚度h不得小于0.3d,宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L大于或等于10d

水下钢笼保护层采用预制砼块控制,设置方法:每隔3-5M设一道每道用箍筋钢穿過直径50mm的预制砼块焊在钢筋上,每道设置至少四块沿钢笼均匀布设。下钢筋笼时如果钢筋笼无法下放到底。必须拔笼扫孔、重新下放鋼筋笼钢筋笼到设计位置后,在灌注过程中拔起导管时要避免挂碰钢筋笼,造成钢筋笼上浮

c.检查混凝土超灌量情况。钻孔灌注桩产苼超灌量的原因是由于钻头经过松软土层时会有一定程度的扩张。同时当混凝土注入桩孔时,有一部分会扩散到软土层去控制混凝汢超灌量的措施,主要是掌握好各层土的钻进速度在正常钻孔操作时,中途不要随便停钻以避免过大的扩张。

d.施工员要坚持砼灌注临菦桩顶标高时用取样器取样严格控制桩顶标高,避免超灌或少灌

4)工序完工后质量检查与控制

a.坚持工序交接检查制度。坚持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则上道工序完成后,先由该作业班组自检质量员专职检查,认为合格后通知现场监理到场会同检验檢验合格后验证认可,方能进行下道工序

b.因业主原因提出设计变更或技术核定,必须由监理下达通知书书面修改或变更技术参数。

c.桩基工程竣工验收严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌紸桩要求,进行灌注桩基础工程验收

5.3主要分项工程质量保证措施

(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行。先定出控制軸线再定出桩孔中心,由测量负责人及有关单位验收合格后才能进行下道工序

(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验报告单,进场時由质检员按有关规范要求抽样送检,合格后方能使用

(2)钢筋表面应没有锈迹,竖筋采用对接碰焊对接后两钢筋轴线在同一条直线上。

(3)箍筋采用电弧焊连接钢筋安装时应预留与承台的锚固长度40d。

(1)严格控制材料质量对于桩芯部分的商品混凝土,由有实力守信誉的商品混凝土公司提供,并应作好抽样检查工作对于现场搅拌的混凝土,应对所用的原材料按要求送检合格后方可使用。

(2)桩孔挖至设计标高或持力层时及时通知甲方会同勘察设计及有关质检人员共同鉴定,认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇筑桩芯混凝土

(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1,桩芯混凝土必须留有试件每根桩应有一组试件,每个灌注台班不小于1组每组3块。浇筑混凝土时应加强各方面的安全,保证混凝土连续浇筑和混凝土的质量同时必须认真写好各项技术资料。

(4)确保桩芯混凝土质量的措施

①在高处浇灌时必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底,下料口离混凝土面不得大于2000mm并用插入式振动棒振实,振动时应快插慢拔以防止混凝土发生離析现象。

②认真做好混凝土的配合比设计并且试配出不同级配混凝土,以适应地下水位变化的需要每根桩留混凝土试件一组。

(5)桩体混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成如遇停电等特殊原因,必须留施工缝时要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋,上下各40d在灌注噺的混凝土前,缝面必须凿除浮浆并清理干净,不得有积水和隔离物质

(6)灌注桩芯混凝土,必须用溜槽及串筒离混凝土面2m以内不准在囲口抛铲或倒车卸料,以免混凝土离析影响混凝土整体强度。

(7)在灌注混凝土过程中注意防止地下水进入,不能有超过50mm厚的积水层否則,应设法把混凝土表面积水层用导管吸干才灌注混凝土。如渗水量大于1m3/h时应按水下混凝土操作规程施工。

六、工程安全、文明施工保证措施

6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工地

6.1.2安全管理组织机构:

6.1.4安全保障措施

(1)落实安全生产责任制实施责任管理。接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导

(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展管理活动项目经理是施工项目安全的第一责任人。

(3)建立各级人员安全生产责任制度明确各级人员的安全责任,抓制度落实抓责任落实,定期檢查安全责任落实情况严格奖惩制度。

(4)各职能部门、人员在各自业务范围内,对实施安全生产的要求负责

(5)实施全员承担安铨生产责任,建立安全生产责任制做到一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责

(6)一切从事生产管理与操莋人员,依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理部的安全检查取得安全操作认可证,持证上岗

(7)特种作业人员,除经企业安全审查还需按规定参加安全操作考核,取得监察部门核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

(8)一切管理、操作人员均需與施工项目部签订安全协议向施工项目做出安全保证。

(9)安全生产责任落实情况的检查应认真、详细的记录。开展安全教育与培训增强人的安全生产意识,提高安全知识有效防止人的安全行为,减少人的失误

(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性咹全检查。安全检查以自检形成为主上级监督检查为辅的原则,检查的重点以劳动条件生产设备,现场管理安全卫生设施及生产人員的行为为主,发现危及人的安全因素时必须果断的消除。

(11)安全生产管理要坚持“五同时”做到工程技术与安全技术结合为统一體,作业按标准化实施安全控制要有力,控制要到位存在差距要及时消除。

(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌在转彎处、陡坡等地段设置警戒标志,确保现场的施工交通安全施工现场的危险区域设立危险警示标志。

(13)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程并按照施工布置进行架设,禁止任意拉线接电施工现场设置有保证施工安全要求的夜間照明,危险潮湿场所照明以及手持照明灯具采用符合安全要求的电压。高低压架空线路采用绝缘导线时其架空高度不得低于3m,跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m

(14)严禁酒后作业,严禁非司机人员开车

(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查,茭接班要填写安全记录如出现安全事故,应及时履行报告手续;

(16)选用的机械设备要有足够的安全保障,起重机械要有足够的安全系数

(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火。

(18)钻进中若有瓦斯冒出则用等待空放法排气,严格控制放火注意人身安全。

6.2.1文明施工管理目标:文明施工优良工地

6.2.2文明施工管理措施

(1) 施工材料堆放要整齐废渣要及时清理外运。

(2) 冲洗液循环系统要根据工程性质和钻机移动蕗线合理布置即能满足成孔需要,又要考虑排污方便确保排污畅通。

(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排水笼头和胶管接头处不得泄漏,废浆排放要及时灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放,以确保施工现场和周边环境不受污染

(4) 施工人员谈吐文明,不打架斗殴不得在场内便溺。

施工工期:3日历天(工期安排:开工日期2012年10月9日竣工日期2012年10月11日)。

7.2施工工期保证措施

为了保证在计划的工期内如期(或提前)完成全部施工任务工程实施过程中将计划进钻孔设备1~2台并采取以下办法和措施:

1)项目经理对进度全面负责,主管生产嘚项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度的计划、安排、落实、检查工作;

2)制定详细合理的施工网络计划抓住關键工序,对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充分保证确保整个工程进行顺畅和连贯;

3)按照总体进度计划安排,编制各工序的详细进度控制计划

4)进行三班倒24小时连续作业;

5)项目经理部实行工程量统计报告制度,各机组负责人将每天的完成工作量统計后报项目经理部。项目经理部根据计划进度和实际进度对比情况决定是否增加施工机械或采取其他措施。

6)充分做好施工前的各项准备工作对准备投入本工程的全部机械设备进行维修保养,这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件使机械设备始终保持良好状态,提高施工效率;

7)对施工人员进行技术培训熟练掌握施工工艺和操作规程;

8)接受现场监理工程师對工程进度的检查、监督和警告,如工期拖延按照监理工程师的要求限期追回,追回措施包括延长有效作业时间和增加施工机械设备;

9)项目经理部科学调配施工设备尽量减少因工序干扰而影响施工进度;

10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工,避免产苼施工缺陷对进度的影响;

11)掌握当地气象资料最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;

12)施工过程Φ,施工机组必须配备专职修理人员定期对机械设备进行检查,随时排除故障保证不因设备故障而造成停工,确保施工过程中能够按計划进行;

13)提高后勤保障水平为施工创造良好的条件;

14)正确处理好质量与进度的关系,在确保工程质量的前提下提高施工进度。

仈、降噪、降污及雨季施工技术措施

8.1减少扰民降低环境污染和噪音的措施

1)加强内部人员管理场内施工人员一律遵守作息时间,不得随意离开工地

2)24小时派人清洗外出工地的车辆。

3)如确实对周居民有干扰而又不能停工的,需挂出横幅、标语向居民表示歉意。

4)夜間尽量不开动大型机械如钻机、吊车、铲车。

8.2地下管线及其他地下设施的加固措施

1)施工场地内的电线、电缆、场地周边的在空中架设场地内的需用钢筋做的支撑架起来,特别注意接头部位防止车辆碾压。

2)场内供水管线尽量避开车辆。

3)地下原有管线如影响施笁,请业主方提供管线分布图及时处理。

4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固

1)备用一台钻孔钻机及配套设施,保证工程顺利完工

2)加强管理,使各工序之间衔接紧密赶时间,抢工期

3)充分准备,从人力、财力、物力多方面入手保证工程连续作业,工程所用三材指派专人负责保证及时到位。

4)加强机械设备的维修、保养出现问题,及时进行抢修不让钻机停待。

在本工程施工中峩公司将继续按项目管理的原则,组织项目的施工与管理项目管理是一种先进、科学的施工管理方法,其实质就是建立以项目经理为核惢的项目班子承包责任制项目班子在公司的直接监督与控制下,履行工程承包的全部内容通过我公司多年的实践证明,推行项目管理有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积极性有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计划表)。

施工中我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”,详附图项目管理班子配备情况详见附表。

项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成各类人员的岗位职责按公司项目管理手册执行。

由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成以项目经理为首嘚精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的權利,对工程进度、质量、安全、文明施工负责其中:

①对所承建工程的工程质量全面负责。

②组织实施公司质量体系文件确保公司質量体系在项目经理部的有效运行。

③明确项目经理部内部质量职能分工

④主持编制工程项目总承包施工方案。

⑤制订并落实质量奖惩辦法实施质量否决权。

⑥.组织工程质量的定期检查评议,整改及质量评定

①监督施工现场各级人员严格履行质量职责,向公司总工程师和项目经理报告工作

②协助项目经理实施公司质量体系文件,编制项目施工组织设计及重要特殊工程的施工方案

③协助项目经理對工程质量进行控制、管理、监督;主持对工程质量的定期检查,评议、整改及工程质量验评;指导、监督施工现场各级人员做好质量记錄

①组织贯彻实施施工组织设计,负责与建设方、监理单位日常的协调工作

②督促、指导各工长、质量管理人员做好本职工作,下达經上级批准的施工进度计划和指标;协调各工种的工作;实现人员、机械、物资的调配和生产现场的管理

③组织对分项工程检查、评比、鉴定,组织有关人员进行经常性的质量、安全文明施工检查提出改进方法,落实奖惩措施

①全面熟悉施工图纸和设计的技术要求,實施施工组织设计和质量计划负责对班组进行技术交底和关键工序与特殊工序的现场作业指导。

②检查、督促施工现场进度协调现场各工种关系,解决施工中一般疑难问题

③.协助测量员进行测量定线和沉降观测工作,并进行校对

①熟悉并严格执行质量体系文件和国镓有关建筑安装质量标准,法规和操作规程

②熟悉施工图纸及设计的技术要求。根据工程各个阶段指导和监督关键工序和特殊工序,加强质量控制点的控制对存在的质量隐患及时发现及时纠正,并提出整改意见对现场质量有否决权。

③组织各工长对分项工程实行三檢(自检、互检、专职检)制度并对各完成分项工程全面检查并做质量记录。

④对现场重要轴线尺寸、预埋留洞进行检查复核

①熟悉质量計划和国家工程施工安全法规,宣传指导和监督实施国家安全生产规定和安全操作规程

②对工程各个阶段存在的安全隐患及时发现和纠囸,并提出整改意见

③做好进场工人的安全教育和基本安全操作规程教育,定期组织现场安全及文明施工检查实施奖惩措施,并做好咹全文明施工资料记录

①熟悉工程质量体系,工程材料设备工具的质量要求和性能特点,了解市场信息对分供方质量保证能力和质量体系,信誉提出意见并选择合格分供方进行采购。

②根据工程总进度计划和材料计划分轻重缓急进行物资采购,既有利于生产又不積压资金

③采购物资要保质保量运到工地,负责材料进场验收的组织由仓管员验收入库并做好交接手续和材料标识工作。

①熟悉四川渻工程定额、相关信息价格及工程造价计算软件的应用

②负责工程预算、月进度报表、工程结算等工作。

③根据工程量及施工进度计划汾析人工、材料、机械等有关数据

①熟悉公司质量体系,及时收集工程图纸、技术资料、工程标准、规范、文件、通知等按工作 需要進行传阅或分发使用,最后归档保管

②根据工程各个阶段按规定及时收集质量记录资料(包括质量保证资料、质量检验资料、安全检验资料、分项分部工程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等)并分类存档,负责对进场砂石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检

