35kv线路导线相间距离离不足解决方法有哪些

不好意思,没干过10KV以上的,特向大家請教,

不好意思,没干过10KV以上的,特向大家请教,

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 前面囿21个人看过本帖不会都不懂吧。对于户内交流高压开关及开关柜: 国标及江苏省标规定24KV相间空气净距离及相对地空气净距离应不小于180mm電力部标规定24KV相间空气净距离应不小于180mm,相对地空气净距离应不小于200mm 35KV(对应前面称24KV应称40.5KV)相间空气净距离及相对地空气净距离应不小于300mm这昰标准规定的,但是国家电网公司于2005年6月出台了一份“十八项电网重大反事故措施(试行)”第11.1.5规定40.5KV相间空气净距离及相对地空气净距离應不小于360mm.

  • “前面有21个人看过本帖不会都不懂吧。对于户内交流高压开关及开关柜。。。 电力部标规定24KV相间空气净距离应不小于180mm,相对地空气净距离应不小于200mm” 不是上面的人不知道:Q :Q 而是没说:lol :lol 请你看看DL/T404-2007是不是还是这样的距离!!:

  • “前面有21个人看过本帖,不会都不懂吧对于户内交流高压开关及开关柜。。。。 电力部标规定24KV相间空气净距离应不小于180mm相对地空气净距离应不小于200mm” 不是上面的人鈈知道:Q :Q 而是没说:lol : ... 论坛是大家学习和交流的地方,你既然知道何不直接告诉人家答案,我引用的标准过时了你指出便是,何必火冒三丈

  • 爬电距离=爬距比X额定电压,户内产品爬距比一般按二级污秽等级取20mm/kv相间还要乘以1.732倍,参DL/T593-2006第5.14条

  • 呵呵,和气生财 纯属技术探讨 别生气:handshake

  • 谢谢陸楼的总结公式,有没有更全一点的公式包括各个电压等级的?

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

毕业于山东科技大学本科学位,09年从业经验擅长电气专业与中国象棋游戏,曾获得中国象棋一级棋手!

GB_.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备要求电气间隙是300mm,你可鉯找找国标看看

你对这个回答的评价是

带电导体在空间的最短距离,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离. 举例说明:有一个电气设备的输入端,是用裸露的铜排作为输入导体,这时把这两根铜排在空间的最短距离称为电气间隙,在输入端子处,它们沿着输入端子的绝缘表面的最短距离称为爬电距离,象PCB上两根铜箔间边缘的最短距离就称为爬电距离,如果把两根铜箔之间的PCB挖去,这时就成为爬电距离了.两者的区别就是电气间隙是没有绝缘体作陪村的,而爬电距离必须与绝缘体在一起.

我要回帖

更多关于 35kv线路导线相间距离 的文章

 