依爱火灾显示盘可燃气体探测器接线图图

公司具有完善的销售、服务网络在全国31个省、市、自治区设有经销服务机构,配有专职服务人员可为客户提供及时、周到、全面的服务。

依爱J-EIN50型火灾显示盘

? J-EIN50型火灾显示盤与EI系列火灾报警控制器配套使用设置在各楼层或各防火分区内,用于显示楼层或分区内的火警、监管、故障、动作等信息并有声光報警,其显示内容丰富详尽能帮助人们迅速判断出火灾发生地;采用回路总线与火灾报警控制器相连,额定工作电压为DC24V

通过现场编程,可设置为火灾显示盘或重复显示器

作为火灾显示盘时,可显示相关楼层的火警、监管、故障、动作等信息并发出声、光报警信号,使用彩色液晶显示报警部件的地址、报警总数以及部件类型等信息

作为重复显示器是,可显示控制器的全部火警、监管、故障、动作等信息便于在消防控制中心之外对系统进行监视。

电子编码唯一ID,在线编址自动登录。

与报警联动总线直接相连施工布线方便。

扣匼式结构底板可燃气体探测器接线图,便于使用

模具注塑,外形美观结构小巧,安装方便

使用环境温度:0℃~40℃

报警电流:≤90mA(24V)

显示容量:火警、监管、故障、动作各1000条

线    制:四线制, 总线无极性,电源有极性

总线工作电流:≤0.35mA

总线长度:≤1500m

本显示盘采用壁挂安装其底边距地面高度不应小于1.5m,可用螺钉进行安装固定应牢固、端正,安装在轻质墙上时应采取加固措施

显示盘应避开阳光直射,室內无高温、高湿、尘土和腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响

用螺钉将火灾显示盘底座通过固定安装孔安装于墙壁上,引线从背后或上、下进线孔中引入面板扣合在底座上。

可燃气体探测器接线图端子位于底座上穿线孔旁边有4个可燃气体探测器接线图端子,其中S+、S-为總线输入接入EI系列火灾报警控制器的回路总线;24V+、24V—为DC24V输入电源端子,接主机电源或外设电源

显示盘报警时DC24V电流较大,DC24V电源线应采用RVB雙色阻燃软导线线芯截面积≧1.5 mm2。

无火警、监管、故障、动作等信息时彩色液晶显示“蚌埠依爱消防电子有限责任公司”、当前温度和時间;有报警信息时,显示报警点的具体信息包括回路、地址、报警模块类型、报警时间、报警总数等。

EI-2000M控制器单台可带24台火灾显示盘;EI-T控制器每块回路板可带64台火灾显示盘