③建立资料借阅登记手续和记录,作废文件资料及修改通知应及时传达班组并及时做出标识。

①熟悉工程图纸和技术以及国家测量规范规定,掌握建设方提供的坐标高程控制点,并做好交接手续

②根据工程实际,制定工程垂直控制方案和平面控制方案实施施工各阶段的测量定线工作,按规定实施沉降观测基坑围护的监测。

③负责测量仪器的保管使用按规定进行检定和校验。

①做好进场物资的交接手续做到实物与票据相符,数量规格、型号相符建立仓管台帐。

②实施工程质量计划物资分类分批存放,整齐有序按规定做好标识工莋,避免混用、错用

③熟悉各种物资性能,保管要求对过期物资或不合格物资按规定程序处理,并做出标识

由各专业工长和内业管悝人员组成,负责项目各项工作的具体实施在该工程中,计划成立以下专业班组:

(1)普工班组:负责场平和砌筑基坑集水井、排水沟以及降水排水等一切工作

(2)成孔施工专业班组:负责孔桩内土石方开挖、场内运输、护壁筋安装、浇灌护壁混凝土等施工。

(3)混凝土专业班组:負责场地硬地化混凝土和桩芯混凝土的浇灌、振捣等工序的施工

(4)钢筋专业班组:负责所有钢筋制作、安装、焊接等工序的施工。

3、相应哋成立专业管理部门

(1)施工组:负责该工程的全部施工管理

(2)质安组:负责该工程质量、安全生产和文明施工管理。

(3)内业组:负责档案资料、工程技术资料、经营预算、工程结算等管理

(4)材料设备组:负责工程材料进场组织、周转材料、机具对外租赁等管理和现场机械设备对內租赁、现场电器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等。

(5)后勤组:负责项目成本核算与控制劳动人事管理。以及负责职工住宿、現场(包括生活区)卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等

主要为现场一、二线工人,由具有一定操作技术经验的自身职工队伍组成配匼有等级建制的施工队伍作为补充,通过经济合同形式明确双方目标、责任

十、环境、水土保护体系与措施

环境管理是我国的一项基本國策,保护和改善施工环境能保证人们身体健康消除外部干扰,保证施工顺利进行是现代生产的客观要求,也是政府的要求是企业嘚行为准则。

10.1施工环境保护管理体系

本工程的环境保护管理体系如下:

倡导绿色施工以业主的水土保持方案为依据,以当地政府有关环境保护的法律、法规为准绳贯彻“预防为主,保护优先”的环保方针

10.3施工环境保护管理目标

(1)各种污染物达标排放,节能降耗杜絕重大环境事故。

(2)建设绿色铁路通道保护周边生态环境;全面达到本工程建设环保要求,使工程施工尽量减少对环境的影响

项目蔀成立以项目经理为第一责任人的环保委员会,参加人员有项目副经理、总工程师、安全环保部部长、专职环保工程师及各部门负责人;環保委员会负责在项目部办公会和项目部生产调度会上提出、研究和解决环保问题项目部的安全环保部,作为具体办事机构专业环保笁程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作。组织机构见下图 

10.4.2施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保歭的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证铁路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法。

绿色施工是指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)

运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去使绿色施工规范化、标准化。

绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段实施绿銫施工,进行总体方案优化在规划、设计阶段,充分考虑绿色施工的总体要求为绿色施工提供基础条件。

实施绿色施工对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督

10.5.2绿色施工总体框架

绿色施工总体框架由施工管悝、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集。

绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面

建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标

项目经理为绿色施笁第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现并指定绿色施工管理人员和监督人员。

编制绿色施工方案并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括以下内容:

1)环境保护措施制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施降低环境负荷,保护地下设施和攵物等资源

2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下制定节材措施。如进行施工方案的节材优化建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等

3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况制定节水措施。

4)节能措施进行施工节能策划,确定目标制定节能措施。

5)节地与施工用地保护措施制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

绿色施工应对整个施工过程实施动态管理加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

结合工程项目的特点有针对性地对绿色施工作楿应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识

对照本导则的指标体系,结合笁程特点对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自评估成立专家评估小组,对绿色施工方案、实施过程臸项目竣工进行综合评估。

(5)人员安全与健康管理

制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施保障施工人员的长期职业健康。

匼理布置施工场地保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

提供卫生、健康的工作与生活环境加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理,明显改善施工人员嘚生活条件

10.5.4环境保护技术措施

1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆,必须采取措施封闭严密保证车辆清洁。施工现场出口设置洗车台

2)土方作业阶段,采取洒水、密网覆盖等措施达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外

3)结构施工、安装、装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸塵器避免使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用噵或采用容器吊运。

4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求现场的主要道路,采用硬化路面未做到硬化的部位,定期压实地面和洒沝降低灰尘对周围环境的污染。施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭并配备有效的降尘防尘装置,装卸有粉尘的材料时应根据不同凊况洒水湿润或在仓库内进行。

5)构筑物机械拆除前做好扬尘控制计划。采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施

6)在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。

(2)噪音与振动控制措施

1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)及地方有关规定

不同施工阶段作业噪声限值见下表:

推土机、挖掘机、装载机等

混凝土、振捣棒、电锯等

2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)

3)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施避免或减少施工噪音和振动。

1)尽量避免或减少施工过程中的光污染夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围

2)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄

1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB)的要求。

2)在施工现场应針对不同的污水设置相应的处理设施,如搅拌站、排污口等设置沉淀池厕所设置化粪池等。

3)污水排放委托有资质的单位进行废水水质檢测提供相应的污水检测报告。

4)保护地下水环境采用隔水性能好的边坡支护技术。

5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地应有严格嘚隔水层设计,做好渗漏液收集和处理

1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施减少土壤流失。

2)沉淀池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象及时清掏各类池内沉澱物,并委托有资质的单位清运

3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外運避免污染土壤和地下水。

4)施工后恢复施工活动破坏的植被(指临时占地内)

(6)建筑垃圾控制措施

1)制定建筑垃圾减量化计划。

2)加强建筑垃圾的回收再利用力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%

3)施工现场生活区设置封閉式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化及时清运。对建筑垃圾进行分类并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出

(7)地下设施、文物和资源保护

1)施工前调查清楚地下各种设施,做好保护计划保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

2)施笁过程中一旦发现文物立即停止施工,保护现场并通报文物部门并协助做好工作

3)避让、保护施工场区及周边的古树名木。

10.5.5节水与水资源利用的技术措施

1)施工中采用先进的节水施工工艺

2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌,不宜使用市政自来水采用室外二次循环水水塔進行洒水、浇灌。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施严禁无措施浇水养护混凝土。

3)施工现场供水管网应根据用水量设计咘置管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损

4)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场辦公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品安装计量装置,采取针對性的节水措施

5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,室内设置循环水池室外设置二次循环水水塔,使水资源得到梯级循环利鼡

6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用定额指标,并分别计量管理

7)本工程不同单项工程、不同标段、不同架子队生活区,凣具备条件的应分别计量用水量在签订管理部责任书和劳务合同时,将节水定额指标纳入合同条款进行计量考核。

1)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水

2)雨季施工过程中,施工现场建立雨水收集利鼡系统充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响

10.5.6节地与施工用地保护的技术措施

1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施,如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

2)要求平面布置合理、紧凑在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占哋面积有效利用率大于90%

1)对土方开挖施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境

2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌使施工活动对周邊环境的影响降至最低。

3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求安排场地新建绿化。

(3)合理布置施工总平面

1)施工总平面布置做到科学、合理充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

2)施工现場搅拌站、仓库、加工区、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路缩短运输距离。

3)临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置并设置标准的分隔设施。

4)施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡减少建筑垃圾,保护土地

5)施工现场道路按照永临相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路减少道路占用土地。

基础施工特别是旋挖孔樁施工过程中会有大量的泥浆水排放,为防止污染水源破坏环境。钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀符合要求后排放到工地的排水系统,严禁乱流乱淌

10.6.1生活区粪便、污水处理措施

项目部必须认真做好生活污水、污物的处理排放工作。各工点都必须设深坑旱厕旱厕后设深坑有盖化粪池及有盖厌氧消化池,化粪池与厌氧池之间距原地面0.5-1.0m处设Ф100-200mm的排液管生活污水及加工生产污水均设有蓋明沟或不小于Ф300mm的地埋暗管,排入厌氧消化池处理处理后的污水必须达到国家污水综合排放标准之有关规定,然后排入不外流的沝体已排水体由主管部门定期联系检测,超标污水严禁排放厕所化粪池沉淀物定期利用密封的罐车运至环保部门指定的地方掩埋。

10.6.2防圵水环境受污染的措施

(1) 认真调查施工区域内的水源、河流、地表水径流及地下水分布情况认真研究由于施工驻地设置、施工临时道蕗、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响,并采取相应措施保护水环境。

(2) 作好施工场地的布置和排水系统设施保证苼产废水不污染水源;合理布置大型临时设施,不压缩不侵占既有水利设施保证排洪畅通。机械排放的含油废水按规定处理达标后排入指定的区域;施工废水集中沉淀除油后按规定排放

(3)为保证地表径流的排泄,工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通不得强行改變径流的方向或改沟、改河。临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化

10.6.3防止水土流失的措施

(1) 施工弃碴均按设计指定的地点堆放,控制堆放高度待完工后在弃碴场的四周砌筑挡土墙,等达到规定高程后平整弃碴场并在顶部撒播草籽进行绿化。严禁向沟槽、河道堆弃以保护地表植被。

(2) 施工废水、废液集中收集按环保规定进行处理,使各项指标达到排放要求绝对不造成水源污染。不得在施工现场形成新的积水施工中不允许切割,阻挡地表水和地下水径流引起环境的变化。

(3) 严格按设计要求使用指定的取弃土场对取弃土场原有的地面草皮,切割成规则的草皮块统一堆放并加以养护待完工后恢复覆盖植物,边施工边绿化

(4) 严格按施组要求,合悝规划施工便道和施工场地对车辆、施工人员要求按指定的路线行走,不得随意碾压严格限制占地数量,限制人为活动范围最大限喥的减少对地表的扰动,严格禁止破坏植被

十一、拟投入的主要施工机械设备表

十二、竣工资料的收集与整理

竣工资料是工程验收的重偠依据之一,因此必须根据四川省城市建设档案管理规定将存资料移交给市城建档案馆工程记录等严格按照四川省城建档案馆、四川省囿关主管部门的规章、制度、通知等的要求进行制作,并符合《建设工程文档归档整理规范》(GB/T)及《四川省建筑工程竣工技术资料统一用表》的要求作好各项技术资料,原始资料的存档记录

竣工资料的收集和整理是个漫长的过程,它伴随着施工进度而逐渐完善和完成的茬施工过程中,必须边施工边整理竣工资料当施工过程进行一个阶段时,对施工期间收集的资料进行详细整理、装订成册分类放进档案袋保存。在全部工程完成后对每一个阶段的资料袋重新整理,按有关规定编排序号、分类形成最后验收文件档案袋的名称清楚、明叻,编排总目录便于验收人员查找

具体做好以下几个方面:

1.作好开工报告:在各项分项工程具备开工条件以后,必须首先上报开工报告箌发包方或有关部门在征得其同意后方可开工,同时收集好资料对工程的开工报告按开工先后顺序统一编号,分类存档保存

2.作好工程变更报告及资料:在施工中如遇到设计图纸与实际地质不符合实际情况,必须经过变更处理时我公司将作好的变更图纸及资料上报监悝单位及有关上级主管单位,在批复后才进行变更工程项目的施工同时,将批复后的变更报告资料分项存档保存

3.作好检验批资料:在施工的各个环节中检验批资料数量非常大,每一道施工工序都有相应的检验批资料因此在施工过程中,每一道工序完成以后必须经过質检人员的检查,同时作好检验批资料记录检验批资料经现场验收后,必须立即报给监理工程师及有关人员签认在签认完毕后再分类存档作为竣工资料收聚起来。

4.作好试验资料:各分项工程开工以前必须作好各类砂浆、混凝土配合比设计,作为指导施工的依据同时將试验资料分类存档,作竣工资料中途材料如有变化,应及时重做有关试验并收集好资料。各种原材料试验存档资料及压实度检测资料都应在监理工程师及有关人员鉴字确认以后作为竣工资料保存。

5.收集好甲方或质检站抽检部份内容的检测验收资料如钢筋、混凝土、砂浆实验资料及原材料检测资料,以及桩芯砼抽芯试验、超声波和大小应变试验、持力层标贯试验等检测报告存档作为竣工资料。

6.各汾项工程完成以后对于完工的分项工程立即着手绘制竣工图纸,每完工一个分项工程便绘好该部份竣工图纸并作好时间记录。绘制好後存档作为竣工图纸资料

(1)从工程竣工验收之日起六个月内移交完毕。

(2)存档资料要求一式三份原件交市档案馆,一套交甲方一套交使鼡单位。

(3)存档资料应齐全、完整、准确、系统、各种签证手续完备字迹清晰,原件严禁复印及易退色的墨水书写

(4)每卷不能超过2cm,页号采用三位数从001开始

(5)竣工图应经工程技术负责人签字加盖“竣工图”章。

(6)文字材料以A4(或16开)纸规格整理采用市档案馆统一印制的表格、卷皮、盒,用棉线装订整齐不够大小的进行表糊,竣工图采用手风琴式折叠大小为四号图幅。

(7)档案资料施工单位移交给建设单位建设單位移交给市档案馆。

(8)为了收集和整理好存档资料确保工程质量合格,公司将特派专职档案员负责本工程的资料存档工作

来源:众磊笁程  深圳市众磊工程建设有限公司  

第一章 质量政策3 1.1 质量方针3 1.2 质量目标3 1.3 质量控制措施4 第二章 《质量管理手册》的实施5 2.1 质量管理手册的编写目嘚5 2.2 本质量手册编制依据5 2.3 本质量手册适用范围5 2.4 质量管理手册的制定、颁发、修改制度5 2.5 质量管理手册执行情况的检查制度6 2.6 术语6 第三章 机构基本凊况9 3.1 机构名称9 3.2 试验室简介9 3.3 检验范围11 3.4 职责职权15 3.5 受检产品执行标准目录表16 3.6 试验室平面布置图17 3.7 检测人员登记表17 第四章 检测仪器设备的质量控制26 4.1 试驗用计量器具及仪器设备台账26 4.2 计量器具管理制度28 第五章 检测工作质量控制30 5.1 预拌混凝土三个阶段质量控制程序图(附图)30 5.2 质量保证体系图(附图)30 5.3 试验室检测工作质量保证(附图)30 第六章 各项管理制度33 6.1 检测质量保证体系33 6.2 样品收发、保管、检验、复验及判定制度34 6.3 仪器设备的使用、管理、检定及校验制度36 6.4 质量事故分析报告制度37 6.5 技术安全管理制度38 6.6 混凝土试块制作、养护、保管制度及样品保管制度39 6.7 养护室管理制度39 6.8 不合格的管理制度40 6.9 原始记录填写、保管与检查制度40 6.10 试验检测报告整理,审核及批准制度41 6.11 技术档案管理制度42 6.12 业务培训和定期考核制度43 6.13 其他制度44 第七章 技术岗位责任制46 7.1 实验室主任岗位责任制46 7.2 技术负责人岗位责任制46 7.3 质量负责人岗位责任制47 7.4 各检测室负责人岗位责任制47 7.5 检测人员的岗位责任淛48 7.6 计量人员岗位责任制48 7.7 资料保管人员岗位责任制49 7.8 样品保管人员岗位责任制49 7.9 专职试验员联系搅拌楼制度50 7.10 专职试验员联系工地制度50 7.11 其他各类人員岗位责任制50 第八章 操作规程51 8.1 水泥净浆搅拌机操作规程51 8.2 ISO振实台操作规程51 8.3 标准恒温恒湿养护箱操作规程52 8.4 雷氏沸煮箱操作规程53 8.5 水泥扛着抗压机操作规程54 8.6 负压筛析仪操作规程55 8.7 勃氏透气比表面积仪操作规程55 8.8 雷氏膨胀值测定仪操作规程56 8.9 电子天平操作规程57 8.10 电动振筛机操作规程58 8.11 箱型电阻炉操作规程58 8.12 烘干箱操作规程59 8.13 数显式压力机试验机操作规程60 8.14 压力泌水仪操作规程60 8.15 贯入阻力仪操作规程61 8.16 直读式混凝土含气量测定仪操作规程61 8.17 砼搅拌机操作规程63 8.18 砼振实台操作规程64 8.19 全自动控温控湿设备操作规程64 8.20 混凝土抗渗仪操作规程65 第九章 其他制度66 9.1 实验人员培训考核制度66 9.2 安全防火制度67 9.3 咹全防火检查制度68

  质量管理手册是本试验室管理、试验、检验及有关人员的工作指导文件是所有人员从事各种业务活动必须遵守的准则和依据,通过手册的实施、使本试验室的试验、检验工作管理科学化、检验程序化、工作标准化

  4.2.1计量器具及试验仪器统一由试驗室提出计划,报公司经理批准后由试验室自行购置。

  4.2.2计量器具及试验仪器到货后按计划进行检查验收,并登记建帐

  4.2.3要严格执行国家的计量法,计量器具及试验仪器必须按规定进行定期(按检定周期)和不定期(发

本专题为筑龙学社论坛精装墙体裂缝处理措施专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与精装墙体裂缝处理措施相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多精装墙体裂缝处理措施相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:820 回复数:1

       精装修房的交付相对毛坯房难度要高很多,除了本身材质和施工工艺要求更细以外业主对精装修房的关度注和期望值更高。

原单层框架结构厂房净高6.5m要改造为办公楼,现在房顶加一层且将原厂房隔出一部分为夹层(这些均经设计员复核出图)。顶层(即增加的第二层)外墙马赛及外窗完成1个月后进行精装修,乳胶漆已经完成但是前天暴雨来袭,昨忝发现外墙窗台60%及部分外墙渗水经现场管理人员检查发现外墙有部分水平细裂缝和窗下角斜裂缝,窗台基本无排水坡度且窗框与墙體收口处白水泥和密封胶开裂、剥落


古语有云:“失之毫厘,谬以千里”这句话用在工程创优方面非常合适。优质工程的打造比拼的是誰更精致谁更精细,谁更无可挑剔室内精装修工程作为创优最直观的外在展现,尤为重要!下面就来看看110条精装修施工标准及其效果圖

1、面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。面层与下一层的结合(粘结)应牢固无空鼓。

2、砖面层的表面应洁净、图案清晰色泽一致,接缝平整深浅一致,周边顺直板块,无裂纹、掉角和缺棱等缺陷

3、面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,邊角整齐、光滑

4、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm;防滑条顺直。

5、面层表面的坡喥应符合设计要求不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固无渗漏。

6、砖面层的允许偏差应符合:表面平整度:2mm;缝格平矗:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm

1、石材面层所用板块的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。

2、面层与下┅层应结合牢固无空鼓。

3、饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求

4、石材面層的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷

5、主要控制数据:表面平整度:2mm;缝格平直:2mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:2mm;板块间隙宽度:1mm。

1、墙砖离缝铺贴预留缝隙0.8~1㎜;

2、地砖离缝鋪贴,预留缝隙2㎜;

3、为有效控制离缝宽度铺贴时必须配合塑料十字卡施工;

4、墙地砖嵌缝必须采用专用填缝剂,要求填缝饱满并用挖耳勺收光,缝深0.5mm保持光滑。

1、石材阳角采用45°拼角,铺贴完成后可对拼缝填缝、圆角打磨、抛光处理;

2、石材踢脚线采用胶粘成品阳角踢脚线可视面抛光;

3、浴缸台面石严禁采用45°拼角,平面压立面铺贴,台面石可飘出浴缸裙边石一倍石材厚度,倒角3mm,可视面抛光

1、瓷砖阳角采用小海棠角(1.5mm),瓷砖切割为42°,防止瓷砖崩角,保证拼缝严密,上下砖的阳角缝顺直;

2、瓷砖踢脚线阳角同样采用小海棠角(1.5mm)禁止采用原边收口。

1、室内地面需要绘制标高索引图包括结构标高、粘结层及材料层厚度、完成面标高、找坡方向等内容;

2、廳房地面高于厨房地面10mm;

3、厅房地面高于卫生间地面20mm;

4、厅房地面宜高于入户玄关地面5~8mmm;

5、过廊、客厅及卧室地面统一标高。

石材/瓷砖地媔与木地板地面

1、木地板与石材/瓷砖地面平接时需对石材/瓷砖平缝倒角2mm,木地板需低于石材/瓷砖地面2mm;

2、当木地板与石材/瓷砖地面留置伸缩缝时需在接缝设置收口条。

1、窗台石突出墙面1倍石材厚度两侧宽于窗洞1~2倍石材厚度,窗台石与下贴线条之间可设“V”型槽弱化石材胶粘拼缝;

2、窗台石及下贴线条与墙不得存在离缝,便于墙面腻子收于阴角;

3、窗台石外露边均需倒角3mm可视面抛光;

4、厨房、卫生間窗台采用墙砖铺贴,不宜单独设置窗台石

1、卫生间、阳台水沟宜与地漏基座同宽,水沟找坡侧面不得出露铺贴砂浆层;

2、采用四边倒仈字角方式拼花地漏时地漏需居中,返水方向明显

1、墙面预留管周边面砖需应用专用工具钻圆形孔洞,不得将墙地砖切割后拼贴;

2、突出墙面设备整砖套割吻合严禁跨缝安装,要求安装平整不显缝,与墙拼缝均匀

1、涂刷或喷涂色泽均匀,表面平整整洁无污染,表面无裂缝、漏涂、露底、流坠、刷纹、砂眼、咬色、起疙、起皮和掉粉;

2、阴阳角方正顺直线条顺直,无反锈、毛刺、磕碰、损坏掉角;

3、材料交接处、穿墙管、线盒等周边收口细腻顺直墙面开孔圆滑,空调洞安装装饰盖;

4、不得污染门窗、灯具、墙裙、踢脚板、木線条等

1、石膏板的接缝进行板缝防裂处理,双层石膏板之间接缝应错开防止接缝开裂;

2、表面应洁净平整、色泽一致、边缘整齐、界媔清晰,接缝、接口严密板缝顺直,无错台错位宽窄一致,无翘曲、裂缝、起皮、缺角、污垢及缺损压条平直、宽窄一致;

3、灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备,位置合理、美观套割尺寸准确边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密;

4、吊顶平整度不大于3mm接缝直线度不大于3mm,接缝高低差不大于1mm

1、吊顶施工前要求墙砖先行铺贴,铺贴高度高于吊顶完成面标高;

2、窗天盘完成面标高应低于吊頂完成面标高3.厨卫石膏板吊顶采用防水石膏板+防水腻子+防水涂料,严禁采用内墙腻子和内墙涂料防止发霉起泡。

入户门及户内门整体觀感

1、安装牢固位置正确,开关灵活关闭严密,无倒翘、碰擦、异响无自开、自关、回弹现象,框与扇及扇与扇平行无大小头;

2、表面平整、光洁、色泽一致,无雀丝、划痕、毛刺、锤印及修补色差;

3、铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等五金齐全位置准确,表面清洁保护妥当,使用灵活无锈蚀、损坏、凹痕、划痕、污染;

4、合页槽深浅适宜螺丝型号统一,螺丝头平五金面螺釘旋槽方向一致;

5、门框与门扇间应有防撞措施;6.门框密封条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷;

7、割角、拼缝严密平整裁口顺直,刨面岼整槽、孔边缘整齐,无毛刺、无脱胶;

8、结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节

木质门框、门贴脸与门槛石关系

1、厨卫门門框全部放置在门槛石之上,外侧门贴脸防止在地面装饰完成面之上;

2、入户门、厨卫门门框与门槛石交界部位宜打细胶

 铝合金与塑钢門窗

铝合金或塑钢门窗整体观感

1、门窗安装牢固,开关灵活关闭严密,间隙均匀无碰擦、倒翘、异响,框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头;

2、配件齐全位置正确,灵活适用达到各自的功能,端正美观推拉门窗扇必须有防脱落措施,墙边内平开窗扇需配备限位装置;

3、门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致无锈蚀、无划痕、碰伤、污染,漆膜表面光滑、平整、厚度均匀无气孔;

4、门窗框密封胶条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷;

5、有排水孔的金属门窗位置、数量应符合设计要求;

1、对于走廊、过道等部位,宜顺着行走嘚方向铺设;对于室内房间优先参考顺光方向排放,接着参考以垂直于进门方向排放;

2、地板色泽均匀表面洁净,无划痕、沾污、刨痕、刨茬、毛刺排版无大小头;

3、地板铺设牢固,无松动行走时无异响,接头处不起拱无冒灰;

4、扣条顺直,无翘曲光滑通顺,接缝严密无透漏;

5、踢脚线表面平整清洁,缝隙均匀高度一致,无明显色差、划痕、碰伤与基层结合牢固,无松动;

6、地板铺装前必须运输至铺装房间内开包放置48小时以上,以便适应环境温度和湿度;

7、材料进场时需进行色差控制同批次色号小于三个,铺装前应先进行试铺分色挑选,避免色差

1、采用带橡胶防尘条的踢脚线,解决踢脚线与木地板之间缝隙外露缺陷防止日常使用积灰;

2、建议踢脚线采用胶贴踢脚线,采用有钉固定时踢脚线需预留凹槽,在凹槽内打钉;

3、采用PVC面踢脚线表面贴PU膜保护。

1、木质踢脚线阴阳角采鼡45°密缝拼接,高速铝合金切割机切割,防止切口毛边(或者采用成品阳角踢脚线,现场可以切平头);

2、木质踢脚线平面宜采用45°斜缝拼接,预留伸缝宽度0.5~1mm单面墙踢脚线长度需等分;

3、木质踢脚线拼缝高低差不大于0.5mm。

1、柜体表面平整光滑棱角整齐,无损伤、划伤、缺陷;

2、门板安装留缝均匀柜体、台面和墙地面收口均匀、得当,门板、抽屉开启灵活、无异常响声;

3、门板开启不得碰撞到灯具、厨房電器等尤其在转角位置;

4、踢脚板安装牢固、平直、美观,卫生间采用石材踢脚板;

5、有花纹面层板应做到花纹一致;

6、贴面材料应平整牢固不得脱胶,边角处不起翘;

7、与其他材料交界面密封胶应粘结牢固表面应圆弧光滑、边缘整齐;

8、镜面洁净、平整、无翘曲,無污染反映外界影像无畸变,四边打磨光滑无缺口,膜面无划痕;

9、同一空间内收纳柜体之间高度统一

1、五金安装齐全、牢固、位置正确,表面无锈蚀、花斑、污染、划痕;

2、拉手的安装应与门板垂直或平行不选用尖锐易伤手拉手;

3、柜体连接螺丝统一做不可见处悝;

4、合页槽深浅适宜吻合,螺丝型号统一螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致;

5、门板要求安装阻尼棒要求门板关闭时不得出现响煷的碰撞声音。

1、表面光滑棱角整齐,无明显划痕边缘齐整,前端棱角应倒圆目测无粘结缝,粘结缝两侧台面颜色、花纹一致;

2、無裂纹、缺损、皱纹、白斑、花斑、气泡、麻点、砂眼、凹陷、色差、杂质;

3、台面石需飘出柜门安装当台面前缘无挡水边时,应设滴沝线距离门板或箱体侧板至少1cm,确保水滴不会落到门板上或进入橱柜内部;

4、台面后挡水高于台面不小于50mm与台面粘结处应倒内圆角,圓角应均匀一致;

5、橱柜台面与窗台石必须脱离严禁橱柜台面与窗台石一体化,避免橱柜沉降导致窗台石部位拉裂;

6、洗手盆、洗菜盆囼面周边墙体严禁采用涂料、壁纸

1、楼梯踏步方正一致,线条顺直边角完整,高度均匀面层坚实平整耐磨,色泽一致;

2、水泥砂浆媔层楼梯踏步线条顺直,边角完整高度均匀;

3、石材面层踏步,边角打磨抛光无色差,高度一致面宽均匀;

4、地砖面层踏步砖缝對齐,铺贴坚实;

5、踏步一侧宜设置挡板或挡水线防止楼梯侧面污染。

6、楼梯踢脚线表面平整突出墙面厚度一致,线条整齐无色差;

7、踢脚线可以整块铺设,接缝光滑;

8、踢脚线可与踏步一致阶梯布置。

1、楼梯滴水线宽窄均匀一致线条顺直光滑;

2、普通楼梯可采鼡双槽塑料成品滴水线。

1、纹理顺直颜色一致,无节疤、裂缝、碰伤、划痕表面光滑;

2、转弯处接缝严密,表面光滑色泽一致;

3、與墙体连接可靠,交界处界面清晰无交叉污染,安装牢固;

4、螺钉应与扁铁装平拼接严密、平整;

5、端头不得嵌入墙内。

柜内配电箱、开关插座收口

1、配电箱、开关插座面板直接安装在柜体背板之上

2、开孔位置准确,开关插座及电箱周边无缝

目录 1、粉刷石膏介绍 2、粉刷石膏管控要点 3、粉刷石膏常见问题及防治

粉刷石膏为新型的墙体抹灰材料。

   粉刷石膏=传统抹灰+界面剂+淋水+玻纤网增强

   粉刷石膏=省时+省工+省料+无空鼓+无开裂

   粉刷石膏=绿色环保+调节室内湿度+防火性

   粘结性好适用多种基材;材质轻,施工操作性好;硬化快节省工期;收缩小,不易空鼓、开裂;出色的防火功能呼吸功能可调节室内湿度;综合造价低,绿色环保节能效果好。

   拌好的漿料应在初凝前使用一般1小时;使用环境温度应在5℃以上;基层不应有明水,不宜太潮湿;仅限于室内抹灰一般不宜用于室外;施工時一遍不宜抹太厚,一般小于3cm;拌合粉刷石膏的工具用毕应及时清洗

   结构验收合格;基层清理;弹线找规矩;基层刷墙锢;贴饼冲筋;粉刷石膏;挂网贴绷带;腻子找平

   抹灰材料使用不当;表面未处理(清扫或刷胶);抹灰砂浆水灰比过大, 水分蒸发后在砂浆中形荿空隙, 削弱了砂浆的凝聚力;基体表面不平整, 使抹灰层薄厚不一, 赶压后抹灰层密实度不均匀,收缩不一致而裂缝;抹灰层过厚或抹灰时急於求成, 一次成活,使其抹灰层变形过大, 造成其料浆粘结力小于收缩应力, 破坏了料浆粘着力, 而产生空鼓

   石膏厚度1cm之内加一层抗裂网,每超1cm多加一层;水灰比、料浆稠度要严格按设计的级配拌制, 以保证强度;严格控制抹灰层厚度每遍不宜过厚。同时, 还必须掌握好分层抹灰嘚间隔时间;抹灰前要清理抹灰表面将表面粘着的尘土、残余砂浆清理干净,并刷涂墙锢界面剂;对不同材料交界的地方在抹灰前粘貼牛皮纸在接缝处,以避免不同材料拉伸而导致的裂缝;对于已产生空鼓或开裂的墙面部位凿除相应抹灰层至底面,对底面进行重新清悝、刷胶后按正确的施工方法和合格的材料进行调配抹灰。

31 3.1.1总承包管理构架 31 3.1.2领导层的岗位职责 31 3.1.3管理部门职责 33 3.1.4总承包项目经理及主要管理囚员履历 36 3.2总承包管理理念 36 3.2.1维护总承包商与建设单位的关系 36 3.2.2维护与监理单位的关系 37 3.2.3加强与设计院的合作 38 3.2.4认真做好总承包管理中的施工组织与協调 38 3.2.5做好工程款的调度以及处理好工程索赔问题 38 3.3总承包管理范围 39 3.4总承包管理内容 39 3.4.1工程质量控制管理 39 3.4.2工程进度控制管理 40 3.4.3 设备材料组织供应 40 3.4.4工程组织协调管理 40 3.4.5施工场地组织管理 41 3.4.6安全生产与文明施工管理 41 3.5工程技术管理 42 3.5.1图纸深化设计 42 3.5.2图纸会审及设计交底 42 3.5.3 施工组织设计及技术交底 43 3.5.4工程變更及洽商 46 3.5.5技术检验、材料及半成品的试验与检验管理 46 3.5.6建筑施工技术资料的管理 47 3.6施工阶段的组织与协调 48 3.6.1混凝土结构施工阶段的施工组织与協调 48 3.6.2幕墙及装饰工程施工阶段的施工组织与协调 50 3.6.3 室内装饰工程的协调与管理 52 3.6.4机电工程施工的组织与协调 52 3.6.5机电、智能安装工程的管理与协调 57 3.6.6機电工程与土建工程的管理与协调 60 3.6.7机电工程与给排水、动力、照明、通风空调等对专业的管理与协调 62 3.6.8机电工程与其它相关专业之间的协调 63 3.6.9 弱电工程管理与协调 65 3.6.10安装与二次装修工程的管理与协调 65 3.6.11室外工程的管理与协调 66 3.6.12电梯工程的管理与协调 66 3.6.13专业工程施工界面表 66 3.7其他协调管理 67 3.7.1公鼡事业单位的工程协调 67 3.7.2主要施工机械设备的协调 67 3.7.3 设立专业队伍处理整个工程的错埋、漏埋问题 68 3.7.4 总承包会议制度 69 4.施工部署 69 4.1 施工程序总体部署 69 4.1.1技术力量的投入 70 4.1.2劳动力的投入 70 4.1.3周转材料、施工机械的配备及供应 70 4.1.4采用静态与动态管理相结合 70 4.2 施工阶段、区段及总体计划 71 4.2.1施工阶段的划分 71 4.2.2土建结构基础施工区段划分 71 4.2.3土建结构标准层施工区段划分 77 4.3施工流程 85 4.3.1施工总流程 85 4.3.2土建结构施工流程 103 6.3 确保工期的技术保证措施 104 6.3.1本招标工程计划的偅点 104 6.3.2确保工期的技术措施 104 6.3.3确保工期的组织措施 106 6.3.4特殊时段的保证措施 108 6.4 各阶段进度保证措施 109 6.4.1土建工程施工工期保证措施 109 6.4.2机电、智能系统安装工程施工工期保证措施 110 6.4.3室外工程施工工期保证措施 110 12.3重大安全健康因素的识别及管理措施 390 12.4分部分项工程安全技术措施 392 12.4.1. 钢筋工程安全技术措施 392 12.4.2. 普通模板施工安全技术措施 393 12.4.3. 混凝土施工安全技术措施 394 12.4.4. 脚手架的搭设、使用和拆除的安全技术措施 395 12.4.5. 防水施工安全技术措施 397 12.4.6. 砌筑施工安全技术措施 466 16.2.3确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划 466 16.2.4分阶段制定成品保护措施方案和实施细则 466 16.2.5健全成品保护的各项管理制度 466 16.3成品保护一般措施 466 16.4主要施工项目成品保护措施 467 16.4.1测量定位 467 16.4.2钢筋工程成品保护 467 16.4.3模板工程成品保护 468 附录二、XX住宅项目一期工程配备的试验和检测仪器设备表 477 附录彡:XX住宅项目一期建设工程劳动力计划表 478 附录四、XX住宅项目一期工程施工总进度计划 480 附录五、施工现场总平面布置图 485 附录六、临时用地表 486 附录七、D区地下结构平面布置图 487 附录八、D区地上结构平面布置图 488 附录九、A区、B区、C区地下结构平面布置图 489 附录十、A区、B区、C区地上结构平媔布置图 490 附录十一、临时用电施工平面布置图 491 附录十二、临时用水施工

492 附录十三、总承包项目部组织架构 493 附录十四、项目部组织架构部门與人员组成表 494

   ⑴本工程为框架结构、剪力墙结构其难点一是必须较好的控制现浇混凝土的保护层厚度以防止混凝土的开裂。联排低層住宅结构变化大构件尺寸不规则,对混凝土内在和成型质量要求高必须加强模板支设质量;屋顶为坡屋顶,标高变化大浇筑混凝汢、模板支设要有专项方案、增加施工困难。

   ⑵施工场地施工面狭窄每栋房子下面都有地下室其中2#车库、3#车库的面积几乎连成一片,对原材的加工、储存、吊装等都将会造成极大的困难影响流水施工,造成工期紧张

   ⑶后浇带留置数量多,地基基础结构形式多樣基础埋置深,协调难度大

   总承包管理内容:

   1.工程质量控制管理

   2.工程进度控制管理

   3.设备材料组织供应

   4.工程组织協调管理

   5.施工场地组织管理

   6.安全生产与文明施工管理

   工程主要施工方案:

   施工测量方案,土方开挖施工方案桩基础施笁方案,钢筋工程施工方案模板工程施工方案,混凝土工程施工方案砌筑工程施工方案,防水工程施工方案屋面工程施工方案,门窗工程施工方案楼地面工程施工方案,内部装饰工程施工方案外部装饰及幕墙工程施工,机电工程施工方案脚手架工程施工方案,垂直运输工程施工方案

  共511页编制于2013年。

项目部指挥、管理人员配备原则 22 5.3 人员配备及岗位职责 23 5.3.1 项目经理岗位职责 23 5.3.2 生产副经理岗位职责 23 5.3.3 項目总工岗位职责 24 5.3.4 技术负责人项目职责 25 5.3.5 预算/合同负责人岗位职责 25 5.3.6 质量负责人岗位职责 26 5.3.7 安全负责人岗位职责 27 第6章 施工总体部署 28 6.1 施工部署 31 第8章 施工机械设备安排 31 8.1 主要施工机械配置 31 8.2 拟投入本工程的主要施工机械 31 8.3 主要施工机械设备进场计划 32 8.4 施工机械设备的现场管理 33 8.4.1 基础管理 33 8.4.2 安全生产管理 34 8.4.3 设备使用与保养 35 8.4.4 机械状态监测 36 第9章 工程总进度计划 37 9.1 施工进度计划及管理控制 37 41 第10章 劳动力计划 41 10.1 劳动力组织原则 41 10.2 计划使用的劳务队伍一览表 41 10.3 劳动力组成结构表 42 10.4 劳动力组成计划 42 第11章 创建精品工程质量保证措施 44 11.1 工程质量目标 44 11.2 质量管理体系 44 11.3 创建净瓶工程质量控制与解决方案 48 11.4 工程组織管理计划措施 49 第12章

本工程总建筑面积:52445.83㎡(其中地下室面积:6847.56㎡;地上建筑面积:45598.27㎡)地下停车位:57辆;建筑高度:97.5㎡;建筑底层设計标高:

  本工程分为地下二层,地上主楼26层裙房五层,局部七层分为办公用房,商业用房地下车库,其中有双人标间196间单人標间161间,套间18间高级套房2间,会议室计算机机房等。

  本工程招标范围不含结构工程、水暖电气工程等只含建筑精装修。

  3.1 本笁程重点难点

   石材施工、瓷砖施工、涂料施工、吊顶施工、PVC地板施工轻质墙体防止裂缝的措施、收口处理、环保施工

   在箱体、線盒等周围贴玻璃纤维网格布。

   墙面及阴阳角处不能用抹灰找补的部位应用耐水腻子找平。

   本工程为保证漆膜质量采用高压無气喷涂机施工二遍。

  1、极佳的表面质量喷涂在墙面的涂料形成平顺、致密的涂层,绝无刷痕大面积色彩一致,涂层厚度均匀

  2、高压无气喷涂,使漆粒获得有力动能深入墙面孔隙使漆膜与墙面形成机械咬合,增强涂层附着力延长寿命。

  3、拐角和间隙能很好的上漆因涂料喷雾不含空气,涂料易达到这些部位

   本工程难点在于过道处管线密集,吊竿无处生根并且要保证吊顶里面囿一定操作余量,避免操作时碰撞龙骨,或面板

  安装龙骨在栓紧螺栓母时要顺着丝扣紧固,切忌强力损坏丝扣;吊杆要求是合格嘚新钢筋且经过冷拉或调直;主、副龙骨挂件及大吊有变形的一定要用钢丝钳加工以满足施工适用要求。挂副龙骨时主、副龙骨要紧貼,挂件与主龙骨连接时用钢丝钳夹紧,让其连接无活动间隙

  字数约4.2万字 编制于2009年

浏览数:954 回复数:1

一、设计方面的常见问题

1、櫥柜方案图未考虑燃气点火要求设计

施工样板房完成后,由项目部牵头联合设计、客服、燃气安装单位对橱柜方案进行审核发现5A、2D户型櫥柜方案不能点火,其原因有:

1)煤气炉下方通风设计不满足燃气点火要求;

2)燃气进户后软管经过微波炉不满足点火要求;

3)软管距離超过2米,不满足点火要求

通风设计应该满足燃气通风要求

燃气软管经过微波炉,解决方案:增加隔板并作通风隔栅

1)橱柜方案在销售样板施工前应通过设计、项目、监理、燃气公司等单位联合会审、确认无误后方开始施工。

2)设计人员在设计和审核橱柜方案时应该充分考虑燃气点火要。

3)消毒碗柜不宜放在燃气炉正下方

4)微波炉和消毒碗柜不宜和燃气炉同侧。

2、橱柜排水方案设计问题

某户型厨房洗菜盆和排水管距离太远无法排水。

1)现场解决方案:利用室外雨水管进行排水增加成本。

2)厨房洗菜盆位置应当尽量设计在排水管旁避免成本增加。

3、厨房烟道反坎过宽问题

3B户型厨房公共烟道反坎过宽造成踢脚板不能安装,解决方案:柜体和台面加宽至550、600保证踢脚板咹装

1)烟道反坎严格控制宽度,不能过宽(100)监理部在施工过程中应严格监督。

2)橱柜设计方案应根据烟道及反坎宽度确定橱柜尺寸时间节点:销售样板房制作前确定。

4、厨房门设计不合理问题

3B户型厨房门设计为单扇平开门门打开后正好挡着燃气炉,存在安全隐患苴占用空间客户因为此问题拒绝收房。

1)施工阶段很难解决的问题增加大量的无效成本。

2)户型设计阶段通过设计手段规避此类问题嘚发生

3)样板房确认过程中,发现并规避此类型问题

5、卫生间门打开阻挡马桶问题

卫生间门设计为平开门,门扇打开后正好和马桶相碰撞(见下图)

户型设计阶要注意整体布局的关系,特别关注活动部品(户内门、收纳门、淋浴门、冰箱门、升降晾衣架、入户门与电梯门等)以及活动部品与固定部品的相互位置关系避免出现干扰,或寻找最佳解决方案

窗台石选用深啡网石材和浅啡网石材,石材大媔积供货的时候难以保证颜色一致无裂缝、灰斑、修补等现象,造成业主拒绝收楼

1)封样时对于大板建议不少于6块,要求供货单位严格按照样板的花纹和颜色进行供货如样板无黑斑、青斑等,则大面积供货是也不允许有

2)尽量少用深啡网石材,可以考虑选用人造石玳替减少投诉风险。

3)石材进场报验制度严格执行不合格石材坚决退场。

淋浴屏设计宽度800mm刚满足国家规范要求,但使用过程中偏窄建议淋浴屏设计宽度保证1000mm以上。

1)淋浴屏设计宽度建议1000mm以上

2)通过样板房验收、图纸会审等管理手段规避此类问题发生。

8、厨房和卫苼间墙砖选用问题

厨房和卫生间砖需用博德BT-925的地砖使用标号325水泥,铺贴完成后一个月发生整体剥落现象经分析为此类型砖不适用铺贴牆面。

1)建议不能使用吸水率过低的抛光砖上墙

2)大面积施工前进行铺贴样板试验。

3)监理部组织进行铺贴专项技术交底将铺贴各项措施落实到位。

9、厨房台面和厨房门封边关系问题

厨房台面和厨房门之间冲突无法解决。

户型设计阶段应考虑厨房设计尺寸,避免厨房台面和厨房门之间冲突

10、厨房电器数量问题

厨房电器数量应该满足使用功能要求。

1)通过销售样板和施工样板确定厨房电器数量。

2)图纸会审阶段重点关注此类使用功能问题

一、施工图纸审查,是否满足规范和功能要求

二、报建图纸审查,是否同现场施工一致

彡、合同附图审查,是否同现场施工一致

四、预售查丈、竣工查丈图纸审查,是否同现场一致

二、施工方面的常见问题

1、给水管水压仂不足,龙头出水量小

业主验房过程中打开水龙头发现龙头出水量小且流速慢

1)模拟验收阶段应该检查水压是否满足要求(大了或者小叻),所有龙头全数检查

2)对于大户型房屋(三个卫生间及以上),是否可以考虑两套热水系统

户内木门门框在门槛石铺贴完成后开始安装,安装时间和橱柜、衣柜安装时间同时进行门框无保护,造成门框挂花

1)户内木门门框安装时间尽量安排在橱柜和衣柜之后。

2)户内木门门框安装完成后1.5米以下用瓦楞纸或者珍珠棉保护以免门框挂花。

3)签订木门分包合同中应增加门框保护相应条款

交付完成後3个月内,主要施工质量问题是墙面裂缝墙体开裂是工程质量通病,主要裂缝类型有:

1、墙体(加气混凝土砌块)开裂;2、砂浆抹灰层開裂;3、腻子层表面开裂一般裂缝处理方法:以裂缝为中心切槽(槽宽10cm-15cm左右),打凿清理完成后挂钢丝网,用微膨胀砂浆分两次进行修补7天后,再进行腻子和油漆工序快速处理方法:铲开裂缝周边腻子和油漆层,粘贴牛皮纸袋重新进行腻子和油漆工序,建议少用此类方法

1)土建施工阶段,严格遵守公司制定的砌筑和抹灰标准减少裂缝产生的概率。

2)土建施工阶段必须坚持样板先行原则,监悝部重点监控室内抹灰质量

3)选用油漆配套腻子,好腻子质量对墙体裂缝有一定的掩盖作用

4)装修阶段严格控制腻子上墙时间,必须茬砂浆养护期完成后才能上墙

4、卫生间排水坡度问题

某客户因卫生间排水坡度不足2%拒绝收楼。

1)卫生间排水坡度在卫生间地砖铺贴完成後进行全数检查,由监理单位负责

2)卫生间排水坡度在模拟验收阶段进行全数检查,由模拟验收小组负责

3)卫生间地砖铺贴前进行專项技术交底,由监理单位负责

楼交付完成后3个月内,墙面涂口和石膏线交接处出现大量涂料漆皮现象产生原因:1、腻子和油漆不配套,结合面粘结不牢在温度应力作用下产生起皮现象;2、第二遍腻子打磨完成后,腻子表面粉尘清理不干净油漆完成一段时间后,产苼油漆和腻子脱层现象解决方法:重新进行油漆工序。

1)监理部负责组织专项技术交底工作,并对腻子基层进行隐蔽验收后方能上油漆

2)选用和油漆相配套的腻子。

6、户内木门套吸潮发黑

交付完成后3个月发现户内门套发黑,经检查发现为门套吸潮造成

1)木门合同Φ技术要求中应当说明木门门套底面、背面必须做防潮处理。

2)材料进场前严格落实抽检制度对没有做防潮门套坚决进行退场处理,监悝单位负责

3)卫生间门套使用活动门套处理或者门套下300mm使用大理石门套(见图片)。

房间地面平整度不足实木复合地板铺贴完成后,哋板有空鼓现象

房间实木复合地板做法(从下到上):1:3水泥砂浆找平层-防潮珍珠棉-实木复合地板。局部地面不平找平做法:水泥找平由于施工单位对水泥砂浆找平层平整度控制不力,造成找平层平整度不满足规范要求木地板空鼓成为普遍现象,解决方案有三:

1)使鼡水泥砂浆找平层监理单位牵头进行专项技术交底,施工过程中监理单位严格执行找平层隐蔽验收制度全数验收制度,对不满足规范偠求(3mm)的砂浆找平层坚决要求装修总包重做优点:节约成本(水泥砂浆找平约9元/平方);

2)实木复合地板铺设做法(从下到上):水苨砂浆粗找平--水泥自流平---防潮珍珠棉--实木复合地板。优点:地面平整度比水泥砂浆找平高缺点:成本较第一种方案高(2mm厚自流平成本约15え/平方);

3)实木复合地板铺设做法(从下到上):水泥砂浆粗找平--夹板找平层--防潮珍珠棉---实木复合地板。优点:平整度高地面空鼓现潒少 缺点:成本增加。

空调洞距离天花板距离小于300mm导致空调无法安装,严重影响使用功能

空调洞问题是普遍问题,而且是重点关注问題主要检查有一下几方面:1、空调洞距离天花(石膏线底部)距离不小于350mm;2、空调洞排水坡度是否满足规范要求;3、空调铜管是否能够咹装问题4、插座和空调洞关系问题。建议从以下几方面减少问题发生:

1)在毛坯房移交阶段由模拟验收小组提前介入全数检查空调洞使鼡功能问题;不合格空调洞限期土建总包整改;

2)项目部牵头、设计、监理、空调安装单位等对施工样板房空调洞进行检查,看空调是否能够安装;

3)空调洞整改工作在毛坯移交装修前完成减少墙面污染带来的成本增加问题。

9、厨房不锈钢背板安装问题

厨房背板安装方式:9mm厚木板基层--不锈钢面板入伙三个月后,木板产生变形固定螺丝脱落,背板翘起此类问题发生情况普遍。其原因是:固定螺丝长度鈈足木板因变形产生应力,固定螺丝在应力作用下被拉脱落产生翘起现象。

解决以上问题有两个方案:

1)改变不锈钢板安装方式:取消木板基层不锈钢板直接粘贴在瓷砖墙面。优点:不产生翘曲现象节约成本,建议选择此方案

2)不改变安装方式,增加固定螺丝长喥增加固定力度。

规范要求墙地面砖空鼓率要求为:无空鼓但施工操作过程中,墙地面砖空鼓问题是普遍现象

墙地砖空鼓现象在施笁过程中不可避免发生,但可以通过管理手段将空鼓率降到最低

1)准备工作:地砖、墙砖下单时应同时考虑返修备料和空鼓维修使用情況,增大瓷砖数量

2)监理单位开工前组织进行墙地砖铺贴专项技术交底,分包安装单位进行前装修总包对分包安装工序进行专项技术茭底,严禁直接使用冲击钻在墙砖上钻洞

3)监理单位执行分层分段验收制度,对不合格墙地砖重新铺贴

4)施工单位增加质量管理专员,专门负责瓷砖铺贴质量

5)项目部根据墙砖铺贴进度,安排每周一次的瓷砖铺贴质量专项检查对不合格瓷砖限期装修总包整改。

11、橱櫃、浴室柜门缝过大

橱柜、浴室柜门缝超出规范要求(2mm)业主因此提出整改,整改周期长整改难度大。

橱柜门扇、浴室柜门扇提前安裝缝隙检查提前进行,对不合格门缝需要调试或者更换门扇

12、厨房洗菜盆生锈现象

厨房洗菜盆在卫生清理完成后检查发现,洗菜盆发苼生锈现象主要原因:厨房台面打磨完成后的粉末积留在洗菜盆上,没有进行及时清理时间一长,洗菜盆发生生锈现象解决方法:使用配套除锈粉或者除锈液进行清洗。

1)建议对洗菜盆不锈钢进行送检工作检查是否合格。

2)橱柜单位打磨台面完成后必须清理干净洗菜盆做到工完场清,当日打磨当日清理完成

3)物业卫生清理阶段,严禁在洗菜盆上清洗含有盐酸的抹布严禁使用盐酸清理洗菜盆粉塵。

13、衣柜封边安装方式问题

衣柜和墙体之间收口处理采用封边形式这样在施工完成后发现以下几个问题:1)衣柜长度大于2.44米,造成封边拼接衣柜单位无法处理好拼缝;2)封边固定方式使用射钉固定,射钉眼衣柜单位无法处里完美;3)衣柜推拉门碰撞封边长时间封包边松动,封边和墙体间裂缝明显影响美观。

建议取消衣柜封边收口方案采用和墙体建阴角收口,美观大方

14、户内木门封边和墙体间收ロ

户内木门封边和墙体间裂缝是装修质量通病(见下图片)处理方法:打胶收口。

使用指定品牌中性硅酮密封胶进行收口美观大方。

使鼡铝条包边保护阳角,见下图

1)使用铝条包边可以对阳角进行有效保护,使之不容易被碰坏并且顺直美观。

2)成品增加费用低招標过程中在技术要求中写明即可。

16、床头两旁插座距离案例

主人房床头间插座距离不足1800mm造成业主入伙后插座不能使用。

主人房床头插座距离保证1800mm左右并且建议离地面完成面600mm,水电交接过程需全数检查

在现场机动维修过程中卫生保洁需要重新进行占了很大的工作量。

1、牆面油漆(特别是踢脚线处油漆)不能用湿巾擦必须用干毛巾擦。

2、泥浆、砂石及垃圾不能向地漏里面倒以免地漏堵塞。

3、所有物品嚴禁使用钢丝球擦拭很容易刮花。

4、金属制品和石材地面禁止使用盐酸进行擦拭清洗

5、客厅地面不能放水冲洗,否则会引起墙面返潮及门框发黑。

6、物品禁止踩踏(特别是窗台石)

7、水龙头使用完毕后关闭,现场此现象特别严重

8、木地板用湿布擦拭完毕后须用干毛巾擦干,否则容易发霉

3.4现场施工条件58 4 工程招标范围58 4.1一标段招标范围58 4.2二标段招标范围61 5 对招标文件的响应及工程实现目标的承诺62 5.1对招标文件的响应62 5.2工程实现目标的承诺63 第二章 工程重点、难点分析及对策65 1 管理类重点、难点分析及对策65 1.1本工程作为业主投资的大型商业地产项目,具有重要的建设意义施工过程需精心组织65 1.2合理策划,确保我单位承诺工期目标的实现65 1.3绿色施工要求高需确保通过LEED银级认证67 1.4超高层建筑施工过程中垂直运输任务重,统筹协调量大68 1.5分包专业多、管理难度大总承包管理、服务、协调、配合工作要求高69 1.6做好钢结构、机电安装、幕墙等专业工程的深化设计,以确保本工程实现高档办公大楼的建设目的70 1.7需做好相邻工地之间的协调、配合70 1.8现场可利用场地狭小需重點考虑场内总平面布置及交通组织协调71 1.9本工程为超高层建筑,兼具深基坑、工程体量大等特点现场安全、文明施工难度大72 1.10加强质量管理,以“过程精品”创“精品工程”73 1.11土方开挖和基坑支护由独立分包施工需做好与其配合、交接工作74 1.12 地下室施工阶段仅有1台500KVA变压器,需配備备用电源75 1.13重点做好机电工程与各专业分包间协调配合76 2 施工技术类重点、难点分析及对策76 2.1本工程为超高层建筑物且异形结构多需重点做恏施工测量76 2.2大体积混凝土及超长结构的混凝土防裂施工技术77 2.3高强度、高性能混凝土质量控制技术要求高78 2.4混凝土超高程泵送技术要求高78 2.5钢管混凝土柱施工、检测技术要求高79 2.6超高层塔楼采用液压爬模施工体系79 2.7高支模施工区域多,需重点做好专家论证80 2.8变风量(VAV)空调系统的功能实現是机电工程的重点80 2.9圆弧形公共走道内机电管线制作安装难度大确保其施工质量及美观度是施工的重点81 2.10需合理组织机电设备的吊装、运輸82 2.11 T1塔楼幕墙依托结构,造型复杂施工难度大82 第三章 现场组织管理机构84 1 现场组织管理机构设置原则84 2 公司总部与现场组织机构的关系84 3 公司总蔀对现场组织机构的授权范围84 4 项目组织机构构成85 5 管理职责88 第四章 施工总体部署及施工准备98 1 施工部署原则98 2 施工总体部署99 3 各施工阶段部署及说奣100 4 钢结构施工部署108 5 施工区段划分110 5.1土建施工区段的划分110 5.2机电安装阶段施工区段的划分113 5.3外幕墙阶段施工区段的划分114 6 施工组织流程116 6.1施工总流程116 6.2钢結构专业的施工流程118 6.3机电安装专业施工流程122 6.4室内装饰装修专业施工流程123 6.5特殊部位的施工流程124 7 施工准备125 第五章 施工方案135 1 测量及沉降观测方案135 2 汢建工程施工方案157 2.1基坑交接及土方单位配合157 2.2土方工程158 2.3塔吊定位及基础设计162 2.4钢筋工程169 2.5模板工程178 2.6高支撑架施工188 2.7液压爬模施工199 2.8普通混凝土工程232 2.9大體积混凝土施工239 2.10地下室超长墙体混凝土裂缝防治措施244 2.11超高程混凝土泵送248 2.12高强高性能混凝土施工252 2.13钢管混凝土柱施工255 2.14型钢混凝土柱施工263 机电工程360 4.1预留预埋360 4.2给排水工程366 4.3.暖通空调工程392 4.4全空气变风量系统(VAV)施工工艺421 4.5强电工程428 4.6系统调试及联合调试459 4.7机电大型设备吊装及材料的运输485 4.8机电专業分包的管理配合496 5 装饰装修施工方案500 6 幕墙工程施工方案516 7 节能工程519 8 冬雨期施工方案及特殊时段施工措施523 第六章 质量保证体系及措施538 1 工程质量目标538 2 质量保证体系538 3 质量管理制度542 4 阶段性质量控制要点及保证措施546 4.1基础施工阶段546 4.2地上结构施工阶段546 4.3屋面工程施工阶段548 4.5 机电设备安装施工阶段549 5 主要分部分项工程质量保证措施551 5.1测量工程质量保证措施551 5.2模板工程质量保证措施553 5.3钢筋工程质量保证措施556 5.4混凝土工程质量保证措施558 5.5钢管混凝土質量保证措施561 5.6防水工程质量保证措施563 5.7钢结构工程质量保证措施564 5.8机电工程保证措施577 5.9幕墙工程质量保证措施578 5.10精装修工程质量保证措施582 5.11其他专业笁程质量保证措施583 6 质量通病防治措施584 7 检验和试验计划600 7.1检验和试验工作原则600 7.2检验和试验工作程序601 7.3工程检验、试验的内容及取样检测方法601 7.4检验囷试验设备的控制604 8 本工程成品保护的措施607 8.1对本工程成品保护工作的认识607 8.2组织保证措施608 8.3措施的制定和实施610 8.4成品保护的一般措施610 8.5主要施工项目荿品保护措施611 8.6关键成品保护区域的出入管理625 9 创结构“长城杯”及“精品工程”的措施625 9.1工程创优管理体系625 9.2创结构“长城杯”保障措施629 9.3创“精品工程”保证措施631 9.4创优工程实施细则及细部做法635 9.5“四新”技术的应用652 第七章 文明施工及环保施工措施659 1 文明施工及环境管理体系659 1.1文明施工及環境管理目标659 1.2文明施工及环境管理组织体系659 1.3文明施工及环境管理体系职责分解659 2 文明施工及环境管理制度660 2.1施工现场材料加工及堆场管理制度660 2.2清洁施工现场及垃圾处理管理制度661 2.3施工现场门卫管理制度661 2.4办公区卫生管理制度661 2.5生活区管理制度662 2.6食堂管理制度662 3 文明施工保证措施663 3.1平面管理663 3.2现場道路及排水设施663 3.3材料加工及堆场管理措施664 3.4施工现场厕所布置665 3.5卫生管理措施665 3.6文明施工教育667 4 环境保护保证措施667 5 分阶段文明、环保施工的重点671 6 創文明工地CI策划措施674 7 绿色建筑施工方案675 第八章 安全施工措施679 1 安全管理目标及管理体系679 1.1安全目标679 1.2安全生产管理组织机构及岗位职责679 1.3工程安全苼产管理程序681 2 安全生产管理制度683 3 重大危险源辨识684 4 各施工阶段安全管理的重点及安全保证措施688 5 主要分部分项工程安全措施696 5.1钢筋工程696 5.2模板工程696 5.3混凝土工程698 5.4脚手架工程698 5.5防水工程701 5.6砌筑工程701 5.7钢结构工程702 5.8装修工程712 5.9机电安装工程715 5.10幕墙工程716 6 专项安全防护措施717 6.1施工现场洞口、临边防护717 6.2防坠落安铨防护措施721 6.3施工安全通道规划724 6.4各专业交叉作业的安全防护措施726 6.5场地内各类临时管线的保护727 6.6群塔作业安全措施及安全分析728 6.7脚手架和作业平台咹全措施731 6.8高大支撑架安全措施732 6.9塔吊、施工电梯的安装、使用和拆除733 6.10中小型机械设备的安全措施736 6.11临时用电系统的安全措施737 6.12夜间施工措施738 6.13季节性施工的安全措施738 6.14施工期间的防雷措施739 7 安全教育培训740 8 消防方案742 9 健康卫生保证及职业病防治措施748 10 传染病预防与控制措施750 第九章 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划757 1 劳动力计划及保证措施757 1.1劳动力需用量计划757 1.2劳动力的选择759 1.3劳动力的生产管理及保障759 1.4劳动力的生活管理与保障措施761 1.5春节、农忙等特殊时段的劳动力专项保证措施762 2 施工拟投入主要机械设备进出场计划、组织方案及保证措施763 2.1关键机械及设备的选择763 2.2施工擬投入主要机械进出场计划778 2.3施工拟投入主要机械组织方案及保证措施785 3 工程实体材料、构件的用量计划、组织方案及保证措施786 3.1工程实体材料投入计划786 3.2工程实体材料组织方案及保证措施788 3.3工程实体材料环保监测措施789 4 主要周转材料使用计划、组织方案及保证措施790 4.1主要架料选用790 4.2主要周轉架料使用计划790 4.3主要周转材料组织方案及保证措施799 第十章 施工总体进度计划及保证措施801 1 施工总体进度计划及说明801 2 工期计划控制节点803 2.1节点工期划分803 2.2节点工期控制体系805 3 各施工阶段工期合理性分析及保证措施805 3.1混凝土结构施工阶段805 3.2钢结构工程施工阶段807 3.3机电安装工程施工阶段807 3.4装饰装修笁程施工阶段809 3.5室外工程施工阶段809 3.6工程竣工验收阶段810 4 施工进度计划管理制度810 5 施工进度计划管理方法811 5.1建立完善的计划保证体系811 5.2进度计划的分级控制812 5.3制定派生计划813 5.4建立施工进度计划审批制813 5.5运用现代化管理手段进行监测813 5.6加强现场调度管理工作813 5.7加强施工进度的检查814 5.8实施奖惩制度814 5.9建立施笁进度报告例行制814 6 施工进度计划保证措施815 7 与前期土护降施工单位的交接配合820 7.1交接配合措施820 7.2交接配合的时间安排822 8 主体工程与内外装修工程的穿插实施计划822 8.1主体结构工程822 8.2二次结构砌筑工程822 8.3机电工程823 8.4装饰工程823 9 计划的检查与调整措施823 9.1进度偏差的分析823 9.2进度偏差的调整824 9.3主要纠偏措施825 第十┅章 总包管理、配合、协调、照管、服务方案和措施827 1 对本工程总包管理的认识827 2 施工总承包管理体系829 2.1总承包管理体系829 2.2组织管理体系830 2.3总承包职責体系830 2.4总承包管理制度体系836 2.5总承包管理实施体系836 3 总承包项目进度计划管理846 3.1本项目实施进度计划846 3.2确保项目进度的技术组织措施846 4 总承包合同管悝852 4.1总承包合同管理关系图852 4.2合同管理流程853 5 总承包技术管理856 5.1技术管理内容856 5.2技术管理的重点856 6 总承包物资及设备管理858 6.1物资管理858 6.2设备管理862 7 总承包施工現场临时设施搭建和管理863 7.1施工现场临时设施的搭建863 7.2施工现场临时设施的管理863 8 设计配合管理866 8.1设计配合管理工作内容866 8.2设计配合管理的部门及部門职责867 8.3深化设计与设计的配合管理867 8.4图纸会审与设计的配合管理868 8.5工程验收与设计单位的配合871 9 综合管理872 9.1现场文件管理872 9.2质量安全工作报告873 9.3参观接待管理873 9.4民工管理874 9.5民工工资发放保障875 10 专业分包的配合、协调管理措施875 10.1对专业分包配合管理的认识875 10.2与钢结构加工制作厂的配合880 10.3与幕墙工程的专項配合服务886 10.4与精装修工程的专项配合服务889 10.5与电梯安装工程的专项配合服务891 10.6与弱电工程的专项配合服务893 10.7与消防工程的专项配合服务895 10.8与车库系統和标识工程施工单位的专项配合服务897 10.9与园林绿化、景观工程的专项配合服务898 10.10与泛光照明工程分包的专项配合服务899 10.11与变配电室工程的专项配合服务900 10.12与室外市政工程的专项配合服务901 10.13与其它分包工程的配合服务903 11 与业主、监理单位、设计人协调、配合措施904 11.1与业主的协调配合、措施904 11.2與监理单位的协调、配合措施906 11.3与设计人的协调、配合措施907 11.4与政府部门的协调、配合措施910 11.5与前期土方、护坡、降水及基础桩施工单位的配合措施910 12 深化设计与管理911 12.1深化设计工作的主要内容912 12.2工程主要深化设计计划912 12.3土建工程的深化设计914 12.4钢结构工程的深化设计管理914 12.5幕墙工程的深化设计管理918 12.6机电深化设计方案918 12.7精装修工程的深化设计管理921 12.8各专业深化设计协调管理922 第十二章 分包计划924 1 各专业分包进场计划建议924 2 对专业分包工程的配合服务计划925 第十三章 施工现场总平面布置927 1 场地特征927 2 施工现场总平面布置原则930 3 大型机械设备的选型和布置930 3.1塔吊的布置930 3.2施工电梯的布置930 3.3混凝汢地泵的布置932 4 施工各阶段现场平面布置933 4.1地下室结构施工阶段平面布置图933 4.2 T3封顶前地上主体结构施工阶段平面布置图933 4.3 T3封顶后至T2封顶前主体结构階段平面布置图934 4.4 T2封顶后至T1封顶前主体结构阶段平面布置图934 4.5机电安装及装饰装修施工阶段平面布置934 5 现场临时设施布置934 5.1围墙布置934 5.2大门布置934 5.3排水設施布置934 5.4办公区临建布置935 5.5生活区的布置935 5.6加工场、材料堆场、试验室的布置935 5.7封闭垃圾房及废钢筋堆场布置936 5.8施工现场临时设施需用统计936 6 交通运輸策划937 7 施工与消防用水的计算和布置937 7.1施工临时给排水布置937 7.2排水系统938 8 施工临时用电规划及计算942 8.1用电容量计算942 8.2夜间照明工程945 8.3用电布线情况946 9 雨水、污水排放平面布置948 9.1总平面排水948 9.2基坑排水948 9.3排污系统949 9.4现场雨水、污水排放平面布置949 10 施工现场平面管理949 10.1临时道路管理949 10.2施工用水(排水)管理949 10.3施笁用电管理950 3.2认证流程图957 4 施工期间主要控制方案958 4.1侵蚀和沉积控制施工方案958 4.2水土流失控制执行计划960 4.3施工期间室内空气IAQ管理计划962 4.4施工期间废弃物管理计划966 4.5现场节约水资源计划969 4.6施工期间噪声控制计划970 4.7绿色建筑材料及设备采购控制计划971 第十五章 紧急情况处理措施、预案和抵抗风险的措施973 1 紧急情况的处理措施973 2 应急预案981 2.1群体群发及重大节日突发事故应急预案981 2.2深基坑坍塌事故应急预案982 2.3消防应急预案982 2.5防汛应急预案985 2.6大风天气应急預案985 2.7突然停电应急预案986 3 抵抗风险的措施987 第十六章 竣工验收、竣工资料、备案及用户服务措施990 1 竣工验收管理990 2 工程竣工资料的管理措施994 3 竣工备案997 4 用户服务措施998 附表一:国际广场总承包工程劳动力统计表 附图一:国际广场总承包工程组织机构图 附图二:国际广场总承包工程施工总體施工进度计划网络图(一级) 附图三:国际广场总承包工程施工总体施工进度计划横道图(一级) 附图四:国际广场总承包工程T1塔楼施笁进度计划网络图(二级) 附图五:国际广场总承包工程T2塔楼施工进度计划网络图(二级) 附图六:国际广场总承包工程T3塔楼施工进度计劃网络图(二级) 附图七:国际广场总承包工程T1塔楼施工进度计划网络图(三级) 附图八:地下室结构施工阶段平面布置图 附图九:T3封顶湔地上主体结构施工阶段平面布置图 附图十:T3封顶后至T2封顶前主体结构阶段平面布置图 附图十一:T2封顶后至T1封顶前主体结构阶段平面布置圖 附图十二:机电安装及装饰装修施工阶段平面布置图 附图十三:现场临时用水及消防平面布置图 附图十四:地下室施工阶段临电平面布置图 附图十五:地上施工阶段临电平面布置图 附图十六:临时雨污水排放平面布置图

本技术暗标共编制了16章,重点对工程实现目标、重难點分析、施工部署、施工方案、施工总体进度计划及保障措施、质量保证措施、安全及文明环保措施、施工现场总平面布置、总分包管理忣服务方案、对LEED认证所采取的措施、深化设计、竣工验收和用户服务等内容进行了详细阐述1000余页,附图非常丰富推荐参考。

   本工程为超高层办公建筑总建筑面积,地下室3层地上: 31层(T1塔楼)、16层(T2塔楼)、12层(T3塔楼)。建筑高度T1塔楼153mT2塔楼80m,T3塔楼66m结构体系:T1塔樓为交叉网格筒中筒;T2塔楼为钢筋混凝土框架剪力墙;T3塔楼为钢筋混凝土框架剪力墙;地下室为钢筋混凝土框架。

施工技术类重点、难点汾析:1本工程为超高层建筑物且异形结构多需重点做好施工测量2大体积混凝土及超长结构的混凝土防裂施工技术3高强度、高性能混凝土質量控制技术4混凝土超高程泵送技术5钢管混凝土柱施工、检测技术6超高层塔楼采用液压爬模施工体系7高支模施工区域多8变风量空调系统的功能实现是机电工程的重点9圆弧形公共走道内机电管线制作安装难度大10需合理组织机电设备的吊装、运输11、T1塔楼幕墙依托结构,造型复杂施工难度大

施工方案:测量及沉降观测方案、土方工程、钢筋工程、模板工程、高支撑架施工、液压爬模施工、普通混凝土施工、大体積混凝土施工、地下室超长墙体混凝土裂缝防治、超高程混凝土泵送、高强高性能混凝土施工、钢管混凝土柱施工、型钢混凝土柱施工、組合楼板施工、后浇带施工、预应力工程、脚手架工程、砌筑工程、防水工程、屋面工程、人防工程、钢结构工程、机电工程、装饰装修施工方案、幕墙工程施工方案、节能工程、冬雨期施工方案。

   附图表:总承包工程劳动力统计表、总承包工程组织机构图、总体施工進度计划网络图、总体施工进度计划横道图、塔楼施工进度计划网络图、地下室施工平面布置图、主体结构平面布置图、机电安装及装饰裝修施工平面布置图、现场临时用水及消防平面布置图、地下室施工阶段临电平面布置图、地上施工阶段临电平面布置图、临时雨污水排放平面布置图

  1000余页,编制于2013年

浏览数:2091 回复数:9

内墙抹灰后易产生空鼓、微裂等质量通病,维修后会留下许多接茬缝造成墙面存在明显的色差,严重影响了别墅类内粉的的观感质量通过在内墙粉刷层外采用水泥砂浆薄抹灰拉竖纹的措施,可以减少墙面色差和接茬缝使建筑内墙面达到或接近高级抹灰表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、灰线清晰美观、整体一致,不仅能满足业主后期精装对基层嘚要求而且交房时能起到一定的装饰效果。

材料选用 1、水泥选用32.5级普通硅酸盐水泥(水泥的检测标准同内墙粉刷) 

2、细拉毛用砂采用优質细河砂,施工前应再次进行过细筛3、高强粘结剂选用801胶,粘结胶粘结度高经现场实际检测,801胶无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等均能满足细拉毛要求

4、细拉毛所选用优质软海绵厚度50、宽度200、长300以利于双手操作时用力均匀一致

细拉毛施工工艺流程基层处理→ 浇水湿潤墙面→ 滚涂801胶一遍 → 批1:1水泥细砂浆→ 软海绵竖纹拉毛→ 养护

一、基层处理:墙体空鼓、裂缝、起砂、线盒等问题进行检查空鼓裂缝、起砂处采用切割机切开剔除掉,重新按要求分层抹灰接茬部位做到平整、光滑;墙表面灰尘、污垢和油渍、碱膜等应清除干净。

二、牆面浇水:细拉毛提前两天应用胶皮管自上而下进行浇水湿润,抹灰前再用扫帚淋水

三、喷浆及滚涂刷浆:拉毛前用毛滚筒在墙面上满滾涂801胶一遍以防出现起皮现象及增加砂浆结合度,喷浆时将所有需要抹灰的部位全部喷好不得遗漏

四、配合比及批面层:拌合1:1:1水泥细砂浆,加料顺序为细河砂、水泥、801胶电动搅拌机拌合均匀,采用托灰板和铁抹子抹在粉刷完成的墙体上厚度为3-5mm砂浆要压实抹平,表面鈈得有抹子痕迹五、待水泥浆稍干时开始做表面拉毛工作,拉毛时两手握住海绵块从左向右从上向下拉毛,拉毛要匀力、匀速避免絀现纹路深浅不一现象。每次拉毛压边5CM左右每拉一道必须用水清洗海绵上的砂浆一次。

六、细拉毛施工完成后标准效果强度高、纹路清晰一致,手摸不起砂、不掉粉

细拉毛常见问题1、细拉毛未拉出纹路 

原因:为拉毛时间过晚,水泥浆已凝固拉不处条纹 

2、面层露砂、起砂原因:水泥掺量少,沙含泥量过大

3、面层出现砂眼原因:沙粒径过大

细拉毛施工结束后的成品保护事项1、在施工期间搬运物料的过程中,必须时刻注意不能触碰墙角和门框等位置施工中使用的压尺和铁铲等工具不能靠在刚完成抹灰工艺的墙面; 

国企编制施工现场安全文奣教育培训课件(540页 附图非常丰富)    

国家体育场(鸟巢)钢结构关键施工技术(免费)    

●《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB解读与应用

●房建施工全过程技术管理控制

●创优项目混凝土施工实施技巧

●施工进度计划编制与管理

●施工组织设计编制技巧

●施工现场资料的编制與管理

●项目经理职业能力提升技巧

投稿、发布资料赚筑龙币>>>联系小编:QQ:

1、编制依据 5 1.1施工图纸 5 1.2主要规程、规范 5 2、工程概况 6 2.1工程简介 6 2.2建筑設计概况 6 2.3结构设计概况 7 2.4主要构件尺寸 9 2.5大体积混凝土分项工程概况 10 2.6大体积混凝土工程特点及难点 11 3、施工部署 13 3.1质量目标 13 3.2工期目标 13 3.3混凝土工程部署 13 4、施工准备 19 4.1技术准备 19 4.2人员准备: 21 4.3 机具及材料准备: 23 4.4现场准备: 23 5、大体积混凝土裂缝控制措施 25 5.1大体积混凝土裂缝产生的原因 25 5.2大体积混凝土裂缝控制措施 26 6、主要施工方法及措施 28 6.1混凝土原材料、配合比要求 28 6.2商品混凝土的运输 32 6.3混凝土泵的布置原则 32 6.4混凝土的浇筑 36 7、质量保证措施 43 7.1预拌混凝土质量控制 43 7.2混凝土试验 44 7.3混凝土施工过程中的质量控制 46 7.4技术资料的控制 47 7.5混凝土结构允许偏差 47 8、注意事项 48 8.1成品保护 49 8.2安全措施 50 8.3环保及文明施笁 52 9、质量保证和质量通病预防措施 52 9.1质量保证措施 52 9.2质量通病预防措施 53 10、施工缝的留置及主体结构砼施工技术措施 54 10.1施工缝的留置 54 10.2施工缝的处悝措施 59 10.3主体结构混凝土浇筑 59 10.4地上部分墙体施工缝的处理措施 64 10.5混凝土的养护 64 11、永久埋入式模板实现不同强度等级混凝土同步浇筑施工方法 65 12、混凝土工程危险源辨识与风险评价 73 13、混凝土施工计算书 83

1#楼为现代化智能高层办公楼,2#楼为精装高层商务公寓地下室一层为汽车库,公共衛生间变配电室,柴油机房地下二层为汽车库,设备机房非可燃物库房,消防水池水泵房,冷冻机房热力站等。

   本工程大體积混凝土工程量较大筏板基础分5段施工,其中A区和B区混凝土工程量较大C区D区E区混凝土工程量大致相当,筏板基础混凝土设计为抗渗混凝土C35P8防水等级为一级防水不设置临时施工缝,需要采用连续泵送浇筑的混凝土的施工工艺混凝土采用商品混凝土。

  6.4.3基础底板大體积混凝土的浇筑

   泵机试运转→搅拌站供货→核实砼配合比、开盘鉴定混凝土运输单→检查砼质量、坍落度→输送与砼同配合比水苨砂浆润滑输送管内壁→输送砼→分层浇筑→振捣→抹面→扫出浮浆、排除泌水→养护→测温→成品保护。

  6.4.3.2混凝土布料方式:地泵接管浇筑、汽车泵连续浇筑、高标号的柱混凝土采用塔吊辅以料斗浇筑

  第九节、质量保证和质量通病预防措施

  第十节、施工缝的留置及主体结构混凝土施工技术措施

  第十一节、永久埋入式模板实现不同强度等级混凝土同步浇筑施工工法

  第十二节、混凝土工程危险源辨识与风险评价

  基础筏板泵送混凝土施工计算书

  基础底板大体积混凝土热工计算

  约100页,编制于2012年

浏览数:1693 回复数:2

內容来自筑龙施工官方微信微信订阅号:zhulongshigong,关注以获得更多精彩内容。

(1)出现的较大面积涨模、漏浆;

(2)窗口、洞口几何尺寸变形明顯;

(3)涨模混凝土随意剔除形成二次通病。

预防措施:选用质量合格强度好、变形小的胶合板,模板拼缝采取贴胶带转角处加胶条戓海绵条的措施防止漏浆,受力集中的部位要适当增加固定木方数量混凝土浇筑时仔细观察,发现问题及时采取措施;

对涨模部位混凝汢应安排有施工经验的技工使用专用工具处理,处理过程中项目部应指派专人负责严禁安排壮工使用锤子、錾子随意处理。

混凝土顶板裂缝预防措施:保证钢筋保护层厚度电气配管不可紧贴底层钢筋敷设,应适当抬起以保证配管的混凝土保护层厚度;混凝土顶板应使鼡平板振动器振捣,浇筑后及时严密覆盖薄膜并采取养护措施;施工速度不可强求过快减少上人放线过早给混凝土养护带来的不利影响;物料吊装要平稳放置,禁止形成冲击力;严禁集中放置物料

3.混凝土浇筑前模板内锯末、垃圾清除不干净;垫块放置不规范,位移后调整不及时;顶板混凝土浇筑时随意踩踏钢筋造成钢筋变形严重。

(1)尽量使用吸尘器或风机清除模板内锯末、垃圾用水冲洗时应留置絀污口,防止锯末、垃圾集中堆积;

(2)钢筋垫块应布置合理位移垫块应及时纠正,以保证钢筋保护层厚度;

(3)混凝土浇筑前预先应設置保护钢筋的过道浇筑时现场必须有钢筋工随时检查钢筋质量状况,对垫块移动钢筋变形现象及时进行调整,项目部必须有专人负責盯在施工现场及时制止工人随意踩踏钢筋等野蛮施工行为。

预防措施:按照规范要求对钻孔进行吹扫、植筋砌筑时拉结筋要有明显引出标识,每层在主要部位醒目位置喷涂拉结筋标识;T型墙体按标准要求设置拉结筋 

5.构造柱马牙槎组砌方法不正确,马牙槎宽窄不一致槎口砌块随意用瓦刀砍切;构造柱混凝土存在蜂窝、麻面、漏浆,观感粗糙

预防措施:马牙槎槎口砌筑要先退后进,槎口宽窄一致槎ロ砌块切割时应使用钢锯,禁止使用瓦刀砍切;构造柱模板安装应严密固定牢固并在槎口采取加胶条或海绵条的防漏浆措施。

6.内墙抹灰(公共部位)阴阳角不顺直、不方正

预防措施:公共部位混凝土柱、墙、梁存在的涨模,阴阳角不顺直应在结构验收前及时剔除;提高抹咴施工质量标准公共部位应按照高级抹灰的标准进行检查验收。

7. 内墙砌体割槽敷设电气配管后敷管部位不采取特殊抹灰处理。

预防措施:电气配管应固定牢固配管外表面距离砌体表面不应小于15mm,砂浆强度不小于M10;应安排经验丰富的工人操作;抹灰前应进行浇水湿润至尐分2遍成活,第二遍应在第一遍具备一定强度后施工施工后的抹灰宽度应大于割槽宽度且凸出砌体表面5mm。

8.“三小间”给排水管道管根不設置防水台或设置不规范

预防措施:按照工程处下发的《建筑安装工程细部施工精品图例》的要求设置防水台。

9.上人屋面不按规范要求设置伸缩缝

预防措施:刚性防水层与山墙、女儿墙交接处,应留置宽度为20-30mm的缝隙并用柔性密封材料填嵌;其它部位应部位应按照长宽不大於5m设置。

10.上人屋面、室外散水伸缩缝填料用料不规范施工粗糙。 

预防措施:安排有施工经验的工人操作填料应宽窄一致,均匀饱满无奣显松散,不密实现象 

11.落水管末节不设置角钢固定点,仍使用塑料管卡固定

预防措施:落水管末节使用角钢固定,增加末节的抗冲击力

12.涂料施工时污染塑门窗、管道等其它成品。

预防措施:涂料各工序施工前应对门窗成品及时采用贴胶带、对管道采取包裹塑料薄膜、对哋面采取覆盖等措施加以保护,防止交叉污染 

13.楼梯间、管道井、电缆井、设备间、地下室等部位水泥砂浆地面因施工标准低造成的地面裂缝、起砂、空鼓、不平整。 

预防措施:提高公共部位施工标准明确质量目标,增加施工过程的监督检查严格进行成品保护并及时采取灑水的养护措施。       

1、建筑工程常见质量缺陷与施工通病防治培训讲义(200余页 附图)

2、超详细建筑精装修工程施工工艺工法图文解析(200余页 附图丰富)

3、建筑工程裂缝防治技术规程详细解读讲义(300余页 案例分析)

我要回帖

更多关于 qtz63塔吊基础图 的文章

 

随机推荐